NEWS
Blockly zur Klimaanlagensteuerung
-
@paul53 ich habe falsch gefragt, aber mir die Frage anhand eines anderen deiner Postings selber beantworten können. Ich hatte die Funktionsweise nicht ganz verstanden da der Ursprung in deinem Beispiel gesetzt wird, aber im vorherigen Verlauf nirgends abgefragt wird.
Aber kurz gegoogled, auf einen Beitrag von dir gestossen und alle Fragen beantwortet.
-
@linguist sagte: da der Ursprung in deinem Beispiel gesetzt wird
Wo?
Er wird vom Trigger geliefert. -
@paul53 Nirgends, ich dachte es wäre so. Aber manuell_ein wird ja nur auf true gesetzt, wenn der Ursprung NICHT js war.
Wie gesagt, komplett falsch ausgedrückt.
Edit: das macht immernoch vorne und hinten kein Sinn was ich gerade zusammen schreibe. Einfach ignorieren. Ich glaube ich habe es verstanden, kann es bloss gerade nicht zu Wort bringen.
-
@paul53 Okay, muss jetzt dezent peinlich berührt doch nochmal einhaken. Ich hab's nicht verstanden.
Falls PowerKlima geändert wird, setze manuell_auf Wert von PowerKlima und Ursprung auf ≠ js.
Soweit so gut, aber für was ist Ursprung nun gut? Wir setzen den Ursprung ≠ js, aber inwiefern ist diese variable im Rest des Scripts relevant?
Wie ich das verstehe wird nun bei jeder Änderung manuell_ein auf Wert PowerKlima und Ursprung ≠ js gesetzt, sei es drum ob diese Änderung durch manuelle Bedienung oder durch das obige Script erstellt wurde.Weitere Verständnisfrage:
Trigger1 ->-
falls nicht true (also false) mache Programm
-
falls nicht false (also true) mache Programm
Stehe gewaltig auf dem Schlauch und mein Logikverständnis ist anscheinend nicht vorhanden.
-
-
@linguist sagte: für was ist Ursprung nun gut?
Ursprung
enthält die Instanz, die zur Wertänderung führte. Hat das Skript das Klimagerät eingeschaltet istWert
= true undUrsprung
= "system.adapter.javascript.0":manuell_ein
bleibt false. Hat eine andere Instanz (z.B. "melcloud.0") eingeschaltet (Wert
= true) , wirdmanuell_ein
auf true gesetzt.@linguist sagte in Blockly zur Klimaanlagensteuerung:
Weitere Verständnisfrage:
Trigger1 ->
falls nicht true (also false) mache Programm
falls nicht false (also true) mache Programmfalls nicht false mache Programm
Bei true wird nichts ausgeführt. -
@paul53 okay soweit verstanden, aber würde nun der UND Baustein nicht dafür sorgen dass bei jeder Änderung Ursprung ≠ js gesetzt werden würde?
Wäre nicht FALLS Ursprung ≠ js setze manuell_ein auf true richtig? (Ist es natürlich nicht, sonst hättest du es so gemacht, ich versuche es bloss zu verstehen )
-
@linguist sagte: Ursprung ≠ js gesetzt werden würde?
Ursprung wird nicht gesetzt, sondern geprüft.
manuell_ein
wird nur true, wenn Wert = true (eingeschaltet) und der Ursprung der Wertänderung kein Skript ist. -
@paul53 ich hätte angenommen diese Prüfung findet vorher statt. Also falls Ursprung ≠ js setzte manuell_ein auf Wert.
Jetzt habe ich es aber verstanden.Warum diese Prüfung aber nicht als erstes stattfindet hab ich immernoch nicht drinnen. Aber das ist auch unwichtig. Vielen Dank wieder mal deine Geduld.
-
@paul53 und schon wieder ich.
Da ich jetzt die Tage ein Smart Meter erhalte und damit dann mehr Werte zur Verfügung habe als Current Plant Generation, wäre die Frage ob man dann "Überschuss" als Trigger nimmt. Allerdings weiss ich nicht wie ich sinnvoll eine Abschaltbedingung erstellen kann, da Überschuss im Moment des zuschaltens ja sinkt.
Evtl. Bezug? Mit einem Gerät mag das alles noch Recht einfach sein, aber besonders wenn es mehrere Geräte werden kann das schon Recht kompliziert werden vermute ich.Macht das also Sinn auf Überschuss-Trigger umzustellen? Oder doch lieber auf Current Plant Gen bleiben?
Grüße
-
@linguist sagte: Macht das also Sinn auf Überschuss-Trigger umzustellen?
Ja, denn der Überschuss ist aussagekräftiger.
@linguist sagte in Blockly zur Klimaanlagensteuerung:
wie ich sinnvoll eine Abschaltbedingung erstellen kann
Genauso wie bisher, nur mit dem Unterschied, dass die Hysterese größer sein muss als die Leistungsaufnahme des Klimagerätes. Wie hoch ist die max. Leistungsaufnahme?
-
@paul53 600W Klima, 450W IR-Spiegel im Bad. Das sind aktuell meine 2 zuschaltbaren Überschuss-Verbraucher.
Wie würde das dann aussehen? Für den Spiegel zb habe ich das selbe Skript genommen bloss vereinfacht, e.g. Variablen rausgenommen (außer roomtemp) und kürzere Timeouts da nicht so empfindlich gegenüber ein/aus.
-
@linguist sagte: 600W Klima
Mehr nicht? Das ist extrem wenig für ein Klimagerät (Kompressor).
Dann kann man bei 900 W Überschuss einschalten und bei 100 W ausschalten.@linguist sagte in Blockly zur Klimaanlagensteuerung:
450W IR-Spiegel im Bad.
Bei 700 W Überschuss einschalten, bei 100 W ausschalten.
-
@paul53 2,5kw Kälteleistung für ein 19qm Schlafzimmer. Maximale Aufnahme im Heizbetrieb 600W lt. Datenblatt.
Beide bei 100W ausschalten? Kein Versatz drinnen?
-
@linguist sagte: 2,5kw Kälteleistung für ein 19qm Schlafzimmer. Maximale Aufnahme im Heizbetrieb 600W lt. Datenblatt.
Dann nimmt sie im Kühlbetrieb mehr auf als 600 W.
@linguist sagte in Blockly zur Klimaanlagensteuerung:
Beide bei 100W ausschalten? Kein Versatz drinnen?
Nicht nötig, da unterschiedliche Verzögerungen: Der IR-Spiegel schaltet zuerst aus.
@linguist sagte in Blockly zur Klimaanlagensteuerung:kürzere Timeouts da nicht so empfindlich gegenüber ein/aus.
-
@paul53 Pardon, gerade nochmal nachgeschlagen.
Sind 2kW Kälteleistung.0,6kW Kühlbetrieb, 0,78kW Heizbetrieb. Mitsubishi MUZ-AP20VGK.
Ergo 1,1kW Überschuss einschalten.Edit: ach ja logisch, die Delays. Danke!
-
@linguist sagte in Blockly zur Klimaanlagensteuerung:
Sind 2kW Kälteleistung.
bei welchem CoP?
edit:
hat sich erledigt, das andere sind die Leistungswerte, oder? -
@linguist sagte: Ergo 1,1kW Überschuss einschalten.
-
@homoran
So, jetzt hab ich nochmal nachgeschlagen. Vorhin in der Zeile verrutscht. Es sind 0,46kW Nennleistungsaufnahme im Kühlbetrieb und 0,6kW im Heizbetrieb. SEER 8,6, SCOP 4,1.Das ganze bei 2kW Kühlleistung und 2,5kW Heizleistung.
Also bleibt's doch bei 900W einschalten. So, genug Verwirrung gestiftet.
-
@paul53 Dann hier anbei nochmal die 2 fertigen Skripte. Objekt ID und die dazugehörigen Werte werde ich austauschen sobald das Smart-Meter da ist und ich "Überschuss" als Datenpunkt habe.
Klimaanlage
IR-Spiegel
Beim Spiegel als Ausschalt-Trigger noch "21°C erreicht" hinzugefügt.
Irgendwelche auffälligen Fehler oder passt soweit?
-
Edit: ignorieren. Fehler meinerseits.