  4. Iobroker / Influx / Shelly 3EM "0" Watt Wert- Problem

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Iobroker / Influx / Shelly 3EM "0" Watt Wert- Problem

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einsteigerfragen
7 Beiträge 2 Kommentatoren 621 Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Offline
    S Offline
    sonny
    schrieb am zuletzt editiert von sonny
    #1

    Hallo miteinander.
    Ich bin bitte kein "Einsteiger" mehr, hab den iobroker seit 2 Jahren im Einsatz (Schwerpunkt Energiesteuerung, Solar und Photovoltaik und Energieerzeugung), hab Grafana und Influx an Board.
    Ich hab hier entweder ein Datenbank oder Iobrokerproblem.

    Energie wird bei mir mit einem Shelly 3 EM Gemessen (Bezug ist negativ, Überschuss wäre positiv, das ist so gewollt). Ich hab die 3 Phasen im alias (als Zahl...) angelegt:2.png Quelly ist der Shelly Adapter (per MQTT)

    Sieht im Grafana so aus: Alles gut, der Adapter (Influx) hab ich neu gestartet, deswegen steht auch da 0 Watt bei L2 (Was korrekt ist)

    Screenshot 2024-04-10 173715.png

    Mein Problem ist die L2.
    So nun Belasten wir die L2 mal :

    3.png

    Das sieht nun im Grafana so aus:

    Screenshot 2024-04-10 173840.png

    Auch alles gut- diese Minimale Differenz ist normal, der Shelly aktualisiert recht schnell.

    Soweit alles okay. Nun nehm ich die Last der L2 wieder runter, das sie "0" ist...

    Das sieht nun so aus:
    Der Shelly 3EM übermittelt den korrekten Wert der L2 : Nämlich "0"
    2.png

    ABER: Die Datenbank schreibt mir das nicht !. Die L2 bleibt "stecken"- Er wird nicht "0" (Bild ist dasselbe wie oben- es geht nur ums demonstrieren was da nicht funktioniert)

    Screenshot 2024-04-10 173840.png

    influx.png
    Hier sieht man schön, wo der Influx Adapter Den "0"er geschrieben hat (nach seinem neustart), dann gings rauf, aber nichtmehr auf 0 zurück. Was hier interessanterweise fehlt ist, das vom shelly.0 auch der "0" kommen müsste nach -49,94 (immerhin steht er als Wert ja da)

    Angelegt habe ich L1, L2 und L3 jeweils identisch:
    Screenshot 2024-04-10 173917.png

    Alle 7200 Sek. (2 Stunden) Einmal schreiben- wegen einem Diagramm, und sonst alle 30 sekunden in die DB schreiben. Ist wie gesagt für alle 3 gleich.

    Ich dachte mir zuerst das die Datenbank ein Problem mit "Null" hat.
    Ich hab aber auch einen Wetteradapter im Einsatz, da wird der UV Index (Beispielweise) mit 0 sehrwohl aufgezeichnet.

    Da ich die letzten 5 Tage damit verzweifelt bin, hab ich am Raspberry heute eine komplette Distributionsneuinstallation durchgeführt.

    Ich muss die Influxinstanz neustarten, das er mir den "Nuller" in die DB schreibt. und dann geht das Spiel von vorne los ... gehts mal rauf: kein Problem- Geht es auf 0 - Nimmt die DB das nicht.

    Kann mir bitte jemand erklären was hier los ist ? Ich bin mit meinem Latein : am ende.
    Ich bin umgezogen, im Haus damals hatte ich nie "0" auf einer Phase... :grinning: -Deswegen ist mir das auch nicht aufgefallen
    Danke und LG an alle.

    Marc BergM 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S sonny

      Hallo miteinander.
      Ich bin bitte kein "Einsteiger" mehr, hab den iobroker seit 2 Jahren im Einsatz (Schwerpunkt Energiesteuerung, Solar und Photovoltaik und Energieerzeugung), hab Grafana und Influx an Board.
      Ich hab hier entweder ein Datenbank oder Iobrokerproblem.

      Energie wird bei mir mit einem Shelly 3 EM Gemessen (Bezug ist negativ, Überschuss wäre positiv, das ist so gewollt). Ich hab die 3 Phasen im alias (als Zahl...) angelegt:2.png Quelly ist der Shelly Adapter (per MQTT)

      Sieht im Grafana so aus: Alles gut, der Adapter (Influx) hab ich neu gestartet, deswegen steht auch da 0 Watt bei L2 (Was korrekt ist)

      Screenshot 2024-04-10 173715.png

      Mein Problem ist die L2.
      So nun Belasten wir die L2 mal :

      3.png

      Das sieht nun im Grafana so aus:

      Screenshot 2024-04-10 173840.png

      Auch alles gut- diese Minimale Differenz ist normal, der Shelly aktualisiert recht schnell.

      Soweit alles okay. Nun nehm ich die Last der L2 wieder runter, das sie "0" ist...

      Das sieht nun so aus:
      Der Shelly 3EM übermittelt den korrekten Wert der L2 : Nämlich "0"
      2.png

      ABER: Die Datenbank schreibt mir das nicht !. Die L2 bleibt "stecken"- Er wird nicht "0" (Bild ist dasselbe wie oben- es geht nur ums demonstrieren was da nicht funktioniert)

      Screenshot 2024-04-10 173840.png

      influx.png
      Hier sieht man schön, wo der Influx Adapter Den "0"er geschrieben hat (nach seinem neustart), dann gings rauf, aber nichtmehr auf 0 zurück. Was hier interessanterweise fehlt ist, das vom shelly.0 auch der "0" kommen müsste nach -49,94 (immerhin steht er als Wert ja da)

      Angelegt habe ich L1, L2 und L3 jeweils identisch:
      Screenshot 2024-04-10 173917.png

      Alle 7200 Sek. (2 Stunden) Einmal schreiben- wegen einem Diagramm, und sonst alle 30 sekunden in die DB schreiben. Ist wie gesagt für alle 3 gleich.

      Ich dachte mir zuerst das die Datenbank ein Problem mit "Null" hat.
      Ich hab aber auch einen Wetteradapter im Einsatz, da wird der UV Index (Beispielweise) mit 0 sehrwohl aufgezeichnet.

      Da ich die letzten 5 Tage damit verzweifelt bin, hab ich am Raspberry heute eine komplette Distributionsneuinstallation durchgeführt.

      Ich muss die Influxinstanz neustarten, das er mir den "Nuller" in die DB schreibt. und dann geht das Spiel von vorne los ... gehts mal rauf: kein Problem- Geht es auf 0 - Nimmt die DB das nicht.

      Kann mir bitte jemand erklären was hier los ist ? Ich bin mit meinem Latein : am ende.
      Ich bin umgezogen, im Haus damals hatte ich nie "0" auf einer Phase... :grinning: -Deswegen ist mir das auch nicht aufgefallen
      Danke und LG an alle.

      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @sonny

      Eine Vermutung: Wenn der Adapter, kurz bevor er auf "0" geht, nochmal einen anderen Wert schreibt, würde die "0" ignoriert werden:

      eba878cd-6829-4c94-bef5-ee808241574f-grafik.png

      Außerdem könntest du den Datenpunkt in Grafana auch direkt anzeigen, ohne Umweg über die Datenbank.

      NUC10I3+Ubuntu+Docker+ioBroker+influxDB2+Node Red+EMQX+Grafana

      Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, ESPSomfy-RTS, LoRaWAN, Arduino, KiCad

      Benutzt das Voting im Beitrag, wenn er euch geholfen hat.

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Marc BergM Marc Berg

        @sonny

        Eine Vermutung: Wenn der Adapter, kurz bevor er auf "0" geht, nochmal einen anderen Wert schreibt, würde die "0" ignoriert werden:

        eba878cd-6829-4c94-bef5-ee808241574f-grafik.png

        Außerdem könntest du den Datenpunkt in Grafana auch direkt anzeigen, ohne Umweg über die Datenbank.

        S Offline
        S Offline
        sonny
        schrieb am zuletzt editiert von sonny
        #3

        @marc-berg said in Iobroker / Influx / Shelly 3EM "0" Watt Wert- Problem:

        Eine Vermutung: Wenn der Adapter, kurz bevor er auf "0" geht, nochmal einen anderen Wert schreibt, würde die "0" ignoriert werden:

        Hi.

        Ja er würde in dem Fall 30 sekunden bei seinem letzten verbrauch stehen bleiben. Müsste dann aber den 0er in die DB eintragen, was er nicht macht.
        30 sekunden deswegen, die datenbank hätte sonst alle sekunden gefühlt 10 Werte zu schreiben. Der Shelly aktualisiert das ja in echtzeit... Will hier die Last ein wenig "wegnehmen".

        Die 30 sek "Pause" Beziehen sich auf die Datenbank, auf gut Deutsch: Sie schreibt alle 30 sekunden einen Eintrag, solange er "anders" ist immer. Bleibt er für 2 Stunden gleich : wird der Wert trotzdem geschrieben.

        Ich brauch die Einträge in der Datenbank wegen dem Zeichnen der Kurven (Time series...). :)

        Der Objektwert (iobroker) hat ja 0, was für mich heisst, das der shelly adapter den 0 wert in den datenpunkt schreibt...
        Was aber hieraus: NICHT hervorgeht

        1712764671374-influx.png

        Influx schreibt 0 (adapterstart), shelly schreibt -13,24 (Wird nicht protokolliert, da es nicht in die 30 sek grenze fällt), die -49,94 aber. Was hier aber fehlt ist der Wert "0" (vom Shelly)- , das ihn der Influx darauhin in die DB schreiben könnte.
        Was ich nicht versteh: Der Datenpunktwert ist 0. Nur wo er diese 0 hernimmt geht aus dieser History nicht hervor.

        Ich werde es nun aber mal auf der L2 testen: Ohne diesen 30 sekunden "Pause".

        LG

        S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S sonny

          @marc-berg said in Iobroker / Influx / Shelly 3EM "0" Watt Wert- Problem:

          Eine Vermutung: Wenn der Adapter, kurz bevor er auf "0" geht, nochmal einen anderen Wert schreibt, würde die "0" ignoriert werden:

          Hi.

          Ja er würde in dem Fall 30 sekunden bei seinem letzten verbrauch stehen bleiben. Müsste dann aber den 0er in die DB eintragen, was er nicht macht.
          30 sekunden deswegen, die datenbank hätte sonst alle sekunden gefühlt 10 Werte zu schreiben. Der Shelly aktualisiert das ja in echtzeit... Will hier die Last ein wenig "wegnehmen".

          Die 30 sek "Pause" Beziehen sich auf die Datenbank, auf gut Deutsch: Sie schreibt alle 30 sekunden einen Eintrag, solange er "anders" ist immer. Bleibt er für 2 Stunden gleich : wird der Wert trotzdem geschrieben.

          Ich brauch die Einträge in der Datenbank wegen dem Zeichnen der Kurven (Time series...). :)

          Der Objektwert (iobroker) hat ja 0, was für mich heisst, das der shelly adapter den 0 wert in den datenpunkt schreibt...
          Was aber hieraus: NICHT hervorgeht

          1712764671374-influx.png

          Influx schreibt 0 (adapterstart), shelly schreibt -13,24 (Wird nicht protokolliert, da es nicht in die 30 sek grenze fällt), die -49,94 aber. Was hier aber fehlt ist der Wert "0" (vom Shelly)- , das ihn der Influx darauhin in die DB schreiben könnte.
          Was ich nicht versteh: Der Datenpunktwert ist 0. Nur wo er diese 0 hernimmt geht aus dieser History nicht hervor.

          Ich werde es nun aber mal auf der L2 testen: Ohne diesen 30 sekunden "Pause".

          LG

          S Offline
          S Offline
          sonny
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          Screenshot 2024-04-10 190530.png

          Screenshot 2024-04-10 190542.png
          Intressant, Intressant...

          OK hab die 30000 rausgenommen...
          Damit scheint es zu funktionieren ... hab 3 versuche gemacht um Zufälle auszuschließen ...

          Wie kann ich , wenn ich die 30sek "Datenbank-Flood-Bremse" rausnehme, eben die vielen DB Einträge ein wenig "dezimieren", oder ist der das egal ?

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von Marc Berg
            #5

            @sonny sagte in Iobroker / Influx / Shelly 3EM "0" Watt Wert- Problem:

            Wie kann ich , wenn ich die 30sek "Datenbank-Flood-Bremse" rausnehme, eben die vielen DB Einträge ein wenig "dezimieren", oder ist der das egal ?

            Ich bin ein Fan davon, den Eintrag "minimale Differenz" zu setzen. Damit wird halt nicht jede Milliwatt Änderung mitprotokolliert, auf der anderen Seite werden größere Änderungen in die Datenbank geschrieben, auch wenn sie kurz hintereinander auftreten.

            Wenn in deinem Beispiel die minimale Änderung auf 0,5W eingestellt wird, hättest du nur zwei DB-Einträge statt fünf. Außerdem gehe ich davon aus, dass die 0,5W sowieso unterhalb der Mess(un)genauigkeit liegen, oder?

            Das muss man mit sich selbst ausmachen, was einem wichtig ist. :-)

            NUC10I3+Ubuntu+Docker+ioBroker+influxDB2+Node Red+EMQX+Grafana

            Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, ESPSomfy-RTS, LoRaWAN, Arduino, KiCad

            Benutzt das Voting im Beitrag, wenn er euch geholfen hat.

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Marc BergM Marc Berg

              @sonny sagte in Iobroker / Influx / Shelly 3EM "0" Watt Wert- Problem:

              Wie kann ich , wenn ich die 30sek "Datenbank-Flood-Bremse" rausnehme, eben die vielen DB Einträge ein wenig "dezimieren", oder ist der das egal ?

              Ich bin ein Fan davon, den Eintrag "minimale Differenz" zu setzen. Damit wird halt nicht jede Milliwatt Änderung mitprotokolliert, auf der anderen Seite werden größere Änderungen in die Datenbank geschrieben, auch wenn sie kurz hintereinander auftreten.

              Wenn in deinem Beispiel die minimale Änderung auf 0,5W eingestellt wird, hättest du nur zwei DB-Einträge statt fünf. Außerdem gehe ich davon aus, dass die 0,5W sowieso unterhalb der Mess(un)genauigkeit liegen, oder?

              Das muss man mit sich selbst ausmachen, was einem wichtig ist. :-)

              S Offline
              S Offline
              sonny
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @marc-berg

              Hi :)

              und genau so hab ich es jetzt gemacht (Hatte vorhin selbige Idee) :) Ich teste das kommende paar Stunden ein bisschen und geb Bescheid ob das so hinhaut, sieht aber ganz gut aus.

              Danke derweil, ich meld mich morgen nochmal

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S sonny

                @marc-berg

                Hi :)

                und genau so hab ich es jetzt gemacht (Hatte vorhin selbige Idee) :) Ich teste das kommende paar Stunden ein bisschen und geb Bescheid ob das so hinhaut, sieht aber ganz gut aus.

                Danke derweil, ich meld mich morgen nochmal

                S Offline
                S Offline
                sonny
                schrieb am zuletzt editiert von sonny
                #7

                Na bitte :) Hier wie versprochen die Rückmeldung:
                Das war wohl die Lösung: Ich hab nun so konfiguriert:

                Nur änderungen aufzeichnen
                Trotzdem gleiche Werte aufzeichnen : 30 sekunden.
                Und er soll minimale Differenz zum letzten Wert: 5

                So hab ich sie quasi "ausgetrickst", und gezwungen alle 30 sekunden einen korrekten Wert in die DB zu schreiben, ohne die Datenbank dabei mit zuoft aktualisierten Werten quasi zuzuflodden.

                "Blockzeit" geht in Verbindung mit dem shelly3em, dem shelly adapter, einem Nullwert und der influx wirklich nicht. Da scheint sich etwas "zum falschen Zeitpunkt" blöd zu überschneiden.

                Das geht eh nur um die Visualisierung ist daher jetzt nicht sooooo genau.. Alles RS485 bezogene, oder was mit den Daten des 3EM arbeiten muss,kann mit den originaldaten (in Echtzeit) eh herumrechnen und arbeiten.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                Antworten
                • In einem neuen Thema antworten
                Anmelden zum Antworten
                • Älteste zuerst
                • Neuste zuerst
                • Meiste Stimmen


                Support us

                ioBroker
                Community Adapters
                Donate

                813

                Online

                32.7k

                Benutzer

                82.4k

                Themen

                1.3m

                Beiträge
                Community
                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                ioBroker Community 2014-2025
                logo
                • Anmelden

                • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                • Erster Beitrag
                  Letzter Beitrag
                0
                • Home
                • Aktuell
                • Tags
                • Ungelesen 0
                • Kategorien
                • Unreplied
                • Beliebt
                • GitHub
                • Docu
                • Hilfe