Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.5k

[Skript] Absolute Feuchte berechnen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
740 Beiträge 96 Kommentatoren 224.5k Aufrufe 81 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • BananaJoeB BananaJoe

    @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

    @jojo58 sagte: Und in 431 steht das mit var xdp:

    Das ist offenbar ein Folgefehler von

    Error: Cannot find module 'dewpoint'
    

    Das NPM-Modul "dewpoint" ist in der Konfiguration der Javascript-Instanz eingetragen?

    Hatte ich das nicht extra umgebaut das dieses Modul eben nicht mehr gebraucht wird? Seit Version 0.6.6 braucht es die nicht mehr. https://forum.iobroker.net/post/920343

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #685

    @bananajoe und wo ist dieser code?
    dann würde ich den Startpost bearbeiten und dorthin verlinken.

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @bananajoe und wo ist dieser code?
      dann würde ich den Startpost bearbeiten und dorthin verlinken.

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von
      #686

      @homoran sagte: wo ist dieser code?

      Die letzte Version ist wohl 0.6.8.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @homoran sagte: wo ist dieser code?

        Die letzte Version ist wohl 0.6.8.

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #687

        @paul53 DANKE!

        aber!
        der erste Beitrag lässt sich nicht mehr editieren. Stammt noch aus der alten Forensoftware. Hier ist der Inhalt zu groß

        Meint ihr ich könnte die alten Skript rauswerfen, oder sollten sie als Historie drin bleiben?

        Ich werdenoch was versuchen, schaff ich aber heute nicht mehr

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • HomoranH Homoran

          @paul53 DANKE!

          aber!
          der erste Beitrag lässt sich nicht mehr editieren. Stammt noch aus der alten Forensoftware. Hier ist der Inhalt zu groß

          Meint ihr ich könnte die alten Skript rauswerfen, oder sollten sie als Historie drin bleiben?

          Ich werdenoch was versuchen, schaff ich aber heute nicht mehr

          JoJo58J Online
          JoJo58J Online
          JoJo58
          schrieb am zuletzt editiert von
          #688

          @homoran @paul53
          Guten Morgen,

          die Version 0.6.8 habe ich nicht gesehen. Ich muss auch zugeben, das ich nicht alle 660 Beiträge gelesen habe. Ich habe natürlich die aktuelle Version ausprobiert und die lief sofort problemlos.

          Gibt es nicht eine Möglichkeit, am Anfang solcher Beiträge eine Art Inhaltsverzeichnis über die geposteten Versionen zu erstellen? Ist nur eine Frage und keine Kritik. Bin ja froh das es solche Skripts überhaupt und vor allem auch noch kostenlos, gibt.

          Bin mal wieder begeistert, was kluge Kopfe mit JavaScript alles möglich machen. Vielen Dank an alle Beteiligten.

          Gruß Johannes

          Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
          Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
          Einfach ein tolles Hobby :-)

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • JoJo58J JoJo58

            @homoran @paul53
            Guten Morgen,

            die Version 0.6.8 habe ich nicht gesehen. Ich muss auch zugeben, das ich nicht alle 660 Beiträge gelesen habe. Ich habe natürlich die aktuelle Version ausprobiert und die lief sofort problemlos.

            Gibt es nicht eine Möglichkeit, am Anfang solcher Beiträge eine Art Inhaltsverzeichnis über die geposteten Versionen zu erstellen? Ist nur eine Frage und keine Kritik. Bin ja froh das es solche Skripts überhaupt und vor allem auch noch kostenlos, gibt.

            Bin mal wieder begeistert, was kluge Kopfe mit JavaScript alles möglich machen. Vielen Dank an alle Beteiligten.

            Gruß Johannes

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #689

            @jojo58 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

            Gibt es nicht eine Möglichkeit, am Anfang solcher Beiträge eine Art Inhaltsverzeichnis über die geposteten Versionen zu erstellen?

            as i told

            @homoran sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

            @bananajoe und wo ist dieser code?
            dann würde ich den Startpost bearbeiten und dorthin verlinken.

            @homoran sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

            @paul53 DANKE!

            aber!
            der erste Beitrag lässt sich nicht mehr editieren. Stammt noch aus der alten Forensoftware. Hier ist der Inhalt zu groß

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • HomoranH Homoran

              @jojo58 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

              Gibt es nicht eine Möglichkeit, am Anfang solcher Beiträge eine Art Inhaltsverzeichnis über die geposteten Versionen zu erstellen?

              as i told

              @homoran sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

              @bananajoe und wo ist dieser code?
              dann würde ich den Startpost bearbeiten und dorthin verlinken.

              @homoran sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

              @paul53 DANKE!

              aber!
              der erste Beitrag lässt sich nicht mehr editieren. Stammt noch aus der alten Forensoftware. Hier ist der Inhalt zu groß

              JoJo58J Online
              JoJo58J Online
              JoJo58
              schrieb am zuletzt editiert von
              #690

              @homoran @paul53
              Guten Morgen,
              ich hab dann doch noch mal 2 Fragen zu dem Script, aber eines nach dem Anderen. Das Script legt ja den Datenpunkt "0_userdata.0.Raumklima.JSON" an und befüllt diesen mit den Räumen und Außensensoren. Bei mir steht bei allen Räumen bei den DETAILS_Lueftungsempfehlung ein NaN. Woran kann das liegen. Hier mal das Beispiel für die Küche:

                {
                  "Raum": "Kueche",
                  "Feuchtegehalt_Absolut": "9.60",
                  "relative_Luftfeuchtigkeit": "53.83",
                  "Taupunkt": "13.40",
                  "Temperatur": "23.26",
                  "DETAILS.Enthalpie": "47.82",
                  "DETAILS.Sättigungsdampfdruck": "28.54",
                  "DETAILS.Dampfdruck": "15.36",
                  "Dampfgewicht": "11.23",
                  "DETAILS.Dampfgewicht_maximal": "20.86",
                  "Lüftungsempfehlung": "false",
                  "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten": "NaN",
                  "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen": "NaN",
                  "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz": "NaN",
                  "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte": "NaN",
                  "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_Hysterese": "NaN",
                  "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung": "Fenster zu:<br>Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht<br>"
                }
              

              Gruß Johannes

              Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
              Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
              Einfach ein tolles Hobby :-)

              P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • JoJo58J JoJo58

                @homoran @paul53
                Guten Morgen,
                ich hab dann doch noch mal 2 Fragen zu dem Script, aber eines nach dem Anderen. Das Script legt ja den Datenpunkt "0_userdata.0.Raumklima.JSON" an und befüllt diesen mit den Räumen und Außensensoren. Bei mir steht bei allen Räumen bei den DETAILS_Lueftungsempfehlung ein NaN. Woran kann das liegen. Hier mal das Beispiel für die Küche:

                  {
                    "Raum": "Kueche",
                    "Feuchtegehalt_Absolut": "9.60",
                    "relative_Luftfeuchtigkeit": "53.83",
                    "Taupunkt": "13.40",
                    "Temperatur": "23.26",
                    "DETAILS.Enthalpie": "47.82",
                    "DETAILS.Sättigungsdampfdruck": "28.54",
                    "DETAILS.Dampfdruck": "15.36",
                    "Dampfgewicht": "11.23",
                    "DETAILS.Dampfgewicht_maximal": "20.86",
                    "Lüftungsempfehlung": "false",
                    "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten": "NaN",
                    "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen": "NaN",
                    "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz": "NaN",
                    "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte": "NaN",
                    "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_Hysterese": "NaN",
                    "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung": "Fenster zu:<br>Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht<br>"
                  }
                

                Gruß Johannes

                P Offline
                P Offline
                papaechokilo
                schrieb am zuletzt editiert von
                #691

                @jojo58 Ich habe dasselbe Problem und noch keine Lösung gefunden. Hoffentlich bekommen wir eine Antwort.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Ro75R Online
                  Ro75R Online
                  Ro75
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #692

                  Was habt ihr denn im Konfigurationsbereich eingestellt?

                  SERVER = Beelink U59 16GB DDR4 RAM 512GB SSD, FB 7490, FritzDect 200+301+440, ConBee II, Zigbee Aqara Sensoren + NOUS A1Z, NOUS A1T, Philips Hue ** ioBroker, REDIS, influxdb2, Grafana, PiHole, Plex-Mediaserver, paperless-ngx (Docker), MariaDB + phpmyadmin *** VIS-Runtime = Intel NUC 8GB RAM 128GB SSD + 24" Touchscreen

                  JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Ro75R Ro75

                    Was habt ihr denn im Konfigurationsbereich eingestellt?

                    JoJo58J Online
                    JoJo58J Online
                    JoJo58
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #693

                    @ro75 Das sind die Konfigurationszeilen. Die Kommentare und den Rest habe ich hier weggelassen:

                    // -----------------------------------------------------------------------------
                    // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                    // -----------------------------------------------------------------------------
                     
                    // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
                    var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                           // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                           // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                     
                    var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                     
                     
                    // eigene Parameter:
                    var hunn            = 44;        // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                    var defaultTemp     = 17.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                    var defaultMinFeu   = 40.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben, standard ist 35.00.
                    var defaultMaxFeu   = 55.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben, standard ist 40.00.
                     
                    var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                    var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                     
                     
                     
                    // ### Experteneinstellungen ###
                     
                    // Lüftungsengine
                     
                    var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                    var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
                     
                     
                    // Skriptverhalten
                    var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                     
                     
                    // Pfade für die Datenpunkte:
                    var pfad        = "0_userdata.0.Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                     
                    // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                    var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                    var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                    var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                    var detailEnginePfad = "DETAILS_Lueftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                     
                    var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                     
                     
                    // -----------------------------------------------------------------------------
                    // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                    // -----------------------------------------------------------------------------
                     
                    // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                     
                    // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                     
                    var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                        // Sensoren Aussen
                        "Nordseite" : {
                            "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.1.000EDF29AF0CB5.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*TS-Nordseite:1 ACTUAL TEMPERATURE*/,
                            "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.1.000EDF29AF0CB5.1.HUMIDITY'/*TS-Nordseite:1 HUMIDITY*/,
                            "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                            "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                        },
                        "Suedseite" : {
                            "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.1.000EDF29AF0956.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*TS-Südseite:1 ACTUAL TEMPERATURE*/,
                            "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.1.000EDF29AF0956.1.HUMIDITY'/*TS-Südseite:1 HUMIDITY*/,
                            "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                            "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                        },
                        "Das Wetter" : {
                            "Sensor_TEMP"           :   'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value'/*temperature*/,
                            "Sensor_HUM"            :   'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value'/*humidity*/,
                            "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                            "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                        },
                    
                        // Sensoren Innen
                        "Kueche" : {
                            "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.a4c1383c6452cbc7.temperature'/*Temperature*/,
                            "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.a4c1383c6452cbc7.humidity'/*Humidity*/,
                            "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                            "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                            "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                            "Aussensensor"          :   "Nordseite"
                        },
                        "Badezimmer" : {
                            "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.0.SEQ2821109.1.TEMPERATURE'/*WT-Bad:1 TEMPERATURE*/,
                            "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.0.SEQ2821109.1.HUMIDITY'/*WT-Bad:1 HUMIDITY*/,
                            "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                            "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                            "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                            "Aussensensor"          :   "Nordseite"
                        },
                    
                        "Buero" : {
                            "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.0.LEQ1461486.1.TEMPERATURE'/*WT-Büro:1 TEMPERATURE*/,
                            "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.0.LEQ1461486.1.HUMIDITY'/*WT-Büro:1 HUMIDITY*/,
                            "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                            "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                            "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                            "Aussensensor"          :   "Nordseite"
                        },    
                    
                        "Wohnzimmer" : {
                            "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.0.LEQ1461588.1.TEMPERATURE'/*WT-Wohnzimmer:1 TEMPERATURE*/,
                            "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.0.LEQ1461588.1.HUMIDITY'/*WT-Wohnzimmer:1 HUMIDITY*/,
                            "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                            "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                            "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                            "Aussensensor"          :   "Suedseite"
                    												 
                        },
                    
                    //    "Schlafzimmer" : {
                    //        "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx3.temperature'/* Sensor Badezimmer Temperatur */,
                    //        "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx3.humidity'/* Sensor Badezimmer Feuchtigkeit */,
                    //        "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                    //        "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                    //        "TEMP_Minimum"          :   9.00, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                    //        "Aussensensor"          :   "Suedseite"
                    //    },    
                    
                    //    "Flur" : {
                    //        "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx3.temperature'/* Sensor Badezimmer Temperatur */,
                    //        "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx3.humidity'/* Sensor Badezimmer Feuchtigkeit */,
                    //        "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                    //        "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                    //        "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                    //        "Aussensensor"          :   "Nordseite"
                    //    },    
                    
                    
                    };
                    

                    Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                    Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                    Einfach ein tolles Hobby :-)

                    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • JoJo58J JoJo58

                      @ro75 Das sind die Konfigurationszeilen. Die Kommentare und den Rest habe ich hier weggelassen:

                      // -----------------------------------------------------------------------------
                      // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                      // -----------------------------------------------------------------------------
                       
                      // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
                      var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                             // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                             // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                       
                      var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                       
                       
                      // eigene Parameter:
                      var hunn            = 44;        // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                      var defaultTemp     = 17.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                      var defaultMinFeu   = 40.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben, standard ist 35.00.
                      var defaultMaxFeu   = 55.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben, standard ist 40.00.
                       
                      var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                      var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                       
                       
                       
                      // ### Experteneinstellungen ###
                       
                      // Lüftungsengine
                       
                      var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                      var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
                       
                       
                      // Skriptverhalten
                      var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                       
                       
                      // Pfade für die Datenpunkte:
                      var pfad        = "0_userdata.0.Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                       
                      // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                      var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                      var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                      var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                      var detailEnginePfad = "DETAILS_Lueftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                       
                      var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                       
                       
                      // -----------------------------------------------------------------------------
                      // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                      // -----------------------------------------------------------------------------
                       
                      // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                       
                      // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                       
                      var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                          // Sensoren Aussen
                          "Nordseite" : {
                              "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.1.000EDF29AF0CB5.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*TS-Nordseite:1 ACTUAL TEMPERATURE*/,
                              "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.1.000EDF29AF0CB5.1.HUMIDITY'/*TS-Nordseite:1 HUMIDITY*/,
                              "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                              "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                          },
                          "Suedseite" : {
                              "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.1.000EDF29AF0956.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*TS-Südseite:1 ACTUAL TEMPERATURE*/,
                              "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.1.000EDF29AF0956.1.HUMIDITY'/*TS-Südseite:1 HUMIDITY*/,
                              "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                              "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                          },
                          "Das Wetter" : {
                              "Sensor_TEMP"           :   'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value'/*temperature*/,
                              "Sensor_HUM"            :   'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value'/*humidity*/,
                              "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                              "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                          },
                      
                          // Sensoren Innen
                          "Kueche" : {
                              "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.a4c1383c6452cbc7.temperature'/*Temperature*/,
                              "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.a4c1383c6452cbc7.humidity'/*Humidity*/,
                              "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                              "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                              "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                              "Aussensensor"          :   "Nordseite"
                          },
                          "Badezimmer" : {
                              "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.0.SEQ2821109.1.TEMPERATURE'/*WT-Bad:1 TEMPERATURE*/,
                              "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.0.SEQ2821109.1.HUMIDITY'/*WT-Bad:1 HUMIDITY*/,
                              "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                              "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                              "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                              "Aussensensor"          :   "Nordseite"
                          },
                      
                          "Buero" : {
                              "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.0.LEQ1461486.1.TEMPERATURE'/*WT-Büro:1 TEMPERATURE*/,
                              "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.0.LEQ1461486.1.HUMIDITY'/*WT-Büro:1 HUMIDITY*/,
                              "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                              "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                              "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                              "Aussensensor"          :   "Nordseite"
                          },    
                      
                          "Wohnzimmer" : {
                              "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.0.LEQ1461588.1.TEMPERATURE'/*WT-Wohnzimmer:1 TEMPERATURE*/,
                              "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.0.LEQ1461588.1.HUMIDITY'/*WT-Wohnzimmer:1 HUMIDITY*/,
                              "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                              "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                              "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                              "Aussensensor"          :   "Suedseite"
                      												 
                          },
                      
                      //    "Schlafzimmer" : {
                      //        "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx3.temperature'/* Sensor Badezimmer Temperatur */,
                      //        "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx3.humidity'/* Sensor Badezimmer Feuchtigkeit */,
                      //        "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                      //        "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                      //        "TEMP_Minimum"          :   9.00, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                      //        "Aussensensor"          :   "Suedseite"
                      //    },    
                      
                      //    "Flur" : {
                      //        "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx3.temperature'/* Sensor Badezimmer Temperatur */,
                      //        "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx3.humidity'/* Sensor Badezimmer Feuchtigkeit */,
                      //        "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                      //        "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                      //        "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                      //        "Aussensensor"          :   "Nordseite"
                      //    },    
                      
                      
                      };
                      
                      Ro75R Online
                      Ro75R Online
                      Ro75
                      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                      #694

                      @jojo58 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                      "Das Wetter"

                      Wenn dieser Teil nicht genutzt wird - weg.

                      EDIT: Liefern "hm-rpc.1.000EDF29AF0CB5.1." und "hm-rpc.1.000EDF29AF0956.1." und "zigbee.0.a4c1383c6452cbc7." auch valide Daten?

                      SERVER = Beelink U59 16GB DDR4 RAM 512GB SSD, FB 7490, FritzDect 200+301+440, ConBee II, Zigbee Aqara Sensoren + NOUS A1Z, NOUS A1T, Philips Hue ** ioBroker, REDIS, influxdb2, Grafana, PiHole, Plex-Mediaserver, paperless-ngx (Docker), MariaDB + phpmyadmin *** VIS-Runtime = Intel NUC 8GB RAM 128GB SSD + 24" Touchscreen

                      JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Ro75R Ro75

                        @jojo58 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                        "Das Wetter"

                        Wenn dieser Teil nicht genutzt wird - weg.

                        EDIT: Liefern "hm-rpc.1.000EDF29AF0CB5.1." und "hm-rpc.1.000EDF29AF0956.1." und "zigbee.0.a4c1383c6452cbc7." auch valide Daten?

                        JoJo58J Online
                        JoJo58J Online
                        JoJo58
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #695

                        @ro75 Ja, unter allen Räumen werden die Daten auch angezeigt. Es gibt überall eine Temperatur und eine Luftfeuchtigkeit die logisch ist. Also keine absurde Zahlen oder sowas. Und unter allen Räumen stehen die Datenpunkte zum Lüften auf true. Hier ein Screenshot dazu:
                        Wohnzimmer DP.jpg

                        Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                        Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                        Einfach ein tolles Hobby :-)

                        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • JoJo58J JoJo58

                          @ro75 Ja, unter allen Räumen werden die Daten auch angezeigt. Es gibt überall eine Temperatur und eine Luftfeuchtigkeit die logisch ist. Also keine absurde Zahlen oder sowas. Und unter allen Räumen stehen die Datenpunkte zum Lüften auf true. Hier ein Screenshot dazu:
                          Wohnzimmer DP.jpg

                          Ro75R Online
                          Ro75R Online
                          Ro75
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #696

                          @jojo58 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                          unter allen Räumen werden die Daten auch angezeigt.

                          Nur bei Küche nicht - so zumindest deine Anfrage. Entweder stimmt da was nicht mit den Daten oder wurde da was im Skript und an den Datenpunkten geändert?

                          SERVER = Beelink U59 16GB DDR4 RAM 512GB SSD, FB 7490, FritzDect 200+301+440, ConBee II, Zigbee Aqara Sensoren + NOUS A1Z, NOUS A1T, Philips Hue ** ioBroker, REDIS, influxdb2, Grafana, PiHole, Plex-Mediaserver, paperless-ngx (Docker), MariaDB + phpmyadmin *** VIS-Runtime = Intel NUC 8GB RAM 128GB SSD + 24" Touchscreen

                          JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Ro75R Ro75

                            @jojo58 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                            unter allen Räumen werden die Daten auch angezeigt.

                            Nur bei Küche nicht - so zumindest deine Anfrage. Entweder stimmt da was nicht mit den Daten oder wurde da was im Skript und an den Datenpunkten geändert?

                            JoJo58J Online
                            JoJo58J Online
                            JoJo58
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #697

                            @ro75 Küche war nur als Beispiel, sorry wenn das falsch rüberkam. Das Problem ist bei allen Räumen.

                            [
                             {
                               "Raum": "Nordseite",
                               "Feuchtegehalt_Absolut": "7.68",
                               "relative_Luftfeuchtigkeit": "53.00",
                               "Taupunkt": "10.00",
                               "Temperatur": "19.90",
                               "DETAILS.Enthalpie": "39.49",
                               "DETAILS.Sättigungsdampfdruck": "23.24",
                               "DETAILS.Dampfdruck": "12.32",
                               "Dampfgewicht": "9.11",
                               "DETAILS.Dampfgewicht_maximal": "17.18",
                               "Lüftungsempfehlung": "",
                               "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten": "NaN",
                               "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen": "NaN",
                               "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz": "NaN",
                               "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte": "NaN",
                               "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_Hysterese": "NaN",
                               "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung": "NaN"
                             },
                             {
                               "Raum": "Suedseite",
                               "Feuchtegehalt_Absolut": "7.62",
                               "relative_Luftfeuchtigkeit": "52.00",
                               "Taupunkt": "9.90",
                               "Temperatur": "20.10",
                               "DETAILS.Enthalpie": "39.56",
                               "DETAILS.Sättigungsdampfdruck": "23.53",
                               "DETAILS.Dampfdruck": "12.23",
                               "Dampfgewicht": "9.04",
                               "DETAILS.Dampfgewicht_maximal": "17.38",
                               "Lüftungsempfehlung": "",
                               "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten": "NaN",
                               "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen": "NaN",
                               "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz": "NaN",
                               "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte": "NaN",
                               "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_Hysterese": "NaN",
                               "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung": "NaN"
                             },
                             {
                               "Raum": "Kueche",
                               "Feuchtegehalt_Absolut": "9.86",
                               "relative_Luftfeuchtigkeit": "55.03",
                               "Taupunkt": "13.80",
                               "Temperatur": "23.32",
                               "DETAILS.Enthalpie": "48.52",
                               "DETAILS.Sättigungsdampfdruck": "28.64",
                               "DETAILS.Dampfdruck": "15.76",
                               "Dampfgewicht": "11.52",
                               "DETAILS.Dampfgewicht_maximal": "20.93",
                               "Lüftungsempfehlung": "true",
                               "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten": "NaN",
                               "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen": "NaN",
                               "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz": "NaN",
                               "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte": "NaN",
                               "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_Hysterese": "NaN",
                               "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung": "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt."
                             },
                             {
                               "Raum": "Badezimmer",
                               "Feuchtegehalt_Absolut": "9.90",
                               "relative_Luftfeuchtigkeit": "54.00",
                               "Taupunkt": "13.80",
                               "Temperatur": "23.70",
                               "DETAILS.Enthalpie": "49.01",
                               "DETAILS.Sättigungsdampfdruck": "29.30",
                               "DETAILS.Dampfdruck": "15.82",
                               "Dampfgewicht": "11.55",
                               "DETAILS.Dampfgewicht_maximal": "21.39",
                               "Lüftungsempfehlung": "true",
                               "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten": "NaN",
                               "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen": "NaN",
                               "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz": "NaN",
                               "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte": "NaN",
                               "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_Hysterese": "NaN",
                               "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung": "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung"
                             },
                             {
                               "Raum": "Buero",
                               "Feuchtegehalt_Absolut": "10.18",
                               "relative_Luftfeuchtigkeit": "52.00",
                               "Taupunkt": "14.30",
                               "Temperatur": "24.80",
                               "DETAILS.Enthalpie": "50.87",
                               "DETAILS.Sättigungsdampfdruck": "31.30",
                               "DETAILS.Dampfdruck": "16.28",
                               "Dampfgewicht": "11.84",
                               "DETAILS.Dampfgewicht_maximal": "22.76",
                               "Lüftungsempfehlung": "false",
                               "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten": "NaN",
                               "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen": "NaN",
                               "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz": "NaN",
                               "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte": "NaN",
                               "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_Hysterese": "NaN",
                               "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung": "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung"
                             },
                             {
                               "Raum": "Wohnzimmer",
                               "Feuchtegehalt_Absolut": "10.39",
                               "relative_Luftfeuchtigkeit": "54.00",
                               "Taupunkt": "14.60",
                               "Temperatur": "24.50",
                               "DETAILS.Enthalpie": "51.09",
                               "DETAILS.Sättigungsdampfdruck": "30.74",
                               "DETAILS.Dampfdruck": "16.60",
                               "Dampfgewicht": "12.09",
                               "DETAILS.Dampfgewicht_maximal": "22.38",
                               "Lüftungsempfehlung": "false",
                               "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten": "NaN",
                               "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen": "NaN",
                               "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz": "NaN",
                               "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte": "NaN",
                               "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_Hysterese": "NaN",
                               "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung": "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung"
                             }
                            ]
                            

                            Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                            Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                            Einfach ein tolles Hobby :-)

                            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • JoJo58J JoJo58

                              @ro75 Küche war nur als Beispiel, sorry wenn das falsch rüberkam. Das Problem ist bei allen Räumen.

                              [
                               {
                                 "Raum": "Nordseite",
                                 "Feuchtegehalt_Absolut": "7.68",
                                 "relative_Luftfeuchtigkeit": "53.00",
                                 "Taupunkt": "10.00",
                                 "Temperatur": "19.90",
                                 "DETAILS.Enthalpie": "39.49",
                                 "DETAILS.Sättigungsdampfdruck": "23.24",
                                 "DETAILS.Dampfdruck": "12.32",
                                 "Dampfgewicht": "9.11",
                                 "DETAILS.Dampfgewicht_maximal": "17.18",
                                 "Lüftungsempfehlung": "",
                                 "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten": "NaN",
                                 "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen": "NaN",
                                 "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz": "NaN",
                                 "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte": "NaN",
                                 "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_Hysterese": "NaN",
                                 "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung": "NaN"
                               },
                               {
                                 "Raum": "Suedseite",
                                 "Feuchtegehalt_Absolut": "7.62",
                                 "relative_Luftfeuchtigkeit": "52.00",
                                 "Taupunkt": "9.90",
                                 "Temperatur": "20.10",
                                 "DETAILS.Enthalpie": "39.56",
                                 "DETAILS.Sättigungsdampfdruck": "23.53",
                                 "DETAILS.Dampfdruck": "12.23",
                                 "Dampfgewicht": "9.04",
                                 "DETAILS.Dampfgewicht_maximal": "17.38",
                                 "Lüftungsempfehlung": "",
                                 "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten": "NaN",
                                 "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen": "NaN",
                                 "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz": "NaN",
                                 "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte": "NaN",
                                 "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_Hysterese": "NaN",
                                 "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung": "NaN"
                               },
                               {
                                 "Raum": "Kueche",
                                 "Feuchtegehalt_Absolut": "9.86",
                                 "relative_Luftfeuchtigkeit": "55.03",
                                 "Taupunkt": "13.80",
                                 "Temperatur": "23.32",
                                 "DETAILS.Enthalpie": "48.52",
                                 "DETAILS.Sättigungsdampfdruck": "28.64",
                                 "DETAILS.Dampfdruck": "15.76",
                                 "Dampfgewicht": "11.52",
                                 "DETAILS.Dampfgewicht_maximal": "20.93",
                                 "Lüftungsempfehlung": "true",
                                 "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten": "NaN",
                                 "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen": "NaN",
                                 "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz": "NaN",
                                 "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte": "NaN",
                                 "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_Hysterese": "NaN",
                                 "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung": "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt."
                               },
                               {
                                 "Raum": "Badezimmer",
                                 "Feuchtegehalt_Absolut": "9.90",
                                 "relative_Luftfeuchtigkeit": "54.00",
                                 "Taupunkt": "13.80",
                                 "Temperatur": "23.70",
                                 "DETAILS.Enthalpie": "49.01",
                                 "DETAILS.Sättigungsdampfdruck": "29.30",
                                 "DETAILS.Dampfdruck": "15.82",
                                 "Dampfgewicht": "11.55",
                                 "DETAILS.Dampfgewicht_maximal": "21.39",
                                 "Lüftungsempfehlung": "true",
                                 "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten": "NaN",
                                 "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen": "NaN",
                                 "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz": "NaN",
                                 "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte": "NaN",
                                 "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_Hysterese": "NaN",
                                 "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung": "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung"
                               },
                               {
                                 "Raum": "Buero",
                                 "Feuchtegehalt_Absolut": "10.18",
                                 "relative_Luftfeuchtigkeit": "52.00",
                                 "Taupunkt": "14.30",
                                 "Temperatur": "24.80",
                                 "DETAILS.Enthalpie": "50.87",
                                 "DETAILS.Sättigungsdampfdruck": "31.30",
                                 "DETAILS.Dampfdruck": "16.28",
                                 "Dampfgewicht": "11.84",
                                 "DETAILS.Dampfgewicht_maximal": "22.76",
                                 "Lüftungsempfehlung": "false",
                                 "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten": "NaN",
                                 "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen": "NaN",
                                 "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz": "NaN",
                                 "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte": "NaN",
                                 "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_Hysterese": "NaN",
                                 "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung": "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung"
                               },
                               {
                                 "Raum": "Wohnzimmer",
                                 "Feuchtegehalt_Absolut": "10.39",
                                 "relative_Luftfeuchtigkeit": "54.00",
                                 "Taupunkt": "14.60",
                                 "Temperatur": "24.50",
                                 "DETAILS.Enthalpie": "51.09",
                                 "DETAILS.Sättigungsdampfdruck": "30.74",
                                 "DETAILS.Dampfdruck": "16.60",
                                 "Dampfgewicht": "12.09",
                                 "DETAILS.Dampfgewicht_maximal": "22.38",
                                 "Lüftungsempfehlung": "false",
                                 "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten": "NaN",
                                 "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen": "NaN",
                                 "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz": "NaN",
                                 "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte": "NaN",
                                 "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_Hysterese": "NaN",
                                 "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung": "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung"
                               }
                              ]
                              

                              Ro75R Online
                              Ro75R Online
                              Ro75
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #698

                              @jojo58 Warum willst du JSON auswerten und nicht die DP direkt? Da steht doch alles korrekt drin.

                              SERVER = Beelink U59 16GB DDR4 RAM 512GB SSD, FB 7490, FritzDect 200+301+440, ConBee II, Zigbee Aqara Sensoren + NOUS A1Z, NOUS A1T, Philips Hue ** ioBroker, REDIS, influxdb2, Grafana, PiHole, Plex-Mediaserver, paperless-ngx (Docker), MariaDB + phpmyadmin *** VIS-Runtime = Intel NUC 8GB RAM 128GB SSD + 24" Touchscreen

                              JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Ro75R Ro75

                                @jojo58 Warum willst du JSON auswerten und nicht die DP direkt? Da steht doch alles korrekt drin.

                                JoJo58J Online
                                JoJo58J Online
                                JoJo58
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #699

                                @ro75
                                Das ist richtig, mir ist es eben aufgefallen das die Werte im JSON nicht enthalten sind. Dachte es liegt eventuell an falschen Einstellungen oder sonst einem Problem..
                                Werde mir die Werte dann direkt aus den Datenpunkten holen.
                                Danke schon mal für deine Hilfe

                                Johannes

                                Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                                Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                                Einfach ein tolles Hobby :-)

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • boriswernerB boriswerner

                                  Moin zusammen, ich hab das Skript bei mir nun auch mal etwas ausführlicher zum Einsatz gebracht und hab daher auch nochmal zwei Änderungen vorgenommen.

                                  1. Datenpunkte sollten ja mittlerweile in 0_userdata angelegt werden, das hab ich mal angepasst.
                                  2. In der Erzeugung des JSON war ein Fehler, sodass alle Werte in Floats umgewandelt wurden und bei den Strings dann ein NaN herauskam. Das hab ich korrigiert.

                                  Dann hätte ich noch drei Fragen:

                                  1. Der Wert von hysEntfeuchten ist bei allen Skripten hier im Thread auf 0,2 eingestellt, im Kommentar steht aber ein Default-Wert von 0,3. Ich bin leider nicht so tief eingestiegen, dass ich sagen könnte, was nun der "bessere" Wert ist. Jemand eine Meinung dazu?
                                  2. Ergibt es Sinn im Skript direkt noch die Fenster-Offen Erkennung mit einzubauen oder handhabt ihr das alles über separate Skripte wie etwa aus https://forum.iobroker.net/topic/23370/fenster-und-andere-geräte-zählen-opt-alexa-ansagen/2?lang=de
                                  3. Kann ich auch aus dem Skript ermitteln, wann es sinnvoll ist zu heizen? Einer meiner Kellerräume hat eine Heizung, die immer "so mitlief", aber jetzt im Winter möchte ich hier mit etwas mehr Verstand nur nach Bedarf heizen um Energie zu sparen. Hier wäre ich für einen Tipp auch sehr dankbar, falls das schon jemand umgesetzt hat. Thermostat ist homematic

                                  Vielen Dank auf jeden Fall für alle, die das Skript möglich gemacht haben. Vor allem mein Keller wird es mir danken. Hier wird bald eine automatische Lüftung für die Entfeuchtung sorgen :-)

                                  //
                                  // Raumklima - v0.6.7
                                  //
                                  // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                                  // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                  //
                                  // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                                  // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                                  //
                                  // Empfehlung Paul53:
                                  // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                                  // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                                  //
                                  // gute Infos zum Raumklima:
                                  // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
                                  // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
                                   
                                  // Autoren des Skripts:
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                  // - Paul53:
                                  //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
                                  // - Solear:
                                  //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                                  // - ruhr70:
                                  //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                                  // - eric 2905:
                                  //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                                  // - Andy3268:
                                  //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfeuchte Grenzwerte
                                  // - BananaJoe:
                                  //   Verzicht auf externes Modul "dewpoint"
                                  // - boriswerner:
                                  //   Nutzung 0_userdata, fix JSON String-handling
                                   
                                  // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437 
                                  // TODO:
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                  //
                                  // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
                                  //
                                  // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
                                  //
                                  // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
                                  //
                                  // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                                  //
                                  // - Auswählbar:
                                  //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
                                  //   JSON:          NICHT anlegen
                                  //   DETAILS:       NICHT anlegen
                                  //   CONTROL:       NICHT anlegen
                                  //
                                  // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
                                  //
                                  // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
                                  //
                                  // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
                                  //
                                  // # "Lüftungsengine":
                                  // -------------------
                                  // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                                  // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                                  // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                                  // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                                  // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                                  // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
                                  // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
                                  // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
                                  // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
                                  // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
                                  // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
                                   
                                  // Ideensammlung Lüftungsengine
                                  // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
                                  // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
                                  // - je Raum die Wunschtemperatur
                                  // - Prio: schlechte Luftqualität
                                  // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
                                  // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
                                  // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
                                   
                                  // berücksichtigen / Beobachtungen:
                                  //
                                  // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
                                  // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
                                  // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
                                  // Luftfeuchtigkeittragen kann.
                                   
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                  // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                   
                                  // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
                                  var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                                         // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                                         // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                                   
                                  var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                                   
                                   
                                  // eigene Parameter:
                                  var hunn            = 15;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                                  var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                                  var defaultMinFeu   = 40.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
                                  var defaultMaxFeu   = 60.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
                                   
                                  var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                                  var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                                   
                                   
                                   
                                  // ### Experteneinstellungen ###
                                   
                                  // Lüftungsengine
                                   
                                  var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                                  var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
                                   
                                   
                                  // Skriptverhalten
                                  var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                                   
                                   
                                  // Pfade für die Datenpunkte:
                                  var pfad        = "0_userdata.0.Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                                   
                                  // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                                  var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                                  var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                                  var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                                  var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                                   
                                  var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                                   
                                   
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                  // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                   
                                  // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                                   
                                  // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                                   
                                  var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                                      // Sensoren Aussen
                                      "TF_Haustuer" : {
                                          "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx1.temperature'/*Aussensensor Haustuer Temperatur */,
                                          "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx1.humidity'/*Aussensensor Haustuer Feuchtigkeit */,
                                          "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                          "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                                 
                                      },
                                      "TF_Terrasse" : {
                                          "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx2.temperature'/*Aussensensor Garten Temperatur */,
                                          "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx2.humidity'/*Aussensensor Garten Feuchtigkeit */,
                                          "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                          "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                                 
                                      },
                                      // Sensoren Innen
                                      "Badezimmer" : {
                                          "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx3.temperature'/* Sensor Badezimmer Temperatur */,
                                          "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx3.humidity'/* Sensor Badezimmer Feuchtigkeit */,
                                          "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                          "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                          "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                          "Aussensensor"          :   "TF_Haustuer"
                                      },
                                      "Schlafzimmer" : {
                                          "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx4.temperature',
                                          "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx4.humidity',
                                          "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                          "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                          "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                          "Aussensensor"          :   "TF_Terrasse"
                                  	  
                                  					 
                                  																			
                                  																		 
                                  										
                                  									  
                                  																								  
                                  													 
                                  	  
                                  					  
                                  																			
                                  																		 
                                  										
                                  									  
                                  																								  
                                  													 
                                      },
                                      "Wohnzimmer" : {
                                          "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx5.temperature',
                                          "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx5.humidity',
                                          "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                          "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                          "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                          "Aussensensor"          :   "TF_Terrasse"
                                  	  
                                  				 
                                  																			
                                  																		 
                                  										
                                  									  
                                  																								  
                                  													 
                                  	  
                                  					 
                                  																			
                                  																		 
                                  										
                                  									  
                                  																								  
                                  													 
                                      },
                                  	
                                     
                                  };
                                   
                                   
                                  // =============================================================================
                                   
                                  // =============================================================================
                                  // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                                  // =============================================================================
                                   
                                  // =============================================================================
                                   
                                  // Das Modul dewpoint - integriert, keine externe Abhängigkeit mehr
                                  // Start Modul Dewpoint
                                  // Calculation of absolute humidity x (in g water per kg dry air) and of dew point temperature (in �C)
                                  var dewpoint = function(h) {
                                          var z = 1.0 - (0.0065 / 288.15) * h;
                                          // air pressure in hPa
                                          this.p = 1013.25 * Math.pow(z, 5.255);
                                          this.A = 6.112;
                                          }
                                  dewpoint.prototype.Calc = function(t, rh) {
                                          t = parseFloat(t);
                                          var m = 17.62;
                                          var Tn = 243.12;
                                          if (t < 0.0) {
                                          m = 22.46;
                                          Tn = 272.62;
                                          }
                                   
                                          var     sd = this.A * Math.exp(m * t / (Tn + t));
                                          var d = sd * rh / 100.0;
                                   
                                      return {
                                         x: 621.98 * d /(this.p - d),
                                         dp: Tn * Math.log(d/this.A) / (m - Math.log(d/this.A))
                                          };
                                  };
                                  // Ende Modul Dewpoint
                                   
                                   
                                  var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                                  var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                                   
                                  // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                                  createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                                     name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                                     desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                                     type: 'number',
                                     unit: 'bar',
                                     role: 'info'
                                  });
                                   
                                  createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                                     name: 'Eigene Höhe über NN',
                                     desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                                     type: 'number',
                                     unit: 'm',
                                     role: 'info'
                                  });
                                   
                                   
                                  var raumDatenpunkte = {
                                     "x" : {
                                         "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                                             "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": 'g/kg'
                                         }
                                     },
                                     "rh" : {
                                         "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                                             "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": '%'
                                         }
                                     },
                                     "dp" : {
                                         "DpName" : "Taupunkt",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Taupunkt',
                                             "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": '°C'
                                         }
                                     },
                                     "t" : {
                                         "DpName" : "Temperatur",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                                             "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": '°C'
                                         }
                                     },
                                     "h" : {
                                         "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Enthalpie',
                                             "desc": 'Enthalpie',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": 'kJ/kg'
                                         }
                                     },
                                     "sdd" : {
                                         "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                                             "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": 'hPa'
                                         }
                                     },
                                     "dd" : {
                                         "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Dampfdruck',
                                             "desc": 'Dampfdruck',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": 'hPa'
                                         }
                                     },
                                     "rd" : {
                                         "DpName" : "Dampfgewicht",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                             "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": 'g/m³'
                                         }
                                     },
                                     "maxrd" : {
                                         "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                             "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": 'g/m³'
                                         }
                                     },
                                     "lüften" : {
                                         "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                                         //"init": false,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Lüftungsempfehlung',
                                             "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                                             "type": 'boolean',
                                             "role": 'value'
                                         }
                                     },
                                     "lüften_b1" : {
                                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                                         //"init": false,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                                             "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                                             "type": 'boolean',
                                             "role": 'value'
                                         }
                                     },
                                     "lüften_b2" : {
                                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                                         //"init": false,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                                             "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                                             "type": 'boolean',
                                             "role": 'value'
                                         }
                                     },
                                     "lüften_b3" : {
                                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                                         //"init": false,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                                             "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                                             "type": 'boolean',
                                             "role": 'value'
                                         }
                                     },
                                     "lüften_b4" : {
                                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
                                         //"init": false,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
                                             "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
                                             "type": 'boolean',
                                             "role": 'value'
                                         }
                                     },
                                     "lüften_Hysterese" : {
                                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                                         //"init": false,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                             "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                             "type": 'boolean',
                                             "role": 'value'
                                         }
                                     },
                                     "lüften_Beschreibung" : {
                                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                                         "init": "",
                                         "dp": {
                                             "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                             "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                             "type": 'string',
                                             "role": 'value'
                                         }
                                     }
                                  };
                                   
                                     // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                     // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                     // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                   
                                   
                                  var raumControl = {
                                     "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                                         "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                             "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'control.value',
                                             "unit": '°C'
                                         }
                                     },
                                     "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                                         "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                             "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'control.value',
                                             "unit": '%'
                                         }
                                     },
                                     "TEMP_Minimum" : {
                                         "DpName" : "TEMP_Minimum",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                                             "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'control.value',
                                             "unit": '°C'
                                         }
                                     },
                                     "FEUCH_Minimum" : {
                                         "DpName" : "FEUCH_Minimum",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
                                             "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'control.value',
                                             "unit": '%'
                                         }
                                     },
                                     "FEUCH_Maximum" : {
                                         "DpName" : "FEUCH_Maximum",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
                                             "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'control.value',
                                             "unit": '%'
                                         }
                                     },
                                     "Aussensensor" : {
                                         "DpName" : "Aussensensor",
                                         "init": "",
                                         "dp": {
                                             "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                             "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                             "type": 'string',
                                             "role": 'control.value'
                                         }
                                     }
                                  };
                                   
                                   
                                  // globale Skript-Variablen/Objekte
                                  //------------------------------------------------------------------------------
                                   
                                  var xdp     = new dewpoint(hunn);
                                   
                                  var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                                   
                                   
                                   
                                  //------------------------------------------------------------------------------
                                  // Funktionen
                                  //------------------------------------------------------------------------------
                                   
                                  function writeJson(json) {
                                     return JSON.stringify(json);
                                  }
                                   
                                   
                                  // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                                  function checkEnableSetObject() { 
                                     var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                                     return enableSetObject;
                                  }
                                   
                                   
                                  function setChannelName(channelId,channelName){
                                     if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                                     // CHANNEL anlegen
                                         setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                                             common: {
                                                 name: channelName
                                             },
                                             type: 'channel'
                                         }, function(err) {
                                             if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                                         });
                                     }
                                  }
                                   
                                   
                                  function lueftenDp(datenpunktID) {
                                     return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
                                  }
                                   
                                   
                                  function createDp() {
                                     var name;
                                     var init;
                                     var forceCreation;
                                     var common;
                                     for (var raum in raeume) {
                                         for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                             name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                             init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                                             forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                                             common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                                             
                                             if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                                 if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                     if (datenpunktID == "lüften") {
                                                         log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                                         setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                                                     }
                                                 } else {
                                                     createState(name, init , forceCreation, common);
                                                     if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                                 }
                                             } else {
                                                 createState(name, init , forceCreation, common);
                                                 if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                             }
                                             
                                         }
                                         for (var control in raumControl) {
                                             name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                                             //init = raumControl[control].init;
                                             forceCreation = skriptConf;
                                             common = raumControl[control].dp;
                                             if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                                                 init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                                                 createState(name, init , forceCreation, common);
                                                 var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                                                 if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                                                 setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                                             }
                                         }
                                     }
                                     
                                     //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                                     // -------------------------------------------------------------------------
                                     createState(pfad + 'Lüften', false, {
                                      name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                      desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                      type: 'boolean',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                     });
                                   
                                     createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                                      name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                      desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                      type: 'string',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                     });
                                   
                                     // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                   
                                     //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                                     // -------------------------------------------------------------------------
                                     createState(pfad + 'JSON', "", {
                                      name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                      desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                      type: 'string',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                     });
                                     // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                   
                                     //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                                     // -------------------------------------------------------------------------
                                     createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                                      name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                      desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                      type: 'string',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                     });
                                     // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                    
                                    
                                     //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                                     // -------------------------------------------------------------------------
                                     createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                                      name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                      desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                      type: 'number',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                     });
                                     // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                   
                                     log("Datenpunkte angelegt");
                                  }
                                   
                                   
                                  // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
                                  function runden(wert,stellen) {
                                     return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                                  }
                                   
                                  // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
                                  function luftdruck(hunn) {
                                     var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                                     var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                                     return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                                  }
                                   
                                  // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                                  function cob(boolean) { 
                                     var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
                                     return cobStr;
                                  }
                                   
                                  function makeNumber(wert) {
                                     if(isNaN(wert)) {
                                         wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                                     }
                                     return wert;
                                  }
                                   
                                   
                                   
                                  // Berechnungen Luftwerte 
                                  // ----------------------
                                   
                                  function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
                                     // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                     var sdd,a,b;
                                     a = 7.5;
                                     b = 237.3;
                                     sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
                                     return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
                                  }
                                   
                                  function calcDampfdruck(sdd,r) {
                                     // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                     var dd = r/100 *sdd;
                                     return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
                                  }
                                   
                                  function calcTemperaturKelvin(t) {
                                     var tk = t + 273.15;
                                     return tk;
                                  }
                                   
                                  function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
                                     // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
                                     // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                     var tk = calcTemperaturKelvin(t);
                                     var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
                                     var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
                                     var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; 
                                     return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
                                  }
                                   
                                  function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                                     var maxrd = rd / r *100;
                                     return maxrd;
                                  }
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  // Berechnung: alle Werte je Raum
                                  // -------------------------------
                                   
                                   
                                  function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                                   
                                     var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                                     var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                                   
                                     t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                                     rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                                   
                                     var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
                                     var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
                                     if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                                         // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                         var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                                         toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                     }
                                     if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                                         // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                         var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                                         rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                     }
                                   
                                     t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
                                     rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
                                   
                                     var y           = xdp.Calc(t, rh);
                                     var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                                     var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                                   
                                     var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
                                   
                                     var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
                                     var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
                                     var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
                                     var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
                                     
                                   
                                     var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
                                     var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
                                     var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
                                     var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
                                     var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
                                     var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
                                     var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
                                     var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
                                     var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
                                   
                                   
                                     setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                                     setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                                     setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                                     setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                                     setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                                     setState(isdd   , runden(sdd,2));
                                     setState(idd    , runden(dd,2));
                                     setState(ird    , runden(rd,2));
                                     setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                                   
                                   
                                     // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                                     // -------------------------------------------------------------------------
                                     if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                         // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                                         if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
                                         return; 
                                     }
                                     
                                     var aussen;
                                     var idta, idxa;
                                     if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                                         aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                                         idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                                         idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
                                     } else {
                                         return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
                                     }
                                   
                                     var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
                                     var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                                     var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
                                     var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                                     if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
                                   
                                     var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
                                     var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
                                     var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
                                  	  
                                     //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                                     if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                                         mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                                     }
                                     if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
                                         xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
                                     }
                                   
                                     if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
                                         xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
                                     }
                                     
                                     // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
                                     var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
                                     var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
                                   
                                     var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                                     var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
                                     var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
                                     var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
                                     var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
                                     var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
                                     var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
                                   
                                     var lueftenText     = "";
                                   
                                   
                                   
                                     // Lüftungslogik
                                     // -------------
                                     // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                                     // Bedigungen fürs lüften
                                     var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                                     var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                                     var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                                     var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
                                   
                                     var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                                     var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                                     var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                                     var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
                                   
                                     setState(idLueftenB1,b1lp);
                                     setState(idLueftenB2,b2lp);
                                     setState(idLueftenB3,b3lp);
                                     setState(idLueftenB4,b4lp);
                                   
                                     // Bedingungen gegen das Lüften
                                     var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                                     var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                                     var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                                     var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
                                   
                                     var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
                                     var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                                     var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                                     var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
                                   
                                     
                                     // Logik:
                                     //--------------------------------------------------------------------------
                                     if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                                         // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                                         lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                                         setState(idLueften, true);
                                         setState(idLueftenHys,false);
                                   
                                         if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
                                   
                                     } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                                         // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                                         lueftenText = "Fenster zu:<br>";
                                         if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
                                         if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
                                         if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
                                  	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
                                         setState(idLueften, false);
                                         setState(idLueftenHys,false);
                                         if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
                                     } else {
                                         // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                                         if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                                         if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                                         lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                                         setState(idLueftenHys,true);
                                     }
                                     setState(idLueftenText, lueftenText);
                                   
                                   
                                     /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                                        Ergänzung #4 (von Andy3268)
                                     Lüften:
                                     wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                                     UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                                     UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                                     UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
                                     */
                                   
                                     // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                                     // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                     // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                     // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                     // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
                                   
                                     // nicht lüften (oder):
                                     // #1 - Außenluft ist zu feucht
                                     // #2 - Außentemperatur zu warm
                                     // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                                     // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
                                   
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist trocken genug (b4ln): ");
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                                     if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                                     
                                     //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp): "); 
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                                     if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                                   
                                     if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                                     if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
                                  }
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                  function createJSON() {
                                     // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                                     if (debug) log("=========================================================");
                                     if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                                     if (debug) log("=========================================================");
                                   
                                     var anyLueften          = false;
                                     var countLueften        = 0;
                                     var raeumeLueftenListe  = [];
                                     
                                     var temppfad = "";
                                     var tempraum = "";
                                     var tempVal = "";
                                     var strJSONfinal = "[";
                                     var strJSONtemp = "";
                                   
                                     for (var raum in raeume) {
                                         strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                                         strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                                   
                                         for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                             
                                             // Aussensensor ja oder nein 
                                             var aussensensor = false;
                                             if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                                 if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                     aussensensor = true;
                                                 }
                                             }
                                             
                                             temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                             tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                                   
                                             tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                                             if (tempVal === null) tempVal = "";
                                             if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                                                 if(!isNaN(tempVal)) {
                                                      tempVal = parseFloat(tempVal);
                                                      tempVal = tempVal.toFixed(2);
                                                 }
                                             } else {
                                                 if (tempVal === true) {
                                                     anyLueften = true;
                                                     countLueften = countLueften + 1;
                                                     raeumeLueftenListe.push(raum);
                                                 }
                                             }
                                             strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                                             
                                         }
                                         strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                         strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                                   
                                     }
                                   
                                     strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                     strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                                     if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                                     if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                                     
                                     
                                     setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                                     setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                                     setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                                     setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                                     setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                                     
                                     if (debug) log("=========================================================");
                                     if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                                     if (debug) log("=========================================================");
                                  }
                                  // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  function calcDelayed(raum, delay) {
                                     setTimeout(function () {
                                         calc(raum);
                                     }, delay || 0);
                                  }
                                   
                                  function creatJSONDelayed() {
                                     setTimeout(function () {
                                         createJSON();
                                     }, 4000); 
                                  }
                                   
                                  // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
                                  function calcAll() {
                                     for (var raum in raeume) {
                                         calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                                     }
                                  }
                                   
                                   
                                  // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                                  function findRoom(sensor) {
                                     for (var raum in raeume) {
                                         if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                                         if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                                     }
                                     return null;
                                  }
                                   
                                  // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                                  function valChange(obj) {
                                     var raumname = findRoom(obj.id);
                                     if (raumname) {
                                         if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
                                         calcDelayed(raumname,delayRooms);
                                     }
                                     // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                     // -----------------------------------------------------------------------------
                                     creatJSONDelayed();
                                     // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                  }
                                   
                                   
                                  // Datenpunkte für alle Räume anlegen
                                  function createOn() {
                                     var dpId    = "";
                                   
                                     // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) 
                                     var i =0;
                                   
                                     for (var raum in raeume) {
                                   
                                         if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                                             dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                                             i++;
                                             on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                                 valChange(obj);
                                             });
                                             if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                         }
                                   
                                         if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                                             dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                                             i++;
                                             on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                                 valChange(obj)
                                             });
                                             if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                         }
                                     }
                                     log("Subscriptions angelegt: " + i);
                                  }
                                   
                                   
                                   
                                  // Schedule
                                  // =============================================================================
                                   
                                  // Nach Zeit alle Räume abfragen
                                  schedule(cronStr, function () {
                                     calcAll();
                                     // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                     creatJSONDelayed();
                                     // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                  });
                                   
                                   
                                  // main()
                                  // =============================================================================
                                   
                                  function main() {
                                     calcAll();
                                     setTimeout(calcAll,2000);
                                     // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                     creatJSONDelayed();
                                     // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                  }
                                   
                                   
                                  // Skriptstart
                                  // =============================================================================
                                   
                                  createDp();                 // Datenpunkte anlegen
                                  setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
                                  setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
                                  
                                  
                                  P Offline
                                  P Offline
                                  papaechokilo
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #700

                                  @boriswerner Hallo, kannst Du mir bitte ein Beispiel zeigen, wie du die NaN im JSON korrigiert hast. Vielen Dank!

                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • P papaechokilo

                                    @boriswerner Hallo, kannst Du mir bitte ein Beispiel zeigen, wie du die NaN im JSON korrigiert hast. Vielen Dank!

                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nu_81
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #701

                                    Hallo zusammen,
                                    ich benutze das Skript in der Version 0.6.4 seit einiger Zeit.
                                    Mehrfach kommt es nun aber vor, dass das Skript Tagelang nicht ausgeführt wird.
                                    Nach einem Neustart des Skripts läuft dann wieder alles.

                                    Kann man die letzte Ausführung irgendwie "beobachten" und per Skript wieder starten lassen?

                                    JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • N nu_81

                                      Hallo zusammen,
                                      ich benutze das Skript in der Version 0.6.4 seit einiger Zeit.
                                      Mehrfach kommt es nun aber vor, dass das Skript Tagelang nicht ausgeführt wird.
                                      Nach einem Neustart des Skripts läuft dann wieder alles.

                                      Kann man die letzte Ausführung irgendwie "beobachten" und per Skript wieder starten lassen?

                                      JoJo58J Online
                                      JoJo58J Online
                                      JoJo58
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #702

                                      @nu_81 Moin, stell doch mal um auf die Version 0.6.8, vielleicht sind deine Probleme dann behoben.

                                      Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                                      Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                                      Einfach ein tolles Hobby :-)

                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • JoJo58J JoJo58

                                        @nu_81 Moin, stell doch mal um auf die Version 0.6.8, vielleicht sind deine Probleme dann behoben.

                                        O Online
                                        O Online
                                        Oli
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #703

                                        Hallo zusammen,
                                        erstmal danke an alle die dieses Skript mit entwickelt haben.

                                        Ich verwenden das Skript in der Version 0.6.8.
                                        Nachdem ich mir das ganze hier durchgelesen habe, hätte ich trotzdem noch ein paar Fragen an die Experten

                                        1. Wenn die relative Luftfeuchtigkeit in einem Raum über 60%, oder sogar über 70% steigt. Macht es da Sinn, eine Lüftungsempfehlung erst auszusprechen, wenn alle Kriterien erfüllt sind?

                                        2. Wenn ich CO2 Werte der Räume berücksichtigen will und diese erhöht sind, welche Lüftungskriterien sollten dann erfüllt sein?

                                        3. In der ToDo Listen gibt es einen Punkt "Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen", welche Auswirkung hat die Jahreszeit auf die Lüftungsempfehlung?

                                        4. Ein weiterer Punkt auf der ToDo Liste ist "Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)", was ist bei der Berechnung der Lüftungsempfehlung im Keller anders?

                                        Gruß
                                        Oliver

                                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • O Oli

                                          Hallo zusammen,
                                          erstmal danke an alle die dieses Skript mit entwickelt haben.

                                          Ich verwenden das Skript in der Version 0.6.8.
                                          Nachdem ich mir das ganze hier durchgelesen habe, hätte ich trotzdem noch ein paar Fragen an die Experten

                                          1. Wenn die relative Luftfeuchtigkeit in einem Raum über 60%, oder sogar über 70% steigt. Macht es da Sinn, eine Lüftungsempfehlung erst auszusprechen, wenn alle Kriterien erfüllt sind?

                                          2. Wenn ich CO2 Werte der Räume berücksichtigen will und diese erhöht sind, welche Lüftungskriterien sollten dann erfüllt sein?

                                          3. In der ToDo Listen gibt es einen Punkt "Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen", welche Auswirkung hat die Jahreszeit auf die Lüftungsempfehlung?

                                          4. Ein weiterer Punkt auf der ToDo Liste ist "Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)", was ist bei der Berechnung der Lüftungsempfehlung im Keller anders?

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                          #704

                                          @oli1204

                                          Zu 1. In der Regel: Ja. Wenn die Außentemperatur nicht zu hoch ist (Sommer) oder man mal eine geringere Raumtemperatur zulassen kann als vorgegeben, kann man sich über die Empfehlung hinwegsetzen.

                                          Zu 2. Es sollten normalerweise alle Kriterien erfüllt sein, insbesondere sollte bei schwülwarmen Wetter die Außenluft nicht feuchter sein als die Raumluft.

                                          Zu 4. Bei der Kellerlüftung kann man meist auf das Kühlkriterium verzichten.

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          725

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe