NEWS
USV nach Client Shutdown abschalten
-
@senior1418 sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:
mal ne Frage : wie lange hält so ein Akku. Original sind hier 2 Stück 7AH/12Volt verbaut. An der USV hängen etwa 65 Watt.
Habe die USV 11/2022 in Betrieb genommen - bis heute also etwa 50 Monate.
Ich frage deshalb, weil hier die Batterielaufzeit von anfänglich 110 Minuten auf mittlerweile 30 Minuten abgefallen ist.@senior1418 also, zufällig spiele ich gerade mit 3 USV-Anlagen herum, einer CyberPower 900 mit nun LiFePo4 (der 2 Jahre alte Bleiakku mit 10Ah liegt hier aber auch noch) und 2 x APC Smart-UPS SMT750I.
Eine mit Blei-Akkus 7Ah, eine mit LiFePO4 Akkus mit 6Ah.Und schon eine mit Management-Karte, also Netzwerk so das ich per Webbrowser nachschauen kann.
An der APC kann ich einstellen wann ich die Akkus eingebaut habe.
Heute habe ich die Blei-Akkus eingebaut - 28.02.2025, und das habe ich auch so auf der USV konfiguriert.
Das System schlägt nun den 16.08.2029 für den nächsten Austausch vor.Das wären 1630 Tage, oder 4 Jahre, 5 Monate und 19 Tage.
Pauschal sagt man (in meiner Branche) das eine USV-Batterie (Blei Akku) bei 20 Grad Raumtemperatur ca. 5 Jahre hält.
Bei 30 Grad sind es nur noch 2,5 JahreAlso es könnte dann bei dir wohl mal demnächst Zeit sein den Akku zu wechseln.
Deine APC sollte doch regelmäßig einen Selbsttest machen. Ok, ohne Display ist davon nicht viel zu sehen, da wäre nur eine Lampe.
Mein habe ich nun so eingestellt das diese alle 7 Tage einen Selbsttest macht (Default war alle 14 Tage und beim Einschalten).Ich bin gerade am Kalibrieren (soweit möglich) und testen. Die 2. APC zeigt gerade z.B. eine Last von 150W an, dabei hängen 2 x 100W Wärmelampen dran und der Messadapter davor sagt auch es wären über 200W.
Spannung wird aber korrekt mit 233V und Strom mit 0,9A angegeben - rechne ich als lieber selbst.Edit:
Testen muss ich auch noch die Abschaltleistung. Das BMS der LiFePO4 schalten bei zu hoher Leistung ab. Die USV soll 700VA / 500W bringen, ich muss noch mal testen wo die nun mit den anderen Akkus abschaltet.
Zum Glück habe ich neulich erst einen USV-Bypass-Schalter montiert, nun kann ich die im laufenden Betrieb rausnehmen ohne alles herunterfahren zu müssen:

@bananajoe sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:
Pauschal sagt man (in meiner Branche) das eine USV-Batterie (Blei Akku) bei 20 Grad Raumtemperatur ca. 5 Jahre hält.
Bei 30 Grad sind es nur noch 2,5 Jahredas ist interessant. 10 Grad machen soviel aus - WOW. Lerne das die USV besser auf einem kühlen Kellerboden aufgehoben ist.
Deine APC sollte doch regelmäßig einen Selbsttest machen.
habe ich oft gelesen aber hier nie war genommen. Habe aber testweise ausgeführt:
kla@rpiUSV-Server:~ $ upscmd -u USER -p PW ups@localhost test.battery.start.quick OKkla@rpiUSV-Server:~ $ upscmd -u USER -p PW ups@localhost test.battery.start.deep OKIch sehe hier das irgendetwas passiert aber wo kann ich das Ergebnis ablesen ?

-
@bananajoe sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:
Pauschal sagt man (in meiner Branche) das eine USV-Batterie (Blei Akku) bei 20 Grad Raumtemperatur ca. 5 Jahre hält.
Bei 30 Grad sind es nur noch 2,5 Jahredas ist interessant. 10 Grad machen soviel aus - WOW. Lerne das die USV besser auf einem kühlen Kellerboden aufgehoben ist.
Deine APC sollte doch regelmäßig einen Selbsttest machen.
habe ich oft gelesen aber hier nie war genommen. Habe aber testweise ausgeführt:
kla@rpiUSV-Server:~ $ upscmd -u USER -p PW ups@localhost test.battery.start.quick OKkla@rpiUSV-Server:~ $ upscmd -u USER -p PW ups@localhost test.battery.start.deep OKIch sehe hier das irgendetwas passiert aber wo kann ich das Ergebnis ablesen ?

@senior1418 sagte in USV nach Client Shutdown abschalten:
aber wo kann ich das Ergebnis ablesen ?
hier:
nut.0.ups.test-result > "Done and passed"