NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
178 Beiträge 14 Kommentatoren 29.8k Aufrufe 15 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Sevensworld

    @gargano Dankeschön!
    Wie ist das mit dem WLAN ?
    Ich habe jetzt noch nicht auf die Developer Version umgestellt und noch die 1.0.8 drauf.
    Irgendwie funktioniert das nicht. Muss man 2,4 Ghz oder 5 Ghz Wlan nehmen , gibts Tips/Tricks zur Aktivierung?

    Edit Update ist durchgeführt

    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    schrieb am zuletzt editiert von
    #84

    @sevensworld SSID und Passwort einstellen. Eth/Wifi würde ich auf Auto lassen. Falls was schief läuft kann man immer noch ein Kabel anstecken.
    An der Fritzbox unter WLAN 'alle neuen Geräte zulassen' einstellen. Und 'immer dem Gerät die gleiche IP Adresse geben' einstellen.

    S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • GarganoG Gargano

      @sevensworld SSID und Passwort einstellen. Eth/Wifi würde ich auf Auto lassen. Falls was schief läuft kann man immer noch ein Kabel anstecken.
      An der Fritzbox unter WLAN 'alle neuen Geräte zulassen' einstellen. Und 'immer dem Gerät die gleiche IP Adresse geben' einstellen.

      S Offline
      S Offline
      Sevensworld
      schrieb am zuletzt editiert von
      #85

      @gargano SSID und PW habe ich mehrfach versucht eingegeben. SSID steht nach dem Speichern auch drin, PW wird als leer angezeigt. Es wird aber keine WLAN Verbindung aufgebaut. Kann ich das irgendwie testen?
      Bei mir habe ich die IP fest in der Konfiguration eingestellt und DHCP auf OFF gestellt. Kann es daran liegen ?

      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S Sevensworld

        @gargano SSID und PW habe ich mehrfach versucht eingegeben. SSID steht nach dem Speichern auch drin, PW wird als leer angezeigt. Es wird aber keine WLAN Verbindung aufgebaut. Kann ich das irgendwie testen?
        Bei mir habe ich die IP fest in der Konfiguration eingestellt und DHCP auf OFF gestellt. Kann es daran liegen ?

        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        schrieb am zuletzt editiert von
        #86

        @sevensworld Hab es gerade probiert, funktioniert auch ohne dhcp mit fixer ip Adresse.
        Wichtig : auch die Subnet mask, gateway und dns eintragen.
        Dauert allerdings länger zum Anmelden, als mit dhcp.

        Und in der Fritzbox hier auf alle neue Wlan Geräte zulassen stellen.

        122428bd-9e6f-4f1e-ab0e-565beef170a4-image.png

        Ansonsten mal den Usb-seriell Konverter anschließen und ein Terminal Programm (z.B. HTERM) laufen lassen zum loggen.
        (115200 Baud, 8 Bit, kein Parity)

        S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • GarganoG Gargano

          @sevensworld Hab es gerade probiert, funktioniert auch ohne dhcp mit fixer ip Adresse.
          Wichtig : auch die Subnet mask, gateway und dns eintragen.
          Dauert allerdings länger zum Anmelden, als mit dhcp.

          Und in der Fritzbox hier auf alle neue Wlan Geräte zulassen stellen.

          122428bd-9e6f-4f1e-ab0e-565beef170a4-image.png

          Ansonsten mal den Usb-seriell Konverter anschließen und ein Terminal Programm (z.B. HTERM) laufen lassen zum loggen.
          (115200 Baud, 8 Bit, kein Parity)

          S Offline
          S Offline
          Sevensworld
          schrieb am zuletzt editiert von
          #87

          @gargano Ok, danke.
          Ich schau mal, ob ichs hin bekomme, ansonsten muss ich ein paar Löcher bohren, um ein Kabel zu verlegen.

          GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S Sevensworld

            @gargano Ok, danke.
            Ich schau mal, ob ichs hin bekomme, ansonsten muss ich ein paar Löcher bohren, um ein Kabel zu verlegen.

            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            schrieb am zuletzt editiert von
            #88

            @sevensworld Bitte kontrolliere auch diese Einstellung :
            3bdd4a43-a8f2-4e6f-a24d-e21789895653-image.png

            Low und High sollte auf 1.6 stehen, wenn Du die Homematic Motoren verwendest

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • GarganoG Gargano

              @sevensworld Bitte kontrolliere auch diese Einstellung :
              3bdd4a43-a8f2-4e6f-a24d-e21789895653-image.png

              Low und High sollte auf 1.6 stehen, wenn Du die Homematic Motoren verwendest

              S Offline
              S Offline
              Sevensworld
              schrieb am zuletzt editiert von
              #89

              @gargano Mache ich gleich.
              Das hatte mich eh schon irritiert. Zum Testen hatte ich einen Antrieb dran, 1,7 und 10% eingestellt. Dann habe ich einen zweiten hinzugefügt und dann stand auf einmal 1,8 und 30% drin. Da wird also von irgendwoher etwas überschrieben !?

              Und zum Thema Next Calibration hätte ich auch gleich eine Frage ;-)
              Ich kann Movements als Zahl eingeben, ich kann Stunden eingeben und Wochentage anhaken.
              Wie wird das umgesetzt, was hat Vorrang?
              Z.B. bei 200 Movements und 120 Std und So + Mi .
              200 Movements von was? Movement von einer Änderung um 1% ist ein Movement? Und dann 200 Fahrten eines Ventils? Aller Ventile in Summe ?
              Stunden sind was? Betriebsstunden, also Fahrtzeit der Ventile? Tage in Stunden? Also 120 Std. sind dann alle 5 Tage und dann nur wenn es auf einen Sonntag oder Mittwoch fällt? :-)
              Wann greift denn welche Vorgabe?

              GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Sevensworld

                @gargano Mache ich gleich.
                Das hatte mich eh schon irritiert. Zum Testen hatte ich einen Antrieb dran, 1,7 und 10% eingestellt. Dann habe ich einen zweiten hinzugefügt und dann stand auf einmal 1,8 und 30% drin. Da wird also von irgendwoher etwas überschrieben !?

                Und zum Thema Next Calibration hätte ich auch gleich eine Frage ;-)
                Ich kann Movements als Zahl eingeben, ich kann Stunden eingeben und Wochentage anhaken.
                Wie wird das umgesetzt, was hat Vorrang?
                Z.B. bei 200 Movements und 120 Std und So + Mi .
                200 Movements von was? Movement von einer Änderung um 1% ist ein Movement? Und dann 200 Fahrten eines Ventils? Aller Ventile in Summe ?
                Stunden sind was? Betriebsstunden, also Fahrtzeit der Ventile? Tage in Stunden? Also 120 Std. sind dann alle 5 Tage und dann nur wenn es auf einen Sonntag oder Mittwoch fällt? :-)
                Wann greift denn welche Vorgabe?

                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                schrieb am zuletzt editiert von
                #90

                @sevensworld Die Werte sollten eigentlich nicht überschrieben werden.

                Movements sind die Anzahl der Fahrten für jedes Ventil einzeln, egal ob 1 % oder um 100 %
                200 Movements ist sehr wenig, die werden sehr schnell erreicht.
                h ist die Uhrzeit, also 0 h ist um Mitternacht.
                Und alles ist gleichberechtig.

                Ich habs so eingestellt
                8c7b22a2-2427-4435-86fd-49b87dc79cbb-image.png

                Also nach 2000 Fahrten für jedes Ventil einzeln und
                um Mitternacht jeweils Sonntags und Mittwochs für alle Ventile.
                Das gilt immer , auch wenn die Ventile im Sommer in Park Position sind.

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • GarganoG Gargano

                  @sevensworld Die Werte sollten eigentlich nicht überschrieben werden.

