Hallo,
mir werden (schon länger) falsche Temperaturwerte von Homatic IP Außenthermometern (es sind 2) angezeigt.
Auf der CCU sind die Werte korrekt - in den Objekten aber nicht - was scheinbar daran liegt, das es nicht aktualisiert wird, woran kann das liegen?
 
 
 
 
Danke im Voraus für Eure Hilfe.....
 - 
					
					
					
					
@lafgoh sagte: woran kann das liegen?
HM-RPC-Instanz falsch konfiguriert?
Der DP-Zustand zeigt "Von: hm-rega.0", sollte aber von "hm-rpc.N" kommen. - 
					
					
					
					
 - 
					
					
					
					
@lafgoh sagte: eigentlich gut aus oder?
Zeige bitte die Konfiguration von hm-rpc.2.
Die gezeigten Datenpunkte befinden sich unter hm-rpc.2? - 
					
					
					
					
 - 
					
					
					
					
@lafgoh
Sieht soweit in Ordnung aus, wenn die IP-Adresse der CCU stimmt. Ändere mal den Adapter Port in 0.
Was sagt das Protokoll bei Start der Instanz? - 
					
					
					
					
Das ändern des Ports hat gewirkt - Vielen Danke für die Hilfe
 - 
					
					
					
					
@paul53 sollte ich das bei den anderen Instanzen auch machen, oder ist das nur bei der HmIP ?
Ich meine also für CuxD & ViD ? - 
					
					
					
					
 - 
					
					
					
					
@paul53 Vielen Dank nochmal für deine Hilfe
 