Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Blockly PV Überschuss Logik (erweitert)

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    876

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

Blockly PV Überschuss Logik (erweitert)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
48 Beiträge 3 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @berndsolar13 sagte: Jetzt schaltet es doch einfach nur ein, wenn ich für eine Messung mehr als 150 Watt Überschuss habe oder ?

    Nein, es muss mind. 2 Minuten lang > 150 W sein, weil sonst delayOn gestoppt wird.

    B Offline
    B Offline
    berndsolar13
    schrieb am zuletzt editiert von
    #34

    @paul53

    kapiert, dann klappt es.
    Aus ging es auch, das klappt auch.
    Ich hab jetzt 150 für ein und 0 für aus genommen, denke ist optimal.

    Der Unterschied zwischen deiner und dem anderen ist also, es müssen 12 Messungen (2 Min) oberhalb von 150 Watt Überschuss sein.

    Im anderen Fall sind es im Durchschnitt > 150 Watt Überschuss.
    Wenn da nach 60 Sekunden nur 144 Watt Überschuss waren, geht in deinem Fall die Lampe nicht an, aber mit dem Durchschnitt schon.

    Bei deiner Variante wrid darauf geachtet, das kein Bezug vorhanden ist, quasi die "darf nix kosten" Variante :D

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • B berndsolar13

      @paul53

      kapiert, dann klappt es.
      Aus ging es auch, das klappt auch.
      Ich hab jetzt 150 für ein und 0 für aus genommen, denke ist optimal.

      Der Unterschied zwischen deiner und dem anderen ist also, es müssen 12 Messungen (2 Min) oberhalb von 150 Watt Überschuss sein.

      Im anderen Fall sind es im Durchschnitt > 150 Watt Überschuss.
      Wenn da nach 60 Sekunden nur 144 Watt Überschuss waren, geht in deinem Fall die Lampe nicht an, aber mit dem Durchschnitt schon.

      Bei deiner Variante wrid darauf geachtet, das kein Bezug vorhanden ist, quasi die "darf nix kosten" Variante :D

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #35

      @berndsolar13 sagte: 150 für ein und 0 für aus genommen, denke ist optimal.

      Die Hysterese sollte etwas größer sein (180) als die Leistungsaufnahme eines Verbrauchers (150 W), da es sonst im Grenzbereich zum Ein-/ Ausschalten alle 2 Minuten kommt.

      @berndsolar13 sagte in Blockly PV Überschuss Logik (erweitert):

      Bei deiner Variante wrid darauf geachtet, das kein Bezug vorhanden ist, quasi die "darf nix kosten" Variante

      Ja, darf wenig kosten, aber in 2 (5) Minuten kann einiges passieren.

      @berndsolar13 sagte in Blockly PV Überschuss Logik (erweitert):

      Wenn da nach 60 Sekunden nur 144 Watt Überschuss waren, geht in deinem Fall die Lampe nicht an, aber mit dem Durchschnitt schon.

      Ja, mit dem Durchschnitt kann sie trotzdem angehen. Die Wahrscheinlichkeit ist aber höher, dass sie kurz danach wieder ausschaltet.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      B 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @berndsolar13 sagte: 150 für ein und 0 für aus genommen, denke ist optimal.

        Die Hysterese sollte etwas größer sein (180) als die Leistungsaufnahme eines Verbrauchers (150 W), da es sonst im Grenzbereich zum Ein-/ Ausschalten alle 2 Minuten kommt.

        @berndsolar13 sagte in Blockly PV Überschuss Logik (erweitert):

        Bei deiner Variante wrid darauf geachtet, das kein Bezug vorhanden ist, quasi die "darf nix kosten" Variante

        Ja, darf wenig kosten, aber in 2 (5) Minuten kann einiges passieren.

        @berndsolar13 sagte in Blockly PV Überschuss Logik (erweitert):

        Wenn da nach 60 Sekunden nur 144 Watt Überschuss waren, geht in deinem Fall die Lampe nicht an, aber mit dem Durchschnitt schon.

        Ja, mit dem Durchschnitt kann sie trotzdem angehen. Die Wahrscheinlichkeit ist aber höher, dass sie kurz danach wieder ausschaltet.

        B Offline
        B Offline
        berndsolar13
        schrieb am zuletzt editiert von
        #36

        @paul53

        Wintersonnenwende ist ja bald, ab dann geht es wieder aufwärts, und die Sonnenstunden werden. Werde es jetzt auf 180 Watt hoch setzen.

        Und dann irgendwann noch mal berichten, fürs erst sollte nun alles laufen.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @berndsolar13 sagte: 150 für ein und 0 für aus genommen, denke ist optimal.

          Die Hysterese sollte etwas größer sein (180) als die Leistungsaufnahme eines Verbrauchers (150 W), da es sonst im Grenzbereich zum Ein-/ Ausschalten alle 2 Minuten kommt.

          @berndsolar13 sagte in Blockly PV Überschuss Logik (erweitert):

          Bei deiner Variante wrid darauf geachtet, das kein Bezug vorhanden ist, quasi die "darf nix kosten" Variante

          Ja, darf wenig kosten, aber in 2 (5) Minuten kann einiges passieren.

          @berndsolar13 sagte in Blockly PV Überschuss Logik (erweitert):

          Wenn da nach 60 Sekunden nur 144 Watt Überschuss waren, geht in deinem Fall die Lampe nicht an, aber mit dem Durchschnitt schon.

          Ja, mit dem Durchschnitt kann sie trotzdem angehen. Die Wahrscheinlichkeit ist aber höher, dass sie kurz danach wieder ausschaltet.

          B Offline
          B Offline
          berndsolar13
          schrieb am zuletzt editiert von
          #37

          @paul53

          Muss dich noch mal stören, aktuell läuft das Script wieder weil im Moment rund 500 Watt rein kommen. Hab da noch mal eine Frage zur Logik.

          Solange ich Überschuss habe, bleiben beide Steckdosen an.
          Verstehe ich das richtig, sobald auch wenn es nur 1x Kurz war, ich Bezug habe, dann zählt das Script die Zeit runter (Delay off) selbst wenn danach permanent 500 Watt Überschuss sind.

          Wenn das wirklich so ist, warum dann so lange warten ?
          Es steht also Fest, die Steckdose geht aus, also warum dann noch 2 oder 5 Minuten warten ?

          1. Frage, das Problem könnte ich doch umgehen, wenn ich statt des "Live" Werts den "Durchschnitt" der letzten 2 Minuten nehmen würde. Dann würde es sicherlich weniger schalten, weil es nicht mehr so empfindlich ist ?

          Läuft zwar jetzt super, aber besser geht immer :D

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • B berndsolar13

            @paul53

            Muss dich noch mal stören, aktuell läuft das Script wieder weil im Moment rund 500 Watt rein kommen. Hab da noch mal eine Frage zur Logik.

            Solange ich Überschuss habe, bleiben beide Steckdosen an.
            Verstehe ich das richtig, sobald auch wenn es nur 1x Kurz war, ich Bezug habe, dann zählt das Script die Zeit runter (Delay off) selbst wenn danach permanent 500 Watt Überschuss sind.

            Wenn das wirklich so ist, warum dann so lange warten ?
            Es steht also Fest, die Steckdose geht aus, also warum dann noch 2 oder 5 Minuten warten ?

            1. Frage, das Problem könnte ich doch umgehen, wenn ich statt des "Live" Werts den "Durchschnitt" der letzten 2 Minuten nehmen würde. Dann würde es sicherlich weniger schalten, weil es nicht mehr so empfindlich ist ?

            Läuft zwar jetzt super, aber besser geht immer :D

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #38

            @berndsolar13 sagte: sobald auch wenn es nur 1x Kurz war, ich Bezug habe, dann zählt das Script die Zeit runter (Delay off) selbst wenn danach permanent 500 Watt Überschuss sind.

            Nein, delay off wird bei Überschuss sofort gestoppt und die Steckdosen bleiben eingeschaltet.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            B 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • paul53P paul53

              @berndsolar13 sagte: sobald auch wenn es nur 1x Kurz war, ich Bezug habe, dann zählt das Script die Zeit runter (Delay off) selbst wenn danach permanent 500 Watt Überschuss sind.

              Nein, delay off wird bei Überschuss sofort gestoppt und die Steckdosen bleiben eingeschaltet.

              B Offline
              B Offline
              berndsolar13
              schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
              #39

              @paul53

              ach jetzt habe ich es verstanden, es ist also genau anderes rum.
              Sobald in dem Delay Fenster 1x Überschuss vorhanden ist, reicht es aus, damit die Steckdose an bleibt.
              Gut, das ist besser wie ich erst vermutet hatte :)

              Dann lasse ich es so :)

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Online
                S Online
                spike2
                schrieb am zuletzt editiert von
                #40

                Hallo,

                ich reihe mich mal bei diesem Thema mit ein.
                Gerne würde ich 2 Geräte (1000W, 400W) bei PV Überschuss ansteuern.

                Mein Vorhaben wäre wie folgt:

                Wenig Überschuss > 350W, schalte Gerät 400W ein - 50 W Netzbezug, wäre für mich in Ordnung.

                mittlerer Überschuss > 400W Gerät eingeschalten - dann rechne "Überschuss + 400W" Gerät, würde es für 1000W Gerät reichen, schalte 400W Gerät aus und schalte 1000W ein.

                großer Überschuss - 1000W und 400 W sollen beide laufen.

                Habe mir die Blockly's in einigen Beispielen auf mich umgeschrieben, allerdings schalten sie ständig an sowie aus. Dort ist ein Denkfehler meinerseits drin, irgendwie mit den Blöcken "falls-mach-sonst" sowie dem Watt Bereich kleiner und großer Lüfter.

                Ich wäre um Hilfe dankbar, um den Knoten im Kopf zu lösen :)

                8b874e41-2459-4384-9e95-caf7a91e171c-grafik.png

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S spike2

                  Hallo,

                  ich reihe mich mal bei diesem Thema mit ein.
                  Gerne würde ich 2 Geräte (1000W, 400W) bei PV Überschuss ansteuern.

                  Mein Vorhaben wäre wie folgt:

                  Wenig Überschuss > 350W, schalte Gerät 400W ein - 50 W Netzbezug, wäre für mich in Ordnung.

                  mittlerer Überschuss > 400W Gerät eingeschalten - dann rechne "Überschuss + 400W" Gerät, würde es für 1000W Gerät reichen, schalte 400W Gerät aus und schalte 1000W ein.

                  großer Überschuss - 1000W und 400 W sollen beide laufen.

                  Habe mir die Blockly's in einigen Beispielen auf mich umgeschrieben, allerdings schalten sie ständig an sowie aus. Dort ist ein Denkfehler meinerseits drin, irgendwie mit den Blöcken "falls-mach-sonst" sowie dem Watt Bereich kleiner und großer Lüfter.

                  Ich wäre um Hilfe dankbar, um den Knoten im Kopf zu lösen :)

                  8b874e41-2459-4384-9e95-caf7a91e171c-grafik.png

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #41

                  @spike2
                  Schau mal hier.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @spike2
                    Schau mal hier.

                    S Online
                    S Online
                    spike2
                    schrieb am zuletzt editiert von spike2
                    #42

                    @paul53 Den Beitrag hatte ich mir auch schon angeschaut, allerdings habe ich es nicht so richtig auf mein Fall übertragen bekommen. 😏
                    Vielleicht muss ich mich in ner ruhigen Minute nochmal daran versuchen.

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S spike2

                      @paul53 Den Beitrag hatte ich mir auch schon angeschaut, allerdings habe ich es nicht so richtig auf mein Fall übertragen bekommen. 😏
                      Vielleicht muss ich mich in ner ruhigen Minute nochmal daran versuchen.

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                      #43

                      @spike2 sagte: habe ich es nicht so richtig auf mein Fall übertragen bekommen.

                      Verwende 3 Stufen sowohl zum Schalten als auch für die Grenzwertanpassung.

                      Blockly_temp.JPG

                      Ist die PV so klein, dass der Bezug genutzt werden muss?

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • paul53P paul53

                        @spike2 sagte: habe ich es nicht so richtig auf mein Fall übertragen bekommen.

                        Verwende 3 Stufen sowohl zum Schalten als auch für die Grenzwertanpassung.

                        Blockly_temp.JPG

                        Ist die PV so klein, dass der Bezug genutzt werden muss?

                        S Online
                        S Online
                        spike2
                        schrieb am zuletzt editiert von spike2
                        #44

                        @paul53
                        Dankeschön, ich werde das Script heute bei mir einpflegen und morgen testen :)
                        Nein ist sie nicht.
                        Ich wollte damit nur sagen, dass ich lieber ein paar Watt aus dem Netz ziehe, dafür aber die Lüfter heizen lassen kann. :)

                        EDIT: So ich habe das bei mir eingepflegt, Wahnsinn wie klein das Blockly gegenüber meinem ist :joy:
                        Danke, ich gebe Rückmeldung :)

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S Online
                          S Online
                          spike2
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #45

                          Die unterschiedlichen Stufen werden geschalten, allerdings habe ich mitunter als Beispiel einen Überschuss von 700 W (über längere Zeit) und der kleine 400 W Lüfter ist eingeschalten.
                          Würde ich die 700 W + 400 W addieren (1100 W) würde ich schon gerne den 1000 W laufen lassen.
                          Kann ich das priorisieren oder schneller schalten lassen?

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S spike2

                            Die unterschiedlichen Stufen werden geschalten, allerdings habe ich mitunter als Beispiel einen Überschuss von 700 W (über längere Zeit) und der kleine 400 W Lüfter ist eingeschalten.
                            Würde ich die 700 W + 400 W addieren (1100 W) würde ich schon gerne den 1000 W laufen lassen.
                            Kann ich das priorisieren oder schneller schalten lassen?

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #46

                            @spike2 sagte: Kann ich das priorisieren oder schneller schalten lassen?

                            Du kannst es schneller schalten lassen mit dem Nachteil, dass jede kleine Wolke / Wolkenlücke zum Schalten führen kann.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            S 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @spike2 sagte: Kann ich das priorisieren oder schneller schalten lassen?

                              Du kannst es schneller schalten lassen mit dem Nachteil, dass jede kleine Wolke / Wolkenlücke zum Schalten führen kann.

                              S Online
                              S Online
                              spike2
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #47

                              @paul53

                              Ja mit der Verzögerung, aktuell fahre ich so: 60 Sekunden und 3 Min.

                              950089f4-bb57-4042-90bd-d70a7b271489-grafik.png

                              Hatte irgendwie an einer Variable gedacht die ausgewertet wird und dann die Stufe eventuell überschreibt oder anpasst

                              a74695f1-da41-4404-9ab6-5a132e3aa205-grafik.png

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B Offline
                                B Offline
                                berndsolar13
                                schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
                                #48

                                mein Script (ich hatte den Beitrag ja eröffnet :D ) oder besser das von Paul ;) hat gerade wieder beide Lampen angeschaltet, weil 500 Watt aktuell rein kommen :)

                                Das Script läuft seit gut 2 Monaten ohne Problem durch.
                                Ohne das Script hätte ich schon unzähligen Strom verschenkt :)

                                Mal sehen wie ich das dann mit der PV Anlage mache. Wenn die 7-10 kW pro Stunde ins Haus drückt, dann gehen die Lampen wohl nie mehr aus :D

                                Ab April werde ich die vermutlich eh nicht mehr nutzen, weil es dann hoffentlich warm genug ist :)

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                Antworten
                                • In einem neuen Thema antworten
                                Anmelden zum Antworten
                                • Älteste zuerst
                                • Neuste zuerst
                                • Meiste Stimmen


                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                793

                                Online

                                32.6k

                                Benutzer

                                82.1k

                                Themen

                                1.3m

                                Beiträge
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                ioBroker Community 2014-2025
                                logo
                                • Anmelden

                                • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                • Erster Beitrag
                                  Letzter Beitrag
                                0
                                • Home
                                • Aktuell
                                • Tags
                                • Ungelesen 0
                                • Kategorien
                                • Unreplied
                                • Beliebt
                                • GitHub
                                • Docu
                                • Hilfe