  4. Fälschlicherweise mehrfache Ausgabe einer Meldung verhindern

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Fälschlicherweise mehrfache Ausgabe einer Meldung verhindern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
40 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • DJMarc75D DJMarc75

    @invidianer Bitte auch einen Screenshot vom Blockly zeigen.

    I Offline
    I Offline
    invidianer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #3

    @djmarc75
    Jepp, da warst Du schneller ;)

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • I invidianer

      Hallo zusammen!

      In meinem Blockly habe ich offenbar einen Fehler gemacht.
      Die "Waschmaschine fertig"-Meldung kommt mehrmals.

      Kann jemand helfen?

      Ausgabe:
      IMG_0262.jpg

      Blockly:

      <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
        <variables>
          <variable id="=:.rXuJ4F$c]v7ATT-n.">Verbrauchspreis_pro_kWh</variable>
          <variable id="]gFjxFcKE12,mJ=C%_xi">Waschmaschine_aktiv?</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout_fertig">timeout_fertig</variable>
          <variable id="-u=T;@YP4M%QBTCUX,qV">Stromverbrauch_nachher</variable>
          <variable id="d+U-gw:uDzMAO@n%z`!O">Stromverbrauch_vorher</variable>
          <variable id="oyQphhzPm1CF}Rie)a9,">Stromverbrauch_Waschgang</variable>
        </variables>
        <block type="variables_set" id="ubgg`a1#=4[;furS(Zhf" x="87" y="-112">
          <field name="VAR" id="=:.rXuJ4F$c]v7ATT-n.">Verbrauchspreis_pro_kWh</field>
          <value name="VALUE">
            <block type="math_number" id="VT(fO35(]#GN=a`YCWfI">
              <field name="NUM">0.37</field>
            </block>
          </value>
          <next>
            <block type="variables_set" id="vB%/(%QK-.|VB8olH+F+">
              <field name="VAR" id="]gFjxFcKE12,mJ=C%_xi">Waschmaschine_aktiv?</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="logic_boolean" id="Zt3N#kbH0XjK+}5)pbJ^">
                  <field name="BOOL">FALSE</field>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="on" id="Qn2CRF`}__(KPXGK6}S)">
                  <field name="OID">sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Power</field>
                  <field name="CONDITION">ne</field>
                  <field name="ACK_CONDITION"></field>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="controls_if" id="*bOx]47]yxIByA#qqt3J">
                      <mutation elseif="1"></mutation>
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id=".(cUpb9mFzXnI.u`/RGu">
                          <field name="OP">GT</field>
                          <value name="A">
                            <block type="on_source" id="+L|D9(N^L/_9p**AC4Y#">
                              <field name="ATTR">state.val</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="IRXiQ:Tf}.:}u-F;(J?|">
                              <field name="NUM">3</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="=JSbSA8^An9a5GvpnhX$">
                          <field name="NAME">timeout_fertig</field>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="bo$]}bM|Gn]EOfB}zAUl">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="!+aTX:f8zpg?koPwXqU9">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="variables_get" id="~^+uLCVDphEA1T3csQ;4">
                                      <field name="VAR" id="]gFjxFcKE12,mJ=C%_xi">Waschmaschine_aktiv?</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="m9)+OzK@16j;{0FErZe_">
                                      <field name="BOOL">FALSE</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="variables_set" id="yj^]v8#=,-=xs,C$1:0m">
                                  <field name="VAR" id="]gFjxFcKE12,mJ=C%_xi">Waschmaschine_aktiv?</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="logic_boolean" id="c%J}.8a#0L-%7wEqRPVF">
                                      <field name="BOOL">TRUE</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="9#YrXdwG5}cOx9Y(@8Wv">
                                      <field name="VAR" id="d+U-gw:uDzMAO@n%z`!O">Stromverbrauch_vorher</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="get_value" id="a8TRMLX$e~nl*Y09Y9iB">
                                          <field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Total</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="telegram" id="V79]mw|-s_Wa8itsYZZ^">
                                          <field name="INSTANCE">.1</field>
                                          <field name="LOG"></field>
                                          <field name="SILENT">FALSE</field>
                                          <field name="PARSEMODE">default</field>
                                          <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                          <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                          <value name="MESSAGE">
                                            <shadow type="text" id="x#tx~0e1$9f(D`sZ!a=/">
                                              <field name="TEXT">Waschmaschine wurde gestartet</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                        <block type="logic_negate" id="^G%R_hQtQM7a9-Iy{Zk;">
                          <value name="BOOL">
                            <block type="timeouts_gettimeout" id="vkIn/V(F$NSX#13S7t35">
                              <field name="NAME">timeout_fertig</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO1">
                        <block type="timeouts_settimeout" id="w`%fEqzXS#K[?$/JZDGc">
                          <field name="NAME">timeout_fertig</field>
                          <field name="DELAY">180</field>
                          <field name="UNIT">sec</field>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="variables_set" id="!31!Yg[A`[Xo.]1qKKn(">
                              <field name="VAR" id="]gFjxFcKE12,mJ=C%_xi">Waschmaschine_aktiv?</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="logic_boolean" id="w.hL*w4J:xFJwIfBgdRW">
                                  <field name="BOOL">FALSE</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="yY,)jgdUB2GJR%%irN/r">
                                  <field name="VAR" id="-u=T;@YP4M%QBTCUX,qV">Stromverbrauch_nachher</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="get_value" id="GEQguIpsHP,A4/^`nhvw">
                                      <field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Total</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="itWRJGQ7J.:H;#:0pdT)">
                                      <field name="VAR" id="oyQphhzPm1CF}Rie)a9,">Stromverbrauch_Waschgang</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="math_rndfixed" id="`CQLoA,hTBeCF^jC$m7o">
                                          <field name="n">2</field>
                                          <value name="x">
                                            <shadow type="math_number" id="K5?[|]UP!f)gh(WB9YlR">
                                              <field name="NUM">3.1234</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="math_arithmetic" id="-(/lVRk*3=g:[5qmWUDn" inline="false">
                                              <field name="OP">MINUS</field>
                                              <value name="A">
                                                <shadow type="math_number" id="my)c;67df,_rqPUn*7Zw">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="z1D_-h-T3fHL]w@7I8[J">
                                                  <field name="VAR" id="-u=T;@YP4M%QBTCUX,qV">Stromverbrauch_nachher</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <shadow type="math_number" id="n]MNz;YDQG/~Z.,SRtR0">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="$?{4ycoT|{bZNx,tb7vH">
                                                  <field name="VAR" id="d+U-gw:uDzMAO@n%z`!O">Stromverbrauch_vorher</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="telegram" id="CQb6Xn]wF:sTrg((4:I/">
                                          <field name="INSTANCE">.1</field>
                                          <field name="LOG"></field>
                                          <field name="SILENT">FALSE</field>
                                          <field name="PARSEMODE">default</field>
                                          <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                          <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                          <value name="MESSAGE">
                                            <shadow type="text" id="/ol[jFtqydF.de(P.5^p">
                                              <field name="TEXT">Waschmaschine ist fertig!</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="text_join" id="H6/ojZvgU{P~Pt6)*5x0">
                                              <mutation items="9"></mutation>
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="`xB48uoDS?5mFuf~H]Dz">
                                                  <field name="TEXT">Waschmaschine ist fertig!</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="text_newline" id="1{zZXpJ(5O)OaE7:;C+=">
                                                  <field name="Type">\n</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="text" id="po4kBhKs^=Afge7P@+}-">
                                                  <field name="TEXT">Stromverbrauch: </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD3">
                                                <block type="variables_get" id="(KJjJ3PKdl32SrGqUe6,">
                                                  <field name="VAR" id="oyQphhzPm1CF}Rie)a9,">Stromverbrauch_Waschgang</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD4">
                                                <block type="text" id="4P;K$4nY$zo-[Pi%I9XP">
                                                  <field name="TEXT">kWh</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD5">
                                                <block type="text_newline" id="3u~EQK:5E13$fc~OVM,D">
                                                  <field name="Type">\n</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD6">
                                                <block type="text" id="h5A}=DuU:Bnkky*=1RC6">
                                                  <field name="TEXT">Stromkosten: </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD7">
                                                <block type="math_rndfixed" id="6r0lnE16^V98#!gIbVQO">
                                                  <field name="n">2</field>
                                                  <value name="x">
                                                    <shadow type="math_number" id="#ij|D2Km]s#UhaB`Jdo~">
                                                      <field name="NUM">3.1234</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="~FzTOPB^Rwjf6}91Sh(p">
                                                      <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow type="math_number" id="$YJtcuO%6gF[y4@uO]L`">
                                                          <field name="NUM">1</field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="`=t.T#B21IW5`.w$T!:0">
                                                          <field name="VAR" id="oyQphhzPm1CF}Rie)a9,">Stromverbrauch_Waschgang</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow type="math_number" id=";Q5q@z2EAr]3p=:~jBa%">
                                                          <field name="NUM">0</field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="R2FGlBV^Vr#d(L5GBq{2">
                                                          <field name="VAR" id="=:.rXuJ4F$c]v7ATT-n.">Verbrauchspreis_pro_kWh</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD8">
                                                <block type="text" id="dsx1hx27*8lqAYaqdOuC">
                                                  <field name="TEXT">€</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      

      Bildschirmfoto 2023-11-29 um 16.41.28.jpg

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
      #4

      @invidianer was soll passieren wenn Timeout fertig und power <3?

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      I 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • HomoranH Homoran

        @invidianer was soll passieren wenn Timeout fertig und power <3?

        I Offline
        I Offline
        invidianer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #5

        @homoran
        Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung.
        Das mit dem Timeout wurde mir hier im Forum empfohlen, weil die Maschine zwischendrin immer mal so wenig Strom braucht, daß sonst zwischendurch "Waschmaschine fertig" gemeldet wird.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • I invidianer

          Hallo zusammen!

          In meinem Blockly habe ich offenbar einen Fehler gemacht.
          Die "Waschmaschine fertig"-Meldung kommt mehrmals.

          Kann jemand helfen?

          Ausgabe:
          IMG_0262.jpg

          Blockly:

          <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
            <variables>
              <variable id="=:.rXuJ4F$c]v7ATT-n.">Verbrauchspreis_pro_kWh</variable>
              <variable id="]gFjxFcKE12,mJ=C%_xi">Waschmaschine_aktiv?</variable>
              <variable type="timeout" id="timeout_fertig">timeout_fertig</variable>
              <variable id="-u=T;@YP4M%QBTCUX,qV">Stromverbrauch_nachher</variable>
              <variable id="d+U-gw:uDzMAO@n%z`!O">Stromverbrauch_vorher</variable>
              <variable id="oyQphhzPm1CF}Rie)a9,">Stromverbrauch_Waschgang</variable>
            </variables>
            <block type="variables_set" id="ubgg`a1#=4[;furS(Zhf" x="87" y="-112">
              <field name="VAR" id="=:.rXuJ4F$c]v7ATT-n.">Verbrauchspreis_pro_kWh</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="math_number" id="VT(fO35(]#GN=a`YCWfI">
                  <field name="NUM">0.37</field>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="variables_set" id="vB%/(%QK-.|VB8olH+F+">
                  <field name="VAR" id="]gFjxFcKE12,mJ=C%_xi">Waschmaschine_aktiv?</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="logic_boolean" id="Zt3N#kbH0XjK+}5)pbJ^">
                      <field name="BOOL">FALSE</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="on" id="Qn2CRF`}__(KPXGK6}S)">
                      <field name="OID">sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Power</field>
                      <field name="CONDITION">ne</field>
                      <field name="ACK_CONDITION"></field>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="controls_if" id="*bOx]47]yxIByA#qqt3J">
                          <mutation elseif="1"></mutation>
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id=".(cUpb9mFzXnI.u`/RGu">
                              <field name="OP">GT</field>
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="+L|D9(N^L/_9p**AC4Y#">
                                  <field name="ATTR">state.val</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="IRXiQ:Tf}.:}u-F;(J?|">
                                  <field name="NUM">3</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="=JSbSA8^An9a5GvpnhX$">
                              <field name="NAME">timeout_fertig</field>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="bo$]}bM|Gn]EOfB}zAUl">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="!+aTX:f8zpg?koPwXqU9">
                                      <field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="~^+uLCVDphEA1T3csQ;4">
                                          <field name="VAR" id="]gFjxFcKE12,mJ=C%_xi">Waschmaschine_aktiv?</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="m9)+OzK@16j;{0FErZe_">
                                          <field name="BOOL">FALSE</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="variables_set" id="yj^]v8#=,-=xs,C$1:0m">
                                      <field name="VAR" id="]gFjxFcKE12,mJ=C%_xi">Waschmaschine_aktiv?</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="logic_boolean" id="c%J}.8a#0L-%7wEqRPVF">
                                          <field name="BOOL">TRUE</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="9#YrXdwG5}cOx9Y(@8Wv">
                                          <field name="VAR" id="d+U-gw:uDzMAO@n%z`!O">Stromverbrauch_vorher</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="get_value" id="a8TRMLX$e~nl*Y09Y9iB">
                                              <field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Total</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="telegram" id="V79]mw|-s_Wa8itsYZZ^">
                                              <field name="INSTANCE">.1</field>
                                              <field name="LOG"></field>
                                              <field name="SILENT">FALSE</field>
                                              <field name="PARSEMODE">default</field>
                                              <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                              <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                              <value name="MESSAGE">
                                                <shadow type="text" id="x#tx~0e1$9f(D`sZ!a=/">
                                                  <field name="TEXT">Waschmaschine wurde gestartet</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                            <block type="logic_negate" id="^G%R_hQtQM7a9-Iy{Zk;">
                              <value name="BOOL">
                                <block type="timeouts_gettimeout" id="vkIn/V(F$NSX#13S7t35">
                                  <field name="NAME">timeout_fertig</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO1">
                            <block type="timeouts_settimeout" id="w`%fEqzXS#K[?$/JZDGc">
                              <field name="NAME">timeout_fertig</field>
                              <field name="DELAY">180</field>
                              <field name="UNIT">sec</field>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="variables_set" id="!31!Yg[A`[Xo.]1qKKn(">
                                  <field name="VAR" id="]gFjxFcKE12,mJ=C%_xi">Waschmaschine_aktiv?</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="logic_boolean" id="w.hL*w4J:xFJwIfBgdRW">
                                      <field name="BOOL">FALSE</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="yY,)jgdUB2GJR%%irN/r">
                                      <field name="VAR" id="-u=T;@YP4M%QBTCUX,qV">Stromverbrauch_nachher</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="get_value" id="GEQguIpsHP,A4/^`nhvw">
                                          <field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Total</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="itWRJGQ7J.:H;#:0pdT)">
                                          <field name="VAR" id="oyQphhzPm1CF}Rie)a9,">Stromverbrauch_Waschgang</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="math_rndfixed" id="`CQLoA,hTBeCF^jC$m7o">
                                              <field name="n">2</field>
                                              <value name="x">
                                                <shadow type="math_number" id="K5?[|]UP!f)gh(WB9YlR">
                                                  <field name="NUM">3.1234</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="math_arithmetic" id="-(/lVRk*3=g:[5qmWUDn" inline="false">
                                                  <field name="OP">MINUS</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number" id="my)c;67df,_rqPUn*7Zw">
                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="z1D_-h-T3fHL]w@7I8[J">
                                                      <field name="VAR" id="-u=T;@YP4M%QBTCUX,qV">Stromverbrauch_nachher</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id="n]MNz;YDQG/~Z.,SRtR0">
                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="$?{4ycoT|{bZNx,tb7vH">
                                                      <field name="VAR" id="d+U-gw:uDzMAO@n%z`!O">Stromverbrauch_vorher</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="telegram" id="CQb6Xn]wF:sTrg((4:I/">
                                              <field name="INSTANCE">.1</field>
                                              <field name="LOG"></field>
                                              <field name="SILENT">FALSE</field>
                                              <field name="PARSEMODE">default</field>
                                              <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                              <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                              <value name="MESSAGE">
                                                <shadow type="text" id="/ol[jFtqydF.de(P.5^p">
                                                  <field name="TEXT">Waschmaschine ist fertig!</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="text_join" id="H6/ojZvgU{P~Pt6)*5x0">
                                                  <mutation items="9"></mutation>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="`xB48uoDS?5mFuf~H]Dz">
                                                      <field name="TEXT">Waschmaschine ist fertig!</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="text_newline" id="1{zZXpJ(5O)OaE7:;C+=">
                                                      <field name="Type">\n</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    <block type="text" id="po4kBhKs^=Afge7P@+}-">
                                                      <field name="TEXT">Stromverbrauch: </field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD3">
                                                    <block type="variables_get" id="(KJjJ3PKdl32SrGqUe6,">
                                                      <field name="VAR" id="oyQphhzPm1CF}Rie)a9,">Stromverbrauch_Waschgang</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD4">
                                                    <block type="text" id="4P;K$4nY$zo-[Pi%I9XP">
                                                      <field name="TEXT">kWh</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD5">
                                                    <block type="text_newline" id="3u~EQK:5E13$fc~OVM,D">
                                                      <field name="Type">\n</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD6">
                                                    <block type="text" id="h5A}=DuU:Bnkky*=1RC6">
                                                      <field name="TEXT">Stromkosten: </field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD7">
                                                    <block type="math_rndfixed" id="6r0lnE16^V98#!gIbVQO">
                                                      <field name="n">2</field>
                                                      <value name="x">
                                                        <shadow type="math_number" id="#ij|D2Km]s#UhaB`Jdo~">
                                                          <field name="NUM">3.1234</field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="~FzTOPB^Rwjf6}91Sh(p">
                                                          <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number" id="$YJtcuO%6gF[y4@uO]L`">
                                                              <field name="NUM">1</field>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="`=t.T#B21IW5`.w$T!:0">
                                                              <field name="VAR" id="oyQphhzPm1CF}Rie)a9,">Stromverbrauch_Waschgang</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id=";Q5q@z2EAr]3p=:~jBa%">
                                                              <field name="NUM">0</field>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="R2FGlBV^Vr#d(L5GBq{2">
                                                              <field name="VAR" id="=:.rXuJ4F$c]v7ATT-n.">Verbrauchspreis_pro_kWh</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD8">
                                                    <block type="text" id="dsx1hx27*8lqAYaqdOuC">
                                                      <field name="TEXT">€</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          

          Bildschirmfoto 2023-11-29 um 16.41.28.jpg

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von paul53
          #6

          @invidianer sagte: Meldung kommt mehrmals.

          Starte mal die Javascript-Instanz neu.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          I 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @invidianer sagte: Meldung kommt mehrmals.

            Starte mal die Javascript-Instanz neu.

            I Offline
            I Offline
            invidianer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #7

            @paul53
            Das mit dem Historiesieren und Anzeigen über Flot hatte ich schon gemacht, daraus kam ja der Wert 3 zustande.
            Da er scheinbar die Fertig-Meldung am Ende alle 180 Minuten bringt, muß es ja wohl mit dem Timeout zu tun haben. Würde ich die Stromzufuhr nicht kappen, würde er vermutlich ewig alle 3 Minuten weitermelden.
            Kann man nicht sagen, daß er nur EINMAL melden und dann aufhören soll?

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • I invidianer

              @paul53
              Das mit dem Historiesieren und Anzeigen über Flot hatte ich schon gemacht, daraus kam ja der Wert 3 zustande.
              Da er scheinbar die Fertig-Meldung am Ende alle 180 Minuten bringt, muß es ja wohl mit dem Timeout zu tun haben. Würde ich die Stromzufuhr nicht kappen, würde er vermutlich ewig alle 3 Minuten weitermelden.
              Kann man nicht sagen, daß er nur EINMAL melden und dann aufhören soll?

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #8

              @invidianer sagte in Fälschlicherweise mehrfache Ausgabe einer Meldung verhindern:

              hatte ich schon gemacht

              mit welcher Auflösung?

              @invidianer sagte in Fälschlicherweise mehrfache Ausgabe einer Meldung verhindern:

              daraus kam ja der Wert 3 zustande.

              und nie 2.9?

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              I 1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • paul53P paul53

                @invidianer sagte: Meldung kommt mehrmals.

                Starte mal die Javascript-Instanz neu.

                I Offline
                I Offline
                invidianer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #9

                @paul53
                Hatte ich neulich nach einem Update schon gemacht, also alles komplett neugestartet (den ganz RaspberryPi).
                War vorher und eben auch heute so.

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @invidianer sagte in Fälschlicherweise mehrfache Ausgabe einer Meldung verhindern:

                  hatte ich schon gemacht

                  mit welcher Auflösung?

                  @invidianer sagte in Fälschlicherweise mehrfache Ausgabe einer Meldung verhindern:

                  daraus kam ja der Wert 3 zustande.

                  und nie 2.9?

                  I Offline
                  I Offline
                  invidianer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #10

                  @homoran
                  Das weiß ich nicht mehr genau, war jedenfalls eine Riesenfummelei und will ich mir nicht nochmal antun ehrlich gesagt.
                  Kann man nicht einfach nach der ersten Meldung einen "break" einbauen?

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • I invidianer

                    @paul53
                    Hatte ich neulich nach einem Update schon gemacht, also alles komplett neugestartet (den ganz RaspberryPi).
                    War vorher und eben auch heute so.

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                    #11

                    @invidianer sagte: War vorher und eben auch heute so.

                    Überprüfe mal die Selektion der Timer-Variablen bei "stop timeout" und bei "nicht Verzögerung timeout". Eigentlich ist es nicht möglich, dass die Meldung ein zweites Mal kommt, bevor der Timer gestoppt wurde.
                    Schau mal in den erzeugten Javascript-Code, ob sich irgendwo ein Block versteckt hat.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • paul53P paul53

                      @invidianer sagte: War vorher und eben auch heute so.

                      Überprüfe mal die Selektion der Timer-Variablen bei "stop timeout" und bei "nicht Verzögerung timeout". Eigentlich ist es nicht möglich, dass die Meldung ein zweites Mal kommt, bevor der Timer gestoppt wurde.
                      Schau mal in den erzeugten Javascript-Code, ob sich irgendwo ein Block versteckt hat.

                      I Offline
                      I Offline
                      invidianer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #12

                      @paul53
                      Ah! Ich weiß, was Du meinst!
                      Bei "timeout_fertig" ist rechts daneben ein Pfeil nach unten, wo man es sozusagen auswählen kann. Aber an einer Stelle ist es nicht da, nämlich bei "Ausführen"! Da habe ich es wohl "per Hand" eingetippt, nicht ausgewählt.
                      Muß ich das korrigieren? Wie erreiche ich, daß da so ein "Auswahlmenü" kommt?

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • I invidianer

                        @paul53
                        Ah! Ich weiß, was Du meinst!
                        Bei "timeout_fertig" ist rechts daneben ein Pfeil nach unten, wo man es sozusagen auswählen kann. Aber an einer Stelle ist es nicht da, nämlich bei "Ausführen"! Da habe ich es wohl "per Hand" eingetippt, nicht ausgewählt.
                        Muß ich das korrigieren? Wie erreiche ich, daß da so ein "Auswahlmenü" kommt?

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #13

                        @invidianer sagte: an einer Stelle ist es nicht da, nämlich bei "Ausführen"!

                        Dort definiert man den Variablenbezeichner für den Timer.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • paul53P paul53

                          @invidianer sagte: an einer Stelle ist es nicht da, nämlich bei "Ausführen"!

                          Dort definiert man den Variablenbezeichner für den Timer.

                          I Offline
                          I Offline
                          invidianer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #14

                          @paul53
                          Achso. Schade, dann ist es so ja wohl richtig :(
                          Wie meintest Du das mit dem eventuell versteckten Block, den man über Java-Skript sehen kann? Wie mache ich das?

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • I invidianer

                            @paul53
                            Achso. Schade, dann ist es so ja wohl richtig :(
                            Wie meintest Du das mit dem eventuell versteckten Block, den man über Java-Skript sehen kann? Wie mache ich das?

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #15

                            @invidianer sagte: versteckten Block, den man über Java-Skript sehen kann?

                            Ich habe mal importiert: In Zeile 20 Javascript-Code steht

                                  timeout_fertig = null;
                            

                            Der ist falsch und für dieses Verhalten verantwortlich.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            I 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • paul53P paul53

                              @invidianer sagte: versteckten Block, den man über Java-Skript sehen kann?

                              Ich habe mal importiert: In Zeile 20 Javascript-Code steht

                                    timeout_fertig = null;
                              

                              Der ist falsch und für dieses Verhalten verantwortlich.

                              I Offline
                              I Offline
                              invidianer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #16

                              @paul53
                              Hm, okay, danke, aber wie bekomme ich den aus dem Blockly raus? Da sehe ich nirgends eine solche Zuweisung :(

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • I invidianer

                                @paul53
                                Hm, okay, danke, aber wie bekomme ich den aus dem Blockly raus? Da sehe ich nirgends eine solche Zuweisung :(

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                #17

                                @invidianer sagte: wie bekomme ich den aus dem Blockly raus?

                                Es ist offenbar eine fehlerhafte Implementation des Timeout-Blocks in neueren Javascript-Adapter-Versionen (ab 29.5.2023).
                                Workaraound:

                                Blockly_temp.JPG

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                I 1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • paul53P paul53

                                  @invidianer sagte: wie bekomme ich den aus dem Blockly raus?

                                  Es ist offenbar eine fehlerhafte Implementation des Timeout-Blocks in neueren Javascript-Adapter-Versionen (ab 29.5.2023).
                                  Workaraound:

                                  Blockly_temp.JPG

                                  I Offline
                                  I Offline
                                  invidianer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #18

                                  @paul53
                                  Okay, danke, ich habe den "setze timeout_fertig auf wahr" ergänzt.
                                  Krass, dann habe ich quasi einen Fehler aufgedeckt? Dann hatte es ja vielleicht was Gutes ;)

                                  paul53P haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • I invidianer

                                    @paul53
                                    Okay, danke, ich habe den "setze timeout_fertig auf wahr" ergänzt.
                                    Krass, dann habe ich quasi einen Fehler aufgedeckt? Dann hatte es ja vielleicht was Gutes ;)

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #19

                                    @invidianer sagte: Fehler aufgedeckt? Dann hatte es ja vielleicht was Gutes

                                    Habe Issue auf Github erstellt.

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    2
                                    • paul53P paul53

                                      @invidianer sagte: Fehler aufgedeckt? Dann hatte es ja vielleicht was Gutes

                                      Habe Issue auf Github erstellt.

                                      I Offline
                                      I Offline
                                      invidianer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #20

                                      @paul53
                                      Dankeschön!

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • I invidianer

                                        @paul53
                                        Okay, danke, ich habe den "setze timeout_fertig auf wahr" ergänzt.
                                        Krass, dann habe ich quasi einen Fehler aufgedeckt? Dann hatte es ja vielleicht was Gutes ;)

                                        haus-automatisierungH Online
                                        haus-automatisierungH Online
                                        haus-automatisierung
                                        Developer Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #21

                                        @invidianer sagte in Fälschlicherweise mehrfache Ausgabe einer Meldung verhindern:

                                        Krass, dann habe ich quasi einen Fehler aufgedeckt?

                                        Definitionssache. setTimeout liefert eine timeout ID zurück. Also eine Referenz auf einen Timeout, mit welcher dieser abgebrochen werden kann (siehe stop (verwendet clearTimeout()). Wenn der Timeout nun durchgelaufen ist, ist diese Timeout ID ja nicht mehr gültig und der Timeout existiert ja nicht mehr. Daher ist es aus meiner Sicht sinnvoll (mache ich überall in der JavaScript-Programmierung mit Timeouts so - und viele andere auch), diesen Wert wieder zurückzusetzen.

                                        Heiß: In der Timeout-Variablen steht nur etwas, wenn ein aktiver (= noch nicht ausgeführter Timeout) existiert, welcher ggf. abgebrochen werden soll. Damit kann man vermeiden, einen Timeout ein zweites Mal zu starten (= nicht <timeout>).

                                        Aus meiner Sicht also alles korrekt.

                                        🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                                        🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                                        📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                                          @invidianer sagte in Fälschlicherweise mehrfache Ausgabe einer Meldung verhindern:

                                          Krass, dann habe ich quasi einen Fehler aufgedeckt?

                                          Definitionssache. setTimeout liefert eine timeout ID zurück. Also eine Referenz auf einen Timeout, mit welcher dieser abgebrochen werden kann (siehe stop (verwendet clearTimeout()). Wenn der Timeout nun durchgelaufen ist, ist diese Timeout ID ja nicht mehr gültig und der Timeout existiert ja nicht mehr. Daher ist es aus meiner Sicht sinnvoll (mache ich überall in der JavaScript-Programmierung mit Timeouts so - und viele andere auch), diesen Wert wieder zurückzusetzen.

                                          Heiß: In der Timeout-Variablen steht nur etwas, wenn ein aktiver (= noch nicht ausgeführter Timeout) existiert, welcher ggf. abgebrochen werden soll. Damit kann man vermeiden, einen Timeout ein zweites Mal zu starten (= nicht <timeout>).

                                          Aus meiner Sicht also alles korrekt.

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #22

                                          @haus-automatisierung sagte: Wenn der Timeout nun durchgelaufen ist, ist diese Timeout ID ja nicht mehr gültig

                                          Sie blockiert aber den Neustart des Timers, solange die Leistung unterhalb des Grenzwertes schwankt.

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          haus-automatisierungH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          681

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.3k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe