Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Einschaltverzögerung mit schwankenten Werten

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    1.8k

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    736

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    1.2k

Einschaltverzögerung mit schwankenten Werten

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
17 Beiträge 3 Kommentatoren 176 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J jan_xx

    @paul53
    Oh danke das sieht gut aus, das muss ich mal testen, hast dun das auch im Einsatz?
    Muss nicht vor jedem Timer ein Stop stehen?

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #4

    @jan_xx [sagte]: Muss nicht vor jedem Timer ein Stop stehen?

    Nein, Stop erfolgt bei entsprechendem Wert des PV-Überschuss:

    • Wenn Wert <= Grenzwert, dann Stop
    • Wenn Wert > Grenzwert (sonst) UND vorheriger Wert <= Grenzwert, dann Start Verzögerung

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: Asus PN 42 / N100 / 8 GB / 500 GB

    J 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @jan_xx [sagte]: Muss nicht vor jedem Timer ein Stop stehen?

      Nein, Stop erfolgt bei entsprechendem Wert des PV-Überschuss:

      • Wenn Wert <= Grenzwert, dann Stop
      • Wenn Wert > Grenzwert (sonst) UND vorheriger Wert <= Grenzwert, dann Start Verzögerung
      J Offline
      J Offline
      jan_xx
      schrieb am zuletzt editiert von
      #5

      @paul53
      okay ich hatte mal im Forum gelesen das immer ein stop vor jedem Timer stehen muss, ich habe es erstmal so weit vorbereitet und muss morgen mal schauen ob es funktioniert wenn ich überschuss habe. Mein Überschuss hat halt negative werte aber das habe ich angepasst. Noch eine Idee wäre eine Mittelwert Bildung, hast du das auch schon mal gemacht?

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • J jan_xx

        @paul53
        okay ich hatte mal im Forum gelesen das immer ein stop vor jedem Timer stehen muss, ich habe es erstmal so weit vorbereitet und muss morgen mal schauen ob es funktioniert wenn ich überschuss habe. Mein Überschuss hat halt negative werte aber das habe ich angepasst. Noch eine Idee wäre eine Mittelwert Bildung, hast du das auch schon mal gemacht?

        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #6

        @jan_xx sagte:

        Noch eine Idee wäre eine Mittelwert Bildung, hast du das auch schon mal gemacht

        Da musst du mit einem Schieberegister arbeiten indem die eine Liste der letzten x Werte erstellst und deren Mittelwert nimmst.
        Beim Eintragen des nächsten Wertes in die Allstedt dann den ältesten löschen.

        Eins meiner ältesten Versuche
        962.jpg
        Statt Summe der Liste geteilt durch Länge der Liste gibt es jetzt direkt Mittelwert der Liste

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @jan_xx [sagte]: mit PV Überschuss Einschaltverzögert Ein bzw. dann auch wieder ausschalten möchte.

          Meinst du so etwas?

          J Offline
          J Offline
          jan_xx
          schrieb am zuletzt editiert von jan_xx
          #7

          @paul53

          Schau mal bitte das LOG rechts neben dem Bild an, da wir doch der der Timer delayOn2 immer wieder erneut gestartet?

          d25f59d6-2122-43e8-b8df-21b8b1fcf9ca-image.jpeg

          HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
          0
          • J jan_xx

            @paul53

            Schau mal bitte das LOG rechts neben dem Bild an, da wir doch der der Timer delayOn2 immer wieder erneut gestartet?

            d25f59d6-2122-43e8-b8df-21b8b1fcf9ca-image.jpeg

            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #8

            @jan_xx wo kommen denn deine xxx2 her?
            Davon sehe ich im link von @paul53 nichts

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • J Offline
              J Offline
              jan_xx
              schrieb am zuletzt editiert von
              #9

              kopie vom block gemacht

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • J jan_xx

                @paul53

                Schau mal bitte das LOG rechts neben dem Bild an, da wir doch der der Timer delayOn2 immer wieder erneut gestartet?

                d25f59d6-2122-43e8-b8df-21b8b1fcf9ca-image.jpeg

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                #10

                @jan_xx [sagte]: Timer delayOn2 immer wieder erneut gestartet?

                Die Vergleiche mit Wert sind falsch herum.
                Außerdem muss eine Hysterese, die etwas größer ist als die Leistungsaufnahme des Verbrauchers, bei PV-Überschuss verwendet werden.

                Etwa so bei negativen Werten:

                Blockly_temp.JPG

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: Asus PN 42 / N100 / 8 GB / 500 GB

                J 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • J jan_xx

                  @paul53

                  Schau mal bitte das LOG rechts neben dem Bild an, da wir doch der der Timer delayOn2 immer wieder erneut gestartet?

                  d25f59d6-2122-43e8-b8df-21b8b1fcf9ca-image.jpeg

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                  #11

                  @jan_xx
                  Version mit Timer-Sperre (anstelle vorheriger Wert):

                  Blockly_temp.JPG

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: Asus PN 42 / N100 / 8 GB / 500 GB

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @jan_xx [sagte]: Timer delayOn2 immer wieder erneut gestartet?

                    Die Vergleiche mit Wert sind falsch herum.
                    Außerdem muss eine Hysterese, die etwas größer ist als die Leistungsaufnahme des Verbrauchers, bei PV-Überschuss verwendet werden.

                    Etwa so bei negativen Werten:

                    Blockly_temp.JPG

                    J Offline
                    J Offline
                    jan_xx
                    schrieb am zuletzt editiert von jan_xx
                    #12

                    @paul53
                    Oh das mit der Timersperre kann ich noch einbauen, damit nicht immer neu getriggert wird.
                    Aber warum sind die Werte Vergleich falsch?

                    Also wenn ich einen Verbr. mit circa 400 W habe, dann wird nach meiner ersten Schleife erst eingeschaltet wenn der aktuelle Zählerwert < -500 Watt und bei > -500 erstmal nichts weiter gemacht wie "stopdelayon".
                    Genau das gleich ist es dann beim Ausschalten, wenn der Zählerwert > -500 ist wir ausgeschaltet. Was ist daran verkehrt?

                    Was mir noch dazu einfällt ist, das der Ausschaltwert bei > -50 sein müsste?

                    71980502-5946-451c-b234-3b6cc2c8cb8e-image.jpeg

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • J jan_xx

                      @paul53
                      Oh das mit der Timersperre kann ich noch einbauen, damit nicht immer neu getriggert wird.
                      Aber warum sind die Werte Vergleich falsch?

                      Also wenn ich einen Verbr. mit circa 400 W habe, dann wird nach meiner ersten Schleife erst eingeschaltet wenn der aktuelle Zählerwert < -500 Watt und bei > -500 erstmal nichts weiter gemacht wie "stopdelayon".
                      Genau das gleich ist es dann beim Ausschalten, wenn der Zählerwert > -500 ist wir ausgeschaltet. Was ist daran verkehrt?

                      Was mir noch dazu einfällt ist, das der Ausschaltwert bei > -50 sein müsste?

                      71980502-5946-451c-b234-3b6cc2c8cb8e-image.jpeg

                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #13

                      @jan_xx sagte:

                      wenn der Zählerwert > -500 ist wir ausgeschaltet.

                      Wie sind denn die Werte?

                      Wenn negativ ist -600 mehr als -500, mathematisch ist jedoch -600<-500

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @jan_xx sagte:

                        wenn der Zählerwert > -500 ist wir ausgeschaltet.

                        Wie sind denn die Werte?

                        Wenn negativ ist -600 mehr als -500, mathematisch ist jedoch -600<-500

                        J Offline
                        J Offline
                        jan_xx
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #14

                        @Homoran

                        Stehe ich auf dem Schlauch, -600 ist kleiner -500, bedeudet es ist genug überschuss da um die Heizung einzuschalten, was ist daran verkehrt, wenn die Heizung dan EIN ist habe ich nur noch -100.
                        Was ist daran verkehrt?

                        2d2de656-e1cd-404b-8842-450792776f07-image.jpeg

                        HomoranH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • J jan_xx

                          @Homoran

                          Stehe ich auf dem Schlauch, -600 ist kleiner -500, bedeudet es ist genug überschuss da um die Heizung einzuschalten, was ist daran verkehrt, wenn die Heizung dan EIN ist habe ich nur noch -100.
                          Was ist daran verkehrt?

                          2d2de656-e1cd-404b-8842-450792776f07-image.jpeg

                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #15

                          @jan_xx sagte:

                          Stehe ich auf dem Schlauch

                          Ich fragte

                          Homoran sagte:

                          Wie sind denn die Werte?

                          Nach der Antwort kann ich den Rest beantworten.

                          Ich habe wohl den Fehler gemacht eine Möglichkeit laut Glaskugel als Erklärung für das Fehlverhalten vorzuschlagen.
                          Das war zu voreilig

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • J jan_xx

                            @Homoran

                            Stehe ich auf dem Schlauch, -600 ist kleiner -500, bedeudet es ist genug überschuss da um die Heizung einzuschalten, was ist daran verkehrt, wenn die Heizung dan EIN ist habe ich nur noch -100.
                            Was ist daran verkehrt?

                            2d2de656-e1cd-404b-8842-450792776f07-image.jpeg

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von paul53
                            #16

                            @jan_xx [sagte]: Stehe ich auf dem Schlauch

                            Damit Leute, die Probleme mit Mathematik haben, es besser nachvollziehen können, habe ich das Vorzeichen im Beispiel mit den Timer-Sperren umgedreht.

                            @jan_xx sagte:

                            wenn die Heizung dan EIN ist habe ich nur noch -100.

                            Nimmt die Heizung 400 W auf?

                            Blockly_temp.JPG

                            Bei 10 Minuten lang PV-Überschuss > 600 W wird eingeschaltet; bei 5 Minuten lang < 100 W wird ausgeschaltet: Hysterese 500 W.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: Asus PN 42 / N100 / 8 GB / 500 GB

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • J Offline
                              J Offline
                              jan_xx
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #17

                              ich wollte hier keine Verwirrung auslösen, ich bin froh das hier Leute wie ihr bereit sind zu helfen und dann werden die Themen besprochen...Dank geht an Euch!

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0

                              Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                              Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                              Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                              Registrieren Anmelden
                              Antworten
                              • In einem neuen Thema antworten
                              Anmelden zum Antworten
                              • Älteste zuerst
                              • Neuste zuerst
                              • Meiste Stimmen


                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              366

                              Online

                              32.9k

                              Benutzer

                              83.0k

                              Themen

                              1.3m

                              Beiträge
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                              ioBroker Community 2014-2025
                              logo
                              • Anmelden

                              • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                              • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                              • Erster Beitrag
                                Letzter Beitrag
                              0
                              • Home
                              • Aktuell
                              • Tags
                              • Ungelesen 0
                              • Kategorien
                              • Unreplied
                              • Beliebt
                              • GitHub
                              • Docu
                              • Hilfe