Erweiterung der Anlage von 1p auf 3p - passt das?
-
Hallo,
augenblicklcih habe ich eine 1p Anlage mit MP2 70-50GX und zweimal 16s Seplos.
Das würde ich gerne erweitern. Passt meine Planung? Siehe Bild.Fragen:
- Auf Sicherungen habe ich verzichtet, da in jedem der Seplos BatteriePacks eine 400A Sicherung verbaut ist. ist das OK?
- Falls ich noch einen Schalter verbauen müsste - wie und wo würde der reinpassen?
- Reicht es wenn ich mit 50mm² verkable? Die vier Kabel zu den beiden "Batterietürmen" maximal 2m
- Habe ich was vergessen?

-
Hallo,
augenblicklcih habe ich eine 1p Anlage mit MP2 70-50GX und zweimal 16s Seplos.
Das würde ich gerne erweitern. Passt meine Planung? Siehe Bild.Fragen:
- Auf Sicherungen habe ich verzichtet, da in jedem der Seplos BatteriePacks eine 400A Sicherung verbaut ist. ist das OK?
- Falls ich noch einen Schalter verbauen müsste - wie und wo würde der reinpassen?
- Reicht es wenn ich mit 50mm² verkable? Die vier Kabel zu den beiden "Batterietürmen" maximal 2m
- Habe ich was vergessen?

@stefan-falt sagte in Erweiterung der Anlage von 1p auf 3p - passt das?:
Reicht es wenn ich mit 50mm² verkable?
Victron schreibt 70 mm² vor
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.