Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter sma-em v0.5.x

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Test Adapter sma-em v0.5.x

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
smaenergy metersma-em adapter
103 Posts 25 Posters 20.4k Views 12 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • M Offline
    M Offline
    Marcolotti
    wrote on last edited by
    #13

    Guten Morgen,

    sorry für die lange Auszeit. War total dem Kryptowahn verfallen. :D

    Der Adapter wird jetzt natürlich v3 ready gemacht und das mit den Logikwerten prüfe ich natürlich.

    Gruß Marco

    CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue

    1 Reply Last reply
    0
    • S Offline
      S Offline
      sven-rhein
      wrote on last edited by
      #14

      Hi Marco,

      erst einmal mega cool, dass du diesen Adapter gebaut hast.

      Bei mir mag er leider nix anzeigen… Nutze einen Sunny Home Manager 2.0

      Muss ich da noch irgendetwas beachten?

      14599_1.png
      14599_2.png

      Gruß und Danke jetzt schon :)

      Sven

      Nachtrag:

      evtl. war ich zu ungeduldig - nach Reboot von iobroker und ein paar Minuten weiteren Wartens, werden Daten angezeigt, aber irgendwie springt der Adapter immer wieder auf rot, gelb und irgendwann auf grün….

      1 Reply Last reply
      0
      • B Offline
        B Offline
        buemi
        wrote on last edited by
        #15

        Hallo,

        ich hänge mich mal an. Nachdem ich es geschafft habe den Adapter zu installieren bleibt er bei mir auch auf rot.

        Sieht für mich so aus wie wenn die Datenpaketgröße nicht passt.

        Caught

        2018-12-30 13:52:23.074

        error

        by controller[0]: at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:685:8)

        Caught

        2018-12-30 13:52:23.074

        error

        by controller[0]: at Socket.emit (events.js:189:13)

        Caught

        2018-12-30 13:52:23.074

        error

        by controller[0]: at Socket. <anonymous>(C:\Program Files (x86)\iobroker\node_modules\iobroker.sma-em\main.js:69:35)

        Caught

        2018-12-30 13:52:23.074

        error

        by controller[0]: at Uint8Array.readUIntBE (internal/buffer.js:161:3)

        Caught

        2018-12-30 13:52:23.074

        error

        by controller[0]: at boundsError (internal/buffer.js:50:9)

        Caught

        2018-12-30 13:52:23.074

        error

        by controller[0]: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "byteLength" is out of range. It must be >= 1 and <= 6.

        Gruß Michael</anonymous>

        1 Reply Last reply
        0
        • jedoJ Offline
          jedoJ Offline
          jedo
          wrote on last edited by
          #16

          ist Port 9522 offen?

          Gib mal auf der Konsole

          netstat -npl | grep ":9522"
          

          ein und schau mal was da zurückkommt!

          Viele Grüße,

          Jens

          1 Reply Last reply
          0
          • B Offline
            B Offline
            buemi
            wrote on last edited by
            #17

            Hallo,

            läuft bei mir unter Windows. Firewall UDP 9522 ist offen. Aber guter Hinweis, wenn ich mit netstat schaue

            lauscht kein Prozess auf UDP 9522….

            UDP 0.0.0.0:500 :

            UDP 0.0.0.0:3389 :

            UDP 0.0.0.0:3702 :

            UDP 0.0.0.0:3702 :

            UDP 0.0.0.0:4500 :

            UDP 0.0.0.0:5050 :

            UDP 0.0.0.0:5353 :

            UDP 0.0.0.0:5355 :

            UDP 0.0.0.0:49667 :

            UDP 127.0.0.1:1900 :

            UDP 127.0.0.1:49664 :

            UDP 127.0.0.1:59756 :

            UDP 192.168.1.120:137 :

            UDP 192.168.1.120:138 :

            UDP 192.168.1.120:1900 :

            UDP 192.168.1.120:59755 :

            UDP [::]:500 :

            UDP [::]:3389 :

            UDP [::]:3702 :

            UDP [::]:3702 :

            UDP [::]:4500 :

            UDP [::]:5353 :

            UDP [::]:5355 :

            UDP [::]:49668 :

            UDP [::1]:1900 :

            UDP [::1]:59754 :

            UDP [fe80::14f5:4b1f:b2d7:e715%15]:1900 :

            UDP [fe80::14f5:4b1f:b2d7:e715%15]:59753 :

            Oder er stirbt schneller wie ich es sehe…

            Nachtrag auch mit deaktivierter Firewall keine Besserung.

            1 Reply Last reply
            0
            • jedoJ Offline
              jedoJ Offline
              jedo
              wrote on last edited by
              #18

              Firewall testweise mal komplett aus!?

              Viele Grüße,

              Jens

              1 Reply Last reply
              0
              • B Offline
                B Offline
                buemi
                wrote on last edited by
                #19

                ja, ich schreib mal kurz ein Programm heute Abend und schau mal was da ankommt…

                1 Reply Last reply
                0
                • B Offline
                  B Offline
                  buemi
                  wrote on last edited by
                  #20

                  So ich habe jetzt mal ein bischen gespielt. Mein ByteArray hat eine Größe von 600 und mit dem empfange ich auch die Daten.

                  Kleiner geht nicht größer geht, ist dann aber 0..

                  15402_sma.png

                  Wenn mein kleiner Listener läuft sehe ich ihn auch im netstat….

                  UDP 0.0.0.0:9522 :

                  Ich vermute fasst das er garkein UDP Listener aufbekommt. Kann mir jemand sagen wie ich an den Adapter am einfachsten einen Debugger bekomme?

                  Dann sehe ich vielleicht mehr warum er rausfliegt.

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • B Offline
                    B Offline
                    buemi
                    wrote on last edited by
                    #21

                    So ich habe jetzt mal ein bischen gespielt und mein Adapter läuft jetzt. Leider weiß ich aber nicht warum. Besser gesagt ich weiß schon warum,

                    aber wieso das der Adapter bei anderen so funktioniert weiß ich nicht. Hier meine Änderung:

                    Ich habe in der main.js bei allen Points in der als Length die 8 vorkam durch eine 6 ersetzt.

                    Beispiel:

                    Original:

                    var points = {

                    'SMASerial': {offset: 20, length: 4, factor: 1, unit: ''},

                    'pregard': {offset: 32, length: 4, factor: 1 / 10, unit: 'Watt'},

                    'pregardcounter': {offset: 40, length: 8, factor: 1 / 3600000, unit: 'kWh'},

                    'psurplus': {offset: 52, length: 4, factor: 1 / 10, unit: 'Watt'},

                    'psurpluscounter': {offset: 60, length: 8, factor: 1 / 3600000, unit: 'kWh'}

                    };

                    Angepasst:

                    var points = {

                    'SMASerial': {offset: 20, length: 4, factor: 1, unit: ''},

                    'pregard': {offset: 32, length: 4, factor: 1 / 10, unit: 'Watt'},

                    'pregardcounter': {offset: 40, length:6, factor: 1 / 3600000, unit: 'kWh'},

                    'psurplus': {offset: 52, length: 4, factor: 1 / 10, unit: 'Watt'},

                    'psurpluscounter': {offset: 60, length: 6, factor: 1 / 3600000, unit: 'kWh'}

                    Warum habe ich das gemacht? ich habe das Logging mal erweitert und gesehen das er die beiden

                    'SMASerial': {offset: 20, length: 4, factor: 1, unit: ''},

                    'pregard': {offset: 32, length: 4, factor: 1 / 10, unit: 'Watt'},

                    noch lesen konnte. Dann habe ich mir nochmal die Fehlermeldung angesehen:

                    by controller[0]: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "byteLength" is out of range. It must be >= 1 and <= 6.

                    Größer 1 kleiner= 6 er hat aber die 8 erhalten. Deswegen habe ich jetzt mal alles auf length: 6 gedreht und siehe da der Adapter startet und

                    liefert auch die richtigen Werte was ich bisher gesehen habe.

                    Vielleicht kann der AdapterOwner oder jemand anderes noch was dazu sagen ….

                    Gruß

                    Michael

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • jedoJ Offline
                      jedoJ Offline
                      jedo
                      wrote on last edited by
                      #22

                      Sehr suspekt!

                      Ich habe das ganze bei mir letzten Freitag in Betrieb genommen und alles lief problemlos ohne irgendwelche Anpassungen.

                      Was hat dein Energy Meter für eine Firmwareversion?

                      Ich habe hier die "Firmware-Version: 2.0.18.R", scheint die aktuellste zu sein.

                      Viele Grüße,

                      Jens

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • B Offline
                        B Offline
                        buemi
                        wrote on last edited by
                        #23

                        Das könnte durchaus das Problem sein. Habe schon lange kein Update mehr gemacht.

                        Firmware-Version

                        1.02.04.R

                        Hast du auch das Engerymeter "1"? Oder schon das zweier?

                        ich lade mal eine neue Firmware dann sollte das Problem ja wieder auftreten und dann ändere ich sie wieder ab auf original.

                        Update: Ich glaube du hast schon die neue Version. Auf der SMA Seite ist die 1.02.04.R die letzte als Download.

                        Die 2.0X sind wohl für das Emter-20 ich habe das Emeter-10

                        https://www.sma.de/produkte/monitoring- … meter.html

                        unter Release Notes

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • jedoJ Offline
                          jedoJ Offline
                          jedo
                          wrote on last edited by
                          #24

                          @buemi:

                          Das könnte durchaus das Problem sein. Habe schon lange kein Update mehr gemacht.

                          Firmware-Version

                          1.02.04.R

                          Hast du auch das Engerymeter "1"? Oder schon das zweier? `

                          Habe das "neue", erst frisch zugelegt!

                          Probier mal, bin gespannt was rauskommt? :o

                          Viele Grüße,

                          Jens

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • B Offline
                            B Offline
                            buemi
                            wrote on last edited by
                            #25

                            Also ich würde fast sagen da liegt der Hase begraben. :-)

                            Vielleicht kann ja sven-rhein der das gleiche Problem hat/hatte wie ich mal melden was er für ein SmartMeter hat.

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • B Offline
                              B Offline
                              buemi
                              wrote on last edited by
                              #26

                              Ich verstehe es nicht. :shock:

                              Habe jetzt das PDF Dokument gefunden was SMA für das "Protokoll" bereitstellt.

                              Zähler haben immer die Messart 8 (Zeitintegral1, Zählerstände) und werden mit einer Datenlänge von 8 Byte übertragen.

                              https://www.sma.de/fileadmin/content/gl … -de-10.pdf

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                wrote on last edited by
                                #27

                                Hi Leute,

                                nachdem ich gestern ein Host + NodeJS + NPM Update bei mir durchgeführt habe, hatte ich plötzliche dieselbe Fehlermeldung wie buemi im errorlog und der SMA Adapter wollte nicht mehr:

                                "by controller[0]: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "byteLength" is out of range. It must be >= 1 and <= 6."

                                Vorher ist der Adapter monatelang ohne Fehlermeldung und ohne spezielle Anpassung gelaufen.

                                Deinstallation + Neuinstallation hat nichts gebracht.
                                Ich musste ebenfalls wie buemi (danke für den Hinweis) die main.js Datei des Adapters editieren und alle 8er gegen 6er tauschen.
                                Seitdem läuft der Adapter nun wieder.

                                Ich vermute daher also, dass das Problem eventuell mit den neueren Versionen vom Host oder von nodejs zusammenhängt, da sich sonst bei mir nix an der Infrastruktur geändert hat ...

                                Beste Grüße

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • PeoplesP Offline
                                  PeoplesP Offline
                                  Peoples
                                  wrote on last edited by
                                  #28

                                  Nun habe ich hier auch mal eine Frage:
                                  Wenn man den Home Manager verwendet, ist es dann möglich zu sehen was gerade über die PV generiert wird? Denn ich sehe immer nur ob und wieviel gerade vom Netz entnommen(psregard) oder eingespeißt(psurplus) wird.

                                  Denn im Sunnyportal sieht man ja die aktuell generierte, Eigenverbrauchte und evtl. entnommene Leistung in dem schönen Drei Balken Bildchen.

                                  Oder muss ich dazu ebenfalls den Modbus Adapter laufen lassen um am Wechselrichter explizit die generierte Leistung abzufragen und das dan auszurechnen?

                                  Ich beantworte keine Fragen zu Themen via PN

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qlink
                                    wrote on last edited by
                                    #29

                                    ja, du brauchst um dieselbe Funktionalität wie im Sunny Portal (3 Balken) zu erreichen, zusätzlich den Modbus Adapter und musst die Werte dann entsprechend per Skript berechnen ...

                                    PeoplesP 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • Q Qlink

                                      ja, du brauchst um dieselbe Funktionalität wie im Sunny Portal (3 Balken) zu erreichen, zusätzlich den Modbus Adapter und musst die Werte dann entsprechend per Skript berechnen ...

                                      PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      wrote on last edited by Peoples
                                      #30

                                      @Qlink
                                      Die Daten sollten doch aber auch über die Multicasadresse abgreifbar sein oder bin ich da falsch gewickelt?

                                      Dann wäre es ja "nur" nötig die fehlenden Datenpunkte in den Adapter auf zu nehmen

                                      Ich beantworte keine Fragen zu Themen via PN

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • Q Offline
                                        Q Offline
                                        Qlink
                                        wrote on last edited by
                                        #31

                                        Der dafür wichtige Wert PV-Leistung (bzw. im Sunny Portal heißt er PV Erzeugung) wird bei zumindest bei mir nicht vom SMA-EM Adapter ausgelesen, sondern nur über den Modbus Adapter ...

                                        PeoplesP 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • Q Qlink

                                          Der dafür wichtige Wert PV-Leistung (bzw. im Sunny Portal heißt er PV Erzeugung) wird bei zumindest bei mir nicht vom SMA-EM Adapter ausgelesen, sondern nur über den Modbus Adapter ...

                                          PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          wrote on last edited by
                                          #32

                                          @Qlink
                                          Und genau da liegt mein Problem, weil das mit Modbus bei mir nicht klappen will :-)

                                          Ich beantworte keine Fragen zu Themen via PN

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          645

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe