    • Vumer
      Vumer last edited by

      Das ist nicht für mich. Du musst dann bei einem der Entwickler darum bitten 😉

      Hier sind die Original Snap 7 Einstellungen und damit muss es funktionieren

      http://snap7.sourceforge.net/logo.html

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Steff
        Steff last edited by

        Hallo Vumer,

        hab den Datenverkehr zwischen ioBroker und einer 7er und 8er LOGO mitgeschnitten. Wireshark hat sogar einen Filter (S7comm) dabei mir dem die S7 Kommunikation markiert werden kann. Dabei ist folgendes aufgefallen: Bei der 8er LOGO findet nach dem Umschalten der Ampel auf grün ein regelmässiger Datenaustausch statt, der eben mit o.g. Wireshark Filter angezeigt werden kann. Bei der 7er LOGO findet keinerlei Datenaustausch statt, der mit dem Filter markiert werden kann. Für mich sieht es so aus als ob da gar keine Verbindung aufgebaut werden kann. Lediglich die regelmässigen Verbingungsversuche von ioBroker sind erkennbar. Interessant ist auch, das die TSAP Einstellungen zumindest bei den 8er LOGO´s (scheinbar) keine Veränderung hervorrufen.

        Gruß Steff

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Vumer
          Vumer last edited by

          Hallo Steff,

          sehr gute Arbeit

          Bei der LOGO 8 habe ich grün auch wenn auf der LOGO keine VB Werte und im Adapter keine DBs eingefügt habe. Und das mit den TSAP habe ich auch schon festgestellt.

          Mal schauen, wenn nach Weihnachten Taschengeld übrig bleibt kauf ich mir auch eine 7er 😉

          Welche FS hast du?

          Schöne Grüße

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Steff
            Steff last edited by

            Hallo Vumer,

            die 8er sind mit FS4 und die 7er sind mit ES4 unterwegs. Lediglich die eine 7er mit denen ich zum Schuss zusätzlich getestet habe ist eine Standard. Ist aber offensichtlich unerheblich, bei beiden 7er Typen kann ich keinen S7-Datenverkehr mit Wireshark erkennen.

            Gruß Steff

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Steff
              Steff last edited by

              Hi,

              bin nicht sicher ob das hier "genau" zum Thema passt, da ja die Version mittlerweile bei V1.0.6 angelangt ist.

              Habe in einer meiner 8er Logo´s eine Astronomische Uhr, diese berechnet den Sonnenauf- und Untergang am Standort. Zusätzlich kann ein Zeitversatz (Offset) für beide Zeiten angegeben werden. Beide Werte können im Bereich von -59 bis +59 Minuten verändert werden. Die Logo schreibt beide Werte jeweils in ein Datenwort. In LogoControl kann ich beide Werte ohne Probleme verändern. In ioBroker kommen aber keine negativen Zahlen an. Beide Werte sind im S7-Adapter als Typ WORD mit der Rolle value angelegt und als veränderbar gekennzeichnet. Im Objektbaum werden positive Werte richtig angezeigt, negative jedoch nicht. Es erscheint bei einem Offset (in LogoControl eingegeben) von -1 die Zahl 65535, bei einem Offset von -2 die Zahl 65534 usw. "Rückwärts" geht das allerdings auch, d.h. wenn ich in ioBroker 65526 eingeben entspricht das einem Offset von -10 Minuten. Irgendwie passt da was nicht mit der Darstellung von negativen Zahlen.

              Kann das jemand bestätigen?

              Gruß Steff

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Vumer
                Vumer last edited by

                Hallo Steff,

                versuch mal im S7 Adapter anstatt word dem int zu nehmen

                Schöne Grüße

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Steff
                  Steff last edited by

                  Hallo Vumer,

                  das hatte ich im Laufe des Tages schon einmal versucht allerdings ohne Erfolg.

                  Habe aber gerade nochmal auf Int umgestellt und jetzt geht es :?

                  Ich glaube ich muss öfter mal eine Pause einlegen 😄

                  Gruß Steff

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Steff
                    Steff last edited by

                    Hallo Vumer,

                    habe heute mal mit der 7er Logo weiterexperimentiert. Es gibt auf der Snap7 Homepage diverse Demoprogramme um Snap7 zu testen. Und siehe da, mit dem Demo Programm kann ich auf die 7er Logo zugreifen. Wobei ich im Prinzip nur eine Verbindung herstellen kann und mir Datenbausteine anzeigen lassen kann. Aber immerhin, die Datenbausteine erhalten die Werte, die ich erwartet habe (in diesem Fall ein Zählerstand und zwei Zeiten). Die Logo lief als Server, das Demoprogramm als Client. Es scheint also zumindest Snap7 mit Logo 7 zu gehen.

                    Bin weiter am testen….

                    Gruß Steff

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Vumer
                      Vumer last edited by

                      Hallo Steff,

                      hab was anderes festgestellt. Ich hate in der 8er beim Hochladen eine S7 Verbindung hinzuzufügen vergessen aber die Kommunikation steht. Danach habe ich im Adepter S7 LOGO!: das Häkchen rausgenommen, Kommunikation steht.

                      Schöne Grüße

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Steff
                        Steff last edited by

                        Hi Vumer,

                        das wird ja immer interessanter 😄

                        Es gab übrigens ein S7 Adapter Update. Jetzt ist die Version 1.1.0 am Start. Ändert aber leider nichts am Problem.

                        Gruß Steff

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • B
                          BlackAlpha last edited by

                          Hi @all,

                          nur mal am Rande: Es MUSS an der Implementierung der Snap7 im ioBroker-Adapter liegen. Ich habe mit dem Entwickler des openHAB-Logo-Bindings gesprochen und der Connect ist in der Snap7-Lib für eine 0BA7 und 0BA8 identisch - er unterscheidet sich jedoch generell vom Connect zu einer S7. Der Betrag von Vumer macht mich da viel mehr stutzig: Es wirkt für mich so (wenn ich das lese), als würde die 0BA8 nur deshalb funktionieren, weil sie wie eine S7 angesprochen wird und der Haken im Adapter keine Auswirkungen hat. Ich habe aktuell nicht auf dem Schirm, wo da die Unterschiede zwischen 0BA7 und 0BA8 liegen.

                          Grüße,

                          BlackAlpha

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Vumer
                            Vumer last edited by

                            @ LOGO!7 Nutzer

                            macht doch im Github einen Ticket (Issues) auf

                            Schöne Grüße

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • apollon77
                              apollon77 last edited by

                              Auch wenn ich kein s7 Nutzer bin habe ich heute mal Bissl gegoogelt.

                              http://snap7.sourceforge.net/logo.html

                              Der Adapter blendet bei Wahl von s7 Logo andere Felder ein die gefüllt werden müssen. Die konfig passt bei euch und ihr tragt dort was ein ?! ( Sorry für vllt dumme fragen aber ich versuche auszuschließen)

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Steff
                                Steff last edited by

                                Hallo apollon77,

                                habe beide Logo´s bei mir im Einsatz. Die 0BA8 geht (problemlos) allerdings braucht dazu nicht einmal die S7 LOGO im Adapter ausgewählt werden, somit spielen auch die TSAP´s keine Rolle! Die 0BA7 geht gar nicht. Die Einstellungen (TSAP etc.) sind korrekt. Ich habe irgendwo auf Seite zwei dieses Threads auch einmal einen Wireshark Mitschnitt gestartet, bei dem mir aufgefallen ist, das die 8er einen regelmässigen Datenverkehr erzeugen, bei den 7er allerdings bleibt es nur bei den Reconnect-Versuchen. Im Log taucht dann die Meldung "Connection failed. Code #655470" auf.

                                Github Issue Eintrag ist von mir 😉

                                Gruß Steff

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • apollon77
                                  apollon77 last edited by

                                  Hm … dann muss es irgendwo in der node-snap7 Lib liegen oder sogar noch weiter "Unten", also in der snap7 lib. Lass uns mal auf Github weitermachen

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Steff
                                    Steff last edited by

                                    Oops…

                                    was heißt das?? Bin diesbezüglich total grün hinter den Ohren :oops:

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Vumer
                                      Vumer last edited by

                                      bin live dabei :lol:

                                      und läuft?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • apollon77
                                        apollon77 last edited by

                                        Sooooooooooo … Mit Super Unterstützung von Steff haben wir den Grund gefunden. War doch einfacher als vermutet. Es gab einen Schreibfehler (Gross/Kleinschreibung auch noch "nur") im Adapter wodurch die LOGO-Einstellungen aus der Adapter-Konfig nie wirklich verwendet wurden :-((

                                        Auf Github gibt es die 1.1.1 vom Adapter. Bitte testen!!!

                                        @BlackAlpha: vllt gibst Du ioBroker ja doch noch ne Chance 🙂

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • apollon77
                                          apollon77 last edited by

                                          @Vumer:

                                          bin live dabei :lol:

                                          und läuft? `

                                          Steff war echt "Live" dabei … Github-Kommunikation im 3 Minuten-Takt 🙂

                                          War super produktiv und konstruktiv und lösung gefunden!

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Vumer
                                            Vumer last edited by

                                            hatte ne Hoffnung das Eingänge, Ausgänge und Merker auch funktionieren aber leider nein

                                            ! s7.0 2018-01-05 19:22:25.255 error try reconnection
                                            ! s7.0 2018-01-05 19:22:25.255 warn Poll error count: 6 code: 0x900000 (errCliAddressOutOfRange)
                                            ! s7.0 2018-01-05 19:22:25.250 warn EBRead error[1064 - 1065]: code: 0x900000 (errCliAddressOutOfRange)
                                            ! s7.0 2018-01-05 19:22:24.234 warn Poll error count: 5 code: 0x900000 (errCliAddressOutOfRange)
                                            ! s7.0 2018-01-05 19:22:24.229 warn EBRead error[1064 - 1065]: code: 0x900000 (errCliAddressOutOfRange)
                                            ! s7.0 2018-01-05 19:22:23.233 warn Poll error count: 4 code: 0x900000 (errCliAddressOutOfRange)
                                            ! s7.0 2018-01-05 19:22:23.231 warn EBRead error[1064 - 1065]: code: 0x900000 (errCliAddressOutOfRange)
                                            ! s7.0 2018-01-05 19:22:22.217 warn Poll error count: 3 code: 0x900000 (errCliAddressOutOfRange)
                                            ! s7.0 2018-01-05 19:22:22.214 warn EBRead error[1064 - 1065]: code: 0x900000 (errCliAddressOutOfRange)
                                            ! s7.0 2018-01-05 19:22:21.189 warn Poll error count: 2 code: 0x900000 (errCliAddressOutOfRange)
                                            ! s7.0 2018-01-05 19:22:21.187 warn EBRead error[1064 - 1065]: code: 0x900000 (errCliAddressOutOfRange)
                                            ! s7.0 2018-01-05 19:22:20.222 warn Poll error count: 1 code: 0x900000 (errCliAddressOutOfRange)
                                            ! s7.0 2018-01-05 19:22:20.221 warn EBRead error[1064 - 1065]: code: 0x900000 (errCliAddressOutOfRange)
                                            ! s7.0 2018-01-05 19:22:20.220 info Connected in LOGO! mode
                                            ! s7.0 2018-01-05 19:22:20.219 info Connect in LOGO! mode to 768 / 512
                                            ! s7.0 2018-01-05 19:22:20.217 info LOG localTSAP=768 / remoteTSAP=512
                                            ! s7.0 2018-01-05 19:22:19.829 info starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7, node: v6.12.2
                                            ! iobroker 2018-01-05 19:17:11.190 info Local

                                            na gut, bleibe bei DB1 😉

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            802
                                            Online

                                            32.0k
                                            Users

                                            80.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            9
                                            95
                                            14879