NEWS
Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
-
@chris_b Ich bin immer noch an der Anänderung des Skripts. Habe noch ein paar Fehler darin gefunden (falsche Skalierung der Werte). Ich brauche noch etwas mehr Zeit. Hier mein aktueller Stand für das UI (im Wesentlichen eine Nachbildung der Huawei App, aber, wenn ich dann fertig bin, so, wie es mir passt, und mit zusätzlicher Information.
(Dies ist ein noch fehlerhafter Zwischenstand)
-
Sorry, hast absolut Recht. Falsches Forum.
Danke dir! -
Hallo Chris,
ich hätte starkes Interesse an deinem Script. Node-red ist leider nichts für mich
Meine PV-Konfiguration ist sehr ähnlich.
2 Strings (Ost/West), Powermeter, Optimierer und 1x Akkuturm mit 3x 5kwh Packs.
Würde mich freuen wenn du deine Arbeit mit uns/mir teilen würdest.
Grüße
-
@sweatchuck
Hallo
Hier mein aktueller Stand des Skripts. Bitte beachten:- Das Skript ist noch NICHT fertig. Ich werde in den nächsten Tagen noch weitere Verbesserungen vornehmen.
- Unter client.connectTCP("192.168.0.0", { port: 502 }); die eigene TCP-IP Adresse des INverters angeben
- Verwendung des Skripts auf eigene Verantwortung.
Das Skript erzeugt neu noch zusätzliche Variable unter Solarpower.Derived.XXX. Die Beschreibung der Variable ist meist selbsterklärend.
Ich werde in den nächsten Tagen und Wochen noch folgendes erweitern:
- Am Ende jedes Tages die aktuellen Werte in ein File schreiben, zur Analyse in bspw. Excel.
- Den Tagesverbrauch ausgeben (wie im Huawei Portal)
- Den Modbus-Trafic verringern (bspw. Nachts)
- Mein UI verbessern
Hier mein aktuelles UI und das Skript.
// From iobroker Forum: "Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert" // https://forum.iobroker.net/topic/53005/huawei-sun2000-iobroker-via-js-script-funktioniert // createState("javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryOverview", "", {read: true, write: true, name: "Battery Overview SOC"}); createState("javascript.0.Solarpower.Derived.HouseConsumption", "", {read: true, write: true, name: "Consumption of House", unit: "W"}); createState("javascript.0.Solarpower.Derived.YieldToday", "", {read: true, write: true, name: "Yield Today", unit: "kW"}); createState("javascript.0.Solarpower.Derived.IsBatteryLoading", 0, {read: true, write: true, name: "Luna 2000 Battery is loading", type: "number"}); createState("javascript.0.Solarpower.Derived.IsGridExporting", 0, {read: true, write: true, name: "Exporting Power to Grid", type: "number"}); createState("javascript.0.Solarpower.Derived.PeakPanelPower", 0, {read: true, write: true, name: "Peak panel power today"}); createState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportSum", 0, {read: true, write: true, name: "Total export to grid", unit: "kWh"}); createState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportSum", 0, {read: true, write: true, name: "Total import from grid", unit: "kWh"}); createState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportToday", 0, {read: true, write: true, name: "Export to grid today", unit: "kWh"}); createState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportToday", 0, {read: true, write: true, name: "Import from grid today", unit: "kWh"}); var ModbusRTU = require("modbus-serial"); var client = new ModbusRTU(); var testCreateState = 0; var modbusErrorMessages = [ "Unknown error", "Illegal function (device does not support this read/write function)", "Illegal data address (register not supported by device)", "Illegal data value (value cannot be written to this register)", "Slave device failure (device reports internal error)", "Acknowledge (requested data will be available later)", "Slave device busy (retry request again later)" ]; // open connection to a tcp line client.setTimeout(10000); // Enter your inverter modbus IP and port here: client.connectTCP("192.168.0.0", { port: 502 }); // Enter the Modbus-IDs of your Sun2000 inverters here (example for two inverters): const ModBusIDs = [16, 1]; const ModBusIDs = [1]; // On which Modbus-ID can we reach the power meter? (via Sun2000!) const PowerMeterID = 0; // Enter your battery stack setup. 2 dimensional array, e.g. [[3, 2], [3, 0]] means: // First inverter has two battery stacks with 3 + 2 battery modules // while second inverter has only one battery stack with 3 battery modules const BatteryUnits = [[3, 0]]; // These register spaces need to be read: const RegisterSpacesToReadContinuously = [[30000, 81], [37100, 114], [32000, 116], [37000, 68], [37700, 100], [37800, 100], [38200, 100], [38300, 100], [38400, 100], [35300, 40]]; var RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr = 0; var GlobalDataBuffer = new Array(2); for ( var i=0; i < ModBusIDs.length; i++) { GlobalDataBuffer[i] = new Array(50000); // not optimized.... } // Some helper functions: function readUnsignedInt16(array) { return array[0]; } function readUnsignedInt32(array) { return array[0] * 256 * 256 + array[1]; } function readSignedInt16(array) { var value = 0; if (array[0] > 32767) value = array[0] - 65535; else value = array[0]; return value; } function readSignedInt32(array) { var value = 0; for (var i = 0; i < 2; i++) { value = (value << 16) | array[i]; } return value; } function getU16(dataarray, index) { return readUnsignedInt16(dataarray.slice(index, index+1)); } function getU32(dataarray, index) { return readUnsignedInt32(dataarray.slice(index, index+2)); } function getI16(dataarray, index) { return readSignedInt16(dataarray.slice(index, index+1)); } function getI32(dataarray, index) { return readSignedInt32(dataarray.slice(index, index+2)); } function getString(dataarray, index, length) { var shortarray = dataarray.slice(index, index+length); var bytearray = []; for (var i = 0; i < length; i++) { bytearray.push(dataarray[index+i] >> 8); bytearray.push(dataarray[index+i] & 0xff); } var value = String.fromCharCode.apply(null, bytearray); return value; } function getZeroTerminatedString(dataarray, index, length) { var shortarray = dataarray.slice(index, index+length); var bytearray = []; for(var i = 0; i < length; i++) { bytearray.push(dataarray[index+i] >> 8); bytearray.push(dataarray[index+i] & 0xff); } var value = String.fromCharCode.apply(null, bytearray); var value2 = new String(value).trim(); return value2; } function forcesetState(objectname, value, options) //------------------------------------------------ // perform createState() only if variable does not yet exist, and perform the check via existsState() only once for each processing round { if (testCreateState == 0) { if (!existsState("javascript.0." + objectname)) { createState(objectname, value, options); } else { setState(objectname, value); testCreateState = 1; } } else { setState(objectname, value); } } // Functions to map registers into ioBreaker objects function ProcessOptimizers(id) //---------------------------- { forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".OptimizerTotalNumber", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37200), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".OptimizerOnlineNumber", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37201), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".OptimizerFeatureData", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37202), {name: "", unit: ""}); } function ProcessInverterPowerAdjustments(id) //------------------------------------------ { forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ActiveAdjustementMode", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35300), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ActiveAdjustementValue", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 35301), {name: "", unit: ""}); // Note: This might be an error in the manual. It says register 35302 with quantity 2, but on 35303 is already the next value. forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ActiveAdjustementCommand", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35303), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ReactiveAdjustementMode", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35304), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ReactiveAdjustementValue", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 35305), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ReactiveAdjustementCommand",getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35307), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.PowerMeterActivePower", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 35313), {name: "", unit: ""}); } function ProcessBattery(id) //------------------------- { // Battery registers 1-15 (Stack 1 related) if ( BatteryUnits[id-1][0] > 0) { forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.RunningStatus", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37000), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.ChargeAndDischargePower", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 37001), {name: "Charge and Discharge Power", unit: "W"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BusVoltage", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37003) / 10, {name: "Busvoltage", unit: "V"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BatterySOC", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37004) / 10, {name: "Battery SOC", unit: "%"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.WorkingMode", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37006), {name: "Working Mode", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.RatedChargePower", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37007), {name: "", unit: "W"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.RatedDischargePower", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37009), {name: "", unit: "W"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.FaultID", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37014), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.CurrentDayChargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37015) / 100, {name: "", unit: "kWh"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.CurrentDayDischargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37017) / 100, {name: "", unit: "kWh"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BusCurrent", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37021) / 10, {name: "Buscurrent", unit: "A"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BatteryTemperature", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37022) / 10, {name: "Battery Temperatue", unit: "°C"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.RemainingChargeDischargeTime",getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37025), {name: "", unit: "mins"}); //forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.DCDCversion", getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37026, 10), {name: "", unit: ""}); //forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BMSversion", getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37036, 10), {name: "", unit: ""}); } // Battery registers 16+17 (Storage-related) forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.MaximumChargePower", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37046), {name: "", unit: "W"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.MaximumDischargePower", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37048), {name: "", unit: "W"}); // Battery register 18-20 (Stack 1 related) if (BatteryUnits[id-1][0] > 0) { forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.SN", getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37052, 10), {name: "Serialnumber", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.TotalCharge", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37066) / 100, {name: "", unit: "kWh"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.TotalDischarge", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37068) / 100, {name: "", unit: "kWh"}); } // Battery register 21-31 (Stack 2 related) if ( BatteryUnits[id-1][1] > 0) { forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.SN", getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37700, 10), {name: "Serialnumber", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.BatterySOC", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37738) / 10, {name: "", unit: "%"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.RunningStatus", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37741), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.ChargeAndDischargePower", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 37743), {name: "", unit: "W"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.CurrentDayChargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37746) / 100, {name: "", unit: "kWh"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.CurrentDayDischargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37748) / 100, {name: "", unit: "kWh"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.BusVoltage", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37750) / 10, {name: "", unit: "V"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.BusCurrent", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37751) / 10, {name: "", unit: "A"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.BatteryTemperature", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37752) / 10, {name: "", unit: "°C"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.TotalCharge", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37753) / 100, {name: "", unit: "kWh"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.TotalDischarge", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37755) / 100, {name: "", unit: "kWh"}); } // Battery register 32-41 (Storage related) forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.RatedCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37758) / 1, {name: "", unit: "Wh"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.SOC", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37760) / 10, {name: "", unit: "%"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.RunningStatus", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37762) / 1, {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.BusVoltage", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37763) / 10, {name: "", unit: "V"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.BusCurrent", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37764) / 10, {name: "", unit: "A"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.ChargeAndDischargePower", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 37765) / 1, {name: "", unit: "W"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.TotalCharge", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37780) / 100, {name: "", unit: "kWh"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.TotalDischarge", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37782) / 100, {name: "", unit: "kWh"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.CurrentDayChargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37784) / 100, {name: "", unit: "kWh"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.CurrentDayDischargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37786) / 100, {name: "Current DayDiscarge ", unit: "kWh"}); // Battery registers 42+43 (Battery stack related) if ( BatteryUnits[id-1][1] > 0) { forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.SoftwareVersion", getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37814, 8), {name: "Softwareversion", unit: ""}); } if ( BatteryUnits[id-1][0] > 0) { forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.SoftwareVersion", getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37799, 8), {name: "Softwareversion", unit: ""}); } // Registers 44 to 98: (Battery pack related) for(var i = 1; i <= 2; i++) { if(BatteryUnits[id-1][i-1] >= 0) { for(var j = 1; j <= BatteryUnits[id-1][i-1]; j++) { //[[38200, 38242, 38284] [38326, 38368, 38410]]; (+42 for each battery pack, +126 for each stack) forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".SN", getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 38200+(i-1)*126+(j-1)*42, 6), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".FirmwareVersion", getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 38210+(i-1)*126+(j-1)*42, 8), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".WorkingStatus", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 38228+(i-1)*126+(j-1)*42), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".BatterySOC", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 38229+(i-1)*126+(j-1)*42) / 10, {name: "", unit: "%"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".ChargeAndDischargePower", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 38233+(i-1)*126+(j-1)*42) / 1000, {name: "", unit: "kW"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".Voltage", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 38235+(i-1)*126+(j-1)*42) / 10, {name: "", unit: "V"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".Current", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 38236+(i-1)*126+(j-1)*42) / 10, {name: "", unit: "A"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".TotalCharge", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 38238+(i-1)*126+(j-1)*42) / 100, {name: "", unit: "kWh"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".TotalDischarge", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 38240+(i-1)*126+(j-1)*42) / 100, {name: "", unit: "kWh"}); // [[38452, 38454, 38456][38458, 38460, 38462]] ( +2 for each pack, +6 for each stack) createState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".MaxTemperature", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 38452+(i-1)*6+(j-1)*2) / 10, {name: "", unit: "°C"}); createState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".MinTemperature", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 38453+(i-1)*6+(j-1)*2) / 10, {name: "", unit: "°C"}); } } } // Battery registers 110-141 are not supported by this script yet! } function ProcessPowerMeterStatus() //-------------------------------- { forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.Status", getU16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37100), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL1", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37101) / 10, {name: "", unit: "V"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL2", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37103) / 10, {name: "", unit: "V"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL3", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37105) / 10, {name: "", unit: "V"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL1", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37107) / 100, {name: "", unit: "A"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL2", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37109) / 100, {name: "", unit: "A"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL3", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37111) / 100, {name: "", unit: "A"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePower", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37113) / 1, {name: "", unit: "W"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ReactivePower", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37115) / 1, {name: "", unit: "Var"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.PowerFactor", getI16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37117) / 1000, {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.GridFrequency", getI16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37118) / 100, {name: "", unit: "Hz"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.PositiveActiveEnergy", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37119) / 100, {name: "", unit: "kWh"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37121) / 100, {name: "", unit: "kWh"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.AccumulatedReactivePower", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37123) / 100, {name: "", unit: "kVarh"}); //forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.MeterType", getU16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37125), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL1-L2", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37126) / 10, {name: "", unit: "V"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL2-L3", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37128) / 10, {name: "", unit: "V"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL3-L1", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37130) / 10, {name: "", unit: "V"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL1", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37132) / 1, {name: "", unit: "W"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL2", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37134) / 1, {name: "", unit: "W"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL3", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37136) / 1, {name: "", unit: "W"}); //forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.MeterModel", getU16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37138), {name: "", unit: ""}); } function ProcessInverterStatus(id) //-------------------------------- { forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State1", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32000), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State2", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32001), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State3", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32002), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm1", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32008), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm2", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32009), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm3", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32010), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.1_Voltage", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32016) / 10 , {name: "", unit: "V"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.1_Current", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32017) / 100 , {name: "", unit: "A"}); //forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.2_Voltage", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32018) / 10 , {name: "", unit: "V"}); //forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.2_Current", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32019) / 100 , {name: "", unit: "A"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InputPower", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32064) / 1000, {name: "", unit: "kW"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1-L2_Voltage", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32066) / 10 , {name: "", unit: "V"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2-L3_Voltage", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32067) / 10 , {name: "", unit: "V"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3-L1_Voltage", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32068) / 10 , {name: "", unit: "V"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1_Voltage", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32069) / 10 , {name: "", unit: "V"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2_Voltage", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32070) / 10 , {name: "", unit: "V"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3_Voltage", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32071) / 10 , {name: "", unit: "V"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1_Current", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32072) / 1000, {name: "", unit: "A"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2_Current", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32074) / 1000, {name: "", unit: "A"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3_Current", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32076) / 1000, {name: "", unit: "A"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PeakActivePowerDay", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32078) / 1000, {name: "", unit: "kW"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActivePower", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32080) / 1000, {name: "", unit: "kW"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ReactivePower", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32082) / 1000, {name: "", unit: "kVar"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PowerFactor", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32084) / 1000, {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".GridFrequency", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32085) / 100 , {name: "", unit: "Hz"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Efficiency", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32086) / 100 , {name: "", unit: "%"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InternalTemperature", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32087) / 10 , {name: "", unit: "°C"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InsulationResistance", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32088) / 1000, {name: "", unit: "MOhm"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".DeviceStatus", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32089), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".FaultCode", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32090), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".StartupTime", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32091), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ShutdownTime", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32093), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".AccumulatedEnergyYield", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 32106) / 100, {name: "", unit: "kWh"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".DailyEnergyYield", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 32114) / 100, {name: "", unit: "kWh"}); } function ProcessDeviceInfo(id) //---------------------------- { // Note: Manual says its quantitiy is 15, but that is the number (+1) of 8bit characters forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Model", getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 30000, 8), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".SN", getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 30015, 6), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PN", getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 30025, 6), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ModelID", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 30070), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PVStrings", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 30071), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MPPTrackers", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 30072), {name: "", unit: ""}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MaxRatedPower", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 30073) / 1000, {name: "", unit: "kW"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MaxActivePower", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 30075) / 1000, {name: "", unit: "kW"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MaxApparentPower", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 30077) / 1000, {name: "", unit: "kVA"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MaxReactivePowerToGrid", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 30079) / 1000, {name: "", unit: "kVAr"}); forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MaxReactivePowerFromGrid", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 30081) / 1000, {name: "", unit: "kVAr"}); } function readRegisterSpace(id, address, length) //--------------------------------------------- { client.setID(ModBusIDs[id-1]); client.readHoldingRegisters(address, length, function(err, data) { if (err) { console.warn("Error received reading address " + address + " from id: " + ModBusIDs[id-1] + " with error: " + modbusErrorMessages[err.modbusCode]); } else { console.debug("Read data from id/address " + ModBusIDs[id-1] + "/" + address + "\nData is: " + data.data); for (var i = 0; i < length; i++) GlobalDataBuffer[id-1][address+i] = data.data[i]; } }); } function ProcessData() //-------------------- { console.debug("Processing new data..."); // this was originally .log for ( var i = 1; i <= ModBusIDs.length; i++) { ProcessDeviceInfo(i); ProcessInverterStatus(i); ProcessBattery(i); //ProcessInverterPowerAdjustments(i); ProcessOptimizers(i); } ProcessPowerMeterStatus(); // get SOC of all batteries and combine to one string var BatOverview = getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery1.BatterySOC").val + "%, " + getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery2.BatterySOC").val + "%, " + getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery3.BatterySOC").val + "%"; setState("javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryOverview", BatOverview); // determine peak panel power var PanelPower = getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.InputPower").val; var PanelMax = getState("javascript.0.Solarpower.Derived.PeakPanelPower").val; if (PanelPower > PanelMax) setState("javascript.0.Solarpower.Derived.PeakPanelPower", PanelPower); // determine power used by house setState("javascript.0.Solarpower.Derived.HouseConsumption", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.ActivePower").val * 1000 - getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ActivePower").val); // determine yield today setState("javascript.0.Solarpower.Derived.YieldToday", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.DailyEnergyYield").val + getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.CurrentDayChargeCapacity").val - getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.CurrentDayDischargeCapacity").val) // determine if battery is loading setState("javascript.0.Solarpower.Derived.IsBatteryLoading", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.ChargeAndDischargePower").val > 0 ? 0 : 1); // determine if power is imported or exported setState("javascript.0.Solarpower.Derived.IsGridExporting", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ActivePower").val > 0 ? 1 : 0); // compute export and import today setState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportToday", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.PositiveActiveEnergy").val - getState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportSum").val); setState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportToday", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy").val - getState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportSum").val); console.debug("Processing done!"); // this was originally .log } var triggerprocessing = 0; var currentinverter = 1; setInterval(function() // ------------------- // This is the main function triggering a read via modbus-tcp every 2 seconds - changed to 5 seconds // Processing of data is triggered as soon as one complete set of registers is copied // with 5 seconds, new values are displyed every 50 seconds { if (triggerprocessing == 1) { triggerprocessing = 0; ProcessData(); testCreateState = 0; } // this was originally also a .log console.debug("Triggering read of inverter " + currentinverter + " at address " + RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0] + " with length " + RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]); readRegisterSpace(currentinverter, RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0], RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]); RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr++; if (RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr >= RegisterSpacesToReadContinuously.length) { RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr = 0; currentinverter++ if (currentinverter > ModBusIDs.length) { currentinverter = 1; triggerprocessing = 1; } } }, 5000); // one minute before midnight - perform housekeeping actions schedule("59 23 * * *", function () { // reset peak power for next day setState("javascript.0.Solarpower.Derived.PeakPanelPower", 0); // copy current export/import kWh - used to compute daily import/export in kWh setState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportSum", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.PositiveActiveEnergy").val); setState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportSum", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy").val); });
-
Vielen herzlichen Dank.
Deine Updates/Verbesserungen würde ich natürlich gerne auch bei mir integrieren.
Wenn ich bei der Entwicklung/Weiterentwicklung unterstützen kann (Tester etc.), lass es mich wissen!
Gruß
-
@Chris_B Vielen Dank für dein Skript. Ich habe die vorletzte Vdersion und mit der Ausnahme der Datenpunkterzeugung läuft es auch gut.
Was mich ein bisschen ärgert ist, das Huawei anscheinend nicht alle Werte hier per API bereitstellt die man über die App sieht. Mich interessiert z.B. der Gesamtstromverbrauch am Tag. Kann man den aus den vorliegenden Werten berechnen, bin da noch nicht fündig geworden.
VG
-
@sweatchuck
Mach ich gerne. Und Feedback, Testen sind sehr willkommen. Gerne würde ich mich auch in Sachen Sun2000 / Luna 2000 austauschen. Ich habe da noch einige Fragen. Ich melde mich am Wochenende. Bin gerade ziemlich mit Arbeit zu...
Danke und Gruss -
@anno171986 Was meinst Du genau mit dem Problem der Datenpunkterzeugung?
Am besten Skript stoppen, Alle Datenpunkte löschen und Skript wieder neu starten.
Noch eine Bemerkung: Gewisse Datenpunkte werden erst 'sinnvoll' wenn einmal Mitternacht durch ist, da Differenzen zum Vortag benötigt werden...
Gruss -
@chris_b
Vorweg: ich habe mein Skript noch nicht mit deinem neuen Stand vom 05.06.2023 aktualisiert.
Bei mir waren die Werte immer nur einmal aktualisiert worden, n achdem ich die Dtaenpunkte gelöscht hatte. Dann wurden sie per Skript einmaöl neu angelegt aber danach nicht mehr aktualisiert. Habe jetzt Teile ausgeklammert, damit funktioniert es:function forcesetState(objectname, value, options) //------------------------------------------------ // perform createState() only if variable does not yet exist, and perform the check via existsState() only once for each processing round { /* if (testCreateState == 0) { if (!existsState(Folder + objectname)) { createState(objectname, value, options); } else { setState(objectname, value); testCreateState = 1; } } else { setState(objectname, value); } */ setState(objectname, value); }
Wieviel kwh du verbraucht hast, das kannst du auch nicht auslesen oder berechnen, richtig?
-
@anno171986 Ganz kurz: Bitte das neuste Skript nehmen. Das mit den Datenpunkten ist ein Problem des ursprünglichen Skripts (nicht von mir). Nochmals alle Datenpunkte löschen und das neuste Skript nehmen.
