Hallo erstmal!
Ich habe schon überall gesucht aber nichts dazu gefunden.
Ich habe schon seit 2 Jahren immer wieder das Problem, dass der iobroker die Aussentemperatur sobald es um die 0 Grad Celsius ist falsch interpretiert.
Ich habe die Werte jetzt mal im iobroker und im ETS Gruppenmonitor geloggt und dabei festgestellt, dass die Fehlinterpretationen nur bei manchen Werten auftreten, bei Plusgraden ist alles in Ordnung.
-0.04 (97FF) --> Interpretation iobroker: -81.88
-0,08 (97FE) --> Interpretation iobroker: -81,88
und mit einem anderen KNX-Sensor:
-0,08 (9FFF) --> Interpretation iobroker: -163,76
Ich kann nicht nachvollziehen wie das zustande kommt, ob ich etwas falsch eingestellt habe oder ob das ein Fehler im Adapter ist.
Meine Eltern haben auch einen iobroker, der macht die gleichen Fehlinterpretationen, allerdings bekommt der iobroker die Daten vom gleichen KNX-Sensor.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee dazu.
Viele Grüße
Max
{
"from": "system.adapter.knx.0",
"user": "system.user.admin",
"ts": 1590919705990,
"common": {
"name": "Temperatur Aussen",
"type": "number",
"role": "value",
"unit": "°C",
"min": -273,
"max": 670670,
"read": false,
"write": true,
"update": true,
"custom": {
"history.0": {
"enabled": true,
"changesOnly": true,
"debounce": "1000",
"maxLength": "960",
"retention": "31536000",
"changesRelogInterval": 0,
"changesMinDelta": 0,
"aliasId": ""
}
}
},
"native": {
"dpt": "DPT9.001",
"address": "12/6/101",
"addressRefId": "P-0503-0_GA-475",
"statusGARefId": "",
"actGARefId": "",
"objRef": "O-50_R-51",
"devName": "M-0103_A-0901-10-F0F5",
"devInst": "P-0503-0_DI-299",
"objectSize": ""
},
"acl": {
"object": 1636,
"owner": "system.user.admin",
"ownerGroup": "system.group.administrator",
"state": 1636
},
"_id": "knx.0.1.Statuswerte.Temperatur_Aussen",
"type": "state"
}