      looxer01 last edited by

      Hi,

      @Mangid:

      Kann mir jemand sagen warum ich bei

      manchen Werte bekomme und bei manchen nicht? `

      das kann dir wohl nur Oekofen selber sagen.

      Ich habe mit Oekofen deswegen einige male telefoniert. Sie sagten, dass nicht bzw noch nicht alle Register belegt sind.

      Fakt ist, dass Oekofen mit Modbus keine Öffnung vor hatte, sondern Heizsysteme miteinander verbinden wollte.

      Ich vermisse immer noch eine API. Die wird wohl nicht kommen.

      Ich habe zwei Systeme zur Messung des Verbrauchs. Die durchschnittliche Abweichung liegt bei 1 %.

      Ich habe ein Sacksilo mit untenliegender Schnecke.

      1. Die Messung über eine HM-Schnittstelle. Die wird geschaltet, wenn Strom anliegt. Damit kann ich die Laufzeit der Schnecke gemessen werden.

      2. Die Messung über die Modbus Schnittstelle. Damit messe ich die Laufzeit, die von Modbus kommt. Hierzu müssen dann die Saugvorlaufzeit und Nachlaufzeit gemessen werden. Funktioniert auch aber etwas weniger genau.

      Beides berechne ich mit dem generischen Betriebsstundenzähler, den ich im Forum veröffentlicht habe

      schau auch mal hier:

      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … fen#p15771

      Falls du interesse hast und für dich die Vorgehensweise in Frage kommt kann ich dich gerne unterstützen.

      vG Looxer

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        Mangid last edited by

        Hy,

        danke für deine Antwort! Also ich habe von Ökofen diese Registerbelegung bekommen!

        Vor allem mit der Version „HomeAutomatin“ umstellbar am Ofen oder Register 1 ist für

        mich eigentlich eine Öffnung vollzogen!

        Das Register 1 muss auf 2 stehen dann kann man die beschriebenen Register verwenden!

        Ich weiß die Doku ist bescheiden aber fürs erste kommt schon mehr als über Version 1!

        Derzeit habe ich in IP-Symcon alles Register mit Werten also sollte es nicht an Ökofen liegen!

        Vll bekommen wir das gemeinsam hin?

        In dieser Version „Home Automation“ bekommt man leider nicht die Einschubzeiten aber hast du

        dir schon mal überlegt diese csv die der Ofen schreibt miteinzubeziehen?

        Lg

        Mangid

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • L
          looxer01 last edited by

          @Mangid:

          or allem mit der Version „HomeAutomatin“ umstellbar am Ofen oder Register 1 ist für

          mich eigentlich eine Öffnung vollzogen! `

          ok, ich habe mich lange nicht mehr damit beschäftigt.

          Home Automation sollte heissen, dass z.B. Solltemperaturen übermittelt werden können, Heizung aus-einschalten etc.

          Soll das jetzt möglich sein ?

          Schickst du mir mal deine Konfig ?

          vG Looxer

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            Mangid last edited by

            Welche Konfig?

            Hab am Modbus-Adapter im iobroker die konfig die du mir

            gesendet hast! Welche SW-Version hast du am Ofen?

            Wie gesagt in IP-Symcon klappt es bei mir!

            Lg

            Mangid

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • L
              looxer01 last edited by

              @Mangid:

              Hab am Modbus-Adapter im iobroker die konfig die du mir

              gesendet hast! `

              aaah. ok, ich dachte, dass du anders vorgehst.

              @Mangid:

              gesendet hast! Welche SW-Version hast du am Ofen? `
              Touch V2.08 19092016

              @Mangid:

              Wie gesagt in IP-Symcon klappt es bei mir! `
              da muss ich dann auch mal bei mir schauen. Damals hatte BF bei der Entwicklung von Modbus den Datenstrom angesehen.

              Er meinte da, dass das eine eigenwillige Modbus implementierung ist. Daher habe ich nicht mehr weiter nachgesehen.

              Interessant, dass es bei IPS klappte.

              vG Looxer

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                Mangid last edited by

                Hello,

                ok, habe auch die gleiche Version dann müsstest du am Ofen folgendes einstellen können!
                3790_img_2943.jpg
                Dann müsstest du nach meiner Liste die Registerbelegung haben!

                Im IPS hats auch sehr lange gedauert bis ich es am laufen hatte kann aber alles auslesen und setzen!

