  4. Wärmeenergie berechnen - geht das?

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Wärmeenergie berechnen - geht das?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
24 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • P Offline
    P Offline
    Patrick 0
    schrieb am zuletzt editiert von Patrick 0
    #4

    @homoran verbaut ist eine Grundfos Alpha 2 25-40 180, diese läuft mit 18Watt bei einer Förderhöhe von ca 4m. (Leider werde ich bei dem Datenblatt mit dem Volumenstrom nicht ganz schlau - bin halt kein Heizungsbauer 😉

    Die Temperaturen des Vor- und Rücklaufes werden alle 2 Minuten gemessen und somit kann das Delta ermittelt werden. Die Zeit kann ich über den verbauten Shelly holen, da die Pumpe über ein Script Temperaturegesteuert läuft und somit kein Dauerläufer ist.

    Wie gesagt, es soll für mich nur ein Überblick sein und muss nicht 100pro sein. Theoretisch hätte ich ja auch die Ster die in einem Winter wärmen und könnte theoretisch hier den ungefähren Wärmewert errechnen, aber da es ein Gemisch aus Buche, Fichte und Ahorn ist, ist es auch schwierig. Zudem wenn schon vieles smart ist, will man da ja auch Lösungen erarbeiten - sofern überhaupt möglich.

    HomoranH H paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    0
    • P Patrick 0

      @homoran verbaut ist eine Grundfos Alpha 2 25-40 180, diese läuft mit 18Watt bei einer Förderhöhe von ca 4m. (Leider werde ich bei dem Datenblatt mit dem Volumenstrom nicht ganz schlau - bin halt kein Heizungsbauer 😉

      Die Temperaturen des Vor- und Rücklaufes werden alle 2 Minuten gemessen und somit kann das Delta ermittelt werden. Die Zeit kann ich über den verbauten Shelly holen, da die Pumpe über ein Script Temperaturegesteuert läuft und somit kein Dauerläufer ist.

      Wie gesagt, es soll für mich nur ein Überblick sein und muss nicht 100pro sein. Theoretisch hätte ich ja auch die Ster die in einem Winter wärmen und könnte theoretisch hier den ungefähren Wärmewert errechnen, aber da es ein Gemisch aus Buche, Fichte und Ahorn ist, ist es auch schwierig. Zudem wenn schon vieles smart ist, will man da ja auch Lösungen erarbeiten - sofern überhaupt möglich.

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #5

      @patrick-0 was soll rauskommen?

      nur mal so als Grundlagen

      1 liter Wasser von 20 auf 21 Grad benötigt 1 kcal
      1 Joule pro Sekunde = 1 Watt
      1 kJ = 4.1868 kcal

      jetzt mach was draus

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @patrick-0 was soll rauskommen?

        nur mal so als Grundlagen

        1 liter Wasser von 20 auf 21 Grad benötigt 1 kcal
        1 Joule pro Sekunde = 1 Watt
        1 kJ = 4.1868 kcal

        jetzt mach was draus

        P Offline
        P Offline
        Patrick 0
        schrieb am zuletzt editiert von Patrick 0
        #6

        @homoran sagte in Wärmeenergie berechnen - geht das?:

        @patrick-0 was soll rauskommen?

        nur mal so als Grundlagen

        1 liter Wasser von 20 auf 21 Grad benötigt 1 kcal
        1 Joule pro Sekunde = 1 Watt
        1 kJ = 4.1868 kcal

        jetzt mach was draus

        Raus kommen soll? Watt! da es somit in Bezug auf die Wärmepumpe die gleiche Kenngröße wäre.

        Draus machen ist gut gesagt, mir erschließt sich der Volumenstrom der Pumpe nicht ganz, wenn mir das noch jemand "übersetzen" kann, sollte es mit der Formel machbar sein.

        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • P Patrick 0

          @homoran verbaut ist eine Grundfos Alpha 2 25-40 180, diese läuft mit 18Watt bei einer Förderhöhe von ca 4m. (Leider werde ich bei dem Datenblatt mit dem Volumenstrom nicht ganz schlau - bin halt kein Heizungsbauer 😉

          Die Temperaturen des Vor- und Rücklaufes werden alle 2 Minuten gemessen und somit kann das Delta ermittelt werden. Die Zeit kann ich über den verbauten Shelly holen, da die Pumpe über ein Script Temperaturegesteuert läuft und somit kein Dauerläufer ist.

          Wie gesagt, es soll für mich nur ein Überblick sein und muss nicht 100pro sein. Theoretisch hätte ich ja auch die Ster die in einem Winter wärmen und könnte theoretisch hier den ungefähren Wärmewert errechnen, aber da es ein Gemisch aus Buche, Fichte und Ahorn ist, ist es auch schwierig. Zudem wenn schon vieles smart ist, will man da ja auch Lösungen erarbeiten - sofern überhaupt möglich.

          H Offline
          H Offline
          hans_999
          schrieb am zuletzt editiert von
          #7

          @patrick-0 said in Wärmeenergie berechnen - geht das?:

          Zudem wenn schon vieles smart ist, will man da ja auch Lösungen erarbeiten - sofern überhaupt möglich.

          Alles kein Problem. Smarte Lösungen benötigen aber ebenfalls Eingabedaten.
          Das sind insbesondere die bereits genannten Größen

          @patrick-0 said in Wärmeenergie berechnen - geht das?:

          Wie gesagt, es soll für mich nur ein Überblick sein und muss nicht 100pro sein. Theoretisch hätte ich ja auch die Ster die in einem Winter wärmen und könnte theoretisch hier den ungefähren Wärmewert errechnen, aber da es ein Gemisch aus Buche, Fichte und Ahorn ist, ist es auch schwierig.

          Da empfiehlt es sich doch ganz einfach mit dem ungefähren Energiegehalt des Holzes zu rechnen und das Gewicht zu erfassen.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • P Patrick 0

            @homoran sagte in Wärmeenergie berechnen - geht das?:

            @patrick-0 was soll rauskommen?

            nur mal so als Grundlagen

            1 liter Wasser von 20 auf 21 Grad benötigt 1 kcal
            1 Joule pro Sekunde = 1 Watt
            1 kJ = 4.1868 kcal

            jetzt mach was draus

            Raus kommen soll? Watt! da es somit in Bezug auf die Wärmepumpe die gleiche Kenngröße wäre.

            Draus machen ist gut gesagt, mir erschließt sich der Volumenstrom der Pumpe nicht ganz, wenn mir das noch jemand "übersetzen" kann, sollte es mit der Formel machbar sein.

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #8

            @patrick-0 sagte: erschließt sich der Volumenstrom der Pumpe nicht ganz

            Der ist variabel, da Thermostatventile den Volumenstrom maßgeblich verändern. Ohne Volumenstrommessung wird es nichts.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @patrick-0 sagte: erschließt sich der Volumenstrom der Pumpe nicht ganz

              Der ist variabel, da Thermostatventile den Volumenstrom maßgeblich verändern. Ohne Volumenstrommessung wird es nichts.

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #9

              @Patrick-0
              die eingestellte "Höhe" von 4m ist nicht die Höhe des Hauses sondern der hydrostatische Gegebdruck des Systems.
              Selbst wenn die Pumpe auf 4m eingestellt ist, kann der Gegendruck höher oder niedriger sein, die Kennlinie bezieht sich aber auf den wirklichen Gegendruck.

              @paul53
              ist 4m für Heizkörpersysteme nicht ein wenig hoch?

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @Patrick-0
                die eingestellte "Höhe" von 4m ist nicht die Höhe des Hauses sondern der hydrostatische Gegebdruck des Systems.
                Selbst wenn die Pumpe auf 4m eingestellt ist, kann der Gegendruck höher oder niedriger sein, die Kennlinie bezieht sich aber auf den wirklichen Gegendruck.

                @paul53
                ist 4m für Heizkörpersysteme nicht ein wenig hoch?

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #10

                @homoran sagte: ist 4m für Heizkörpersysteme nicht ein wenig hoch?

                Das ist der maximal mögliche Differenzdruck, der nur gebildet wird, wenn die Thermostatventile fast geschlossen sind (bis 0,4 m³/h). Normalerweise stellt man eine Kennlinie mit geringerem Differenzdruck ein.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • U Offline
                  U Offline
                  UlliJ
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #11

                  @patrick-0 sagte in Wärmeenergie berechnen - geht das?:

                  Raus kommen soll? Watt! da es somit in Bezug auf die Wärmepumpe die gleiche Kenngröße wäre.

