    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    536

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Energiemanagement PV + Wärmepumpe

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Christian WöhrleC Offline
    Christian WöhrleC Offline
    Christian Wöhrle
    schrieb am zuletzt editiert von
    #6

    Das Problem ist eben dass du die wp hauptsächlich brauchst wenn die pv nicht arbeitet 😆
    Habe mich daher, und wegen des WAF, eher auf die Verbraucher wie Spülmaschine etc konzentriert.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M max78

      Optimal würde ich mir vorstellen:
      Die Wärmepumpe für 1 bis 3 Mal pro Tag für eine möglichst Lage Zeit, abhängig von der Vorausberechnung Einzuschalten.
      Und das Ausschalten über die aktuellen Parameter zu Korrigieren.
      Mind. 1 Timeslot wäre auch noch für Warmwasser nötig. Und falls mal eine E-Auto kommt könnte man das auch so machen.

      Man könnte die meisten Parameter dazu ganz gut Vorhersagen (PV ist natürlich teilweise auch recht ungenau):

      • Stromverbrauch ohne Wärmepumpe ist vermutlich recht konstant (ev. Mo von Mo der vorigen Woche übernehmen)
      • Stromverbrauch der Wärmepumpe (Heizen) kann man ganz gut aus der durchschnittlichen Temperatur (Vorhersage) für zumindest ein paar Tage berechnen
      • PV fertiges Vorhersage Plugin um die besten Zeiten zu wählen
      • Ev. variablen Strompreis um günstige Zeiten zu nutzen

      Mit dem Akku kann man zwar gut Puffern, aber schöner ist es wenn er dazu nur wenig Verwendet wird. Durch Lade- und Entladeverluste verliert man schon einiges an Wirkungsgrad.

      Ich weiß leider nicht genau wie man das dann wirklich programmtechnisch umsetzt.
      (Eine einfache Regelung zu programmieren, bekomme ich schon hin. Aber den/die besten Timeslots aus der PV Vorhersage zu erhalten ist sicher gar nicht so einfach)
      Ich hätte gehofft es gibt da schon was, worauf man gut aufbauen kann.

      D Offline
      D Offline
      Dieter_P
      schrieb am zuletzt editiert von
      #7

      @max78
      Finde das interessant und um es zu verstehen, was Du möchtest, klingt Deine Anforderung für mich nach einer "einfacheren" Schaltung über dedizierte Stufen der WP per SG-ready Eingang.

      Woher die Logik dazu stammt zB aus dem IOBroker wäre ja dann flexibel.
      Vermutungsweise gibt es aber gar nicht soviele sinnvolle Szenarien und über die Größe der PV-Anlage und der Notwendigkeit, dass die WP aber einfach mal irgendwann laufen muß, erscheint mir weniger Komplexität hier eher als zielführend. Wie seht ihr das?

      Komplexeres Energiemanagment über spezifischere Protokolle im Austausch vom WR zur WP wird als optimaler beworben. Besser ja, aber die letzten paar Prozent zwingen üblicherweise zu enormen Aufwand. Lohnt das überhaupt und kommt man an diese Schnittstellen überhaupt mit externen/eigenen Lösungen ran?

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D Dieter_P

        @max78
        Finde das interessant und um es zu verstehen, was Du möchtest, klingt Deine Anforderung für mich nach einer "einfacheren" Schaltung über dedizierte Stufen der WP per SG-ready Eingang.

        Woher die Logik dazu stammt zB aus dem IOBroker wäre ja dann flexibel.
        Vermutungsweise gibt es aber gar nicht soviele sinnvolle Szenarien und über die Größe der PV-Anlage und der Notwendigkeit, dass die WP aber einfach mal irgendwann laufen muß, erscheint mir weniger Komplexität hier eher als zielführend. Wie seht ihr das?

        Komplexeres Energiemanagment über spezifischere Protokolle im Austausch vom WR zur WP wird als optimaler beworben. Besser ja, aber die letzten paar Prozent zwingen üblicherweise zu enormen Aufwand. Lohnt das überhaupt und kommt man an diese Schnittstellen überhaupt mit externen/eigenen Lösungen ran?

        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #8

        @dieter_p sagte in Energiemanagement PV + Wärmepumpe:

        weniger Komplexität hier eher als zielführend

        richtig

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @dieter_p sagte in Energiemanagement PV + Wärmepumpe:

          weniger Komplexität hier eher als zielführend

          richtig

          M Offline
          M Offline
          max78
          schrieb am zuletzt editiert von
          #9

          @Christian Wöhrle:
          Leider kann ich den Geschirrspüler und Waschmaschine nur händisch einschalten. (Versuche das natürlich auch wenn viel Strom da ist)

          @dieter_p:
          Ja kommt gut hin mit den dedizierte Stufen der WP per SG-ready Eingang. Ich kann zwar die Wärmepumpe direkt per EBUS ansprechen, aber viel mehr als aus/ein und ev. ein paar Leistungsstufen macht sowieso nicht viel Sinn. Man sollt für die Lebensdauer nicht viel Takten.
          (Die aktuellen Werte der WP lese ich aber kontinuierlich aus)

          Ich hätte gerne eine gute Lösung.
          Jetzt in der Übergangszeit ist mir schon aufgefallen, dass die Wärmepumpe viel Strom aus dem Netz unnötig verbraucht.
          Heizt den ganzen Vormittag wo es Regnet und am Nachmittag bei Strahlemden Sonnenschein, ist sie abgeschaltet….
          Wenn ich die Wärmepumpe händisch daran anpasse kann ich schon einiges Sparen, hätte es aber gerne automatisch.
          Weiß nicht wie ich das mit weniger Komplexität hin bekommen.

          Daher habe ich an eine komplexere Steuerung gedacht, wo man auch mal ein E-Auto anhängen kann…
          Bin nur etwas verwundert das es sowas noch nicht wirklich gibt.
          Bei einer anderen Hausautomation gibt es EMHASS, was man ev. irgendwie in die Richtung hinbiegen kann.

          HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • M max78

            @Christian Wöhrle:
            Leider kann ich den Geschirrspüler und Waschmaschine nur händisch einschalten. (Versuche das natürlich auch wenn viel Strom da ist)

            @dieter_p:
            Ja kommt gut hin mit den dedizierte Stufen der WP per SG-ready Eingang. Ich kann zwar die Wärmepumpe direkt per EBUS ansprechen, aber viel mehr als aus/ein und ev. ein paar Leistungsstufen macht sowieso nicht viel Sinn. Man sollt für die Lebensdauer nicht viel Takten.
            (Die aktuellen Werte der WP lese ich aber kontinuierlich aus)

            Ich hätte gerne eine gute Lösung.
            Jetzt in der Übergangszeit ist mir schon aufgefallen, dass die Wärmepumpe viel Strom aus dem Netz unnötig verbraucht.
            Heizt den ganzen Vormittag wo es Regnet und am Nachmittag bei Strahlemden Sonnenschein, ist sie abgeschaltet….
            Wenn ich die Wärmepumpe händisch daran anpasse kann ich schon einiges Sparen, hätte es aber gerne automatisch.
            Weiß nicht wie ich das mit weniger Komplexität hin bekommen.

            Daher habe ich an eine komplexere Steuerung gedacht, wo man auch mal ein E-Auto anhängen kann…
            Bin nur etwas verwundert das es sowas noch nicht wirklich gibt.
            Bei einer anderen Hausautomation gibt es EMHASS, was man ev. irgendwie in die Richtung hinbiegen kann.

            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
            #10

            @max78 sagte in Energiemanagement PV + Wärmepumpe:

            Jetzt in der Übergangszeit ist mir schon aufgefallen, dass die Wärmepumpe viel Strom aus dem Netz unnötig verbraucht.
            Heizt den ganzen Vormittag wo es Regnet und am Nachmittag bei Strahlemden Sonnenschein, ist sie abgeschaltet….

            das ist ja was ich schrieb.
            Da hilft ein Batteriepuffer mehr, als eine Steuerung.

            Wenn die Wärmepumpe nicht läuft weil die Außentemperatur zu hoch ist, wird sie auch nicht laufen, wenn du da den offset erhöhst.

            Wenn es dann kälter ist könnte man in den kältesten (uneffektivsten) Nachtstunden abschalten und die verlorene Energie tagsüber wieder im Heizungssystem/Heizestrich wieder nachspeichern.
            Aber gerade in der Übergangszeit bekommst du es nicht über irgendwelche Parameter sinnvoll mit der Solarproduktion synchronisiert.

            Ich überlege auch, ob ich beim aktuellen Wetter alle paar Tage die WP für 24h abschalte.
            die Heizkurve lässt sich zumindest bei mir nicht unter 25°C Vorlauftemperatur einstellen, zusätzlich kommt ein Schutz gegen Takten zum tragen, der die VT sogar leicht erhöht.

            Wenn dann noch solare Einstrahlung hinzukommt, ist es gar keine Frage, dann wird die Heizung abgestellt.

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M max78

              @Christian Wöhrle:
              Leider kann ich den Geschirrspüler und Waschmaschine nur händisch einschalten. (Versuche das natürlich auch wenn viel Strom da ist)

              @dieter_p:
              Ja kommt gut hin mit den dedizierte Stufen der WP per SG-ready Eingang. Ich kann zwar die Wärmepumpe direkt per EBUS ansprechen, aber viel mehr als aus/ein und ev. ein paar Leistungsstufen macht sowieso nicht viel Sinn. Man sollt für die Lebensdauer nicht viel Takten.
              (Die aktuellen Werte der WP lese ich aber kontinuierlich aus)

              Ich hätte gerne eine gute Lösung.
              Jetzt in der Übergangszeit ist mir schon aufgefallen, dass die Wärmepumpe viel Strom aus dem Netz unnötig verbraucht.
              Heizt den ganzen Vormittag wo es Regnet und am Nachmittag bei Strahlemden Sonnenschein, ist sie abgeschaltet….
              Wenn ich die Wärmepumpe händisch daran anpasse kann ich schon einiges Sparen, hätte es aber gerne automatisch.
              Weiß nicht wie ich das mit weniger Komplexität hin bekommen.

              Daher habe ich an eine komplexere Steuerung gedacht, wo man auch mal ein E-Auto anhängen kann…
              Bin nur etwas verwundert das es sowas noch nicht wirklich gibt.
              Bei einer anderen Hausautomation gibt es EMHASS, was man ev. irgendwie in die Richtung hinbiegen kann.

              D Offline
              D Offline
              Dieter_P
              schrieb am zuletzt editiert von
              #11

              @max78 said in Energiemanagement PV + Wärmepumpe:

              Weiß nicht wie ich das mit weniger Komplexität hin bekommen.

              Da hier von den Praxiserfahrenen bestätigt würde ich klein/inkomplex anfangen und die Logik rumdrehen.

              Wenn die Pumpe laufen muß, muß sie eben laufen. Das würde ich optimieren per lokaler Einstellung an der WP, dass dort nur das Notwendigste passiert. Liegt hingegen eine Freigabe auf dem SG/PV-Ready Kontakt vor, dann alle Speicher und Sollwerte aufheizen/erfüllen was eben geht.

              Im Hardwarebereich hab ich mal mit jemanden geschrieben, der seine Wärmepumpe per PWM auf dem PV-Ready Kontakt ansteuern konnte. Haben das dann per ESP8266 und ESPEasy an die Wärmepumpe gebracht. Die Logik (Schaltbefehl) könntest Du vom IOBroker bekommen.

              Ergänzend würde ich zB die Warmwasserbereitung in der Heizungssteuerung untersuchen, ob man die Programme so anpassen kann, dass die Bereitung möglichst zu Zeiten passiert wo Du PV-Ertrag hast, hängt natürlich davon ab ob Deine Speicher dafür sinnvoll nutzbar sind. Warmwasser braucht man ja meistens Morgens zum Duschen wo es schon länger keinen PV Ertrag mehr gab.

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • D Dieter_P

                @max78 said in Energiemanagement PV + Wärmepumpe:

                Weiß nicht wie ich das mit weniger Komplexität hin bekommen.

                Da hier von den Praxiserfahrenen bestätigt würde ich klein/inkomplex anfangen und die Logik rumdrehen.

                Wenn die Pumpe laufen muß, muß sie eben laufen. Das würde ich optimieren per lokaler Einstellung an der WP, dass dort nur das Notwendigste passiert. Liegt hingegen eine Freigabe auf dem SG/PV-Ready Kontakt vor, dann alle Speicher und Sollwerte aufheizen/erfüllen was eben geht.

                Im Hardwarebereich hab ich mal mit jemanden geschrieben, der seine Wärmepumpe per PWM auf dem PV-Ready Kontakt ansteuern konnte. Haben das dann per ESP8266 und ESPEasy an die Wärmepumpe gebracht. Die Logik (Schaltbefehl) könntest Du vom IOBroker bekommen.

                Ergänzend würde ich zB die Warmwasserbereitung in der Heizungssteuerung untersuchen, ob man die Programme so anpassen kann, dass die Bereitung möglichst zu Zeiten passiert wo Du PV-Ertrag hast, hängt natürlich davon ab ob Deine Speicher dafür sinnvoll nutzbar sind. Warmwasser braucht man ja meistens Morgens zum Duschen wo es schon länger keinen PV Ertrag mehr gab.

                M Offline
                M Offline
                max78
                schrieb am zuletzt editiert von
                #12

                @Homoran:
                Leider ist mein Speicher im Verhältnis zur WP dann viel zu klein…
                Ich verstelle die Raum-Soll Temperatur. (habe keinen Innenfühler sondern nur Außentemperatur)
                Wenn ich z.b.: auf 10°C stelle heizt er so gut wie nie. Und bei 30°C heizt er auch bei Strahlendem Sonnenschein und warmen Außentemperaturen.

                @dieter_p:
                Ich kann direkt auf die Steuerung der WP zugreifen.

                Zur Zeit verändere ich die Soll Temperatur um ein paar Grad je nach PV, Innen und Außen Temperatur…
                Funktioniert nicht so schlecht, aber ich sehe noch Verbesserungspotential. Vor allem mit einer forecast.
                Wenn es um variable Strompreise geht muss ich sowieso das noch gröber adaptieren…

                Und auch wenn man nicht viel spart. 20€ sinds sicher schnell mal in einem Jahr. Und mit variablen Strompreisen sicher auch viel mehr.

                D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • M max78

                  @Homoran:
                  Leider ist mein Speicher im Verhältnis zur WP dann viel zu klein…
                  Ich verstelle die Raum-Soll Temperatur. (habe keinen Innenfühler sondern nur Außentemperatur)
                  Wenn ich z.b.: auf 10°C stelle heizt er so gut wie nie. Und bei 30°C heizt er auch bei Strahlendem Sonnenschein und warmen Außentemperaturen.

                  @dieter_p:
                  Ich kann direkt auf die Steuerung der WP zugreifen.

                  Zur Zeit verändere ich die Soll Temperatur um ein paar Grad je nach PV, Innen und Außen Temperatur…
                  Funktioniert nicht so schlecht, aber ich sehe noch Verbesserungspotential. Vor allem mit einer forecast.
                  Wenn es um variable Strompreise geht muss ich sowieso das noch gröber adaptieren…

                  Und auch wenn man nicht viel spart. 20€ sinds sicher schnell mal in einem Jahr. Und mit variablen Strompreisen sicher auch viel mehr.

                  D Offline
                  D Offline
                  Dieter_P
                  schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
                  #13

                  @max78 said in Energiemanagement PV + Wärmepumpe:

                  @dieter_p:
                  Ich kann direkt auf die Steuerung der WP zugreifen.

                  Zur Zeit verändere ich die Soll Temperatur um ein paar Grad je nach PV, Innen und Außen Temperatur…
                  Funktioniert nicht so schlecht, aber ich sehe noch Verbesserungspotential. Vor allem mit einer forecast.
                  Wenn es um variable Strompreise geht muss ich sowieso das noch gröber adaptieren…

                  Und auch wenn man nicht viel spart. 20€ sinds sicher schnell mal in einem Jahr. Und mit variablen Strompreisen sicher auch viel mehr.

                  Verstehe. Bin gespannt, was Dir geraten wird. Sehe da Potentiale für ggf. falsche Rückschlüsse. Absenkung von Solltemperatur und somit tieferes Auskühlen von Gebäuden sehe ich mit großer Vorsicht zu betrachten.

                  Da spielen auch exponentiell verlaufende Einflüsse eine Rolle und größere Extrema (Temperaturbereiche und Laufzeitenveränderungen) wirken sich selten positiv auf die Lebenserwartung der Technik aus. Daher die Betrachtung ob es wirklich wirtschaftlich Sinn macht .... bin gespannt.

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M max78

                    @Homoran:
                    Leider ist mein Speicher im Verhältnis zur WP dann viel zu klein…
                    Ich verstelle die Raum-Soll Temperatur. (habe keinen Innenfühler sondern nur Außentemperatur)
                    Wenn ich z.b.: auf 10°C stelle heizt er so gut wie nie. Und bei 30°C heizt er auch bei Strahlendem Sonnenschein und warmen Außentemperaturen.

                    @dieter_p:
                    Ich kann direkt auf die Steuerung der WP zugreifen.

                    Zur Zeit verändere ich die Soll Temperatur um ein paar Grad je nach PV, Innen und Außen Temperatur…
                    Funktioniert nicht so schlecht, aber ich sehe noch Verbesserungspotential. Vor allem mit einer forecast.
                    Wenn es um variable Strompreise geht muss ich sowieso das noch gröber adaptieren…

                    Und auch wenn man nicht viel spart. 20€ sinds sicher schnell mal in einem Jahr. Und mit variablen Strompreisen sicher auch viel mehr.

                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #14

                    @max78 sagte in Energiemanagement PV + Wärmepumpe:

                    Ich verstelle die Raum-Soll Temperatur.

                    @max78 sagte in Energiemanagement PV + Wärmepumpe:

                    habe keinen Innenfühler

                    dann kannst du die Soll Raumtemperatur gar nicht verstellen.
                    Das wird dann der von mir erwähnte Offset der Heizkurve sein.
                    (bei mir im Rahmen +/- 10K)

                    @max78 sagte in Energiemanagement PV + Wärmepumpe:

                    Wenn ich z.b.: auf 10°C stelle heizt er so gut wie nie. Und bei 30°C heizt er auch bei Strahlendem Sonnenschein und warmen Außentemperaturen.

                    wie soll das denn funktionieren wenn er gar keine RT kennt?

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D Dieter_P

                      @max78 said in Energiemanagement PV + Wärmepumpe:

                      @dieter_p:
                      Ich kann direkt auf die Steuerung der WP zugreifen.

                      Zur Zeit verändere ich die Soll Temperatur um ein paar Grad je nach PV, Innen und Außen Temperatur…
                      Funktioniert nicht so schlecht, aber ich sehe noch Verbesserungspotential. Vor allem mit einer forecast.
                      Wenn es um variable Strompreise geht muss ich sowieso das noch gröber adaptieren…

                      Und auch wenn man nicht viel spart. 20€ sinds sicher schnell mal in einem Jahr. Und mit variablen Strompreisen sicher auch viel mehr.

                      Verstehe. Bin gespannt, was Dir geraten wird. Sehe da Potentiale für ggf. falsche Rückschlüsse. Absenkung von Solltemperatur und somit tieferes Auskühlen von Gebäuden sehe ich mit großer Vorsicht zu betrachten.

                      Da spielen auch exponentiell verlaufende Einflüsse eine Rolle und größere Extrema (Temperaturbereiche und Laufzeitenveränderungen) wirken sich selten positiv auf die Lebenserwartung der Technik aus. Daher die Betrachtung ob es wirklich wirtschaftlich Sinn macht .... bin gespannt.

                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #15

                      @dieter_p sagte in Energiemanagement PV + Wärmepumpe:

                      Absenkung von Solltemperatur und somit tieferes Auskühlen von Gebäuden sehe ich mit großer Vorsicht zu betrachten.

                      ...da diese Energie später wieder ausgeglichen werden muss, bevor weitere Energie für das aufheizen des Raums genutzt werden kann.

                      @max78
                      wie ich schrieb musst du
                      @homoran sagte in Energiemanagement PV + Wärmepumpe:

                      die verlorene Energie tagsüber wieder im Heizungssystem/Heizestrich wieder nachspeichern.

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @dieter_p sagte in Energiemanagement PV + Wärmepumpe:

                        Absenkung von Solltemperatur und somit tieferes Auskühlen von Gebäuden sehe ich mit großer Vorsicht zu betrachten.

                        ...da diese Energie später wieder ausgeglichen werden muss, bevor weitere Energie für das aufheizen des Raums genutzt werden kann.

                        @max78
                        wie ich schrieb musst du
                        @homoran sagte in Energiemanagement PV + Wärmepumpe:

                        die verlorene Energie tagsüber wieder im Heizungssystem/Heizestrich wieder nachspeichern.

                        M Offline
                        M Offline
                        max78
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #16

                        @Homoran:
                        Bei meiner WP heißt das halt so.
                        Ist vermutlich eine Offsetverschiebung. Ist gedacht wenn auf 20° Raumtemperatur eingestellt ist. Und es einem zu kalt ist stellt man auf 22°C. Es gäbe bei meiner Steuerung auch die Option eines RF.

                        Wenn ich 10 oder 30° einstelle ist die Kurve so stark verstellt. Das die WP fast immer oder fast nie heizt.

                        Man kann den Heizestrich als relativ großen Puffer betrachten. Man hat halt dadurch auch mehr Schwankungen der Innentemperatur. Man muss sich halt überlegen wieviel nicht stört.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                          #17

                          @max78 sagte in Energiemanagement PV + Wärmepumpe:

                          Ist vermutlich eine Offsetverschiebung

                          und diese Offsetverschiebung erlaubt bei mir keine niedrigere Vorlauftemperatur als die Minimaltemperatur.
                          Ich kann die so weit runterregeln wie ich will (im Moment -2K), aber es geht die VL nicht unter 25, was auch für 12°C AT als niedrigst möglicher Fusspunkt eingestellt ist, aber die WP schaltet auch nicht ab.

                          Natürlich ist ein guter alter Heizestrich ein massiver Wärnespeicher.
                          umgekehrt dauert es etwa 3 Tage, bis alles aufgeheizt ist.
                          Aber wo soll dadurch mehr Schwankungen der RT herkommen? Diese Masse glättet alles.

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @max78 sagte in Energiemanagement PV + Wärmepumpe:

                            Ist vermutlich eine Offsetverschiebung

                            und diese Offsetverschiebung erlaubt bei mir keine niedrigere Vorlauftemperatur als die Minimaltemperatur.
                            Ich kann die so weit runterregeln wie ich will (im Moment -2K), aber es geht die VL nicht unter 25, was auch für 12°C AT als niedrigst möglicher Fusspunkt eingestellt ist, aber die WP schaltet auch nicht ab.

                            Natürlich ist ein guter alter Heizestrich ein massiver Wärnespeicher.
                            umgekehrt dauert es etwa 3 Tage, bis alles aufgeheizt ist.
                            Aber wo soll dadurch mehr Schwankungen der RT herkommen? Diese Masse glättet alles.

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von paul53
                            #18

                            @homoran sagte: es geht die VL nicht unter 25

                            Das ist sicherlich eine interne Minimalbegrenzung der VLT. Ist sie in der WP nicht parametrierbar?

                            @homoran sagte in Energiemanagement PV + Wärmepumpe:

                            Aber wo soll dadurch mehr Schwankungen der RT herkommen?

                            @max78 meinte vermutlich die Schwankungen, die seine 2-Punkt-Steuerung (30/10) erzeugt.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @homoran sagte: es geht die VL nicht unter 25

                              Das ist sicherlich eine interne Minimalbegrenzung der VLT. Ist sie in der WP nicht parametrierbar?

                              @homoran sagte in Energiemanagement PV + Wärmepumpe:

                              Aber wo soll dadurch mehr Schwankungen der RT herkommen?

                              @max78 meinte vermutlich die Schwankungen, die seine 2-Punkt-Steuerung (30/10) erzeugt.

                              M Offline
                              M Offline
                              max78
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #19

                              Hab keine Begrenzung bei der VLT.
                              Nur in der WP versucht ein PID Regler nachzuregeln. Kann aber die Werte dazu einstellen.

                              Ev. kannst du, mit der Heizgrenze die WP dann deaktivieren oder mit einem Kontakt.

                              Hab die Schwankung gemeint wenn ich zusätzlich 20kwh an Energie in den Estrich stecke. Oder halt länger mit dem Heizen warte.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                #20

                                @paul53 sagte :

                                Ist sie in der WP nicht parametrierbar?

                                doch, aber nicht niedriger als 25°C :cry:

                                ich möchte jetzt den Thread nicht kapern, hier meine Werte
                                Screenshot_20231110-172336_Firefox.jpg

                                offset und gerechnete Heizkurve incl offset sind markiert.
                                Bei Daikin sind alle Sensoren im Vergleich zu allem was ich als Vergleich hinzuziehen kann um 1.5-2K zu hoch.
                                einiges kann man korrigieren (RT/AT) aber z.B. die Vorlauftemperatur des Primärkreises zum Wärmetauscher für die FBH nicht.
                                Am Wärmetauscher greife ich daher nochmal die Vorlauftemperatur des primärkreises und des FBH Kreises ab.

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                Antworten
                                • In einem neuen Thema antworten
                                Anmelden zum Antworten
                                • Älteste zuerst
                                • Neuste zuerst
                                • Meiste Stimmen


                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate
                                FAQ Cloud / IOT
                                HowTo: Node.js-Update
                                HowTo: Backup/Restore
                                Downloads
                                BLOG

                                334

                                Online

                                32.5k

                                Benutzer

                                81.8k

                                Themen

                                1.3m

                                Beiträge
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                ioBroker Community 2014-2025
                                logo
                                • Anmelden

                                • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                • Erster Beitrag
                                  Letzter Beitrag
                                0
                                • Home
                                • Aktuell
                                • Tags
                                • Ungelesen 0
                                • Kategorien
                                • Unreplied
                                • Beliebt
                                • GitHub
                                • Docu
                                • Hilfe