                  Movements sind die Anzahl der Fahrten für jedes Ventil einzeln, egal ob 1 % oder um 100 %
                  200 Movements ist sehr wenig, die werden sehr schnell erreicht.
                  h ist die Uhrzeit, also 0 h ist um Mitternacht.
                  Und alles ist gleichberechtig.

                  Ich habs so eingestellt
                  8c7b22a2-2427-4435-86fd-49b87dc79cbb-image.png

                  Also nach 2000 Fahrten für jedes Ventil einzeln und
                  um Mitternacht jeweils Sonntags und Mittwochs für alle Ventile.
                  Das gilt immer , auch wenn die Ventile im Sommer in Park Position sind.

                  S Offline
                  S Offline
                  Sevensworld
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #91

                  @gargano
                  Ah ok, danke für die Erklärung.
                  Evtl. könnte man das mit Uhrzeit deutlicher machen, in dem man das als Uhrzeit eingeben muss ( 00:00 ).
                  h als Beschriftung dahinter wirkt für mich in dem Fall etwas unglücklich.
                  200 hatte ich eingeben, weil mir 2000 als sehr viel vorgekommen ist und weil mir das mit den Wochentagen nicht ganz klar war. Wenn aber sowieso alle Ventile auch an den eingestellten Wochentagen fahren, dann macht 2000 mehr Sinn.

                  Ich gehe davon aus, das die Info auf der Seite dazu im Github noch nicht aktualisiert ist, da die Topics und Inhalte leicht abweichen. Liegt sicher an der Dev Version, oder ?
                  In den MQTT Daten gibt es unter dem Topic "common" den Wert "message", da steht als Inhalt "SW" drin und in "state" steht "1" drin. 1 bedeutet sicher das es eine Info gibt, aber was bedeutet "SW" ?
                  Bei den Ventilen habe ich keine Temperaturen hinterlegt bzw. keine Sensoren zugeordnet, im MQTT Payload steht aber bei beiden Werten initial -50 drin. Ist das so gewollt ?

                  GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Sevensworld

                    @gargano
                    Ah ok, danke für die Erklärung.
                    Evtl. könnte man das mit Uhrzeit deutlicher machen, in dem man das als Uhrzeit eingeben muss ( 00:00 ).
                    h als Beschriftung dahinter wirkt für mich in dem Fall etwas unglücklich.
                    200 hatte ich eingeben, weil mir 2000 als sehr viel vorgekommen ist und weil mir das mit den Wochentagen nicht ganz klar war. Wenn aber sowieso alle Ventile auch an den eingestellten Wochentagen fahren, dann macht 2000 mehr Sinn.

                    Ich gehe davon aus, das die Info auf der Seite dazu im Github noch nicht aktualisiert ist, da die Topics und Inhalte leicht abweichen. Liegt sicher an der Dev Version, oder ?
                    In den MQTT Daten gibt es unter dem Topic "common" den Wert "message", da steht als Inhalt "SW" drin und in "state" steht "1" drin. 1 bedeutet sicher das es eine Info gibt, aber was bedeutet "SW" ?
                    Bei den Ventilen habe ich keine Temperaturen hinterlegt bzw. keine Sensoren zugeordnet, im MQTT Payload steht aber bei beiden Werten initial -50 drin. Ist das so gewollt ?

                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #92

                    @sevensworld
                    Ja, die Doku hinkt immer etwas hinterher.

                    State bedeutet dies

                    #define systemStateOK       0
                    #define systemStateInfo     1  // da gibt es was in message
                    #define systemStateError    2  // da gibt es was in message
                    

                    Message ist ein SystemMessage , hier bedeutet SW Restart über Software

                        "UNKNOWN",    //!< Reset reason can not be determined
                        "POWERON",    //!< Reset due to power-on event
                        "EXT",        //!< Reset by external pin (not applicable for ESP32)
                        "SW",         //!< Software reset via esp_restart
                        "PANIC",      //!< Software reset due to exception/panic
                        "INT_WDT",    //!< Reset (software or hardware) due to interrupt watchdog
                        "TASK_WDT",   //!< Reset due to task watchdog
                        "WDT",        //!< Reset due to other watchdogs
                        "DEEPSLEEP",  //!< Reset after exiting deep sleep mode
                        "BROWNOUT",   //!< Brownout reset (software or hardware)
                        "SDIO"       //!< Reset over SDIO
                    

                    Bei den Temperaturen steht -50 wenn kein Sensor angeschlossen ist.

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • GarganoG Gargano

                      @sevensworld
                      Ja, die Doku hinkt immer etwas hinterher.

                      State bedeutet dies

                      #define systemStateOK       0
                      #define systemStateInfo     1  // da gibt es was in message
                      #define systemStateError    2  // da gibt es was in message
                      

                      Message ist ein SystemMessage , hier bedeutet SW Restart über Software

                          "UNKNOWN",    //!< Reset reason can not be determined
                          "POWERON",    //!< Reset due to power-on event
                          "EXT",        //!< Reset by external pin (not applicable for ESP32)
                          "SW",         //!< Software reset via esp_restart
                          "PANIC",      //!< Software reset due to exception/panic
                          "INT_WDT",    //!< Reset (software or hardware) due to interrupt watchdog
                          "TASK_WDT",   //!< Reset due to task watchdog
                          "WDT",        //!< Reset due to other watchdogs
                          "DEEPSLEEP",  //!< Reset after exiting deep sleep mode
                          "BROWNOUT",   //!< Brownout reset (software or hardware)
                          "SDIO"       //!< Reset over SDIO
                      

                      Bei den Temperaturen steht -50 wenn kein Sensor angeschlossen ist.

                      S Offline
                      S Offline
                      Sevensworld
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #93

                      @gargano
                      Da es jetzt langsam in Richtung Heizperiode geht, habe ich vom "ausprobieren" in die "live" Phase gewechselt.
                      Generell klappt das Zuweisen der Temperaturwerte über MQTT sehr gut.
                      Was mir allerdings aufgefallen ist, ist das die Regelung nicht so funktioniert, wie ich erwartet hätte oder ich habe das Prinzip noch nicht richtig verstanden.
                      Erwartet hätte ich eine Drosselung der Ventilköpfe, wenn die IST sehr nahe an die Solltemperatur heran kommt.
                      Es war aber so, das selbst bei einer Abweichung von nur noch 0,2 Grad, das Ventil immer noch bei 100% stand.
                      Ts ist die Intervallzeit zwischen den Regelzeitpunkten, richtig? also bei Ts=450s wird alle 7,5 Minuten neu auf die Temperaturen geguckt und die Ventile angesteuert?

                      Gruß

                      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S Sevensworld

                        @gargano
                        Da es jetzt langsam in Richtung Heizperiode geht, habe ich vom "ausprobieren" in die "live" Phase gewechselt.
                        Generell klappt das Zuweisen der Temperaturwerte über MQTT sehr gut.
                        Was mir allerdings aufgefallen ist, ist das die Regelung nicht so funktioniert, wie ich erwartet hätte oder ich habe das Prinzip noch nicht richtig verstanden.
                        Erwartet hätte ich eine Drosselung der Ventilköpfe, wenn die IST sehr nahe an die Solltemperatur heran kommt.
                        Es war aber so, das selbst bei einer Abweichung von nur noch 0,2 Grad, das Ventil immer noch bei 100% stand.
                        Ts ist die Intervallzeit zwischen den Regelzeitpunkten, richtig? also bei Ts=450s wird alle 7,5 Minuten neu auf die Temperaturen geguckt und die Ventile angesteuert?

                        Gruß

                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #94

                        @sevensworld Ts ist die Sampling time, nach der nach neuen Werten geschaut wird. Die Regeling ist eine PI Regelung. Bei Ist-Soll >0 wird der Durchfluss verringert. Bei Ist-Soll <0 wird der Durchfluss vergrößert. Wenn es eh schon auf 100% wird aber nichts mehr vergrößert. Wenn aber bei 100% gerade die Solltemp erreicht ist, dann hast Du aber keine Regelreserve mehr. Zeig mal bitte Deine Einstellung in Control

                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • GarganoG Gargano

                          @sevensworld Ts ist die Sampling time, nach der nach neuen Werten geschaut wird. Die Regeling ist eine PI Regelung. Bei Ist-Soll >0 wird der Durchfluss verringert. Bei Ist-Soll <0 wird der Durchfluss vergrößert. Wenn es eh schon auf 100% wird aber nichts mehr vergrößert. Wenn aber bei 100% gerade die Solltemp erreicht ist, dann hast Du aber keine Regelreserve mehr. Zeig mal bitte Deine Einstellung in Control

                          S Offline
                          S Offline
                          Sevensworld
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #95

                          @gargano
                          Wenn erst bei Ist-Soll > 0 der Durchfluss verringert wird, ist das doch eigentlich bei einer FB Heizung zu spät !? Die reagiert doch eh sehr träge und müsste viel eher abgeregelt werden. Wahrscheinlich habe ich einen Denkfehler ...
                          Wie funktioniert Ti in dem Zusammenhang bzw. was müsste angepasst werden?

                          control.png

                          GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S Sevensworld

                            @gargano
                            Wenn erst bei Ist-Soll > 0 der Durchfluss verringert wird, ist das doch eigentlich bei einer FB Heizung zu spät !? Die reagiert doch eh sehr träge und müsste viel eher abgeregelt werden. Wahrscheinlich habe ich einen Denkfehler ...
                            Wie funktioniert Ti in dem Zusammenhang bzw. was müsste angepasst werden?

                            control.png

                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #96

                            @sevensworld Ts sollte 4 bis 5 mal kleiner sein als Ti. Also passt das. Du musst Deine Schaltpunkte beim Soll entsprechend früh machen, damit dann zum richtigen Zeitpunkt die Temperatur erreicht ist.
                            Aber ich denke, Deine Vorlauftemperatur ist zu niedrig, wenn der Regler auf 100% geht und erst da die gewünschte Temperatur erreicht wird.
                            Im Wohnzimmer hast Du mehrere Kreise, die auch verlinkt sind. Hast Du da einen hydraulischen Abgleich gemacht?

                            S 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • GarganoG Gargano

                              @sevensworld Ts sollte 4 bis 5 mal kleiner sein als Ti. Also passt das. Du musst Deine Schaltpunkte beim Soll entsprechend früh machen, damit dann zum richtigen Zeitpunkt die Temperatur erreicht ist.
                              Aber ich denke, Deine Vorlauftemperatur ist zu niedrig, wenn der Regler auf 100% geht und erst da die gewünschte Temperatur erreicht wird.
                              Im Wohnzimmer hast Du mehrere Kreise, die auch verlinkt sind. Hast Du da einen hydraulischen Abgleich gemacht?

                              S Offline
                              S Offline
                              Sevensworld
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #97

                              @gargano Was meinst Du mit "Schaltpunkte beim Soll entsprechend früh machen" ?
                              Ich gebe nur den Sollwert vor, welche Schaltpunkte meinst Du ??

                              Der Hydr. Abgleich ist vor langer Zeit mal gemacht worden. Allerdings sind auf Grund des Alters der Anlage in der Zwischenzeit diverse Teile getauscht worden und ich denke der Abgleich wird mittlerweile relativ ungenau sein -.-

                              GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S Sevensworld

                                @gargano Was meinst Du mit "Schaltpunkte beim Soll entsprechend früh machen" ?
                                Ich gebe nur den Sollwert vor, welche Schaltpunkte meinst Du ??

                                Der Hydr. Abgleich ist vor langer Zeit mal gemacht worden. Allerdings sind auf Grund des Alters der Anlage in der Zwischenzeit diverse Teile getauscht worden und ich denke der Abgleich wird mittlerweile relativ ungenau sein -.-

                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #98

                                @sevensworld Mit Schaltpunkte meine ich Änderungen vom Sollwert während des Tages /Nachts.
                                Hydr. Abgleich habe ich bei mir selber gemacht mittels 'Fussthermometer' . Solange den Rücklaufbegrenzer der kleineren Kreise zugedreht, bis die Temperaturen der kleinen Kreise dem des größten entsprachen.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S Offline
                                  S Offline
                                  Sevensworld
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #99

                                  Alles klar, danke für die Rückmeldung.
                                  Morgen soll es ja ein wenig kühler werden, dann werde ein wenig testen.

                                  In der Statussicht, kann man die detaillierte Sicht anzeigen. Was sind die "Dead Counts" bzw. was sagen die aus ?

                                  GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Sevensworld

                                    Alles klar, danke für die Rückmeldung.
                                    Morgen soll es ja ein wenig kühler werden, dann werde ein wenig testen.

                                    In der Statussicht, kann man die detaillierte Sicht anzeigen. Was sind die "Dead Counts" bzw. was sagen die aus ?

                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #100

                                    @sevensworld deadcounts ist die Differenz zwischen open und close counts. Wenn das Ventil streng geht ist deadcount größer.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S Offline
                                      S Offline
                                      Sevensworld
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #101

                                      Einige Ventile habe einen negativen Wert bei deadcounts und ich versuche gerade herauszufinden, ob die Antriebe auch 100% schließen. Irgendeine Idee dazu oder ist das wieder ein Denkfehler ? :-D
                                      Mit dem Faktor High bzw. Low bei den Characteristic Einstellungen, lässt sich da noch etwas machen oder ist 1,6 bei den HM Stellantrieben das maximum?

                                      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S Sevensworld

                                        Einige Ventile habe einen negativen Wert bei deadcounts und ich versuche gerade herauszufinden, ob die Antriebe auch 100% schließen. Irgendeine Idee dazu oder ist das wieder ein Denkfehler ? :-D
                                        Mit dem Faktor High bzw. Low bei den Characteristic Einstellungen, lässt sich da noch etwas machen oder ist 1,6 bei den HM Stellantrieben das maximum?

                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #102

                                        @sevensworld wenn die Deadcounts nicht allzu gross sind ist das wohl nicht weiter relevant. Ich frag mal Andreas, wie sich das mit den Deadcounts verhält, wenn ich wieder zu Hause bin. Die 1.6 sind bei den HM Ventile das Maximum. Ich hab schon erlebt, dass die Ventile abspringen. Ich hab bei mir 1.4 eingestellt und als Sicherung Schlauchschellen verwendet.

                                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • GarganoG Gargano

                                          @sevensworld wenn die Deadcounts nicht allzu gross sind ist das wohl nicht weiter relevant. Ich frag mal Andreas, wie sich das mit den Deadcounts verhält, wenn ich wieder zu Hause bin. Die 1.6 sind bei den HM Ventile das Maximum. Ich hab schon erlebt, dass die Ventile abspringen. Ich hab bei mir 1.4 eingestellt und als Sicherung Schlauchschellen verwendet.

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          Sevensworld
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #103

                                          @gargano Magst Du bei Gelegenheit mal ein Foto von der Schlauchschellenlösung machen ?
                                          Und würdest Du ein Beispiel für die Verwendung des Xp Wertes und des Offsets geben? Ich muss scheinbar ein paar Anpassungen vornehmen, damit ich auf die gewünschten Werte komme.

                                          Dann gibt es noch 2x den Schalter für Ventil "active".
                                          1x auf der Control-Seite und 1x auf der Config-Seite.
                                          Warum 2 Stück, die sich unabhängig schalten lassen ?

                                          Grüße

                                          GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          440

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe