Wärmemenge selbst berechnen
-
@hans_m sagte in Wärmemenge selbst berechnen:
da sonst ständig falsche Werte vom Sourceanalytix mitgerechnet werden
sind diese falschen Werte wirklich relevant?
Deine Berechnung ist eh nur ein Schätzeisen.@hans_m sagte in Wärmemenge selbst berechnen:
Die beiden Temperaturfühler haben ja nie ständig die selben Werte, auch wenn der Verdichter still steht gibt es immer minimale Temperaturunterschiede.
das hebt sich nicht auf?
(Murphy sagt natürlich nein!)@hans_m sagte in Wärmemenge selbst berechnen:
Deshalb schreibe ich in den DP 0, wenn der Verdichter steht, oder die Wärmepumpe abtaut.
führt nicht das zu falschen Ergebnissen?
-
@homoran ja, die falschen Werte sind relevant, da sie in die Berechnung vom Sourceanalytix mit einfließen und somit falsche Verbrauchsdaten liefert. Auch wenn die Wärmepumpe einen Abtauvorgang durch Kreislaufumkehr macht, werden in diesem Zeitraum falsche Werte geliefert, welche ich nicht in meinen Verbrauchsdaten haben will.
Was soll sich aufheben?
Wieso sollte das zu falschen Ergebnissen führen? Wenn der DP einen Wert von 0 W hat, wird der Sourceanalytix auch nichts berechnen
-
@hans_m sagte in Wärmemenge selbst berechnen:
a, die falschen Werte sind relevant, da sie in die Berechnung vom Sourceanalytix mit einfließen und somit falsche Verbrauchsdaten liefert.
sind diese Ergebnisse relevant falsch??
oder nur im Grundrauschen?@hans_m sagte in Wärmemenge selbst berechnen:
Was soll sich aufheben?
die durch messungenauigkeiten entstehende Differenztemperaturschwankungen.
@hans_m sagte in Wärmemenge selbst berechnen:
Wieso sollte das zu falschen Ergebnissen führen?
weil dir Energien verloren gehen könnten
-
@hans_m sagte: Wärmepumpe einen Abtauvorgang durch Kreislaufumkehr macht, werden in diesem Zeitraum falsche Werte geliefert, welche ich nicht in meinen Verbrauchsdaten haben will.
Dem Heizungswasser wird Energie entzogen, was man in der Gesamt-Bilanz berücksichtigen sollte.
@hans_m sagte in Wärmemenge selbst berechnen:
minimale Temperaturunterschiede.
Wenn beide Temperaturfühler aufeinander abgestimmt sind, mitteln sich die Differenzen im Laufe der Zeit weg.
-
@homoran sagte in Wärmemenge selbst berechnen:
sind diese Ergebnisse relevant falsch??
oder nur im Grundrauschen?Die Ergebnisse sind teilweise Relevant falsch, z.B. wenn der Verdichter abschaltet. Da müssen sich die Temperaturfühler erst wieder angleichen, was einige Minuten dauern kann.
Das ganze würde mit meinem nächsten Schritt: Den Durchfluss live zu berechnen vermutlich wegfallen.@homoran sagte in Wärmemenge selbst berechnen:
die durch messungenauigkeiten entstehende Differenztemperaturschwankungen.
Da hebt sich nichts auf. Wenn eine Differenz vorhanden ist, also größer 0 wird eine Berechnung stattfinden.
@homoran sagte in Wärmemenge selbst berechnen:
weil dir Energien verloren gehen könnten
Wenn der Verdichter aus ist und kein Durchfluss mehr stattfindet, wird auch keine Wärme in das System abgegeben, also ist der Wert 0 W
@paul53 sagte in Wärmemenge selbst berechnen:
Dem Heizungswasser wird Energie entzogen, was man in der Gesamt-Bilanz berücksichtigen sollte.
Wenn man es genau nimmt hast du wohl recht. Ich könnte die Abtauenergie extra erfassen
@paul53 sagte in Wärmemenge selbst berechnen:
Wenn beide Temperaturfühler aufeinander abgestimmt sind, mitteln sich die Differenzen im Laufe der Zeit weg.
Könnte sein, wie gesagt...sobald ich den Durchfluss live in meine Berechnung einfließen lassen kann, wird sich das Thema sowieso erledigt habe. Wenn Durchfluss = 0 -> Ergebnis = 0, egal was die Temperaturdifferenzen machen.
-
@hans_m sagte: Wenn Durchfluss = 0 -> Ergebnis = 0, egal was die Temperaturdifferenzen machen.
Richtig. Da allerdings die Temperaturfühler bei stehendem Wasser unsinnige Werte liefern, macht es Sinn, die Freigabe für die Messung nach Pumpenstart etwas zu verzögern.
-
@paul53 genau das mache ich:
Getriggert wird das ganze über die Statusmeldung meiner Wärmepumpe.
1 = Aus
2 = Heizen
4 = Warmwasser
10 = Abtauen
11 = Durchflussüberwachung
30 = SperreJe nach Status Übergang, sollte die Wärmemenge entweder sofort berechnet werden (z.B. von Warmwasser auf Heizen) oder erst nach einer gewissen Zeit (z.B. von Aus auf Heizen), weil es ein bisschen dauert bis die Temperaturfühler reagieren.
-
@hans_m sagte: genau das mache ich:
Du verwendest den falschen Trigger für eine (kontinuierliche) Leistungsberechnung.
Einen Datenpunkt für die Pumpe hast du nicht zur Verfügung? -
@paul53 doch habe ich, aber wie gesagt: Die Pumpe läuft auch bei einer Abtauung und diese Daten möchte ich nicht in meiner Berechnung haben. Deswegen mache ich das über die Statusmeldungen, weil ich weis wenn der Status 2 ist, dass die WP im Heizmodus ist.
-
@hans_m sagte: Ich könnte die Abtauenergie extra erfassen
Vorschlag: