    [gelöst] Shelly mit Vis-2 schalten-keine Status-Rückmeldung

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • R
      Ralf 8 last edited by Ralf 8

      Hallo,

      bitte entschuldigt dass ich einen fast identisch vorkommenen Thread eröffne, unter
      [gelöst] Shelly über VIS schalten wurde das Thema ja intensiv diskutiert.

      Ich habe in Vis-2 mit dem Bulb On/Off-Widget einen Schalter eingerichtet, um meine Shelly Plus-Plug-S-Steckdosen an- und auszuschalten.

      Das funktioniert zwar einwandfrei.

      Aber: das Bulb on/off-Widget zeigt keine Veränderung an, wenn die Shelly von außerhalb z.B. in der Shelly-App oder direkt am Schalter umgeschaltet wird.
      Der externe Schaltvorgang wird leider NICHT angezeigt.

      BananaJoe R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Ralf 8 last edited by

        @ralf-8 welechen Datenpunkt nimmst du denn - und ändert sich der Datenpunkt denn brav, sprich spiegelt dieser denn den Status des Shellys wieder?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • R
          Ralf 8 last edited by

          Meine Einstellungen im Einzelnen:

          Vis-2

          Diese Version funktioniert zwar einwandfrei und als Datenpunkt benötige ich keinen Alias.
          Aber die Datenpunkten unter Command:
          mqtt.0.Shelly-PlusPlugS-04.command.switch:0
          werden nicht synchronisiert bei Schaltvorgängen von außerhalb als ioBroker.

          Damit ist es klar, warum in VIS-2 auch keine Änderungen des Schaltzustandes angezeigt werden können.

          bild1.png

          Daher habe ich wie in dem früheren Threads (siehe Link oben) beschrieben, mal Command und Status getrennt eingegeben. Ich habe ich das ganze mit einem Alias und boolean-Werten versucht. Ich bin vielleicht nah dran. Jetzt wird der Alias bei externen Schaltvorgängen korrekt aktualisiert auf False oder True. In VIS-2 wird der neue Status aber immer noch nicht übernommen.

          bild2.png

          ioBroker

          Hier noch die Einstellung meines Alias:

          {
            "common": {
              "name": "ShellyPlusPlugS04_Switch_State",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "role": "switch",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": false,
              "alias": {
                "id": {
                  "read": "mqtt.0.Shelly-PlusPlugS-04.status.switch:0",
                  "write": "mqtt.0.Shelly-PlusPlugS-04.command.switch:0"
                },
                "read": "JSON.parse(val).output",
                "write": "val ? 'on': 'off'"
              }
            },
            "type": "state",
            
          

          Und hier noch alle Datenpunkte des Shellys:

          bild3.png

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • R
            Ralf 8 @Ralf 8 last edited by Ralf 8

            Nach langem herumprobieren ist das Problem jetzt gelöst:

            Die Einstellungen im Vis-2 Basic-Widget "Bulb On/Off" habe ich solange geändert,
            bis jetzt tatsächlich Schalten und Rückmeldung funktionieren:

            Die Lösung war eigentlich banal, leider nicht logisch:
            ich habe im Bulb-Widget die Werte für min und max weggelassen,
            die holt sich das Widget offenbar aus dem Datenpunkt-Alias (?)

            Screenshot:

            bild.png

            Anmerkung:
            mit diesen beiden Widgets im Reiter Gestylt ging alles etwas schneller,
            allerdings nur mit dem jetzigen Vorwissen für den Alias-Datenpunkt.

            Bild2.png

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @Ralf 8 last edited by Homoran

              @ralf-8 sagte in [gelöst] Shelly mit Vis-2 schalten-keine Status-Rückmeldung:

              leider nicht logisch:

              warum nicht logisch?
              wenn das widget nicht weiß welcher Wert als On und welcher als Off zu interpretieren ist, geht's halt nicht.

              @ralf-8 sagte in [gelöst] Shelly mit Vis-2 schalten-keine Status-Rückmeldung:

              die holt sich das Widget offenbar aus dem Datenpunkt-(Alias)

              richtig das gilt gür alle DP!
              und wenn du beim alias kein min und max definierst, musst du es im Widget machen.

              Das hat z.B. den Vorteil, dass ich beim Dimmer des Lichts das Widget schon bei 60% auf on zu stellen, und noch wichtiger, brim Anschalten des Lichts über das Widget dieses auch nur bis 60% hochzudimmen.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • First post
                Last post

              Support us

              ioBroker
              Community Adapters
              Donate

              1.1k
              Online

              32.1k
              Users

              80.6k
              Topics

              1.3m
              Posts

              3
              5
              309
              Loading More Posts
              • Oldest to Newest
              • Newest to Oldest
              • Most Votes
              Reply
              • Reply as topic
              Log in to reply
              Community
              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
              The ioBroker Community 2014-2023
              logo