NEWS
[gelöst] HM Classic: Keine Verbindung zum RPC
-
-
Hallo zusammen,
aufgrund eines Netzwerk-Fehlers hatte ich keine Verbindung mehr zum IOBroker und zur HM (CCU2).
Da beide Geräte im gleichen (abgehängten) Segment waren, lief sogar alles ohne Probleme; ich konnte nur nicht von meinem PC darauf zugreifen.
Den NW-Fehler habe ich behoben und ich komme wieder auf die CCU (Weboberfläche) und auf den IOB.
Allerdings startet der HM-RPC-Adapter nicht mehr.hm-rpc.1 2023-11-13 16:24:35.357 warn Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason hm-rpc.1 2023-11-13 16:24:35.341 error adapter disabled hm-rpc.1 2023-11-13 16:24:02.413 info Terminated (NO_ERROR): Without reason hm-rpc.1 2023-11-13 16:24:02.410 info terminating hm-rpc.1 2023-11-13 16:24:02.396 error Cannot call init: [xmlrpc_bin://192.168.2.33:12001, ""] Cannot call write after a stream was destroyed hm-rpc.1 2023-11-13 16:24:02.383 info binrpc -> 192.168.2.41:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.2.33:12001",""] hm-rpc.1 2023-11-13 16:23:32.380 error Init not possible, going to stop: connect ECONNREFUSED 192.168.2.41:2001 hm-rpc.1 2023-11-13 16:23:32.363 info binrpc client is trying to connect to 192.168.2.41:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.2.33:12001","PIioBroker:hm-rpc.1:cfb70f0799ec9c00403c2b24c859764c"] hm-rpc.1 2023-11-13 16:23:32.362 info binrpc server is trying to listen on 192.168.2.33:12001 hm-rpc.1 2023-11-13 16:23:32.190 info starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24Die CCU hat mir (nur) beim ersten Einloggen einen Zertifikatsfehler gebracht, den kann ich leider nicht mehr reproduzieren :-(
Meine Konfig:
HM-RPC: 1.15.19
HM-ReGa: 3.0.47 (noch nicht auf die 4.0 aktualisiert)
JS-Contr.: 4.0.24 (noch nicht auf 5.0.12 aktualisiert)Sonstiges:
Plattform: linux
Betriebssystem: linux
Architektur: arm
CPUs: 4
Geschwindigkeit: 1500 MHz
Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
RAM: 3.7 GB
System-Betriebszeit: 235 T. 18:30:27
Node.js: v16.19.1
time: 1699890093840
timeOffset: -60
Adapter-Anzahl: 509
NPM: 8.19.3
Datenträgergröße: 29.0 GB
Freier Festplattenspeicher: 21.3 GB
Betriebszeit: 235 T. 18:29:33
Aktive Instanzen: 14
Pfad: /opt/iobroker/
aktiv:Was läuft denn jetzt schief? Was habe ich eventuell "verbogen"?
-
@homoran said in HM Classic: Keine Verbindung zum RPC:
du kommst hier nicht rein!
In der HM finde ich keine Einstellungen für den RPC-Zugriff. Vielleicht bin ich auch nur betriebsblind. Gib' mir 'mal bitte einen Tipp, wo ich die aktuellen Einstellungen in HM finde, die ich mit IOB abgleichen muss.
@djmarc75 said in HM Classic: Keine Verbindung zum RPC:
Betriebszeit: 235 T. 18:29:33
find ich auch recht "sportlich".
Gönn dem Teil doch mal nen Neustart.Das ist doch kein WinXX-System :-) , das sollte schon durchlaufen können.
Für die diversen Updates der Adapter braucht es ja keinen Neustart.EDIT:
Gerade kam ein Fehler in der HM-WebUI:**BidCos-RF** ***Eine Komponente der Homematic Zentrale reagiert nicht mehr.*** Hierfür kann es eine Reihe von Ursachen geben: es besteht keine Netzwerk-Verbindung die Stromversorung der HomeMatic Zentrale wurde unterbrochen mindestens eine Komponente der HomeMatic Zentrale ist abgestürzt Überprüfen Sie die Netzwerk-Verbindung und die Stromversorgung der HomeMatic Zentrale. Starten Sie ggf. die HomeMatic Zentrale neu.Ich schaue - dank IOB - nur nur seeeehr selten in die HM-WebUI. An einen solchen Fehler kann ich mich nicht erinnern.
Es sind aber keine Alarm- oder Servicemeldungen in der HM zu sehen. -
@homoran said in HM Classic: Keine Verbindung zum RPC:
du kommst hier nicht rein!
In der HM finde ich keine Einstellungen für den RPC-Zugriff. Vielleicht bin ich auch nur betriebsblind. Gib' mir 'mal bitte einen Tipp, wo ich die aktuellen Einstellungen in HM finde, die ich mit IOB abgleichen muss.
@djmarc75 said in HM Classic: Keine Verbindung zum RPC:
Betriebszeit: 235 T. 18:29:33
find ich auch recht "sportlich".
Gönn dem Teil doch mal nen Neustart.Das ist doch kein WinXX-System :-) , das sollte schon durchlaufen können.
Für die diversen Updates der Adapter braucht es ja keinen Neustart.EDIT:
Gerade kam ein Fehler in der HM-WebUI:**BidCos-RF** ***Eine Komponente der Homematic Zentrale reagiert nicht mehr.*** Hierfür kann es eine Reihe von Ursachen geben: es besteht keine Netzwerk-Verbindung die Stromversorung der HomeMatic Zentrale wurde unterbrochen mindestens eine Komponente der HomeMatic Zentrale ist abgestürzt Überprüfen Sie die Netzwerk-Verbindung und die Stromversorgung der HomeMatic Zentrale. Starten Sie ggf. die HomeMatic Zentrale neu.Ich schaue - dank IOB - nur nur seeeehr selten in die HM-WebUI. An einen solchen Fehler kann ich mich nicht erinnern.
Es sind aber keine Alarm- oder Servicemeldungen in der HM zu sehen.@hans_999 sagte in HM Classic: Keine Verbindung zum RPC:
In der HM finde ich keine Einstellungen für den RPC-Zugriff
aber sicher doch!
das nennt sich Firewall.wie sieht denn deine Konfig von hm-rpc.1 aus?
-
@homoran said in HM Classic: Keine Verbindung zum RPC:
du kommst hier nicht rein!
In der HM finde ich keine Einstellungen für den RPC-Zugriff. Vielleicht bin ich auch nur betriebsblind. Gib' mir 'mal bitte einen Tipp, wo ich die aktuellen Einstellungen in HM finde, die ich mit IOB abgleichen muss.
@djmarc75 said in HM Classic: Keine Verbindung zum RPC:
Betriebszeit: 235 T. 18:29:33
find ich auch recht "sportlich".
Gönn dem Teil doch mal nen Neustart.Das ist doch kein WinXX-System :-) , das sollte schon durchlaufen können.
Für die diversen Updates der Adapter braucht es ja keinen Neustart.EDIT:
Gerade kam ein Fehler in der HM-WebUI:**BidCos-RF** ***Eine Komponente der Homematic Zentrale reagiert nicht mehr.*** Hierfür kann es eine Reihe von Ursachen geben: es besteht keine Netzwerk-Verbindung die Stromversorung der HomeMatic Zentrale wurde unterbrochen mindestens eine Komponente der HomeMatic Zentrale ist abgestürzt Überprüfen Sie die Netzwerk-Verbindung und die Stromversorgung der HomeMatic Zentrale. Starten Sie ggf. die HomeMatic Zentrale neu.Ich schaue - dank IOB - nur nur seeeehr selten in die HM-WebUI. An einen solchen Fehler kann ich mich nicht erinnern.
Es sind aber keine Alarm- oder Servicemeldungen in der HM zu sehen.@hans_999 sagte in HM Classic: Keine Verbindung zum RPC:
EDIT:
Gerade kam ein Fehler in der HM-WebUI:neu starten!
-
@hans_999 sagte in HM Classic: Keine Verbindung zum RPC:
In der HM finde ich keine Einstellungen für den RPC-Zugriff
aber sicher doch!
das nennt sich Firewall.wie sieht denn deine Konfig von hm-rpc.1 aus?
@homoran said in HM Classic: Keine Verbindung zum RPC:
das nennt sich Firewall.
Danke:
CCU - Firewall Homematic XML-RPC API: **Vollzugriff** Ermöglicht den direkten Zugriff auf angelernte Homematic Geräte Remote Homematic-Script API: **Vollzugriff** Ermöglicht den Zugriff auf die Logikschicht der Homematic Zentrale IP-Adressen für den eingeschränkten Zugriff: 192.168.2.1; 192.168.2.167; 192.168.2.0/24 Sie können den Zugriff für einzelne IP-Adressen (z. B. 192.168.0.1) oder ganze Adressbereiche (z. B. 192.168.0.0/16) für IPv4 freigeben. Geben Sie die Adressen durch ein ';' getrennt ein.@homoran said in HM Classic: Keine Verbindung zum RPC:
wie sieht denn deine Konfig von hm-rpc.1 aus?
HM-Adresse: 192.168.2.41 Port: 2001 Adapter Adresse: [IPV4] 192.168.2.33 -eth0 Port: 12001 Daemon: rfd Protokoll: BIN-RPC -
@homoran said in HM Classic: Keine Verbindung zum RPC:
das nennt sich Firewall.
Danke:
CCU - Firewall Homematic XML-RPC API: **Vollzugriff** Ermöglicht den direkten Zugriff auf angelernte Homematic Geräte Remote Homematic-Script API: **Vollzugriff** Ermöglicht den Zugriff auf die Logikschicht der Homematic Zentrale IP-Adressen für den eingeschränkten Zugriff: 192.168.2.1; 192.168.2.167; 192.168.2.0/24 Sie können den Zugriff für einzelne IP-Adressen (z. B. 192.168.0.1) oder ganze Adressbereiche (z. B. 192.168.0.0/16) für IPv4 freigeben. Geben Sie die Adressen durch ein ';' getrennt ein.@homoran said in HM Classic: Keine Verbindung zum RPC:
wie sieht denn deine Konfig von hm-rpc.1 aus?
HM-Adresse: 192.168.2.41 Port: 2001 Adapter Adresse: [IPV4] 192.168.2.33 -eth0 Port: 12001 Daemon: rfd Protokoll: BIN-RPC@hans_999 bitte Screenshots von beidem
-
@homoran said in HM Classic: Keine Verbindung zum RPC:
das nennt sich Firewall.
Danke:
CCU - Firewall Homematic XML-RPC API: **Vollzugriff** Ermöglicht den direkten Zugriff auf angelernte Homematic Geräte Remote Homematic-Script API: **Vollzugriff** Ermöglicht den Zugriff auf die Logikschicht der Homematic Zentrale IP-Adressen für den eingeschränkten Zugriff: 192.168.2.1; 192.168.2.167; 192.168.2.0/24 Sie können den Zugriff für einzelne IP-Adressen (z. B. 192.168.0.1) oder ganze Adressbereiche (z. B. 192.168.0.0/16) für IPv4 freigeben. Geben Sie die Adressen durch ein ';' getrennt ein.@homoran said in HM Classic: Keine Verbindung zum RPC:
wie sieht denn deine Konfig von hm-rpc.1 aus?
HM-Adresse: 192.168.2.41 Port: 2001 Adapter Adresse: [IPV4] 192.168.2.33 -eth0 Port: 12001 Daemon: rfd Protokoll: BIN-RPC -
@hans_999 sagte in HM Classic: Keine Verbindung zum RPC:
EDIT:
Gerade kam ein Fehler in der HM-WebUI:neu starten!
Sorry für die lange Antwortzeit, aber ich hatte noch einen Termin.
@homoran said in HM Classic: Keine Verbindung zum RPC:
neu starten!
Gemacht. Der Neustart hat zwar relativ lange gedauert, jetzt klappt auch die Kommunikation wieder.
Danke für die Hilfe.
Was mich allerdings irritiert war eine große Umbenennungsorgie des HM-RPC-Adapters
Zu vielen Datenpunkten gibt es Logeinträge der Formrenamed hm-rpc.1.OEQ17xxxxx to "Thermostat Zimmer unten"Hat das Auswirkung auf die existierenden JS-Skripte? Auf den ersten Blick scheinen die Skripte noch zu laufen.
-
Sorry für die lange Antwortzeit, aber ich hatte noch einen Termin.
@homoran said in HM Classic: Keine Verbindung zum RPC:
neu starten!
Gemacht. Der Neustart hat zwar relativ lange gedauert, jetzt klappt auch die Kommunikation wieder.
Danke für die Hilfe.
Was mich allerdings irritiert war eine große Umbenennungsorgie des HM-RPC-Adapters
Zu vielen Datenpunkten gibt es Logeinträge der Formrenamed hm-rpc.1.OEQ17xxxxx to "Thermostat Zimmer unten"Hat das Auswirkung auf die existierenden JS-Skripte? Auf den ersten Blick scheinen die Skripte noch zu laufen.
@hans_999 sagte in [gelöst] HM Classic: Keine Verbindung zum RPC:
eine große Umbenennungsorgie des HM-RPC-Adapters
sicher?
@hans_999 sagte in [gelöst] HM Classic: Keine Verbindung zum RPC:
Logeinträge der Form
und was steht davor?
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗
Registrieren Anmelden