@martinp said in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:
@homoran Hier ist es z. B. gefährlich ...

Bei Gelegenheit schau dir mal den Querschnitt der Verbindern an. Die schwarzen Kabel sind ja offensichtlich die vertikalen Verbindungen zwischen den Sicherungsreihen und dem FI oberhalb. Die wirken am Foto wie 2,5mm2. Das wäre ein wenig dünn. Bei der Sicherungsanzahl und wahrscheinlich 25A FI Vorzählersicherungen wären da 4mm2 minimal (normal 6mm2) angebracht. Aber ev. täuscht das Bild auch.
Und damit vertschüss ich mich schon mal. Bin froh dass du nicht einen offenen Verteiler in deinem Haus betreibst.
mcm1957
@mcm57 sagte in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:
Aber ev. täuscht das Bild auch.
sind 6mm²
-
@mcm57 sagte in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:
Aber ev. täuscht das Bild auch.
sind 6mm²
@homoran said in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:
@mcm57 sagte in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:
Aber ev. täuscht das Bild auch.
sind 6mm²
Dann sollten da auch 40A Sicherungen drin sein. Für 63A hätten die wenigstens 10mm² sein sollen.