ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
-
Herzlichen Dank fĂŒr all deine MĂŒhe! Den ioBroker hatte ich schon mal, weil shelly cloud aber alles abdecken kann was ich wollte, brauchte ich es nicht.
Ich bin ein totaler Noob mit Skripts etc. Dank deiner Anleitung & Protokollierung im Code, war fĂŒr mich alles sehr einfach einzurichten. War fast schon geschockt als ich den Skript startete und es einfach funktioniert hat :)
Spende folgt noch.Fragen:
Macht es dem Akku nichts aus wen er ĂŒber eine gewisse Zeit nur teilgeladen wird?
Ich benötige momentan regelmÀssig mehr Strom als vom Solar produziert wird.
WÀre eine Funktion möglich wie zum Beispiel 1x pro Woche den Akku bis 90% zu laden bevor vom Akku wieder eingespeist wird?Ich betreibe nur den PowerStream mit der Delta Pro, ausgelesen wird von dem Shelly 3EM. Spiele mit dem Gedanken weitere Panel direkt an den Delta anzuschliessen. Muss dieser Wert im Skript eingetragen werden? Wenn ja, welchen Wert, die variiert ja.
Nochmals Danke & Gruss
-
Hallo zusammen,
ich bin komplett neu hier und ein wenig am verzweifeln. Ich habe den Tibber Host verbunden und hier bekomme ich auch die Werte angezeigt. Bei der Steuerung vom Powerstream bekomme ich jedoch folgende Fehlermeldungen:3.3.2024, 13:29:10.256 [info ]: javascript.0 (2054) Start javascript script.js.ecoflow 3.3.2024, 13:29:10.294 [info ]: javascript.0 (2054) script.js.ecoflow: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 3.3.2024, 13:29:10.481 [info ]: javascript.0 (2054) script.js.ecoflow: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker 3.3.2024, 13:29:12.215 [info ]: javascript.0 (2054) script.js.ecoflow: getLowestValue-error: timeout 3.3.2024, 13:29:12.215 [info ]: javascript.0 (2054) script.js.ecoflow: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: timeout 3.3.2024, 13:29:15.684 [info ]: javascript.0 (2054) Stop script script.js.ecoflow 3.3.2024, 13:29:15.686 [info ]: javascript.0 (2054) script.js.ecoflow: Ecoflow MQTT-Client beendet`Kann mir jemand sagen was es mit diesem "Timeout" auf sich hat und wie ich das ganze beheben kann?
Danke im Vorraus :) -
Nutzt ihr eigentlich schon dass ExcessCharge-Feature? Deute ich das schon so richtig dass ich, wenn ich zum Beispiel durch Ăberproduktion 500W Einspeisung habe ich meine Delta Pro automatisch mit 500W AC laden lasse, oder?
Und noch eins, bitte entschuldigt wenn es schon im Forum erklÀrt wurde, aber wie habt ihr die (Steuer-)Verbindung aus IOBroker zu eurem Akku aufgebaut? Es gibt ja in IOBroker keine Ecoflow Anbindung soweit ich das gesehen habe, oder?
Habt ihr dann per MQTT die Daten an HomeAssistant gesendet oder gibts da nen anderen Trick? Denn die HomeAssistant-Instanz im IOBroker ist ja leider nur Read-Only soweit ich das verstanden habe... -
Herzlichen Dank fĂŒr all deine MĂŒhe! Den ioBroker hatte ich schon mal, weil shelly cloud aber alles abdecken kann was ich wollte, brauchte ich es nicht.
Ich bin ein totaler Noob mit Skripts etc. Dank deiner Anleitung & Protokollierung im Code, war fĂŒr mich alles sehr einfach einzurichten. War fast schon geschockt als ich den Skript startete und es einfach funktioniert hat :)
Spende folgt noch.Fragen:
Macht es dem Akku nichts aus wen er ĂŒber eine gewisse Zeit nur teilgeladen wird?
Ich benötige momentan regelmÀssig mehr Strom als vom Solar produziert wird.
WÀre eine Funktion möglich wie zum Beispiel 1x pro Woche den Akku bis 90% zu laden bevor vom Akku wieder eingespeist wird?Ich betreibe nur den PowerStream mit der Delta Pro, ausgelesen wird von dem Shelly 3EM. Spiele mit dem Gedanken weitere Panel direkt an den Delta anzuschliessen. Muss dieser Wert im Skript eingetragen werden? Wenn ja, welchen Wert, die variiert ja.
Nochmals Danke & Gruss
@audiofreak
Die Delta Pro hat einen Lithium-Eisenphosphat Akku. Da kannst du bis auf Tiefentladen nicht viel falsch machen.
Bei diesem Akkutyp ist es sogar gesĂŒnder nur kurze "LadehĂŒbe" zu haben als einmal von 0 - 100% zu laden. -> Siehe Tesla Model 3 mit LFP-Akku.
Aber! Bei LFP ist es fĂŒr das BMS schwieriger den Ladestand zu berechnen, weswegen es in regelmĂ€Ăigen ZeitabstĂ€nden (Tesla sagt einmal die Woche) gut wĂ€re den Akku mal auf 100% zu laden.
ErfahrungsgemÀà ist es bei mir (auch DeltaPro + Zusatzakku) auch so:
Lade und Entlade ich mehrere Wochen nur kurze HĂŒbe, also so wie jetzt nur mal auf 30%, dann wieder 10% dann wieder 40% lĂ€sst nach 2-3 Monaten die KapazitĂ€t spĂŒrbar nach. Entlade ich ihn dann auf 0, bis er selber abschaltet, hĂ€ngt er ewig auf 1% (mehrere Stunden). Lade ich ihn dann auf 100% auf hat er wieder wochenlang die volle gewohnte KapazitĂ€t. SOH bei mir immer noch 100% - was ich aber mittlerweile nicht mehr ganz glaube.
TL;DR: Dein Akku ist chemisch gesehen einer der stabilsten auf dem Markt. Kurze LadehĂŒbe sind kein Problem bei gewisser Pflege.Den Wert deiner zusĂ€tzlichen Solaranlage die du direkt an der Delta Pro anstöpselst musst du meiner Meinung nach nicht im Script hinterlegen, das regelst du mit der Powerstream Anbindung aus, oder? Die Ladung aus der Solarplatte willst (und kannst(und sollst)) du ja nicht regeln. Oder habe ich dich da falsch verstanden?
-
Nutzt ihr eigentlich schon dass ExcessCharge-Feature? Deute ich das schon so richtig dass ich, wenn ich zum Beispiel durch Ăberproduktion 500W Einspeisung habe ich meine Delta Pro automatisch mit 500W AC laden lasse, oder?
Und noch eins, bitte entschuldigt wenn es schon im Forum erklÀrt wurde, aber wie habt ihr die (Steuer-)Verbindung aus IOBroker zu eurem Akku aufgebaut? Es gibt ja in IOBroker keine Ecoflow Anbindung soweit ich das gesehen habe, oder?
Habt ihr dann per MQTT die Daten an HomeAssistant gesendet oder gibts da nen anderen Trick? Denn die HomeAssistant-Instanz im IOBroker ist ja leider nur Read-Only soweit ich das verstanden habe... -
@audiofreak
Die Delta Pro hat einen Lithium-Eisenphosphat Akku. Da kannst du bis auf Tiefentladen nicht viel falsch machen.
Bei diesem Akkutyp ist es sogar gesĂŒnder nur kurze "LadehĂŒbe" zu haben als einmal von 0 - 100% zu laden. -> Siehe Tesla Model 3 mit LFP-Akku.
Aber! Bei LFP ist es fĂŒr das BMS schwieriger den Ladestand zu berechnen, weswegen es in regelmĂ€Ăigen ZeitabstĂ€nden (Tesla sagt einmal die Woche) gut wĂ€re den Akku mal auf 100% zu laden.
ErfahrungsgemÀà ist es bei mir (auch DeltaPro + Zusatzakku) auch so:
Lade und Entlade ich mehrere Wochen nur kurze HĂŒbe, also so wie jetzt nur mal auf 30%, dann wieder 10% dann wieder 40% lĂ€sst nach 2-3 Monaten die KapazitĂ€t spĂŒrbar nach. Entlade ich ihn dann auf 0, bis er selber abschaltet, hĂ€ngt er ewig auf 1% (mehrere Stunden). Lade ich ihn dann auf 100% auf hat er wieder wochenlang die volle gewohnte KapazitĂ€t. SOH bei mir immer noch 100% - was ich aber mittlerweile nicht mehr ganz glaube.
TL;DR: Dein Akku ist chemisch gesehen einer der stabilsten auf dem Markt. Kurze LadehĂŒbe sind kein Problem bei gewisser Pflege.Den Wert deiner zusĂ€tzlichen Solaranlage die du direkt an der Delta Pro anstöpselst musst du meiner Meinung nach nicht im Script hinterlegen, das regelst du mit der Powerstream Anbindung aus, oder? Die Ladung aus der Solarplatte willst (und kannst(und sollst)) du ja nicht regeln. Oder habe ich dich da falsch verstanden?
@joppe said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
Die Ladung aus der Solarplatte willst (und kannst(und sollst)) du ja nicht regeln. Oder habe ich dich da falsch verstanden?
Hast mich richtig verstanden :) , die APP sollte ja schnallen dass der Akku "extern" geladen wird und den richtigen Ladestatus ĂŒbermitteln.
So sollte das Skript auch die richtige Werte bekommen. -
Nutzt ihr eigentlich schon dass ExcessCharge-Feature? Deute ich das schon so richtig dass ich, wenn ich zum Beispiel durch Ăberproduktion 500W Einspeisung habe ich meine Delta Pro automatisch mit 500W AC laden lasse, oder?
Und noch eins, bitte entschuldigt wenn es schon im Forum erklÀrt wurde, aber wie habt ihr die (Steuer-)Verbindung aus IOBroker zu eurem Akku aufgebaut? Es gibt ja in IOBroker keine Ecoflow Anbindung soweit ich das gesehen habe, oder?
Habt ihr dann per MQTT die Daten an HomeAssistant gesendet oder gibts da nen anderen Trick? Denn die HomeAssistant-Instanz im IOBroker ist ja leider nur Read-Only soweit ich das verstanden habe...@joppe said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
Nutzt ihr eigentlich schon dass ExcessCharge-Feature? Deute ich das schon so richtig dass ich, wenn ich zum Beispiel durch Ăberproduktion 500W Einspeisung habe ich meine Delta Pro automatisch mit 500W AC laden lasse, oder?
Wenn du den Powerstation hast, wird der Delta direkt DC geladen.
WĂ€re ineffizient von DC zu AC und dann beim Delta wieder zurĂŒck. -
@joppe said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
Nutzt ihr eigentlich schon dass ExcessCharge-Feature? Deute ich das schon so richtig dass ich, wenn ich zum Beispiel durch Ăberproduktion 500W Einspeisung habe ich meine Delta Pro automatisch mit 500W AC laden lasse, oder?
Wenn du den Powerstation hast, wird der Delta direkt DC geladen.
WĂ€re ineffizient von DC zu AC und dann beim Delta wieder zurĂŒck.@audiofreak
Ineffizient ja, aber ich will die 500W ja nicht verschenken.
Ich dachte mir hier wird das folgende Scenario abgedeckelt:Sagen wir mal ich hab 2 Balkonkraftwerke mit je 800W.
Eines speist ĂŒber einen Hoymiles direkt in die Steckdose
Das andere ĂŒber eine Powerstream in den Akku UND die SteckdoseSagen wir mal die SolarLeistung liegt aktuell bei 600W, mein Verbrauch bei 200W.
Die erste Anlage wird jetzt die 200W Verbrauch bedienen und 400W direkt ins Netz einspeisen.
Die zweite Anlage nimmt 600W und steckt sie in den Akku, Powerstream Ausgang bei 0W.Jetzt möchte ich aber die 400W, die ich in unserem Scenario ins Netz haue aber auch in meinem Akku haben.
Was mache ich jetzt? Aktuell sage ich der Delta Pro ĂŒber HomeAssistant sie soll bitte die AC Ladung aktivieren, mit einer Ladeleistung von 400W.
Nun lade ich die Delta Pro mit 400W AC und 600W DC, also 1000W (minus Verlust). Meine Einspeisung liegt jetzt bei 0W.