Den Verbrauch an einem Tag kann man rechnen. Das habe ich noch nicht gemacht, ist nicht sehr kompliziert, kommt vermutlich am Wochenende. Bitte etwas Geduld…
Ich möchte auch noch eine bessere Doku machen, damit es verständlich ist, was das Skript macht und kann. Ich möchte alle sinnvollen Werte der Huawei App in iobroker darstellen können…
Gruss -
@chris_b Hi, ich habe diesen Thread gerade gefunden und das Script bei mir installiert. Wenn ich es starte, erscheinen nach einigen Sekunden Warnungen, die dann zyklisch wiederholt werden
In den Objekten erscheinen Werte, die zunächst grün sind, dann rot werden. Auch scheinen die Werte falsch formatiert zu sein?
Hab ich irgendwo einen Fehler in der Konfiguration gemacht?
Der Battery Overview scheint ja auch nicht zu klappen.
Habe eine SUN2000 mit 10kWh Speicher in 2 Modulen.. Ein Tipp wäre super!
Und: VIELEN DANK für die Arbeit, die da drin steckt! -
@road_runner31 Hallo. Kurz ein paar Hinweise. Das ursprüngliche Skript ist nicht von mir, siehe ganz oben in diesem thread. Ich habe das Skript abgeändert, Fehler korrigiert und bin am erweitern. Was mir einfällt:
- Im Javascript Adapter muss (!!) Modbus-Serial eingetragen sein:
- Prüfe Deine IP Adresse.
- Die PowerMeterID musst Du ausprobieren, scheint aber meist 0 zu sein.
- Du schreibst, dass Deine Luna2000 2 Module hat, dann solltest Du auch entsprechen BatteryUnits = [[2, 0]]; schreiben.
- Einige Werte unter 'Derived' sind erst nach dem erstamligen Überschreiten von Mitternacht sinnvoll gefüllt.
Mehr fällt mir gerade nicht ein. Gruss
- Im Javascript Adapter muss (!!) Modbus-Serial eingetragen sein:
-
@chris_b Hallo, danke für die Antworten. Die Anzahl der Module hab ich schon korrigiert. Die IP-Adresse stimmt, es sind ja auch ein paar Werte korrekt (bspw. das Modell). "modbus-serial" ist auch eingebunden.
Ich lasse das Script jetzt mal laufen, trotz Fehlern, mal schauen was morgen drinsteht..
Viele Grüße! -
@road_runner31 Ich glaube aber, dass Du noch ein anderes Problem hast bei Deiner Anlage. Die Sache mit den Werten nach Mitternacht kann das nicht sein, das ergibt nur am ersten Tag für ein paar Werte sinnlose Zahlen, aber keine Fehlermeldungen.
Ich glaube Deine Sun2000 ist nicht ansprechbar. Anwortet sie auf ein PING? Das würde ich einmal als nächstes checken. Gruss -
@road_runner31 Ich kann das Verhalten bestätigen, sieht bei mir genauso aus.
-
Hallo zusammen,
ich versuche auch gerade das Skript zu laufen zubekommen und habe so meine Probleme.
Zunächst sind einige Werte kurz in den Objekten zu sehen. Dann verschwinden diese wieder. Die meisten sind aber nicht befüllt.
kurz zur Anlage
Sun2000-8ktl-m1
10 KW speicher
Modbus-Serial in javascript ist eingetragen
ModBus-TCP ist an.Hier mal die Meldung: (Dies wiederholt sich dann immer wieder.)
17.6.2023, 01:18:00.789 [info ]: javascript.0 (240068) Start javascript script.js.1_Huawei_SUN.Skript_1 17.6.2023, 01:18:00.802 [info ]: javascript.0 (240068) script.js.1_Huawei_SUN.Skript_1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 17.6.2023, 01:18:55.806 [warn ]: javascript.0 (240068) at ProcessData (script.js.1_Huawei_SUN.Skript_1:371:9) 17.6.2023, 01:18:55.806 [warn ]: javascript.0 (240068) at Object.<anonymous> (script.js.1_Huawei_SUN.Skript_1:414:9) 17.6.2023, 01:19:45.810 [warn ]: javascript.0 (240068) at ProcessData (script.js.1_Huawei_SUN.Skript_1:371:9) 17.6.2023, 01:19:45.810 [warn ]: javascript.0 (240068) at Object.<anonymous> (script.js.1_Huawei_SUN.Skript_1:414:9) 17.6.2023, 01:20:35.828 [warn ]: javascript.0 (240068) at ProcessData (script.js.1_Huawei_SUN.Skript_1:371:9) 17.6.2023, 01:20:35.828 [warn ]: javascript.0 (240068) at Object.<anonymous> (script.js.1_Huawei_SUN.Skript_1:414:9) 17.6.2023, 01:21:25.820 [warn ]: javascript.0 (240068) at ProcessData (script.js.1_Huawei_SUN.Skript_1:371:9) 17.6.2023, 01:21:25.820 [warn ]: javascript.0 (240068) at Object.<anonymous> (script.js.1_Huawei_SUN.Skript_1:414:9) 17.6.2023, 01:22:15.828 [warn ]: javascript.0 (240068) at ProcessData (script.js.1_Huawei_SUN.Skript_1:371:9) 17.6.2023, 01:22:15.828 [warn ]: javascript.0 (240068) at Object.<anonymous> (script.js.1_Huawei_SUN.Skript_1:414:9) 17.6.2023, 01:23:05.830 [warn ]: javascript.0 (240068) at ProcessData (script.js.1_Huawei_SUN.Skript_1:371:9) 17.6.2023, 01:23:05.830 [warn ]: javascript.0 (240068) at Object.<anonymous> (script.js.1_Huawei_SUN.Skript_1:414:9) 17.6.2023, 01:23:17.082 [info ]: javascript.0 (240068) Stop script script.js.1_Huawei_SUN.Skript_1
Für Hilfe wäre ich dankbar
-
@svenomatt
Laut Deinem Logist der Fehler bei Dir immer in Zeile 371. Das Skript versucht die dritte Batterie anzusprechen, die gibt es bei Dir nicht. Ich habe das Skript so angepasst, dass das jetzt korrekt sein sollte, möchte das aber erst etwas später ins Forum stellen. Bei Dir sollte (Konjunktiv) folgendes das Problem lösen:
Das im Skript// get SOC of all batteries and combine to one string var BatOverview = getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery1.BatterySOC").val + "%, " + getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery2.BatterySOC").val + "%, " + getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery3.BatterySOC").val + "%"; setState("javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryOverview", BatOverview);
durch das ersetzen:
// get SOC of all batteries and combine to one string var BatOverview = getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery1.BatterySOC").val + "%, " + getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery2.BatterySOC").val + "%"; setState("javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryOverview", BatOverview);
Funktioniert das?
Hintergrund: Im skript oben nehmen ich (einfachheitshalber) an, dass es wie bei mir 3 Batteriepacks sind. -
@exel @road_runner31
Wenn das Skript bei Euch nicht läuft:
Antwortet der Wechselrichter auf ein ping wenn ihr die Adresse, wie ihr sie im Skript eingetragen habt, an-pingt? Der SUN2000 Wechselrichter muss auf ping antworten, sonst läuft das Skript sicher nicht.
Zweite Frage: Was sind denn die Fehlermeldungen? Was steht im Log von iobroker? -
Das hat geholfen :), Fehlermeldung sind bei mir komplett Weg.
// get SOC of all batteries and combine to one string var BatOverview = getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery1.BatterySOC").val + "%, " + getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery2.BatterySOC").val + "%"; setState("javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryOverview", BatOverview);
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Danke
Gruß Sven
-
@chris_b Hab das Script jetzt auch angepasst. Hier ein Auszug aus dem Log vom iobroker:
Die IP vom Wechselrichter ist korrekt, evcc läuft ja in einem zweiten Container und beschwert sich auch nicht