Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Gelöst: Frage zu Script (welches nicht läuft)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.5k

Gelöst: Frage zu Script (welches nicht läuft)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
32 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • crepp1967C crepp1967

    Hallo,

    Ich habe ein Script am Laufen welches tägliche meinen Heisswasserboiler 10:00 einschaltet und 16:00 wieder ausschaltet - soweit so einfach.

    Nun möchte ich den Boiler in Abhängkeit von der Boilertemperatur und auch der Tageszeit ausschalten lassen.
    Mein Ansatz funktioniert aber nicht:
    54d302b9-b222-48b4-a465-3ea1cee0fb46-image.png

    Vielleicht kann jemand von den Scriptprofis mir den entscheidenden Tipp geben was falsch ist oder hab ich mich vollständig verrannt?

    Gruß
    Torsten

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
    #2

    @crepp1967 im Trigger niemals ein falls, Wert von...., nur eine ID!

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    A crepp1967C 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @crepp1967 im Trigger niemals ein falls, Wert von...., nur eine ID!

      A Offline
      A Offline
      Ahnungsbefreit
      schrieb am zuletzt editiert von
      #3

      @crepp1967 In Ergänzung zu @Homoran's Kommentar: Du musst Dir überlegen, was hier ein Trigger ist, und was eine Bedingung, die erfüllt sein muss. Ein Trigger ist entweder eine Reaktion auf eine Aktualisierung oder Änderung eines Datenpunktes oder ein zeitliches Ereignis, also z.B. "es ist 10:00". Und nur der Trigger kommt in den "falls Objekt" Block oben. Die Bedingung dann über ein blaues "falls" im Code abfragen. In Deinem Fall würde ich das über 3 Trigger lösen: Einen um 10:00, einen um 16:00 und einen, der auf die Änderung der Temperatur reagiert. Und dann jeweils an-/ausschalten, ggf vorher Temperatur prüfen. Falls diese schon Trigger war, dann nicht noch einmal über "Wert von..." abfragen, sondern den kleinen roten "Wert" Block nutzen.

      Wenn meine Antwort hilfreich war, dürft Ihr das gerne durch einen "Upvote" (der kleine "^" unten rechts) zum Ausdruck bringen.

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A Ahnungsbefreit

        @crepp1967 In Ergänzung zu @Homoran's Kommentar: Du musst Dir überlegen, was hier ein Trigger ist, und was eine Bedingung, die erfüllt sein muss. Ein Trigger ist entweder eine Reaktion auf eine Aktualisierung oder Änderung eines Datenpunktes oder ein zeitliches Ereignis, also z.B. "es ist 10:00". Und nur der Trigger kommt in den "falls Objekt" Block oben. Die Bedingung dann über ein blaues "falls" im Code abfragen. In Deinem Fall würde ich das über 3 Trigger lösen: Einen um 10:00, einen um 16:00 und einen, der auf die Änderung der Temperatur reagiert. Und dann jeweils an-/ausschalten, ggf vorher Temperatur prüfen. Falls diese schon Trigger war, dann nicht noch einmal über "Wert von..." abfragen, sondern den kleinen roten "Wert" Block nutzen.

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #4

        @ahnungsbefreit sagte in Frage zu Script (welches nicht läuft):

        In Deinem Fall würde ich das über 3 Trigger lösen

        so wie das aufgebaut ist würde der shelly als Trigger reichen, die Bedingung muss in ein falls in den Trigger, und alles was da jetzt steht in das falls

        ...wenn ich das auf die Schnelle richtig sehe

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        A 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @ahnungsbefreit sagte in Frage zu Script (welches nicht läuft):

          In Deinem Fall würde ich das über 3 Trigger lösen

          so wie das aufgebaut ist würde der shelly als Trigger reichen, die Bedingung muss in ein falls in den Trigger, und alles was da jetzt steht in das falls

          ...wenn ich das auf die Schnelle richtig sehe

          A Offline
          A Offline
          Ahnungsbefreit
          schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
          #5

          @homoran Glaube ich nicht. Es soll doch täglich um 10:00 ein und um 16:00 ausgeschaltet werden (2 Trigger) und zusätzlich in dieser Zeit bei Erreichen der Temperatur von 70° ausgeschaltet werden. Bleibt noch die Frage, ob bei Unterschreiten einer minimalen Solltemp. wieder angeschaltet werden soll in der Zeit von 10:00 bis 16:00, aber das kann man ja im selben Trigger abfangen

          Edit: Ich sehe gerade im Script oben das die Abfrage der Temperatur falsch ist. Da wird die Objekt ID mit einem String mit der Maximaltemperatur verglichen, das geht schon mal gar nicht.

          Also so etwa:
          86f2efa0-ed9a-49a8-9d88-dcf54f46ab41-image.png

          Wenn meine Antwort hilfreich war, dürft Ihr das gerne durch einen "Upvote" (der kleine "^" unten rechts) zum Ausdruck bringen.

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @crepp1967 im Trigger niemals ein falls, Wert von...., nur eine ID!

            crepp1967C Online
            crepp1967C Online
            crepp1967
            schrieb am zuletzt editiert von
            #6

            @homoran

            Hab den Trigger umgestellt - allerdings schaltet er trotzdem nicht obwohl die Bedingung zw. 9 u 16 erfüllt ist.
            f68ca3ef-64fc-42ad-9611-7e06c2765720-image.png

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A Ahnungsbefreit

              @homoran Glaube ich nicht. Es soll doch täglich um 10:00 ein und um 16:00 ausgeschaltet werden (2 Trigger) und zusätzlich in dieser Zeit bei Erreichen der Temperatur von 70° ausgeschaltet werden. Bleibt noch die Frage, ob bei Unterschreiten einer minimalen Solltemp. wieder angeschaltet werden soll in der Zeit von 10:00 bis 16:00, aber das kann man ja im selben Trigger abfangen

              Edit: Ich sehe gerade im Script oben das die Abfrage der Temperatur falsch ist. Da wird die Objekt ID mit einem String mit der Maximaltemperatur verglichen, das geht schon mal gar nicht.

              Also so etwa:
              86f2efa0-ed9a-49a8-9d88-dcf54f46ab41-image.png

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #7

              @ahnungsbefreit sagte in Frage zu Script (welches nicht läuft):

              Es soll doch täglich um 10:00 und um 16:00 ausgeschaltet werden

              nee 1000 ein und 1600 aus

              dem Konstrukt enthahm ich, dass der shelly wohl selber immer wieder ausgeht und in diesem Zeitraum reaktiviert werden soll

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              crepp1967C A 3 Antworten Letzte Antwort
              0
              • crepp1967C crepp1967

                @homoran

                Hab den Trigger umgestellt - allerdings schaltet er trotzdem nicht obwohl die Bedingung zw. 9 u 16 erfüllt ist.
                f68ca3ef-64fc-42ad-9611-7e06c2765720-image.png

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #8

                @crepp1967 sagte in Frage zu Script (welches nicht läuft):

                Hab den Trigger umgestellt -

                wiedo ist unwahr und nicht wurde geändert?

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                crepp1967C 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @ahnungsbefreit sagte in Frage zu Script (welches nicht läuft):

                  Es soll doch täglich um 10:00 und um 16:00 ausgeschaltet werden

                  nee 1000 ein und 1600 aus

                  dem Konstrukt enthahm ich, dass der shelly wohl selber immer wieder ausgeht und in diesem Zeitraum reaktiviert werden soll

                  crepp1967C Online
                  crepp1967C Online
                  crepp1967
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #9

                  @homoran
                  nein, wie jetzt geplant soll er 9-16 an sein (wenn PV Strom verfügbar) und über 70° ausgehen.

                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @crepp1967 sagte in Frage zu Script (welches nicht läuft):

                    Hab den Trigger umgestellt -

                    wiedo ist unwahr und nicht wurde geändert?

                    crepp1967C Online
                    crepp1967C Online
                    crepp1967
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #10

                    @homoran
                    Ich denke unwahr heisst "false" also der Schalter ist aus, oder hab ich das falsch verstanden?
                    Ich schalte ihn nur ein wenn er aus ist.
                    Hab ich mir zumindest so gedacht...

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @ahnungsbefreit sagte in Frage zu Script (welches nicht läuft):

                      Es soll doch täglich um 10:00 und um 16:00 ausgeschaltet werden

                      nee 1000 ein und 1600 aus

                      dem Konstrukt enthahm ich, dass der shelly wohl selber immer wieder ausgeht und in diesem Zeitraum reaktiviert werden soll

                      A Offline
                      A Offline
                      Ahnungsbefreit
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #11

                      @homoran said in Frage zu Script (welches nicht läuft):

                      nee 1000 ein und 1600 aus

                      meinte ich doch, siehe Script

                      Wenn meine Antwort hilfreich war, dürft Ihr das gerne durch einen "Upvote" (der kleine "^" unten rechts) zum Ausdruck bringen.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • crepp1967C crepp1967

                        @homoran
                        nein, wie jetzt geplant soll er 9-16 an sein (wenn PV Strom verfügbar) und über 70° ausgehen.

                        A Offline
                        A Offline
                        Ahnungsbefreit
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #12

                        @crepp1967 said in Frage zu Script (welches nicht läuft):

                        (wenn PV Strom verfügbar)

                        Das wäre eine weitere Bedingung, die ist noch nicht im Script berücksichtigt.

                        Wenn meine Antwort hilfreich war, dürft Ihr das gerne durch einen "Upvote" (der kleine "^" unten rechts) zum Ausdruck bringen.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • crepp1967C crepp1967

                          @homoran
                          Ich denke unwahr heisst "false" also der Schalter ist aus, oder hab ich das falsch verstanden?
                          Ich schalte ihn nur ein wenn er aus ist.
                          Hab ich mir zumindest so gedacht...

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #13

                          @crepp1967 sagte in Frage zu Script (welches nicht läuft):

                          oder hab ich das falsch verstanden?

                          der triggert aber nur wenn er von wahr auf falsch schaltet. ist er bereits auf falsch passiert auch nichts

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @crepp1967 sagte in Frage zu Script (welches nicht läuft):

                            oder hab ich das falsch verstanden?

                            der triggert aber nur wenn er von wahr auf falsch schaltet. ist er bereits auf falsch passiert auch nichts

                            crepp1967C Online
                            crepp1967C Online
                            crepp1967
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #14

                            @homoran
                            ja das ist natürlich die Ursache dass nix passiert.
                            "wurde geändert" kann ich also nehmen auch wenn nicts passiert?

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @ahnungsbefreit sagte in Frage zu Script (welches nicht läuft):

                              Es soll doch täglich um 10:00 und um 16:00 ausgeschaltet werden

                              nee 1000 ein und 1600 aus

                              dem Konstrukt enthahm ich, dass der shelly wohl selber immer wieder ausgeht und in diesem Zeitraum reaktiviert werden soll

                              A Offline
                              A Offline
                              Ahnungsbefreit
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #15

                              @homoran said in Frage zu Script (welches nicht läuft):

                              dem Konstrukt enthahm ich, dass der shelly wohl selber immer wieder ausgeht und in diesem Zeitraum reaktiviert werden soll

                              ok, das wäre dann ein anderes Szenario, geht für mich nicht aus dem Post hervor.

                              Wenn meine Antwort hilfreich war, dürft Ihr das gerne durch einen "Upvote" (der kleine "^" unten rechts) zum Ausdruck bringen.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @crepp1967 sagte in Frage zu Script (welches nicht läuft):

                                Hab den Trigger umgestellt -

                                wiedo ist unwahr und nicht wurde geändert?

                                crepp1967C Online
                                crepp1967C Online
                                crepp1967
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #16

                                @homoran
                                Ok,

                                Ich denke ich gehe noch einen Schritt zurück und habe jetzt auf "wurde geändert" gestellt.
                                Ausserdem habe ich die Temperaturabfrage rausgenommen - damit überhaupt erst mal eingeschaltet wird:
                                c184f302-c618-4b87-a2f6-b9b5555258f0-image.png

                                passiert allerdings nicht... :thinking_face:

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • crepp1967C crepp1967

                                  Hallo,

                                  Ich habe ein Script am Laufen welches tägliche meinen Heisswasserboiler 10:00 einschaltet und 16:00 wieder ausschaltet - soweit so einfach.

                                  Nun möchte ich den Boiler in Abhängkeit von der Boilertemperatur und auch der Tageszeit ausschalten lassen.
                                  Mein Ansatz funktioniert aber nicht:
                                  54d302b9-b222-48b4-a465-3ea1cee0fb46-image.png

                                  Vielleicht kann jemand von den Scriptprofis mir den entscheidenden Tipp geben was falsch ist oder hab ich mich vollständig verrannt?

                                  Gruß
                                  Torsten

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                  #17

                                  @crepp1967 sagte: in Abhängkeit von der Boilertemperatur

                                  Dann muss die Temperatur als Trigger dienen.

                                  Blockly_temp.JPG

                                  Anmerkung: Oberhalb von 65 °C gibt es ein Verkalkungsproblem, unterhalb von 55 °C ein Legionellenproblem.

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • crepp1967C crepp1967

                                    @homoran
                                    ja das ist natürlich die Ursache dass nix passiert.
                                    "wurde geändert" kann ich also nehmen auch wenn nicts passiert?

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #18

                                    @crepp1967 sagte in Frage zu Script (welches nicht läuft):

                                    "wurde geändert" kann ich also nehmen auch wenn nicts passiert?

                                    nein, aber jede Änderung triggert dann

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @crepp1967 sagte in Frage zu Script (welches nicht läuft):

                                      "wurde geändert" kann ich also nehmen auch wenn nicts passiert?

                                      nein, aber jede Änderung triggert dann

                                      crepp1967C Online
                                      crepp1967C Online
                                      crepp1967
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #19

                                      @homoran
                                      Ok, ich werde das Script von @paul53 nachbauen und berichten.
                                      "heizen" ist eine Variable?

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • crepp1967C crepp1967

                                        @homoran
                                        Ok, ich werde das Script von @paul53 nachbauen und berichten.
                                        "heizen" ist eine Variable?

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #20

                                        @crepp1967 sagte in Frage zu Script (welches nicht läuft):

                                        "heizen" ist eine Variable?

                                        eine selbst zu erstellende, ja!

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @crepp1967 sagte in Frage zu Script (welches nicht läuft):

                                          "heizen" ist eine Variable?

                                          eine selbst zu erstellende, ja!

                                          crepp1967C Online
                                          crepp1967C Online
                                          crepp1967
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #21

                                          @homoran
                                          Hab jetzt das script nachgebaut (inkl. Variable) - er zuckt nicht.
                                          fehlt noch irgendetwas?
                                          0e6481da-4f14-43cd-80c1-37da3a15e605-image.png

                                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          568

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe