  4. Einschaltverzögerung mit schwankenten Werten

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    1.8k

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    736

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    1.2k

Einschaltverzögerung mit schwankenten Werten

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
17 Beiträge 3 Kommentatoren 176 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J Offline
    J Offline
    jan_xx
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo zusammen, wie macht ihr das in der Praxis mit schwankenden Eingangswerten um eine Einschaltverzögerung zu starten? Hinter grund ist das ich einen Infrarotstrahler mit PV Überschuss Einschaltverzögert Ein bzw. dann auch wieder ausschalten möchte.

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • J jan_xx

      Hallo zusammen, wie macht ihr das in der Praxis mit schwankenden Eingangswerten um eine Einschaltverzögerung zu starten? Hinter grund ist das ich einen Infrarotstrahler mit PV Überschuss Einschaltverzögert Ein bzw. dann auch wieder ausschalten möchte.

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @jan_xx [sagte]: mit PV Überschuss Einschaltverzögert Ein bzw. dann auch wieder ausschalten möchte.

      Meinst du so etwas?

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: Asus PN 42 / N100 / 8 GB / 500 GB

      J 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @jan_xx [sagte]: mit PV Überschuss Einschaltverzögert Ein bzw. dann auch wieder ausschalten möchte.

        Meinst du so etwas?

        J Offline
        J Offline
        jan_xx
        schrieb am zuletzt editiert von jan_xx
        #3

        @paul53
        Oh danke das sieht gut aus, das muss ich mal testen, hast dun das auch im Einsatz?
        Muss nicht vor jedem Timer ein Stop stehen?

        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • J jan_xx

          @paul53
          Oh danke das sieht gut aus, das muss ich mal testen, hast dun das auch im Einsatz?
          Muss nicht vor jedem Timer ein Stop stehen?

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @jan_xx [sagte]: Muss nicht vor jedem Timer ein Stop stehen?

          Nein, Stop erfolgt bei entsprechendem Wert des PV-Überschuss:

          • Wenn Wert <= Grenzwert, dann Stop
          • Wenn Wert > Grenzwert (sonst) UND vorheriger Wert <= Grenzwert, dann Start Verzögerung

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: Asus PN 42 / N100 / 8 GB / 500 GB

          J 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @jan_xx [sagte]: Muss nicht vor jedem Timer ein Stop stehen?

            Nein, Stop erfolgt bei entsprechendem Wert des PV-Überschuss:

            • Wenn Wert <= Grenzwert, dann Stop
            • Wenn Wert > Grenzwert (sonst) UND vorheriger Wert <= Grenzwert, dann Start Verzögerung
            J Offline
            J Offline
            jan_xx
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @paul53
            okay ich hatte mal im Forum gelesen das immer ein stop vor jedem Timer stehen muss, ich habe es erstmal so weit vorbereitet und muss morgen mal schauen ob es funktioniert wenn ich überschuss habe. Mein Überschuss hat halt negative werte aber das habe ich angepasst. Noch eine Idee wäre eine Mittelwert Bildung, hast du das auch schon mal gemacht?

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • J jan_xx

              @paul53
              okay ich hatte mal im Forum gelesen das immer ein stop vor jedem Timer stehen muss, ich habe es erstmal so weit vorbereitet und muss morgen mal schauen ob es funktioniert wenn ich überschuss habe. Mein Überschuss hat halt negative werte aber das habe ich angepasst. Noch eine Idee wäre eine Mittelwert Bildung, hast du das auch schon mal gemacht?

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @jan_xx sagte:

              Noch eine Idee wäre eine Mittelwert Bildung, hast du das auch schon mal gemacht

              Da musst du mit einem Schieberegister arbeiten indem die eine Liste der letzten x Werte erstellst und deren Mittelwert nimmst.
              Beim Eintragen des nächsten Wertes in die Allstedt dann den ältesten löschen.

              Eins meiner ältesten Versuche
              962.jpg
              Statt Summe der Liste geteilt durch Länge der Liste gibt es jetzt direkt Mittelwert der Liste

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @jan_xx [sagte]: mit PV Überschuss Einschaltverzögert Ein bzw. dann auch wieder ausschalten möchte.

                Meinst du so etwas?

                J Offline
                J Offline
                jan_xx
                schrieb am zuletzt editiert von jan_xx
                #7

                @paul53

                Schau mal bitte das LOG rechts neben dem Bild an, da wir doch der der Timer delayOn2 immer wieder erneut gestartet?

                d25f59d6-2122-43e8-b8df-21b8b1fcf9ca-image.jpeg

                HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                0
                • J jan_xx

                  @paul53

                  Schau mal bitte das LOG rechts neben dem Bild an, da wir doch der der Timer delayOn2 immer wieder erneut gestartet?

                  d25f59d6-2122-43e8-b8df-21b8b1fcf9ca-image.jpeg

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @jan_xx wo kommen denn deine xxx2 her?
                  Davon sehe ich im link von @paul53 nichts

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • J Offline
                    J Offline
                    jan_xx
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    kopie vom block gemacht

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • J jan_xx

                      @paul53

                      Schau mal bitte das LOG rechts neben dem Bild an, da wir doch der der Timer delayOn2 immer wieder erneut gestartet?

                      d25f59d6-2122-43e8-b8df-21b8b1fcf9ca-image.jpeg

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                      #10

                      @jan_xx [sagte]: Timer delayOn2 immer wieder erneut gestartet?

                      Die Vergleiche mit Wert sind falsch herum.
                      Außerdem muss eine Hysterese, die etwas größer ist als die Leistungsaufnahme des Verbrauchers, bei PV-Überschuss verwendet werden.

                      Etwa so bei negativen Werten:

                      Blockly_temp.JPG

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: Asus PN 42 / N100 / 8 GB / 500 GB

                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • J jan_xx

                        @paul53

                        Schau mal bitte das LOG rechts neben dem Bild an, da wir doch der der Timer delayOn2 immer wieder erneut gestartet?

                        d25f59d6-2122-43e8-b8df-21b8b1fcf9ca-image.jpeg

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                        #11

                        @jan_xx
                        Version mit Timer-Sperre (anstelle vorheriger Wert):

                        Blockly_temp.JPG

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: Asus PN 42 / N100 / 8 GB / 500 GB

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @jan_xx [sagte]: Timer delayOn2 immer wieder erneut gestartet?

                          Die Vergleiche mit Wert sind falsch herum.
                          Außerdem muss eine Hysterese, die etwas größer ist als die Leistungsaufnahme des Verbrauchers, bei PV-Überschuss verwendet werden.

                          Etwa so bei negativen Werten:

                          Blockly_temp.JPG

                          J Offline
                          J Offline
                          jan_xx
                          schrieb am zuletzt editiert von jan_xx
                          #12

                          @paul53
                          Oh das mit der Timersperre kann ich noch einbauen, damit nicht immer neu getriggert wird.
                          Aber warum sind die Werte Vergleich falsch?

                          Also wenn ich einen Verbr. mit circa 400 W habe, dann wird nach meiner ersten Schleife erst eingeschaltet wenn der aktuelle Zählerwert < -500 Watt und bei > -500 erstmal nichts weiter gemacht wie "stopdelayon".
                          Genau das gleich ist es dann beim Ausschalten, wenn der Zählerwert > -500 ist wir ausgeschaltet. Was ist daran verkehrt?

                          Was mir noch dazu einfällt ist, das der Ausschaltwert bei > -50 sein müsste?

                          71980502-5946-451c-b234-3b6cc2c8cb8e-image.jpeg

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • J jan_xx

                            @paul53
                            Oh das mit der Timersperre kann ich noch einbauen, damit nicht immer neu getriggert wird.
                            Aber warum sind die Werte Vergleich falsch?

                            Also wenn ich einen Verbr. mit circa 400 W habe, dann wird nach meiner ersten Schleife erst eingeschaltet wenn der aktuelle Zählerwert < -500 Watt und bei > -500 erstmal nichts weiter gemacht wie "stopdelayon".
                            Genau das gleich ist es dann beim Ausschalten, wenn der Zählerwert > -500 ist wir ausgeschaltet. Was ist daran verkehrt?

                            Was mir noch dazu einfällt ist, das der Ausschaltwert bei > -50 sein müsste?

                            71980502-5946-451c-b234-3b6cc2c8cb8e-image.jpeg

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            @jan_xx sagte:

                            wenn der Zählerwert > -500 ist wir ausgeschaltet.

                            Wie sind denn die Werte?

                            Wenn negativ ist -600 mehr als -500, mathematisch ist jedoch -600<-500

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            J 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @jan_xx sagte:

                              wenn der Zählerwert > -500 ist wir ausgeschaltet.

                              Wie sind denn die Werte?

                              Wenn negativ ist -600 mehr als -500, mathematisch ist jedoch -600<-500

                              J Offline
                              J Offline
                              jan_xx
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #14

                              @Homoran

                              Stehe ich auf dem Schlauch, -600 ist kleiner -500, bedeudet es ist genug überschuss da um die Heizung einzuschalten, was ist daran verkehrt, wenn die Heizung dan EIN ist habe ich nur noch -100.
                              Was ist daran verkehrt?

                              2d2de656-e1cd-404b-8842-450792776f07-image.jpeg

                              HomoranH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • J jan_xx

                                @Homoran

                                Stehe ich auf dem Schlauch, -600 ist kleiner -500, bedeudet es ist genug überschuss da um die Heizung einzuschalten, was ist daran verkehrt, wenn die Heizung dan EIN ist habe ich nur noch -100.
                                Was ist daran verkehrt?

                                2d2de656-e1cd-404b-8842-450792776f07-image.jpeg

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #15

                                @jan_xx sagte:

                                Stehe ich auf dem Schlauch

                                Ich fragte

                                Homoran sagte:

                                Wie sind denn die Werte?

                                Nach der Antwort kann ich den Rest beantworten.

                                Ich habe wohl den Fehler gemacht eine Möglichkeit laut Glaskugel als Erklärung für das Fehlverhalten vorzuschlagen.
                                Das war zu voreilig

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • J jan_xx

                                  @Homoran

                                  Stehe ich auf dem Schlauch, -600 ist kleiner -500, bedeudet es ist genug überschuss da um die Heizung einzuschalten, was ist daran verkehrt, wenn die Heizung dan EIN ist habe ich nur noch -100.
                                  Was ist daran verkehrt?

                                  2d2de656-e1cd-404b-8842-450792776f07-image.jpeg

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                  #16

                                  @jan_xx [sagte]: Stehe ich auf dem Schlauch

                                  Damit Leute, die Probleme mit Mathematik haben, es besser nachvollziehen können, habe ich das Vorzeichen im Beispiel mit den Timer-Sperren umgedreht.

                                  @jan_xx sagte:

                                  wenn die Heizung dan EIN ist habe ich nur noch -100.

                                  Nimmt die Heizung 400 W auf?

                                  Blockly_temp.JPG

                                  Bei 10 Minuten lang PV-Überschuss > 600 W wird eingeschaltet; bei 5 Minuten lang < 100 W wird ausgeschaltet: Hysterese 500 W.

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: Asus PN 42 / N100 / 8 GB / 500 GB

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • J Offline
                                    J Offline
                                    jan_xx
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #17

                                    ich wollte hier keine Verwirrung auslösen, ich bin froh das hier Leute wie ihr bereit sind zu helfen und dann werden die Themen besprochen...Dank geht an Euch!

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0

                                    Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                    Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                    Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                    Registrieren Anmelden
                                    Antworten
                                    • In einem neuen Thema antworten
                                    Anmelden zum Antworten
                                    • Älteste zuerst
                                    • Neuste zuerst
                                    • Meiste Stimmen


                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate

                                    505

                                    Online

                                    32.9k

                                    Benutzer

                                    83.0k

                                    Themen

                                    1.3m

                                    Beiträge
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                    ioBroker Community 2014-2025
                                    logo
                                    • Anmelden

                                    • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                    • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                    • Erster Beitrag
                                      Letzter Beitrag
                                    0
                                    • Home
                                    • Aktuell
                                    • Tags
                                    • Ungelesen 0
                                    • Kategorien
                                    • Unreplied
                                    • Beliebt
                                    • GitHub
                                    • Docu
                                    • Hilfe