  5. Pool Dosierscript PH und Chlor

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    501

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Pool Dosierscript PH und Chlor

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
42 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @d3ltoroxp sagte: Nach den 60 Sekunden, sollte er doch die Pumpe stoppen und das auch als Error Text wiedergeben.

    Wenn der Grenzwert innerhalb der 60 s schon erreicht wird (keine Hysterese!), wird die Funktion erneut aufgerufen und der Ausschalt-Timer dosieren gestoppt.

    EDIT: Besser eine Hysterese einbauen:

    Blockly_temp.JPG

    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
    #8

    @paul53 Also momentan ist der Wert bei 550. Daher sollte wenn ich meine Zusammenstellung verstehe, das Script ganz normal laufen ? Von den 750 bin ich weit weg.
    An dem Chlor Wert ok, ändert sich ja auch erst mal nichts, auch wenn sich der Wert ständig ändert, er setzt den ja immer wieder auf false. Reagieren dürfte das dosieren ja nur, wenn der Wert von false auf true und wieder zurück geht.

    So lange müsste doch die Endlosschleife laufen, bis ich die 750 überschritten hab ?

    Hab die beiden mal deaktiviert, aber auch hier läuft das Script nicht weiter, nach Pumpe ein passiert nichts mehr.

    b046678d-aeb5-4fa2-b347-0d277a9970e3-image.png

    Sorry das ich hier immer wieder meins nutze, zur Verständnishalber, wollte ich das gern mit eigenen Sachen probieren. Deins macht eigentlich ähnliches, halt viel kompakter ?

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp

      @paul53 Also momentan ist der Wert bei 550. Daher sollte wenn ich meine Zusammenstellung verstehe, das Script ganz normal laufen ? Von den 750 bin ich weit weg.
      An dem Chlor Wert ok, ändert sich ja auch erst mal nichts, auch wenn sich der Wert ständig ändert, er setzt den ja immer wieder auf false. Reagieren dürfte das dosieren ja nur, wenn der Wert von false auf true und wieder zurück geht.

      So lange müsste doch die Endlosschleife laufen, bis ich die 750 überschritten hab ?

      Hab die beiden mal deaktiviert, aber auch hier läuft das Script nicht weiter, nach Pumpe ein passiert nichts mehr.

      b046678d-aeb5-4fa2-b347-0d277a9970e3-image.png

      Sorry das ich hier immer wieder meins nutze, zur Verständnishalber, wollte ich das gern mit eigenen Sachen probieren. Deins macht eigentlich ähnliches, halt viel kompakter ?

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #9

      @d3ltoroxp sagte: Also momentan ist der Wert bei 550

      Dann wird nach Skriptstart die Funktion nicht aufgerufen, da sich der Wert des Trigger-DP "Chlor Wert ok" nicht ändert (bleibt false).

      @d3ltoroxp sagte in Pool Dosierscript PH und Chlor:

      ähnliches, halt viel kompakter ?

      Und wahrscheinlich funktionierend, da auf den Zwischendatenpunkt verzichtet und bei Erreichen des Grenzwertes immer verzögert ausgeschaltet wird.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @d3ltoroxp sagte: Also momentan ist der Wert bei 550

        Dann wird nach Skriptstart die Funktion nicht aufgerufen, da sich der Wert des Trigger-DP "Chlor Wert ok" nicht ändert (bleibt false).

        @d3ltoroxp sagte in Pool Dosierscript PH und Chlor:

        ähnliches, halt viel kompakter ?

        Und wahrscheinlich funktionierend, da auf den Zwischendatenpunkt verzichtet und bei Erreichen des Grenzwertes immer verzögert ausgeschaltet wird.

        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
        #10

        @paul53 Für meine Logik, sollte der Wert ja auch False sein, damit die Pumpe dosiert. Natürlich in Verbindung mit dem aktuellen Wert.

        Aber indem Fall könnte ich das raus lassen und nur auf den Wert gehen. Sobald der halt runter fällt, legt die Pumpe sofort los. Für den Anfang wollte ich das so lassen. Hätte aber später einen Wert als Beispiel zwischen 720 und 750 , Chlorwert ok. Daher der extra DP, der mit berücksichtig werden soll.

        @paul53 said in Pool Dosierscript PH und Chlor:

        Und wahrscheinlich funktionierend, da auf den Zwischendatenpunkt verzichtet und bei Erreichen des Grenzwertes immer verzögert ausgeschaltet wird.

        Was bedeutet verzögert, um welchen Wert oder Zeit ?

        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D3ltoroxpD D3ltoroxp

          @paul53 Für meine Logik, sollte der Wert ja auch False sein, damit die Pumpe dosiert. Natürlich in Verbindung mit dem aktuellen Wert.

          Aber indem Fall könnte ich das raus lassen und nur auf den Wert gehen. Sobald der halt runter fällt, legt die Pumpe sofort los. Für den Anfang wollte ich das so lassen. Hätte aber später einen Wert als Beispiel zwischen 720 und 750 , Chlorwert ok. Daher der extra DP, der mit berücksichtig werden soll.

          @paul53 said in Pool Dosierscript PH und Chlor:

          Und wahrscheinlich funktionierend, da auf den Zwischendatenpunkt verzichtet und bei Erreichen des Grenzwertes immer verzögert ausgeschaltet wird.

          Was bedeutet verzögert, um welchen Wert oder Zeit ?

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von paul53
          #11

          @d3ltoroxp sagte: Was bedeutet verzögert, um welchen Wert oder Zeit ?

          Siehe oben: 30 s, damit die Pumpe nicht schon abschaltet, wenn sie gerade erst 2 s gelaufen ist.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @d3ltoroxp sagte: Was bedeutet verzögert, um welchen Wert oder Zeit ?

            Siehe oben: 30 s, damit die Pumpe nicht schon abschaltet, wenn sie gerade erst 2 s gelaufen ist.

            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            schrieb am zuletzt editiert von
            #12

            @paul53 Ah "verzögern nimmt sich die 30 sec aus dem "steure Pumpe..."

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @d3ltoroxp sagte: Also momentan ist der Wert bei 550

              Dann wird nach Skriptstart die Funktion nicht aufgerufen, da sich der Wert des Trigger-DP "Chlor Wert ok" nicht ändert (bleibt false).

              @d3ltoroxp sagte in Pool Dosierscript PH und Chlor:

              ähnliches, halt viel kompakter ?

              Und wahrscheinlich funktionierend, da auf den Zwischendatenpunkt verzichtet und bei Erreichen des Grenzwertes immer verzögert ausgeschaltet wird.

              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              schrieb am zuletzt editiert von
              #13

              @paul53 Den Zwischendatenpunkt hatte ich eigentlich eingebaut, damit die Pumpe nicht gleich los legt. Der Chlor Wert darf z.b. von 720 - 750 haben.

              Daher hatte ich gemeint ich würde noch einen DP dazu nehmen, der eben vorgibt Wert ok oder nicht, je nachdem wo er sich befindet. Übersteigt er soll er so lange dosieren, bis der DP wieder auf true steht und der Soll Wert erreicht ist. Also über 750, dann hat es wieder eine weile Zeit, bis er dosiert.

              957bebeb-2034-4606-b7e2-9df0ef0e558f-image.png

              So hatte ich das auch mit Ph vor...

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • D3ltoroxpD D3ltoroxp

                @paul53 Den Zwischendatenpunkt hatte ich eigentlich eingebaut, damit die Pumpe nicht gleich los legt. Der Chlor Wert darf z.b. von 720 - 750 haben.

                Daher hatte ich gemeint ich würde noch einen DP dazu nehmen, der eben vorgibt Wert ok oder nicht, je nachdem wo er sich befindet. Übersteigt er soll er so lange dosieren, bis der DP wieder auf true steht und der Soll Wert erreicht ist. Also über 750, dann hat es wieder eine weile Zeit, bis er dosiert.

                957bebeb-2034-4606-b7e2-9df0ef0e558f-image.png

                So hatte ich das auch mit Ph vor...

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #14

                @d3ltoroxp sagte: Der Chlor Wert darf z.b. von 720 - 750 haben.

                Das meine ich mit Hysterese, dass die Dosierung bei <= 720 einschaltet und bei >= 750 ausschaltet.

                Blockly_temp.JPG

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @d3ltoroxp sagte: Der Chlor Wert darf z.b. von 720 - 750 haben.

                  Das meine ich mit Hysterese, dass die Dosierung bei <= 720 einschaltet und bei >= 750 ausschaltet.

                  Blockly_temp.JPG

                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #15

                  @paul53 Woher weiß dein Script das bei 750 Schluss ist ? Momentan schaltet es ja nur bei 720 ein richtig ?

                  Meins würde jetzt auch so gehen bis jetzt.

                  1edc2599-5dd0-48d1-8173-5df62a35d75a-image.png
                  Hab auf der rechten Seite die Prüfung noch mal raus genommen, ob der Chlor Wert ok ist.

                  Aber das gleiche macht deins dann eigentlich auch und ich brauchen den 2. DP gar nicht. Da er im Script prüft mit den Werten.

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D3ltoroxpD D3ltoroxp

                    @paul53 Woher weiß dein Script das bei 750 Schluss ist ? Momentan schaltet es ja nur bei 720 ein richtig ?

                    Meins würde jetzt auch so gehen bis jetzt.

                    1edc2599-5dd0-48d1-8173-5df62a35d75a-image.png
                    Hab auf der rechten Seite die Prüfung noch mal raus genommen, ob der Chlor Wert ok ist.

                    Aber das gleiche macht deins dann eigentlich auch und ich brauchen den 2. DP gar nicht. Da er im Script prüft mit den Werten.

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                    #16

                    @d3ltoroxp sagte: Woher weiß dein Script das bei 750 Schluss ist ?

                    Siehe oben.

                    Blockly_temp.JPG

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @d3ltoroxp sagte: Woher weiß dein Script das bei 750 Schluss ist ?

                      Siehe oben.

                      Blockly_temp.JPG

                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                      #17

                      @paul53 Vielen Dank, werd das so mal umsetzten und beobachten.
                      Meins wäre so auch gegangen, nur eben umständlicher, oder Schritt für Schritt um es besser zu verstehen was das Skript macht ?

                      EDIT: So das hab ich jetzt mal mit ph probiert.

                      d0a1ebfb-1d5b-4439-8538-5fd116176231-image.png

                      Hier war auch noch so, das erst pH und dann Chlor angepasst werden muss. Dann müsste ich beim Chlor noch etwas hinzufügen, was erst dosiert, wenn pH Wert passt.

                      Aber noch mal zum Skriptverständnis.

                      Der pH Wert ändert sich auf 7.37, dann passiert -> sonst falls. ausführen "dosieren pH" stoppt verzögert.

                      Funktion startet, -> Pumpe an, nach 60 Sek. Pumpe aus, nach 5 min wird wieder die Funktion gestartet.

                      Nebenher ändert sich der Wert immer wieder und sinkt weiter runter, dabei wird doch immer wieder "sonst falls" gestartet ?

                      Ich muss noch was mit einbauen, soll nur passieren wenn die Filterpumpe läuft sonst wirds problematisch, da wenn sie nicht läuft der Wert in der Messzelle auch nicht stimmt, weils Wasser dort steht.

                      So sollte das doch passen ?

                      80dd248c-9d28-4bcd-8284-f00a1edc2972-image.png

                      Das Funktion wird ständig neu gestartet, die Zirkulation wird ignoriert.
                      2d1c8275-a2f1-4da0-af8b-dbaf97f0c025-image.png

                      So pumpt sie viel zu viel pH- rein, wenn der Wert dann unterschritten ist, sinkt er immer weiter, weil ja jede Menge im Wasser ist und es dauert bis der Wert stimmt. Er müsste eigentlich wirklich 5min warten und dann erst wieder schauen, ob der Wert stimmt.

                      paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • D3ltoroxpD D3ltoroxp

                        @paul53 Vielen Dank, werd das so mal umsetzten und beobachten.
                        Meins wäre so auch gegangen, nur eben umständlicher, oder Schritt für Schritt um es besser zu verstehen was das Skript macht ?

                        EDIT: So das hab ich jetzt mal mit ph probiert.

                        d0a1ebfb-1d5b-4439-8538-5fd116176231-image.png

                        Hier war auch noch so, das erst pH und dann Chlor angepasst werden muss. Dann müsste ich beim Chlor noch etwas hinzufügen, was erst dosiert, wenn pH Wert passt.

                        Aber noch mal zum Skriptverständnis.

                        Der pH Wert ändert sich auf 7.37, dann passiert -> sonst falls. ausführen "dosieren pH" stoppt verzögert.

                        Funktion startet, -> Pumpe an, nach 60 Sek. Pumpe aus, nach 5 min wird wieder die Funktion gestartet.

                        Nebenher ändert sich der Wert immer wieder und sinkt weiter runter, dabei wird doch immer wieder "sonst falls" gestartet ?

                        Ich muss noch was mit einbauen, soll nur passieren wenn die Filterpumpe läuft sonst wirds problematisch, da wenn sie nicht läuft der Wert in der Messzelle auch nicht stimmt, weils Wasser dort steht.

                        So sollte das doch passen ?

                        80dd248c-9d28-4bcd-8284-f00a1edc2972-image.png

                        Das Funktion wird ständig neu gestartet, die Zirkulation wird ignoriert.
                        2d1c8275-a2f1-4da0-af8b-dbaf97f0c025-image.png

                        So pumpt sie viel zu viel pH- rein, wenn der Wert dann unterschritten ist, sinkt er immer weiter, weil ja jede Menge im Wasser ist und es dauert bis der Wert stimmt. Er müsste eigentlich wirklich 5min warten und dann erst wieder schauen, ob der Wert stimmt.

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #18

                        @d3ltoroxp sagte: So das hab ich jetzt mal mit ph probiert.

                        Die Grenzwerte sind vertauscht. So entsteht keine Hysterese.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • D3ltoroxpD D3ltoroxp

                          @paul53 Vielen Dank, werd das so mal umsetzten und beobachten.
                          Meins wäre so auch gegangen, nur eben umständlicher, oder Schritt für Schritt um es besser zu verstehen was das Skript macht ?

                          EDIT: So das hab ich jetzt mal mit ph probiert.

                          d0a1ebfb-1d5b-4439-8538-5fd116176231-image.png

                          Hier war auch noch so, das erst pH und dann Chlor angepasst werden muss. Dann müsste ich beim Chlor noch etwas hinzufügen, was erst dosiert, wenn pH Wert passt.

                          Aber noch mal zum Skriptverständnis.

                          Der pH Wert ändert sich auf 7.37, dann passiert -> sonst falls. ausführen "dosieren pH" stoppt verzögert.

                          Funktion startet, -> Pumpe an, nach 60 Sek. Pumpe aus, nach 5 min wird wieder die Funktion gestartet.

                          Nebenher ändert sich der Wert immer wieder und sinkt weiter runter, dabei wird doch immer wieder "sonst falls" gestartet ?

                          Ich muss noch was mit einbauen, soll nur passieren wenn die Filterpumpe läuft sonst wirds problematisch, da wenn sie nicht läuft der Wert in der Messzelle auch nicht stimmt, weils Wasser dort steht.

                          So sollte das doch passen ?

                          80dd248c-9d28-4bcd-8284-f00a1edc2972-image.png

                          Das Funktion wird ständig neu gestartet, die Zirkulation wird ignoriert.
                          2d1c8275-a2f1-4da0-af8b-dbaf97f0c025-image.png

                          So pumpt sie viel zu viel pH- rein, wenn der Wert dann unterschritten ist, sinkt er immer weiter, weil ja jede Menge im Wasser ist und es dauert bis der Wert stimmt. Er müsste eigentlich wirklich 5min warten und dann erst wieder schauen, ob der Wert stimmt.

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                          #19

                          @d3ltoroxp sagte: Das Funktion wird ständig neu gestartet

                          Wozu soll die Abfrage von Switch gut sein?
                          Der Telegram-Block rechts unten ist umsonst, denn er wird nie ausgeführt.

                          Das Ausschalten (Beispiel Redox) mache besser so, da sonst mehrere Nachrichten kommen können:

                          Blockly_temp.JPG

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @d3ltoroxp sagte: Das Funktion wird ständig neu gestartet

                            Wozu soll die Abfrage von Switch gut sein?
                            Der Telegram-Block rechts unten ist umsonst, denn er wird nie ausgeführt.

                            Das Ausschalten (Beispiel Redox) mache besser so, da sonst mehrere Nachrichten kommen können:

                            Blockly_temp.JPG

                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                            #20

                            @paul53 said in Pool Dosierscript PH und Chlor:

                            @d3ltoroxp sagte: Das Funktion wird ständig neu gestartet

                            Wozu soll die Abfrage von Switch gut sein?

                            Das ist die Poolpumpe, die muss laufen, sonst ist es schlecht zu dosieren, da dann nichts zirkuliert und das Chlor im Rohr steht und immer mehr wird, weil an der Messzelle gar nichts ankommt.
                            Bei deinem Beispiel, startet die Funktion ständig neu, das heißt der 5min Zyklus kommt gar nicht zum Einsatz, weil er ja immer wieder gestoppt wird. Hier wird ständig pH nachdosiert.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                              #21

                              So ist mein aktuelles Script...

                              Ich weiß es sieht nicht so aus wie deins, so kann ich aber die Schritte nachvollziehen...

                              416e04f4-7d0f-47e1-be6e-a3064398a7ea-image.png

                              Gibt es die Möglichkeit, das der Trigger die Funktion nicht neu startet wenn " ausführen zirkulieren..." läuft ? Kann das erkannt werden und mit als Bedingung eingebaut werden ?

                              So läuft es theoretisch, aber teilweise bricht er dann irgendwann ab und es passiert nichts mehr.

                              So müsste ja die Funktion in sich als Schleife laufen, bis dann der Wert passt. Aber es fliegt immer wieder aus dem "ausführen zirkulieren..." raus. Manchmal läufts durch.

                              8:59:38.478	error	javascript.0 (658) script.js.Pooltechnik.pH_Chlor_Wert_ueberwachen: dosieren Script pH
                              18:59:38.478	error	javascript.0 (658) script.js.Pooltechnik.pH_Chlor_Wert_ueberwachen: pH Pumpe EIN !!
                              18:59:38.478	error	javascript.0 (658) script.js.Pooltechnik.pH_Chlor_Wert_ueberwachen: ph Wert ok getriggert
                              

                              Es stoppt dann z.b. einfach so. Das passiert durch neu getriggert ? Dann stoppt er die Timeouts aber sollte doch die Funktion neu starten ?

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • D3ltoroxpD D3ltoroxp

                                So ist mein aktuelles Script...

                                Ich weiß es sieht nicht so aus wie deins, so kann ich aber die Schritte nachvollziehen...

                                416e04f4-7d0f-47e1-be6e-a3064398a7ea-image.png

                                Gibt es die Möglichkeit, das der Trigger die Funktion nicht neu startet wenn " ausführen zirkulieren..." läuft ? Kann das erkannt werden und mit als Bedingung eingebaut werden ?

                                So läuft es theoretisch, aber teilweise bricht er dann irgendwann ab und es passiert nichts mehr.

                                So müsste ja die Funktion in sich als Schleife laufen, bis dann der Wert passt. Aber es fliegt immer wieder aus dem "ausführen zirkulieren..." raus. Manchmal läufts durch.

                                8:59:38.478	error	javascript.0 (658) script.js.Pooltechnik.pH_Chlor_Wert_ueberwachen: dosieren Script pH
                                18:59:38.478	error	javascript.0 (658) script.js.Pooltechnik.pH_Chlor_Wert_ueberwachen: pH Pumpe EIN !!
                                18:59:38.478	error	javascript.0 (658) script.js.Pooltechnik.pH_Chlor_Wert_ueberwachen: ph Wert ok getriggert
                                

                                Es stoppt dann z.b. einfach so. Das passiert durch neu getriggert ? Dann stoppt er die Timeouts aber sollte doch die Funktion neu starten ?

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                #22

                                @d3ltoroxp
                                Die Timer müssen gestoppt werden, wenn "ok" wahr wird, und die Funktion muss aufgerufen werden, wenn "ok" falsch wird.

                                Blockly_temp.JPG

                                Die Abfrage des pH-Wertes in der Funktion ist unnötig: Das wird durch Starten der Funktion und Stoppen der Timer erreicht.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @d3ltoroxp
                                  Die Timer müssen gestoppt werden, wenn "ok" wahr wird, und die Funktion muss aufgerufen werden, wenn "ok" falsch wird.

                                  Blockly_temp.JPG

                                  Die Abfrage des pH-Wertes in der Funktion ist unnötig: Das wird durch Starten der Funktion und Stoppen der Timer erreicht.

                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                  #23

                                  @paul53 said in Pool Dosierscript PH und Chlor:

                                  @d3ltoroxp
                                  Die Timer müssen gestoppt werden, wenn "ok" wahr wird, und die Funktion muss aufgerufen werden, wenn "ok" falsch wird.

                                  Blockly_temp.JPG

                                  Die Abfrage des pH-Wertes in der Funktion ist unnötig: Das wird durch Starten der Funktion und Stoppen der Timer erreicht.

                                  So siehts nun aus.

                                  748e6553-468f-4acb-87f2-197fee54c7e4-image.png

                                  Gleiche Problem er startet einmal, dann passiert irgendwie nichts mehr. Kann man hier nicht sagen, wenn da schon eine Funktion bzw. ein " Ausführen Timer" läuft, starte die Funktion nicht noch mal ?

                                  11:42:23.602	error	javascript.0 (658) script.js.Pooltechnik.pH_Chlor_dosieren: pH dosierung Stop
                                  11:45:25.120	error	javascript.0 (658) script.js.Pooltechnik.pH_Chlor_dosieren: pH Pumpe EIN !
                                  11:45:25.121	error	javascript.0 (658) script.js.Pooltechnik.pH_Chlor_dosieren: pH dosierung Start
                                  

                                  EDIT:
                                  Ich hab nur das laufen, nach Pumpe EIN passiert gar nichts mehr.

                                  4a7e9834-a0b1-4368-9a31-8efe923f3058-image.png

                                  Egal wie oft ich die Funktion starte.

                                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • D3ltoroxpD D3ltoroxp

                                    @paul53 said in Pool Dosierscript PH und Chlor:

                                    @d3ltoroxp
                                    Die Timer müssen gestoppt werden, wenn "ok" wahr wird, und die Funktion muss aufgerufen werden, wenn "ok" falsch wird.

                                    Blockly_temp.JPG

                                    Die Abfrage des pH-Wertes in der Funktion ist unnötig: Das wird durch Starten der Funktion und Stoppen der Timer erreicht.

                                    So siehts nun aus.

                                    748e6553-468f-4acb-87f2-197fee54c7e4-image.png

                                    Gleiche Problem er startet einmal, dann passiert irgendwie nichts mehr. Kann man hier nicht sagen, wenn da schon eine Funktion bzw. ein " Ausführen Timer" läuft, starte die Funktion nicht noch mal ?

                                    11:42:23.602	error	javascript.0 (658) script.js.Pooltechnik.pH_Chlor_dosieren: pH dosierung Stop
                                    11:45:25.120	error	javascript.0 (658) script.js.Pooltechnik.pH_Chlor_dosieren: pH Pumpe EIN !
                                    11:45:25.121	error	javascript.0 (658) script.js.Pooltechnik.pH_Chlor_dosieren: pH dosierung Start
                                    

                                    EDIT:
                                    Ich hab nur das laufen, nach Pumpe EIN passiert gar nichts mehr.

                                    4a7e9834-a0b1-4368-9a31-8efe923f3058-image.png

                                    Egal wie oft ich die Funktion starte.

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #24

                                    @d3ltoroxp sagte: er startet einmal, dann passiert irgendwie nichts mehr.

                                    Das kann ich anhand des Blockly-Bildes nicht nachvollziehen. Nach einer Minute muss ausgeschaltet werden, es sei denn "ok" wird innerhalb der Minute wahr - dann muss aber "stop" im Log erscheinen.

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @d3ltoroxp sagte: er startet einmal, dann passiert irgendwie nichts mehr.

                                      Das kann ich anhand des Blockly-Bildes nicht nachvollziehen. Nach einer Minute muss ausgeschaltet werden, es sei denn "ok" wird innerhalb der Minute wahr - dann muss aber "stop" im Log erscheinen.

                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #25

                                      @paul53 So geht es, so läuft das Script in Schleife.

                                      12eaf4bc-2946-4e69-8080-8725b3f30eec-image.png

                                      Wenn ich die "Ausführen Timer" nacheinander mache.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @d3ltoroxp sagte: er startet einmal, dann passiert irgendwie nichts mehr.

                                        Das kann ich anhand des Blockly-Bildes nicht nachvollziehen. Nach einer Minute muss ausgeschaltet werden, es sei denn "ok" wird innerhalb der Minute wahr - dann muss aber "stop" im Log erscheinen.

                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #26

                                        @paul53 pH Wert ist ok, warum dosiert sie trotzdem ?

                                        f7a743e0-c0f7-4d55-ba11-58d666633725-image.png

                                        Bin leider viel zu sehr im Minus, sie dürfte doch gar nicht Pumpen, wenn pH Wert ok.

                                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • D3ltoroxpD D3ltoroxp

                                          @paul53 pH Wert ist ok, warum dosiert sie trotzdem ?

                                          f7a743e0-c0f7-4d55-ba11-58d666633725-image.png

                                          Bin leider viel zu sehr im Minus, sie dürfte doch gar nicht Pumpen, wenn pH Wert ok.

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                          #27

                                          @d3ltoroxp sagte: sie dürfte doch gar nicht Pumpen, wenn pH Wert ok.

                                          Wurde die Änderung von "ph_Wert_ok" von falsch auf wahr nicht mitbekommen? Offenbar wurde "zirkuliere_pH" nicht gestoppt. Das darf nicht passieren, denn am Skript liegt es nicht: Irgend etwas läuft bei Dir nicht rund.

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          785

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe