  3. Error/Bug
  4. SMA Störung am Modbus

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.4k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    816

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

SMA Störung am Modbus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Error/Bug
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • arteckA arteck

    @jensen ja um sunny portal..

    wobei die haben die Verteilung gestoppt
    in der Geräteübersicht

    189b5ec9-0fc3-4aef-bda0-170e8bb7c65c-grafik.png

    A Offline
    A Offline
    Andersmacher
    schrieb am zuletzt editiert von
    #5

    @arteck Kann man in Kurzform sagen, wozu das Update dienen soll? (Hatte bisher nie Schwierigkeiten mit der "alten" SHM2-Firmware)

    ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit

    arteckA 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A Andersmacher

      @arteck Kann man in Kurzform sagen, wozu das Update dienen soll? (Hatte bisher nie Schwierigkeiten mit der "alten" SHM2-Firmware)

      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      Developer Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #6

      @andersmacher sagte in SMA Störung am Modbus:

      Kann man in Kurzform sagen

      das musst du bei SMA anfragen... ich find kein Changelog dazu

      zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

      A 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • arteckA arteck

        @andersmacher sagte in SMA Störung am Modbus:

        Kann man in Kurzform sagen

        das musst du bei SMA anfragen... ich find kein Changelog dazu

        A Offline
        A Offline
        Andersmacher
        schrieb am zuletzt editiert von
        #7

        @arteck sagte in SMA Störung am Modbus:

        ich find kein Changelog dazu

        Ich hatte auch keins gefunden, daher meine Rückfrage. Hätte ja sein können, daß Du mehr weißt / "geheime" Infos hast. (;-)

        Wie auch immer, danke für die Rückmeldung!

        ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit

        L 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A Andersmacher

          @arteck sagte in SMA Störung am Modbus:

          ich find kein Changelog dazu

          Ich hatte auch keins gefunden, daher meine Rückfrage. Hätte ja sein können, daß Du mehr weißt / "geheime" Infos hast. (;-)

          Wie auch immer, danke für die Rückmeldung!

          L Offline
          L Offline
          lessthanmore
          schrieb am zuletzt editiert von
          #8

          @andersmacher Soll wohl teilweise für die Umstellung aufs neue Portal (ennexOS) sein.

          A D 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • L lessthanmore

            @andersmacher Soll wohl teilweise für die Umstellung aufs neue Portal (ennexOS) sein.

            A Offline
            A Offline
            Andersmacher
            schrieb am zuletzt editiert von
            #9

            @lessthanmore Danke für den Hinweis!

            ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • L lessthanmore

              @andersmacher Soll wohl teilweise für die Umstellung aufs neue Portal (ennexOS) sein.

              D Offline
              D Offline
              darkiop
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #10

              @lessthanmore sagte in SMA Störung am Modbus:

              @andersmacher Soll wohl teilweise für die Umstellung aufs neue Portal (ennexOS) sein.

              Guten Morgen!

              Habt ihr schon auf das neue Portal umgestellt? Bisher hab ich das ignoriert ;)

              Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

              L 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • D darkiop

                @lessthanmore sagte in SMA Störung am Modbus:

                @andersmacher Soll wohl teilweise für die Umstellung aufs neue Portal (ennexOS) sein.

                Guten Morgen!

                Habt ihr schon auf das neue Portal umgestellt? Bisher hab ich das ignoriert ;)

                L Offline
                L Offline
                lessthanmore
                schrieb am zuletzt editiert von
                #11

                @darkiop Wird offiziell ja noch nicht unterstützt.
                Wenn du keine Altdaten mitnehmen möchtest gibt es einen Weg.
                Inkl. Support soll im Laufe des Jahres kommen. Mir persönlich kommt es nicht auf Heute oder Morgen an, also warte ich.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D Offline
                  D Offline
                  darkiop
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #12

                  Habe mittlerweile auch die 2.14.13.R bekommen - am 24.05.2024. Scheint also wieder freigegeben zu sein. Steuerung übernehmen klappt aber nach wie vor nicht.

                  Des Weiteren gab es wohl auch ein Problem mit der Unteren und Oberen Batterieentladegrenze, siehe auch hier: https://www.youtube.com/watch?v=9HZoQT2VzPs

                  @arteck Hast du noch mal Feedback auf dein Ticket bekommen? Eine Usecase für den Einsatz der Steuerung habe ich zwar aktuell nicht, aber wäre schon nett wenn das mal wieder funktionieren würde :D

                  Hier gibt es auch noch etwas Lesestoff: https://www.photovoltaikforum.com/thread/226197-problem-batteriesteuerung-seit-sunny-home-manager-fw-update-2-14-13-r/

                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                  arteckA 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D darkiop

                    Habe mittlerweile auch die 2.14.13.R bekommen - am 24.05.2024. Scheint also wieder freigegeben zu sein. Steuerung übernehmen klappt aber nach wie vor nicht.

                    Des Weiteren gab es wohl auch ein Problem mit der Unteren und Oberen Batterieentladegrenze, siehe auch hier: https://www.youtube.com/watch?v=9HZoQT2VzPs

                    @arteck Hast du noch mal Feedback auf dein Ticket bekommen? Eine Usecase für den Einsatz der Steuerung habe ich zwar aktuell nicht, aber wäre schon nett wenn das mal wieder funktionieren würde :D

                    Hier gibt es auch noch etwas Lesestoff: https://www.photovoltaikforum.com/thread/226197-problem-batteriesteuerung-seit-sunny-home-manager-fw-update-2-14-13-r/

                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    Developer Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #13

                    @darkiop sagte in SMA Störung am Modbus:

                    Hast du noch mal Feedback auf dein Ticket bekommen?

                    teils... die wissen bescheid.. auf nochmalige nachftrage wann denn mit irgendetwas zu rechnen ist... keine Antwort

                    zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                    papr1989P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • arteckA arteck

                      @darkiop sagte in SMA Störung am Modbus:

                      Hast du noch mal Feedback auf dein Ticket bekommen?

                      teils... die wissen bescheid.. auf nochmalige nachftrage wann denn mit irgendetwas zu rechnen ist... keine Antwort

                      papr1989P Offline
                      papr1989P Offline
                      papr1989
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #14

                      Hi,

                      da jetzt der SHM als Master fungiert, müsst ihr über diesen eure Anlage steuern.

                      Zusammengefasst:

                      Dafür benötige ihr allerdings einen Grid Guard Code den ihr hier https://www.my.sma-service.com/s/osc-30-grid-guard-code?language=de für eure Anlage erhaltet.

                      Danach müsste ihr im modbus Adapter eine neue Instanz für euren SHM anlegen. Folgende Adressen werden benötigt:

                      chrome_screenshot_15.06.2024 13_00_36 MESZ.png

                      Aufpassen! Der GGC wird in den flash geschrieben. Heißt zu oftes schreiben zerstört diesen. (Also nur schreiben, wenn der Zugang geschossen wurde)
                      Der Zugang bleibt für 60 Minuten offen bzw. verlängert er sich automatisch durch Leseintervalle. Das GGC Register gibt 0 zurück wenn geschlossen und >1 wenn offen.

                      Es gibt noch ein Fehlverhalten, dass gelegentlich die Kommunikation gestört ist, dann hilft nur ein Neustart des Wechselrichters.

                      Wer mehr wissen will, hier wurde das Thema ausgiebig diskutiert: https://www.photovoltaikforum.com/thread/142863-prognosebasierte-ladung-mittels-iobroker/?pageNo=150

                      Gruß

                      Paul

                      JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • papr1989P papr1989

                        Hi,

                        da jetzt der SHM als Master fungiert, müsst ihr über diesen eure Anlage steuern.

                        Zusammengefasst:

                        Dafür benötige ihr allerdings einen Grid Guard Code den ihr hier https://www.my.sma-service.com/s/osc-30-grid-guard-code?language=de für eure Anlage erhaltet.

                        Danach müsste ihr im modbus Adapter eine neue Instanz für euren SHM anlegen. Folgende Adressen werden benötigt:

                        chrome_screenshot_15.06.2024 13_00_36 MESZ.png

                        Aufpassen! Der GGC wird in den flash geschrieben. Heißt zu oftes schreiben zerstört diesen. (Also nur schreiben, wenn der Zugang geschossen wurde)
                        Der Zugang bleibt für 60 Minuten offen bzw. verlängert er sich automatisch durch Leseintervalle. Das GGC Register gibt 0 zurück wenn geschlossen und >1 wenn offen.

                        Es gibt noch ein Fehlverhalten, dass gelegentlich die Kommunikation gestört ist, dann hilft nur ein Neustart des Wechselrichters.

                        Wer mehr wissen will, hier wurde das Thema ausgiebig diskutiert: https://www.photovoltaikforum.com/thread/142863-prognosebasierte-ladung-mittels-iobroker/?pageNo=150

                        Gruß

                        Paul

                        JensenJ Offline
                        JensenJ Offline
                        Jensen
                        schrieb am zuletzt editiert von Jensen
                        #15

                        @papr1989
                        Für dieses Fehlverhalten (grüne LED am Wechselrichter aus, Modbus Kommunikation bei bestimmten Parametern gestört) kann man sich auch einen Datenpunkt anlegen und den Wechselrichter darüber neustarten.
                        Holding Register 40077, schickt man da eine 1146 hin, startet der WR neu.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        632

                        Online

                        32.6k

                        Benutzer

                        82.0k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe