Abfrage von Diskreten Eingängen im Modbus Adapter
-
Hallo,
mein Nahme ist Michael und beschäftige mich seit einiger Zeit mit ioBroker. Funktioniert super, besten Dank an die Macher. Ich bin überglücklich
auf ioBroker gestoßen zu sein.
Ich habe über Modbus TCP meine beiden SMA Wechselrichter und meine Wallbox adaptiert. Funktioniert soweit auch bestens. Kann die Ströme
je nach Sonneneinstrahlung steuern und mir Statusmeldungen über Telegramm schicken lassen.
Nun zu meinem Problem:
Ich würde gerne die "Diskreten Eingänge" meiner Wallbox (Steuerung von Phönix Contact EM-CP-PP-ETH - 2902802 Firmware 2.1.0) auslesen z.B 200. Leider
bekomme ich immer Fehlermeldungen. Habe sonst mit keiner anderen Adressen Probleme. Kann sonst alles Auslesen oder beschreiben.
Im Log erscheint nach der Einrichtung der Adresse 200 dann diese Fehlermeldung:
modbus.2 2017-09-30 13:48:10.141 warn Poll error count: 9 code: "App Timeout" modbus.2 2017-09-30 13:48:07.890 warn Poll error count: 8 code: "App Timeout" modbus.2 2017-09-30 13:48:05.664 warn Poll error count: 7 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.2 2017-09-30 13:48:05.652 info Disconnected from slave 192.168.178.74 modbus.2 2017-09-30 13:48:05.651 warn Poll error count: 6 code: "App Timeout" modbus.2 2017-09-30 13:48:05.187 warn Poll error count: 5 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.2 2017-09-30 13:48:03.601 warn Poll error count: 4 code: "App Timeout" modbus.2 2017-09-30 13:48:02.945 warn Poll error count: 3 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.2 2017-09-30 13:48:00.684 warn Poll error count: 2 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.2 2017-09-30 13:47:58.440 warn Poll error count: 1 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
In meinem Testprogramm "qModMaster" kann die Adresse ohne Probleme ausgelesen werden…
Besten Dank für eure Unterstützung
mfg
Michael Dieckmann
-
hallo
muss das Thema wieder ausgraben, da ich das selbe Problem habe
qModMaster funktioniert, im iobroker modbus kommen oben genannte probleme
-
keiner ein Idee dazu???
Schade
-
bei mir war es weil kein "haken" bei "poll" gesetzt war
-
Hallo
jetzt muss ich das alte ding nochmal ausgraben, komme jetzt endlich mal wieder dazu.wo kannst du da bei Poll ein Häkchen setzen, kann es sein, das es beim Modbus-Adapter 3.0.0 bei "diskrete Eingänge" das nicht mehr gibt???
bei mir kommt immer noch der fehler
errorCode":130,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS
egal was ich mache
Die Firmware des PhönixModuls ist 2.1.3 an einer alten Firmware kanns also auch nicht liegen.mit qModMaster funktioniert es.
hab doch alles richtig eingestellt oder?????
-
@Farmer-cb Müsste die Geräte ID nicht die 255 sein?
Meine Wallbox hat den gleichen Controller eingebaut
-
@farmer-cb
Hi also genau kann ich es dir nicht sagen. Aber was du mal versuchen kannst mit 201 da manchmal gewisse Anwendungen die Register um 1 verschieben.
Oder
Probier es mal als diskreten ausgängen bin nicht sicher ob die diskreten eingänge nur dazu dienen (in dem Fall) vom iobroker zum Gerät zu kommunizieren