Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?
-
wenn du schon umbaust sollte Not/Ersatzstromversogung Pflichtprogramm sein.
@ralla66 Eigentlich gebe ich dir recht... wenn das nur nicht so ein Megaaufwand wäre und die Leitungsführung kein Problem darstellen würde.
Muss mal mit meinem Installations Freund darüber schauen wie/ob wir das elegant ohne sichtbare Leitungen umgesetzt bekommen.
-
Hi,
ich bin aktuell in der Findungsphase mir doch noch einen Heimspeicher anzuschaffen.
Dabei kommt bei meiner Anlagenkonstellation Preislich ein Paket mit Victron Komponenten in Frage.
Jetzt gibt es hier ja schon einige Benutzer und ich müsste mal wissen welche Geräte untereinander mit welchen Kommunikationsleitungen verbunden werden müssen und wie lang diese maximal sein dürfen.
Als Beispiel mal so ein Paket: https://husatech.de/HUSATECH-PowerSet-3-Phasig-mit-Victron-MultiPlus-II-48-5000-70-50-und-192-kWh-Pylontech-US5000-Speicher
Bei mir kommt das baulich bedingt in eine beheizte Garage und die Leitungslänge Hausanschlussraum/Zählerschrank liegt bei ca. 10-14m zu den Victron komponenten, außer dem Zähler - der kommt in den Zählerschrank aber muss ja auch mit irgendeinem der Victron teile kommunizieren.
Hat dazu jemand infos?
-
@ralla66 Eigentlich gebe ich dir recht... wenn das nur nicht so ein Megaaufwand wäre und die Leitungsführung kein Problem darstellen würde.
Muss mal mit meinem Installations Freund darüber schauen wie/ob wir das elegant ohne sichtbare Leitungen umgesetzt bekommen.
zumindest sollte im Fall der Fälle die Heizung rennen. Genau so bauen ich das.
Schön modern mit Wärmepumpe und im Fall rennt die Gastherme mit 150 Watt.
Ob es im Notfall 3 Phasig sein muß eher Ansichtssache. -
@paul53 sagte in Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?:
Laut Datenblatt enthält er den Abschlusswiderstand zwischen Braun und Grün.
Ok. Das passt dann aber nicht zu dem was ich aus dem Datenblatt habe

@warp735 sagte in Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?:
@wendy2702
ein 3PH Deye WR und ein 48V 15kwh Speicher kosten zusammen keine 5k€ und sind BEDEUTEND einfacher zu installieren. Kann nicht nachvollziehen, warum man sich 2024 noch freiwillig Victron einbaut.Ja, Mag sein das der Deye das kann und günstig ist aber kann der
a) 21,9 kw/p ?
b) 5 Strings (da zwei Anlagen Alt und Neu zu 15,3 - 3 Strings und 6,6 2 Strings)Ich müsste dann nämlich meine 2 SMA WR ersetzen und zumindest die DC Leitungen neu/anders verlegen damit die an einer Stelle enden... was aber machbar wäre.
EDIT: wenn ich bei Deye schaue gibt es einen Hybrid WR der bis 25KW geht und der hat 2 MPPT Anschlüsse und geht mit Hochvolt.
Welchen meinst du denn?
@Dieter_P : Danke für die Antwort
@wendy2702 sagte in Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?:
Ja, Mag sein das der Deye das kann und günstig ist aber kann der
a) 21,9 kw/p ?Du willst bzw kannst doch mit Victron auch "nur den Akku" laden, oder versteh ich das falsch? Genau das kann der Deye SG04LP3 auch. Da muss nicht zwingen PV angeschlossen werden. Der schluckt alles aus deinem Hausnetz und schiebts in Akku und nachher kannst es 3phasig wieder rausziehen.
-
zumindest sollte im Fall der Fälle die Heizung rennen. Genau so bauen ich das.
Schön modern mit Wärmepumpe und im Fall rennt die Gastherme mit 150 Watt.
Ob es im Notfall 3 Phasig sein muß eher Ansichtssache.@ralla66 sagte in Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?:
Ob es im Notfall 3 Phasig sein muß eher Ansichtssache.
wenn du nicht das ganze Haus umverdrahten willst um alle Ersatzstrom beziehenden Geräte an eine Phase zu bekommen, ist das die eleganteste Methode.
und ehrlich, sieht schon cool aus, wenn es rundherum dunkel ist und bei dir das Leben normal weitergeht :grin:
-
@ralla66 sagte in Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?:
Ob es im Notfall 3 Phasig sein muß eher Ansichtssache.
wenn du nicht das ganze Haus umverdrahten willst um alle Ersatzstrom beziehenden Geräte an eine Phase zu bekommen, ist das die eleganteste Methode.
und ehrlich, sieht schon cool aus, wenn es rundherum dunkel ist und bei dir das Leben normal weitergeht :grin:
-
@wendy2702 sagte in Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?:
Ja, Mag sein das der Deye das kann und günstig ist aber kann der
a) 21,9 kw/p ?Du willst bzw kannst doch mit Victron auch "nur den Akku" laden, oder versteh ich das falsch? Genau das kann der Deye SG04LP3 auch. Da muss nicht zwingen PV angeschlossen werden. Der schluckt alles aus deinem Hausnetz und schiebts in Akku und nachher kannst es 3phasig wieder rausziehen.
@warp735 sagte in Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?:
Da muss nicht zwingen PV angeschlossen werden.
der Clou bei Victron ist, dass man einerseits mit einer normalen Solaranlage und einem 3-phasigen Wechselrichter diesen über die Victron Multiplus bei Stromausfall synchronisieren kann und somit trotzdem weiter produziert, ohne due bestehende, registrierte Anlage zu verändern.
Zusätzlich kann man an die Batterie MPPT Solarregler anschließen, über die weitere Module die Batterie laden, ohne dass deren Energie ins EVU Netz eingespeist wird.

Dort an dem MPPT 100/20 48V hängen bei mir noch 2 Panele

um auch im Winter bei tiefstehender Sonne Energieunterstützung für die Wärmepumpe zu haben.
-
@homoran Glaube mein Schwager laesst sich nicht tauschen ;-)
@ralla66 sagte in Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?:
Ob es im Notfall 3 Phasig sein muß eher Ansichtssache.
3 Phasig ist muss wegen meiner WP, wenn soll die auch komplett per Akku laufen koennen.
@warp735 sagte in Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?:
Du willst bzw kannst doch mit Victron auch "nur den Akku" laden, oder versteh ich das falsch?
Genauso ist es.
@warp735 sagte in Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?:
Genau das kann der Deye SG04LP3 auch.
Kannte ich nicht. Schaue ich mir an. Vielen Dank fuer den Hinweis. Hast du persoenlich Erfahrung damit?
@homoran sagte in Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?:
diesen über die Victron Multiplus bei Stromausfall synchronisieren kann und somit trotzdem weiter produziert, ohne due bestehende, registrierte Anlage zu verändern.
Funktioniert das mit allen WR out of the Box oder erfordert das etwas besonderes?
-
@homoran Glaube mein Schwager laesst sich nicht tauschen ;-)
@ralla66 sagte in Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?:
Ob es im Notfall 3 Phasig sein muß eher Ansichtssache.
3 Phasig ist muss wegen meiner WP, wenn soll die auch komplett per Akku laufen koennen.
@warp735 sagte in Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?:
Du willst bzw kannst doch mit Victron auch "nur den Akku" laden, oder versteh ich das falsch?
Genauso ist es.
@warp735 sagte in Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?:
Genau das kann der Deye SG04LP3 auch.
Kannte ich nicht. Schaue ich mir an. Vielen Dank fuer den Hinweis. Hast du persoenlich Erfahrung damit?
@homoran sagte in Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?:
diesen über die Victron Multiplus bei Stromausfall synchronisieren kann und somit trotzdem weiter produziert, ohne due bestehende, registrierte Anlage zu verändern.
Funktioniert das mit allen WR out of the Box oder erfordert das etwas besonderes?
@wendy2702 sagte in Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?:
Funktioniert das mit allen WR out of the Box oder erfordert das etwas besonderes?
das sollte mit allen WR funktionieren. Selbst mein uralt Kostal kann es, allerdings mit Schluckauf.
Der geht erst in den abgeregelten Modus und muss kurzfristig vom Netz getrennt werden.
Danach fährt er oedebtlich wieder hoch.Allerdings muss das System dazu netzseriell hochgezogen werden und der WR am AC out der Multiplusse hängen.
-
@homoran Glaube mein Schwager laesst sich nicht tauschen ;-)
@ralla66 sagte in Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?:
Ob es im Notfall 3 Phasig sein muß eher Ansichtssache.
3 Phasig ist muss wegen meiner WP, wenn soll die auch komplett per Akku laufen koennen.
@warp735 sagte in Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?:
Du willst bzw kannst doch mit Victron auch "nur den Akku" laden, oder versteh ich das falsch?
Genauso ist es.
@warp735 sagte in Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?:
Genau das kann der Deye SG04LP3 auch.
Kannte ich nicht. Schaue ich mir an. Vielen Dank fuer den Hinweis. Hast du persoenlich Erfahrung damit?
@homoran sagte in Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?:
diesen über die Victron Multiplus bei Stromausfall synchronisieren kann und somit trotzdem weiter produziert, ohne due bestehende, registrierte Anlage zu verändern.
Funktioniert das mit allen WR out of the Box oder erfordert das etwas besonderes?
@wendy2702 sagte in Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?:
Hast du persoenlich Erfahrung damit?
Ich hab den persönlich auch im Einsatz. Aber auch noch PV dran. Kann 100% Schieflast bis 50% der Ausgangsleistung und schaltet in 4ms auf Notstrom um. Schneller wie meine USV im Serverschrank :-)
Hab das komplette Haus am Ausgang des Deye hängen. War so am einfachsten zu installieren und das komplette Haus hängt somit an ner USVhttps://de.deyeinverter.com/product/hybrid-inverter-1/sun5-6-8-10-12ksg04lp3.html
-
@wendy2702 sagte in Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?:
Hast du persoenlich Erfahrung damit?
Ich hab den persönlich auch im Einsatz. Aber auch noch PV dran. Kann 100% Schieflast bis 50% der Ausgangsleistung und schaltet in 4ms auf Notstrom um. Schneller wie meine USV im Serverschrank :-)
Hab das komplette Haus am Ausgang des Deye hängen. War so am einfachsten zu installieren und das komplette Haus hängt somit an ner USVhttps://de.deyeinverter.com/product/hybrid-inverter-1/sun5-6-8-10-12ksg04lp3.html
@warp735 Danke.
Du hast den dann in Reihe eingebunden. Heißt hinter dem Zähler vom Versorger aufgetrennt, zum WR Eingang und vom WR Ausgang dann das Haus?
Muss man die „CTs“ nutzen oder reicht ein Zähler der die Daten per Modbus liefert?
Welche Batterien hast du dran?
-
@warp735 Danke.
Du hast den dann in Reihe eingebunden. Heißt hinter dem Zähler vom Versorger aufgetrennt, zum WR Eingang und vom WR Ausgang dann das Haus?
Muss man die „CTs“ nutzen oder reicht ein Zähler der die Daten per Modbus liefert?
Welche Batterien hast du dran?
@wendy2702
Ja genau... die CT´s reichen (werden mitgeliefert)15kWh von Gobelpower
-
@wendy2702
Ja genau... die CT´s reichen (werden mitgeliefert)15kWh von Gobelpower
-
@warp735 Danke.
Weisst du wie der Eingestellt werden muss damit er bei Überschuss lädt wenn keine Module dran sind?
@wendy2702 Bedenke aber auch die regulatorien des EVU und der BNA.
bei Leistung > (=??) 10kW wird ein zweiter Zähler obligatorisch
bei PV Leistung > 7kW ein Smartmeter -
@wendy2702 Bedenke aber auch die regulatorien des EVU und der BNA.
bei Leistung > (=??) 10kW wird ein zweiter Zähler obligatorisch
bei PV Leistung > 7kW ein Smartmeter -
@warp735 Danke.
Weisst du wie der Eingestellt werden muss damit er bei Überschuss lädt wenn keine Module dran sind?
@wendy2702 sagte in Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?:
Weisst du wie der Eingestellt werden muss damit er bei Überschuss lädt wenn keine Module dran sind?
Ja... muss nur Zero Export to CT angewählt werden, dann schiebt er allen Überschuss in den Akku. Deine vorhandenen WR müssen also nicht unbedingt an den Deye. Wenn den nur irgendwo ins Grid hängst, reicht schon. Dann aber halt ohne Notstrom.
-
@wendy2702 sagte in Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?:
@homoran Bei Leistung von was? PV oder Speicher?
das steht leider nicht in den Formularen von der BNA.
ich habe vorsorglich die Multiplusse auf 9.5kW Entladung begrenzt und es so in den Papieren angegeben. -
@wendy2702 sagte in Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?:
Weisst du wie der Eingestellt werden muss damit er bei Überschuss lädt wenn keine Module dran sind?
Ja... muss nur Zero Export to CT angewählt werden, dann schiebt er allen Überschuss in den Akku. Deine vorhandenen WR müssen also nicht unbedingt an den Deye. Wenn den nur irgendwo ins Grid hängst, reicht schon. Dann aber halt ohne Notstrom.
@warp735 sagte in Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?:
Zero Export to CT angewählt werden, dan
OK.
Gibt es dass irgendwo dokumentiert, von Deye oder wem auch immer. Also was offizielles dazu.
Nur für den Fall das es am Ende doch nicht funktioniert und ich das für teuer Geld gekauft habe.
-
@wendy2702
Das funktioniert garantiert. Gibt ne WhatsApp Gruppe und genau wie Du haben das viele im Einsatz. Alte Bestandsanlage und wollen nun um nen Akku und USV erweitern.Aber hier noch die Anleitung. Kannst mal durchschmökern.