                Was halt rw ist! Sogar den Status Text umwandeln, da müsste ich aber mal nachschauen!

                3790_2017-10-13_16h30_40.png

                3790_2017-10-13_16h30_57.png

                Würde aber gerne komplett auf ioBroker umsteigen!

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  Mangid last edited by

                  Habe jetzt den Modbus nochmal gestartet und siehe da alle Werte werden gelesen!

                  lg

                  Mangid

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    Mangid last edited by

                    Hallo,

                    es gibt News! Habe bei Ökofen nachgefragt was es denn so neues gibt!

                    Ab der Version 2.09 gibt es wohl eine JSON Schnittstelle:

                    ` > Hier die gewünschten Kurzinfo zu „JSON“

                    Voraussetzung ist die Softwareversion 2.09 die ein Ökofen Techniker oder Servicepartner machen muß!

                    Neu ist in dieser Version auch, das kein Portforwarding mehr gemacht werden muß (andere Aufbauweise)

                    Einfach die automatische Netzwerkeinrichtung bestätigen.

                    In diesem Menü finden sie auch dann die Funktion „JSON“ welche auf ein gestellt werden muß. Weiters wird der Json Port und das Json PW angezeigt.

                    Sobald Sie nun im Browser die IP mit Port eingeben wird Ihnen bereits die Erklärung aufgelistet. Damit sollten sie sich soweit mal zurecht finden.

                    Wichtig! Es ist wiederum „Neu“ und somit als Testfunktion erstmals anzusehen! Es besteht auch die Möglichkeit das noch Fehler in dieser Funktion auftreten können.
                    3790_oekofen.png `

                    Dann werde ich mal warten bis der Servicetechniker kommt um die neue Software aufzuspielen!

                    lg

                    Mangid

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • L
                      looxer01 last edited by

                      Hi Mangid,

                      scheint ja einiges mehr an Daten rüberzukommen als über Modbus.

                      Allerdings gibt es nach wie vor nicht die Möglichkeit der Steuerung. (z.B. Soll-Temperatur setzen)

                      Ein update gibt es übrigens nicht zwangsläufig. Nur wenn es Sicherheits-Features gibt.

                      Inkl Anreise müsste ich so mind 150 Euro zahlen.

                      Das Abrufen der JSON scheint mir dann aber mit Javascript nicht das große Problem. (wenn es denn die neue Funktion einwandfrei funktioniert)

                      Andererseits hast du das Risiko, dass deine Modbus Anbindung nicht mehr funktioniert. who knows.

                      vG Looxer

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        Mangid last edited by

                        Hi,

                        ja da ich sowiso mal eine Wartung machen muss bietet sich das an!

                        Naja wie du im unteren Bereich siehst gibt es auch eine set Möglichkeit!

                        Also sollte die Steuerung möglich sein! Aber kann es dir dann berichten

                        wenns so weit ist!

                        Ich habe den Modbus mittlerweile wieder deaktiviert da er nur Fehler wirft

                        und teilweise keine Werte liefert!

                        Ja anscheinend ist das ganze erstmals nur wieder im Testbetrieb war damals

                        beim Modbus in Version HomeAutomation auch so un da ich dann einen Bug

                        gefunden habe war das anschließende Update gratis! 😄

                        Wenn du willst halte ich dich am laufenden!

                        Lg

                        Mangid

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • L
                          looxer01 last edited by

                          @Mangid:

                          Wenn du willst halte ich dich am laufenden! `

                          sehr gerne. Wenn das mit dem set funktioniert, dann würde ich mir ein upgrade ebenfalls überlegen.

                          Dann hätte ich ein neues Projekt 😉

                          vG Looxer

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Mangid last edited by

                            Hi,

                            so gestern war es so weit! Der Servicetechniker war da und hat die neue Version draufgespielt!

                            Im Anhang siehst du einmal die Startseite und die Werte die bei mir zurückkommen!

                            Alle Variablen die nicht mit L_ starten kannst du setzen!

                            Beispiel zum schreiben einer Variable:

                            http://10.0.0.20:4321/xxxx/hk1_temp_setback=180

                            Bin erstmal recht zufrieden! Funktioniert für mich besser als mit dem Modbus!

                            lg

                            Niki
                            3790_oekofen_json_werte.txt
                            3790_oekofen_json_allg.txt

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • L
                              looxer01 last edited by

                              Hi Mangid,

                              klingt ja super.

                              Hast du das alles schon mit JS umgesetzt ?

                              Lesen und Schreiben

                              Dann würde ich mir das gerne mal -in Vorbereitung- ansehen.

                              Geht das ?

                              vG

                              Looxer

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                Mangid last edited by

                                Hi,

                                habs nur mal schnell in javascript gemacht!

                                Schreiben hab ich noch nicht über ioBroker gemacht nur über den Browser und

                                da funktioniert es!

                                var logging = true;
                                var basePath = 'http://10.0.0.20:4321/xxxx/';
                                var allPath = basePath + 'all';
                                
                                schedule("* * * * *",
                                    function () {
                                        log('Start Ökofen Daten einlesen');
                                        objekteAnlegen();
                                        readAllAlues();
                                    });
                                
                                function readAllAlues() {
                                    if (logging) log('Start Ökofen Daten einlesen');
                                    var request = require('request');
                                
                                    request(allPath, function (error, response, body) {
                                        if (!error && response.statusCode == 200) {
                                                        var result;
                                            try{
                                                result = JSON.parse(body);
                                                var data = JSON.stringify(result, null, 2);
                                                //if (logging) log(data);
                                                //if (logging) log('Kein Fehler :-D');
                                            } catch (e) {
                                                if (logging) log('Parse Fehler:' + e);
                                            }    
                                            if (result) {
                                                setState("Pellematic.Ambient.Aussentemperatur", parseFloat((result.system.L_ambient * 0.1).toFixed(1)));
                                
                                                setState("Pellematic.Heizkreis.Raumtemperatur_ist", parseFloat((result.hk1.L_roomtemp_act * 0.1).toFixed(1)));
                                                setState("Pellematic.Heizkreis.Raumtemperatur_soll", parseFloat((result.hk1.L_roomtemp_set * 0.1).toFixed(1)));
                                                setState("Pellematic.Heizkreis.Absenktemperatur_soll", parseFloat((result.hk1.temp_setback * 0.1).toFixed(1)));
                                                setState("Pellematic.Heizkreis.Vorlauftemperatur_ist", parseFloat((result.hk1.L_flowtemp_act * 0.1).toFixed(1)));
                                                setState("Pellematic.Heizkreis.Vorlauftemperatur_soll", parseFloat((result.hk1.L_flowtemp_set * 0.1).toFixed(1)));
                                                setState("Pellematic.Heizkreis.Status", result.hk1.L_statetext);
                                
                                                setState("Pellematic.Puffer.Temperatur_oben_ist", parseFloat((result.pu1.L_tpo_act * 0.1).toFixed(1)));
                                                setState("Pellematic.Puffer.Temperatur_oben_soll", parseFloat((result.pu1.L_tpo_set * 0.1).toFixed(1)));
                                                setState("Pellematic.Puffer.Temperatur_unten_ist", parseFloat((result.pu1.L_tpm_act * 0.1).toFixed(1)));
                                                setState("Pellematic.Puffer.Temperatur_unten_soll", parseFloat((result.pu1.L_tpm_set * 0.1).toFixed(1)));
                                                setState("Pellematic.Puffer.Ladepumpe", parseFloat(result.pu1.L_pump));
                                                setState("Pellematic.Puffer.Status", result.pu1.L_statetext);
                                
                                                setState("Pellematic.Warmwasser.Temperatur_ist", parseFloat((result.ww1.L_ontemp_act * 0.1).toFixed(1)));
                                                setState("Pellematic.Warmwasser.Temperatur_soll", parseFloat((result.ww1.L_temp_set * 0.1).toFixed(1)));
                                                setState("Pellematic.Warmwasser.Pumpe_an", JSON.parse(result.ww1.L_pump));
                                                setState("Pellematic.Warmwasser.Status", result.ww1.L_statetext);
                                                setState("Pellematic.Warmwasser.Modus", parseFloat(result.ww1.mode_auto));
                                
                                                setState("Pellematic.Ofen.Modulation", parseFloat(result.pe1.L_modulation));
                                                setState("Pellematic.Ofen.Kesseltemperatur_ist", parseFloat((result.pe1.L_temp_act * 0.1).toFixed(1)));
                                                setState("Pellematic.Ofen.Kesseltemperatur_soll", parseFloat((result.pe1.L_temp_set * 0.1).toFixed(1)));
                                                setState("Pellematic.Ofen.Feuerraumtemperatur_ist", parseFloat((result.pe1.L_frt_temp_act * 0.1).toFixed(1)));
                                                setState("Pellematic.Ofen.Feuerraumtemperatur_soll", parseFloat((result.pe1.L_frt_temp_set * 0.1).toFixed(1)));
                                                setState("Pellematic.Ofen.Status", result.pe1.L_statetext);
                                                setState("Pellematic.Ofen.Brennerstarts", parseFloat(result.pe1.L_starts));
                                                setState("Pellematic.Ofen.Brennerlaufzeit", parseFloat(result.pe1.L_runtime));
                                                setState("Pellematic.Ofen.Mittlere_Laufzeit", parseFloat(result.pe1.L_avg_runtime));
                                            }
                                        } else {
                                            log('Fehler:' + error);
                                        }
                                
                                    });   // Ende request 
                                    log('Daten aus Ökofen eingelesen');
                                }
                                
                                function objekteAnlegen () {
                                    createState('Pellematic.Ambient.Aussentemperatur', {name: 'Außentemperatur', type: 'number', unit:'°C'});
                                
                                    createState('Pellematic.Heizkreis.Raumtemperatur_ist', {name: 'Raumtemperatur ist', type: 'number', unit:'°C'});
                                    createState('Pellematic.Heizkreis.Raumtemperatur_soll', {name: 'Raumtemperatur soll', type: 'number', unit:'°C'});
                                    createState('Pellematic.Heizkreis.Absenktemperatur_soll', {name: 'Absenktemperatur soll', type: 'number', unit:'°C'});
                                    createState('Pellematic.Heizkreis.Vorlauftemperatur_ist', {name: 'Vorlauftemperatur ist', type: 'number', unit:'°C'});
                                    createState('Pellematic.Heizkreis.Vorlauftemperatur_soll', {name: 'Vorlauftemperatur soll', type: 'number', unit:'°C'});
                                    createState('Pellematic.Heizkreis.Status', {name: 'Status', type: 'string'});
                                
                                    createState('Pellematic.Puffer.Temperatur_oben_ist', {name: 'Temperatur oben ist', type: 'number', unit:'°C'});
                                    createState('Pellematic.Puffer.Temperatur_oben_soll', {name: 'Temperatur oben soll', type: 'number', unit:'°C'});
                                    createState('Pellematic.Puffer.Temperatur_unten_ist', {name: 'Temperatur unten ist', type: 'number', unit:'°C'});
                                    createState('Pellematic.Puffer.Temperatur_unten_soll', {name: 'Temperatur unten soll', type: 'number', unit:'°C'});
                                    createState('Pellematic.Puffer.Ladepumpe', {name: 'Ladepumpe', type: 'number', unit:'%'});
                                    createState('Pellematic.Puffer.Status', {name: 'Status', type: 'string'});
                                
                                    createState('Pellematic.Warmwasser.Temperatur_ist', {name: 'Temperatur ist', type: 'number', unit:'°C'});
                                    createState('Pellematic.Warmwasser.Temperatur_soll', {name: 'Temperatur soll', type: 'number', unit:'°C'});
                                    createState('Pellematic.Warmwasser.Pumpe_an', {name: 'Pumpe an', type: 'boolean'});
                                    createState('Pellematic.Warmwasser.Status', {name: 'Status', type: 'string'});
                                    createState('Pellematic.Warmwasser.Modus', {name: 'Modus', type: 'number'});
                                
                                    createState('Pellematic.Ofen.Modulation', {name: 'Modulation', type: 'number', unit:'%'});
                                    createState('Pellematic.Ofen.Kesseltemperatur_ist', {name: 'Kesseltemperatur ist', type: 'number', unit:'°C'});
                                    createState('Pellematic.Ofen.Kesseltemperatur_soll', {name: 'Kesseltemperatur soll', type: 'number', unit:'°C'});
                                    createState('Pellematic.Ofen.Feuerraumtemperatur_ist', {name: 'Feuerraumtemperatur ist', type: 'number', unit:'°C'});
                                    createState('Pellematic.Ofen.Feuerraumtemperatur_soll', {name: 'Feuerraumtemperatur soll', type: 'number', unit:'°C'});
                                    createState('Pellematic.Ofen.Status', {name: 'Status', type: 'string'});
                                    createState('Pellematic.Ofen.Brennerstarts', {name: 'Brennerstarts', type: 'number'});
                                    createState('Pellematic.Ofen.Brennerlaufzeit', {name: 'Brennerlaufzeit', type: 'number', unit:'h'});
                                    createState('Pellematic.Ofen.Mittlere_Laufzeit', {name: 'Mittlere Laufzeit', type: 'number', unit:'min'});
                                }
                                
                                
                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  Mangid last edited by

                                  Hallo looxer01,

                                  und hast du dich schon für ein Update entschieden?

                                  Bei mir läuft es stabil! Ich vermisse nur die Info ob die HK-Pumpe läuft oder nicht!

                                  Du hast mal erwähnt, dass du:
                                  > 1\. Die Messung über eine HM-Schnittstelle. Die wird geschaltet, wenn Strom anliegt. Damit kann ich die Laufzeit der Schnecke gemessen werden.
                                  Welche HM-Schnittstelle hast du denn dafür verwendet?

                                  Danke!

                                  lg

                                  Niki

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • L
                                    looxer01 last edited by

                                    Hi,

                                    hatte ich mal im HM Forum beschriebe. Damals gabs noch kein ioBroker. Da hatte ich das mit Homematik gemacht.

                                    Das mache ich immer noch zusätzlich so. Redundanz erhöht eben die Zuverlässigkeit. (eines meiner zwei noch laufenden Programme auf der CCU)

                                    Link ist hier:

                                    https://homematic-forum.de/forum/viewto … %C3%A4hler

                                    vG Looxer

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • E
                                      eifeladmin last edited by

                                      Hallo zusammen,

                                      ich wollte hier das Thema nochmals aufgreifen.

                                      Ich habe seit einigen Tagen ebenfalls eine Ökofen Heizung und wollte diese in IoBroker integrieren.

                                      Hatte bereits Kontakt mit looxer01 für die Konfiguration von ModBus. Bei meiner Anlage scheint das Register etwas anders zu sein, daher bekomme ich nicht alle Werte ausgelesen.

                                      Daher habe ich ich es mal mit JSON versucht und das Skript integriert.

                                      Leider erhalte ich folgenden Fehler im Log:

                                      typeError: Cannot read property 'L_tpo_act' of undefined at Request._callback (script.js.common.Pelletheizung:37:89) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/no
                                      uncaught exception: Cannot read property 'L_tpo_act' of undefined
                                      
                                      

                                      Es werden nur die Werte oberhalb des Befehls eingelesen, danach aber nicht mehr.

                                      Habt ihr vielleicht eine Idee woran es liegen könnte?

                                      Vielen Dank und

                                      Gruß

                                      EA

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • E
                                        eifeladmin last edited by

                                        Hallo Leute,

                                        also ich hab den Fehler in JavaScirpt selbst weg bekommen.

                                        Kann ich den darüber auch die Laufzeit der Schnecke auslesen um den Verbrauch zu berechnen?

                                        VG

                                        EA

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • E
                                          eifeladmin last edited by eifeladmin

                                          Hallo Community,

                                          für alle die es interessiert, in der aktuellen Firmware ist der Füllstand des Silos eingebaut.
                                          Man kann ebenfalls den Stand des Zwischenlagers sowie die Befüllungen auslesen.

                                          Lässt sich auch über JSON auslesen.

                                          VG
                                          EA

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • T
                                            tibs last edited by

                                            Hallo zusammen,

                                            ich habe seit einigen Monaten einen Ökofen-Kessel mit eben dieser aktuellen Software mit Füllstandsanzeige, und muss leider sagen, dass diese sich zumindest bei meiner Heizung durch mehrere Effekte ziemlich verrechnet. 🙄 Der Fehler wurde mir von der Hotline bestätigt und es wurde eine neue Firmware für Anfang 2020 angekündigt.

                                            Eine Anfänger-Frage: wo und wie habt ihr die Verbindung zur Heizung angeschlossen? Direkt über die Netzwerkbuchse in der Heizung oder über einen RS485-Ethernet-Adapter und 2 Drähte an die Schraubanschlüsse?

                                            Danke und viele Grüße,
                                            tibs

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            783