Ăber HASS ist das gelinde gesagt besch. zu "programmieren", es geht nur so halb bei mir. Muss immer wieder manuell nach regeln. Umso mehr habe ich mich gefreut als ich hier im Script sah dass ein ein Update gab mit ExcessCharge und dachte dass es genau mein UseCase wĂ€re...und du, @Audiofreak meinst dass dem nicht so sei? Also nur mit einer Powerstation nutzbar?
Danke fĂŒr die Antworten! -
Hallo zusammen,
ich bin komplett neu hier und ein wenig am verzweifeln. Ich habe den Tibber Host verbunden und hier bekomme ich auch die Werte angezeigt. Bei der Steuerung vom Powerstream bekomme ich jedoch folgende Fehlermeldungen:3.3.2024, 13:29:10.256 [info ]: javascript.0 (2054) Start javascript script.js.ecoflow 3.3.2024, 13:29:10.294 [info ]: javascript.0 (2054) script.js.ecoflow: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 3.3.2024, 13:29:10.481 [info ]: javascript.0 (2054) script.js.ecoflow: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker 3.3.2024, 13:29:12.215 [info ]: javascript.0 (2054) script.js.ecoflow: getLowestValue-error: timeout 3.3.2024, 13:29:12.215 [info ]: javascript.0 (2054) script.js.ecoflow: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: timeout 3.3.2024, 13:29:15.684 [info ]: javascript.0 (2054) Stop script script.js.ecoflow 3.3.2024, 13:29:15.686 [info ]: javascript.0 (2054) script.js.ecoflow: Ecoflow MQTT-Client beendet`Kann mir jemand sagen was es mit diesem "Timeout" auf sich hat und wie ich das ganze beheben kann?
Danke im Vorraus :)@tom-goos normalerweise taucht diese Fehlermeldung nur beim Starten des Skripts auf. Wenn vorher noch keine Daten vom Smartmeter erfasst wurden. Wenn du also das Skript startest und kurze wartest, sollte die Fehlermeldung nicht mehr auftreten und das Skript ganz normal arbeiten.
wenn du in den ZustĂ€nden siehst, dass sich Realpower regelmĂ€Ăig Ă€ndert ist das ein gutes ZeichenBitte bei allen Installationen immer prĂŒfen, ob der History Adapter installiert wurde und funktioniert .
-
Herzlichen Dank fĂŒr all deine MĂŒhe! Den ioBroker hatte ich schon mal, weil shelly cloud aber alles abdecken kann was ich wollte, brauchte ich es nicht.
Ich bin ein totaler Noob mit Skripts etc. Dank deiner Anleitung & Protokollierung im Code, war fĂŒr mich alles sehr einfach einzurichten. War fast schon geschockt als ich den Skript startete und es einfach funktioniert hat :)
Spende folgt noch.Fragen:
Macht es dem Akku nichts aus wen er ĂŒber eine gewisse Zeit nur teilgeladen wird?
Ich benötige momentan regelmÀssig mehr Strom als vom Solar produziert wird.
WÀre eine Funktion möglich wie zum Beispiel 1x pro Woche den Akku bis 90% zu laden bevor vom Akku wieder eingespeist wird?Ich betreibe nur den PowerStream mit der Delta Pro, ausgelesen wird von dem Shelly 3EM. Spiele mit dem Gedanken weitere Panel direkt an den Delta anzuschliessen. Muss dieser Wert im Skript eingetragen werden? Wenn ja, welchen Wert, die variiert ja.
Nochmals Danke & Gruss
@audiofreak die Frage mit dem Akku laden ist ja schon fantastisch beantwortetđ
Den Rest hast du richtig verstanden. Die Ăberschussladung arbeitet genauso, dass wenn der Verbrauch gedeckt ist und mehr Leistung zur VerfĂŒgung steht als in einer an einen Power Stream angeschlossenen Akku geladen werden kann ein beliebiger Schalter zum Laden eines Akkus geschaltet werden und die AC Leistung geregelt werden kann.
Das ganze ist wirklich Mega flexibel. Ich habe inzwischen eine groĂe Dach PV Anlage mit einem 12 kW Wechselrichter. Diese Anlage sorgt normalerweise fĂŒr null Einspeisung. Ist jetzt aber der Akku voll, registriert das Skript den Ăberschuss und lĂ€dt meine Delta mit maximaler Leistung (600 W) und wenn dann noch Leistung zur VerfĂŒgung steht, parallel mit A.C. Bis zu 2000 W. Ist jetzt der groĂe PV Speicher leer und das Skript bemerkt, dass Strom eingekauft werden muss, stellt es wiederum bis 600 W ĂŒber den PowerStream bereit.
Arbeitet also alles flieĂend zusammen.
Wenn ihr Paneele direkt an die Delta anschlieĂt, solltet ihr diese auch unter Additionalpower angeben. Das dient einfach dazu, dass unter Tote PV wirklich die gesamte Solarleistung eurer Anlage mit allen Komponenten erfasst werden kann.
Allerdings mĂŒsst ihr dann das Flag NoFeedIn auf True setzen. -
@audiofreak
Ineffizient ja, aber ich will die 500W ja nicht verschenken.
Ich dachte mir hier wird das folgende Scenario abgedeckelt:Sagen wir mal ich hab 2 Balkonkraftwerke mit je 800W.
Eines speist ĂŒber einen Hoymiles direkt in die Steckdose
Das andere ĂŒber eine Powerstream in den Akku UND die SteckdoseSagen wir mal die SolarLeistung liegt aktuell bei 600W, mein Verbrauch bei 200W.
Die erste Anlage wird jetzt die 200W Verbrauch bedienen und 400W direkt ins Netz einspeisen.
Die zweite Anlage nimmt 600W und steckt sie in den Akku, Powerstream Ausgang bei 0W.Jetzt möchte ich aber die 400W, die ich in unserem Scenario ins Netz haue aber auch in meinem Akku haben.
Was mache ich jetzt? Aktuell sage ich der Delta Pro ĂŒber HomeAssistant sie soll bitte die AC Ladung aktivieren, mit einer Ladeleistung von 400W.
Nun lade ich die Delta Pro mit 400W AC und 600W DC, also 1000W (minus Verlust). Meine Einspeisung liegt jetzt bei 0W.
Ăber HASS ist das gelinde gesagt besch. zu "programmieren", es geht nur so halb bei mir. Muss immer wieder manuell nach regeln. Umso mehr habe ich mich gefreut als ich hier im Script sah dass ein ein Update gab mit ExcessCharge und dachte dass es genau mein UseCase wĂ€re...und du, @Audiofreak meinst dass dem nicht so sei? Also nur mit einer Powerstation nutzbar?
Danke fĂŒr die Antworten! -
Ich arbeite ĂŒbrigens fĂŒr mich gerade daran, dass Tibber Lade Modul aufzubohren.
Im Moment kann es schon mittags den gĂŒnstigsten Zeitpunkt feststellen, ermitteln, wie groĂ das Preis Delta zum abendlichen Höchstpreis ist und entscheiden, dass ab einem einstellbaren Delta der Akku auf einem gewissen Prozentsatz geladen wird. ( bei mir lohnt das erst ab circa 9 Cent Preisunterschied.)Der nĂ€chste Schritt ist, dass nĂ€chtliche preistief zu analysieren und die Wettervorhersage zu berĂŒcksichtigen, um zu entscheiden, wie voll der Akku geladen werden soll, damit noch genug Platz fĂŒr die zu erwartende PV Energie ist.
Besteht dann sowas hier allgemeines Interesse?
Ich bin jetzt allerdings erst mal eine Woche im Urlaub. Danach gehtâs dann weiterâŠđ
-
Ich arbeite ĂŒbrigens fĂŒr mich gerade daran, dass Tibber Lade Modul aufzubohren.
Im Moment kann es schon mittags den gĂŒnstigsten Zeitpunkt feststellen, ermitteln, wie groĂ das Preis Delta zum abendlichen Höchstpreis ist und entscheiden, dass ab einem einstellbaren Delta der Akku auf einem gewissen Prozentsatz geladen wird. ( bei mir lohnt das erst ab circa 9 Cent Preisunterschied.)Der nĂ€chste Schritt ist, dass nĂ€chtliche preistief zu analysieren und die Wettervorhersage zu berĂŒcksichtigen, um zu entscheiden, wie voll der Akku geladen werden soll, damit noch genug Platz fĂŒr die zu erwartende PV Energie ist.
Besteht dann sowas hier allgemeines Interesse?
Ich bin jetzt allerdings erst mal eine Woche im Urlaub. Danach gehtâs dann weiterâŠđ
@waly_de
Sowas Àhnliches habe ich schon im Homeassistant, funktioniert einwandfrei - nur leider bringt dir das wahrscheinlich nur wenig ^^
Es fÀhrt dann dein Script und meine HASS Logik mit unterschiedlichen Parametern an:FULLCHARGE - Schnell laden weil Strom billig - REGULATE OFF, dein Script speist nichts ein
CHARGE - Langsam laden bis 50% weil Strom so halb billig oder nur kurze Tagesspitzen REGULATE OFF, dein Script speist nichts ein
HOLD - Schalte REGULATE ab, regle also nicht, Akku wird auf Ladung gehalten (BackupReserve auf aktuellen Ladestand gesetzt)
DISCHARGE - Entladen wie vom Script vorgesehen
OVERCHARGE - Ăberschussladen (haut noch ned hin weil HASS in dem bezug schwer zu konfigurieren ist betreff der Laderegelung) -> Da hĂ€tte ich auf deine Funktion gehofft, bin noch am Coden aber so dolle is mein JS ned ;)Das ganze funktioniert ohne SmartSteckdose.
Danke fĂŒr die Antworten, dann muss ich jetzt nur noch schaffen die Steuerdaten zu setzen, das bringt er einfach nicht. Es kommt immer die Meldung dass
0_userdata.0.ecoflow.app_1674681575638863874_SERIALNUMBER_thing_property_set.writeables.slowChgPower nicht gesetzt werden kann, auffÀllig ist auch dass der Wert zwar aktualisiert aber dann sofort wieder auf "0" gesetzt wird. Minimum ist aber 200. Da muss ich erst mal schauen.
Die Idee ist ja scheinbar dass du einen Schalter umlegst und dann die Akkus zu laden beginnen, dann regelst du ĂŒber die slowChgPower - hast du schon mal dran gedacht dass ĂŒber die BackupReserve zu regeln anstatt ĂŒber nen Schalter? So mache ich ich das, Vorteil ist dass du dir ne smarte Steckdose sparst die im Stromkreis hĂ€ngt...bin da immer vorsichtig so viel Strom ĂŒber so empfindliche Bauteile zu jagen...
Aber, kommt mir grad, du hast ne Delta Max, die wird wahrscheinlich die 0W Ladeleistung unterstĂŒtzen...dann hast die ganze problematik nicht.. -
@waly_de
Sowas Àhnliches habe ich schon im Homeassistant, funktioniert einwandfrei - nur leider bringt dir das wahrscheinlich nur wenig ^^
Es fÀhrt dann dein Script und meine HASS Logik mit unterschiedlichen Parametern an:FULLCHARGE - Schnell laden weil Strom billig - REGULATE OFF, dein Script speist nichts ein
CHARGE - Langsam laden bis 50% weil Strom so halb billig oder nur kurze Tagesspitzen REGULATE OFF, dein Script speist nichts ein
HOLD - Schalte REGULATE ab, regle also nicht, Akku wird auf Ladung gehalten (BackupReserve auf aktuellen Ladestand gesetzt)
DISCHARGE - Entladen wie vom Script vorgesehen
OVERCHARGE - Ăberschussladen (haut noch ned hin weil HASS in dem bezug schwer zu konfigurieren ist betreff der Laderegelung) -> Da hĂ€tte ich auf deine Funktion gehofft, bin noch am Coden aber so dolle is mein JS ned ;)Das ganze funktioniert ohne SmartSteckdose.
Danke fĂŒr die Antworten, dann muss ich jetzt nur noch schaffen die Steuerdaten zu setzen, das bringt er einfach nicht. Es kommt immer die Meldung dass
0_userdata.0.ecoflow.app_1674681575638863874_SERIALNUMBER_thing_property_set.writeables.slowChgPower nicht gesetzt werden kann, auffÀllig ist auch dass der Wert zwar aktualisiert aber dann sofort wieder auf "0" gesetzt wird. Minimum ist aber 200. Da muss ich erst mal schauen.
Die Idee ist ja scheinbar dass du einen Schalter umlegst und dann die Akkus zu laden beginnen, dann regelst du ĂŒber die slowChgPower - hast du schon mal dran gedacht dass ĂŒber die BackupReserve zu regeln anstatt ĂŒber nen Schalter? So mache ich ich das, Vorteil ist dass du dir ne smarte Steckdose sparst die im Stromkreis hĂ€ngt...bin da immer vorsichtig so viel Strom ĂŒber so empfindliche Bauteile zu jagen...
Aber, kommt mir grad, du hast ne Delta Max, die wird wahrscheinlich die 0W Ladeleistung unterstĂŒtzen...dann hast die ganze problematik nicht..@joppe ich finde es immer klasse, wenn die BrĂŒcken geschlagen werden zwischen iobroker und HS ⊠Aber in diesem Fall glaube ich auch, dass ich das besser komplett in iobroker abbilden sollte.
Was den Schalter angeht, ist es dem Skript eigentlich egal was du da einsetzt. Bei der Delta Max Gibt es auch einen Softwareparameter, der die Lade Leistung auf null setzen kann. Das hat aber bei mir nicht so sauber funktioniert, und ich vertraue einem Schalter mehr, auch weil er unabhĂ€ngig die Leistung messen kann. Aber wenn du das alles ĂŒber die Delta regeln möchtest, musst du nur den entsprechenden Datenpunkt Schalter angeben.
-
@joppe ich finde es immer klasse, wenn die BrĂŒcken geschlagen werden zwischen iobroker und HS ⊠Aber in diesem Fall glaube ich auch, dass ich das besser komplett in iobroker abbilden sollte.
Was den Schalter angeht, ist es dem Skript eigentlich egal was du da einsetzt. Bei der Delta Max Gibt es auch einen Softwareparameter, der die Lade Leistung auf null setzen kann. Das hat aber bei mir nicht so sauber funktioniert, und ich vertraue einem Schalter mehr, auch weil er unabhĂ€ngig die Leistung messen kann. Aber wenn du das alles ĂŒber die Delta regeln möchtest, musst du nur den entsprechenden Datenpunkt Schalter angeben.
-
@audiofreak
Ineffizient ja, aber ich will die 500W ja nicht verschenken.
Ich dachte mir hier wird das folgende Scenario abgedeckelt:Sagen wir mal ich hab 2 Balkonkraftwerke mit je 800W.
Eines speist ĂŒber einen Hoymiles direkt in die Steckdose
Das andere ĂŒber eine Powerstream in den Akku UND die SteckdoseSagen wir mal die SolarLeistung liegt aktuell bei 600W, mein Verbrauch bei 200W.
Die erste Anlage wird jetzt die 200W Verbrauch bedienen und 400W direkt ins Netz einspeisen.
Die zweite Anlage nimmt 600W und steckt sie in den Akku, Powerstream Ausgang bei 0W.Jetzt möchte ich aber die 400W, die ich in unserem Scenario ins Netz haue aber auch in meinem Akku haben.
Was mache ich jetzt? Aktuell sage ich der Delta Pro ĂŒber HomeAssistant sie soll bitte die AC Ladung aktivieren, mit einer Ladeleistung von 400W.
Nun lade ich die Delta Pro mit 400W AC und 600W DC, also 1000W (minus Verlust). Meine Einspeisung liegt jetzt bei 0W.
Ăber HASS ist das gelinde gesagt besch. zu "programmieren", es geht nur so halb bei mir. Muss immer wieder manuell nach regeln. Umso mehr habe ich mich gefreut als ich hier im Script sah dass ein ein Update gab mit ExcessCharge und dachte dass es genau mein UseCase wĂ€re...und du, @Audiofreak meinst dass dem nicht so sei? Also nur mit einer Powerstation nutzbar?
Danke fĂŒr die Antworten!Ja mit einer getrennten PV mit so viel Ăberschuss, sieht es natĂŒrlich anders aus.
Da in der Schweiz nur 600W eingespeist werden darf ohne die ganze Installation abnehmen zu mĂŒssen, muss ich mit einem Wechselrichter klarkommen. -
@tom-goos normalerweise taucht diese Fehlermeldung nur beim Starten des Skripts auf. Wenn vorher noch keine Daten vom Smartmeter erfasst wurden. Wenn du also das Skript startest und kurze wartest, sollte die Fehlermeldung nicht mehr auftreten und das Skript ganz normal arbeiten.
wenn du in den ZustĂ€nden siehst, dass sich Realpower regelmĂ€Ăig Ă€ndert ist das ein gutes ZeichenBitte bei allen Installationen immer prĂŒfen, ob der History Adapter installiert wurde und funktioniert .
@waly_de Danke fĂŒr die Info. Den History Adapter hatte ich gar nicht aktiv. Jetzt ist diese Meldung zwar weg und das scipt passt auch den Wert in der Ecoflow App an. Allerdings steht "setac" aktuell bei 680 bzw 68W obwohl "realpower" um 110 schwankt. Ist dieser "Offeset" gewĂŒnscht oder stimmt da noch etwas an der Konfiguration nicht? Wenn ich den Fernseher einschalte springt realpower auf 160W, und setac langsam auf 112.
-
@waly_de Danke fĂŒr die Info. Den History Adapter hatte ich gar nicht aktiv. Jetzt ist diese Meldung zwar weg und das scipt passt auch den Wert in der Ecoflow App an. Allerdings steht "setac" aktuell bei 680 bzw 68W obwohl "realpower" um 110 schwankt. Ist dieser "Offeset" gewĂŒnscht oder stimmt da noch etwas an der Konfiguration nicht? Wenn ich den Fernseher einschalte springt realpower auf 160W, und setac langsam auf 112.
-
@accu das höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Das wĂ€re natĂŒrlich nicht förderlich. Allerdings mĂŒsste mein Power Stream dann lĂ€ngst gestorben sein, denn grob ĂŒberschlagen habe ich mindestens 200000-400000 mal den Wert gesetzt seit Juli 2023.
Nichts, desto trotz sollte man mit den Jungs und MĂ€dels von ECO-FLOW sprechen. Durch eine Firmware Ănderung könnte man vermeiden, dass jedes einzelne Mal in das EEPROM geschrieben wird. wenn du da sowieso in Kontakt bist, regt das doch mal an.
Was ich tun könnte, wĂ€re das Intervall mit dem geschrieben wird zu verlĂ€ngern. AuĂerdem könnte ich ein Modulo einfĂŒhren. Also den Wert nur in bestimmten Stufen, zum Beispiel 50 W Ă€ndern, und auch nur dann schreiben, wenn sich der aktuelle Messwert von dem zuvor geschriebenen unterscheidet. Damit könnte man die Frequenz mit der in das EEPROM geschrieben wird deutlich reduzieren.
Das alles geht natĂŒrlich auf Kosten der ReaktionsfĂ€higkeit und Genauigkeit des Skripts. Das wĂ€re wirklich schade.@waly_de Hi, vielen Dank fĂŒr eure wertvolle Recherche :-) Ist denn geklĂ€rt, dass das setzen der Einspeiseleistung im PS beliebig oft vorgenommen werden kann (Im Gegensatz zur Delta)? Ich wĂŒrde in dem Fall gerne den MinValueMin auf 1 Minute oder vielleicht sogar auf 30 Sekunden setzen. Ich traue mich das nur nicht, weil mir unklar ist, ob der PS dadurch Schaden nimmt
-
@guhfy9966 das sieht korrekt aus. Allerdings ist MaxPower so ziemlich die einzige variable, die im Moment wĂ€hrend der Laufzeit nicht zu verĂ€ndern ist. das ist auch mit Vorsicht zu genieĂen, denn MaxPower reguliert auch die Batterieladung.
Was genau möchtest du denn erreichen, indem du diese Variable Ànderst?
@waly_de Guten Morgen und willkommen zurĂŒck.
Ich will mich auch mit der "externConfig" mal beschÀftigen.
Kann ich auch folgende Werte extern Ă€ndern?lowBatLimitPozOn: 5 lowBatLimitPozOff: 10 lowBatLimit: 150Ich wĂŒrde gern je nach Jahreszeit oder Prognose mindestens den Wert "lowBatLimit" Ă€ndern.