Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Modbus nur niedrigste ID funktioniert

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.1k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Modbus nur niedrigste ID funktioniert

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einsteigerfragen
80 Beiträge 7 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • C cdn

    @homoran Nein. Dazwischen hängt ein Waveshare Konverter

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
    #22

    @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

    Dazwischen hängt ein Waveshare Konverter

    das ist dieser auch
    https://www.welectron.com/Waveshare-17286-USB-TO-RS485

    ohne tcp

    und an den hab ich die ganze Zeit gedacht

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • GlasfaserG Glasfaser

      @cdn

      Schreib mal bitte was du so hast !

      Ich bin von einem USB ausgegangen

      C Offline
      C Offline
      cdn
      schrieb am zuletzt editiert von
      #23

      @glasfaser https://www.amazon.de/gp/product/B0BGHVRMPJ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1

      Das Ding hier

      HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
      0
      • C cdn

        @glasfaser https://www.amazon.de/gp/product/B0BGHVRMPJ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1

        Das Ding hier

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #24

        @cdn also ein weiterer Layer für Probleme

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        C 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • C cdn

          @glasfaser https://www.amazon.de/gp/product/B0BGHVRMPJ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1

          Das Ding hier

          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
          #25

          @cdn

          also to RJ45 Ethernet Converter

          bitte alles weitere angeben , so ist das nur Glaskugellesen

          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

          C 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @cdn also ein weiterer Layer für Probleme

            C Offline
            C Offline
            cdn
            schrieb am zuletzt editiert von
            #26

            @homoran said in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

            Probleme

            Welches Gerät würdet ihr denn empfehlen was gut läuft, auch für kirzfristige Rückmeldungen? Dann versuche ich es mal damit.
            IOBroker läuft allerdings derzeit als VM auf einem Hyper-V...

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • GlasfaserG Glasfaser

              @cdn

              also to RJ45 Ethernet Converter

              bitte alles weitere angeben , so ist das nur Glaskugellesen

              C Offline
              C Offline
              cdn
              schrieb am zuletzt editiert von
              #27

              @glasfaser Was musst du noch wissen?

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • C cdn

                @homoran said in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                Probleme

                Welches Gerät würdet ihr denn empfehlen was gut läuft, auch für kirzfristige Rückmeldungen? Dann versuche ich es mal damit.
                IOBroker läuft allerdings derzeit als VM auf einem Hyper-V...

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #28

                @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                IOBroker läuft allerdings derzeit als VM auf einem Hyper-V...

                noch mehr Hiobsbotschaften???

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                C 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                  IOBroker läuft allerdings derzeit als VM auf einem Hyper-V...

                  noch mehr Hiobsbotschaften???

                  C Offline
                  C Offline
                  cdn
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #29

                  @homoran :D Ja sorry hab hier vor-ort keinen Proxmox. Sonst muss ich die Kiste erstmal migrieren. War halt schon da.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • C cdn

                    @glasfaser https://www.amazon.de/gp/product/B0BGHVRMPJ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1

                    Das Ding hier

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #30

                    @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                    @glasfaser https://www.amazon.de/gp/product/B0BGHVRMPJ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1

                    Das Ding hier

                    kann das Ding überhaupt modbus?

                    Dieser Waveshare kann es nicht
                    https://www.welectron.com/Waveshare-16529-RS485-TO-ETH-EU

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    GlasfaserG C 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • C cdn

                      @martinp
                      Also ich frage nur den State ab. Das ist bei den Bewegungsmeldern (14 stück) jeweils ein holding register.
                      Bei den anderen Geräten sind es maximal 6 holding register.
                      Die Antwort ist jeweils 0 oder 1.

                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #31

                      @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                      @martinp
                      Also ich frage nur den State ab. Das ist bei den Bewegungsmeldern (14 stück) jeweils ein holding register.
                      Bei den anderen Geräten sind es maximal 6 holding register.
                      Die Antwort ist jeweils 0 oder 1.

                      Nur so nebenbei ... das ist schon eine Hausnummer alles über Modus zu fahren ...
                      deshalb verstehe ich auch dein sehr niedrige Abfrage dazu.

                      Deshalb , teile es auf zweites Modbus RJ45 Ethernet Converter auf

                      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                      C HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • GlasfaserG Glasfaser

                        @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                        @martinp
                        Also ich frage nur den State ab. Das ist bei den Bewegungsmeldern (14 stück) jeweils ein holding register.
                        Bei den anderen Geräten sind es maximal 6 holding register.
                        Die Antwort ist jeweils 0 oder 1.

                        Nur so nebenbei ... das ist schon eine Hausnummer alles über Modus zu fahren ...
                        deshalb verstehe ich auch dein sehr niedrige Abfrage dazu.

                        Deshalb , teile es auf zweites Modbus RJ45 Ethernet Converter auf

                        C Offline
                        C Offline
                        cdn
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #32

                        @glasfaser Ich dachte ich soll lieber auf die USB-Lösung gehen? Was denn jetzt :D

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • GlasfaserG Glasfaser

                          @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                          @martinp
                          Also ich frage nur den State ab. Das ist bei den Bewegungsmeldern (14 stück) jeweils ein holding register.
                          Bei den anderen Geräten sind es maximal 6 holding register.
                          Die Antwort ist jeweils 0 oder 1.

                          Nur so nebenbei ... das ist schon eine Hausnummer alles über Modus zu fahren ...
                          deshalb verstehe ich auch dein sehr niedrige Abfrage dazu.

                          Deshalb , teile es auf zweites Modbus RJ45 Ethernet Converter auf

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #33

                          @glasfaser sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                          teile es auf zweites Modbus RJ45 Ethernet Converter auf

                          rs485 != Modbus!!

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                            @glasfaser https://www.amazon.de/gp/product/B0BGHVRMPJ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1

                            Das Ding hier

                            kann das Ding überhaupt modbus?

                            Dieser Waveshare kann es nicht
                            https://www.welectron.com/Waveshare-16529-RS485-TO-ETH-EU

                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #34

                            @homoran sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                            kann das Ding überhaupt modbus?

                            Ja, habe ich auch , aber nicht die POE Version wie im Link .

                            @cdn hast du die POE Version , da gab es mal Probleme damit !

                            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                            C 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                              @glasfaser https://www.amazon.de/gp/product/B0BGHVRMPJ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1

                              Das Ding hier

                              kann das Ding überhaupt modbus?

                              Dieser Waveshare kann es nicht
                              https://www.welectron.com/Waveshare-16529-RS485-TO-ETH-EU

                              C Offline
                              C Offline
                              cdn
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #35

                              @homoran said in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                              are kann es nicht

                              Der von mir verlinkte kann es defintiv. Steht auch dort.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • GlasfaserG Glasfaser

                                @homoran sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                                kann das Ding überhaupt modbus?

                                Ja, habe ich auch , aber nicht die POE Version wie im Link .

                                @cdn hast du die POE Version , da gab es mal Probleme damit !

                                C Offline
                                C Offline
                                cdn
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #36

                                @glasfaser Jap die habe ich.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • GlasfaserG Glasfaser

                                  @homoran sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                                  kann das Ding überhaupt modbus?

                                  Ja, habe ich auch , aber nicht die POE Version wie im Link .

                                  @cdn hast du die POE Version , da gab es mal Probleme damit !

                                  C Offline
                                  C Offline
                                  cdn
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #37

                                  @glasfaser Ist denn die USB Variante generell besser von den Latenzen? Würde ja zumindest Sinn machen

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • C cdn

                                    @glasfaser Ich dachte ich soll lieber auf die USB-Lösung gehen? Was denn jetzt :D

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                    #38

                                    @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                                    @glasfaser Ich dachte ich soll lieber auf die USB-Lösung gehen? Was denn jetzt :D

                                    wenn du es kannst würde ich auf USB gehen.
                                    hab den oben verlinkten Stick und die größeren Brüder https://www.welectron.com/Waveshare-15817-USB-TO-RS232-485-TTL

                                    wenn du bei diesen Datenmengen (ist nicht einfach nur 0/1, da kommt noch overhead zu) noch due Baudrate erhöhen kannst hast du ggf. Reserven

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • HomoranH Homoran

                                      @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                                      @glasfaser Ich dachte ich soll lieber auf die USB-Lösung gehen? Was denn jetzt :D

                                      wenn du es kannst würde ich auf USB gehen.
                                      hab den oben verlinkten Stick und die größeren Brüder https://www.welectron.com/Waveshare-15817-USB-TO-RS232-485-TTL

                                      wenn du bei diesen Datenmengen (ist nicht einfach nur 0/1, da kommt noch overhead zu) noch due Baudrate erhöhen kannst hast du ggf. Reserven

                                      C Offline
                                      C Offline
                                      cdn
                                      schrieb am zuletzt editiert von cdn
                                      #39

                                      @homoran Okay, dann schaue ich mal, ob ich mir ein solches Szenario bauen kann.
                                      Habe auch das Phänomen in iobroker, dass die Verbindung "zum Host" immer wieder abbricht. Also immer nachdem die Abfrage durch ist, dann ist es disconnected.

                                      Log:

                                      
                                      modbus.0
                                      2023-10-10 19:36:23.717	error	Client in error state.
                                      modbus.0
                                      2023-10-10 19:36:23.717	error	Request timed out.
                                      
                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • C cdn

                                        @homoran Okay, dann schaue ich mal, ob ich mir ein solches Szenario bauen kann.
                                        Habe auch das Phänomen in iobroker, dass die Verbindung "zum Host" immer wieder abbricht. Also immer nachdem die Abfrage durch ist, dann ist es disconnected.

                                        Log:

                                        
                                        modbus.0
                                        2023-10-10 19:36:23.717	error	Client in error state.
                                        modbus.0
                                        2023-10-10 19:36:23.717	error	Request timed out.
                                        
                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                        #40

                                        @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                                        dass die Verbindung "zum Host" immer wieder abbricht. Also immer nachdem die Abfrage durch ist, dann ist es disconnected.

                                        och nööö,
                                        warum kommt jetzt erst nach Tagen solche wichtigen Infos, wie in den letzten Minuten

                                        womögöich, nachdem die erste ID geantwortet hat....

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        C 3 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                                          dass die Verbindung "zum Host" immer wieder abbricht. Also immer nachdem die Abfrage durch ist, dann ist es disconnected.

                                          och nööö,
                                          warum kommt jetzt erst nach Tagen solche wichtigen Infos, wie in den letzten Minuten

                                          womögöich, nachdem die erste ID geantwortet hat....

                                          C Offline
                                          C Offline
                                          cdn
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #41

                                          @homoran Nené. Das ist auch wenn nur 5 Bewegungsmelder dran hängen und die laufen alle.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          702

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.3k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe