  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
178 Beiträge 14 Kommentatoren 29.8k Aufrufe 15 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • GarganoG Gargano

    @sevensworld Du kannst mal den Sysylog Watcher Personal runterladen.
    Einstellung ist dann wir folgt :

    5568f80b-2c00-4e41-989f-962b6754b1db-image.png

    Client IP : Die IP von Deinem PC.

    Im Syslog Watcher Text auf MQTT setzen
    Es sollte ungefähr so aussehen :

    d4a651bd-969b-471f-9a11-0297e5ac582d-image.png

    Nach dem Start braucht er auch eine Zeit bis er das Regeln anfängt. Bei der ersten Änderung des % Wertes wird erstmal eine Kalibrierung gefahren.

    Zeig nochmal bitte die komplette Control Seite.

    S Offline
    S Offline
    Sevensworld
    schrieb am zuletzt editiert von
    #109

    @gargano Ok, danke für den Hinweis, schaue ich mir nachher an.
    Auf der Config Seite gibt es die Möglichkeit zw. Static Ki und Dynamic Ki zu wählen. Wo ist der Unterschied?

    control_20231007.png

    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Sevensworld

      @gargano Ok, danke für den Hinweis, schaue ich mir nachher an.
      Auf der Config Seite gibt es die Möglichkeit zw. Static Ki und Dynamic Ki zu wählen. Wo ist der Unterschied?

      control_20231007.png

      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      schrieb am zuletzt editiert von Gargano
      #110

      @sevensworld
      Mit Ki ist der Faktor des integralen Teils der PI - Regelung gemeint.
      Dyn Ki : Der Faktor wird dynamisch ermittelt . Je größer die Differenz Soll/Ist desto schneller wird geregelt.
      Static Ki : Der Faktor ist immer gleich.

      Die Links gelten nur für den PI-Controller , nicht wenn Du die Valves manuell setzt.

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • GarganoG Gargano

        @sevensworld
        Mit Ki ist der Faktor des integralen Teils der PI - Regelung gemeint.
        Dyn Ki : Der Faktor wird dynamisch ermittelt . Je größer die Differenz Soll/Ist desto schneller wird geregelt.
        Static Ki : Der Faktor ist immer gleich.

        Die Links gelten nur für den PI-Controller , nicht wenn Du die Valves manuell setzt.

        S Offline
        S Offline
        Sevensworld
        schrieb am zuletzt editiert von
        #111

        @gargano Der Syslog Watcher läuft und mehrere Tests bezgl. Setzen der tTarget Werte, sind fehlgeschlagen. Die Werte sind weder in der Oberfläche vom Controller noch im Syslog zu sehen, obwohl ich im MQTT Explorer die Werte sofort sehe ... -.-
        Ich mache jetzt einen Reset vom Controller und hoffe das es dann läuft.

        GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Sevensworld

          @gargano Der Syslog Watcher läuft und mehrere Tests bezgl. Setzen der tTarget Werte, sind fehlgeschlagen. Die Werte sind weder in der Oberfläche vom Controller noch im Syslog zu sehen, obwohl ich im MQTT Explorer die Werte sofort sehe ... -.-
          Ich mache jetzt einen Reset vom Controller und hoffe das es dann läuft.

          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          schrieb am zuletzt editiert von
          #112

          @sevensworld falls nicht, gibt mir mal Infos zum Mosquito Server. Auf welchem System welche Einstellungen... ich weiß, dass andere User den erfolgreich laufen haben.

          S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • GarganoG Gargano

            @sevensworld falls nicht, gibt mir mal Infos zum Mosquito Server. Auf welchem System welche Einstellungen... ich weiß, dass andere User den erfolgreich laufen haben.

            S Offline
            S Offline
            Sevensworld
            schrieb am zuletzt editiert von Sevensworld
            #113

            @gargano 2 Antriebe laufen jetzt wieder und aktualisieren sich auch wieder innerhalb von 1-2sec nach dem Ändern des tTarget. Mal schauen wie es gleich läuft, wenn ich die restlichen auch wieder rein nehme.

            Die config vom Mosquitto:

            allow_anonymous false
            persistence true
            password_file /etc/mosquitto/passwd
            listener 1883
            
            #externer broker
            connection venusos
            address 192.168.3.102:1883
            topic N/e45f01b36595/# in
            topic R/e45f01b36595/# out
            topic W/e45f01b36595/# out
            

            -edit-
            läuft wieder und die Übertragung der Sollwerte erfolgt auch wieder in der erwarteten Zeit.

            Habt ihr eigentlich vor, den Status der Ventile(on/off) auf der Controlseite auch per MQTT schaltbar zu machen? Oder ist das schon möglich und ich habs in der Doku überlesen ?

            GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S Sevensworld

              @gargano 2 Antriebe laufen jetzt wieder und aktualisieren sich auch wieder innerhalb von 1-2sec nach dem Ändern des tTarget. Mal schauen wie es gleich läuft, wenn ich die restlichen auch wieder rein nehme.

              Die config vom Mosquitto:

              allow_anonymous false
              persistence true
              password_file /etc/mosquitto/passwd
              listener 1883
              
              #externer broker
              connection venusos
              address 192.168.3.102:1883
              topic N/e45f01b36595/# in
              topic R/e45f01b36595/# out
              topic W/e45f01b36595/# out
              

              -edit-
              läuft wieder und die Übertragung der Sollwerte erfolgt auch wieder in der erwarteten Zeit.

              Habt ihr eigentlich vor, den Status der Ventile(on/off) auf der Controlseite auch per MQTT schaltbar zu machen? Oder ist das schon möglich und ich habs in der Doku überlesen ?

              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              schrieb am zuletzt editiert von
              #114

              @sevensworld sagte in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:

              Habt ihr eigentlich vor, den Status der Ventile(on/off) auf der Controlseite auch per MQTT schaltbar zu machen?

              Ist nicht vorgesehen, nur die dynamischen Werte werden über MQTT gesendet.

              Kann man über JSON schalten.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Offline
                S Offline
                Sevensworld
                schrieb am zuletzt editiert von
                #115

                Ok, das ist eine Alternative.
                Was genau ist der JSON Parameter "allow":0 ? Habe in der Doku nichts dazu gefunden!?

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #116

                  @sevensworld die Dropdown werden immer als Index genommen, mit 0 beginnend. Allow:0 heisst also heating/cooling erlaubt. 1 heisst Heating only, 2 heisst Cooling only. Wenn also der Heizkreis auf Heat only steht dann ist nur Heizen erlaubt.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • jcdJ Offline
                    jcdJ Offline
                    jcd
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #117

                    Hallo zusammen,
                    Grüße an alle User hier ist mein erster Post.

                    Ich habe jetzt meinen VMOT bekommen und mir den Thread interessiert durchgelesen.
                    Ich habe da aber noch ein Problem mit dem 1-Wire.
                    Der DS1820 wird erkannt und die Temperatur auch richtig angezeigt im Status.
                    d89945ec-a655-478d-92e2-8b3cffb1cab7-grafik.png
                    4f13db27-fab1-470f-aa31-e7e9af591be2-grafik.png
                    Wenn ich den aber beim"valve" mit TIdx=1 verknüpfen will, dann steht im Statusfenster kurz "failed" und danach wird wieder auf Tidx=0 umgestellt.
                    80ee6132-85d2-438c-817d-9de366b18644-grafik.png
                    Habe ich da bei der Funktion was falsch verstanden. Sollte es nicht möglich sein die 1-Wire Sensoren direkt als Sollwerte für die Regelung zu übernehemen bzw. was muss ich einstellen damit das funktioniert?

                    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • jcdJ jcd

                      Hallo zusammen,
                      Grüße an alle User hier ist mein erster Post.

                      Ich habe jetzt meinen VMOT bekommen und mir den Thread interessiert durchgelesen.
                      Ich habe da aber noch ein Problem mit dem 1-Wire.
                      Der DS1820 wird erkannt und die Temperatur auch richtig angezeigt im Status.
                      d89945ec-a655-478d-92e2-8b3cffb1cab7-grafik.png
                      4f13db27-fab1-470f-aa31-e7e9af591be2-grafik.png
                      Wenn ich den aber beim"valve" mit TIdx=1 verknüpfen will, dann steht im Statusfenster kurz "failed" und danach wird wieder auf Tidx=0 umgestellt.
                      80ee6132-85d2-438c-817d-9de366b18644-grafik.png
                      Habe ich da bei der Funktion was falsch verstanden. Sollte es nicht möglich sein die 1-Wire Sensoren direkt als Sollwerte für die Regelung zu übernehemen bzw. was muss ich einstellen damit das funktioniert?

                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                      #118

                      @patrick-kefer unter Control Page in value TIdx 1 auswählen
                      Dann nimmt er als Ist Wert den TIdx 1
                      Unter Valve sollte aber TIdx 1 stehen bleiben. Hast Du save configuration gemacht?
                      Welche Version hast Du?

                      jcdJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • GarganoG Gargano

                        @patrick-kefer unter Control Page in value TIdx 1 auswählen
                        Dann nimmt er als Ist Wert den TIdx 1
                        Unter Valve sollte aber TIdx 1 stehen bleiben. Hast Du save configuration gemacht?
                        Welche Version hast Du?

                        jcdJ Offline
                        jcdJ Offline
                        jcd
                        schrieb am zuletzt editiert von jcd
                        #119

                        @gargano said in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:

                        TIdx

                        Das ging aber schnell :)

                        Ich habe die Version
                        1.3.3_Dev für den WT32
                        1.3.3_Dev_C2 für den STM32
                        Die Platine hat die Version C5

                        Ich habe folgendes gemacht

                        1. In config/temperature sensor gescannt und No 1 aktiviert (siehe Bild im Ursprungspost) "save config" gespeichert.
                          6056d905-0d81-4988-a3e3-bb6e7b75b519-grafik.png
                        2. In control/valves folgende Einstellung gemacht und gespeichert
                          58fc65f0-d0d2-4d8e-bb2b-3aac39747bbf-grafik.png
                        3. In config/valves das erste Ventil aktiviert und TIdx1 eingestellt und mit "save config" gespeichert.
                          92447876-dfb3-418d-8617-9d49ab6b694b-grafik.png

                        Dann bekomme ich unter Status folgendes
                        7bfa7655-5fa4-4918-a788-2e579cfb3927-grafik.png
                        Nach einiger Zeit verschwinden Temp1 und Temp2 aus der Anzeige und unter "config/valves" wird TIdx1 automatisch wieder auf 0 gesetzt.

                        GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • GarganoG Gargano

                          @patrick-kefer unter Control Page in value TIdx 1 auswählen
                          Dann nimmt er als Ist Wert den TIdx 1
                          Unter Valve sollte aber TIdx 1 stehen bleiben. Hast Du save configuration gemacht?
                          Welche Version hast Du?

                          jcdJ Offline
                          jcdJ Offline
                          jcd
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #120

                          @gargano
                          Ach ja. Ich hatte am Anfang vergessen meinen Usernahmen einzustellen, deswegen stand da noch der Std vom Google Account

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • jcdJ jcd

                            @gargano said in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:

                            TIdx

                            Das ging aber schnell :)

                            Ich habe die Version
                            1.3.3_Dev für den WT32
                            1.3.3_Dev_C2 für den STM32
                            Die Platine hat die Version C5

                            Ich habe folgendes gemacht

                            1. In config/temperature sensor gescannt und No 1 aktiviert (siehe Bild im Ursprungspost) "save config" gespeichert.
                              6056d905-0d81-4988-a3e3-bb6e7b75b519-grafik.png
                            2. In control/valves folgende Einstellung gemacht und gespeichert
                              58fc65f0-d0d2-4d8e-bb2b-3aac39747bbf-grafik.png
                            3. In config/valves das erste Ventil aktiviert und TIdx1 eingestellt und mit "save config" gespeichert.
                              92447876-dfb3-418d-8617-9d49ab6b694b-grafik.png

                            Dann bekomme ich unter Status folgendes
                            7bfa7655-5fa4-4918-a788-2e579cfb3927-grafik.png
                            Nach einiger Zeit verschwinden Temp1 und Temp2 aus der Anzeige und unter "config/valves" wird TIdx1 automatisch wieder auf 0 gesetzt.

                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #121

                            @jcd muss ich morgen mal nachstellen. Ich melde mich dann. Su hast json als Target.eingestellt, die meisten nehmen Mqtt.

                            jcdJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • GarganoG Gargano

                              @jcd muss ich morgen mal nachstellen. Ich melde mich dann. Su hast json als Target.eingestellt, die meisten nehmen Mqtt.

                              jcdJ Offline
                              jcdJ Offline
                              jcd
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #122

                              @gargano Ja, json hab ich jetzt erstmal zum Testen eingestellt, weil das auch einfach über den Browser funktioniert.
                              Ich will das ganze vorerst mal ohne HomeAutomation System laufen lassen, damit zumindest mal die Einzelraumregelung läuft.
                              Nach und nach werde ich mich dann mit iobroker beschäftigen.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • jcdJ jcd

                                @gargano said in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:

                                TIdx

                                Das ging aber schnell :)

                                Ich habe die Version
                                1.3.3_Dev für den WT32
                                1.3.3_Dev_C2 für den STM32
                                Die Platine hat die Version C5

                                Ich habe folgendes gemacht

                                1. In config/temperature sensor gescannt und No 1 aktiviert (siehe Bild im Ursprungspost) "save config" gespeichert.
                                  6056d905-0d81-4988-a3e3-bb6e7b75b519-grafik.png
                                2. In control/valves folgende Einstellung gemacht und gespeichert
                                  58fc65f0-d0d2-4d8e-bb2b-3aac39747bbf-grafik.png
                                3. In config/valves das erste Ventil aktiviert und TIdx1 eingestellt und mit "save config" gespeichert.
                                  92447876-dfb3-418d-8617-9d49ab6b694b-grafik.png

                                Dann bekomme ich unter Status folgendes
                                7bfa7655-5fa4-4918-a788-2e579cfb3927-grafik.png
                                Nach einiger Zeit verschwinden Temp1 und Temp2 aus der Anzeige und unter "config/valves" wird TIdx1 automatisch wieder auf 0 gesetzt.

                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #123

                                @jcd Also bei mir funktioniert es. Du musst aber einige Zeit warten ( ca 20 Sekunden nach Reset), bis er die Daten aus dem STM gelesen hat. In der Zeit wird Tidx auf 0 gesetzt. Danach ist aber wieder richtig. Wenn Du aber in der Zwischenzeit etwas in der Config änderst und speicherst , wird wieder TIdx als 0 gespeichert. Also Nach dem Reset einige Zeit warten.
                                Das failed am Anfang ist bei mir auch.

                                jcdJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • GarganoG Gargano

                                  @jcd Also bei mir funktioniert es. Du musst aber einige Zeit warten ( ca 20 Sekunden nach Reset), bis er die Daten aus dem STM gelesen hat. In der Zeit wird Tidx auf 0 gesetzt. Danach ist aber wieder richtig. Wenn Du aber in der Zwischenzeit etwas in der Config änderst und speicherst , wird wieder TIdx als 0 gespeichert. Also Nach dem Reset einige Zeit warten.
                                  Das failed am Anfang ist bei mir auch.

                                  jcdJ Offline
                                  jcdJ Offline
                                  jcd
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #124

                                  @gargano
                                  Danke. Es funktioniert jetzt, ich bin aber nicht sicher warum.
                                  Der einzige Unterschied war ein Neustart (stromlos) und der Jumper X22 war jetzt nach einem STM Update noch immer gesteckt als ich konfiguriert habe.
                                  Hat etwas davon eine Auswirkung ?

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #125

                                    @jcd Hattest Du bei den ersten Versuchen den Jumper entfernt ? Dann liegt es daran, Der Jumper muss gesteckt bleiben

                                    jcdJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • GarganoG Gargano

                                      @jcd Hattest Du bei den ersten Versuchen den Jumper entfernt ? Dann liegt es daran, Der Jumper muss gesteckt bleiben

                                      jcdJ Offline
                                      jcdJ Offline
                                      jcd
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #126

                                      @gargano
                                      Ja ich habe den Jumper nach dem Update entfernt. Ich dachte den braucht man nur fürs Update.
                                      Was genau heißt er muss gesteckt bleiben ?

                                      • Generell immer ?
                                      • Nur bei Neustart nach Update ?
                                      • Bei Änderung der Config?
                                      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • jcdJ jcd

                                        @gargano
                                        Ja ich habe den Jumper nach dem Update entfernt. Ich dachte den braucht man nur fürs Update.
                                        Was genau heißt er muss gesteckt bleiben ?

                                        • Generell immer ?
                                        • Nur bei Neustart nach Update ?
                                        • Bei Änderung der Config?
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #127

                                        @jcd Dann war das das Problem. Der Jumper muss generell immer gesteckt bleiben. Ansonsten kann der Stm keinen Reset machen.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S Offline
                                          S Offline
                                          Sevensworld
                                          schrieb am zuletzt editiert von Sevensworld
                                          #128

                                          Hallo Gargano,

                                          es gab ja zuletzt wieder einige Neuerungen.
                                          Ist die Idee das Aktiv/Passiv setzen der Ventile weiterhin nur per JSON zu ermöglichen weiterhin der Stand der Dinge oder kann ich darauf hoffen, dass auch diese Stellmöglichkeit per MQTT kommt ?

                                          edit
                                          Ich habe jetzt die 1.3.4 installiert ... ist der tTarget bzw. tValue Wert immer noch so wie vorher zu verwenden oder muss ich die Payloads ändern?
                                          Gibt es irgendwo eine Changenote ?

                                          Grüße

                                          GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          817

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe