Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. SMA Wechselrichter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.9k

SMA Wechselrichter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
586 Beiträge 78 Kommentatoren 186.3k Aufrufe 42 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    schrieb am zuletzt editiert von
    #119

    Hast du dem WR die Ip manuell vergeben oder hat der die per DHCP bekommen?

    Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • GoerschG Offline
      GoerschG Offline
      Goersch
      schrieb am zuletzt editiert von
      #120

      per dhcp

      Ich bin einen kleinen Schritt weiter - auch wenn ich es nicht ganz verstehe. Zwischen dem Switch an dem die SMA Geräte hingen und meinem PC waren noch 2 Switche. Gehe ich direkt an den Switch der SMA Geräte klappt es auch halbwegs mit dem ping auf den tripower. Der tripower antwortet immer noch deutlich langsamer; die ping antwortzeit liegt aber unter 30ms.

      Im Sunny Explorer erscheinen zwar immer noch keine Werte des Tripower; aber das ist soweit ich verstanden habe normal, da keine Leistung von den Panels kommt (was auch immer das soll). Muss ich nochmal mit Sonne probieren.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • K Offline
        K Offline
        KaFaBe
        schrieb am zuletzt editiert von
        #121

        @Marcolotti:

        Guten Morgen,

        also meinen Senf dazu: Im SunnyPortal hast du erstmal Verzögerungen bis 3 Stunden, was die Auswertung angeht und außerdem ist das Parsen nicht so einfach, wie mit ModBus den Wechselrichter auszulesen. Aus welchem Grund tust du den WR in die DMZ und ioBroker nicht?

        Mein persönliches SunnyPortal gefällt mir viel besser.

        Screenshot_2017-08-23-19-53-05.png

        Wenn du weißt, was du für einen Wechselrichter bekommst, werden wir dir hier alle helfen.

        Gruß Marco `

        Hallo Marco,

        mir gefällt dein persönliches SunnyPortal sehr gut.

        ich habe auch einen STP und einen SB angeschlossen.

        Gibt es deine Ansicht irgendwo zum Download?

        Wie bekommt man die farbigen Messuhren hin? Welches Widget wurde dafür benutzt?

        iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M Offline
          M Offline
          Marcolotti
          schrieb am zuletzt editiert von
          #122

          Hallo,

          hier ist z.B. der Code für das Widget. Im Edit auf Widget Importieren und dann das:

          [{"tpl":"tplCGradialGauge","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","factor":"1","valueOffset":"0","hCount":"4","minorTicks":"4","animation":"true","needle":"true","needleShadow":"true","needleType":"arrow","borders":true,"borderOuterWidth":"2","borderMiddleWidth":"2","borderInnerWidth":"2","borderShadowWidth":"2","valueBox":true,"ticksAngle":"270","startAngle":"45","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"oid":"javascript.0.PV_Anlage.Werte.PVLeistung","minValue":0,"maxValue":"9000","units":"Watt","title":"PV-Leistung","valueBoxStroke":"0","highlightsFrom1":"0","highlightsTo1":"1500","highlightsColor1":"#fb1313","highlightsFrom2":"1500","highlightsTo2":"2500","highlightsColor2":"#fee710","highlightsFrom3":"2500","highlightsTo3":"8000","highlightsColor3":"#30f816","highlightsFrom4":"8000","highlightsTo4":"9000","highlightsColor4":"#e907d7","majorTicks":"10","strokeTicks":true,"animationRule":"quad","animateOnInit":true,"animationTarget":"needle","colorPlate":"#707070","colorPlateEnd":"#3e3838","colorMajorTicks":"#FFFFFF","colorNumbers":"#FFFFFF","colorTitle":"#FFFFFF","needleStart":"","needleEnd":"","colorNeedleCircleInner":"","colorNeedleCircleOuter":"","needleCircleOuter":true,"needleCircleSize":"","animationDuration":"750","animatedValue":false,"valueText":"","fontTitle":"","valueDec":"1","colorUnits":"#FFFFFF","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"922px","top":"252px","width":"275px","height":"270px"},"widgetSet":"canvas-gauges"}]
          

          Gruß Marco

          CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • K Offline
            K Offline
            KaFaBe
            schrieb am zuletzt editiert von
            #123

            Danke für die schnelle Antwort.

            Import schein nicht zu funktionieren. Kann danach den Eigenschaftsreiter "Allgemein" nicht anklicken.

            iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Offline
              M Offline
              Marcolotti
              schrieb am zuletzt editiert von
              #124

              Sorry, du musst vorher oder auch jetzt die "canvas-gauges style widgets" installieren. :D

              CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • K Offline
                K Offline
                KaFaBe
                schrieb am zuletzt editiert von
                #125

                @Marcolotti:

                Sorry, du musst vorher oder auch jetzt die "canvas-gauges style widgets" installieren. :D `

                Genial, es funktioniert. DANKE

                iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • K Offline
                  K Offline
                  KaFaBe
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #126

                  Was hast du eingestellt, damit die Werte bei WR im Standby nicht ins Negative rauschen?

                  Wie hast du zwei Werte zusammen addiert?
                  3710_pv_monitor.jpg

                  iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M Offline
                    M Offline
                    Marcolotti
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #127

                    Hallo,

                    du müsstest den Javascript-Adapter installieren und dort ein Script erstellen.

                    Das sieht dann z.B. so aus:

                    on({id: 'modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung', change: "ne"}, function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      var oldValue = obj.oldState.val;
                      setState("javascript.0.PV_Anlage.Werte.PVLeistung"/*PVLeistung*/, (getState("modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung").val + getState("modbus.1.inputRegisters.30775_PV-Leistung").val), true);
                      });
                    

                    Wenn du das Objekt (PVLeistung unter javascript.0.PV_Anlage.Werte" anlegst, kannst du in den Objekteigenschaften festlegen, was der Min und Max Wert ist.

                    721_pvwerte.jpg

                    Am besten wäre für den Anfang Blockly.

                    Gruß Marco

                    CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • K Offline
                      K Offline
                      KaFaBe
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #128

                      Sorry, dass ich nochmal frage.

                      Den Adapter habe ich angelegt.

                      Aber wo trage ich den Code ein?

                      Bei Dir steht in dem Feld "Custom" auch etwas von SQL. Muss ich auch eine SQL Datenbank installieren?
                      3710_pv-leistung_watt.jpg

                      iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • GoerschG Offline
                        GoerschG Offline
                        Goersch
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #129

                        hab nun auch beide ModBus (Tripower + Sunny Island) am laufen … nach ein paar Problemchen; deshalb ein paar Hinweise für andere:

                        1. Die Tripower werden nicht mehr unbedingt mit Bluetooth ausgeliefert. Auch wenn ein Bluetooth Zeichen an einer LED, muss nicht unbedingt Bluetooth verbaut sein. Wenn auf dem Geräte Label "Network only" steht, ist kein Bluetooth vorhanden.

                        2. Installateur Passwort Sunny Explorer: Weder mein Installateuer noch der SMA-Service haben mich direkt darauf hingewiesen; erst nach mehreren Diskussionen: Zu benutzen ist das Anlagenpasswort - nicht die "1111"

                        3. Sollte es dennoch gelingen ein Gerät mit der "1111" zu parametrieren, dann hat es noch nicht das Anlagenkennwort erhalten. Dann mittels Sunny Explorer das Installateur Kennwort auf das Anlagenkennwort setzen. ACHTUNG! Auch das Benutzerkennwort dann eingeben/ändern (auch "0000" OK), ansonsten wird das neu gesetzte Kennwort beim Installateur nicht übernommen - warum das so ist: keine Ahnung.

                        4. Info: Für den Life-View innerhalb des Sunny Portals werden die Daten von den Umrichtern und dem Sunny Home Manager via VoIP-Verbindung übertragen. Also im Router entsprechende Ports öffnen.

                        5. Das Anlagenpasswort darf maximal 12 Zeichen lang sein. Bei der Anmeldung und Vergabe des Anlagenpassworts schneidet das SMA Portal zu viel eingegebene Zeichen einfach ab - man steht dann erst mal blöd da und wundert sich, warum das Passwort nicht funktioniert oder im Sunny Explorer abgelehnt wird.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #130

                          Hi,

                          Teil 4 stimmt nicht.

                          Der Sunny Home Manager sendet/ empfängt nur Daten über Standart Protokolle.

                          Eine Port Öffnung und/oder Weiterleitung ist nicht notwendig.

                          Und mit VOIP = Voice over Ip läuft das ganz bestimmt nicht.

                          Glaube da hast du was falsch verstanden oder irgendwer hat blödsinn erzählt.

                          Allerdings lasse ich mich auch gerne eines besseren belehren.

                          Allerdings funktioniert mein live view schon seit 2014 ohne irgendwelche Port Öffnung oder Weiterleitung an O2 DSL mit Fritzbox 7490

                          Gruß

                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • GoerschG Offline
                            GoerschG Offline
                            Goersch
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #131

                            Wenn man im Sunny Portal live daten anschaut, läuft das über ein VoIP Protokoll. Andere Daten gehen direkt über Port 80 raus.

                            Die Ports sind üblicher Weise auf - bei mir halt nicht, weshalb ich diese öffnen musste.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #132

                              Welche live Daten genau meinst du?

                              Welche/welchen Port musstest du denn öffnen?

                              Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

                              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M Offline
                                M Offline
                                Marcolotti
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #133

                                Ist mir auch schleierhaft. Habe das bei Kunden schon x-mal eingerichtet und musste nichts öffnen. :shock:

                                CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • GoerschG Offline
                                  GoerschG Offline
                                  Goersch
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #134

                                  jupp, deshalb hab ich ja auch geschrieben, dass diese Ports üblicher Weise offen sind - üblicher Weise muss man nix öffnen :) bei mir halt schon, da bei mir alles verriegelt ist, was nicht gebraucht wird.

                                  Aus meinem Chat mit dem SMA-Service

                                  "Man kann im Portal einsehen das die Historischen Daten in der Energiebilanz und Geräteübersicht von Sunny Island übermittelt werden. Es werden rein die Live Daten im Aktuellen Status und Prognose nicht übermittelt.

                                  Dies liegt daran das diese beiden Daten über zwei Wege in das Portal gesendet werden. Die Historischen Daten werden über den Standard Webserver Port 80 gesendet und die Live Werte kommen über eine Voice over IP Verbindung.

                                  Für die Anzeige von Livedaten loggt sich Sunny Portal über eine dafür entwickelte Kommunikationsschnittstelle in die Anlage ein. Für die Kommunikation wird das bei Voice over IP (VoIP) verwendete SIP/STUN-Verfahren eingesetzt. Dieses Verfahren wird eingesetzt, da wir davon ausgehen können, dass die meisten Netzwerk-Router mit diesem Verfahren zurechtkommen und somit die Kommunikation zwischen Sunny Portal und Home Manager aufgebaut werden kann. Eine spezielle Routerkonfiguration, zum Beispiel das Anlegen von NAT- und Portregeln, ist nicht erforderlich.

                                  Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die IT-Infrastruktur das verwendete Verfahren blockiert. Das kann am eingesetzten Router oder am Switch liegen. Im Router dürfen ausgehende UDP-Ports ab Port 1024 nicht geblockt werden. Die UDP-Ports 9523 und 3478 müssen ein- und ausgehend freigegeben sein."

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M Offline
                                    M Offline
                                    Marcolotti
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #135

                                    @Goersch:

                                    Für die Anzeige von Livedaten loggt sich Sunny Portal über eine dafür entwickelte Kommunikationsschnittstelle in die Anlage ein. Für die Kommunikation wird das bei Voice over IP (VoIP) verwendete SIP/STUN-Verfahren eingesetzt. `

                                    Man lernt nie aus. :shock:

                                    CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • GoerschG Offline
                                      GoerschG Offline
                                      Goersch
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #136

                                      ich war auch überrascht - macht aber Sinn

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #137

                                        Hm,

                                        Also entweder SMA erzählt was falsches oder AVM zeigt was falsches an.

                                        Laut meiner Fritzbox sind die oben erwähnten und angeblich notwendigen Ports nicht offen.

                                        3 der Einträge in der Liste habe ich selber zu verantworten wegen VPN und TR069 was ich selber freigeschaltet habe.

                                        Bleibt seitens AVM, also der Standard Konfiguration nur noch Port 5060 und der Range 50000-50031. Wie soll das mit der Angabe von SMA zusammen passen?

                                        Ich werde bei Gelegenheit mal einen Port Mitschnitt machen und schauen wer mit wem „redet“. Das Interessiert mich jetzt.

                                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... ad6cac.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171027/ba85a87229dd1006664480de10ad6cac.jpg</link_text>" />

                                        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~

                                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • GoerschG Offline
                                          GoerschG Offline
                                          Goersch
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #138

                                          @wendy2702: Ja, mach das ruhig. Da ich diese Ports in meiner Firewall öffnen musste, nachdem ich mit dem "SMA"-Netzwerk von der FritzBox hinter meine Firewall umgezogen bin, wüsste ich nicht, warum ich die Aussage des SMA Service in Frage stellen sollte.

                                          @Marco: Magst Du nicht mal in deinem ersten Post in diesem Thread eine kleine Zusammenfassung der wichtigsten Puntke hinterlegen? Es ist immer mühsam sich durch 100+ Posts in diversen Foren zu lesen, bis man das wichtigste zusammen hat.

                                          Neben den Infos aus meinem Post 26.10.2017, 19:22 und den ModBus-Einstellungen der iobroker-Instanz, sollten da auch die wichtigsten ModBus-Adressen hinterlegt sein (wobei "wichtig" sind für mich nur Verbrauchswerte). Also in etwa so:

                                          Tripower

                                          30775 Power = Einspeise-Leistung Panels

                                          Sunny Island

                                          30775 Power = Lade-/Einspeise-Leistung Batterie

                                          30845 Percentage = Ladezustand Batterie

                                          30861 LoadPower = Einspeisung Netz + Batterie (Wert aus 30775)

                                          Beim 30861 bin ich noch nicht 100% sicher, ob das passt. Gestern war der erste Tag wo meine Berechnungen aus den 3 Werten bei Stichproben mit den Anzeigen im Sunny Portal übereinsimmten.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          790

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe