shelly uniplus Temperatur mit kleinen Sprüngen und 0/Null
-
Hallo Leute,
ich hab einen shelly uni plus zum Lesen der Temperaturen im Puffer und Warmwasserspeicher.
Soweit so gut. Ich seh da nur immer wieder, dass er den Wert 0 zurückliefert. Man kann zwar beim Plot dann alle Null und 0 ignorieren, aber es gibt immer so +/-0.1°C Sprünge. Prinzipiell kein Problem, aber vielleicht hat jemand eine Idee woran das liegt.
Gemessen wird - wie gesagt - mit Uni Plus und es sind drei DS18B20 dran, die sich alle 3 wie beschrieben verhalten. Aufgenommen wird mit Shelly Adapter in ioBroker und ich glaube mich zu erinnern, dass es erst so ist, seit ich den shelly adapter und den UniPlus upgedated habe, dummerweise beides gleichzeitig.. Der UniPlus hat seither sogar noch ein Update bekommen, das aber nichts geändert hat. Jemand eine Idee?
Danke -
@fenderbender
tippe Richtung Verdrahtung des 1-Wire Bus. Gute Kabel verwendet und richtig terminiert? Im Zweifel Stern Topolgien („Kraut und Rüben Topologie“) eher meiden da Reflexionen auch diese 0 erzeugen können: https://esera.de/Service-Support/1-Wire-Grundlagen/1-Wire-Topologie/Wenn alles wirklich "sauber" ist ggf mal andere DS18B20 (keine DS18S20) aus anderer Quelle probieren.
Da der Aufwand bei mir eine neue Leitung durchs Haus zu ziehen größer gewesen wäre für den 1-Wire bus und ich sporadisch -127°C oder 0°C (weiß ich nicht mehr genau) gemeldet bekam. Hab ich in der dB ein continuous query laufen der jede Stunde diesen expliziten Wert in der dB löscht. Funktioniert bei mir aber nur da in der Praxs dieser Wert als Messwert nie realistisch auftreten kann.