Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
bodenfeuchte-sensorengartenbewässerungsprinkle controlwetterabhängig
314 Beiträge 43 Kommentatoren 59.9k Aufrufe 42 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Dirk PeterD Dirk Peter

    @würfel
    was meinst du mit den Teilen und was hast du genau vor.
    Schick mir mal deine Konfiguration, und schreibe dazu was du vorhast. Ich schau es mir dann mal an. Übrigens der HM-LC-Sw4-DR läuft bei mir schon seit Jahren ohne Probleme.
    MfG Dirk Peter

    J Offline
    J Offline
    jdilla
    schrieb am zuletzt editiert von
    #251

    @dirk-peter
    Ich bekomme den Adapter einfach nicht zum Laufen. Weder die Pumpe noch das Ventil werden angesteuert und der State verändert. Kann mir hier jemand helfen? Ich bekomme eine Benachrichtigung, dass die Bewässerung gestartet wird aber danach passiert leider nichts mehr. Ich verwende für die Pumpe eine Zigbee Steckdose und als Ventil ebenfalls ein Zigbee- Gerät.

    Anbei mal meine Konfiguration:

    {
     "_id": "system.adapter.sprinklecontrol.0",
     "common": {
       "name": "sprinklecontrol",
       "authors": [
         "Dirk Peter <dirk.peter@freenet.de>"
       ],
       "version": "0.2.13",
       "keywords": [
         "Sprinkle",
         "Irrigation",
         "Bewässerung",
         "Steuerung"
       ],
       "docs": {
         "en": "docs/en/sprinklecontrol.md",
         "de": "docs/de/sprinklecontrol.md"
       },
       "license": "MIT",
       "platform": "Javascript/Node.js",
       "main": "main.js",
       "icon": "sprinklecontrol.png",
       "enabled": true,
       "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol/master/admin/sprinklecontrol.png",
       "readme": "https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol/blob/master/README.md",
       "loglevel": "info",
       "mode": "daemon",
       "type": "garden",
       "compact": true,
       "materialize": true,
       "messagebox": true,
       "stopBeforeUpdate": true,
       "connectionType": "local",
       "dataSource": "assumption",
       "dependencies": [
         {
           "js-controller": ">=2.0.0"
         }
       ],
       "installedFrom": "iobroker.sprinklecontrol@0.2.13",
       "installedVersion": "0.2.13",
       "host": "iobroker"
     },
     "native": {
       "triggerControlVoltage": "",
       "maximumParallelValves": 5,
       "switchingDistance": 300,
       "triggerMainPump": "zigbee.0.588e81fffefed1ae.state",
       "triggerMainPumpPower": 2000,
       "cisternSettings": false,
       "triggerCisternPump": "",
       "triggerCisternPumpPower": 1800,
       "actualValueLevel": "",
       "triggerMinCisternLevel": 25,
       "wateringStartTime": "livingTime",
       "timeShift": 0,
       "weekLiving": "10:54",
       "selectAddStartTime": "noAddStartTime",
       "triggerAddStartTimeETpCur": 3.5,
       "addWateringStartTime": "18:00",
       "publicWeekend": true,
       "weekEndLiving": "07:30",
       "publicHolidays": true,
       "publicHolInstance": "feiertage.0",
       "latitude": "48.66264439497505",
       "longitude": "9.053190350532534",
       "notificationEnabled": true,
       "sensorOutsideTemperature": "",
       "sensorOutsideHumidity": "",
       "sensorWindSpeed": "",
       "sensorBrightness": "",
       "sensorRainfall": "",
       "weatherForecast": false,
       "weatherForecastService": "ownDataPoint",
       "pathRainForecast": "weatherunderground.0.forecast.0d.precipitationAllDay",
       "weatherForInstance": "",
       "thresholdRain": 2,
       "notificationsType": "Telegram",
       "telegramInstance": "telegram.0",
       "telegramUser": "allTelegramUsers",
       "telegramNoticeType": "longTelegramNotice",
       "telegramWaitToSend": 0,
       "telegramSilentNotice": false,
       "telegramOnlyError": false,
       "whatsappInstance": "",
       "whatsappNoticeType": "longWhatsappNotice",
       "whatsappWaitToSend": 0,
       "whatsappOnlyError": false,
       "pushoverInstance": "",
       "pushoverNoticeType": "longPushoverNotice",
       "pushoverWaitToSend": 0,
       "pushoverDeviceID": "",
       "pushoverSound": "",
       "pushoverSilentNotice": false,
       "pushoverOnlyError": false,
       "emailReceiver": "xxx@xxx.com",
       "emailSender": "xxx@xxx.com",
       "emailInstance": "",
       "emailNoticeType": "longEmailNotice",
       "emailWaitToSend": 0,
       "emailOnlyError": false,
       "events": [
         {
           "enabled": true,
           "sprinkleName": "On/off state of the switch",
           "name": "zigbee.0.9035eafffefd8ef5.state",
           "triggerID": "",
           "wateringTime": "5",
           "wateringAdd": "100",
           "wateringInterval": "0",
           "addWateringTime": "0",
           "addTriggersIrrigation": "50",
           "maxSoilMoistureIrrigation": "8",
           "maxSoilMoistureRainPct": "120",
           "triggersIrrigation": "75",
           "pipeFlow": "2300",
           "booster": false,
           "endIrrigation": false,
           "methodControlSM": "analog",
           "inGreenhouse": false,
           "triggerSM": "zigbee.0.00124b002a5f2788.soil_moisture",
           "analogZPct": "0",
           "analogOHPct": "100",
           "startDay": "threeRd",
           "sun": false,
           "mon": false,
           "tue": false,
           "wed": false,
           "thur": false,
           "fri": false,
           "sat": false
         }
       ]
     }
    }
    

    Vielen Dank schon mal vorab für die Unterstützung.

    Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • J jdilla

      @dirk-peter
      Ich bekomme den Adapter einfach nicht zum Laufen. Weder die Pumpe noch das Ventil werden angesteuert und der State verändert. Kann mir hier jemand helfen? Ich bekomme eine Benachrichtigung, dass die Bewässerung gestartet wird aber danach passiert leider nichts mehr. Ich verwende für die Pumpe eine Zigbee Steckdose und als Ventil ebenfalls ein Zigbee- Gerät.

      Anbei mal meine Konfiguration:

      {
       "_id": "system.adapter.sprinklecontrol.0",
       "common": {
         "name": "sprinklecontrol",
         "authors": [
           "Dirk Peter <dirk.peter@freenet.de>"
         ],
         "version": "0.2.13",
         "keywords": [
           "Sprinkle",
           "Irrigation",
           "Bewässerung",
           "Steuerung"
         ],
         "docs": {
           "en": "docs/en/sprinklecontrol.md",
           "de": "docs/de/sprinklecontrol.md"
         },
         "license": "MIT",
         "platform": "Javascript/Node.js",
         "main": "main.js",
         "icon": "sprinklecontrol.png",
         "enabled": true,
         "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol/master/admin/sprinklecontrol.png",
         "readme": "https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol/blob/master/README.md",
         "loglevel": "info",
         "mode": "daemon",
         "type": "garden",
         "compact": true,
         "materialize": true,
         "messagebox": true,
         "stopBeforeUpdate": true,
         "connectionType": "local",
         "dataSource": "assumption",
         "dependencies": [
           {
             "js-controller": ">=2.0.0"
           }
         ],
         "installedFrom": "iobroker.sprinklecontrol@0.2.13",
         "installedVersion": "0.2.13",
         "host": "iobroker"
       },
       "native": {
         "triggerControlVoltage": "",
         "maximumParallelValves": 5,
         "switchingDistance": 300,
         "triggerMainPump": "zigbee.0.588e81fffefed1ae.state",
         "triggerMainPumpPower": 2000,
         "cisternSettings": false,
         "triggerCisternPump": "",
         "triggerCisternPumpPower": 1800,
         "actualValueLevel": "",
         "triggerMinCisternLevel": 25,
         "wateringStartTime": "livingTime",
         "timeShift": 0,
         "weekLiving": "10:54",
         "selectAddStartTime": "noAddStartTime",
         "triggerAddStartTimeETpCur": 3.5,
         "addWateringStartTime": "18:00",
         "publicWeekend": true,
         "weekEndLiving": "07:30",
         "publicHolidays": true,
         "publicHolInstance": "feiertage.0",
         "latitude": "48.66264439497505",
         "longitude": "9.053190350532534",
         "notificationEnabled": true,
         "sensorOutsideTemperature": "",
         "sensorOutsideHumidity": "",
         "sensorWindSpeed": "",
         "sensorBrightness": "",
         "sensorRainfall": "",
         "weatherForecast": false,
         "weatherForecastService": "ownDataPoint",
         "pathRainForecast": "weatherunderground.0.forecast.0d.precipitationAllDay",
         "weatherForInstance": "",
         "thresholdRain": 2,
         "notificationsType": "Telegram",
         "telegramInstance": "telegram.0",
         "telegramUser": "allTelegramUsers",
         "telegramNoticeType": "longTelegramNotice",
         "telegramWaitToSend": 0,
         "telegramSilentNotice": false,
         "telegramOnlyError": false,
         "whatsappInstance": "",
         "whatsappNoticeType": "longWhatsappNotice",
         "whatsappWaitToSend": 0,
         "whatsappOnlyError": false,
         "pushoverInstance": "",
         "pushoverNoticeType": "longPushoverNotice",
         "pushoverWaitToSend": 0,
         "pushoverDeviceID": "",
         "pushoverSound": "",
         "pushoverSilentNotice": false,
         "pushoverOnlyError": false,
         "emailReceiver": "xxx@xxx.com",
         "emailSender": "xxx@xxx.com",
         "emailInstance": "",
         "emailNoticeType": "longEmailNotice",
         "emailWaitToSend": 0,
         "emailOnlyError": false,
         "events": [
           {
             "enabled": true,
             "sprinkleName": "On/off state of the switch",
             "name": "zigbee.0.9035eafffefd8ef5.state",
             "triggerID": "",
             "wateringTime": "5",
             "wateringAdd": "100",
             "wateringInterval": "0",
             "addWateringTime": "0",
             "addTriggersIrrigation": "50",
             "maxSoilMoistureIrrigation": "8",
             "maxSoilMoistureRainPct": "120",
             "triggersIrrigation": "75",
             "pipeFlow": "2300",
             "booster": false,
             "endIrrigation": false,
             "methodControlSM": "analog",
             "inGreenhouse": false,
             "triggerSM": "zigbee.0.00124b002a5f2788.soil_moisture",
             "analogZPct": "0",
             "analogOHPct": "100",
             "startDay": "threeRd",
             "sun": false,
             "mon": false,
             "tue": false,
             "wed": false,
             "thur": false,
             "fri": false,
             "sat": false
           }
         ]
       }
      }
      

      Vielen Dank schon mal vorab für die Unterstützung.

      Dirk PeterD Offline
      Dirk PeterD Offline
      Dirk Peter
      schrieb am zuletzt editiert von
      #252

      @jdilla Hallo,
      bei Pumpeneinstellungen => maximale Pumpenleistung der Hauptpumpe in l/h hast du 2000 l/h eingegeben. Bei deinem Ventil Sprinklerverbrauch => Durchflussmenge in l/h aber 2300 l/h eingegeben. Da die Pumpe diese Leistung nicht zur Verfügung stellen kann, schaltet das Ventil auch nicht zu.
      Sieh also zu das deine Hauptpumpe immer genug Leistung hat um den Sprenger zu bedienen. (maximale Pumpenleistung der Hauptpumpe in l/h >= Durchflussmenge in l/h)
      Zum testen kannst du einfach unter runningTime eine 1 eingeben und die Sprenger starten sofort für 1 min. Mit 0 kannst du den Sprenger wieder ausschalten.
      MfG Dirk Peter

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Dirk PeterD Dirk Peter

        @gyle Hallo, aktualisiert wird actualSoilMoisture, wie geschrieben nur beim Neustart des Adapters bzw. beim Start des Bewässerungskreises. Gib mir mal deine Konfiguration und ich schau mal was da los ist. Wie gesagt muss "autoOn = on(true)" sein, sonst findet keine Aktualisierung statt.
        Du hast recht! actualSoilMoisture wird bei fixDay (Bewässerung an festen Tagen) nicht aktualisiert. Die Bewässerung erfolgt aber trotzdem!
        Ich setze es auf die To-do-Liste!
        MfG Dirk Peter

        SchmakusS Offline
        SchmakusS Offline
        Schmakus
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #253

        @dirk-peter Ist mir auch schon aufgefallen.... aber nun weiß ich, dass es ein Bug ist.... Hatte mich schon gewundert.

        Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter

        Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • SchmakusS Schmakus

          @dirk-peter Ist mir auch schon aufgefallen.... aber nun weiß ich, dass es ein Bug ist.... Hatte mich schon gewundert.

          Dirk PeterD Offline
          Dirk PeterD Offline
          Dirk Peter
          schrieb am zuletzt editiert von
          #254

          @schmakus Hallo,
          falls du dich auf "die Pumpenleistung muss größer sein als die Ventilleistung" beziehst, so ist das meiner Meinung nach kein Bug! Es sollte aber auf jeden Fall eine Info unter Protokolle erscheinen, die einen auf den Eingabefehler hinweisen.

          SchmakusS B 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • Dirk PeterD Dirk Peter

            @schmakus Hallo,
            falls du dich auf "die Pumpenleistung muss größer sein als die Ventilleistung" beziehst, so ist das meiner Meinung nach kein Bug! Es sollte aber auf jeden Fall eine Info unter Protokolle erscheinen, die einen auf den Eingabefehler hinweisen.

            SchmakusS Offline
            SchmakusS Offline
            Schmakus
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #255

            @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:

            @schmakus Hallo,
            falls du dich auf "die Pumpenleistung muss größer sein als die Ventilleistung" beziehst, so ist das meiner Meinung nach kein Bug! Es sollte aber auf jeden Fall eine Info unter Protokolle erscheinen, die einen auf den Eingabefehler hinweisen.

            Vergessen zu Zitieren. Ich bezog mich auf actualSoilMoisture.

            Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Dirk PeterD Dirk Peter

              @schmakus Hallo,
              falls du dich auf "die Pumpenleistung muss größer sein als die Ventilleistung" beziehst, so ist das meiner Meinung nach kein Bug! Es sollte aber auf jeden Fall eine Info unter Protokolle erscheinen, die einen auf den Eingabefehler hinweisen.

              B Offline
              B Offline
              bommel_030
              schrieb am zuletzt editiert von
              #256

              @dirk-peter
              Danke erstmal für den Adapter, läuft soweit problemlos. Siehst du eine Möglichkeit bei der Startzeit für die Bewässrung eine Option "Beenden Sie die Bewässerung mit einer festen Uhrzeit" ? Die Laufzeit und ggf. die Anzahl der Bewässerungskreise variiert ja.
              Wann die Bewässerung startet ist mir relativ egal, das Ende der Bewässerung leider nicht. Bei mir wird es demnächst wieder (variable) Verbotszeiten zur Gartenbewässerung geben.

              Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • B bommel_030

                @dirk-peter
                Danke erstmal für den Adapter, läuft soweit problemlos. Siehst du eine Möglichkeit bei der Startzeit für die Bewässrung eine Option "Beenden Sie die Bewässerung mit einer festen Uhrzeit" ? Die Laufzeit und ggf. die Anzahl der Bewässerungskreise variiert ja.
                Wann die Bewässerung startet ist mir relativ egal, das Ende der Bewässerung leider nicht. Bei mir wird es demnächst wieder (variable) Verbotszeiten zur Gartenbewässerung geben.

                Dirk PeterD Offline
                Dirk PeterD Offline
                Dirk Peter
                schrieb am zuletzt editiert von
                #257

                @bommel_030 Hallo, schreibe dir am besten ein kleines Skript mit dem du den Hauptschalter sprinklecontrol.0.control.autoOnOff ausschaltest und dann wieder ein.
                Hierdurch werden alle Bewässerungskreise gestoppt und die Bewässerung läuft am nächsten Tag wieder von vorne.
                MfG Dirk Peter

                B 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Dirk PeterD Dirk Peter

                  @bommel_030 Hallo, schreibe dir am besten ein kleines Skript mit dem du den Hauptschalter sprinklecontrol.0.control.autoOnOff ausschaltest und dann wieder ein.
                  Hierdurch werden alle Bewässerungskreise gestoppt und die Bewässerung läuft am nächsten Tag wieder von vorne.
                  MfG Dirk Peter

                  B Offline
                  B Offline
                  bommel_030
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #258

                  @dirk-peter
                  Danke für die Rückmeldung, aber dann unterbreche ich die Bewässerung ja nur. Mein Ziel ist es ja sie durchlaufen zu lassen aber so spät wie möglich zu starten. Werde mir dann einfach die maximal mögliche Laufzeit raussuchen und die Startzeit dementsprechend anpassen.

                  Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B bommel_030

                    @dirk-peter
                    Danke für die Rückmeldung, aber dann unterbreche ich die Bewässerung ja nur. Mein Ziel ist es ja sie durchlaufen zu lassen aber so spät wie möglich zu starten. Werde mir dann einfach die maximal mögliche Laufzeit raussuchen und die Startzeit dementsprechend anpassen.

                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk Peter
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #259

                    @bommel_030 Nein mit autoOnOff würdest du alle anstehenden Bewässerungsaufträge löschen.
                    Was du suchst ist ein Break z.B. um 8:00 alle Aufträge unterbrechen und um 18:00 dann den Rest abarbeiten lassen.
                    Habe ich es so richtig verstanden.
                    MfG Dirk

                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Dirk PeterD Dirk Peter

                      @bommel_030 Nein mit autoOnOff würdest du alle anstehenden Bewässerungsaufträge löschen.
                      Was du suchst ist ein Break z.B. um 8:00 alle Aufträge unterbrechen und um 18:00 dann den Rest abarbeiten lassen.
                      Habe ich es so richtig verstanden.
                      MfG Dirk

                      B Offline
                      B Offline
                      bommel_030
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #260

                      @dirk-peter
                      Eigentlich suchte ich eine Möglichkeit eine fixe Uhrzeit zu haben zu der die Bewässerung abgeschlossen ist.
                      Als Beispiel läuft an einem Tag nur die Bewässerung der Hecke für 1 h. Damit um 7 nichts mehr bewässert wird soll das ganze um 6 Uhr starten. Wenn am nächsten Tag der Rasen (je 3 Bereiche à 30 min, nicht parallel) bewässert wird müsste das ganze um 5:30 starten damit um 7 Feierabend ist.
                      Ich könnte jetzt ja auch als Startzeit 4 Uhr angeben, dann ist es in jedem möglichen Fall um 7 Uhr beendet. Damit hätte ich dann aber den Nacktschnecken 1,5 h erleichterte Bewegung verschafft :-D
                      Daher der Ansatz, der Adapter weiß ja wie lange an dem Tag bewässert wird und startet dementsprechend. Aber wenn das nicht so leicht umzusetzen ist verschiebe ich die Startzeit halt nach vorne. Die Pumpe hängt eh gut 10m unter der Oberfläche, da stört das keinen.

                      Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • B bommel_030

                        @dirk-peter
                        Eigentlich suchte ich eine Möglichkeit eine fixe Uhrzeit zu haben zu der die Bewässerung abgeschlossen ist.
                        Als Beispiel läuft an einem Tag nur die Bewässerung der Hecke für 1 h. Damit um 7 nichts mehr bewässert wird soll das ganze um 6 Uhr starten. Wenn am nächsten Tag der Rasen (je 3 Bereiche à 30 min, nicht parallel) bewässert wird müsste das ganze um 5:30 starten damit um 7 Feierabend ist.
                        Ich könnte jetzt ja auch als Startzeit 4 Uhr angeben, dann ist es in jedem möglichen Fall um 7 Uhr beendet. Damit hätte ich dann aber den Nacktschnecken 1,5 h erleichterte Bewegung verschafft :-D
                        Daher der Ansatz, der Adapter weiß ja wie lange an dem Tag bewässert wird und startet dementsprechend. Aber wenn das nicht so leicht umzusetzen ist verschiebe ich die Startzeit halt nach vorne. Die Pumpe hängt eh gut 10m unter der Oberfläche, da stört das keinen.

                        Dirk PeterD Offline
                        Dirk PeterD Offline
                        Dirk Peter
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #261

                        @bommel_030 Da die tatsächliche Bewässerungszeit erst zur Startzeit berechnet wird, ist dies leider nicht umsetzbar.
                        Dirk Peter

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Dirk PeterD Dirk Peter

                          @gyle Hallo, aktualisiert wird actualSoilMoisture, wie geschrieben nur beim Neustart des Adapters bzw. beim Start des Bewässerungskreises. Gib mir mal deine Konfiguration und ich schau mal was da los ist. Wie gesagt muss "autoOn = on(true)" sein, sonst findet keine Aktualisierung statt.
                          Du hast recht! actualSoilMoisture wird bei fixDay (Bewässerung an festen Tagen) nicht aktualisiert. Die Bewässerung erfolgt aber trotzdem!
                          Ich setze es auf die To-do-Liste!
                          MfG Dirk Peter

                          G Offline
                          G Offline
                          gyle
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #262

                          @dirk-peter Hi, gibt es deinerseits einen plan wann du das umsetzen kannst? wäre wirklich klasse.
                          danke

                          Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • G gyle

                            @dirk-peter Hi, gibt es deinerseits einen plan wann du das umsetzen kannst? wäre wirklich klasse.
                            danke

                            Dirk PeterD Offline
                            Dirk PeterD Offline
                            Dirk Peter
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #263

                            @gyle Hallo,

                            Du hast recht! actualSoilMoisture wird bei fixDay (Bewässerung an festen Tagen) nicht aktualisiert. Die Bewässerung erfolgt aber trotzdem!

                            Steht auf der To-do-Liste! Komme aber momentan nicht dazu! Muss erst meine privaten Projekte zu Ende führen.
                            MfG Dirk Peter

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • C Offline
                              C Offline
                              createch2
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #264

                              Hallo Zusammen,

                              wir hatten jetzt drei Tage in Folge 11mm regen die durch sprinkle control erkannt worden sind (beregnung verzögert). Allerdings verblieb jeden Tag die Bodenfeuchte bei 1% und jetzt an Tag 4 ohne Regenforecast wird dann fleißig bewässert obwohl es eigentlich nicht sein muss.
                              Ist das Verhalten so normal?
                              Bin grad im Urlaub und kann die Settings nicht nachschauen.

                              Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • C createch2

                                Hallo Zusammen,

                                wir hatten jetzt drei Tage in Folge 11mm regen die durch sprinkle control erkannt worden sind (beregnung verzögert). Allerdings verblieb jeden Tag die Bodenfeuchte bei 1% und jetzt an Tag 4 ohne Regenforecast wird dann fleißig bewässert obwohl es eigentlich nicht sein muss.
                                Ist das Verhalten so normal?
                                Bin grad im Urlaub und kann die Settings nicht nachschauen.

                                Dirk PeterD Offline
                                Dirk PeterD Offline
                                Dirk Peter
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #265

                                @createch2 Hallo,
                                ohne deine Konfiguration kann man da wenig zu sagen! Die Verzögerung findet über den Adapter "das Wetter" statt, aber nur für den aktuellen Tag. Soll deine Bewässerung für längere Zeit aussetzen, so geht das nur unter Bodenfeuchtesensoren (beste und teuerste Wahl) oder der Berechnung der Verdunstung. Ich glaube diese Variante hast du gewählt. Hier kannst du unter den Ventilen unter dem Punkt "maximale Bodenfeuchtigkeit nach dem Regen in (%)" einstellen wie feucht dein Boden werden kann, oder bessergesagt wie lange nach einem Starkregen nicht bewässert wird.
                                Das deine Bodenfeuchte aber bei 1% liegt ist sehr ungewöhnlich! Ich würde mal sprinklecontrol.0.evaporation.ETpToday aufzeichnen und schauen ob dort der Regen richtig erkannt wird. Es sollte so aussehen:
                                Screenshot 2023-08-08 194729.jpg
                                MfG Dirk Peter

                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Dirk PeterD Dirk Peter

                                  @createch2 Hallo,
                                  ohne deine Konfiguration kann man da wenig zu sagen! Die Verzögerung findet über den Adapter "das Wetter" statt, aber nur für den aktuellen Tag. Soll deine Bewässerung für längere Zeit aussetzen, so geht das nur unter Bodenfeuchtesensoren (beste und teuerste Wahl) oder der Berechnung der Verdunstung. Ich glaube diese Variante hast du gewählt. Hier kannst du unter den Ventilen unter dem Punkt "maximale Bodenfeuchtigkeit nach dem Regen in (%)" einstellen wie feucht dein Boden werden kann, oder bessergesagt wie lange nach einem Starkregen nicht bewässert wird.
                                  Das deine Bodenfeuchte aber bei 1% liegt ist sehr ungewöhnlich! Ich würde mal sprinklecontrol.0.evaporation.ETpToday aufzeichnen und schauen ob dort der Regen richtig erkannt wird. Es sollte so aussehen:
                                  Screenshot 2023-08-08 194729.jpg
                                  MfG Dirk Peter

                                  C Offline
                                  C Offline
                                  createch2
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #266

                                  @dirk-peter
                                  Tatsächlich habe ich die Bodenfeuchte über die Verdunstung berechnen lassen.
                                  Soweit ich mich erinnere ist die Bodenfeuchte nach Bewässerung auf 120% gestellt.
                                  Die 1% sind das Ergebniss einer manuell ausgesetzten Bewässerung für 1 Woche in der es permanent geregnet hat.

                                  Ist es also so dass der hinzugefügte Regen nicht mit einberechnet wird?

                                  Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • C createch2

                                    @dirk-peter
                                    Tatsächlich habe ich die Bodenfeuchte über die Verdunstung berechnen lassen.
                                    Soweit ich mich erinnere ist die Bodenfeuchte nach Bewässerung auf 120% gestellt.
                                    Die 1% sind das Ergebniss einer manuell ausgesetzten Bewässerung für 1 Woche in der es permanent geregnet hat.

                                    Ist es also so dass der hinzugefügte Regen nicht mit einberechnet wird?

                                    Dirk PeterD Offline
                                    Dirk PeterD Offline
                                    Dirk Peter
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dirk Peter
                                    #267

                                    @createch2 Hallo,
                                    der Regen wird über den Regensensor ermittelt. Du kannst es am Diagramm erkennen, wo am Tag die Kurve nach unten springt.
                                    Screenshot 2023-08-09 165317.jpg
                                    Es scheint das du entweder keinen Regensensor angegeben hast, oder du nur die aktuellen Regenwerte übermittelst. Du brauchst aber hier einen Zähler [Jahresregenmenge], wie bei HomeMatic üblich.
                                    MfG Dirk Peter

                                    B C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • Dirk PeterD Dirk Peter

                                      @createch2 Hallo,
                                      der Regen wird über den Regensensor ermittelt. Du kannst es am Diagramm erkennen, wo am Tag die Kurve nach unten springt.
                                      Screenshot 2023-08-09 165317.jpg
                                      Es scheint das du entweder keinen Regensensor angegeben hast, oder du nur die aktuellen Regenwerte übermittelst. Du brauchst aber hier einen Zähler [Jahresregenmenge], wie bei HomeMatic üblich.
                                      MfG Dirk Peter

                                      B Offline
                                      B Offline
                                      babl
                                      schrieb am zuletzt editiert von babl
                                      #268

                                      @dirk-peter hallo zusammen, bin nun endlich nach 2 monaten bauzeit und 300m Pipeline fertiggeworden mit meinem Bewässerungsprojekt.

                                      Als Steuerung habe ich das smart irrigation set mit 1 sensor von Gardena, alles andere ist übrigens auch von Gardena.

                                      4 mal MicroDrip mit verschiedenen Sprühern und Tropfern
                                      3 mal OSG 140 Viereckregner

                                      Insgesamt habe ich 6 Ventile verbaut, 1 Zisterne mit 9000 Liter die durch das Dach meines Hauses befüllt wird (wenns regnet, blockly ist geschrieben für den Literzuwachs in der Zisterne, da in der Zisterne leider nur 6 Schwimmer verbaut sind die einfach ja oder nein bringen, die Steuerung ist 25 Jahre alt da war noch nicht ans Smart Home zu denken, daher meine Berechnung)

                                      In der Zisterne ist eine Schmutzwasserpumpe von EInhell seit 25 Jahren, mit 16000 Liter bei 1 1/2 Zoll ausgang ohne Gegendruck, sie bringt mir ca. 2500 Liter in der Stunde, wurde gemessen, dies wird dann auch berechnet, somit kann ich den Zisternenstand ausrechnen.)

                                      Von der Zisterne geht es in ein Regenfass (hier sind Sensoren verbaut für Max und Min Stand) mit 310 Liter Fassungsvermögen, hier ist meine Gardena INox Tauchdruckpumpe verbaut, die auch mit dem micro drip system klarkommt, hier taktet sie.

                                      Pumpe bringt 2000 Liter im meinen 6 Ventil Kreis, so nun bin ich auf SprinkleControl gestoßen, den Adapter finde ich super @dirk-peter, doch leider bekomme ich im smartgarden adapter immer einen "bad-request"

                                      Folgendes Blockly habe ich geschrieben um den Eingang vom Sprinkle Conrol zum smartgarden System zu migrieren.

                                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="]@p]bzXzt^a53,$/9qeg" x="63" y="64">
                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
                                        <field name="CONDITION">ne</field>
                                        <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="+XkK4yBCp+YJUgUBcwm}">
                                            <field name="oid">sprinklecontrol.0.sprinkle.Terrasse.runningTime</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <statement name="STATEMENT">
                                          <block type="controls_if" id="SNQu)hyW`uo%8EXE?FBC">
                                            <mutation else="1"></mutation>
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id=":(h*Wt98yu$T0(Y%sH(V">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="r_4!In@!CYKe3gfR/vqt">
                                                    <field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">sprinklecontrol.0.sprinkle.Terrasse.sprinklerState</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="n*Q%AjpbWwM+27;3*nk1">
                                                    <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO0">
                                              <block type="variables_set" id="-12bMrbl5[?^!~k_3O5v">
                                                <field name="VAR" id="r/ORZ)F8UgBp=(5T||xk">minuten</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="text_getSubstring" id="0(V6e|8;PLHwNLiZ`REl">
                                                    <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                    <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                    <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                    <value name="STRING">
                                                      <block type="on_source" id="tG}R)X.!P;N3qd]QhiF9">
                                                        <field name="ATTR">state.val</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT1">
                                                      <block type="math_number" id="8AILEP9m3tVh+N1hF80w">
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT2">
                                                      <block type="math_number" id="30{Wjx+,#-ZcQyBxTllV">
                                                        <field name="NUM">2</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="-r;IQ!6=2!b!!npaIw[!">
                                                    <field name="VAR" id="$z!6v$(Uq,|pxb8C43Ox">sekunden</field>
                                                    <value name="VALUE">
                                                      <block type="text_getSubstring" id="@yV2pIt`(IdvRq~/qPS|">
                                                        <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                        <value name="STRING">
                                                          <block type="on_source" id="w5$XfS4$@fX9GZ:rvUP]">
                                                            <field name="ATTR">state.val</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT1">
                                                          <block type="math_number" id="DR!Td}-~,TVbol]]ym%^">
                                                            <field name="NUM">4</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT2">
                                                          <block type="math_number" id="gp3p*O8L|Rs5?C=2XJ$p">
                                                            <field name="NUM">5</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="gW8rJmPa=U4+KFRBR0aI">
                                                        <field name="Severity">log</field>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="ZnY@kLD,F?+2`1J5p^}G">
                                                            <field name="TEXT">test</field>
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="As)%mY-lhbDp%`a++EJk">
                                                            <field name="VAR" id="r/ORZ)F8UgBp=(5T||xk">minuten</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="debug" id="EYE.F/$Ah]W|0S(=!M!g">
                                                            <field name="Severity">log</field>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <shadow type="text">
                                                                <field name="TEXT">test</field>
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="XikVk9ns+:$@g@476-/F">
                                                                <field name="VAR" id="$z!6v$(Uq,|pxb8C43Ox">sekunden</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="variables_set" id="|}|;,.JPz?nZv#f3abLS">
                                                                <field name="VAR" id="r/ORZ)F8UgBp=(5T||xk">minuten</field>
                                                                <value name="VALUE">
                                                                  <block type="convert_tonumber" id="pQm}GQac67%%JZj:KUjp">
                                                                    <value name="VALUE">
                                                                      <block type="variables_get" id="Ig6~K|q/vJgJWTp6:v}y">
                                                                        <field name="VAR" id="r/ORZ)F8UgBp=(5T||xk">minuten</field>
                                                                      </block>
                                                                    </value>
                                                                  </block>
                                                                </value>
                                                                <next>
                                                                  <block type="variables_set" id="m)CVTohxlP$tW.A628jT">
                                                                    <field name="VAR" id="$z!6v$(Uq,|pxb8C43Ox">sekunden</field>
                                                                    <value name="VALUE">
                                                                      <block type="convert_tonumber" id="{H}e}{r1QK?#ob(d:G[%">
                                                                        <value name="VALUE">
                                                                          <block type="variables_get" id="os@hAr5jP[$K:?k)E*[9">
                                                                            <field name="VAR" id="$z!6v$(Uq,|pxb8C43Ox">sekunden</field>
                                                                          </block>
                                                                        </value>
                                                                      </block>
                                                                    </value>
                                                                    <next>
                                                                      <block type="variables_set" id="H(kPjT3|_Tess*9,Qm]r">
                                                                        <field name="VAR" id="tC|E*X0/D+]X}o#6L*:O">ventil2_zeit</field>
                                                                        <value name="VALUE">
                                                                          <block type="math_arithmetic" id="~qKz~e}LW27.rO,^?Wr5">
                                                                            <field name="OP">ADD</field>
                                                                            <value name="A">
                                                                              <shadow type="math_number" id="pZERVBG44/!DlJPsSJmv">
                                                                                <field name="NUM">1</field>
                                                                              </shadow>
                                                                              <block type="math_arithmetic" id="5%nQoT1a/{f+X9enKr|q">
                                                                                <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                                                <value name="A">
                                                                                  <shadow type="math_number" id="]1yPdE_rsv(NKDcIZYHV">
                                                                                    <field name="NUM">1</field>
                                                                                  </shadow>
                                                                                  <block type="variables_get" id="SJ46AO411$EnJFfk^D7h">
                                                                                    <field name="VAR" id="r/ORZ)F8UgBp=(5T||xk">minuten</field>
                                                                                  </block>
                                                                                </value>
                                                                                <value name="B">
                                                                                  <shadow type="math_number" id="`|1KMKzt%::Y;KgO`H9q">
                                                                                    <field name="NUM">60</field>
                                                                                  </shadow>
                                                                                </value>
                                                                              </block>
                                                                            </value>
                                                                            <value name="B">
                                                                              <shadow type="math_number" id="sn7e4%Q(Z1wyU{V{Gx][">
                                                                                <field name="NUM">1</field>
                                                                              </shadow>
                                                                              <block type="variables_get" id="k|D.jvgJzWB4G@ij#m]j">
                                                                                <field name="VAR" id="$z!6v$(Uq,|pxb8C43Ox">sekunden</field>
                                                                              </block>
                                                                            </value>
                                                                          </block>
                                                                        </value>
                                                                        <next>
                                                                          <block type="debug" id="B40ij{vB6~t31m!1Jz`%">
                                                                            <field name="Severity">log</field>
                                                                            <value name="TEXT">
                                                                              <shadow type="text">
                                                                                <field name="TEXT">test</field>
                                                                              </shadow>
                                                                              <block type="variables_get" id="{-C*9T:q4#iPMAR/YB}y">
                                                                                <field name="VAR" id="tC|E*X0/D+]X}o#6L*:O">ventil2_zeit</field>
                                                                              </block>
                                                                            </value>
                                                                            <next>
                                                                              <block type="variables_set" id="N4fR6V%e5VC$V[-[8_xf">
                                                                                <field name="VAR" id="tC|E*X0/D+]X}o#6L*:O">ventil2_zeit</field>
                                                                                <value name="VALUE">
                                                                                  <block type="text_join" id="5|x%8gS?19[o.pcRB~zD">
                                                                                    <mutation items="1"></mutation>
                                                                                    <value name="ADD0">
                                                                                      <block type="variables_get" id="N?LRX,pZN[@@*ENaqz?n">
                                                                                        <field name="VAR" id="tC|E*X0/D+]X}o#6L*:O">ventil2_zeit</field>
                                                                                      </block>
                                                                                    </value>
                                                                                  </block>
                                                                                </value>
                                                                                <next>
                                                                                  <block type="debug" id="h:YYHK7wa#6)$7{3V~FB">
                                                                                    <field name="Severity">log</field>
                                                                                    <value name="TEXT">
                                                                                      <shadow type="text">
                                                                                        <field name="TEXT">test</field>
                                                                                      </shadow>
                                                                                      <block type="variables_get" id="%%G31K.MZdU+]bh)4yB^">
                                                                                        <field name="VAR" id="tC|E*X0/D+]X}o#6L*:O">ventil2_zeit</field>
                                                                                      </block>
                                                                                    </value>
                                                                                    <next>
                                                                                      <block type="control" id="[erh!7o]m+pM2]i+l).U">
                                                                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                                                        <field name="OID">smartgarden.0.LOCATION_19bcd7f5-2D3b37-2D4d2a-2D86ff-2De71cdd35ac42.DEVICE_2cd797c9-2Da14d-2D4279-2D8b2e-2Da95d510f32dd.SERVICE_VALVE_2cd797c9-2Da14d-2D4279-2D8b2e-2Da95d510f32dd-3A2.duration_value</field>
                                                                                        <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                                        <value name="VALUE">
                                                                                          <block type="variables_get" id="]@H#1%Q=[=4p{^+sV[f(">
                                                                                            <field name="VAR" id="tC|E*X0/D+]X}o#6L*:O">ventil2_zeit</field>
                                                                                          </block>
                                                                                        </value>
                                                                                      </block>
                                                                                    </next>
                                                                                  </block>
                                                                                </next>
                                                                              </block>
                                                                            </next>
                                                                          </block>
                                                                        </next>
                                                                      </block>
                                                                    </next>
                                                                  </block>
                                                                </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <statement name="ELSE">
                                              <block type="control" id="WaPHg.r11US,lf=xMU((">
                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                <field name="OID">smartgarden.0.LOCATION_19bcd7f5-2D3b37-2D4d2a-2D86ff-2De71cdd35ac42.DEVICE_2cd797c9-2Da14d-2D4279-2D8b2e-2Da95d510f32dd.SERVICE_VALVE_2cd797c9-2Da14d-2D4279-2D8b2e-2Da95d510f32dd-3A2.duration_value</field>
                                                <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="text" id="_rXQ?ZHJc}I]bx$b8xk,">
                                                    <field name="TEXT">STOP_UNTIL_NEXT_TASK</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                      

                                      sprinklecontrol.jpg

                                      Logeinträge nach Start

                                      2023-08-11 15:50:00.257 - info: sprinklecontrol.0 (3133018) State value to set for "smartgarden.0.LOCATION_19bcd7f5-2D3b37-2D4d2a-2D86ff-2De71cdd35ac42.DEVICE_2cd797c9-2Da14d-2D4279-2D8b2e-2Da95d510f32dd.SERVICE_VALVE_2cd797c9-2Da14d-2D4279-2D8b2e-2Da95d510f32dd-3A2.duration_value" has to be type "string" but received type "boolean"
                                      2023-08-11 15:50:00.259 - debug: sprinklecontrol.0 (3133018) state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 1 : 2 (ack = true)
                                      2023-08-11 15:50:00.259 - debug: sprinklecontrol.0 (3133018) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 1700 (2000 Grundwasser) (ack = true)
                                      2023-08-11 15:50:00.260 - info: sprinklecontrol.0 (3133018) Set Valve (calculation) ID: Terrasse, value: true, duration: 00:00
                                      2023-08-11 15:50:00.503 - error: smartgarden.0 (1888) Error: request returned 400 Bad Request
                                      2023-08-11 15:50:01.259 - info: sprinklecontrol.0 (3133018) State value to set for "smartgarden.0.LOCATION_19bcd7f5-2D3b37-2D4d2a-2D86ff-2De71cdd35ac42.DEVICE_2cd797c9-2Da14d-2D4279-2D8b2e-2Da95d510f32dd.SERVICE_VALVE_2cd797c9-2Da14d-2D4279-2D8b2e-2Da95d510f32dd-3A2.duration_value" has to be type "string" but received type "boolean"
                                      2023-08-11 15:50:01.261 - debug: sprinklecontrol.0 (3133018) state sprinklecontrol.0.sprinkle.Terrasse.runningTime changed: 0 (ack = true)
                                      2023-08-11 15:50:01.262 - debug: sprinklecontrol.0 (3133018) state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 2 (ack = true)
                                      2023-08-11 15:50:01.263 - debug: sprinklecontrol.0 (3133018) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 2000 (2000 Grundwasser) (ack = true)
                                      2023-08-11 15:50:01.263 - info: sprinklecontrol.0 (3133018) Set (calculation) ID: Terrasse, value: false
                                      2023-08-11 15:50:01.459 - error: smartgarden.0 (1888) Error: request returned 400 Bad Request
                                      

                                      Kann mir hier vielleicht jemand helfen? Danke

                                      Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • B babl

                                        @dirk-peter hallo zusammen, bin nun endlich nach 2 monaten bauzeit und 300m Pipeline fertiggeworden mit meinem Bewässerungsprojekt.

                                        Als Steuerung habe ich das smart irrigation set mit 1 sensor von Gardena, alles andere ist übrigens auch von Gardena.

                                        4 mal MicroDrip mit verschiedenen Sprühern und Tropfern
                                        3 mal OSG 140 Viereckregner

                                        Insgesamt habe ich 6 Ventile verbaut, 1 Zisterne mit 9000 Liter die durch das Dach meines Hauses befüllt wird (wenns regnet, blockly ist geschrieben für den Literzuwachs in der Zisterne, da in der Zisterne leider nur 6 Schwimmer verbaut sind die einfach ja oder nein bringen, die Steuerung ist 25 Jahre alt da war noch nicht ans Smart Home zu denken, daher meine Berechnung)

                                        In der Zisterne ist eine Schmutzwasserpumpe von EInhell seit 25 Jahren, mit 16000 Liter bei 1 1/2 Zoll ausgang ohne Gegendruck, sie bringt mir ca. 2500 Liter in der Stunde, wurde gemessen, dies wird dann auch berechnet, somit kann ich den Zisternenstand ausrechnen.)

                                        Von der Zisterne geht es in ein Regenfass (hier sind Sensoren verbaut für Max und Min Stand) mit 310 Liter Fassungsvermögen, hier ist meine Gardena INox Tauchdruckpumpe verbaut, die auch mit dem micro drip system klarkommt, hier taktet sie.

                                        Pumpe bringt 2000 Liter im meinen 6 Ventil Kreis, so nun bin ich auf SprinkleControl gestoßen, den Adapter finde ich super @dirk-peter, doch leider bekomme ich im smartgarden adapter immer einen "bad-request"

                                        Folgendes Blockly habe ich geschrieben um den Eingang vom Sprinkle Conrol zum smartgarden System zu migrieren.

                                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="]@p]bzXzt^a53,$/9qeg" x="63" y="64">
                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
                                          <field name="CONDITION">ne</field>
                                          <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="+XkK4yBCp+YJUgUBcwm}">
                                              <field name="oid">sprinklecontrol.0.sprinkle.Terrasse.runningTime</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <statement name="STATEMENT">
                                            <block type="controls_if" id="SNQu)hyW`uo%8EXE?FBC">
                                              <mutation else="1"></mutation>
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id=":(h*Wt98yu$T0(Y%sH(V">
                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="r_4!In@!CYKe3gfR/vqt">
                                                      <field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">sprinklecontrol.0.sprinkle.Terrasse.sprinklerState</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="n*Q%AjpbWwM+27;3*nk1">
                                                      <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO0">
                                                <block type="variables_set" id="-12bMrbl5[?^!~k_3O5v">
                                                  <field name="VAR" id="r/ORZ)F8UgBp=(5T||xk">minuten</field>
                                                  <value name="VALUE">
                                                    <block type="text_getSubstring" id="0(V6e|8;PLHwNLiZ`REl">
                                                      <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                      <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                      <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                      <value name="STRING">
                                                        <block type="on_source" id="tG}R)X.!P;N3qd]QhiF9">
                                                          <field name="ATTR">state.val</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT1">
                                                        <block type="math_number" id="8AILEP9m3tVh+N1hF80w">
                                                          <field name="NUM">1</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT2">
                                                        <block type="math_number" id="30{Wjx+,#-ZcQyBxTllV">
                                                          <field name="NUM">2</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="-r;IQ!6=2!b!!npaIw[!">
                                                      <field name="VAR" id="$z!6v$(Uq,|pxb8C43Ox">sekunden</field>
                                                      <value name="VALUE">
                                                        <block type="text_getSubstring" id="@yV2pIt`(IdvRq~/qPS|">
                                                          <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                          <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                          <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                          <value name="STRING">
                                                            <block type="on_source" id="w5$XfS4$@fX9GZ:rvUP]">
                                                              <field name="ATTR">state.val</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AT1">
                                                            <block type="math_number" id="DR!Td}-~,TVbol]]ym%^">
                                                              <field name="NUM">4</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AT2">
                                                            <block type="math_number" id="gp3p*O8L|Rs5?C=2XJ$p">
                                                              <field name="NUM">5</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="debug" id="gW8rJmPa=U4+KFRBR0aI">
                                                          <field name="Severity">log</field>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="ZnY@kLD,F?+2`1J5p^}G">
                                                              <field name="TEXT">test</field>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="As)%mY-lhbDp%`a++EJk">
                                                              <field name="VAR" id="r/ORZ)F8UgBp=(5T||xk">minuten</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="debug" id="EYE.F/$Ah]W|0S(=!M!g">
                                                              <field name="Severity">log</field>
                                                              <value name="TEXT">
                                                                <shadow type="text">
                                                                  <field name="TEXT">test</field>
                                                                </shadow>
                                                                <block type="variables_get" id="XikVk9ns+:$@g@476-/F">
                                                                  <field name="VAR" id="$z!6v$(Uq,|pxb8C43Ox">sekunden</field>
                                                                </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
                                                                <block type="variables_set" id="|}|;,.JPz?nZv#f3abLS">
                                                                  <field name="VAR" id="r/ORZ)F8UgBp=(5T||xk">minuten</field>
                                                                  <value name="VALUE">
                                                                    <block type="convert_tonumber" id="pQm}GQac67%%JZj:KUjp">
                                                                      <value name="VALUE">
                                                                        <block type="variables_get" id="Ig6~K|q/vJgJWTp6:v}y">
                                                                          <field name="VAR" id="r/ORZ)F8UgBp=(5T||xk">minuten</field>
                                                                        </block>
                                                                      </value>
                                                                    </block>
                                                                  </value>
                                                                  <next>
                                                                    <block type="variables_set" id="m)CVTohxlP$tW.A628jT">
                                                                      <field name="VAR" id="$z!6v$(Uq,|pxb8C43Ox">sekunden</field>
                                                                      <value name="VALUE">
                                                                        <block type="convert_tonumber" id="{H}e}{r1QK?#ob(d:G[%">
                                                                          <value name="VALUE">
                                                                            <block type="variables_get" id="os@hAr5jP[$K:?k)E*[9">
                                                                              <field name="VAR" id="$z!6v$(Uq,|pxb8C43Ox">sekunden</field>
                                                                            </block>
                                                                          </value>
                                                                        </block>
                                                                      </value>
                                                                      <next>
                                                                        <block type="variables_set" id="H(kPjT3|_Tess*9,Qm]r">
                                                                          <field name="VAR" id="tC|E*X0/D+]X}o#6L*:O">ventil2_zeit</field>
                                                                          <value name="VALUE">
                                                                            <block type="math_arithmetic" id="~qKz~e}LW27.rO,^?Wr5">
                                                                              <field name="OP">ADD</field>
                                                                              <value name="A">
                                                                                <shadow type="math_number" id="pZERVBG44/!DlJPsSJmv">
                                                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                                                </shadow>
                                                                                <block type="math_arithmetic" id="5%nQoT1a/{f+X9enKr|q">
                                                                                  <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                                                  <value name="A">
                                                                                    <shadow type="math_number" id="]1yPdE_rsv(NKDcIZYHV">
                                                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                                                    </shadow>
                                                                                    <block type="variables_get" id="SJ46AO411$EnJFfk^D7h">
                                                                                      <field name="VAR" id="r/ORZ)F8UgBp=(5T||xk">minuten</field>
                                                                                    </block>
                                                                                  </value>
                                                                                  <value name="B">
                                                                                    <shadow type="math_number" id="`|1KMKzt%::Y;KgO`H9q">
                                                                                      <field name="NUM">60</field>
                                                                                    </shadow>
                                                                                  </value>
                                                                                </block>
                                                                              </value>
                                                                              <value name="B">
                                                                                <shadow type="math_number" id="sn7e4%Q(Z1wyU{V{Gx][">
                                                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                                                </shadow>
                                                                                <block type="variables_get" id="k|D.jvgJzWB4G@ij#m]j">
                                                                                  <field name="VAR" id="$z!6v$(Uq,|pxb8C43Ox">sekunden</field>
                                                                                </block>
                                                                              </value>
                                                                            </block>
                                                                          </value>
                                                                          <next>
                                                                            <block type="debug" id="B40ij{vB6~t31m!1Jz`%">
                                                                              <field name="Severity">log</field>
                                                                              <value name="TEXT">
                                                                                <shadow type="text">
                                                                                  <field name="TEXT">test</field>
                                                                                </shadow>
                                                                                <block type="variables_get" id="{-C*9T:q4#iPMAR/YB}y">
                                                                                  <field name="VAR" id="tC|E*X0/D+]X}o#6L*:O">ventil2_zeit</field>
                                                                                </block>
                                                                              </value>
                                                                              <next>
                                                                                <block type="variables_set" id="N4fR6V%e5VC$V[-[8_xf">
                                                                                  <field name="VAR" id="tC|E*X0/D+]X}o#6L*:O">ventil2_zeit</field>
                                                                                  <value name="VALUE">
                                                                                    <block type="text_join" id="5|x%8gS?19[o.pcRB~zD">
                                                                                      <mutation items="1"></mutation>
                                                                                      <value name="ADD0">
                                                                                        <block type="variables_get" id="N?LRX,pZN[@@*ENaqz?n">
                                                                                          <field name="VAR" id="tC|E*X0/D+]X}o#6L*:O">ventil2_zeit</field>
                                                                                        </block>
                                                                                      </value>
                                                                                    </block>
                                                                                  </value>
                                                                                  <next>
                                                                                    <block type="debug" id="h:YYHK7wa#6)$7{3V~FB">
                                                                                      <field name="Severity">log</field>
                                                                                      <value name="TEXT">
                                                                                        <shadow type="text">
                                                                                          <field name="TEXT">test</field>
                                                                                        </shadow>
                                                                                        <block type="variables_get" id="%%G31K.MZdU+]bh)4yB^">
                                                                                          <field name="VAR" id="tC|E*X0/D+]X}o#6L*:O">ventil2_zeit</field>
                                                                                        </block>
                                                                                      </value>
                                                                                      <next>
                                                                                        <block type="control" id="[erh!7o]m+pM2]i+l).U">
                                                                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                                                          <field name="OID">smartgarden.0.LOCATION_19bcd7f5-2D3b37-2D4d2a-2D86ff-2De71cdd35ac42.DEVICE_2cd797c9-2Da14d-2D4279-2D8b2e-2Da95d510f32dd.SERVICE_VALVE_2cd797c9-2Da14d-2D4279-2D8b2e-2Da95d510f32dd-3A2.duration_value</field>
                                                                                          <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                                          <value name="VALUE">
                                                                                            <block type="variables_get" id="]@H#1%Q=[=4p{^+sV[f(">
                                                                                              <field name="VAR" id="tC|E*X0/D+]X}o#6L*:O">ventil2_zeit</field>
                                                                                            </block>
                                                                                          </value>
                                                                                        </block>
                                                                                      </next>
                                                                                    </block>
                                                                                  </next>
                                                                                </block>
                                                                              </next>
                                                                            </block>
                                                                          </next>
                                                                        </block>
                                                                      </next>
                                                                    </block>
                                                                  </next>
                                                                </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <statement name="ELSE">
                                                <block type="control" id="WaPHg.r11US,lf=xMU((">
                                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                  <field name="OID">smartgarden.0.LOCATION_19bcd7f5-2D3b37-2D4d2a-2D86ff-2De71cdd35ac42.DEVICE_2cd797c9-2Da14d-2D4279-2D8b2e-2Da95d510f32dd.SERVICE_VALVE_2cd797c9-2Da14d-2D4279-2D8b2e-2Da95d510f32dd-3A2.duration_value</field>
                                                  <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                  <value name="VALUE">
                                                    <block type="text" id="_rXQ?ZHJc}I]bx$b8xk,">
                                                      <field name="TEXT">STOP_UNTIL_NEXT_TASK</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                        

                                        sprinklecontrol.jpg

                                        Logeinträge nach Start

                                        2023-08-11 15:50:00.257 - info: sprinklecontrol.0 (3133018) State value to set for "smartgarden.0.LOCATION_19bcd7f5-2D3b37-2D4d2a-2D86ff-2De71cdd35ac42.DEVICE_2cd797c9-2Da14d-2D4279-2D8b2e-2Da95d510f32dd.SERVICE_VALVE_2cd797c9-2Da14d-2D4279-2D8b2e-2Da95d510f32dd-3A2.duration_value" has to be type "string" but received type "boolean"
                                        2023-08-11 15:50:00.259 - debug: sprinklecontrol.0 (3133018) state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 1 : 2 (ack = true)
                                        2023-08-11 15:50:00.259 - debug: sprinklecontrol.0 (3133018) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 1700 (2000 Grundwasser) (ack = true)
                                        2023-08-11 15:50:00.260 - info: sprinklecontrol.0 (3133018) Set Valve (calculation) ID: Terrasse, value: true, duration: 00:00
                                        2023-08-11 15:50:00.503 - error: smartgarden.0 (1888) Error: request returned 400 Bad Request
                                        2023-08-11 15:50:01.259 - info: sprinklecontrol.0 (3133018) State value to set for "smartgarden.0.LOCATION_19bcd7f5-2D3b37-2D4d2a-2D86ff-2De71cdd35ac42.DEVICE_2cd797c9-2Da14d-2D4279-2D8b2e-2Da95d510f32dd.SERVICE_VALVE_2cd797c9-2Da14d-2D4279-2D8b2e-2Da95d510f32dd-3A2.duration_value" has to be type "string" but received type "boolean"
                                        2023-08-11 15:50:01.261 - debug: sprinklecontrol.0 (3133018) state sprinklecontrol.0.sprinkle.Terrasse.runningTime changed: 0 (ack = true)
                                        2023-08-11 15:50:01.262 - debug: sprinklecontrol.0 (3133018) state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 2 (ack = true)
                                        2023-08-11 15:50:01.263 - debug: sprinklecontrol.0 (3133018) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 2000 (2000 Grundwasser) (ack = true)
                                        2023-08-11 15:50:01.263 - info: sprinklecontrol.0 (3133018) Set (calculation) ID: Terrasse, value: false
                                        2023-08-11 15:50:01.459 - error: smartgarden.0 (1888) Error: request returned 400 Bad Request
                                        

                                        Kann mir hier vielleicht jemand helfen? Danke

                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk Peter
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #269

                                        @babl
                                        Kannst du mir deine Konfiguration zeigen!
                                        Es ist eigenartig das deine Bewässerungszeit mit 0 s (duration: 00:00) angegeben ist.
                                        MfG Dirk Peter

                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Dirk PeterD Dirk Peter

                                          @babl
                                          Kannst du mir deine Konfiguration zeigen!
                                          Es ist eigenartig das deine Bewässerungszeit mit 0 s (duration: 00:00) angegeben ist.
                                          MfG Dirk Peter

                                          B Offline
                                          B Offline
                                          babl
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #270

                                          @dirk-peter hi und guten morgen, das glaube ich ist nicht das problem, ich habe das unter objekte dann händisch beendet, darum duration 0sekunden, mein problem liegt eher mit dem smartgarden zusammen und dem bad request, im sprinkle control müsste ich halt die intervall bewässerungsdauer auf 0 setzen da es sonst nur probleme mit dem break und smartgarden gibt, aber mir wäre schon geholfen wenn ich ohne den bad request mal ein ventil vom smartgarden starten könnte, ich würde gerne den sprinkle control weiterverwenden, da das mit der verdunstung genial ist und ich nicht weitere sensoren erstmal kaufen müßte.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          531

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe