    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Logik für Klimananlanlage

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • W
      Wuffi26 last edited by Homoran

      Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Logik, in meiner Werkstatt ist eine Klimaanlage die ich ab einer Aussentemperatur von 13 Grad und bei geschlossenen Türen /Fenstern mit dem entsprechenden Parametern eingeschaltet, werden soll. Nun musste ich leider feststellen das das sporadisch ist. Was ist an meiner Logik falsch. Habe ein bisschen rumgebastelt aber hat alles nichts gebracht. Vielleicht könntet Ihr mich unterstützen. Hier mein Code:

      var timeout;
      
      
      // Klimaanlage Werkstatt 19 °C
      on({ id: [].concat(['hm-rpc.1.000ED709AED610.1.ACTUAL_TEMPERATURE']), change: 'ne' }, async (obj) => {
        let value = obj.state.val;
        let oldValue = obj.oldState.val;
        (() => { if (timeout) { clearTimeout(timeout); timeout = null; }})();
        if (((obj.state ? obj.state.val : '') <= 13) && (getState('hm-rega.0.8642').val == false)) {
          setState('melcloud.1.devices.31071842.control.mode' /* Operation mode */, 1);
          await wait(3000);
          setState('melcloud.1.devices.31071842.control.targetTemp' /* Target temperature */, 19);
          await wait(3000);
          setState('melcloud.1.devices.31071842.control.fanSpeed' /* Fan speed (while in manual mode) */, 0);
          await wait(3000);
          setState('melcloud.1.devices.31071842.control.vaneVerticalDirection' /* Vane vertical direction */, 7);
          await wait(3000);
          setState('melcloud.1.devices.31071842.control.power' /* Power */, true);
        } else {
          timeout = setTimeout(async () => {
            timeout = null;
            setState('melcloud.1.devices.31071842.control.power' /* Power */, false);
          }, 300000);
        }
      });
      
      ``
      BananaJoe paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • W
        Wuffi26 last edited by

        Bild 28.10.24 um 21.47.jpeg

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Wuffi26 last edited by

          @wuffi26 sagte in Logik für Klimananlanlage:

          Nun musste ich leider feststellen das das sporadisch ist

          Bedeutet?
          Deine Skript schaltet bei kleiner/gleich 13 (vermutlich Grad) ein - wenn die Tür/Fenster nicht offen ist.
          Und immer wenn das nicht der Fall ist, nach 5 Minuten aus.
          Also wenn es mehr als 13 Grad sind oder ein Fenster/Tür offen ist.
          Ergo geht die bei 13.1 Grad gleich wieder aus.

          Zudem steuerst du die Klimaanlage immer an, bei jeder Temperaturänderung kleiner/gleich 13 Grad.

          Du solltest die bei kleiner/gleich 13 Grad einschalten. Und dann erst bei einer Zieltemperatur wieder ausschalten, z.B. 19 Grad.
          Beides einzeln prüfen, kein Sonst. Kein Timeout für das Ausschalten

          W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • W
            Wuffi26 @BananaJoe last edited by

            @bananajoe Danke für die Antwort, ja das ist Grad und die Temperatur ist die Aussen Temperatur. Da die Klimaanlage eine eigene Regelung besitzt, geht sie von selbst aus wenn die Zieltemperatur von 19 Grad erreicht ist deshalb habe ich es so gewählt. Mit dem prüfen block habe ich auch schon überlegt. Ich werde es einmal probieren.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @Wuffi26 last edited by paul53

              @wuffi26 sagte: ab einer Aussentemperatur von 13 Grad und bei geschlossenen Türen /Fenstern mit dem entsprechenden Parametern eingeschaltet, werden soll.

              Dass die Klimaanlage zu oft geschaltet wird, verhindert man mit einer Hysterese, da sich die Außentemperatur nur langsam ändert. Die Pausen sind kontraproduktiv, da alle Werte in einem Telegramm an das Klimagerät gesendet werden.
              Vorschlag:

              Blockly_temp.JPG

              F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • F
                falkomfs @paul53 last edited by

                @paul53 Ich kenne diese Klimaanlage nicht, aber LG benötigt die pausen, da wird auch nicht in einem Telegram gesendet sondern jeder einzelne Befehl, und diese sehen so aus wie bei mir. Was aber Sinn ergeben würde wäre eine Abfrage ob der jeweilige Punkt schon an ist und somit nicht mehr gesendet werden muss. Ich würde aber auch eher die Innentemperatur abfragen und diese dann mit entsprechender Hysterese abarbeiten.

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @falkomfs last edited by paul53

                  @falkomfs sagte: LG benötigt die pausen, da wird auch nicht in einem Telegram gesendet sondern jeder einzelne Befehl

                  Ich bin davon ausgegangen, dass das Verhalten dem der IR-Fernbedienungen für AC entspricht, die alles in einem Telegramm senden.

                  @falkomfs sagte in Logik für Klimananlanlage:

                  Abfrage ob der jeweilige Punkt schon an ist und somit nicht mehr gesendet werden muss.

                  Etwa so, wenn Pausen erforderlich sind:

                  Blockly_temp.JPG

                  W F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • W
                    Wuffi26 last edited by

                    vielen Dank für die hilfreichen tipps, mein Hintergrundgedanke war, es kann in meinen Haushalt die Klimaanlage Ein ,Aus schalten und die Konfiguration verändern diese werden dann von der IR Fernbedienung überschrieben, ich möchte aber eine bestimme Konfiguration nutzen, darum die Schritte mit dem Pausen. Aber das abfragen der einzelnen Punkte finde ich eine super Idee, dann brauche ich nicht jedesmal die Konfiguration zu senden wenn diese noch eingestellt ist. Was mir sich nicht ganz so erschließt ist dieses "at". Die 15 Grad sind dann demzufolge die Hysterse?

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • W
                      Wuffi26 @paul53 last edited by

                      @paul53 Nur nochmal für mein Verständnis: Wenn ich 2 Werte habe, also die Aussentemperatur und die Variable Tür/Fenster offen/zu, muss ich diese auf den Trigger geben. Um diese weiter verarbeiten zu können?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • W
                        Wuffi26 last edited by

                        @paul53 , Das Timeout 5 min für das ausschalten soll eigentlich dazu dienlich sein, wenn die Tür geöffnet wird, Das diese nicht gleich ausgeschalten wird, wenn die Türe innerhalb von 5 min wieder geschlossen wird. Könnte man das so stehen lassen, oder ist das kontraproduktiv?

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @Wuffi26 last edited by paul53

                          @wuffi26 sagte: Was mir sich nicht ganz so erschließt ist dieses "at". Die 15 Grad sind dann demzufolge die Hysterse?

                          at enthält die Außentemperatur. Die Hysterese beträgt 2 K (15 - 13).

                          @wuffi26 sagte in Logik für Klimananlanlage:

                          Das Timeout 5 min für das ausschalten soll eigentlich dazu dienlich sein, wenn die Tür geöffnet wird,

                          Die Schaltsperre dient dazu: Wenn die Klimaanlage durch Öffnen von Tür oder Fenster ausgeschaltet wird, schaltet sie erst nach 5 Minuten wieder ein, wenn Tür oder Fenster nach z.B. 2 Minuten wieder geschlossen wird.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @Wuffi26 last edited by

                            @wuffi26 Ich steuere meine Klimaanlage per Zeitansatz.
                            Ich prüfe alle 15 Minuten ob diese laufen sollte oder nicht, und nehme dann ggf. ein Ein- oder Ausschalten vor.

                            Ergo prüfe ich auch nur alle 15 Minuten wie die Temperatur ist oder eine Tür oder ein Fenster offen ist.
                            Das verhindert das Ausschalten bloß weil man mal eben zur Terrassentür rausgeht und sorgt dafür das die Klimaanlage maximal in 15 Minuten Schritten geschaltet wird.

                            Statt eines Falls Objekt wurde geändert würde man dafür einen Zeitplan nehmen und in diesem die Prüfungen vornehmen und ggf. schalten.

                            Im schlimmsten Fall läuft die Klimaanlage dann halt noch 14 Minuten obwohl die Tür aufsteht.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • F
                              falkomfs @paul53 last edited by

                              @paul53

                              Ja, so habe ich es gelöst. Dadurch gab es nicht diese ständige Piepserei weil ein Befehl empfangen wurde.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • First post
                                Last post

                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              821
                              Online

                              31.7k
                              Users

                              79.8k
                              Topics

                              1.3m
                              Posts

                              4
                              13
                              429
                              Loading More Posts
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                              The ioBroker Community 2014-2023
                              logo