Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Yahka Konfiguration für Garagentor mit Licht

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    307

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Yahka Konfiguration für Garagentor mit Licht

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
144 Posts 11 Posters 23.5k Views 2 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • eumatsE Offline
    eumatsE Offline
    eumats
    wrote on last edited by
    #101

    @Vossi80:

    Super danke….kann es morgen leider erst probieren da ich nicht zuhause bin.

    Sag mal , was muss ich denn machen wenn ich ein 2. Tor auf diese Art einbinden will oder wäre das so einfach nicht möglich? `

    Skript kopieren, umbenennen, Sensor und Aktor von Tor 2 eintragen, fertig…

    1 Reply Last reply
    0
    • V Offline
      V Offline
      Vossi80
      wrote on last edited by
      #102

      @eumats:

      @Vossi80:

      Super danke….kann es morgen leider erst probieren da ich nicht zuhause bin.

      Sag mal , was muss ich denn machen wenn ich ein 2. Tor auf diese Art einbinden will oder wäre das so einfach nicht möglich? `

      Skript kopieren, umbenennen, Sensor und Aktor von Tor 2 eintragen, fertig… `

      Also erstmal Herzlichen Dank für deine Mühe und Geduld, das Tor lässt sich jetzt wie gewollt mit deinem überarbeiteten Script steuern :D

      Tor 2 läuft leider noch nicht, nachdem ich wie von dir empfohlen Script kopiert, unbenannt und Sensoren eingetragen habe fährt es zwar auf und zu allerdings das andere Tor auch parallel :lol:

      Ich denke ich müsste dann auch 2 neue Datenpunkte haben die ich dann in den HK eintrage oder?

      1 Reply Last reply
      0
      • V Offline
        V Offline
        Vossi80
        wrote on last edited by
        #103

        Hab es selber hinbekommen. Hab im Script auf "javascript.0.virtualDevices.Garagentor.schalteGaragentor2_HK" geändert dann die 2 neuen Datenpunkte beim 2. Tor eingetragen und jetzt läuft es….

        1 Reply Last reply
        0
        • eumatsE Offline
          eumatsE Offline
          eumats
          wrote on last edited by
          #104

          Stimmt. Die Datenpunkte solle man auch ändern… <emoji seq="1f92a">🤪</emoji>

          1 Reply Last reply
          0
          • H Offline
            H Offline
            Haciendaloca
            wrote on last edited by
            #105

            Hallo, ich würde mich gerne hier mal mit einklinken.

            Ich nutze den HMIP-PCBS zur Schaltung des Garagentorantriebs Promatic 3 (welcher die besagten Stellungen kennt Taste drücken geht auf, Taste drücken Stoppt, Taste drücken geht wieder zu). Virtuelle Taste bzw. Programm ist angelegt das der Schaltaktor für 0,5 Sekunden einen Impuls bekommt und nach 3 Sekunden wieder abschaltet.

            Zusätzlich nutze ich einen TFK zur Meldung ob das Garagentor zu oder offen ist - HMIP-SWDO

            Mit Yahka kann ich das Garagentor mit Homekit zwar steuern (als Schalter) aber der echte Status wird mir so nicht angezeigt. Ich drücke den Schalter im Homekit und das Garagentor bewegt sich. Der echte Status ob offen oder geschlossen wird nicht übermittelt.

            Habe dann dank eures Threads mir die Datenpunkte gesetzt das Javascript (hier aus dem Thread - Version 1.3) erstellt - meine Adapter hinterlegt. Das in Yahka hinterlegt usw. Ich wollte damit anfangen das der richtige Torstatus über den TFK an Homekit übermittelt wird (was ja Grundvorraussetzung für die Schaltung ist) . Nach eurem Scripten sollte der TFK eigentlich true or false melden bei mir steht OPEN and CLOSED. Dadurch kommt das Teil wohl etwas durcheinander der TFK Status meldet CLOSED in Homekit steht das Garagentor würde aufgehen. Und genauso umgekehrt bei OPEN sagt er das Garagentor schließt bzw. ist geschlossen. :o :idea:

            Habe mir schon nen Wolf gebastelt bei dem Sensor das der true / false zurückmeldet - hat nicht geklappt - aber 1 oder 0 hatte ich hinbekommen. Das hatte ich auch mal ins Javascript eingebaut. Kurzfassung hat alles nicht funktioniert. Hatte auch mal im Javascript OPEN / CLOSED probiert - das hat auch nicht geklappt. :shock: :? :?:

            Habe jetzt alle meine Änderungen wieder zurückgesetzt und stehe jetzt wieder jungfräulich da. Habt ihr eine Idee oder evtl. noch ein funktionierendes Script das den Status meldet nach Homekit und das ich bei Siri sagen kann öffne das Garagentor und schließe das Garagentor?

            Wäre über jede Hilfe wirklich sehr dankbar!!!!

            1 Reply Last reply
            0
            • eumatsE Offline
              eumatsE Offline
              eumats
              wrote on last edited by
              #106

              Du musst einfach nur die Zeile

              SensorStatusTor_geschlossen = false; // Status des Aktors wenn das Tor geschlossen ist
              

              im Skript V1.3 durch

              SensorStatusTor_geschlossen = CLOSED; // Status des Aktors wenn das Tor geschlossen ist
              

              ersetzen. Dann sollte es gehen

              1 Reply Last reply
              0
              • H Offline
                H Offline
                Haciendaloca
                wrote on last edited by
                #107

                Das hatte ich auch schon mal probiert meine ich. Aber ich versuche mein Glück heute Abend nochmal und werde berichten.

                Gerade weil die Steuerung über Homekit auch noch nicht funktioniert hatte. Habe das auf meinen virtuellen Taster verlinkt der nach 3 Sekunden den Aktor auf aus setzt.

                Aber erst mal den richtigen Status im Homekit hinkriegen dann sehen wir weiter!

                Vielen Dank schon mal!

                1 Reply Last reply
                0
                • H Offline
                  H Offline
                  Haciendaloca
                  wrote on last edited by
                  #108

                  Also das Problem besteht weiterhin - der Adapter steht auf Closed - Homekit zeigt geöffnet an.

                  Öffnen oder Schließen lässt sich über Homekit leider auch nicht.

                  Hier mal meine Dateien:

                  javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK

                  ! var timeout;
                  ! on({id: 'HMIP-SWDO 0000D7099A6ABD:1.STATE', change: "ne"}, function (obj) {
                  ! var value = obj.state.val;
                  ! var oldValue = obj.oldState.val;
                  ! timeout = setTimeout(function () {
                  ! if (getState("HMIP-SWDO 0000D7099A6ABD:1.STATE").val === CLOSED) {
                  ! // Definiere Tor f¸r HK als geschlossen
                  ! setState("javascript.0.LageGaragentor_HK"/LageGaragentor_HK/, 1, true);
                  ! setState("javascript.0.schalteGaragentor_HK"/schalteGaragentor_HK/, 1, true);
                  ! } else {
                  ! // Definiere Tor f¸r HK als offen
                  ! setState("javascript.0.LageGaragentor_HK"/LageGaragentor_HK/, 0, true);
                  ! setState("javascript.0.schalteGaragentor_HK"/schalteGaragentor_HK/, 0, true);
                  ! }
                  ! }, 5000);
                  ! });

                  javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK

                  ! // Skript zum Steuern eines Garagentores mit Homekit und per Taster
                  ! //
                  ! // Voraussetzung:
                  ! // Das Tor hat nur einen Taster (kurzer Impuls für 1sec) für hoch und runten. (true für 1sec, danach wieder false)
                  ! // D.b. z.B. Tor offen, Tast-Aktor ansteuern -> Tor geht zu, Tast-Aktor erneut an steuern -> Tor stoppt, Tast-Aktor erneut an steuern -> Tor fährt wieder zu, …
                  ! //
                  ! // ChangeLog:
                  ! // V1.3 (01.04.2018): Fehlerkorrekturen
                  ! // V1.2 (30.03.2018): zzgl. Log-Ausgaben eingebaut
                  ! // V1.1 (28.03.2018): Status des Sensors bei Garagentor geschlossen kann nun per Variable definiert werden.
                  ! //Die folgenden Variablen müssen an die eigene Umgebung angepasst werden.
                  ! var Schalter = 'HmIP-PCBS 0004570993E67E:3.STATE',
                  ! Sensor = 'HMIP-SWDO 0000D7099A6ABD:1.STATE',
                  ! SensorStatusTor_geschlossen = CLOSED; // Status des Aktors wenn das Tor geschlossen ist
                  ! ///
                  ! var schalteGaragentor = 'javascript.0.virtualDevices.Garagentor.schalteGaragentor_HK',
                  ! LageGaragentor = 'javascript.0.virtualDevices.Garagentor.LageGaragentor_HK',
                  ! TimeoutHKSetzen = 5000,
                  ! timeout;
                  ! createState(LageGaragentor, {
                  ! type: 'number',
                  ! name: 'Lage des Garagentors (HK)',
                  ! min: 0,
                  ! max: 1,
                  ! def: 1,
                  ! role: 'value'
                  ! });
                  ! createState(schalteGaragentor, {
                  ! type: 'number',
                  ! name: 'Schalte das Garagentor (HK)',
                  ! min: 0,
                  ! max: 1,
                  ! def: 1,
                  ! role: 'value'
                  ! });
                  ! // Folgender Abschnitt sorgt für die korrekte Darstellung in HK beim Schalten
                  ! on({id: Schalter, change: "ne"}, function (obj) {
                  ! var value = obj.state.val;
                  ! var StatusSchalter = value,
                  ! StatusLageGaragentor = getState(LageGaragentor).val;
                  ! console.log('Taster wurde betätigt.');
                  ! if (StatusLageGaragentor === 1) {
                  ! // Tor geschlossen
                  ! if (StatusSchalter === true) {
                  ! // Öffne das Tor
                  ! console.log('Taster wurde betätigt: Setze HK auf "wird geöffnet…"');
                  ! setState(schalteGaragentor , 0);
                  ! }
                  ! } else if (StatusLageGaragentor === 0) {
                  ! // Tor offen
                  ! if (StatusSchalter === true) {
                  ! // Schließe das Tor
                  ! console.log('Taster wurde betätigt: Setze HK auf "wird geschlossen..."');
                  ! setState(schalteGaragentor, 1);
                  ! // Tor wird geschlossen
                  ! }
                  ! }
                  ! });
                  ! // Folgender Abschnitt sorgt für die Steuerung des Homematic-Aktors aus HK heraus
                  ! on({id: schalteGaragentor, change: "ne"}, function (obj) {
                  ! var value = obj.state.val;
                  ! var StatusLageGaragentor = getState(LageGaragentor).val,
                  ! StatusSchalteGaragentor = value;
                  ! console.log('schalteGaragentor (HK)');
                  ! console.log('StatusLageGaragentor = ' + StatusLageGaragentor);
                  ! console.log('StatusSchalteGaragentor = ' + StatusSchalteGaragentor);
                  ! if (StatusLageGaragentor === 1) {
                  ! // Tor geschlossen
                  ! if (StatusSchalteGaragentor === 0) {
                  ! // Öffne das Tor
                  ! console.log('schalteGaragentor (HK): Tor wird geöffnet');
                  ! setState(Schalter, true);
                  ! }
                  ! } else if (StatusLageGaragentor === 0) {
                  ! // Tor offen
                  ! if (StatusSchalteGaragentor === 1) {
                  ! // Schließe das Tor
                  ! console.log('schalteGaragentor (HK): Tor wird geschlossen');
                  ! setState(Schalter, true);
                  ! }
                  ! }
                  ! });
                  ! // Bei einer manuellen Öffnen/Schließen des Garagentors, muss die Anzeige in Homekit wieder korrekt gesetzt werden.
                  ! on({id: Sensor, change: "ne"}, function (obj) {
                  ! var value = obj.state.val;
                  ! var StatusSensor = value;
                  ! console.log('Manuelle Tor Betätigung (Sensor).');
                  ! timeout = setTimeout(function () {
                  ! if (StatusSensor === SensorStatusTor_geschlossen) {
                  ! console.log('Manuelle Tor Betätigung (Sensor): Setze Tor in HK als geschlossen.');
                  ! // Definiere Tor für HK als geschlossen
                  ! setState(LageGaragentor, 1);
                  ! setState(schalteGaragentor, 1);
                  ! } else {
                  ! console.log('Manuelle Tor Betätigung (Sensor): Setze Tor in HK als offen.');
                  ! // Definiere Tor für HK als offen
                  ! setState(LageGaragentor, 0);
                  ! setState(schalteGaragentor, 0);
                  ! }
                  ! }, TimeoutHKSetzen);
                  ! });

                  Sensor

                  ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/32854139jy.jpg" />

                  Schalter

                  ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/32854140zh.jpg" />~~

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • eumatsE Offline
                    eumatsE Offline
                    eumats
                    wrote on last edited by
                    #109

                    Heißt der Status Closed oder CLOSED?

                    Das erste Skript darf nicht laufen, sondern nur das 2. Das erste war eine frühe Version und die V1.3 ist die Dose etwas ausgefeiltere.

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • H Offline
                      H Offline
                      Haciendaloca
                      wrote on last edited by
                      #110

                      und javascript gibt nen Fehler aus

                      16:47:31.920 [error] javascript.0 script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK: script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK:15

                      16:47:31.921 [error] javascript.0 at script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK:15:32

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • H Offline
                        H Offline
                        Haciendaloca
                        wrote on last edited by
                        #111

                        Der Status ist CLOSED (0) ""

                        aber du verweist doch hier auch auf das 1. Script

                        var schalteGaragentor = 'javascript.0.virtualDevices.Garagentor.schalteGaragentor_HK',

                        LageGaragentor = 'javascript.0.virtualDevices.Garagentor.LageGaragentor_HK',

                        TimeoutHKSetzen = 5000,

                        timeout;

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • H Offline
                          H Offline
                          Haciendaloca
                          wrote on last edited by
                          #112

                          Weißt du wo mein Fehler liegt?

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • eumatsE Offline
                            eumatsE Offline
                            eumats
                            wrote on last edited by
                            #113

                            @Haciendaloca:

                            Weißt du wo mein Fehler liegt? `

                            Immer mal langsam mit den Pferden. Du musst mir schon etwas Zeit zum Antworten geben. Ich helfe im Rahmen meiner Möglichkeiten gerne, aber etwas Geduld musst Du schon mitbringen.

                            Wie alle anderen hier auch, habe ich ein Privatleben mit Familie und mache das in meiner begrenzten freien Zeit!

                            Nun zu Deinem Problem:
                            @Haciendaloca:

                            aber du verweist doch hier auch auf das 1. Script

                            var schalteGaragentor = 'javascript.0.virtualDevices.Garagentor.schalteGaragentor_HK',

                            LageGaragentor = 'javascript.0.virtualDevices.Garagentor.LageGaragentor_HK',

                            TimeoutHKSetzen = 5000,

                            timeout; `
                            Hier verweise ich nicht auf ein Skript, sondern auf die Datenpunkte die im Skript V1.3 für yahka gefüllt werden.

                            Am Besten löschst Du mal alles unterhalb von javascript.0.virtualDevices.Garagentor und Startest das V1.3 Skript neu (und das andere Skript kann weg).

                            Um herauszufinden, was der wirkliche Status deines Sensors ist, bitte mal den folgenden Teil des Skripts wie folgt erweitern und die Log-Ausgabe posten:

                            ! ````
                            on({id: Sensor, change: "ne"}, function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            var StatusSensor = value;

                            // ### NEU ###
                            console.log('Status Sensor: ###' + StatusSensor + '###');
                            // ### ENDE NEU ###
                            
                            console.log('Manuelle Tor Betätigung (Sensor).');
                            
                            ...
                            
                            1 Reply Last reply
                            0
                            • H Offline
                              H Offline
                              Haciendaloca
                              wrote on last edited by
                              #114

                              Hi sorry bin gerade erst wieder nach Hause gekommen:

                              Hab es jetzt so angepasst:

                              ! // Skript zum Steuern eines Garagentores mit Homekit und per Taster
                              ! //
                              ! // Voraussetzung:
                              ! // Das Tor hat nur einen Taster (kurzer Impuls für 1sec) für hoch und runten. (true für 1sec, danach wieder false)
                              ! // D.b. z.B. Tor offen, Tast-Aktor ansteuern -> Tor geht zu, Tast-Aktor erneut an steuern -> Tor stoppt, Tast-Aktor erneut an steuern -> Tor fährt wieder zu, …
                              ! //
                              ! // ChangeLog:
                              ! // V1.3 (01.04.2018): Fehlerkorrekturen
                              ! // V1.2 (30.03.2018): zzgl. Log-Ausgaben eingebaut
                              ! // V1.1 (28.03.2018): Status des Sensors bei Garagentor geschlossen kann nun per Variable definiert werden.
                              ! //Die folgenden Variablen müssen an die eigene Umgebung angepasst werden.
                              ! var Schalter = 'HmIP-PCBS 0004570993E67E:3.STATE',
                              ! Sensor = 'HMIP-SWDO 0000D7099A6ABD:1.STATE',
                              ! SensorStatusTor_geschlossen = CLOSED; // Status des Aktors wenn das Tor geschlossen ist
                              ! ///
                              ! var schalteGaragentor = 'javascript.0.virtualDevices.Garagentor.schalteGaragentor_HK',
                              ! LageGaragentor = 'javascript.0.virtualDevices.Garagentor.LageGaragentor_HK',
                              ! TimeoutHKSetzen = 5000,
                              ! timeout;
                              ! on({id: Sensor, change: "ne"}, function (obj) {
                              ! var value = obj.state.val;
                              ! var StatusSensor = value;
                              ! // ### NEU ###
                              ! console.log('Status Sensor: ###' + StatusSensor + '###');
                              ! // ### ENDE NEU ###
                              ! console.log('Manuelle Tor Betätigung (Sensor).');
                              ! });

                              Unten drunter steht dann folgender Fehler:

                              23:07:25.347 [error] javascript.0 script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK: script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK:15

                              23:07:25.347 [error] javascript.0 at script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK:15:32

                              Im Log folgendes:

                              javascript.0 2018-06-02 21:08:30.049 error at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)

                              javascript.0 2018-06-02 21:08:30.048 error at script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK:15:32

                              javascript.0 2018-06-02 21:08:30.047 error ReferenceError: CLOSED is not defined

                              javascript.0 2018-06-02 21:08:30.047 error ^

                              javascript.0 2018-06-02 21:08:30.046 error SensorStatusTor_geschlossen = CLOSED; // Status des Aktors wenn das Tor geschlossen ist

                              javascript.0 2018-06-02 21:08:30.045 error script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK: script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK:15

                              javascript.0 2018-06-02 21:08:30.025 info Start javascript script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK

                              javascript.0 2018-06-02 21:08:29.001 info Stop script script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK

                              Im Garagentorsensor steht folgendes - macht es evtl Sinn den anzupassen das die "richtigen" Meldungen an das Script kommen?:

                              ! {
                              ! "from": "system.adapter.hm-rega.1",
                              ! "ts": 1527787596739,
                              ! "common": {
                              ! "name": "HMIP-SWDO 0000D7099A6ABD:1.STATE",
                              ! "def": "CLOSED",
                              ! "type": "number",
                              ! "min": "CLOSED",
                              ! "max": "OPEN",
                              ! "unit": "",
                              ! "role": "state",
                              ! "read": true,
                              ! "write": false,
                              ! "states": {
                              ! "0": "CLOSED",
                              ! "1": "OPEN"
                              ! }
                              ! },
                              ! "native": {
                              ! "MIN": "CLOSED",
                              ! "UNIT": "",
                              ! "MAX": "OPEN",
                              ! "ID": "STATE",
                              ! "TYPE": "ENUM",
                              ! "DEFAULT": "CLOSED",
                              ! "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE",
                              ! "OPERATIONS": 5,
                              ! "FLAGS": 1,
                              ! "TAB_ORDER": 0,
                              ! "VALUE_LIST": [
                              ! "CLOSED",
                              ! "OPEN"
                              ! ]
                              ! },
                              ! "acl": {
                              ! "object": 1636,
                              ! "owner": "system.user.admin",
                              ! "ownerGroup": "system.group.administrator",
                              ! "state": 1636
                              ! },
                              ! "_id": "hm-rpc.2.0000D7099A6ABD.1.STATE",
                              ! "type": "state"
                              ! }

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • eumatsE Offline
                                eumatsE Offline
                                eumats
                                wrote on last edited by
                                #115

                                Keine Ahnung was da falsch läuft. Poste mal Dein gesamtes Skript…

                                Ist das alte Skript wirklich gestoppt?

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • H Offline
                                  H Offline
                                  Haciendaloca
                                  wrote on last edited by
                                  #116

                                  Das alte Skript LageGaragentor habe ich gelöscht und nur noch dein 1.3 Skript aktiv.

                                  Das hier ist die Versionen die aktuell läuft und irgendwie mit dem Status des Tores nicht zurecht kommt. Habe wie von dir gesagt alles gelöscht und deinen Text eingefügt.

                                  ! // Skript zum Steuern eines Garagentores mit Homekit und per Taster
                                  ! //
                                  ! // Voraussetzung:
                                  ! // Das Tor hat nur einen Taster (kurzer Impuls für 1sec) für hoch und runten. (true für 1sec, danach wieder false)
                                  ! // D.b. z.B. Tor offen, Tast-Aktor ansteuern -> Tor geht zu, Tast-Aktor erneut an steuern -> Tor stoppt, Tast-Aktor erneut an steuern -> Tor fährt wieder zu, …
                                  ! //
                                  ! // ChangeLog:
                                  ! // V1.3 (01.04.2018): Fehlerkorrekturen
                                  ! // V1.2 (30.03.2018): zzgl. Log-Ausgaben eingebaut
                                  ! // V1.1 (28.03.2018): Status des Sensors bei Garagentor geschlossen kann nun per Variable definiert werden.
                                  ! //Die folgenden Variablen müssen an die eigene Umgebung angepasst werden.
                                  ! var Schalter = 'HmIP-PCBS 0004570993E67E:3.STATE',
                                  ! Sensor = 'HMIP-SWDO 0000D7099A6ABD:1.STATE',
                                  ! SensorStatusTor_geschlossen = CLOSED; // Status des Aktors wenn das Tor geschlossen ist
                                  ! ///
                                  ! var schalteGaragentor = 'javascript.0.virtualDevices.Garagentor.schalteGaragentor_HK',
                                  ! });
                                  ! on({id: Sensor, change: "ne"}, function (obj) {
                                  ! var value = obj.state.val;
                                  ! var StatusSensor = value;
                                  ! // ### NEU ###
                                  ! console.log('Status Sensor: ###' + StatusSensor + '###');
                                  ! // ### ENDE NEU ###
                                  ! console.log('Manuelle Tor Betätigung (Sensor).');

                                  Mein Ansatz wäre erst mal den Status des Tors in den Griff zu kriegen um dann halt sich mit der Öffnung und Schließung zu befassen.

                                  Könnten wir nicht den Status des TFK anpassen das der für das Skript lesbare "richtige" Status übermittelt wird?

                                  ! {
                                  ! "from": "system.adapter.hm-rega.1",
                                  ! "ts": 1527787596739,
                                  ! "common": {
                                  ! "name": "HMIP-SWDO 0000D7099A6ABD:1.STATE",
                                  ! "def": "CLOSED",
                                  ! "type": "number",
                                  ! "min": "CLOSED",
                                  ! "max": "OPEN",
                                  ! "unit": "",
                                  ! "role": "state",
                                  ! "read": true,
                                  ! "write": false,
                                  ! "states": {
                                  ! "0": "CLOSED",
                                  ! "1": "OPEN"
                                  ! }
                                  ! },
                                  ! "native": {
                                  ! "MIN": "CLOSED",
                                  ! "UNIT": "",
                                  ! "MAX": "OPEN",
                                  ! "ID": "STATE",
                                  ! "TYPE": "ENUM",
                                  ! "DEFAULT": "CLOSED",
                                  ! "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE",
                                  ! "OPERATIONS": 5,
                                  ! "FLAGS": 1,
                                  ! "TAB_ORDER": 0,
                                  ! "VALUE_LIST": [
                                  ! "CLOSED",
                                  ! "OPEN"
                                  ! ]
                                  ! },
                                  ! "acl": {
                                  ! "object": 1636,
                                  ! "owner": "system.user.admin",
                                  ! "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                  ! "state": 1636
                                  ! },
                                  ! "_id": "hm-rpc.2.0000D7099A6ABD.1.STATE",
                                  ! "type": "state"
                                  ! }

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • eumatsE Offline
                                    eumatsE Offline
                                    eumats
                                    wrote on last edited by
                                    #117

                                    @Haciendaloca:

                                    Das alte Skript LageGaragentor habe ich gelöscht und nur noch dein 1.3 Skript aktiv.

                                    Das hier ist die Versionen die aktuell läuft und irgendwie mit dem Status des Tores nicht zurecht kommt. Habe wie von dir gesagt alles gelöscht und deinen Text eingefügt. `

                                    Da hast Du mich nicht richtig verstanden. Du sollte nur die eine Zeile die mit NEU gekennzeichnet ist an der von mir beschriebenen Position einfügen. Nicht alles löschen…

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • H Offline
                                      H Offline
                                      Haciendaloca
                                      wrote on last edited by
                                      #118

                                      Jetzt stehe ich total am Schlauch? Welche Zeile meinst du da genau - ich finde das Wort NEU gar nicht im Skript?

                                      Wärst du so lieb und würdest mir das kurz zusammenschneiden vom Skript her was du da meinst?

                                      Das hier war ja dein 1.3 Skript

                                      ! // Skript zum Steuern eines Garagentores mit Homekit und per Taster
                                      ! //
                                      ! // Voraussetzung:
                                      ! // Das Tor hat nur einen Taster (kurzer Impuls für 1sec) für hoch und runten. (true für 1sec, danach wieder false)
                                      ! // D.b. z.B. Tor offen, Tast-Aktor ansteuern -> Tor geht zu, Tast-Aktor erneut an steuern -> Tor stoppt, Tast-Aktor erneut an steuern -> Tor fährt wieder zu, …
                                      ! //
                                      ! // ChangeLog:
                                      ! // V1.3 (01.04.2018): Fehlerkorrekturen
                                      ! // V1.2 (30.03.2018): zzgl. Log-Ausgaben eingebaut
                                      ! // V1.1 (28.03.2018): Status des Sensors bei Garagentor geschlossen kann nun per Variable definiert werden.
                                      ! //Die folgenden Variablen müssen an die eigene Umgebung angepasst werden.
                                      ! var Schalter = 'HmIP-PCBS 0004570993E67E:3.STATE',
                                      ! Sensor = 'HMIP-SWDO 0000D7099A6ABD:1.STATE',
                                      ! SensorStatusTor_geschlossen = CLOSED; // Status des Aktors wenn das Tor geschlossen ist
                                      ! ///
                                      ! var schalteGaragentor = 'javascript.0.virtualDevices.Garagentor.schalteGaragentor_HK',
                                      ! LageGaragentor = 'javascript.0.virtualDevices.Garagentor.LageGaragentor_HK',
                                      ! TimeoutHKSetzen = 5000,
                                      ! timeout;
                                      ! createState(LageGaragentor, {
                                      ! type: 'number',
                                      ! name: 'Lage des Garagentors (HK)',
                                      ! min: 0,
                                      ! max: 1,
                                      ! def: 1,
                                      ! role: 'value'
                                      ! });
                                      ! createState(schalteGaragentor, {
                                      ! type: 'number',
                                      ! name: 'Schalte das Garagentor (HK)',
                                      ! min: 0,
                                      ! max: 1,
                                      ! def: 1,
                                      ! role: 'value'
                                      ! });
                                      ! // Folgender Abschnitt sorgt für die korrekte Darstellung in HK beim Schalten
                                      ! on({id: Schalter, change: "ne"}, function (obj) {
                                      ! var value = obj.state.val;
                                      ! var StatusSchalter = value,
                                      ! StatusLageGaragentor = getState(LageGaragentor).val;
                                      ! console.log('Taster wurde betätigt.');
                                      ! if (StatusLageGaragentor === 1) {
                                      ! // Tor geschlossen
                                      ! if (StatusSchalter === true) {
                                      ! // Öffne das Tor
                                      ! console.log('Taster wurde betätigt: Setze HK auf "wird geöffnet…"');
                                      ! setState(schalteGaragentor , 0);
                                      ! }
                                      ! } else if (StatusLageGaragentor === 0) {
                                      ! // Tor offen
                                      ! if (StatusSchalter === true) {
                                      ! // Schließe das Tor
                                      ! console.log('Taster wurde betätigt: Setze HK auf "wird geschlossen..."');
                                      ! setState(schalteGaragentor, 1);
                                      ! // Tor wird geschlossen
                                      ! }
                                      ! }
                                      ! });
                                      ! // Folgender Abschnitt sorgt für die Steuerung des Homematic-Aktors aus HK heraus
                                      ! on({id: schalteGaragentor, change: "ne"}, function (obj) {
                                      ! var value = obj.state.val;
                                      ! var StatusLageGaragentor = getState(LageGaragentor).val,
                                      ! StatusSchalteGaragentor = value;
                                      ! console.log('schalteGaragentor (HK)');
                                      ! console.log('StatusLageGaragentor = ' + StatusLageGaragentor);
                                      ! console.log('StatusSchalteGaragentor = ' + StatusSchalteGaragentor);
                                      ! if (StatusLageGaragentor === 1) {
                                      ! // Tor geschlossen
                                      ! if (StatusSchalteGaragentor === 0) {
                                      ! // Öffne das Tor
                                      ! console.log('schalteGaragentor (HK): Tor wird geöffnet');
                                      ! setState(Schalter, true);
                                      ! }
                                      ! } else if (StatusLageGaragentor === 0) {
                                      ! // Tor offen
                                      ! if (StatusSchalteGaragentor === 1) {
                                      ! // Schließe das Tor
                                      ! console.log('schalteGaragentor (HK): Tor wird geschlossen');
                                      ! setState(Schalter, true);
                                      ! }
                                      ! }
                                      ! });
                                      ! // Bei einer manuellen Öffnen/Schließen des Garagentors, muss die Anzeige in Homekit wieder korrekt gesetzt werden.
                                      ! on({id: Sensor, change: "ne"}, function (obj) {
                                      ! var value = obj.state.val;
                                      ! var StatusSensor = value;
                                      ! console.log('Manuelle Tor Betätigung (Sensor).');
                                      ! timeout = setTimeout(function () {
                                      ! if (StatusSensor === SensorStatusTor_geschlossen) {
                                      ! console.log('Manuelle Tor Betätigung (Sensor): Setze Tor in HK als geschlossen.');
                                      ! // Definiere Tor für HK als geschlossen
                                      ! setState(LageGaragentor, 1);
                                      ! setState(schalteGaragentor, 1);
                                      ! } else {
                                      ! console.log('Manuelle Tor Betätigung (Sensor): Setze Tor in HK als offen.');
                                      ! // Definiere Tor für HK als offen
                                      ! setState(LageGaragentor, 0);
                                      ! setState(schalteGaragentor, 0);
                                      ! }
                                      ! }, TimeoutHKSetzen);
                                      ! });

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • eumatsE Offline
                                        eumatsE Offline
                                        eumats
                                        wrote on last edited by wendy2702
                                        #119

                                        Ok. Dann bereite ich mal alles mundgerecht auf….

                                        Bitte alle Versionen des Skriptes stoppen, löschen und die folgende Version neu einfügen und starten.

                                        Dann bitte das Tor einmal öffnen und wieder schließen und die LOG-Ausgaben posten.

                                        Zzgl. bitte die yahka Konfiguration des Garagentors posten. Die dort eingetragenen Datenpunkte müssen lesbar sein...

                                        // Skript zum Steuern eines Garagentores mit Homekit und per Taster
                                        // 
                                        // Voraussetzung:
                                        // Das Tor hat nur einen Taster (kurzer Impuls für 1sec) für hoch und runten. (true für 1sec, danach wieder false)
                                        // D.b. z.B. Tor offen, Tast-Aktor ansteuern -> Tor geht zu, Tast-Aktor erneut an steuern -> Tor stoppt, Tast-Aktor erneut an steuern -> Tor fährt wieder zu, …
                                        //
                                        // ChangeLog:
                                        // V1.3 (01.04.2018): Fehlerkorrekturen
                                        // V1.2 (30.03.2018): zzgl. Log-Ausgaben eingebaut
                                        // V1.1 (28.03.2018): Status des Sensors bei Garagentor geschlossen kann nun per Variable definiert werden.
                                        >! //Die folgenden Variablen müssen an die eigene Umgebung angepasst werden.
                                        var Schalter = 'zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1',
                                        	Sensor = 'zwave.0.NODE2.SENSOR_BINARY.Sensor_1',
                                        	SensorStatusTor_geschlossen = false; // Status des Aktors wenn das Tor geschlossen ist
                                        ///
                                        
                                        var schalteGaragentor = 'javascript.0.virtualDevices.Garagentor.schalteGaragentor_HK',
                                        	LageGaragentor = 'javascript.0.virtualDevices.Garagentor.LageGaragentor_HK',
                                        	TimeoutHKSetzen = 5000,
                                        	timeout;
                                        >! createState(LageGaragentor, {
                                            type: 'number',
                                            name: 'Lage des Garagentors (HK)',
                                            min: 0,
                                            max: 1,
                                            def: 1,
                                            role: 'value'
                                        });
                                        >! createState(schalteGaragentor, {
                                            type: 'number',
                                            name: 'Schalte das Garagentor (HK)',
                                            min: 0,
                                            max: 1,
                                            def: 1,
                                            role: 'value'
                                        });
                                        >! // Folgender Abschnitt sorgt für die korrekte Darstellung in HK beim Schalten
                                        on({id: Schalter, change: "ne"}, function (obj) {
                                            var value = obj.state.val;
                                        
                                            var StatusSchalter = value,
                                          		StatusLageGaragentor = getState(LageGaragentor).val;
                                        
                                          	console.log('Taster wurde betätigt.');
                                        
                                            if (StatusLageGaragentor === 1) {
                                                // Tor geschlossen
                                                if (StatusSchalter === true) {
                                                    // Öffne das Tor
                                                    console.log('Taster wurde betätigt: Setze HK auf "wird geöffnet..."');
                                                    setState(schalteGaragentor , 0);
                                                }
                                            } else if (StatusLageGaragentor === 0) {
                                                // Tor offen
                                                if (StatusSchalter === true) {
                                                    // Schließe das Tor
                                                    console.log('Taster wurde betätigt: Setze HK auf "wird geschlossen..."');
                                                    setState(schalteGaragentor, 1);
                                                    // Tor wird geschlossen
                                                }
                                            }
                                        });
                                        >! // Folgender Abschnitt sorgt für die Steuerung des Homematic-Aktors aus HK heraus
                                        on({id: schalteGaragentor, change: "ne"}, function (obj) {
                                            var value = obj.state.val;
                                            var StatusLageGaragentor = getState(LageGaragentor).val,
                                          		StatusSchalteGaragentor = value;
                                        
                                            console.log('schalteGaragentor (HK)');
                                            console.log('StatusLageGaragentor = ' + StatusLageGaragentor);
                                            console.log('StatusSchalteGaragentor = ' + StatusSchalteGaragentor);
                                        
                                            if (StatusLageGaragentor === 1) {
                                                // Tor geschlossen
                                                if (StatusSchalteGaragentor === 0) {
                                                    // Öffne das Tor
                                                    console.log('schalteGaragentor (HK): Tor wird geöffnet');
                                                    setState(Schalter, true);
                                                }
                                            } else if (StatusLageGaragentor === 0) {
                                                // Tor offen
                                                if (StatusSchalteGaragentor === 1) {
                                                    // Schließe das Tor
                                                    console.log('schalteGaragentor (HK): Tor wird geschlossen');
                                                    setState(Schalter, true);
                                                }
                                            }
                                        });
                                        >! // Bei einer manuellen Öffnen/Schließen des Garagentors, muss die Anzeige in Homekit wieder korrekt gesetzt werden.
                                        on({id: Sensor, change: "ne"}, function (obj) {
                                            var value = obj.state.val;
                                            var StatusSensor = value;
                                        
                                            console.log('Status Sensor: ###' + StatusSensor + '###'); // 04.06.2018: Log-Ausgaben hinzugefügt.
                                            console.log('Manuelle Tor Betätigung (Sensor).');
                                        
                                            timeout = setTimeout(function () {
                                                if (StatusSensor === SensorStatusTor_geschlossen) {
                                                    console.log('Manuelle Tor Betätigung (Sensor): Setze Tor in HK als geschlossen.');
                                                    // Definiere Tor für HK als geschlossen
                                            	    setState(LageGaragentor, 1);
                                            	    setState(schalteGaragentor, 1);
                                                } else {
                                            	    console.log('Manuelle Tor Betätigung (Sensor): Setze Tor in HK als offen.');
                                            	    // Definiere Tor für HK als offen
                                                    setState(LageGaragentor, 0);
                                                    setState(schalteGaragentor, 0);
                                                }
                                            }, TimeoutHKSetzen);
                                        });
                                        

                                        MOD EDIT: 10.01.2022 Script erneut in Code Tags gepackt da Formatierung defekt

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • H Offline
                                          H Offline
                                          Haciendaloca
                                          wrote on last edited by
                                          #120

                                          OK vielen vielen Dank dafür!

                                          Ich benenne die Adapter dann nur noch um auf meine und füge den Rest so ein. Mal sehen was passiert :-) Freu!

                                          Hab heute leider meinen Laptop vergessen, daher aktuell nur übers Handy Zugriff. Da gestaltet sich sowas immer schwierig.

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          572

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe