Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Visualisierung
  4. VIS Schalter mit Status ( KNX Aktor )

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.0k

VIS Schalter mit Status ( KNX Aktor )

Scheduled Pinned Locked Moved Visualisierung
42 Posts 5 Posters 2.4k Views 3 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • B Balu 0

    Hallo Zusammen !

    Habe derzeit diese Schalter.
    Unbenannt.PNG

    Wen ich ausschließlich über diesen Schalter schalten würde,
    währe alles super.
    Dan würde immer der ist zustand grün hinterlegt.

    Sobald aber der Aktor von einer anderen stelle geschalten wird,
    stimmt die Zustandsanzeige nicht mehr,
    da ich ja kein zusätzlichen Zustand bei diesem Schalter hinterlegen kann.
    ( Das signaliesiert derzeit die Glühbirne )

    Gibt es irgendein plugin zum download wo solche schalter drin sind ?
    Oder übersehe ich irgend eine Möglichkeit ?

    Grüße
    Balu

    HomoranH Do not disturb
    HomoranH Do not disturb
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    wrote on last edited by
    #2

    @balu-0 sagte in VIS Schalter mit Status:

    Sobald aber der Aktor von einer anderen stelle geschalten wird,
    stimmt die Zustandsanzeige nicht mehr,

    wieso nicht?

    bei richtiger Konfiguration sollte der Schalter den Zustand darstellen.

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    B 1 Reply Last reply
    1
    • HomoranH Homoran

      @balu-0 sagte in VIS Schalter mit Status:

      Sobald aber der Aktor von einer anderen stelle geschalten wird,
      stimmt die Zustandsanzeige nicht mehr,

      wieso nicht?

      bei richtiger Konfiguration sollte der Schalter den Zustand darstellen.

      B Offline
      B Offline
      Balu 0
      wrote on last edited by
      #3

      @homoran

      OK ?
      Ich dachte jetzt verstanden zu haben warum.

      Der KNX Aktor hat einen Kanal mit dem man Ihn schalten kann.
      ( dieser ist bei mit im Schalter hinterlegt )

      Dan habe ich einen Statuskanal.
      ( dieser ist bei der Glühbirne hinterlegt und zeigt unabhängig von wo geschalten wird den zustand an )

      Für mein verständniss sollte also der Schalter zusätzlich eine wahlmöglichkeit für den status haben.

      Oder Nicht ? 🙂

      HomoranH 1 Reply Last reply
      0
      • B Balu 0

        @homoran

        OK ?
        Ich dachte jetzt verstanden zu haben warum.

        Der KNX Aktor hat einen Kanal mit dem man Ihn schalten kann.
        ( dieser ist bei mit im Schalter hinterlegt )

        Dan habe ich einen Statuskanal.
        ( dieser ist bei der Glühbirne hinterlegt und zeigt unabhängig von wo geschalten wird den zustand an )

        Für mein verständniss sollte also der Schalter zusätzlich eine wahlmöglichkeit für den status haben.

        Oder Nicht ? 🙂

        HomoranH Do not disturb
        HomoranH Do not disturb
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        wrote on last edited by
        #4

        @balu-0 sagte in VIS Schalter mit Status:

        Der KNX Aktor

        davon war nie die Rede.
        alles was ich kenne kann das.

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        B 1 Reply Last reply
        1
        • HomoranH Homoran

          @balu-0 sagte in VIS Schalter mit Status:

          Der KNX Aktor

          davon war nie die Rede.
          alles was ich kenne kann das.

          B Offline
          B Offline
          Balu 0
          wrote on last edited by
          #5

          @homoran

          Hab nun blind rumprobiert und kann nun mit dem Ergebniss zufrieden.

          Habe die null wie auf dem foto zu sehen rausgelöscht.
          Unbenannt1.PNG

          Nun leuchtet auch die ON Status LED richtig.

          HomoranH 1 Reply Last reply
          0
          • B Balu 0

            @homoran

            Hab nun blind rumprobiert und kann nun mit dem Ergebniss zufrieden.

            Habe die null wie auf dem foto zu sehen rausgelöscht.
            Unbenannt1.PNG

            Nun leuchtet auch die ON Status LED richtig.

            HomoranH Do not disturb
            HomoranH Do not disturb
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            wrote on last edited by
            #6

            @balu-0 sagte in VIS Schalter mit Status ( KNX Aktor ):

            Habe die null wie auf dem foto zu sehen

            ich sehe keine null

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            B 1 Reply Last reply
            1
            • HomoranH Homoran

              @balu-0 sagte in VIS Schalter mit Status ( KNX Aktor ):

              Habe die null wie auf dem foto zu sehen

              ich sehe keine null

              B Offline
              B Offline
              Balu 0
              wrote on last edited by
              #7

              @homoran

              Da wo der Pfeil hinzeigt war eine "0"
              Diese habe ich rausgelöscht.

              HomoranH 1 Reply Last reply
              0
              • B Balu 0

                @homoran

                Da wo der Pfeil hinzeigt war eine "0"
                Diese habe ich rausgelöscht.

                HomoranH Do not disturb
                HomoranH Do not disturb
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                wrote on last edited by
                #8

                @balu-0 sagte in VIS Schalter mit Status ( KNX Aktor ):

                Da wo der Pfeil hinzeigt war eine "0"

                ist sber was anderes als null

                ok!
                das ist was ich schrieb

                @homoran sagte in VIS Schalter mit Status ( KNX Aktor ):

                bei richtiger Konfiguration sollte der Schalter den Zustand darstellen.

                Deswegen immer alles zeigen!
                woher soll jemand wissen, was bei dir konfiguriert ist?

                https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                B 1 Reply Last reply
                1
                • HomoranH Homoran

                  @balu-0 sagte in VIS Schalter mit Status ( KNX Aktor ):

                  Da wo der Pfeil hinzeigt war eine "0"

                  ist sber was anderes als null

                  ok!
                  das ist was ich schrieb

                  @homoran sagte in VIS Schalter mit Status ( KNX Aktor ):

                  bei richtiger Konfiguration sollte der Schalter den Zustand darstellen.

                  Deswegen immer alles zeigen!
                  woher soll jemand wissen, was bei dir konfiguriert ist?

                  https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                  B Offline
                  B Offline
                  Balu 0
                  wrote on last edited by
                  #9

                  @Homoran
                  👍

                  B 1 Reply Last reply
                  0
                  • B Balu 0

                    @Homoran
                    👍

                    B Offline
                    B Offline
                    Balu 0
                    wrote on last edited by
                    #10

                    Nach weiterer Tests bin ich leider doch noch nicht am Ziel.
                    Ich versuche die jetzt noch kompliziertere Situation zu beschreiben.

                    Glühbirne kann KNX Gruppenadresse schalten und signalisiert den zustand anhand der Zustands KNX Adresse.
                    1.PNG
                    2.PNG
                    3.PNG

                    Schalter :
                    4.PNG

                    Eigentlich alles wunderbar !
                    tippe ich auf die Glühbirne,
                    so wird der Aktor geschalten,
                    die Glühbirne leuchtet,
                    und auch der Kippschalter leuchtet und befindet sich auf der richtigen Position.
                    5.PNG

                    Andersrum genauso und auch in der Reihenfolge abwechselnd absolut synchron.

                    Jetzt Liste ich die Fehler auf:

                    Ausgangszustand ist Aus.
                    Jetzt wird der Aktor durch entschärfen der Schließanlage im KNX bus eingeschaltet.
                    nun signaliesiert nur die Birne den zustand
                    6.PNG

                    Möchte ich nun beispielsweise den Aktor über die birne ausschalten,
                    passiert beim ersten tippen beim aktor nix,
                    die Birne leuchtet weiterhin,
                    und zusätzlich schaltet sich der Kippschalter auf ein.
                    5.PNG

                    Jetzt erst beim zweiten tippen auf die Birne geht alles aus ( Aktor + Signalisierung )
                    ( bzw. ist wieder Syncron im VIS )

                    Nun ausgehend vom letzten Bild bzw. alles an:
                    Schalte ich nun den KNX Aktor über die schließanlage wieder aus.
                    ergebnis ist :
                    7.PNG
                    Schalter hat sich also wieder nicht bewegt,
                    und zum einschalten müsste ich wieder zweimal tipen.

                    Hier noch die Konfiguration vom KNX Aktor.
                    8.PNG

                    Währe über Tipps sehr dankbar,
                    evtl geh ich das ja von Grund auf falsch an.

                    B K 2 Replies Last reply
                    0
                    • B Balu 0

                      Nach weiterer Tests bin ich leider doch noch nicht am Ziel.
                      Ich versuche die jetzt noch kompliziertere Situation zu beschreiben.

                      Glühbirne kann KNX Gruppenadresse schalten und signalisiert den zustand anhand der Zustands KNX Adresse.
                      1.PNG
                      2.PNG
                      3.PNG

                      Schalter :
                      4.PNG

                      Eigentlich alles wunderbar !
                      tippe ich auf die Glühbirne,
                      so wird der Aktor geschalten,
                      die Glühbirne leuchtet,
                      und auch der Kippschalter leuchtet und befindet sich auf der richtigen Position.
                      5.PNG

                      Andersrum genauso und auch in der Reihenfolge abwechselnd absolut synchron.

                      Jetzt Liste ich die Fehler auf:

                      Ausgangszustand ist Aus.
                      Jetzt wird der Aktor durch entschärfen der Schließanlage im KNX bus eingeschaltet.
                      nun signaliesiert nur die Birne den zustand
                      6.PNG

                      Möchte ich nun beispielsweise den Aktor über die birne ausschalten,
                      passiert beim ersten tippen beim aktor nix,
                      die Birne leuchtet weiterhin,
                      und zusätzlich schaltet sich der Kippschalter auf ein.
                      5.PNG

                      Jetzt erst beim zweiten tippen auf die Birne geht alles aus ( Aktor + Signalisierung )
                      ( bzw. ist wieder Syncron im VIS )

                      Nun ausgehend vom letzten Bild bzw. alles an:
                      Schalte ich nun den KNX Aktor über die schließanlage wieder aus.
                      ergebnis ist :
                      7.PNG
                      Schalter hat sich also wieder nicht bewegt,
                      und zum einschalten müsste ich wieder zweimal tipen.

                      Hier noch die Konfiguration vom KNX Aktor.
                      8.PNG

                      Währe über Tipps sehr dankbar,
                      evtl geh ich das ja von Grund auf falsch an.

                      B Offline
                      B Offline
                      Balu 0
                      wrote on last edited by
                      #11

                      @balu-

                      Nur so ein Gedanke 💭
                      Könnte Mann eine bestimmte Art Datenpunkte in IO Broker erstellen der das ganze synkronisiert ?

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • B Balu 0

                        Nach weiterer Tests bin ich leider doch noch nicht am Ziel.
                        Ich versuche die jetzt noch kompliziertere Situation zu beschreiben.

                        Glühbirne kann KNX Gruppenadresse schalten und signalisiert den zustand anhand der Zustands KNX Adresse.
                        1.PNG
                        2.PNG
                        3.PNG

                        Schalter :
                        4.PNG

                        Eigentlich alles wunderbar !
                        tippe ich auf die Glühbirne,
                        so wird der Aktor geschalten,
                        die Glühbirne leuchtet,
                        und auch der Kippschalter leuchtet und befindet sich auf der richtigen Position.
                        5.PNG

                        Andersrum genauso und auch in der Reihenfolge abwechselnd absolut synchron.

                        Jetzt Liste ich die Fehler auf:

                        Ausgangszustand ist Aus.
                        Jetzt wird der Aktor durch entschärfen der Schließanlage im KNX bus eingeschaltet.
                        nun signaliesiert nur die Birne den zustand
                        6.PNG

                        Möchte ich nun beispielsweise den Aktor über die birne ausschalten,
                        passiert beim ersten tippen beim aktor nix,
                        die Birne leuchtet weiterhin,
                        und zusätzlich schaltet sich der Kippschalter auf ein.
                        5.PNG

                        Jetzt erst beim zweiten tippen auf die Birne geht alles aus ( Aktor + Signalisierung )
                        ( bzw. ist wieder Syncron im VIS )

                        Nun ausgehend vom letzten Bild bzw. alles an:
                        Schalte ich nun den KNX Aktor über die schließanlage wieder aus.
                        ergebnis ist :
                        7.PNG
                        Schalter hat sich also wieder nicht bewegt,
                        und zum einschalten müsste ich wieder zweimal tipen.

                        Hier noch die Konfiguration vom KNX Aktor.
                        8.PNG

                        Währe über Tipps sehr dankbar,
                        evtl geh ich das ja von Grund auf falsch an.

                        K Offline
                        K Offline
                        King_Knipex
                        wrote on last edited by
                        #12

                        @balu-0 Hast Du denn eine Status-Kommunikationsobjekt für den entsprechenden Aktor-Ausgang angelegt? Das Status-Kommunikationsobjekt bzw. Adresse hat die Information über den Schaltzustand des Aktor-Ausgangs. Der Zustand wird dann mit dem Schalt-Datenpunkt in IO-Broker über den alias-manager "verheiratet".

                        B 2 Replies Last reply
                        1
                        • K King_Knipex

                          @balu-0 Hast Du denn eine Status-Kommunikationsobjekt für den entsprechenden Aktor-Ausgang angelegt? Das Status-Kommunikationsobjekt bzw. Adresse hat die Information über den Schaltzustand des Aktor-Ausgangs. Der Zustand wird dann mit dem Schalt-Datenpunkt in IO-Broker über den alias-manager "verheiratet".

                          B Offline
                          B Offline
                          Balu 0
                          wrote on last edited by
                          #13

                          @king_knipex
                          Die kommunikationsobjekte habe ich nun angeschaltet.
                          Hier hat mir der Artikel sehr geholfen :
                          https://knx-blogger.de/knx-flags-einfach-erklaert/
                          Sehr interessant und hab's denke ich auch Großteils verstanden.

                          Das mit dem Alias Manager scheint mehrere Herangehensweisen zu haben.
                          Und auch unterschiedliche plug ins.

                          Über welches Modul / Plug in soll / muss ich den Alias umsetzen ?

                          Unbenannt2.PNG

                          Oder :

                          Unbenannt3.PNG

                          Bei letzterem ist ohnehin nur das Gerät zu finden das im Alias Manager reingeholt wurde.
                          Unbenannt4.PNG

                          Vielen Dank für deine Hilfe !!!

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • K King_Knipex

                            @balu-0 Hast Du denn eine Status-Kommunikationsobjekt für den entsprechenden Aktor-Ausgang angelegt? Das Status-Kommunikationsobjekt bzw. Adresse hat die Information über den Schaltzustand des Aktor-Ausgangs. Der Zustand wird dann mit dem Schalt-Datenpunkt in IO-Broker über den alias-manager "verheiratet".

                            B Offline
                            B Offline
                            Balu 0
                            wrote on last edited by
                            #14

                            @king_knipex

                            Hab jetzt mal versucht das mit dem Manager Umzusetzen.

                            Habe hier 2 Datenpunkte reingepackt:
                            1 x die knx gruppenadresse zum schalten + die Gruppenadresse Status

                            Unbenannt11.PNG

                            in den Schalter hab ich den neuen Datenpunkt eingefügt

                            Unbenannt12.PNG
                            Unbenannt13.PNG

                            Betätige ich den Schalter im VIS kommt folgende fehlermeldung :
                            Unbenannt14.PNG

                            Bin ich zuminderst schon auf der richtigen Spur ? 🙂

                            paul53P 1 Reply Last reply
                            0
                            • B Balu 0

                              @king_knipex

                              Hab jetzt mal versucht das mit dem Manager Umzusetzen.

                              Habe hier 2 Datenpunkte reingepackt:
                              1 x die knx gruppenadresse zum schalten + die Gruppenadresse Status

                              Unbenannt11.PNG

                              in den Schalter hab ich den neuen Datenpunkt eingefügt

                              Unbenannt12.PNG
                              Unbenannt13.PNG

                              Betätige ich den Schalter im VIS kommt folgende fehlermeldung :
                              Unbenannt14.PNG

                              Bin ich zuminderst schon auf der richtigen Spur ? 🙂

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              wrote on last edited by
                              #15

                              @balu-0 sagte: Betätige ich den Schalter im VIS kommt folgende fehlermeldung :

                              Einen Kanal kann man nicht schalten, sondern nur einen Datenpunkt ("Kaffeemaschine schalten").

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              1 Reply Last reply
                              1
                              • B Offline
                                B Offline
                                Balu 0
                                wrote on last edited by
                                #16

                                @paul53

                                Danke für die Lösung des Problems im Thed :
                                https://forum.iobroker.net/topic/55273/gelöst-lösung-für-schalterdarstellung/11

                                Die Fehlermeldung ist weg !

                                Habe nun den Punkt :
                                Unbenannt111.PNG

                                Unbenannt222.PNG

                                Unbenannt333.PNG

                                Dem Schalter im VIS zugewiesen.

                                Habe nach wie vor die selbe Problematik.

                                Habe ich falsch " verheiratet" ?

                                paul53P C 2 Replies Last reply
                                0
                                • B Balu 0

                                  @paul53

                                  Danke für die Lösung des Problems im Thed :
                                  https://forum.iobroker.net/topic/55273/gelöst-lösung-für-schalterdarstellung/11

                                  Die Fehlermeldung ist weg !

                                  Habe nun den Punkt :
                                  Unbenannt111.PNG

                                  Unbenannt222.PNG

                                  Unbenannt333.PNG

                                  Dem Schalter im VIS zugewiesen.

                                  Habe nach wie vor die selbe Problematik.

                                  Habe ich falsch " verheiratet" ?

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  wrote on last edited by
                                  #17

                                  @balu-0 sagte: Habe ich falsch " verheiratet" ?

                                  Ja, bei "Alias read state" muss der Status zugewiesen werden, bei "Alias write state" der Kommando-Datenpunkt.

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  B 1 Reply Last reply
                                  1
                                  • paul53P paul53

                                    @balu-0 sagte: Habe ich falsch " verheiratet" ?

                                    Ja, bei "Alias read state" muss der Status zugewiesen werden, bei "Alias write state" der Kommando-Datenpunkt.

                                    B Offline
                                    B Offline
                                    Balu 0
                                    wrote on last edited by
                                    #18

                                    @paul53
                                    Habe ich getauscht
                                    jetzt schnallt der schalter zurück und erst beim zweiten mal bleibt er in der on position.

                                    wird der knx Aktor von wo andert betätigt bekommt der Schalter nach wie vor keinen Status bzw. kippt nicht in die richtige Position.😢

                                    benötige ich eigentlich diesen Punkt den ich angelegt habe ?
                                    Unbenannt444.PNG

                                    paul53P 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • B Balu 0

                                      @paul53
                                      Habe ich getauscht
                                      jetzt schnallt der schalter zurück und erst beim zweiten mal bleibt er in der on position.

                                      wird der knx Aktor von wo andert betätigt bekommt der Schalter nach wie vor keinen Status bzw. kippt nicht in die richtige Position.😢

                                      benötige ich eigentlich diesen Punkt den ich angelegt habe ?
                                      Unbenannt444.PNG

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      wrote on last edited by paul53
                                      #19

                                      @balu-0 sagte: benötige ich eigentlich diesen Punkt den ich angelegt habe ?

                                      Nein.

                                      @balu-0 sagte in VIS Schalter mit Status ( KNX Aktor ):

                                      wird der knx Aktor von wo andert betätigt bekommt der Schalter nach wie vor keinen Status

                                      Ich kenne die KNX-Datenpunkte und deren Verhalten nicht. Der Alias zeigt den Zustand an, der im KNX-Status vorliegt.

                                      @balu-0 sagte in VIS Schalter mit Status ( KNX Aktor ):

                                      erst beim zweiten mal bleibt er in der on position.

                                      Ist der Kommando-Datenpunkt ein Schalter (true: Ein, false: Aus) oder ein Taster, der toggled?
                                      Wenn es ein Taster ist, benötigt man eine Schreib-Konvertierung:

                                      Alias_KNX.JPG

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      B 2 Replies Last reply
                                      1
                                      • paul53P paul53

                                        @balu-0 sagte: benötige ich eigentlich diesen Punkt den ich angelegt habe ?

                                        Nein.

                                        @balu-0 sagte in VIS Schalter mit Status ( KNX Aktor ):

                                        wird der knx Aktor von wo andert betätigt bekommt der Schalter nach wie vor keinen Status

                                        Ich kenne die KNX-Datenpunkte und deren Verhalten nicht. Der Alias zeigt den Zustand an, der im KNX-Status vorliegt.

                                        @balu-0 sagte in VIS Schalter mit Status ( KNX Aktor ):

                                        erst beim zweiten mal bleibt er in der on position.

                                        Ist der Kommando-Datenpunkt ein Schalter (true: Ein, false: Aus) oder ein Taster, der toggled?
                                        Wenn es ein Taster ist, benötigt man eine Schreib-Konvertierung:

                                        Alias_KNX.JPG

                                        B Offline
                                        B Offline
                                        Balu 0
                                        wrote on last edited by
                                        #20

                                        @paul53

                                        Das ist der Datenpunkt zum schalten

                                        {
                                          "_id": "openknx.0.Hausen.Küche.Kaffemaschiene_aus",
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "desc": "Basetype: 1-bit value",
                                            "name": "Kaffemaschiene aus",
                                            "role": "switch",
                                            "states": {
                                              "0": "Off",
                                              "1": "On"
                                            }
                                          },
                                          "native": {
                                            "address": "0/1/0",
                                            "answer_groupValueResponse": false,
                                            "autoread": true,
                                            "bitlength": 1,
                                            "dpt": "DPT1.001",
                                            "valuetype": "basic"
                                          },
                                          "from": "system.adapter.openknx.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1688816169199,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                          }
                                        }
                                        

                                        Und das der Status Datenpunkt .

                                        {
                                          "_id": "openknx.0.Hausen.Küche.Status_Kaffemaschiene",
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "desc": "Basetype: 1-bit value",
                                            "name": "Status Kaffemaschiene",
                                            "role": "switch",
                                            "states": {
                                              "0": "Inactive",
                                              "1": "Active"
                                            }
                                          },
                                          "native": {
                                            "address": "0/1/1",
                                            "answer_groupValueResponse": false,
                                            "autoread": true,
                                            "bitlength": 1,
                                            "dpt": "DPT1.011",
                                            "valuetype": "basic"
                                          },
                                          "from": "system.adapter.openknx.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1688816169209,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                          }
                                        }
                                        

                                        Rein über vis synkronisiert auch alles wunderbar,
                                        nur wen der Aktor extern im KNX BUS geschalten wird gehts nicht.

                                        paul53P 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @balu-0 sagte: benötige ich eigentlich diesen Punkt den ich angelegt habe ?

                                          Nein.

                                          @balu-0 sagte in VIS Schalter mit Status ( KNX Aktor ):

                                          wird der knx Aktor von wo andert betätigt bekommt der Schalter nach wie vor keinen Status

                                          Ich kenne die KNX-Datenpunkte und deren Verhalten nicht. Der Alias zeigt den Zustand an, der im KNX-Status vorliegt.

                                          @balu-0 sagte in VIS Schalter mit Status ( KNX Aktor ):

                                          erst beim zweiten mal bleibt er in der on position.

                                          Ist der Kommando-Datenpunkt ein Schalter (true: Ein, false: Aus) oder ein Taster, der toggled?
                                          Wenn es ein Taster ist, benötigt man eine Schreib-Konvertierung:

                                          Alias_KNX.JPG

                                          B Offline
                                          B Offline
                                          Balu 0
                                          wrote on last edited by
                                          #21

                                          @paul53
                                          das ist es scheinbar leider auch nicht 😖

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          612

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe