Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly: Szene nur beim ersten Anschalten des TVs schalten

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.0k

Blockly: Szene nur beim ersten Anschalten des TVs schalten

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
11 Beiträge 4 Kommentatoren 542 Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A Offline
    A Offline
    adsfa
    schrieb am zuletzt editiert von adsfa
    #1

    Hi zusammen,
    ich habe mir ein neues Script gebaut, um eine Lichtszene anzuschalten, wenn der Fernseher angeht.
    Der Fernseher ist an einer Steckdose mit Spannungsmessung angeschlossen.
    Ich würde das Script gerne so verändern, dass die Szene nur angeht, wenn der TV angeschaltet wird.
    Dh. wenn ich das Licht anschließend ausschalte und der TV noch läuft soll die Szene nicht erneut angeschaltet werden.
    Wie macht man das am besten? Habe es mit einer Pause versucht, aber das hat leider nicht geklappt.
    31b3fe92-4934-4fac-926a-0ef42a60bc24-image.png
    Ist es ok, wenn
    Danke :)

    AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • A adsfa

      Hi zusammen,
      ich habe mir ein neues Script gebaut, um eine Lichtszene anzuschalten, wenn der Fernseher angeht.
      Der Fernseher ist an einer Steckdose mit Spannungsmessung angeschlossen.
      Ich würde das Script gerne so verändern, dass die Szene nur angeht, wenn der TV angeschaltet wird.
      Dh. wenn ich das Licht anschließend ausschalte und der TV noch läuft soll die Szene nicht erneut angeschaltet werden.
      Wie macht man das am besten? Habe es mit einer Pause versucht, aber das hat leider nicht geklappt.
      31b3fe92-4934-4fac-926a-0ef42a60bc24-image.png
      Ist es ok, wenn
      Danke :)

      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @adsfa

      • Trigger umstellen auf “ist größer als vorher”
      • aus dem trigger Bereich den Baustein Objekt ID ins Skript ziehen, auf vorheriger Wert einstellen und innerhalb des triggers vor dem anschalten prüfen ob der vorherige Wert klein genug war. 0 ist da manchmal zu scharf.

      A.

      ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
      "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

      1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • A adsfa

        Hi zusammen,
        ich habe mir ein neues Script gebaut, um eine Lichtszene anzuschalten, wenn der Fernseher angeht.
        Der Fernseher ist an einer Steckdose mit Spannungsmessung angeschlossen.
        Ich würde das Script gerne so verändern, dass die Szene nur angeht, wenn der TV angeschaltet wird.
        Dh. wenn ich das Licht anschließend ausschalte und der TV noch läuft soll die Szene nicht erneut angeschaltet werden.
        Wie macht man das am besten? Habe es mit einer Pause versucht, aber das hat leider nicht geklappt.
        31b3fe92-4934-4fac-926a-0ef42a60bc24-image.png
        Ist es ok, wenn
        Danke :)

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @adsfa sagte: nur angeht, wenn der TV angeschaltet wird.

        Blockly_temp.JPG

        Wert und vorheriger Wert findet man unter "Trigger".

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • A Offline
          A Offline
          adsfa
          schrieb am zuletzt editiert von adsfa
          #4

          @Asgothian &@paul53 Unglaublich wie schnell ihr seid! DANKE!!
          Wieder etwas dazu gelernt: Wert & vorheriger Wert kann ich noch gar nicht. Super hilfreich und Wert werde ich in Zukunft immer nutzen.
          4e7cd878-23e8-4987-bf39-0376010f43cd-image.png

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A adsfa

            @Asgothian &@paul53 Unglaublich wie schnell ihr seid! DANKE!!
            Wieder etwas dazu gelernt: Wert & vorheriger Wert kann ich noch gar nicht. Super hilfreich und Wert werde ich in Zukunft immer nutzen.
            4e7cd878-23e8-4987-bf39-0376010f43cd-image.png

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @adsfa jetzt hast du es aber doppelt drin.

            ist größer als letztes bedeutet ja auch WERT ist größer als VORHEIGER WERT

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            A 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • HomoranH Homoran

              @adsfa jetzt hast du es aber doppelt drin.

              ist größer als letztes bedeutet ja auch WERT ist größer als VORHEIGER WERT

              A Offline
              A Offline
              adsfa
              schrieb am zuletzt editiert von adsfa
              #6

              @homoran
              Dachte die Kombination ist gut so, damit das Falls weniger oft geprüfte werden muss.
              Oder habe ich einen Denkfehler?

              paul53P AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • A adsfa

                @homoran
                Dachte die Kombination ist gut so, damit das Falls weniger oft geprüfte werden muss.
                Oder habe ich einen Denkfehler?

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                #7

                @adsfa sagte: Dachte die Kombination ist gut so

                Beim Trigger "ist größer als letztes" kann man sich einen der beiden Vergleiche sparen, denn das erledigt schon die Prüfung im Trigger.

                Blockly_temp.JPG

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                A 1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • A adsfa

                  @homoran
                  Dachte die Kombination ist gut so, damit das Falls weniger oft geprüfte werden muss.
                  Oder habe ich einen Denkfehler?

                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @adsfa sagte in Blockly: Szene nur beim ersten Anschalten des TVs schalten:

                  @homoran
                  Dachte die Kombination ist gut so, damit das Falls weniger oft geprüfte werden muss.
                  Oder habe ich einen Denkfehler?

                  Einen gefährlichen Denkfehler:
                  Nehmen wir an dein power wert steigt wie folgt:
                  2
                  4
                  5.5
                  6
                  7.8
                  8
                  Dann startet dein Film Abend nie, dein trigger löst nicht aus

                  A.

                  ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                  "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  2
                  • paul53P paul53

                    @adsfa sagte: Dachte die Kombination ist gut so

                    Beim Trigger "ist größer als letztes" kann man sich einen der beiden Vergleiche sparen, denn das erledigt schon die Prüfung im Trigger.

                    Blockly_temp.JPG

                    A Offline
                    A Offline
                    adsfa
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    @paul53 said in Blockly: Szene nur beim ersten Anschalten des TVs schalten:

                    Blockly_temp.JPG

                    @asgothian said in Blockly: Szene nur beim ersten Anschalten des TVs schalten:

                    @adsfa sagte in Blockly: Szene nur beim ersten Anschalten des TVs schalten:

                    @homoran
                    Dachte die Kombination ist gut so, damit das Falls weniger oft geprüfte werden muss.
                    Oder habe ich einen Denkfehler?

                    Einen gefährlichen Denkfehler:
                    Nehmen wir an dein power wert steigt wie folgt:
                    2
                    4
                    5.5
                    6
                    7.8
                    8
                    Dann startet dein Film Abend nie, dein trigger löst nicht aus

                    A.

                    Danke euch!

                    Habe es jetzt so:
                    e74235b5-24fb-4e2b-b7d6-755dbc6a631d-image.png
                    Wenn ich einen der beiden Prüfungen weglasse, würde das sonst so ungewollt triggern:
                    Werte:
                    30
                    40

                    HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • A adsfa

                      @paul53 said in Blockly: Szene nur beim ersten Anschalten des TVs schalten:

                      Blockly_temp.JPG

                      @asgothian said in Blockly: Szene nur beim ersten Anschalten des TVs schalten:

                      @adsfa sagte in Blockly: Szene nur beim ersten Anschalten des TVs schalten:

                      @homoran
                      Dachte die Kombination ist gut so, damit das Falls weniger oft geprüfte werden muss.
                      Oder habe ich einen Denkfehler?

                      Einen gefährlichen Denkfehler:
                      Nehmen wir an dein power wert steigt wie folgt:
                      2
                      4
                      5.5
                      6
                      7.8
                      8
                      Dann startet dein Film Abend nie, dein trigger löst nicht aus

                      A.

                      Danke euch!

                      Habe es jetzt so:
                      e74235b5-24fb-4e2b-b7d6-755dbc6a631d-image.png
                      Wenn ich einen der beiden Prüfungen weglasse, würde das sonst so ungewollt triggern:
                      Werte:
                      30
                      40

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @adsfa sagte in Blockly: Szene nur beim ersten Anschalten des TVs schalten:

                      Habe es jetzt so:

                      auch hier gilt das von @Asgothian gesagte!

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A adsfa

                        @paul53 said in Blockly: Szene nur beim ersten Anschalten des TVs schalten:

                        Blockly_temp.JPG

                        @asgothian said in Blockly: Szene nur beim ersten Anschalten des TVs schalten:

                        @adsfa sagte in Blockly: Szene nur beim ersten Anschalten des TVs schalten:

                        @homoran
                        Dachte die Kombination ist gut so, damit das Falls weniger oft geprüfte werden muss.
                        Oder habe ich einen Denkfehler?

                        Einen gefährlichen Denkfehler:
                        Nehmen wir an dein power wert steigt wie folgt:
                        2
                        4
                        5.5
                        6
                        7.8
                        8
                        Dann startet dein Film Abend nie, dein trigger löst nicht aus

                        A.

                        Danke euch!

                        Habe es jetzt so:
                        e74235b5-24fb-4e2b-b7d6-755dbc6a631d-image.png
                        Wenn ich einen der beiden Prüfungen weglasse, würde das sonst so ungewollt triggern:
                        Werte:
                        30
                        40

                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        @adsfa sagte in Blockly: Szene nur beim ersten Anschalten des TVs schalten: A.

                        Danke euch!

                        Habe es jetzt so:
                        e74235b5-24fb-4e2b-b7d6-755dbc6a631d-image.png
                        Wenn ich einen der beiden Prüfungen weglasse, würde das sonst so ungewollt triggern:
                        Werte:
                        30
                        40

                        Solange wie es eine Lücke zwischen dem “vorherigen Wert” und “Wert” gibt bleibt ein Risiko das die von Dir gesetzte Bedingung nicht erfüllt werden kann.

                        In einem Fall ist die Lücke von 5-7,999999999

                        A.

                        ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                        "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        775

                        Online

                        32.4k

                        Benutzer

                        81.5k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe