  4. Modbus nur niedrigste ID funktioniert

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.1k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Modbus nur niedrigste ID funktioniert

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einsteigerfragen
80 Beiträge 7 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • GlasfaserG Glasfaser

    @cdn

    also to RJ45 Ethernet Converter

    bitte alles weitere angeben , so ist das nur Glaskugellesen

    C Offline
    C Offline
    cdn
    schrieb am zuletzt editiert von
    #27

    @glasfaser Was musst du noch wissen?

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • C cdn

      @homoran said in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

      Probleme

      Welches Gerät würdet ihr denn empfehlen was gut läuft, auch für kirzfristige Rückmeldungen? Dann versuche ich es mal damit.
      IOBroker läuft allerdings derzeit als VM auf einem Hyper-V...

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #28

      @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

      IOBroker läuft allerdings derzeit als VM auf einem Hyper-V...

      noch mehr Hiobsbotschaften???

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      C 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

        IOBroker läuft allerdings derzeit als VM auf einem Hyper-V...

        noch mehr Hiobsbotschaften???

        C Offline
        C Offline
        cdn
        schrieb am zuletzt editiert von
        #29

        @homoran :D Ja sorry hab hier vor-ort keinen Proxmox. Sonst muss ich die Kiste erstmal migrieren. War halt schon da.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • C cdn

          @glasfaser https://www.amazon.de/gp/product/B0BGHVRMPJ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1

          Das Ding hier

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #30

          @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

          @glasfaser https://www.amazon.de/gp/product/B0BGHVRMPJ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1

          Das Ding hier

          kann das Ding überhaupt modbus?

          Dieser Waveshare kann es nicht
          https://www.welectron.com/Waveshare-16529-RS485-TO-ETH-EU

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          GlasfaserG C 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • C cdn

            @martinp
            Also ich frage nur den State ab. Das ist bei den Bewegungsmeldern (14 stück) jeweils ein holding register.
            Bei den anderen Geräten sind es maximal 6 holding register.
            Die Antwort ist jeweils 0 oder 1.

            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            schrieb am zuletzt editiert von
            #31

            @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

            @martinp
            Also ich frage nur den State ab. Das ist bei den Bewegungsmeldern (14 stück) jeweils ein holding register.
            Bei den anderen Geräten sind es maximal 6 holding register.
            Die Antwort ist jeweils 0 oder 1.

            Nur so nebenbei ... das ist schon eine Hausnummer alles über Modus zu fahren ...
            deshalb verstehe ich auch dein sehr niedrige Abfrage dazu.

            Deshalb , teile es auf zweites Modbus RJ45 Ethernet Converter auf

            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

            C HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • GlasfaserG Glasfaser

              @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

              @martinp
              Also ich frage nur den State ab. Das ist bei den Bewegungsmeldern (14 stück) jeweils ein holding register.
              Bei den anderen Geräten sind es maximal 6 holding register.
              Die Antwort ist jeweils 0 oder 1.

              Nur so nebenbei ... das ist schon eine Hausnummer alles über Modus zu fahren ...
              deshalb verstehe ich auch dein sehr niedrige Abfrage dazu.

              Deshalb , teile es auf zweites Modbus RJ45 Ethernet Converter auf

              C Offline
              C Offline
              cdn
              schrieb am zuletzt editiert von
              #32

              @glasfaser Ich dachte ich soll lieber auf die USB-Lösung gehen? Was denn jetzt :D

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • GlasfaserG Glasfaser

                @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                @martinp
                Also ich frage nur den State ab. Das ist bei den Bewegungsmeldern (14 stück) jeweils ein holding register.
                Bei den anderen Geräten sind es maximal 6 holding register.
                Die Antwort ist jeweils 0 oder 1.

                Nur so nebenbei ... das ist schon eine Hausnummer alles über Modus zu fahren ...
                deshalb verstehe ich auch dein sehr niedrige Abfrage dazu.

                Deshalb , teile es auf zweites Modbus RJ45 Ethernet Converter auf

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #33

                @glasfaser sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                teile es auf zweites Modbus RJ45 Ethernet Converter auf

                rs485 != Modbus!!

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                  @glasfaser https://www.amazon.de/gp/product/B0BGHVRMPJ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1

                  Das Ding hier

                  kann das Ding überhaupt modbus?

                  Dieser Waveshare kann es nicht
                  https://www.welectron.com/Waveshare-16529-RS485-TO-ETH-EU

                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #34

                  @homoran sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                  kann das Ding überhaupt modbus?

                  Ja, habe ich auch , aber nicht die POE Version wie im Link .

                  @cdn hast du die POE Version , da gab es mal Probleme damit !

                  Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                  C 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                    @glasfaser https://www.amazon.de/gp/product/B0BGHVRMPJ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1

                    Das Ding hier

                    kann das Ding überhaupt modbus?

                    Dieser Waveshare kann es nicht
                    https://www.welectron.com/Waveshare-16529-RS485-TO-ETH-EU

                    C Offline
                    C Offline
                    cdn
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #35

                    @homoran said in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                    are kann es nicht

                    Der von mir verlinkte kann es defintiv. Steht auch dort.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • GlasfaserG Glasfaser

                      @homoran sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                      kann das Ding überhaupt modbus?

                      Ja, habe ich auch , aber nicht die POE Version wie im Link .

                      @cdn hast du die POE Version , da gab es mal Probleme damit !

                      C Offline
                      C Offline
                      cdn
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #36

                      @glasfaser Jap die habe ich.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • GlasfaserG Glasfaser

                        @homoran sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                        kann das Ding überhaupt modbus?

                        Ja, habe ich auch , aber nicht die POE Version wie im Link .

                        @cdn hast du die POE Version , da gab es mal Probleme damit !

                        C Offline
                        C Offline
                        cdn
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #37

                        @glasfaser Ist denn die USB Variante generell besser von den Latenzen? Würde ja zumindest Sinn machen

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • C cdn

                          @glasfaser Ich dachte ich soll lieber auf die USB-Lösung gehen? Was denn jetzt :D

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                          #38

                          @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                          @glasfaser Ich dachte ich soll lieber auf die USB-Lösung gehen? Was denn jetzt :D

                          wenn du es kannst würde ich auf USB gehen.
                          hab den oben verlinkten Stick und die größeren Brüder https://www.welectron.com/Waveshare-15817-USB-TO-RS232-485-TTL

                          wenn du bei diesen Datenmengen (ist nicht einfach nur 0/1, da kommt noch overhead zu) noch due Baudrate erhöhen kannst hast du ggf. Reserven

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • HomoranH Homoran

                            @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                            @glasfaser Ich dachte ich soll lieber auf die USB-Lösung gehen? Was denn jetzt :D

                            wenn du es kannst würde ich auf USB gehen.
                            hab den oben verlinkten Stick und die größeren Brüder https://www.welectron.com/Waveshare-15817-USB-TO-RS232-485-TTL

                            wenn du bei diesen Datenmengen (ist nicht einfach nur 0/1, da kommt noch overhead zu) noch due Baudrate erhöhen kannst hast du ggf. Reserven

                            C Offline
                            C Offline
                            cdn
                            schrieb am zuletzt editiert von cdn
                            #39

                            @homoran Okay, dann schaue ich mal, ob ich mir ein solches Szenario bauen kann.
                            Habe auch das Phänomen in iobroker, dass die Verbindung "zum Host" immer wieder abbricht. Also immer nachdem die Abfrage durch ist, dann ist es disconnected.

                            Log:

                            
                            modbus.0
                            2023-10-10 19:36:23.717	error	Client in error state.
                            modbus.0
                            2023-10-10 19:36:23.717	error	Request timed out.
                            
                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • C cdn

                              @homoran Okay, dann schaue ich mal, ob ich mir ein solches Szenario bauen kann.
                              Habe auch das Phänomen in iobroker, dass die Verbindung "zum Host" immer wieder abbricht. Also immer nachdem die Abfrage durch ist, dann ist es disconnected.

                              Log:

                              
                              modbus.0
                              2023-10-10 19:36:23.717	error	Client in error state.
                              modbus.0
                              2023-10-10 19:36:23.717	error	Request timed out.
                              
                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                              #40

                              @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                              dass die Verbindung "zum Host" immer wieder abbricht. Also immer nachdem die Abfrage durch ist, dann ist es disconnected.

                              och nööö,
                              warum kommt jetzt erst nach Tagen solche wichtigen Infos, wie in den letzten Minuten

                              womögöich, nachdem die erste ID geantwortet hat....

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              C 3 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                                dass die Verbindung "zum Host" immer wieder abbricht. Also immer nachdem die Abfrage durch ist, dann ist es disconnected.

                                och nööö,
                                warum kommt jetzt erst nach Tagen solche wichtigen Infos, wie in den letzten Minuten

                                womögöich, nachdem die erste ID geantwortet hat....

                                C Offline
                                C Offline
                                cdn
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #41

                                @homoran Nené. Das ist auch wenn nur 5 Bewegungsmelder dran hängen und die laufen alle.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                                  dass die Verbindung "zum Host" immer wieder abbricht. Also immer nachdem die Abfrage durch ist, dann ist es disconnected.

                                  och nööö,
                                  warum kommt jetzt erst nach Tagen solche wichtigen Infos, wie in den letzten Minuten

                                  womögöich, nachdem die erste ID geantwortet hat....

                                  C Offline
                                  C Offline
                                  cdn
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #42

                                  @homoran so habe es als erstes einmal mit einem anderen Gerät getestet.

                                  U.S.R. USR-TCP232-410S Serieller zu Ethernet RS232 RS485 auf TCP Modbus RTU zu Modbus TCP Modbus Polling https://amzn.eu/d/963UUj9

                                  Antwortzeiten sind besser, das Problem an sich bleibt aber bestehen. Werde es als nächstes mit dem USB Gerät testen.

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                                    dass die Verbindung "zum Host" immer wieder abbricht. Also immer nachdem die Abfrage durch ist, dann ist es disconnected.

                                    och nööö,
                                    warum kommt jetzt erst nach Tagen solche wichtigen Infos, wie in den letzten Minuten

                                    womögöich, nachdem die erste ID geantwortet hat....

                                    C Offline
                                    C Offline
                                    cdn
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #43

                                    @homoran Vielleicht könntest du mir einmal kurz auf die Sprünge helfen: Ich habe ioBroker nun temporär auf Bare Metal migriert und die USB-Version angeschlossen.
                                    Die ersten paar Polls funktionieren, danach erhalte ich nur noch on error bis ich den Adapter neu starte:

                                    
                                    modbus.1
                                    2023-10-13 16:47:12.932	warn	On error: {}
                                    
                                    modbus.1
                                    2023-10-13 16:47:12.930	warn	On error: {}
                                    
                                    modbus.1
                                    2023-10-13 16:47:12.926	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                    
                                    modbus.1
                                    2023-10-13 16:47:11.926	warn	On error: {}
                                    
                                    modbus.1
                                    2023-10-13 16:47:11.924	warn	On error: {}
                                    
                                    modbus.1
                                    2023-10-13 16:47:11.922	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                    
                                    modbus.1
                                    2023-10-13 16:47:10.924	warn	On error: {}
                                    
                                    modbus.1
                                    2023-10-13 16:47:10.921	warn	On error: {}
                                    
                                    modbus.1
                                    2023-10-13 16:47:10.918	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                    
                                    modbus.1
                                    2023-10-13 16:47:09.919	warn	On error: {}
                                    
                                    modbus.1
                                    2023-10-13 16:47:09.916	warn	On error: {}
                                    
                                    modbus.1
                                    2023-10-13 16:47:09.913	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                    
                                    modbus.1
                                    2023-10-13 16:47:08.913	warn	On error: {}
                                    
                                    modbus.1
                                    2023-10-13 16:47:08.911	warn	On error: {}
                                    
                                    modbus.1
                                    2023-10-13 16:47:08.906	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                    
                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • C cdn

                                      @homoran Vielleicht könntest du mir einmal kurz auf die Sprünge helfen: Ich habe ioBroker nun temporär auf Bare Metal migriert und die USB-Version angeschlossen.
                                      Die ersten paar Polls funktionieren, danach erhalte ich nur noch on error bis ich den Adapter neu starte:

                                      
                                      modbus.1
                                      2023-10-13 16:47:12.932	warn	On error: {}
                                      
                                      modbus.1
                                      2023-10-13 16:47:12.930	warn	On error: {}
                                      
                                      modbus.1
                                      2023-10-13 16:47:12.926	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                      
                                      modbus.1
                                      2023-10-13 16:47:11.926	warn	On error: {}
                                      
                                      modbus.1
                                      2023-10-13 16:47:11.924	warn	On error: {}
                                      
                                      modbus.1
                                      2023-10-13 16:47:11.922	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                      
                                      modbus.1
                                      2023-10-13 16:47:10.924	warn	On error: {}
                                      
                                      modbus.1
                                      2023-10-13 16:47:10.921	warn	On error: {}
                                      
                                      modbus.1
                                      2023-10-13 16:47:10.918	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                      
                                      modbus.1
                                      2023-10-13 16:47:09.919	warn	On error: {}
                                      
                                      modbus.1
                                      2023-10-13 16:47:09.916	warn	On error: {}
                                      
                                      modbus.1
                                      2023-10-13 16:47:09.913	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                      
                                      modbus.1
                                      2023-10-13 16:47:08.913	warn	On error: {}
                                      
                                      modbus.1
                                      2023-10-13 16:47:08.911	warn	On error: {}
                                      
                                      modbus.1
                                      2023-10-13 16:47:08.906	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                      
                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                      #44

                                      @cdn stell mal die Instanz auf debug

                                      edit
                                      ist ja schon!
                                      kommt da nicht mehr?

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @cdn stell mal die Instanz auf debug

                                        edit
                                        ist ja schon!
                                        kommt da nicht mehr?

                                        C Offline
                                        C Offline
                                        cdn
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #45

                                        @homoran steht sie bereits...

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • C cdn

                                          @homoran steht sie bereits...

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #46

                                          @cdn hab noch editiert!

                                          dann bitte komplett ab Neustart

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          544

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.3k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe