Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. variable Dauer bei zyklischer Ausführung

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    314

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    9
    1
    290

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    922

variable Dauer bei zyklischer Ausführung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
17 Beiträge 2 Kommentatoren 945 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • rtwlR rtwl

    @asgothian Danke. Wie muss es sonst aussehen?

    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #4

    @rtwl

    In Blockly ist das (leider) nicht trivial, deswegen auch die so kurze Antwort nachts um 1.

    Ich hoffe du kannst dieses Beispiel für Deine Nutzung anpassen:

    Screenshot 2024-01-28 at 09.40.38.png

    A.

    ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
    "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

    rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • AsgothianA Asgothian

      @rtwl

      In Blockly ist das (leider) nicht trivial, deswegen auch die so kurze Antwort nachts um 1.

      Ich hoffe du kannst dieses Beispiel für Deine Nutzung anpassen:

      Screenshot 2024-01-28 at 09.40.38.png

      A.

      rtwlR Offline
      rtwlR Offline
      rtwl
      schrieb am zuletzt editiert von
      #5

      @asgothian Danke für deine Mühe mir ein Beispiel zu erstellen, aber ich check es nicht. 😥

      -Peter

      AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • rtwlR rtwl

        @asgothian Danke für deine Mühe mir ein Beispiel zu erstellen, aber ich check es nicht. 😥

        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #6

        @rtwl

        • hast du verstanden welche Blöcke ich benutzt hab ?
        • Du musst statt einem Intervall einen sich selbst verlängernden Timeout erzeugen. Das Problem ist das das in Blockly nicht direkt geht, sondern nur über den Umweg einer "Funktion" die sich selber aufruft.

        A.

        ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
        "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • rtwlR Offline
          rtwlR Offline
          rtwl
          schrieb am zuletzt editiert von
          #7

          @asgothian
          nein, hab ich leider nicht. Vielleicht liegt es daran, dass du mit englisch unterwegs bist. Auch verstehe ich nicht, wo die Prüfung, also der Falls Block rein soll, oder wo die Variable "DelayInSeconds" geschrieben wird und was du mit dem "random integer..." Block meinst.

          Geht es zufällig in diese Richtung oder bin ich damit auch ganz falsch unterwegs?

          33627bbf-06d2-4a1f-a350-51767ce5753c-image.png

          -Peter

          AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • rtwlR rtwl

            @asgothian
            nein, hab ich leider nicht. Vielleicht liegt es daran, dass du mit englisch unterwegs bist. Auch verstehe ich nicht, wo die Prüfung, also der Falls Block rein soll, oder wo die Variable "DelayInSeconds" geschrieben wird und was du mit dem "random integer..." Block meinst.

            Geht es zufällig in diese Richtung oder bin ich damit auch ganz falsch unterwegs?

            33627bbf-06d2-4a1f-a350-51767ce5753c-image.png

            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von Asgothian
            #8

            @rtwl sagte in variable Dauer bei zyklischer Ausführung:

            @asgothian
            nein, hab ich leider nicht. Vielleicht liegt es daran, dass du mit englisch unterwegs bist. Auch verstehe ich nicht, wo die Prüfung, also der Falls Block rein soll, oder wo die Variable "DelayInSeconds" geschrieben wird und was du mit dem "random integer..." Block meinst.

            Geht es zufällig in diese Richtung oder bin ich damit auch ganz falsch unterwegs?

            33627bbf-06d2-4a1f-a350-51767ce5753c-image.png

            Das kann gehen. Der Nachteil ist das wenn der Wert sich mitten während des Intervalls sich ändert dann wird das alte abgebrochen, selbst wenn es nur noch ein paar ms laufen würde. Deswegen der Trick mit dem selbst verlängernden Timeout.

            Nebenbei - deine Version kann mit 2 kleinen Anpassungen gehen:

            • das "Intervall" mit dem du das startest vor den Trigger.
            • im Trigger den "intervall" aufruf entfernen
            • Das Stop zyklische Abarbeitung weg
            • Das Ausführen Intervall durch Ausführen Timeout ersetzen - darin einen Aufruf "Intervall"

            Nun zu den Fragen. Wenn du das Zahnrad am Funktionsbaustein auswählst kannst du "parameter" hinzufügen und benennen. so habe ich da den Parameter DelayInSeconds erzeugt.

            An stelle des random soll natürlich deine variable für die Dauer hinein. Den random hab ich nur genutzt um sicher zu gehen das es geht :)

            ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
            "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

            rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • AsgothianA Asgothian

              @rtwl sagte in variable Dauer bei zyklischer Ausführung:

              @asgothian
              nein, hab ich leider nicht. Vielleicht liegt es daran, dass du mit englisch unterwegs bist. Auch verstehe ich nicht, wo die Prüfung, also der Falls Block rein soll, oder wo die Variable "DelayInSeconds" geschrieben wird und was du mit dem "random integer..." Block meinst.

              Geht es zufällig in diese Richtung oder bin ich damit auch ganz falsch unterwegs?

              33627bbf-06d2-4a1f-a350-51767ce5753c-image.png

              Das kann gehen. Der Nachteil ist das wenn der Wert sich mitten während des Intervalls sich ändert dann wird das alte abgebrochen, selbst wenn es nur noch ein paar ms laufen würde. Deswegen der Trick mit dem selbst verlängernden Timeout.

              Nebenbei - deine Version kann mit 2 kleinen Anpassungen gehen:

              • das "Intervall" mit dem du das startest vor den Trigger.
              • im Trigger den "intervall" aufruf entfernen
              • Das Stop zyklische Abarbeitung weg
              • Das Ausführen Intervall durch Ausführen Timeout ersetzen - darin einen Aufruf "Intervall"

              Nun zu den Fragen. Wenn du das Zahnrad am Funktionsbaustein auswählst kannst du "parameter" hinzufügen und benennen. so habe ich da den Parameter DelayInSeconds erzeugt.

              An stelle des random soll natürlich deine variable für die Dauer hinein. Den random hab ich nur genutzt um sicher zu gehen das es geht :)

              rtwlR Offline
              rtwlR Offline
              rtwl
              schrieb am zuletzt editiert von
              #9

              @asgothian

              meinst du so?

              In dem "Ausführen timeout" kommt später eine sendTo Pushover rein. Da jetzt aber das Intervall schon vor dem Trigger gestartet wird, hab ich dann eh keine Dauermeldungen? Das Intervall soll ja nur dann gestartet werden, wenn der Trigger auslöst (Fenster wurde geöffnet).
              Läuft das ganze auch so?

              b0b1b279-caee-4071-9a90-7210290cda81-image.png

              -Peter

              AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • rtwlR rtwl

                @asgothian

                meinst du so?

                In dem "Ausführen timeout" kommt später eine sendTo Pushover rein. Da jetzt aber das Intervall schon vor dem Trigger gestartet wird, hab ich dann eh keine Dauermeldungen? Das Intervall soll ja nur dann gestartet werden, wenn der Trigger auslöst (Fenster wurde geöffnet).
                Läuft das ganze auch so?

                b0b1b279-caee-4071-9a90-7210290cda81-image.png

                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von Asgothian
                #10

                @rtwl sagte in variable Dauer bei zyklischer Ausführung:

                @asgothian

                meinst du so?

                In dem "Ausführen timeout" kommt später eine sendTo Pushover rein. Da jetzt aber das Intervall schon vor dem Trigger gestartet wird, hab ich dann eh keine Dauermeldungen? Das Intervall soll ja nur dann gestartet werden, wenn der Trigger auslöst (Fenster wurde geöffnet).
                Läuft das ganze auch so?

                b0b1b279-caee-4071-9a90-7210290cda81-image.png

                Fast. Du hast die Variable "Dauer" doppelt verwendet - das ruiniert es. Nimm die aus dem Funktionsbaustein einfach raus, dann wird es gehen.

                Das mit dem nur beim Trigger starten ist so eine Sache. Wie sol denn das Intervall beendet werden. sprich wie lange sollen die Meldungen andauern ?

                A.

                ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • AsgothianA Asgothian

                  @rtwl sagte in variable Dauer bei zyklischer Ausführung:

                  @asgothian

                  meinst du so?

                  In dem "Ausführen timeout" kommt später eine sendTo Pushover rein. Da jetzt aber das Intervall schon vor dem Trigger gestartet wird, hab ich dann eh keine Dauermeldungen? Das Intervall soll ja nur dann gestartet werden, wenn der Trigger auslöst (Fenster wurde geöffnet).
                  Läuft das ganze auch so?

                  b0b1b279-caee-4071-9a90-7210290cda81-image.png

                  Fast. Du hast die Variable "Dauer" doppelt verwendet - das ruiniert es. Nimm die aus dem Funktionsbaustein einfach raus, dann wird es gehen.

                  Das mit dem nur beim Trigger starten ist so eine Sache. Wie sol denn das Intervall beendet werden. sprich wie lange sollen die Meldungen andauern ?

                  A.

                  rtwlR Offline
                  rtwlR Offline
                  rtwl
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #11

                  @asgothian sagte in variable Dauer bei zyklischer Ausführung:

                  wie lange sollen die Meldungen andauern ?

                  bis der Trigger false meldet, also das Fenster geschlossen wurde. Daher hab ich es hier im Beispiel mal zum "sonst" Teil verschoben.

                  ich gaube aber fast, dass es sowieso nicht funktionieren wird. Denn mein Beispiel ist etwas anders als mein Hauptskript. Denn da wird im ersten 2 min Intervall geprüft ob das Fenster geschlossen werden kann. Und sobald das zutrifft, soll das Intervall auf zb 10 min erhöht werden.
                  Bedeutet also folgendes:
                  78e94bc8-da19-4eb0-b869-f00f285d8631-image.png

                  Wo genau die Dauer der Schleife/des Timeout hier definiert wird ist mir auch noch ein Rätsel 🙈

                  -Peter

                  AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • rtwlR rtwl

                    @asgothian sagte in variable Dauer bei zyklischer Ausführung:

                    wie lange sollen die Meldungen andauern ?

                    bis der Trigger false meldet, also das Fenster geschlossen wurde. Daher hab ich es hier im Beispiel mal zum "sonst" Teil verschoben.

                    ich gaube aber fast, dass es sowieso nicht funktionieren wird. Denn mein Beispiel ist etwas anders als mein Hauptskript. Denn da wird im ersten 2 min Intervall geprüft ob das Fenster geschlossen werden kann. Und sobald das zutrifft, soll das Intervall auf zb 10 min erhöht werden.
                    Bedeutet also folgendes:
                    78e94bc8-da19-4eb0-b869-f00f285d8631-image.png

                    Wo genau die Dauer der Schleife/des Timeout hier definiert wird ist mir auch noch ein Rätsel 🙈

                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von Asgothian
                    #12

                    @rtwl so sieht das doch schon schön aus.
                    Jetzt noch den Intervall Aufruf einmal in den Trigger, hinter das setze Dauer auf ..., dann könnte es bereits gehen.

                    aber: wo kommt im Falls die Temperatur her ?

                    Screenshot 2024-01-28 at 22.40.51.png

                    Ansonsten bitte an dem Baustein ›
                    Screenshot 2024-01-28 at 22.41.22.png

                    den Parameter "dauer" entfernen.

                    Du solltest trotzdem eine Variable "dauer" haben - wenn nicht, bitte erzeugen.

                    ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                    "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                    rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • AsgothianA Asgothian

                      @rtwl so sieht das doch schon schön aus.
                      Jetzt noch den Intervall Aufruf einmal in den Trigger, hinter das setze Dauer auf ..., dann könnte es bereits gehen.

                      aber: wo kommt im Falls die Temperatur her ?

                      Screenshot 2024-01-28 at 22.40.51.png

                      Ansonsten bitte an dem Baustein ›
                      Screenshot 2024-01-28 at 22.41.22.png

                      den Parameter "dauer" entfernen.

                      Du solltest trotzdem eine Variable "dauer" haben - wenn nicht, bitte erzeugen.

                      rtwlR Offline
                      rtwlR Offline
                      rtwl
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #13

                      @asgothian
                      Der Textbaustein mit "temperatur" ist nur ein Lückenfüller, dort kommt dann natürlich die echte Abfrage - auch der Textbaustein mit den "20" ist nur als Beispiel gedacht.

                      Ich hab hier 10ms eingefügt, weil du geschrieben hast, ich soll 1x die Variable "Dauer" entfernen - hab aber nicht ganz verstanden wo genau. ist das so dann korrekt? oder hab ich da was verwechselt? -

                      6954f967-5256-438a-b312-8782aaf12217-image.png

                      -Peter

                      AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • rtwlR rtwl

                        @asgothian
                        Der Textbaustein mit "temperatur" ist nur ein Lückenfüller, dort kommt dann natürlich die echte Abfrage - auch der Textbaustein mit den "20" ist nur als Beispiel gedacht.

                        Ich hab hier 10ms eingefügt, weil du geschrieben hast, ich soll 1x die Variable "Dauer" entfernen - hab aber nicht ganz verstanden wo genau. ist das so dann korrekt? oder hab ich da was verwechselt? -

                        6954f967-5256-438a-b312-8782aaf12217-image.png

                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #14

                        @rtwl siehe meine Anpassungen im Post. Ich kann das leider nur auf Englisch zusammen bauen :)

                        Kann ich aber machen, wenn Dir das besser hilft

                        A.

                        ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                        "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                        rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • AsgothianA Asgothian

                          @rtwl siehe meine Anpassungen im Post. Ich kann das leider nur auf Englisch zusammen bauen :)

                          Kann ich aber machen, wenn Dir das besser hilft

                          A.

                          rtwlR Offline
                          rtwlR Offline
                          rtwl
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #15

                          @asgothian
                          Habs gesehen, meinst du so?

                          8c5b365c-1596-4740-9776-de005a9be547-image.png

                          -Peter

                          AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • rtwlR rtwl

                            @asgothian
                            Habs gesehen, meinst du so?

                            8c5b365c-1596-4740-9776-de005a9be547-image.png

                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #16

                            @rtwl So sollte es gehen, ja.

                            A.

                            ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                            "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                            rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • AsgothianA Asgothian

                              @rtwl So sollte es gehen, ja.

                              A.

                              rtwlR Offline
                              rtwlR Offline
                              rtwl
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #17

                              @asgothian
                              super danke,

                              dann werde ich damit mal einen Test machen und bei Erfolg in mein großes Skript einbauen.

                              Danke für deine Zeit und Hilfe 👍

                              -Peter

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0

                              Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                              Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                              Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                              Registrieren Anmelden
                              Antworten
                              • In einem neuen Thema antworten
                              Anmelden zum Antworten
                              • Älteste zuerst
                              • Neuste zuerst
                              • Meiste Stimmen


                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              513

                              Online

                              32.8k

                              Benutzer

                              82.8k

                              Themen

                              1.3m

                              Beiträge
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                              ioBroker Community 2014-2025
                              logo
                              • Anmelden

                              • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                              • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                              • Erster Beitrag
                                Letzter Beitrag
                              0
                              • Home
                              • Aktuell
                              • Tags
                              • Ungelesen 0
                              • Kategorien
                              • Unreplied
                              • Beliebt
                              • GitHub
                              • Docu
                              • Hilfe