Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. [Gelöst] Smart Button Wert auslesen und Datenpunkt ändern

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    220

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    579

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    1.8k

[Gelöst] Smart Button Wert auslesen und Datenpunkt ändern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
4 Beiträge 3 Kommentatoren 233 Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • LoegsLifeL Offline
    LoegsLifeL Offline
    LoegsLife
    schrieb am zuletzt editiert von LoegsLife
    #1

    Schönen guten Abend allerseits :hand:

    Ich bin nach längerem wiedermal beim Iobroker bei, hab mir ein Mart Button erworben (MOJO Smart Button Zigbee). tatsächlich dachte ich das es im Objektebaum einfache true / false Datenpunkte für jeweiligen aktionen gibt. Theoretisch gibt es sie auch aber bei benutzen des Buttons passiert dort nichts. einzig der msg:from_zigbee Wert ändert sich.

    {"type":"commandTuyaAction","data":{"value":0},"linkquality":255,"groupID":null,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":190,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
    
    
    

    "value":0 ist Kurz, "value":1 ist Doppel und "value":2 ist Lang. Dachte das ich dann selbst erstellte Datenpunkte erstelle und diese dann als True Fals für die jeweiligen Datenpunkte switchen kann
    adawdwqadqawdsa.png
    Das untere hatte ich zuerst versucht, sobald ich das aber 3 mal mache, werden alle Datenpunkte getriggert, nicht nur Smart Button Schlafzimmer Kurz obwohl nur Value:0 aktualisiert wird.
    Danach hab ich das Obere versucht aber auch hier das gleiche. Egal was ich mache, er aktualisiert alle 3 Datenpunkte

    weiß jemand wo der fehler liegt?

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • LoegsLifeL LoegsLife

      Schönen guten Abend allerseits :hand:

      Ich bin nach längerem wiedermal beim Iobroker bei, hab mir ein Mart Button erworben (MOJO Smart Button Zigbee). tatsächlich dachte ich das es im Objektebaum einfache true / false Datenpunkte für jeweiligen aktionen gibt. Theoretisch gibt es sie auch aber bei benutzen des Buttons passiert dort nichts. einzig der msg:from_zigbee Wert ändert sich.

      {"type":"commandTuyaAction","data":{"value":0},"linkquality":255,"groupID":null,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":190,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
      
      
      

      "value":0 ist Kurz, "value":1 ist Doppel und "value":2 ist Lang. Dachte das ich dann selbst erstellte Datenpunkte erstelle und diese dann als True Fals für die jeweiligen Datenpunkte switchen kann
      adawdwqadqawdsa.png
      Das untere hatte ich zuerst versucht, sobald ich das aber 3 mal mache, werden alle Datenpunkte getriggert, nicht nur Smart Button Schlafzimmer Kurz obwohl nur Value:0 aktualisiert wird.
      Danach hab ich das Obere versucht aber auch hier das gleiche. Egal was ich mache, er aktualisiert alle 3 Datenpunkte

      weiß jemand wo der fehler liegt?

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #2

      @loegslife sagte: "value":0 ist Kurz, "value":1 ist Doppel und "value":2 ist Lang.

      Versuche es mal so:

      Blockly_temp.JPG

      Der Wert bleibt true und nur der Zeitstempel wird aktualisiert, was bei Tasten normal ist (Trigger auf "ist wahr").
      Wenn es "lang" gibt, müsste es auch "release" (loslassen) geben?

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      LoegsLifeL arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @loegslife sagte: "value":0 ist Kurz, "value":1 ist Doppel und "value":2 ist Lang.

        Versuche es mal so:

        Blockly_temp.JPG

        Der Wert bleibt true und nur der Zeitstempel wird aktualisiert, was bei Tasten normal ist (Trigger auf "ist wahr").
        Wenn es "lang" gibt, müsste es auch "release" (loslassen) geben?

        LoegsLifeL Offline
        LoegsLifeL Offline
        LoegsLife
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @paul53 sagte: Wenn es „lang“ gibt, müsste es auch „loslassen“ geben?

        Vielen Dank! darauf wäre ich nie gekommen :cold_sweat:

        dawdwadawdawe.png
        "Loslassen" find i da jetzt net :sweat:

        Aber so is mir jetzt weit geholfen :D dann kann i jetzt die Beleuchtung skripten, nochmals vielen Dank!

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @loegslife sagte: "value":0 ist Kurz, "value":1 ist Doppel und "value":2 ist Lang.

          Versuche es mal so:

          Blockly_temp.JPG

          Der Wert bleibt true und nur der Zeitstempel wird aktualisiert, was bei Tasten normal ist (Trigger auf "ist wahr").
          Wenn es "lang" gibt, müsste es auch "release" (loslassen) geben?

          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          Developer Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @paul53 sagte in Smart Button Wert auslesen und Datenpunkt ändern:

          Wenn es "lang" gibt, müsste es auch "release" (loslassen) geben?

          ne nicht zwingend notwendig.. zumindest nicht als einzelnes Datenpunkt

          zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          Antworten
          • In einem neuen Thema antworten
          Anmelden zum Antworten
          • Älteste zuerst
          • Neuste zuerst
          • Meiste Stimmen


          Support us

          ioBroker
          Community Adapters
          Donate

          662

          Online

          32.5k

          Benutzer

          81.9k

          Themen

          1.3m

          Beiträge
          Community
          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
          ioBroker Community 2014-2025
          logo
          • Anmelden

          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
          • Erster Beitrag
            Letzter Beitrag
          0
          • Home
          • Aktuell
          • Tags
          • Ungelesen 0
          • Kategorien
          • Unreplied
          • Beliebt
          • GitHub
          • Docu
          • Hilfe