Hallo Forum,
ich versuche seit einiger Zeit in der Visualisierung meine PV Anlage abzubilden. Leider scheitere ich mit den zugehörigen Werten aus dem Umrichter.
Kann mir jemand sagen aus welchen Registern die angezeigten Werte aus dem Bild kommen?
Mal passen meine Daten und dann wieder nicht.
Vielleicht hat das ja jemand schon mal gemacht und kann da was aus dem Hut zaubern
Danke im Vorraus.
Gruß
Guinan -
@guinan Die Werte kommen nicht ausschließlich aus dem Wechselrichter, da der bspw. den Verbrauch gar nicht kennt; das sollte über einen SHM2.0 o. ä. laufen.
Wie weit bist du denn bereits?
Welche Adapter nutzt du zum Auslesen, welches Tool verwendest de bzw. möchtest du für die Visualisierung verwenden? -
@lessthanmore Ich wollte das ganz mormal über die Visualisierung vom Broker machen. Es scheiter aber schon im vornherein an der Tatsache, das ich nicht die richtigen Werte habe.
Du hast recht. Ein Teil der Werte kommen über den Homemanager.
Aktuell habe ich den Modbus- & Homemanager-Adapter ( heißt der so? ) im Einsatz um die Werte aus den SMA Geräten auszulesen.
-
@guinan Du hast nicht zufällig auch eine Wallbox? In dem Fall könntest du dir mal EVCC oder openWB anschauen.
Ansonsten gibt es im iob noch den Energiefluss-Adapter: https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
Weiterhin gibt es bereits den ein oder anderen Beitrag hier zu dem Thema: bspw. https://forum.iobroker.net/topic/51080/visualisierung-pv-anlage-mit-sma-wechselrichter-sunny-webbox -
@guinan sagte in Modbusregister SMA Tri 8.0 & Visualisierung:
Kann mir jemand sagen aus welchen Registern die angezeigten Werte aus dem Bild kommen?
https://www.sma.de/produkte/solar-wechselrichter/sunny-tripower-80-100
--> Parameter / Modbus