NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
178 Beiträge 14 Kommentatoren 30.0k Aufrufe 15 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Offline
    S Offline
    Sevensworld
    schrieb am zuletzt editiert von Sevensworld
    #107

    @gargano Ich habe die Vermutung, wir schreiben ein wenig aneinander vorbei -.-
    Der Sollwert ist eigentlich stabil, bzw. hat nur 2 Werte ( 1x Heizbetrieb und 1x Absenkbetrieb ), schwankt also schon mal nicht.
    Das mit der Vorlauftemperatur ist klar, das mit dem Xp Wert war nur eine Verständnisfrage.

    Was die MQTT Werte an geht, da hakt es allerdings ein wenig ... wenn ich den Controller auf "none" setze, dann gehe ich davon aus, das alle Verbindungen gelöst werden und auch die Subscribes alle weg fallen.
    Wenn ich diese Verbindung neu herstelle, dann sollte der Controller doch auf die tTarget und tValue Variablen ein Subscribe setzen und diese auch Zeitnah bei Änderung bekommen!? Das passiert aber nicht! Ich habe heute Mittag einen Wert geändert und die Änderung war auch sofort auf dem Broker sichtbar, nur der Controller hat bis jetzt nichts davon mitbekommen.
    Hast Du eine Idee wo das Problem sein könnte?
    Auch habe ich bei 7 Stellmotoren die Sollwerte weg gelassen (also auf 0 ) und trotzdem hat der Controller über 100 Moves registriert.
    Was ist das sinnvollste Vorgehen bezgl. der Targetwerte?
    Am besten ist es, wenn die schon vor der Konfiguration vom Controller auf dem Mosquitto Broker vorhanden sind oder wenn die erst hinterher erstellt werden und sollten die einen Retain Kenner haben oder besser nicht ?

    Meine Einstellungen hatte ich auf 2000ms gesetzt, aber ob nun 1000ms oder 2000ms ist sicher nicht die Problemlösung.!

    Hier jetzt noch eine merkwürdige Sache. Die 3 Ventile sind zusammengefasst, trotzdem haben sie unterschiedlichen % Einstellungen !?
    Wohimmer.png
    Oder das hier, da ist der Istwert um 3°C höher als der Sollwert und trotzdem geht der Antrieb auf 20% ?
    Ankleide.png

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      schrieb am zuletzt editiert von
      #108

      @sevensworld Du kannst mal den Sysylog Watcher Personal runterladen.
      Einstellung ist dann wir folgt :

      5568f80b-2c00-4e41-989f-962b6754b1db-image.png

      Client IP : Die IP von Deinem PC.

      Im Syslog Watcher Text auf MQTT setzen
      Es sollte ungefähr so aussehen :

      d4a651bd-969b-471f-9a11-0297e5ac582d-image.png

      Nach dem Start braucht er auch eine Zeit bis er das Regeln anfängt. Bei der ersten Änderung des % Wertes wird erstmal eine Kalibrierung gefahren.

      Zeig nochmal bitte die komplette Control Seite.

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • GarganoG Gargano

        @sevensworld Du kannst mal den Sysylog Watcher Personal runterladen.
        Einstellung ist dann wir folgt :

        5568f80b-2c00-4e41-989f-962b6754b1db-image.png

        Client IP : Die IP von Deinem PC.

        Im Syslog Watcher Text auf MQTT setzen
        Es sollte ungefähr so aussehen :

        d4a651bd-969b-471f-9a11-0297e5ac582d-image.png

        Nach dem Start braucht er auch eine Zeit bis er das Regeln anfängt. Bei der ersten Änderung des % Wertes wird erstmal eine Kalibrierung gefahren.

        Zeig nochmal bitte die komplette Control Seite.

        S Offline
        S Offline
        Sevensworld
        schrieb am zuletzt editiert von
        #109

        @gargano Ok, danke für den Hinweis, schaue ich mir nachher an.
        Auf der Config Seite gibt es die Möglichkeit zw. Static Ki und Dynamic Ki zu wählen. Wo ist der Unterschied?

        control_20231007.png

        GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Sevensworld

          @gargano Ok, danke für den Hinweis, schaue ich mir nachher an.
          Auf der Config Seite gibt es die Möglichkeit zw. Static Ki und Dynamic Ki zu wählen. Wo ist der Unterschied?

          control_20231007.png

          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          schrieb am zuletzt editiert von Gargano
          #110

          @sevensworld
          Mit Ki ist der Faktor des integralen Teils der PI - Regelung gemeint.
          Dyn Ki : Der Faktor wird dynamisch ermittelt . Je größer die Differenz Soll/Ist desto schneller wird geregelt.
          Static Ki : Der Faktor ist immer gleich.

          Die Links gelten nur für den PI-Controller , nicht wenn Du die Valves manuell setzt.

          S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • GarganoG Gargano

            @sevensworld
            Mit Ki ist der Faktor des integralen Teils der PI - Regelung gemeint.
            Dyn Ki : Der Faktor wird dynamisch ermittelt . Je größer die Differenz Soll/Ist desto schneller wird geregelt.
            Static Ki : Der Faktor ist immer gleich.

            Die Links gelten nur für den PI-Controller , nicht wenn Du die Valves manuell setzt.

            S Offline
            S Offline
            Sevensworld
            schrieb am zuletzt editiert von
            #111

            @gargano Der Syslog Watcher läuft und mehrere Tests bezgl. Setzen der tTarget Werte, sind fehlgeschlagen. Die Werte sind weder in der Oberfläche vom Controller noch im Syslog zu sehen, obwohl ich im MQTT Explorer die Werte sofort sehe ... -.-
            Ich mache jetzt einen Reset vom Controller und hoffe das es dann läuft.

            GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S Sevensworld

              @gargano Der Syslog Watcher läuft und mehrere Tests bezgl. Setzen der tTarget Werte, sind fehlgeschlagen. Die Werte sind weder in der Oberfläche vom Controller noch im Syslog zu sehen, obwohl ich im MQTT Explorer die Werte sofort sehe ... -.-
              Ich mache jetzt einen Reset vom Controller und hoffe das es dann läuft.

              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              schrieb am zuletzt editiert von
              #112

              @sevensworld falls nicht, gibt mir mal Infos zum Mosquito Server. Auf welchem System welche Einstellungen... ich weiß, dass andere User den erfolgreich laufen haben.

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • GarganoG Gargano

                @sevensworld falls nicht, gibt mir mal Infos zum Mosquito Server. Auf welchem System welche Einstellungen... ich weiß, dass andere User den erfolgreich laufen haben.

                S Offline
                S Offline
                Sevensworld
                schrieb am zuletzt editiert von Sevensworld
                #113

                @gargano 2 Antriebe laufen jetzt wieder und aktualisieren sich auch wieder innerhalb von 1-2sec nach dem Ändern des tTarget. Mal schauen wie es gleich läuft, wenn ich die restlichen auch wieder rein nehme.

                Die config vom Mosquitto:

                allow_anonymous false
                persistence true
                password_file /etc/mosquitto/passwd
                listener 1883
                
                #externer broker
                connection venusos
                address 192.168.3.102:1883
                topic N/e45f01b36595/# in
                topic R/e45f01b36595/# out
                topic W/e45f01b36595/# out
                

                -edit-
                läuft wieder und die Übertragung der Sollwerte erfolgt auch wieder in der erwarteten Zeit.

                Habt ihr eigentlich vor, den Status der Ventile(on/off) auf der Controlseite auch per MQTT schaltbar zu machen? Oder ist das schon möglich und ich habs in der Doku überlesen ?

                GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Sevensworld

                  @gargano 2 Antriebe laufen jetzt wieder und aktualisieren sich auch wieder innerhalb von 1-2sec nach dem Ändern des tTarget. Mal schauen wie es gleich läuft, wenn ich die restlichen auch wieder rein nehme.

                  Die config vom Mosquitto:

                  allow_anonymous false
                  persistence true
                  password_file /etc/mosquitto/passwd
                  listener 1883
                  
                  #externer broker
                  connection venusos
                  address 192.168.3.102:1883
                  topic N/e45f01b36595/# in
                  topic R/e45f01b36595/# out
                  topic W/e45f01b36595/# out
                  

                  -edit-
                  läuft wieder und die Übertragung der Sollwerte erfolgt auch wieder in der erwarteten Zeit.

                  Habt ihr eigentlich vor, den Status der Ventile(on/off) auf der Controlseite auch per MQTT schaltbar zu machen? Oder ist das schon möglich und ich habs in der Doku überlesen ?

                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #114

                  @sevensworld sagte in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:

                  Habt ihr eigentlich vor, den Status der Ventile(on/off) auf der Controlseite auch per MQTT schaltbar zu machen?

                  Ist nicht vorgesehen, nur die dynamischen Werte werden über MQTT gesendet.

                  Kann man über JSON schalten.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Offline
                    S Offline
                    Sevensworld
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #115

                    Ok, das ist eine Alternative.
                    Was genau ist der JSON Parameter "allow":0 ? Habe in der Doku nichts dazu gefunden!?

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #116

                      @sevensworld die Dropdown werden immer als Index genommen, mit 0 beginnend. Allow:0 heisst also heating/cooling erlaubt. 1 heisst Heating only, 2 heisst Cooling only. Wenn also der Heizkreis auf Heat only steht dann ist nur Heizen erlaubt.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • jcdJ Offline
                        jcdJ Offline
                        jcd
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #117

                        Hallo zusammen,
                        Grüße an alle User hier ist mein erster Post.

                        Ich habe jetzt meinen VMOT bekommen und mir den Thread interessiert durchgelesen.
                        Ich habe da aber noch ein Problem mit dem 1-Wire.
                        Der DS1820 wird erkannt und die Temperatur auch richtig angezeigt im Status.
                        d89945ec-a655-478d-92e2-8b3cffb1cab7-grafik.png
                        4f13db27-fab1-470f-aa31-e7e9af591be2-grafik.png
                        Wenn ich den aber beim"valve" mit TIdx=1 verknüpfen will, dann steht im Statusfenster kurz "failed" und danach wird wieder auf Tidx=0 umgestellt.
                        80ee6132-85d2-438c-817d-9de366b18644-grafik.png
                        Habe ich da bei der Funktion was falsch verstanden. Sollte es nicht möglich sein die 1-Wire Sensoren direkt als Sollwerte für die Regelung zu übernehemen bzw. was muss ich einstellen damit das funktioniert?

                        GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • jcdJ jcd

                          Hallo zusammen,
                          Grüße an alle User hier ist mein erster Post.

                          Ich habe jetzt meinen VMOT bekommen und mir den Thread interessiert durchgelesen.
                          Ich habe da aber noch ein Problem mit dem 1-Wire.
                          Der DS1820 wird erkannt und die Temperatur auch richtig angezeigt im Status.
                          d89945ec-a655-478d-92e2-8b3cffb1cab7-grafik.png
                          4f13db27-fab1-470f-aa31-e7e9af591be2-grafik.png
                          Wenn ich den aber beim"valve" mit TIdx=1 verknüpfen will, dann steht im Statusfenster kurz "failed" und danach wird wieder auf Tidx=0 umgestellt.
                          80ee6132-85d2-438c-817d-9de366b18644-grafik.png
                          Habe ich da bei der Funktion was falsch verstanden. Sollte es nicht möglich sein die 1-Wire Sensoren direkt als Sollwerte für die Regelung zu übernehemen bzw. was muss ich einstellen damit das funktioniert?

                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                          #118

                          @patrick-kefer unter Control Page in value TIdx 1 auswählen
                          Dann nimmt er als Ist Wert den TIdx 1
                          Unter Valve sollte aber TIdx 1 stehen bleiben. Hast Du save configuration gemacht?
                          Welche Version hast Du?

                          jcdJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • GarganoG Gargano

                            @patrick-kefer unter Control Page in value TIdx 1 auswählen
                            Dann nimmt er als Ist Wert den TIdx 1
                            Unter Valve sollte aber TIdx 1 stehen bleiben. Hast Du save configuration gemacht?
                            Welche Version hast Du?

                            jcdJ Offline
                            jcdJ Offline
                            jcd
                            schrieb am zuletzt editiert von jcd
                            #119

                            @gargano said in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:

                            TIdx

                            Das ging aber schnell :)

                            Ich habe die Version
                            1.3.3_Dev für den WT32
                            1.3.3_Dev_C2 für den STM32
                            Die Platine hat die Version C5

                            Ich habe folgendes gemacht

                            1. In config/temperature sensor gescannt und No 1 aktiviert (siehe Bild im Ursprungspost) "save config" gespeichert.
                              6056d905-0d81-4988-a3e3-bb6e7b75b519-grafik.png
                            2. In control/valves folgende Einstellung gemacht und gespeichert
                              58fc65f0-d0d2-4d8e-bb2b-3aac39747bbf-grafik.png
                            3. In config/valves das erste Ventil aktiviert und TIdx1 eingestellt und mit "save config" gespeichert.
                              92447876-dfb3-418d-8617-9d49ab6b694b-grafik.png

                            Dann bekomme ich unter Status folgendes
                            7bfa7655-5fa4-4918-a788-2e579cfb3927-grafik.png
                            Nach einiger Zeit verschwinden Temp1 und Temp2 aus der Anzeige und unter "config/valves" wird TIdx1 automatisch wieder auf 0 gesetzt.

                            GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • GarganoG Gargano

                              @patrick-kefer unter Control Page in value TIdx 1 auswählen
                              Dann nimmt er als Ist Wert den TIdx 1
                              Unter Valve sollte aber TIdx 1 stehen bleiben. Hast Du save configuration gemacht?
                              Welche Version hast Du?

                              jcdJ Offline
                              jcdJ Offline
                              jcd
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #120

                              @gargano
                              Ach ja. Ich hatte am Anfang vergessen meinen Usernahmen einzustellen, deswegen stand da noch der Std vom Google Account

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • jcdJ jcd

                                @gargano said in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:

                                TIdx

                                Das ging aber schnell :)

                                Ich habe die Version
                                1.3.3_Dev für den WT32
                                1.3.3_Dev_C2 für den STM32
                                Die Platine hat die Version C5

                                Ich habe folgendes gemacht

                                1. In config/temperature sensor gescannt und No 1 aktiviert (siehe Bild im Ursprungspost) "save config" gespeichert.
                                  6056d905-0d81-4988-a3e3-bb6e7b75b519-grafik.png
                                2. In control/valves folgende Einstellung gemacht und gespeichert
                                  58fc65f0-d0d2-4d8e-bb2b-3aac39747bbf-grafik.png
                                3. In config/valves das erste Ventil aktiviert und TIdx1 eingestellt und mit "save config" gespeichert.
                                  92447876-dfb3-418d-8617-9d49ab6b694b-grafik.png

                                Dann bekomme ich unter Status folgendes
                                7bfa7655-5fa4-4918-a788-2e579cfb3927-grafik.png
                                Nach einiger Zeit verschwinden Temp1 und Temp2 aus der Anzeige und unter "config/valves" wird TIdx1 automatisch wieder auf 0 gesetzt.

                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #121

                                @jcd muss ich morgen mal nachstellen. Ich melde mich dann. Su hast json als Target.eingestellt, die meisten nehmen Mqtt.

                                jcdJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • GarganoG Gargano

                                  @jcd muss ich morgen mal nachstellen. Ich melde mich dann. Su hast json als Target.eingestellt, die meisten nehmen Mqtt.

                                  jcdJ Offline
                                  jcdJ Offline
                                  jcd
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #122

                                  @gargano Ja, json hab ich jetzt erstmal zum Testen eingestellt, weil das auch einfach über den Browser funktioniert.
                                  Ich will das ganze vorerst mal ohne HomeAutomation System laufen lassen, damit zumindest mal die Einzelraumregelung läuft.
                                  Nach und nach werde ich mich dann mit iobroker beschäftigen.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • jcdJ jcd

                                    @gargano said in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:

                                    TIdx

                                    Das ging aber schnell :)

                                    Ich habe die Version
                                    1.3.3_Dev für den WT32
                                    1.3.3_Dev_C2 für den STM32
                                    Die Platine hat die Version C5

                                    Ich habe folgendes gemacht

                                    1. In config/temperature sensor gescannt und No 1 aktiviert (siehe Bild im Ursprungspost) "save config" gespeichert.
                                      6056d905-0d81-4988-a3e3-bb6e7b75b519-grafik.png
                                    2. In control/valves folgende Einstellung gemacht und gespeichert
                                      58fc65f0-d0d2-4d8e-bb2b-3aac39747bbf-grafik.png
                                    3. In config/valves das erste Ventil aktiviert und TIdx1 eingestellt und mit "save config" gespeichert.
                                      92447876-dfb3-418d-8617-9d49ab6b694b-grafik.png

                                    Dann bekomme ich unter Status folgendes
                                    7bfa7655-5fa4-4918-a788-2e579cfb3927-grafik.png
                                    Nach einiger Zeit verschwinden Temp1 und Temp2 aus der Anzeige und unter "config/valves" wird TIdx1 automatisch wieder auf 0 gesetzt.

                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #123

                                    @jcd Also bei mir funktioniert es. Du musst aber einige Zeit warten ( ca 20 Sekunden nach Reset), bis er die Daten aus dem STM gelesen hat. In der Zeit wird Tidx auf 0 gesetzt. Danach ist aber wieder richtig. Wenn Du aber in der Zwischenzeit etwas in der Config änderst und speicherst , wird wieder TIdx als 0 gespeichert. Also Nach dem Reset einige Zeit warten.
                                    Das failed am Anfang ist bei mir auch.

                                    jcdJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • GarganoG Gargano

                                      @jcd Also bei mir funktioniert es. Du musst aber einige Zeit warten ( ca 20 Sekunden nach Reset), bis er die Daten aus dem STM gelesen hat. In der Zeit wird Tidx auf 0 gesetzt. Danach ist aber wieder richtig. Wenn Du aber in der Zwischenzeit etwas in der Config änderst und speicherst , wird wieder TIdx als 0 gespeichert. Also Nach dem Reset einige Zeit warten.
                                      Das failed am Anfang ist bei mir auch.

                                      jcdJ Offline
                                      jcdJ Offline
                                      jcd
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #124

                                      @gargano
                                      Danke. Es funktioniert jetzt, ich bin aber nicht sicher warum.
                                      Der einzige Unterschied war ein Neustart (stromlos) und der Jumper X22 war jetzt nach einem STM Update noch immer gesteckt als ich konfiguriert habe.
                                      Hat etwas davon eine Auswirkung ?

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #125

                                        @jcd Hattest Du bei den ersten Versuchen den Jumper entfernt ? Dann liegt es daran, Der Jumper muss gesteckt bleiben

                                        jcdJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • GarganoG Gargano

                                          @jcd Hattest Du bei den ersten Versuchen den Jumper entfernt ? Dann liegt es daran, Der Jumper muss gesteckt bleiben

                                          jcdJ Offline
                                          jcdJ Offline
                                          jcd
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #126

                                          @gargano
                                          Ja ich habe den Jumper nach dem Update entfernt. Ich dachte den braucht man nur fürs Update.
                                          Was genau heißt er muss gesteckt bleiben ?

                                          • Generell immer ?
                                          • Nur bei Neustart nach Update ?
                                          • Bei Änderung der Config?
                                          GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          825

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe