  4. [gelöst] Trovis 5573 Heizungsregler auslesen

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    822

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.6k

[gelöst] Trovis 5573 Heizungsregler auslesen

Scheduled Pinned Locked Moved Off Topic
9 Posts 3 Posters 1.3k Views 3 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • D Online
    D Online
    darkblu
    wrote on last edited by darkblu
    #1

    Hallo, hat schon jemand seinen Trovis 5573 erfolgreich nur mittels Wemos D1 Mini und Tasmota SMI ausgelesen
    und dann per MQTT in den ioBroker gebracht ?

    Auf https://www.mikrocontroller.net/topic/346223 wurde irgendwann mal erwähnt, dass das so gehen kann/soll.
    Der Autor "thechatty" hat auch ein eigenes Github Projekt diesbezüglich erstellt, funktioniert bei mir aber irgendwie nicht.
    Kontaktaufnahme bisher erfolglos.

    Hier gab es das Thema schomal:
    https://forum.iobroker.net/topic/43672/trovis-5573-1/4?_=1699033014256

    Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
    Raspi 5, 8 GB für ioBroker

    D 1 Reply Last reply
    0
    • D darkblu

      Hallo, hat schon jemand seinen Trovis 5573 erfolgreich nur mittels Wemos D1 Mini und Tasmota SMI ausgelesen
      und dann per MQTT in den ioBroker gebracht ?

      Auf https://www.mikrocontroller.net/topic/346223 wurde irgendwann mal erwähnt, dass das so gehen kann/soll.
      Der Autor "thechatty" hat auch ein eigenes Github Projekt diesbezüglich erstellt, funktioniert bei mir aber irgendwie nicht.
      Kontaktaufnahme bisher erfolglos.

      Hier gab es das Thema schomal:
      https://forum.iobroker.net/topic/43672/trovis-5573-1/4?_=1699033014256

      D Online
      D Online
      darkblu
      wrote on last edited by darkblu
      #2

      ich antworte mir mal selber.
      Es läuft mittlerweile, Dank Antwort von "thechatty" von Github.
      Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen.

      what to do:
      Tasmota mit SMI kompilieren und auf den D1 mini spielen.
      Folgendes Script eintragen und speichern:

      >D
      >B
      =>sensor53 r
      >M 1
      +1,4,m,0,19200,SekHK,2,5,rF7030009000E,F703001D,F703006A
      1,F7031CSSss@i0:10,Außentemp.,°C,Temp_Outside,1
      1,F7031Cx06SSss@i0:10,Vorlauftemp.,°C,Temp_Flow,1
      1,F7031Cx14SSss@i0:10,Rücklauftemp.,°C,Temp_Return,1
      1,F7031Cx26SSss@i0:10,Speichertemp.,°C,Temp_Vessel,1
      1,F70304UUuu@i1:0.1,Messwertm3-h,l/h,Metric_M3H,0
      1,F70304UUuu@i2:1,StellsignalRk1,%,CtrlSig_RK1,0
      #
      

      Altes Netzwerkkabel durchschneiden und die Pins 1, 7, 8 wie folgt belegen:
      1=TxD -- GPIO4 --D2
      7= GND -- GND
      8= RxD -- GPIO2 -- D4

      Das entscheidende ist aber die Änderung im Trovis 5573:

      In der Einstellungsebene die geheime Schlüsselzahl 1732 eingeben.
      Nach rechts zu CO6 (Modbus-Einstellungen) drehen und Drehtaste drücken.
      CO6 --> F01 auf 1 stellen (=Modbus aktiv)
      CO6 --> F02 auf 0 belassen (keine 16bit-Adressierung)
      CO6 --> F03 auf 0 setzen (=Modemfunktion deaktivieren)
      Nun zurück zur Hauptebene, dann:
      PA6 --> Stationsadresse (ST.-NR.) von 255 auf 247 ändern
      Alle relevanten Modbus-Einstellungen sind damit gemacht.

      Und nun per MQTT ab in den ioBroker.

      Und so sieht es dann aus:
      Trovis.png
      die beiden letzten Werte stehen auf Null, weil die Heizung noch aus ist.

      thats it

      Was mir aber fehlt, ist der Status der Pumpen, ob an oder aus. Da muss ich mir noch was anderes für überlegen.

      Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
      Raspi 5, 8 GB für ioBroker

      F 1 Reply Last reply
      0
      • D darkblu

        ich antworte mir mal selber.
        Es läuft mittlerweile, Dank Antwort von "thechatty" von Github.
        Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen.

        what to do:
        Tasmota mit SMI kompilieren und auf den D1 mini spielen.
        Folgendes Script eintragen und speichern:

        >D
        >B
        =>sensor53 r
        >M 1
        +1,4,m,0,19200,SekHK,2,5,rF7030009000E,F703001D,F703006A
        1,F7031CSSss@i0:10,Außentemp.,°C,Temp_Outside,1
        1,F7031Cx06SSss@i0:10,Vorlauftemp.,°C,Temp_Flow,1
        1,F7031Cx14SSss@i0:10,Rücklauftemp.,°C,Temp_Return,1
        1,F7031Cx26SSss@i0:10,Speichertemp.,°C,Temp_Vessel,1
        1,F70304UUuu@i1:0.1,Messwertm3-h,l/h,Metric_M3H,0
        1,F70304UUuu@i2:1,StellsignalRk1,%,CtrlSig_RK1,0
        #
        

        Altes Netzwerkkabel durchschneiden und die Pins 1, 7, 8 wie folgt belegen:
        1=TxD -- GPIO4 --D2
        7= GND -- GND
        8= RxD -- GPIO2 -- D4

        Das entscheidende ist aber die Änderung im Trovis 5573:

        In der Einstellungsebene die geheime Schlüsselzahl 1732 eingeben.
        Nach rechts zu CO6 (Modbus-Einstellungen) drehen und Drehtaste drücken.
        CO6 --> F01 auf 1 stellen (=Modbus aktiv)
        CO6 --> F02 auf 0 belassen (keine 16bit-Adressierung)
        CO6 --> F03 auf 0 setzen (=Modemfunktion deaktivieren)
        Nun zurück zur Hauptebene, dann:
        PA6 --> Stationsadresse (ST.-NR.) von 255 auf 247 ändern
        Alle relevanten Modbus-Einstellungen sind damit gemacht.

        Und nun per MQTT ab in den ioBroker.

        Und so sieht es dann aus:
        Trovis.png
        die beiden letzten Werte stehen auf Null, weil die Heizung noch aus ist.

        thats it

        Was mir aber fehlt, ist der Status der Pumpen, ob an oder aus. Da muss ich mir noch was anderes für überlegen.

        F Offline
        F Offline
        FraWa 0
        wrote on last edited by
        #3

        @darkblu
        Ist schon länger her - aber ich beschäftige mich erst jetzt mit dem Thema.

        Hattest Du Erfolg mit dem auslesen der Pumpen ?
        Wenn ja, magst Du uns mitteilen wie es geht ?
        Würde mich sehr interessieren.

        Gruss

        Samson71S D 2 Replies Last reply
        0
        • F FraWa 0

          @darkblu
          Ist schon länger her - aber ich beschäftige mich erst jetzt mit dem Thema.

          Hattest Du Erfolg mit dem auslesen der Pumpen ?
          Wenn ja, magst Du uns mitteilen wie es geht ?
          Würde mich sehr interessieren.

          Gruss

          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          Global Moderator
          wrote on last edited by Samson71
          #4

          @frawa-0 sagte in [gelöst] Trovis 5573 Heizungsregler auslesen:

          Wenn ja, magst Du uns mitteilen wie es geht ?

          Nimm es mir bitte nicht übel, aber so ein Post lässt mich immer schnell an Vorbereitung für Spam denken.

          Lesen kannst Du?

          @darkblu sagte in [gelöst] Trovis 5573 Heizungsregler auslesen:

          what to do:
          Tasmota mit SMI kompilieren und auf den D1 mini spielen.
          Folgendes Script eintragen und speichern:

          >D
          >B
          =>sensor53 r
          >M 1
          +1,4,m,0,19200,SekHK,2,5,rF7030009000E,F703001D,F703006A
          1,F7031CSSss@i0:10,Außentemp.,°C,Temp_Outside,1
          1,F7031Cx06SSss@i0:10,Vorlauftemp.,°C,Temp_Flow,1
          1,F7031Cx14SSss@i0:10,Rücklauftemp.,°C,Temp_Return,1
          1,F7031Cx26SSss@i0:10,Speichertemp.,°C,Temp_Vessel,1
          1,F70304UUuu@i1:0.1,Messwertm3-h,l/h,Metric_M3H,0
          1,F70304UUuu@i2:1,StellsignalRk1,%,CtrlSig_RK1,0
          #
          

          Altes Netzwerkkabel durchschneiden und die Pins 1, 7, 8 wie folgt belegen:
          1=TxD -- GPIO4 --D2
          7= GND -- GND
          8= RxD -- GPIO2 -- D4

          Das entscheidende ist aber die Änderung im Trovis 5573:

          In der Einstellungsebene die geheime Schlüsselzahl 1732 eingeben.
          Nach rechts zu CO6 (Modbus-Einstellungen) drehen und Drehtaste drücken.
          CO6 --> F01 auf 1 stellen (=Modbus aktiv)
          CO6 --> F02 auf 0 belassen (keine 16bit-Adressierung)
          CO6 --> F03 auf 0 setzen (=Modemfunktion deaktivieren)
          Nun zurück zur Hauptebene, dann:
          PA6 --> Stationsadresse (ST.-NR.) von 255 auf 247 ändern
          Alle relevanten Modbus-Einstellungen sind damit gemacht.

          Markus

          Bitte beachten:
          Hinweise für gute Forenbeiträge
          Maßnahmen zum Schutz des Forums

          F 1 Reply Last reply
          0
          • Samson71S Samson71

            @frawa-0 sagte in [gelöst] Trovis 5573 Heizungsregler auslesen:

            Wenn ja, magst Du uns mitteilen wie es geht ?

            Nimm es mir bitte nicht übel, aber so ein Post lässt mich immer schnell an Vorbereitung für Spam denken.

            Lesen kannst Du?

            @darkblu sagte in [gelöst] Trovis 5573 Heizungsregler auslesen:

            what to do:
            Tasmota mit SMI kompilieren und auf den D1 mini spielen.
            Folgendes Script eintragen und speichern:

            >D
            >B
            =>sensor53 r
            >M 1
            +1,4,m,0,19200,SekHK,2,5,rF7030009000E,F703001D,F703006A
            1,F7031CSSss@i0:10,Außentemp.,°C,Temp_Outside,1
            1,F7031Cx06SSss@i0:10,Vorlauftemp.,°C,Temp_Flow,1
            1,F7031Cx14SSss@i0:10,Rücklauftemp.,°C,Temp_Return,1
            1,F7031Cx26SSss@i0:10,Speichertemp.,°C,Temp_Vessel,1
            1,F70304UUuu@i1:0.1,Messwertm3-h,l/h,Metric_M3H,0
            1,F70304UUuu@i2:1,StellsignalRk1,%,CtrlSig_RK1,0
            #
            

            Altes Netzwerkkabel durchschneiden und die Pins 1, 7, 8 wie folgt belegen:
            1=TxD -- GPIO4 --D2
            7= GND -- GND
            8= RxD -- GPIO2 -- D4

            Das entscheidende ist aber die Änderung im Trovis 5573:

            In der Einstellungsebene die geheime Schlüsselzahl 1732 eingeben.
            Nach rechts zu CO6 (Modbus-Einstellungen) drehen und Drehtaste drücken.
            CO6 --> F01 auf 1 stellen (=Modbus aktiv)
            CO6 --> F02 auf 0 belassen (keine 16bit-Adressierung)
            CO6 --> F03 auf 0 setzen (=Modemfunktion deaktivieren)
            Nun zurück zur Hauptebene, dann:
            PA6 --> Stationsadresse (ST.-NR.) von 255 auf 247 ändern
            Alle relevanten Modbus-Einstellungen sind damit gemacht.

            F Offline
            F Offline
            FraWa 0
            wrote on last edited by
            #5

            @samson71
            Sorry -verstehe ich nicht.
            Lesen kann ich. Ich kann in der Tat sogar lesen, dass da steht, dass das auslesen der Pumpen noch fehlt. Und ich wollte nur fragen, ob er das mittlerweile gelöst. hat.
            Wo mit der Frage das Problem ist, kann ich nicht sehen.

            Gruss

            Samson71S 1 Reply Last reply
            0
            • F FraWa 0

              @samson71
              Sorry -verstehe ich nicht.
              Lesen kann ich. Ich kann in der Tat sogar lesen, dass da steht, dass das auslesen der Pumpen noch fehlt. Und ich wollte nur fragen, ob er das mittlerweile gelöst. hat.
              Wo mit der Frage das Problem ist, kann ich nicht sehen.

              Gruss

              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Global Moderator
              wrote on last edited by Samson71
              #6

              @frawa-0
              Sorry, aber dann habe ich das falsch verstanden und Du hast Dich rein auf seinen letzten Satz bezogen.

              @darkblu sagte in [gelöst] Trovis 5573 Heizungsregler auslesen:

              Was mir aber fehlt, ist der Status der Pumpen, ob an oder aus. Da muss ich mir noch was anderes für überlegen.

              Solche "Kurzantworten" bzw. "Pauschalnachfragen", insbesondere auf ältere Posts werden (leider) häufig als Einstieg für Spam benutzt bzw. dann im Nachgang verändert und mit dubiosen Links gespickt.

              Markus

              Bitte beachten:
              Hinweise für gute Forenbeiträge
              Maßnahmen zum Schutz des Forums

              1 Reply Last reply
              0
              • F FraWa 0

                @darkblu
                Ist schon länger her - aber ich beschäftige mich erst jetzt mit dem Thema.

                Hattest Du Erfolg mit dem auslesen der Pumpen ?
                Wenn ja, magst Du uns mitteilen wie es geht ?
                Würde mich sehr interessieren.

                Gruss

                D Online
                D Online
                darkblu
                wrote on last edited by darkblu
                #7

                @frawa-0 ,

                hallo, das auslesen der Pumpen ist mir leider nicht gelungen, so dass ich das mit dem D1 Mini wieder verworfen habe.

                Mittlerweile lese ich den Trovis 5573 mittels dem Modbusadapter aus.
                Darüber gibt es hier auch einen Thread, musst du mal suchen.

                Hier ist das Projekt Schritt für Schritt erklärt:

                https://github.com/Tom-Bom-badil/samson_trovis_557x/wiki
                

                Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                Raspi 5, 8 GB für ioBroker

                F 2 Replies Last reply
                0
                • D darkblu

                  @frawa-0 ,

                  hallo, das auslesen der Pumpen ist mir leider nicht gelungen, so dass ich das mit dem D1 Mini wieder verworfen habe.

                  Mittlerweile lese ich den Trovis 5573 mittels dem Modbusadapter aus.
                  Darüber gibt es hier auch einen Thread, musst du mal suchen.

                  Hier ist das Projekt Schritt für Schritt erklärt:

                  https://github.com/Tom-Bom-badil/samson_trovis_557x/wiki
                  
                  F Offline
                  F Offline
                  FraWa 0
                  wrote on last edited by
                  #8

                  Falls jemand noch an diesem Thema interessiert ist.

                  Ich habe weiter geforscht und nun erst mal die Heizungspumpen ausgelesen.
                  Achtung Modbus I/O Ports habe ich hier angepasst auf Pin 15 Rx, Pin 16 Tx. Die Varaiblen Namen habe ich auch abgeaendert.

                  Gruss Frank

                  D
                  B
                  =>sensor53 r
                  M 1
                  +1,15,m,0,19200,SekHK,16,10,rF7030009000E,F703001D,F703006A,rF701003B0001,rF70100380001
                  1,F7031CSSss@i0:10,Außentemp.,°C,Temp_Outside,1
                  1,F7031Cx06SSss@i0:10,Vorlauftemp.,°C,Vorlauf,1
                  1,F7031Cx14SSss@i0:10,Rücklauftemp.,°C,Ruecklauf,1
                  1,F7031Cx26SSss@i0:10,Speichertemp.,°C,Wasser,1
                  1,F70304UUuu@i1:0.1,Messwertm3-h,l/h,Fluss,0
                  1,F70304UUuu@i2:1,StellsignalRk1,perc,Ventil,0
                  1,F70101ss@i3:1,PumpeWa,,PumpWa,0
                  1,F70101ss@i4:1,PumpeHz,,PumpHz,0

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • D darkblu

                    @frawa-0 ,

                    hallo, das auslesen der Pumpen ist mir leider nicht gelungen, so dass ich das mit dem D1 Mini wieder verworfen habe.

                    Mittlerweile lese ich den Trovis 5573 mittels dem Modbusadapter aus.
                    Darüber gibt es hier auch einen Thread, musst du mal suchen.

                    Hier ist das Projekt Schritt für Schritt erklärt:

                    https://github.com/Tom-Bom-badil/samson_trovis_557x/wiki
                    
                    F Offline
                    F Offline
                    FraWa 0
                    wrote on last edited by
                    #9

                    @darkblu Ich habe auch aufgegeben mit Tasmota.
                    Mittlerweile läuft die Steuerung über einen M5Stack.
                    IMG_20241124_164429.jpg

                    1 Reply Last reply
                    0

                    Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                    Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                    With your input, this post could be even better 💗

                    Register Login
                    Reply
                    • Reply as topic
                    Log in to reply
                    • Oldest to Newest
                    • Newest to Oldest
                    • Most Votes


                    Support us

                    ioBroker
                    Community Adapters
                    Donate

                    574

                    Online

                    32.8k

                    Users

                    82.7k

                    Topics

                    1.3m

                    Posts
                    Community
                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                    ioBroker Community 2014-2025
                    logo
                    • Login

                    • Don't have an account? Register

                    • Login or register to search.
                    • First post
                      Last post
                    0
                    • Home
                    • Recent
                    • Tags
                    • Unread 0
                    • Categories
                    • Unreplied
                    • Popular
                    • GitHub
                    • Docu
                    • Hilfe