  4. Indukt. Näherungsschalter und Gaszählerauswertung

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    7
    1
    44

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    554

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

Indukt. Näherungsschalter und Gaszählerauswertung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
51 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    schrieb am zuletzt editiert von MartinP
    #1

    Hallo, mein Gaszähler ist ein Pipersberg G4 RF1 c

    Dafür gibt es eine fertige Auswerteinheit - in diesem PDF wird das Funktionsprizip beschrieben:

    https://www.pipersberg.de/wp-content/uploads/2019/12/Gas_81_Daten-Gaszaehler-RF1c-G4G6.pdf

    (Preis ca 90 ... 110 € je nach Ausführung)

    Ich habe mir gedacht, dass man dieses mit 10 Liter Gas / Umdrehung drehende Drittelkreis-Metallplättchen auch mit EINEM Induktiven Näherungsschalter auswerten könnte.

    Aufgrund Diskussionen von Usern anderer Foren, die dies verucht haben, habe ich Tasmota genutzt, mit folgender Konfiguration eines NODE MCU Moduls
    81f0c5b7-cbb6-4292-839e-5539ebfaba40-grafik.png

    Dazu noch in der Tasmota console

    CounterDebounce 500
    

    Leider sind seit gestern Nachmittag ca 400 Liter (=40 Impulse) zu viel gezählt worden.

    Meine Theorie ist, dass es Probleme mit dem Näherungsschalter gibt, wenn die Teilkreisscheibe bei ihrer Drehung genau mit einer ihrer Kanten vor dem Sensor zum Stehen kommt. Wenn dann Druckschwankungen zu leichten Bewegungen der Scheibe führen, kann es zu Fehlauslösungen des Näherungsschalter kommen. Auch Temperaturschwankungen oder Ähnliches wären als Ursache für Fehlauslösungen denkbar...

    Ich habe "CounterDebounce" (Entprellung) inzwischen von obigen 500 ms auf 2000 ms erhöht, habe aber die Befürchtung, dass das wenig bringen wird, weil das Störungsmuster mit den obigen Ursachen auch durch die Entprellung durchdringen wird...

    Ich fürchte, mit nur einem Sensor wird man diese Störungen nicht herausbekommen können ... der originale Sensor von Pipersberg hat drei auf der Kreisbahn der Scheibe gleichmäßig verteilte Sensoren....

    Mein Induktiver Sensor mit 12 mm Gewinde ist aber sicher zu Grobschlächtig, um einen zweiten direkt daneben im entsprechenden Feld auf der Frontplatte des Zählers platziert zu bekommen - ganz abgesehen von der Gefahr, dass sich die beiden Sensoren durch die Nähe gegenseitig beeinflussen ...
    bc033e85-a773-4620-9bc3-2fe69e3d007e-lj12a3-4-z-bx-proximity-sensor-npn-no-4mm-m12-5v-main-600x600w.jpg
    Hat jemand das Problem auch schon gehabt, und es erfolgreich behoben?

    Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
    Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
    Linux pve 6.8.12-16-pve
    6 GByte RAM für den Container
    Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
    Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

    Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • MartinPM MartinP

      Hallo, mein Gaszähler ist ein Pipersberg G4 RF1 c

      Dafür gibt es eine fertige Auswerteinheit - in diesem PDF wird das Funktionsprizip beschrieben:

      https://www.pipersberg.de/wp-content/uploads/2019/12/Gas_81_Daten-Gaszaehler-RF1c-G4G6.pdf

      (Preis ca 90 ... 110 € je nach Ausführung)

      Ich habe mir gedacht, dass man dieses mit 10 Liter Gas / Umdrehung drehende Drittelkreis-Metallplättchen auch mit EINEM Induktiven Näherungsschalter auswerten könnte.

      Aufgrund Diskussionen von Usern anderer Foren, die dies verucht haben, habe ich Tasmota genutzt, mit folgender Konfiguration eines NODE MCU Moduls
      81f0c5b7-cbb6-4292-839e-5539ebfaba40-grafik.png

      Dazu noch in der Tasmota console

      CounterDebounce 500
      

      Leider sind seit gestern Nachmittag ca 400 Liter (=40 Impulse) zu viel gezählt worden.

      Meine Theorie ist, dass es Probleme mit dem Näherungsschalter gibt, wenn die Teilkreisscheibe bei ihrer Drehung genau mit einer ihrer Kanten vor dem Sensor zum Stehen kommt. Wenn dann Druckschwankungen zu leichten Bewegungen der Scheibe führen, kann es zu Fehlauslösungen des Näherungsschalter kommen. Auch Temperaturschwankungen oder Ähnliches wären als Ursache für Fehlauslösungen denkbar...

      Ich habe "CounterDebounce" (Entprellung) inzwischen von obigen 500 ms auf 2000 ms erhöht, habe aber die Befürchtung, dass das wenig bringen wird, weil das Störungsmuster mit den obigen Ursachen auch durch die Entprellung durchdringen wird...

      Ich fürchte, mit nur einem Sensor wird man diese Störungen nicht herausbekommen können ... der originale Sensor von Pipersberg hat drei auf der Kreisbahn der Scheibe gleichmäßig verteilte Sensoren....

      Mein Induktiver Sensor mit 12 mm Gewinde ist aber sicher zu Grobschlächtig, um einen zweiten direkt daneben im entsprechenden Feld auf der Frontplatte des Zählers platziert zu bekommen - ganz abgesehen von der Gefahr, dass sich die beiden Sensoren durch die Nähe gegenseitig beeinflussen ...
      bc033e85-a773-4620-9bc3-2fe69e3d007e-lj12a3-4-z-bx-proximity-sensor-npn-no-4mm-m12-5v-main-600x600w.jpg
      Hat jemand das Problem auch schon gehabt, und es erfolgreich behoben?

      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      schrieb am zuletzt editiert von Rene55
      #2

      @martinp Ich habe den gleichen Gaszähler. Anfangs hatte ich mir auch den originalen Cyble-Adapter angeschafft. Abgesehen von der maximalen Laufzeit von 10 Jahren hat meiner nach einem halben Jahr keine Impulse mehr abgegeben. Einen Neuen werde ich mir aufgrund dieser Erfahrung und des recht hohen Preise (>80€) nicht mehr anschaffen.
      Diesen Näherungssensor habe ich auch in der Bastelkiste liegen. Den kann ich wegen der Abmaße nicht am Gaszähler anbauen - da haut dann immer die Tür vor! Daher habe ich es hiermit gar nicht erst versucht.
      Mein aktuelles Setting sieht so aus, dass ich mit einer IR-Lichtschranke das silberne Plättchen auf der letzen Ziffernrolle abtaste und die Impulse via Esp8266 an den ioBroker schicken lasse. Das Einrichten der Lichtschranke ist etwas fummelig. Ich hoffe, das der Gasableser das Dingen nicht bemängelt und dass ich dann erneut (mühevoll) einrichten muss. Gaszähler.jpg
      Ich bin aber weiterhin auf suche nach einer besseren Möglichkeit, den Zählerstand (bzw. mindestens die Impulse) zu erfassen. BTW: Die Ziffern mit einer Kamera abzutasten kommt ebenfalls nicht in betracht, weil: siehe Oben 'Tür'

      Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
      ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
      Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

      MartinPM HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      0
      • Rene55R Rene55

        @martinp Ich habe den gleichen Gaszähler. Anfangs hatte ich mir auch den originalen Cyble-Adapter angeschafft. Abgesehen von der maximalen Laufzeit von 10 Jahren hat meiner nach einem halben Jahr keine Impulse mehr abgegeben. Einen Neuen werde ich mir aufgrund dieser Erfahrung und des recht hohen Preise (>80€) nicht mehr anschaffen.
        Diesen Näherungssensor habe ich auch in der Bastelkiste liegen. Den kann ich wegen der Abmaße nicht am Gaszähler anbauen - da haut dann immer die Tür vor! Daher habe ich es hiermit gar nicht erst versucht.
        Mein aktuelles Setting sieht so aus, dass ich mit einer IR-Lichtschranke das silberne Plättchen auf der letzen Ziffernrolle abtaste und die Impulse via Esp8266 an den ioBroker schicken lasse. Das Einrichten der Lichtschranke ist etwas fummelig. Ich hoffe, das der Gasableser das Dingen nicht bemängelt und dass ich dann erneut (mühevoll) einrichten muss. Gaszähler.jpg
        Ich bin aber weiterhin auf suche nach einer besseren Möglichkeit, den Zählerstand (bzw. mindestens die Impulse) zu erfassen. BTW: Die Ziffern mit einer Kamera abzutasten kommt ebenfalls nicht in betracht, weil: siehe Oben 'Tür'

        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @rene55 Danke für die Antwort, Raum ist bei mir kein Problem - hängt nicht hinter einer Tür.
        Ich werde erstmal mit den Fehlern des Sensors leben müssen - ist nicht so viel Zeit, sich damit zu beschäftigen.

        Meine Ideen wären wie gesagt zwei oder drei Sensoren statt einem, oder den einen Sensor mechanisch ein Stück zu bewegen, wenn er einmal angesprochen hat.

        Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
        Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
        Linux pve 6.8.12-16-pve
        6 GByte RAM für den Container
        Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
        Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Rene55R Rene55

          @martinp Ich habe den gleichen Gaszähler. Anfangs hatte ich mir auch den originalen Cyble-Adapter angeschafft. Abgesehen von der maximalen Laufzeit von 10 Jahren hat meiner nach einem halben Jahr keine Impulse mehr abgegeben. Einen Neuen werde ich mir aufgrund dieser Erfahrung und des recht hohen Preise (>80€) nicht mehr anschaffen.
          Diesen Näherungssensor habe ich auch in der Bastelkiste liegen. Den kann ich wegen der Abmaße nicht am Gaszähler anbauen - da haut dann immer die Tür vor! Daher habe ich es hiermit gar nicht erst versucht.
          Mein aktuelles Setting sieht so aus, dass ich mit einer IR-Lichtschranke das silberne Plättchen auf der letzen Ziffernrolle abtaste und die Impulse via Esp8266 an den ioBroker schicken lasse. Das Einrichten der Lichtschranke ist etwas fummelig. Ich hoffe, das der Gasableser das Dingen nicht bemängelt und dass ich dann erneut (mühevoll) einrichten muss. Gaszähler.jpg
          Ich bin aber weiterhin auf suche nach einer besseren Möglichkeit, den Zählerstand (bzw. mindestens die Impulse) zu erfassen. BTW: Die Ziffern mit einer Kamera abzutasten kommt ebenfalls nicht in betracht, weil: siehe Oben 'Tür'

          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          schrieb am zuletzt editiert von MartinP
          #4

          @rene55 said in Indukt. Näherungsschalter und Gaszählerauswertung:

          Ich bin aber weiterhin auf suche nach einer besseren Möglichkeit, den Zählerstand (bzw. mindestens die Impulse) zu erfassen. BTW: Die Ziffern mit einer Kamera abzutasten kommt ebenfalls nicht in betracht, weil: siehe Oben 'Tür'

          Prinzipiell muss man ja nicht alle Ziffern abtasten, wenn die Bilderfassung nur die letzten paar Ziffern im Blick hat, und man den kompletten Zählerstand einmal manuell vorgibt. Wie nahe man an das Ziffernblatt herangehen kann, um die Zahlen scharf und formatfüllend abzubilden hängt ja von der Optik der Kamera ab.
          Ggfs. eine USB-Endoskopkamera - die haben bereits eine Beleuchtung mit an Bord (die aber aufgrund der Nähe zur Optik auch wieder Probleme mit Spiegelungen verursachen könnte ...

          Wenn ich das richtig sehe, hat mein Zähler am letzten Zahlenrad keinen Reflektor bei einer bestimmten Ziffer.

          Habe übrigens jetzt einma "live" gesehen, wie der Sensor "geklappert hat, als die Kante der Scheibe in Stillstand ungünstig stand ...

          Das hatte folgendes zur Folge:

          Zählerstand am Gerät 20488.275; 738 gezählte Pulse
          Zählerstand am Gerät 20489,994; 957 Pulse

          957 - 738 = 219 Pulse oder 2,19 m³

          20489,994 - 20488,275 = 1,719 m³ oder 172 Pulse, davon 47 Fehl-Pulse! => unbrauchbar ...

          Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
          Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
          Linux pve 6.8.12-16-pve
          6 GByte RAM für den Container
          Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
          Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

          MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • MartinPM MartinP

            @rene55 said in Indukt. Näherungsschalter und Gaszählerauswertung:

            Ich bin aber weiterhin auf suche nach einer besseren Möglichkeit, den Zählerstand (bzw. mindestens die Impulse) zu erfassen. BTW: Die Ziffern mit einer Kamera abzutasten kommt ebenfalls nicht in betracht, weil: siehe Oben 'Tür'

            Prinzipiell muss man ja nicht alle Ziffern abtasten, wenn die Bilderfassung nur die letzten paar Ziffern im Blick hat, und man den kompletten Zählerstand einmal manuell vorgibt. Wie nahe man an das Ziffernblatt herangehen kann, um die Zahlen scharf und formatfüllend abzubilden hängt ja von der Optik der Kamera ab.
            Ggfs. eine USB-Endoskopkamera - die haben bereits eine Beleuchtung mit an Bord (die aber aufgrund der Nähe zur Optik auch wieder Probleme mit Spiegelungen verursachen könnte ...

            Wenn ich das richtig sehe, hat mein Zähler am letzten Zahlenrad keinen Reflektor bei einer bestimmten Ziffer.

            Habe übrigens jetzt einma "live" gesehen, wie der Sensor "geklappert hat, als die Kante der Scheibe in Stillstand ungünstig stand ...

            Das hatte folgendes zur Folge:

            Zählerstand am Gerät 20488.275; 738 gezählte Pulse
            Zählerstand am Gerät 20489,994; 957 Pulse

            957 - 738 = 219 Pulse oder 2,19 m³

            20489,994 - 20488,275 = 1,719 m³ oder 172 Pulse, davon 47 Fehl-Pulse! => unbrauchbar ...

            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            Habe gerade bei aliexpress 5 Stück Näherungssensoren (Röhren 45 x 6 mm, außen glatt) bestellt - keine 20€ incl Fracht...

            Mal schauen, wann ich dazu komme, mich den Dingern anzunehmen, und wie ich die Auswerte-Software mit den Verriegelungen usw aufbaue .. Sie kommen definitiv aber erst im Januar an ....

            Varianten

            1. Roh-Signale von Tasmota direkt an ioBroker weiterleiten, und dort Auswertung per Blockly oder Javascript
            2. Skriptfähiges Tasmota auf den Baustein und von dort dann die per Skript "gesäuberten" Pulse per MQTT zum ioBroker
            3. eigene Auswertesoftware auf dem Node MCU Baustein...

            Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
            Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
            Linux pve 6.8.12-16-pve
            6 GByte RAM für den Container
            Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
            Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

            Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Rene55R Rene55

              @martinp Ich habe den gleichen Gaszähler. Anfangs hatte ich mir auch den originalen Cyble-Adapter angeschafft. Abgesehen von der maximalen Laufzeit von 10 Jahren hat meiner nach einem halben Jahr keine Impulse mehr abgegeben. Einen Neuen werde ich mir aufgrund dieser Erfahrung und des recht hohen Preise (>80€) nicht mehr anschaffen.
              Diesen Näherungssensor habe ich auch in der Bastelkiste liegen. Den kann ich wegen der Abmaße nicht am Gaszähler anbauen - da haut dann immer die Tür vor! Daher habe ich es hiermit gar nicht erst versucht.
              Mein aktuelles Setting sieht so aus, dass ich mit einer IR-Lichtschranke das silberne Plättchen auf der letzen Ziffernrolle abtaste und die Impulse via Esp8266 an den ioBroker schicken lasse. Das Einrichten der Lichtschranke ist etwas fummelig. Ich hoffe, das der Gasableser das Dingen nicht bemängelt und dass ich dann erneut (mühevoll) einrichten muss. Gaszähler.jpg
              Ich bin aber weiterhin auf suche nach einer besseren Möglichkeit, den Zählerstand (bzw. mindestens die Impulse) zu erfassen. BTW: Die Ziffern mit einer Kamera abzutasten kommt ebenfalls nicht in betracht, weil: siehe Oben 'Tür'

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @rene55 sagte in Indukt. Näherungsschalter und Gaszählerauswertung:

              Die Ziffern mit einer Kamera abzutasten kommt ebenfalls nicht in betracht, weil: siehe Oben 'Tür'

              auch nicht mit Umlenkspiegel?

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • MartinPM MartinP

                Habe gerade bei aliexpress 5 Stück Näherungssensoren (Röhren 45 x 6 mm, außen glatt) bestellt - keine 20€ incl Fracht...

                Mal schauen, wann ich dazu komme, mich den Dingern anzunehmen, und wie ich die Auswerte-Software mit den Verriegelungen usw aufbaue .. Sie kommen definitiv aber erst im Januar an ....

                Varianten

                1. Roh-Signale von Tasmota direkt an ioBroker weiterleiten, und dort Auswertung per Blockly oder Javascript
                2. Skriptfähiges Tasmota auf den Baustein und von dort dann die per Skript "gesäuberten" Pulse per MQTT zum ioBroker
                3. eigene Auswertesoftware auf dem Node MCU Baustein...
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @martinp Wie sehen dies Näherungssensoren denn aus? Vllt. ist das auch was für mich.
                Ich hatte schon mal überlegt, ob ein QMC5883L Magnetometer das hinbekommt. Aber auch das erst nächstes Jahr.

                Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

                MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @rene55 sagte in Indukt. Näherungsschalter und Gaszählerauswertung:

                  Die Ziffern mit einer Kamera abzutasten kommt ebenfalls nicht in betracht, weil: siehe Oben 'Tür'

                  auch nicht mit Umlenkspiegel?

                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @homoran sagte in Indukt. Näherungsschalter und Gaszählerauswertung:

                  mit Umlenkspiegel

                  Mein derzeitiger Aufbau ist etwa 3cm. Maximal 4 cm wären möglich. Die meisten Drucke (für Kamera und Spiegel) die ich gesehen habe waren so um die 7cm und mehr.

                  Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                  ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                  Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Rene55R Rene55

                    @homoran sagte in Indukt. Näherungsschalter und Gaszählerauswertung:

                    mit Umlenkspiegel

                    Mein derzeitiger Aufbau ist etwa 3cm. Maximal 4 cm wären möglich. Die meisten Drucke (für Kamera und Spiegel) die ich gesehen habe waren so um die 7cm und mehr.

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    @rene55 schade, war ne Idee

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @rene55 schade, war ne Idee

                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @homoran Ja, wäre mir auch lieber gewesen. Bekommt man doch hier 'richtige' Zahlen und muss nicht einmal in der Woche den Zählerstand abgleichen.
                      Wobei: aktuell muss ich sagen, dass der jetzt im Winter nix falsches zählt. Also nicht wie bei @MartinP . Aber wenn sich mal was 'zierliches' findet - ein Versuch ist's Wert.

                      Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                      ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                      Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Rene55R Rene55

                        @martinp Wie sehen dies Näherungssensoren denn aus? Vllt. ist das auch was für mich.
                        Ich hatte schon mal überlegt, ob ein QMC5883L Magnetometer das hinbekommt. Aber auch das erst nächstes Jahr.

                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        schrieb am zuletzt editiert von MartinP
                        #11

                        @rene55 Sind silberne Metallröhren - Stirnseite ist die Sensorfläche. Kabelaustritt hinten - habe da auch welche 3 mm x 25 mm gesehen .... Ich habe 6 x 45 mm bestellt... kann aber nicht sagen, ob von diesem Versender

                        https://de.aliexpress.com/item/1005004138054476.html

                        Bin gespannt wie gut die funktionieren...

                        Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                        Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                        Linux pve 6.8.12-16-pve
                        6 GByte RAM für den Container
                        Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                        Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                        MartinPM Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • MartinPM MartinP

                          @rene55 Sind silberne Metallröhren - Stirnseite ist die Sensorfläche. Kabelaustritt hinten - habe da auch welche 3 mm x 25 mm gesehen .... Ich habe 6 x 45 mm bestellt... kann aber nicht sagen, ob von diesem Versender

                          https://de.aliexpress.com/item/1005004138054476.html

                          Bin gespannt wie gut die funktionieren...

                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          schrieb am zuletzt editiert von MartinP
                          #12

                          Ich habe ja gestern bei Aliexpress fünf induktive Näherungssensoren mit 6 mm Durchmesser bestellt, und bin mir etwas unsicher, wie ich die jetzt anordne, um die Fehl-Pulse zu unterbinden.

                          Idee 1: Zwei Sensoren, bei 9:00 und 3:00 auf der Kreisbahn des Plättchen des Gaszählers angeordnet.

                          Wenn der 9:00 Sensor ausgelöst hat, wird er gesperrt und der 3:00 Sensor freigegeben, bis der 3:00 Sensor ausgelöst hat.
                          Dann wird der 9:00 Sensor wieder freigegeben und der 3:00 Sensor gesperrt, und das Spiel beginnt von Neuem.

                          Idee 2: Drei Sensoren bei 6:00, 10:00 und 2:00 angeordnet.
                          Ähnliche Verriegelung wie bei Idee 1. Bei drei Sensoren könnte man die Rotationsrichtung des Plättchens ermitteln, was bei zwei Sensoren nicht möglich ist.

                          Um Abzuschätzen, ob es sinnvoll ist, drei Sensoren zu nutzen, wäre es vorab hilfreich zu wissen, ob ein Gaszähler überhaupt "rückwärts" laufen kann ...
                          Ein Rückfluss von Gas aus dem Haus in das Verteilnetz wäre z. B. möglich, wenn im Verteilnetz der Gasdruck absinkt, und das Gas aus dem Haus dann "zurückdrückt"...

                          Kennt sich jemand da aus?

                          Leider habe ich nur einen vierpoligen Stecker für den einen Näherungssensor vorgesehen.

                          Die Sensoren haben Plus, Masse und einen Pulsausgang (o.c.).

                          Plus und Masse von Sensoren kann man parallelschalten, aber für einen dritten Puls-Ausgang wäre bei den vierpoligen Steckern kein Platz mehr ...

                          Eine andere Möglichkeit, die "Fehlpulse" auszublenden wäre ggfs. eine lückenlose Überwachung der Gasverbraucher - wenn die alle "aus" melden, ist bei trotzdem auftretenden Pulsen von "Fehlpulsen" oder von einem Gasleck im Haus auszugehen.

                          Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                          Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                          Linux pve 6.8.12-16-pve
                          6 GByte RAM für den Container
                          Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                          Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • MartinPM MartinP

                            Ich habe ja gestern bei Aliexpress fünf induktive Näherungssensoren mit 6 mm Durchmesser bestellt, und bin mir etwas unsicher, wie ich die jetzt anordne, um die Fehl-Pulse zu unterbinden.

                            Idee 1: Zwei Sensoren, bei 9:00 und 3:00 auf der Kreisbahn des Plättchen des Gaszählers angeordnet.

                            Wenn der 9:00 Sensor ausgelöst hat, wird er gesperrt und der 3:00 Sensor freigegeben, bis der 3:00 Sensor ausgelöst hat.
                            Dann wird der 9:00 Sensor wieder freigegeben und der 3:00 Sensor gesperrt, und das Spiel beginnt von Neuem.

                            Idee 2: Drei Sensoren bei 6:00, 10:00 und 2:00 angeordnet.
                            Ähnliche Verriegelung wie bei Idee 1. Bei drei Sensoren könnte man die Rotationsrichtung des Plättchens ermitteln, was bei zwei Sensoren nicht möglich ist.

                            Um Abzuschätzen, ob es sinnvoll ist, drei Sensoren zu nutzen, wäre es vorab hilfreich zu wissen, ob ein Gaszähler überhaupt "rückwärts" laufen kann ...
                            Ein Rückfluss von Gas aus dem Haus in das Verteilnetz wäre z. B. möglich, wenn im Verteilnetz der Gasdruck absinkt, und das Gas aus dem Haus dann "zurückdrückt"...

                            Kennt sich jemand da aus?

                            Leider habe ich nur einen vierpoligen Stecker für den einen Näherungssensor vorgesehen.

                            Die Sensoren haben Plus, Masse und einen Pulsausgang (o.c.).

                            Plus und Masse von Sensoren kann man parallelschalten, aber für einen dritten Puls-Ausgang wäre bei den vierpoligen Steckern kein Platz mehr ...

                            Eine andere Möglichkeit, die "Fehlpulse" auszublenden wäre ggfs. eine lückenlose Überwachung der Gasverbraucher - wenn die alle "aus" melden, ist bei trotzdem auftretenden Pulsen von "Fehlpulsen" oder von einem Gasleck im Haus auszugehen.

                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                            #13

                            @martinp sagte in Indukt. Näherungsschalter und Gaszählerauswertung:

                            Drei Sensoren bei 6:00, 10:00 und 2:00 angeordnet

                            alle zusammen ist ein großer Impuls

                            target.jpg

                            MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Ralla66R Ralla66

                              @martinp sagte in Indukt. Näherungsschalter und Gaszählerauswertung:

                              Drei Sensoren bei 6:00, 10:00 und 2:00 angeordnet

                              alle zusammen ist ein großer Impuls

                              target.jpg

                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              schrieb am zuletzt editiert von MartinP
                              #14

                              @ralla66 Naja, die Auswerteelektronik ist ja schon fest im von mir angeschafften Sensor-Typ integriert - also mehrere unabhängige Sensoren mit jeweils zugehöriger Auswerteelektronik fest vergossen im Metallrohr des Sensors ...

                              Jeder Sensor meldet über einen Open-Collector Ausgang 0 V, wenn Metall detektiert wird, und "floating" wenn kein Metall in der Nähe ist...

                              Meine Zwei Sensor Idee

                              9:00 Sensor feuert -> 9:00 Sensor sperren, Puls auslösen 3:00 Sensor freigeben

                              Scheibe dreht weiter bis 3:00

                              3:00 Sensor feuert -> 3:00 Sensor sperren, Puls auslösen 9:00 Sensor freigeben

                              Auflösung 0,01 m³pro Umdrehung -> 2 Pulse pro Umdrehung -> 0,005 m² Auflösung pro Puls ...

                              Es ist anscheinend durchaus komplizierter, sich geeignete (kleine) Ferritkerne usw. zu besorgen, um eine eigene dreifach-Sensor-Einheit zu basteln.
                              Immerhin hat diese Scheibe aus Deinem Bild einen Durchmesser von nur 21 mm ...

                              Bei Pollin habe ich mir vor Längerem diese Kerne besorgt - sie aber Beiseite gelegt, nachdem ich sie an den Gaszähler gehalten habe ...

                              https://www.pollin.de/p/epcos-ferritkern-b66317g1000x127k1-250496

                              Maße (LxBxH): 25x7,3x12,8 mm. Ist schon etwas groß, für diese filigrane Scheibe ...

                              45ebdbe2-de6c-4a4e-9199-a7b7a385ac6a-I250496.1-EPCOS-Ferritkern-B66317G1000X127K1.jpg

                              Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                              Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                              Linux pve 6.8.12-16-pve
                              6 GByte RAM für den Container
                              Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                              Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                              ubeckerU 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • MartinPM MartinP

                                @ralla66 Naja, die Auswerteelektronik ist ja schon fest im von mir angeschafften Sensor-Typ integriert - also mehrere unabhängige Sensoren mit jeweils zugehöriger Auswerteelektronik fest vergossen im Metallrohr des Sensors ...

                                Jeder Sensor meldet über einen Open-Collector Ausgang 0 V, wenn Metall detektiert wird, und "floating" wenn kein Metall in der Nähe ist...

                                Meine Zwei Sensor Idee

                                9:00 Sensor feuert -> 9:00 Sensor sperren, Puls auslösen 3:00 Sensor freigeben

                                Scheibe dreht weiter bis 3:00

                                3:00 Sensor feuert -> 3:00 Sensor sperren, Puls auslösen 9:00 Sensor freigeben

                                Auflösung 0,01 m³pro Umdrehung -> 2 Pulse pro Umdrehung -> 0,005 m² Auflösung pro Puls ...

                                Es ist anscheinend durchaus komplizierter, sich geeignete (kleine) Ferritkerne usw. zu besorgen, um eine eigene dreifach-Sensor-Einheit zu basteln.
                                Immerhin hat diese Scheibe aus Deinem Bild einen Durchmesser von nur 21 mm ...

                                Bei Pollin habe ich mir vor Längerem diese Kerne besorgt - sie aber Beiseite gelegt, nachdem ich sie an den Gaszähler gehalten habe ...

                                https://www.pollin.de/p/epcos-ferritkern-b66317g1000x127k1-250496

                                Maße (LxBxH): 25x7,3x12,8 mm. Ist schon etwas groß, für diese filigrane Scheibe ...

                                45ebdbe2-de6c-4a4e-9199-a7b7a385ac6a-I250496.1-EPCOS-Ferritkern-B66317G1000X127K1.jpg

                                ubeckerU Offline
                                ubeckerU Offline
                                ubecker
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #15

                                @martinp ich habe noch einige kleine Kerne. Sind aber RM Kerne und kein E Kern.
                                IMG_3534.JPG

                                Gruß Udo

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • MartinPM MartinP

                                  @ralla66 Naja, die Auswerteelektronik ist ja schon fest im von mir angeschafften Sensor-Typ integriert - also mehrere unabhängige Sensoren mit jeweils zugehöriger Auswerteelektronik fest vergossen im Metallrohr des Sensors ...

                                  Jeder Sensor meldet über einen Open-Collector Ausgang 0 V, wenn Metall detektiert wird, und "floating" wenn kein Metall in der Nähe ist...

                                  Meine Zwei Sensor Idee

                                  9:00 Sensor feuert -> 9:00 Sensor sperren, Puls auslösen 3:00 Sensor freigeben

                                  Scheibe dreht weiter bis 3:00

                                  3:00 Sensor feuert -> 3:00 Sensor sperren, Puls auslösen 9:00 Sensor freigeben

                                  Auflösung 0,01 m³pro Umdrehung -> 2 Pulse pro Umdrehung -> 0,005 m² Auflösung pro Puls ...

                                  Es ist anscheinend durchaus komplizierter, sich geeignete (kleine) Ferritkerne usw. zu besorgen, um eine eigene dreifach-Sensor-Einheit zu basteln.
                                  Immerhin hat diese Scheibe aus Deinem Bild einen Durchmesser von nur 21 mm ...

                                  Bei Pollin habe ich mir vor Längerem diese Kerne besorgt - sie aber Beiseite gelegt, nachdem ich sie an den Gaszähler gehalten habe ...

                                  https://www.pollin.de/p/epcos-ferritkern-b66317g1000x127k1-250496

                                  Maße (LxBxH): 25x7,3x12,8 mm. Ist schon etwas groß, für diese filigrane Scheibe ...

                                  45ebdbe2-de6c-4a4e-9199-a7b7a385ac6a-I250496.1-EPCOS-Ferritkern-B66317G1000X127K1.jpg

                                  ubeckerU Offline
                                  ubeckerU Offline
                                  ubecker
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #16

                                  @martinp hab auch noch E-Kerne gefunden
                                  IMG_3535.JPG

                                  Gruß Udo

                                  MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • ubeckerU ubecker

                                    @martinp hab auch noch E-Kerne gefunden
                                    IMG_3535.JPG

                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    schrieb am zuletzt editiert von MartinP
                                    #17

                                    Wichtig ist ja, dass die Öffnung der Spule in Richtung dieses kreisenden Metallscheibchens schaut, damit die Induktivität sich entsprechend ändert.

                                    Wie gesagt - der Durchmesser der Ringskala, die man dort sieht beträgt ca 21 mm - die drei roten Punkte, die wohl die "Hot-Spots" der Induktivitäten sein sollen haben wohl geschätzt einen Durchmesser von ca 2 mm ...
                                    link text

                                    Ich hatte vorgehabt, einen E-Kern zu verwenden - mit zwei Identischen Wicklungen auf den beiden Außenschenkeln. Der Mittelzapfen sollte dann auf die Drehachse zeigen, und dann eine Art Messbrücke aus der Doppelinduktivität und zwei Widerständen aufbauen ....

                                    Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                                    Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                                    Linux pve 6.8.12-16-pve
                                    6 GByte RAM für den Container
                                    Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                                    Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                                    ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • MartinPM MartinP

                                      Wichtig ist ja, dass die Öffnung der Spule in Richtung dieses kreisenden Metallscheibchens schaut, damit die Induktivität sich entsprechend ändert.

                                      Wie gesagt - der Durchmesser der Ringskala, die man dort sieht beträgt ca 21 mm - die drei roten Punkte, die wohl die "Hot-Spots" der Induktivitäten sein sollen haben wohl geschätzt einen Durchmesser von ca 2 mm ...
                                      link text

                                      Ich hatte vorgehabt, einen E-Kern zu verwenden - mit zwei Identischen Wicklungen auf den beiden Außenschenkeln. Der Mittelzapfen sollte dann auf die Drehachse zeigen, und dann eine Art Messbrücke aus der Doppelinduktivität und zwei Widerständen aufbauen ....

                                      ubeckerU Offline
                                      ubeckerU Offline
                                      ubecker
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #18

                                      @martinp said in Indukt. Näherungsschalter und Gaszählerauswertung:

                                      Ich hatte vorgehabt, einen E-Kern zu verwenden

                                      habe dich verstanden. Ich meinte wenn du diese Kerne haben willst kann ich sie die schicken.
                                      Mein Gaszähler hat intern ein Magnet. Den taste ich mit einem Reedkontakt ab. Zum entprellen dann eine kleine Schaltung mit Monoflop. Ausgewertet mit Homematic, Rest in iobroker.

                                      Gruß Udo

                                      MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • MartinPM MartinP

                                        @rene55 Sind silberne Metallröhren - Stirnseite ist die Sensorfläche. Kabelaustritt hinten - habe da auch welche 3 mm x 25 mm gesehen .... Ich habe 6 x 45 mm bestellt... kann aber nicht sagen, ob von diesem Versender

                                        https://de.aliexpress.com/item/1005004138054476.html

                                        Bin gespannt wie gut die funktionieren...

                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                        #19

                                        @martinp Sind ja schon kleiner als mein 'dicker' Näherungssensor. Aber auch die müssen ja 'senkrecht' zur Drehscheibe stehen. Und die 45 mm hab ich halt nicht.
                                        Das Vorhaben mit den Ferrit-Kernen hat aber keinen Zusammenhang mit diesen Sensoren, oder?

                                        Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                                        ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                                        Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • ubeckerU ubecker

                                          @martinp said in Indukt. Näherungsschalter und Gaszählerauswertung:

                                          Ich hatte vorgehabt, einen E-Kern zu verwenden

                                          habe dich verstanden. Ich meinte wenn du diese Kerne haben willst kann ich sie die schicken.
                                          Mein Gaszähler hat intern ein Magnet. Den taste ich mit einem Reedkontakt ab. Zum entprellen dann eine kleine Schaltung mit Monoflop. Ausgewertet mit Homematic, Rest in iobroker.

                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          schrieb am zuletzt editiert von MartinP
                                          #20

                                          @ubecker Ich habe ja die Näherungssensoren mit Auswerteelektronik aus China bestellt, damit werde ich erstmal mein Glück versuchen.
                                          Passt aktuell besser zu dem, was ich bereits gebaut habe ... 5 Stück für unter 20 € incl Versand ...

                                          Für eine Messbrücken-Auswertung wäre wahrscheinlich eine eigene ESP-Firmware fällig - da wird Tasmota wohl an seine Grenzen stoßen ...

                                          Wenn das nicht klappt. würde ich ggfs. auf das Angebot zurückkommen...

                                          @Rene55

                                          Das Vorhaben mit den Ferrit-Kernen hat aber keinen Zusammenhang mit diesen Sensoren, oder?

                                          Aus den Ferritkernen macht man sich eigene Sensoren - da wäre aber einiges zu Löten, und die Auswertesoftware auf dem ESP würde sicherlich Tricky ...

                                          Schaltungsprinzip wäre eine Wechselspannungs-Messbrücke mit zwei gekoppelten Induktivitäten, die durch das Metallplättchen im Zähler verstimmt wird. ...
                                          https://de.wikipedia.org/wiki/Wechselspannungsbrücke

                                          da32f999-0917-4f30-8d58-c9f173436f53-grafik.png

                                          Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                                          Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                                          Linux pve 6.8.12-16-pve
                                          6 GByte RAM für den Container
                                          Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                                          Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                                          Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          804

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe