      Hallo auch von mir,

      ich bin neu im Forum und habe diesen Beitrag zufällig über's Internet gefunden. Ich habe seit kurzem einen HmIP-RGBW und exakt das gleiche Problem. Der Sättigungswert (.SATURATION) lässt sich über IOB nicht verändern - .HUE und .LEVEL. funktionieren einwandfrei.

      Meine Plattformen sind:
      IOB --> Raspberry Pi 4+ 8GB
      RaspberryMatic --> Raspberry Pi 4+ 8GB

      Gibt es hierzu schon Lösungsansätze? Ich weiß (aktuell noch) nicht, wo ich suchen muss ... Hilfe wäre lieb ...

      E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • E
        exmerci @Bleckyjones1965 last edited by

        @bleckyjones1965

        Willkommen im Club. Anscheinend gibt es dafür keine Lösung seitens iObroker.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators last edited by Homoran

          Was erwartet das Gerät denn in der CCU?
          Oft müssen mehree Parameter angegeben werden, ggf. mit 0, wenn man sie gerade nicht verwendet.
          hier kann ich mir vorstellen dass Hue und Level nochmal mitgegeben werden müssen

          E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • E
            exmerci @Homoran last edited by

            @homoran Nein, habe ich ausprobiert. Auf SATURATION reagiert es einfach nicht. Der Datenpunkt wird zwar richtig gesetzt, aber die Hardware macht nichts.

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @exmerci last edited by

              @exmerci
              und innerhalb der CCU kann man (über ein Programm) die Satuation setzen?

              Was steht denn im syslog der CCU, wenn versucht wird die Saturation über ioBroker zu setzen?

              E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • E
                exmerci @Homoran last edited by exmerci

                @homoran Da muss ich leider passen. Mit der CCU, oder in meinem Fall einer Rasperimatic kenne ich mich gar nicht, oder sagen wir lieber wenig, aus. Ich weis nicht mal wo ich die syslog suchen muss. Ich habe zwar die Geräte eingerichtet, aber steuern tue ich alles über den iob.

                PS. Ich habe es gefunden. Also in der CCU kommt gar nichts an wenn ich den Parameter für Satuation ändere. Der Adapter funktioniert also an der Stelle wohl nicht.

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @exmerci last edited by

                  @exmerci Screenshot_20240830-192700_Firefox.jpg

                  aber vorher auf "alles loggen" stellen

                  E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • E
                    exmerci @Homoran last edited by

                    @homoran Also im Systemprotokoll kommt nichts an und die Logdatei umfasst mehrere 100 Zeilen in einer Minute.

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @exmerci last edited by

                      @exmerci Danke!
                      dann müsster der Entwickler @foxriver76 (??) sich das mal ansehen.

                      E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • E
                        exmerci @Homoran last edited by

                        @homoran Danke erstmal so weit für die Hilfe.

                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • K
                          khst @exmerci last edited by

                          @exmerci

                          Es ist schon eine Weile her, aber bist Du mittlerweile weitergekommen. Ich habe jetzt neu ein HmIP-RGBW-Modul (HmIP-LSC) und bei mir ist das gleiche Problem aufgetreten.

                          
                          hm-rpc.1
                          2025-09-23 15:36:03.263	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (MISSING_NON_OPTIONAL_PARAMETER)
                          
                          hm-rpc.1
                          2025-09-23 15:36:03.262	error	xmlrpc -> setValue ["003CE2699647E9:1","RAMP_TIME_VALUE",3] INTEGER
                          
                          hm-rpc.1
                          2025-09-23 15:36:02.985	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (MISSING_NON_OPTIONAL_PARAMETER)
                          
                          hm-rpc.1
                          2025-09-23 15:36:02.977	error	xmlrpc -> setValue ["003CE2699647E9:1","RAMP_TIME_UNIT",0] ENUM
                          
                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @khst last edited by Homoran

                            @khst sagte in Fehler im Adapter "HomeMatic RPC" mit "HmIP-RGBW":

                            Ich habe jetzt neu ein HmIP-RGBW-Modul (HmIP-LSC) und bei mir ist das gleiche Problem aufgetreten.

                            bei mir inzwischen auch.

                            HomeMatic erwartet in diesen Fällen anscheinend tatsächlich immer den combined parameter, der alle Parameter mitgibt.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • First post
                              Last post

                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate
                            FAQ Cloud / IOT
                            HowTo: Node.js-Update
                            HowTo: Backup/Restore
                            Downloads
                            BLOG

                            1.1k
                            Online

                            32.2k
                            Users

                            80.8k