                  Draus machen ist gut gesagt, mir erschließt sich der Volumenstrom der Pumpe nicht ganz, wenn mir das noch jemand "übersetzen" kann, sollte es mit der Formel machbar sein.

                  Als Einheit sollte am Ende Wh (Energie) raus kommen.
                  Die Alpha kennt verschiedene Einstellungen. Neben den festen Kennlinien auch welche mit variablem Druck, sprich die Pumpe erkennt geschlossene Ventile und regelt die Leistung/Volumenstrom runter. Damit sinkt auch die aufgenommene elektrische Leistung.

                  560fe54c-532f-445d-a19d-7c7979705434-image.png
                  Annahme: die Pumpe ist auf PP1 eingestellt
                  Pel=3W bei Q ~ 0-0,4m³/h
                  Pel=18W bei Q~1,7m³/h
                  Die Kennlinie ist sehr flach und damit wird das mal eine sehr grobe Schätzung, ohne Volumenstrommessung wird das nix für die Anwendung in einem Heizkreis mit Thermostatventilen.
                  Bei Dir sollte das aber die Ladepumpe für den Speicher sein, wenn der Ofen an ist. D.h. die Pumpe läuft immer mit konstanter Druckdifferenz/Volumenstrom. Auf der Anzeige der Pumpe kannst man neben der Leistung auch den Volumenstrom in m³/h ablesen, steht zumindest in der Bedienungsanleitung Der Rest ist dann nur noch Wärmeleistung über die Zeit integrieren um die Energie zu bekommen. Wie genau das allerdings ist!?

                  VG

                  Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    Forum Testing Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #12

                    Kurze Frage: geht es um die Machbarkeit, Kosten, Eingriff in die Leitungen...?

                    Ich weiß was meine Wärmemengenzähler alles berücksichtigen. Deswegen wäre eine reine Berechnung anhand der vorliegenden Daten mehr als nur eine grobe Schätzung.

                    Gebrauchten Wärmemengenzähler kaufen. Da er keine Eichung benötigt gibt es abgelaufene schon mal für 20,- € (aber halt Einbau nötig). Da kann man auch die Plomben aufbrechen und die Batterie tauschen, dann halten sie wieder rund 8-10 Jahre. Die gibt es auch mit diversen Schnittstellen, ließen sich also auch mittels ioB auslesen.

                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • U UlliJ

                      @patrick-0 sagte in Wärmeenergie berechnen - geht das?:

                      Raus kommen soll? Watt! da es somit in Bezug auf die Wärmepumpe die gleiche Kenngröße wäre.

                      Draus machen ist gut gesagt, mir erschließt sich der Volumenstrom der Pumpe nicht ganz, wenn mir das noch jemand "übersetzen" kann, sollte es mit der Formel machbar sein.

                      Als Einheit sollte am Ende Wh (Energie) raus kommen.
                      Die Alpha kennt verschiedene Einstellungen. Neben den festen Kennlinien auch welche mit variablem Druck, sprich die Pumpe erkennt geschlossene Ventile und regelt die Leistung/Volumenstrom runter. Damit sinkt auch die aufgenommene elektrische Leistung.

                      560fe54c-532f-445d-a19d-7c7979705434-image.png
                      Annahme: die Pumpe ist auf PP1 eingestellt
                      Pel=3W bei Q ~ 0-0,4m³/h
                      Pel=18W bei Q~1,7m³/h
                      Die Kennlinie ist sehr flach und damit wird das mal eine sehr grobe Schätzung, ohne Volumenstrommessung wird das nix für die Anwendung in einem Heizkreis mit Thermostatventilen.
                      Bei Dir sollte das aber die Ladepumpe für den Speicher sein, wenn der Ofen an ist. D.h. die Pumpe läuft immer mit konstanter Druckdifferenz/Volumenstrom. Auf der Anzeige der Pumpe kannst man neben der Leistung auch den Volumenstrom in m³/h ablesen, steht zumindest in der Bedienungsanleitung Der Rest ist dann nur noch Wärmeleistung über die Zeit integrieren um die Energie zu bekommen. Wie genau das allerdings ist!?

                      VG

                      P Offline
                      P Offline
                      Patrick 0
                      schrieb am zuletzt editiert von Patrick 0
                      #13

                      @ullij Die Umwälzpumpe ist mit einer konstanten Leistung und nicht auf Auto eingestellt. Die Ventile können in meinem Fall vernachlässigt werden, da die Teile des Hauses mit Fußbodenheizung bei den Ventilen auf 5 stehen 😉 Weiter ist die Umwälzpumpe extra kleiner dimensioniert wie die Umwälzpume des eigentlichen Heizkreises. Hat(te) den Hintergrund, wenn der Volumenstrom zum Schwedenofen zu hoch ist, wird die Wärme zu schnell abgeführt und es war somit ein stetiges "Takten" der Pumpe. So läuft sie nun schön bis zu einer Stunde konstant druch.
                      Und Danke für den Tipp, die Umwälzpumpe kann tatsächlich die Fördermenge direkt anzeigen - in meinem Fall 0,4m³/h - somit sollten nun eigentlich alle Größen bekannt sein und ich kann mich am Wochenende mal mit einer Umsetzung der Formel beschäftigen.
                      Die Genauigkeit kann ich dann nach dem Winter sagen, ich habe ja dann ungefähr die verwendeten Ster und meine hoffentlich errechnete Wh.

                      @Homoran die 4 Meter sind der wirkliche Höhenunterschied zwischen Heizraum und dem Schwedenofen, das ist korrekt, da hatte ich mich falsch ausgedrückt.

                      @hans_999 wie beschrieben, wenn man vieles bereits "smart" gemacht hat, steigen ja auch die Ansprüche 😉 Natürlich kann ich die Ster ungefähr umrechnen. Jedoch habe ich hier kein Gewicht, sondern meine Anzahl der Ster - in meinem Fall 13-15 in einem Winter. Jedoch eben wie erwähnt ist es ein Mix, da ich leider viel Käferholz so nutzen muss und Fichte bei weitem nicht an den Brennwert von Buche oder Ahorn kommt. Daher war/ist meine Intension über das Delta und den Volumenstrom eine funktionierende Formel erstellt zu bekommen.

                      @SBorg über einen Wärmemengenzähler hatte ich tatsächlich nachgedacht, nur leider ist kein Platz mehr vorhanden um den einbauen zu können.

                      Ich werde mich einmal versuchen und kann gerne nachberichten wie und ob es funktioniert.

                      Danke erstmal an alle für die vielen Hilfen und Denkanstöße

                      paul53P HomoranH U 4 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • P Patrick 0

                        @ullij Die Umwälzpumpe ist mit einer konstanten Leistung und nicht auf Auto eingestellt. Die Ventile können in meinem Fall vernachlässigt werden, da die Teile des Hauses mit Fußbodenheizung bei den Ventilen auf 5 stehen 😉 Weiter ist die Umwälzpumpe extra kleiner dimensioniert wie die Umwälzpume des eigentlichen Heizkreises. Hat(te) den Hintergrund, wenn der Volumenstrom zum Schwedenofen zu hoch ist, wird die Wärme zu schnell abgeführt und es war somit ein stetiges "Takten" der Pumpe. So läuft sie nun schön bis zu einer Stunde konstant druch.
                        Und Danke für den Tipp, die Umwälzpumpe kann tatsächlich die Fördermenge direkt anzeigen - in meinem Fall 0,4m³/h - somit sollten nun eigentlich alle Größen bekannt sein und ich kann mich am Wochenende mal mit einer Umsetzung der Formel beschäftigen.
                        Die Genauigkeit kann ich dann nach dem Winter sagen, ich habe ja dann ungefähr die verwendeten Ster und meine hoffentlich errechnete Wh.

                        @Homoran die 4 Meter sind der wirkliche Höhenunterschied zwischen Heizraum und dem Schwedenofen, das ist korrekt, da hatte ich mich falsch ausgedrückt.

                        @hans_999 wie beschrieben, wenn man vieles bereits "smart" gemacht hat, steigen ja auch die Ansprüche 😉 Natürlich kann ich die Ster ungefähr umrechnen. Jedoch habe ich hier kein Gewicht, sondern meine Anzahl der Ster - in meinem Fall 13-15 in einem Winter. Jedoch eben wie erwähnt ist es ein Mix, da ich leider viel Käferholz so nutzen muss und Fichte bei weitem nicht an den Brennwert von Buche oder Ahorn kommt. Daher war/ist meine Intension über das Delta und den Volumenstrom eine funktionierende Formel erstellt zu bekommen.

                        @SBorg über einen Wärmemengenzähler hatte ich tatsächlich nachgedacht, nur leider ist kein Platz mehr vorhanden um den einbauen zu können.

                        Ich werde mich einmal versuchen und kann gerne nachberichten wie und ob es funktioniert.

                        Danke erstmal an alle für die vielen Hilfen und Denkanstöße

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #14

                        @patrick-0 sagte: die 4 Meter sind der wirkliche Höhenunterschied zwischen Heizraum und dem Schwedenofen, das ist korrekt, da hatte ich mich falsch ausgedrückt.

                        Das ist der Differenzdruck, den die Pumpe bei einem bestimmten Durchfluss erzeugen kann:
                        4 m WS = 0,4 bar = 40 kPa

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @patrick-0 sagte: die 4 Meter sind der wirkliche Höhenunterschied zwischen Heizraum und dem Schwedenofen, das ist korrekt, da hatte ich mich falsch ausgedrückt.

                          Das ist der Differenzdruck, den die Pumpe bei einem bestimmten Durchfluss erzeugen kann:
                          4 m WS = 0,4 bar = 40 kPa

                          P Offline
                          P Offline
                          Patrick 0
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #15

                          @paul53 sage ich ja, ich hatte damit nicht den Druck gemeint, sondern hatte mich in dem Fall auf die Höhe bezogen, war falsch geschrieben. Und den Druck brauche ich hoffentlich nun nicht auch noch berücksichtigen 🙂

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • P Patrick 0

                            @ullij Die Umwälzpumpe ist mit einer konstanten Leistung und nicht auf Auto eingestellt. Die Ventile können in meinem Fall vernachlässigt werden, da die Teile des Hauses mit Fußbodenheizung bei den Ventilen auf 5 stehen 😉 Weiter ist die Umwälzpumpe extra kleiner dimensioniert wie die Umwälzpume des eigentlichen Heizkreises. Hat(te) den Hintergrund, wenn der Volumenstrom zum Schwedenofen zu hoch ist, wird die Wärme zu schnell abgeführt und es war somit ein stetiges "Takten" der Pumpe. So läuft sie nun schön bis zu einer Stunde konstant druch.
                            Und Danke für den Tipp, die Umwälzpumpe kann tatsächlich die Fördermenge direkt anzeigen - in meinem Fall 0,4m³/h - somit sollten nun eigentlich alle Größen bekannt sein und ich kann mich am Wochenende mal mit einer Umsetzung der Formel beschäftigen.
                            Die Genauigkeit kann ich dann nach dem Winter sagen, ich habe ja dann ungefähr die verwendeten Ster und meine hoffentlich errechnete Wh.

                            @Homoran die 4 Meter sind der wirkliche Höhenunterschied zwischen Heizraum und dem Schwedenofen, das ist korrekt, da hatte ich mich falsch ausgedrückt.

                            @hans_999 wie beschrieben, wenn man vieles bereits "smart" gemacht hat, steigen ja auch die Ansprüche 😉 Natürlich kann ich die Ster ungefähr umrechnen. Jedoch habe ich hier kein Gewicht, sondern meine Anzahl der Ster - in meinem Fall 13-15 in einem Winter. Jedoch eben wie erwähnt ist es ein Mix, da ich leider viel Käferholz so nutzen muss und Fichte bei weitem nicht an den Brennwert von Buche oder Ahorn kommt. Daher war/ist meine Intension über das Delta und den Volumenstrom eine funktionierende Formel erstellt zu bekommen.

                            @SBorg über einen Wärmemengenzähler hatte ich tatsächlich nachgedacht, nur leider ist kein Platz mehr vorhanden um den einbauen zu können.

                            Ich werde mich einmal versuchen und kann gerne nachberichten wie und ob es funktioniert.

                            Danke erstmal an alle für die vielen Hilfen und Denkanstöße

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                            #16

                            @patrick-0 sagte in Wärmeenergie berechnen - geht das?:

                            die 4 Meter sind der wirkliche Höhenunterschied zwischen Heizraum und dem Schwedenofen, das ist korrekt,

                            aber die Höhe wird nicht eingestellt, weil das zurückfließende Wasser ja am anderen Ende saugt.
                            daher ist 4m an der Pumpe einzustellen zu viel

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @patrick-0 sagte in Wärmeenergie berechnen - geht das?:

                              die 4 Meter sind der wirkliche Höhenunterschied zwischen Heizraum und dem Schwedenofen, das ist korrekt,

                              aber die Höhe wird nicht eingestellt, weil das zurückfließende Wasser ja am anderen Ende saugt.
                              daher ist 4m an der Pumpe einzustellen zu viel

                              P Offline
                              P Offline
                              Patrick 0
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #17

                              @homoran an der Pumpe sind auch keine 4m einstellt. Wie mehrfach beschrieben, war es anderst gemeint, als es versanden wurde

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • P Patrick 0

                                @homoran an der Pumpe sind auch keine 4m einstellt. Wie mehrfach beschrieben, war es anderst gemeint, als es versanden wurde

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #18

                                @patrick-0 sagte in Wärmeenergie berechnen - geht das?:

                                an der Pumpe sind auch keine 4m einstellt.

                                gut!

                                @patrick-0 sagte in Wärmeenergie berechnen - geht das?:

                                Wie mehrfach beschrieben, war es anderst gemeint,

                                Sorry, hab diese Äußerungen genau anders verstanden.

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • P Patrick 0

                                  @homoran verbaut ist eine Grundfos Alpha 2 25-40 180, diese läuft mit 18Watt bei einer Förderhöhe von ca 4m. (Leider werde ich bei dem Datenblatt mit dem Volumenstrom nicht ganz schlau - bin halt kein Heizungsbauer 😉

                                  Die Temperaturen des Vor- und Rücklaufes werden alle 2 Minuten gemessen und somit kann das Delta ermittelt werden. Die Zeit kann ich über den verbauten Shelly holen, da die Pumpe über ein Script Temperaturegesteuert läuft und somit kein Dauerläufer ist.

                                  Wie gesagt, es soll für mich nur ein Überblick sein und muss nicht 100pro sein. Theoretisch hätte ich ja auch die Ster die in einem Winter wärmen und könnte theoretisch hier den ungefähren Wärmewert errechnen, aber da es ein Gemisch aus Buche, Fichte und Ahorn ist, ist es auch schwierig. Zudem wenn schon vieles smart ist, will man da ja auch Lösungen erarbeiten - sofern überhaupt möglich.

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #19

                                  @patrick-0 sagte: 18Watt bei einer Förderhöhe von ca 4m.

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • P Patrick 0

                                    @ullij Die Umwälzpumpe ist mit einer konstanten Leistung und nicht auf Auto eingestellt. Die Ventile können in meinem Fall vernachlässigt werden, da die Teile des Hauses mit Fußbodenheizung bei den Ventilen auf 5 stehen 😉 Weiter ist die Umwälzpumpe extra kleiner dimensioniert wie die Umwälzpume des eigentlichen Heizkreises. Hat(te) den Hintergrund, wenn der Volumenstrom zum Schwedenofen zu hoch ist, wird die Wärme zu schnell abgeführt und es war somit ein stetiges "Takten" der Pumpe. So läuft sie nun schön bis zu einer Stunde konstant druch.
                                    Und Danke für den Tipp, die Umwälzpumpe kann tatsächlich die Fördermenge direkt anzeigen - in meinem Fall 0,4m³/h - somit sollten nun eigentlich alle Größen bekannt sein und ich kann mich am Wochenende mal mit einer Umsetzung der Formel beschäftigen.
                                    Die Genauigkeit kann ich dann nach dem Winter sagen, ich habe ja dann ungefähr die verwendeten Ster und meine hoffentlich errechnete Wh.

                                    @Homoran die 4 Meter sind der wirkliche Höhenunterschied zwischen Heizraum und dem Schwedenofen, das ist korrekt, da hatte ich mich falsch ausgedrückt.

                                    @hans_999 wie beschrieben, wenn man vieles bereits "smart" gemacht hat, steigen ja auch die Ansprüche 😉 Natürlich kann ich die Ster ungefähr umrechnen. Jedoch habe ich hier kein Gewicht, sondern meine Anzahl der Ster - in meinem Fall 13-15 in einem Winter. Jedoch eben wie erwähnt ist es ein Mix, da ich leider viel Käferholz so nutzen muss und Fichte bei weitem nicht an den Brennwert von Buche oder Ahorn kommt. Daher war/ist meine Intension über das Delta und den Volumenstrom eine funktionierende Formel erstellt zu bekommen.

                                    @SBorg über einen Wärmemengenzähler hatte ich tatsächlich nachgedacht, nur leider ist kein Platz mehr vorhanden um den einbauen zu können.

                                    Ich werde mich einmal versuchen und kann gerne nachberichten wie und ob es funktioniert.

                                    Danke erstmal an alle für die vielen Hilfen und Denkanstöße

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                    #20

                                    @patrick-0 sagte: Fördermenge direkt anzeigen - in meinem Fall 0,4m³/h

                                    Bei 18 W entspricht das laut Kennlinie einer "Förderhöhe" (Differenzdruck) von 4 m (0,4 bar).
                                    Wenn der Durchfluss mit nahezu konstant 0,4 m³/h angenommen werden kann, ergibt sich die Leistung in kW:
                                    P = 0,46 * (VLT - RLT).
                                    Die Wärmemenge ermittelt man durch Integration über die Zeit.

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • P Patrick 0

                                      @ullij Die Umwälzpumpe ist mit einer konstanten Leistung und nicht auf Auto eingestellt. Die Ventile können in meinem Fall vernachlässigt werden, da die Teile des Hauses mit Fußbodenheizung bei den Ventilen auf 5 stehen 😉 Weiter ist die Umwälzpumpe extra kleiner dimensioniert wie die Umwälzpume des eigentlichen Heizkreises. Hat(te) den Hintergrund, wenn der Volumenstrom zum Schwedenofen zu hoch ist, wird die Wärme zu schnell abgeführt und es war somit ein stetiges "Takten" der Pumpe. So läuft sie nun schön bis zu einer Stunde konstant druch.
                                      Und Danke für den Tipp, die Umwälzpumpe kann tatsächlich die Fördermenge direkt anzeigen - in meinem Fall 0,4m³/h - somit sollten nun eigentlich alle Größen bekannt sein und ich kann mich am Wochenende mal mit einer Umsetzung der Formel beschäftigen.
                                      Die Genauigkeit kann ich dann nach dem Winter sagen, ich habe ja dann ungefähr die verwendeten Ster und meine hoffentlich errechnete Wh.

                                      @Homoran die 4 Meter sind der wirkliche Höhenunterschied zwischen Heizraum und dem Schwedenofen, das ist korrekt, da hatte ich mich falsch ausgedrückt.

                                      @hans_999 wie beschrieben, wenn man vieles bereits "smart" gemacht hat, steigen ja auch die Ansprüche 😉 Natürlich kann ich die Ster ungefähr umrechnen. Jedoch habe ich hier kein Gewicht, sondern meine Anzahl der Ster - in meinem Fall 13-15 in einem Winter. Jedoch eben wie erwähnt ist es ein Mix, da ich leider viel Käferholz so nutzen muss und Fichte bei weitem nicht an den Brennwert von Buche oder Ahorn kommt. Daher war/ist meine Intension über das Delta und den Volumenstrom eine funktionierende Formel erstellt zu bekommen.

                                      @SBorg über einen Wärmemengenzähler hatte ich tatsächlich nachgedacht, nur leider ist kein Platz mehr vorhanden um den einbauen zu können.

                                      Ich werde mich einmal versuchen und kann gerne nachberichten wie und ob es funktioniert.

                                      Danke erstmal an alle für die vielen Hilfen und Denkanstöße

                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UlliJ
                                      schrieb am zuletzt editiert von UlliJ
                                      #21

                                      Gelöscht

                                      Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • U UlliJ

                                        Gelöscht

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #22

                                        @ullij sagte in Wärmeenergie berechnen - geht das?:

                                        Gelöscht

                                        Warum?
                                        klang doch sinnvoll.

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @ullij sagte in Wärmeenergie berechnen - geht das?:

                                          Gelöscht

                                          Warum?
                                          klang doch sinnvoll.

                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UlliJ
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #23

                                          @homoran
                                          auf den ersten Blick schon…aber die Pumpe ist auf Stufe 3 eingestellt und liefert minimalen Volumenstrom. Also 100% Last. Wenn die jetzt auf Stufe 2 gestellt wird fliesst gar nichts mehr.
                                          Eigentlich ist der Gegendruck zu hoch oder die Pumpe hätte eine Förderhöhe von 6m WS haben sollen.

                                          Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          402

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe