  4. FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    5
    1
    137

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    8
    1
    172

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    872

FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
74 Posts 20 Posters 16.5k Views 17 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • HomoranH Homoran

    @Int17 sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:

    danach als String definiert:

    was?

    dem log nach

    @Int17 sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:

    task add for ID undefined:

    geht es anscheinend um die ID!

    Lösch diese nochmal,ggf. zwischenspeichern, und erneut eintragen.

    Ansonsten mal ein downgrade des Adapters. die 8.0.3 dürfte nicht stable sein. wo hast du due her?

    I Offline
    I Offline
    Int17
    wrote on last edited by Int17
    #61

    @Homoran
    Ok, ich hatte die Model number als ID verstanden, da im Kommentar steht Model number of the inverter (8 chars, space padded). Daher im 2. Versuch die Model Number als String definiert.

    "Ansonsten mal ein downgrade des Adapters. die 8.0.3 dürfte nicht stable sein. wo hast du due her?"
    Ich folge dem Beta-Repo.
    klu_2026.02.21-21_56_37.jpg

    Habe jetzt die aus dem Stable Repo installiert.
    Versuch mit Waveshare (.80):

    2026-02-21 22:04:43.371 - info: modbus.0 (157715) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
    2026-02-21 22:04:43.412 - error: modbus.0 (157715) Invalid holdingRegisters address: -10001
    2026-02-21 22:04:43.412 - debug: modbus.0 (157715) Initialize Objects for disInputs: []
    2026-02-21 22:04:43.412 - debug: modbus.0 (157715) Initialize Objects for coils: []
    2026-02-21 22:04:43.413 - debug: modbus.0 (157715) Initialize Objects for inputRegs: []
    2026-02-21 22:04:43.413 - debug: modbus.0 (157715) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"30000","name":"Inverter Model","description":"Model number of the inverter (8 chars, space padded)","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-10001,"deviceId":247}]
    2026-02-21 22:04:43.413 - error: modbus.0 (157715) Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":"30000","name":"Inverter Model","description":"Model number of the inverter (8 chars, space padded)","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-10001,"deviceId":247,"fullId":"modbus.0.0"}
    2026-02-21 22:04:43.413 - error: modbus.0 (157715) Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"Model number of the inverter (8 chars, space padded)","role":"","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-10001,"deviceId":247,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
    2026-02-21 22:04:43.413 - debug: modbus.0 (157715) Add undefined: {"type":"state","common":{"name":"Model number of the inverter (8 chars, space padded)","role":"","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-10001,"deviceId":247,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
    2026-02-21 22:04:43.458 - info: modbus.0 (157715) Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
    2026-02-21 22:04:43.493 - info: modbus.0 (157715) Connected to slave 192.168.178.80
    2026-02-21 22:04:43.493 - debug: modbus.0 (157715) [DevID_247] Poll start ---------------------
    2026-02-21 22:04:43.667 - debug: modbus.0 (157715) No current request.
    2026-02-21 22:04:44.017 - debug: modbus.0 (157715) No current request.
    2026-02-21 22:04:44.367 - debug: modbus.0 (157715) No current request.
    

    Versuch mit H3 (IP .99):

    2026-02-22 16:25:39.657 - info: modbus.0 (260646) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
    2026-02-22 16:25:39.700 - error: modbus.0 (260646) Invalid holdingRegisters address: -10001
    2026-02-22 16:25:39.700 - debug: modbus.0 (260646) Initialize Objects for disInputs: []
    2026-02-22 16:25:39.700 - debug: modbus.0 (260646) Initialize Objects for coils: []
    2026-02-22 16:25:39.700 - debug: modbus.0 (260646) Initialize Objects for inputRegs: []
    2026-02-22 16:25:39.700 - debug: modbus.0 (260646) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"30000","name":"Inverter Model","description":"Model number of the inverter (8 chars, space padded)","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-10001,"deviceId":247}]
    2026-02-22 16:25:39.700 - error: modbus.0 (260646) Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":"30000","name":"Inverter Model","description":"Model number of the inverter (8 chars, space padded)","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-10001,"deviceId":247,"fullId":"modbus.0.0"}
    2026-02-22 16:25:39.700 - error: modbus.0 (260646) Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"Model number of the inverter (8 chars, space padded)","role":"","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-10001,"deviceId":247,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
    2026-02-22 16:25:39.700 - debug: modbus.0 (260646) Add undefined: {"type":"state","common":{"name":"Model number of the inverter (8 chars, space padded)","role":"","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-10001,"deviceId":247,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
    2026-02-22 16:25:39.746 - info: modbus.0 (260646) Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
    2026-02-22 16:25:39.782 - info: modbus.0 (260646) Connected to slave 192.168.178.99
    2026-02-22 16:25:39.782 - debug: modbus.0 (260646) [DevID_247] Poll start ---------------------
    2026-02-22 16:25:40.833 - debug: modbus.0 (260646) [DevID_247] Poll start ---------------------
    
    1 Reply Last reply
    0
    • I Offline
      I Offline
      Int17
      wrote on last edited by Int17
      #62

      Also ich bin ein Stück weitergekommen.
      Invalid holdingRegisters address: -10001
      Hier ist mir aufgefallen, dass sich die Adresse ändert, wenn man das Holding Register verändert. Trägt man da 40001 ein, so kommt der Fehler nicht mehr und auch die ID-Fehlermeldung kommt nicht mehr.

      2026-02-22 16:42:41.507 - info: modbus.0 (262572) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
      2026-02-22 16:42:41.550 - debug: modbus.0 (262572) Initialize Objects for disInputs: []
      2026-02-22 16:42:41.550 - debug: modbus.0 (262572) Initialize Objects for coils: []
      2026-02-22 16:42:41.550 - debug: modbus.0 (262572) Initialize Objects for inputRegs: []
      2026-02-22 16:42:41.550 - debug: modbus.0 (262572) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40001","name":"Inverter Model","description":"Model number of the inverter (8 chars, space padded)","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":0,"deviceId":247,"id":"holdingRegisters.40001_Inverter_Model"}]
      2026-02-22 16:42:41.550 - debug: modbus.0 (262572) Add holdingRegisters.40001_Inverter_Model: {"_id":"holdingRegisters.40001_Inverter_Model","type":"state","common":{"name":"Model number of the inverter (8 chars, space padded)","role":"","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":0,"deviceId":247,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2026-02-22 16:42:41.633 - info: modbus.0 (262572) Connected to slave 192.168.178.99
      2026-02-22 16:42:41.633 - debug: modbus.0 (262572) [DevID_247] Poll start ---------------------
      2026-02-22 16:42:41.633 - debug: modbus.0 (262572) Initialization of scale factors done!
      2026-02-22 16:42:41.633 - debug: modbus.0 (262572) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 0 - 1 registers
      2026-02-22 16:42:46.634 - warn: modbus.0 (262572) Error: undefined
      2026-02-22 16:42:46.634 - error: modbus.0 (262572) Request timed out.
      2026-02-22 16:42:46.634 - error: modbus.0 (262572) Client in error state.
      2026-02-22 16:42:46.634 - warn: modbus.0 (262572) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      

      Gleicher Ablauf mit der Adresse des Wavshares.

      fuzzy1955F HomoranH 2 Replies Last reply
      0
      • I Int17

        Also ich bin ein Stück weitergekommen.
        Invalid holdingRegisters address: -10001
        Hier ist mir aufgefallen, dass sich die Adresse ändert, wenn man das Holding Register verändert. Trägt man da 40001 ein, so kommt der Fehler nicht mehr und auch die ID-Fehlermeldung kommt nicht mehr.

        2026-02-22 16:42:41.507 - info: modbus.0 (262572) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
        2026-02-22 16:42:41.550 - debug: modbus.0 (262572) Initialize Objects for disInputs: []
        2026-02-22 16:42:41.550 - debug: modbus.0 (262572) Initialize Objects for coils: []
        2026-02-22 16:42:41.550 - debug: modbus.0 (262572) Initialize Objects for inputRegs: []
        2026-02-22 16:42:41.550 - debug: modbus.0 (262572) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40001","name":"Inverter Model","description":"Model number of the inverter (8 chars, space padded)","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":0,"deviceId":247,"id":"holdingRegisters.40001_Inverter_Model"}]
        2026-02-22 16:42:41.550 - debug: modbus.0 (262572) Add holdingRegisters.40001_Inverter_Model: {"_id":"holdingRegisters.40001_Inverter_Model","type":"state","common":{"name":"Model number of the inverter (8 chars, space padded)","role":"","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":0,"deviceId":247,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        2026-02-22 16:42:41.633 - info: modbus.0 (262572) Connected to slave 192.168.178.99
        2026-02-22 16:42:41.633 - debug: modbus.0 (262572) [DevID_247] Poll start ---------------------
        2026-02-22 16:42:41.633 - debug: modbus.0 (262572) Initialization of scale factors done!
        2026-02-22 16:42:41.633 - debug: modbus.0 (262572) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 0 - 1 registers
        2026-02-22 16:42:46.634 - warn: modbus.0 (262572) Error: undefined
        2026-02-22 16:42:46.634 - error: modbus.0 (262572) Request timed out.
        2026-02-22 16:42:46.634 - error: modbus.0 (262572) Client in error state.
        2026-02-22 16:42:46.634 - warn: modbus.0 (262572) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
        

        Gleicher Ablauf mit der Adresse des Wavshares.

        fuzzy1955F Offline
        fuzzy1955F Offline
        fuzzy1955
        wrote on last edited by
        #63

        @Int17 sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:

        ich bin ein Stück weitergekommen

        Super! Ich weiß, Modbus ist mit viel Probieren verbunden. Aber wenn man einen Schritt weiter ist, macht's Freude :-)

        Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
        Jetzt läuft alles in meinem umfangreichen Smart-Home-System gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
        Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!

        1 Reply Last reply
        0
        • I Int17

          Also ich bin ein Stück weitergekommen.
          Invalid holdingRegisters address: -10001
          Hier ist mir aufgefallen, dass sich die Adresse ändert, wenn man das Holding Register verändert. Trägt man da 40001 ein, so kommt der Fehler nicht mehr und auch die ID-Fehlermeldung kommt nicht mehr.

          2026-02-22 16:42:41.507 - info: modbus.0 (262572) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
          2026-02-22 16:42:41.550 - debug: modbus.0 (262572) Initialize Objects for disInputs: []
          2026-02-22 16:42:41.550 - debug: modbus.0 (262572) Initialize Objects for coils: []
          2026-02-22 16:42:41.550 - debug: modbus.0 (262572) Initialize Objects for inputRegs: []
          2026-02-22 16:42:41.550 - debug: modbus.0 (262572) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40001","name":"Inverter Model","description":"Model number of the inverter (8 chars, space padded)","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":0,"deviceId":247,"id":"holdingRegisters.40001_Inverter_Model"}]
          2026-02-22 16:42:41.550 - debug: modbus.0 (262572) Add holdingRegisters.40001_Inverter_Model: {"_id":"holdingRegisters.40001_Inverter_Model","type":"state","common":{"name":"Model number of the inverter (8 chars, space padded)","role":"","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":0,"deviceId":247,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2026-02-22 16:42:41.633 - info: modbus.0 (262572) Connected to slave 192.168.178.99
          2026-02-22 16:42:41.633 - debug: modbus.0 (262572) [DevID_247] Poll start ---------------------
          2026-02-22 16:42:41.633 - debug: modbus.0 (262572) Initialization of scale factors done!
          2026-02-22 16:42:41.633 - debug: modbus.0 (262572) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 0 - 1 registers
          2026-02-22 16:42:46.634 - warn: modbus.0 (262572) Error: undefined
          2026-02-22 16:42:46.634 - error: modbus.0 (262572) Request timed out.
          2026-02-22 16:42:46.634 - error: modbus.0 (262572) Client in error state.
          2026-02-22 16:42:46.634 - warn: modbus.0 (262572) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
          

          Gleicher Ablauf mit der Adresse des Wavshares.

          HomoranH Do not disturb
          HomoranH Do not disturb
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          wrote on last edited by
          #64

          @Int17 sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:

          Invalid holdingRegisters address: -10001

          das klingt nach falschen Grundeinstellungen!

          Alias verwenden aktiviert?

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          I 1 Reply Last reply
          0
          • HomoranH Homoran

            @Int17 sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:

            Invalid holdingRegisters address: -10001

            das klingt nach falschen Grundeinstellungen!

            Alias verwenden aktiviert?

            I Offline
            I Offline
            Int17
            wrote on last edited by
            #65

            @Homoran
            Ja, die Selektion ist Standard. Jetzt deaktiviert.
            Die ersten beiden Register laut Doku sind Model und SN:
            klu_2026.02.22-17_25_56.jpg

            die habe ich jetzt eingetragen:
            klu_2026.02.22-17_31_09.jpg

            Ergebnis:
            klu_2026.02.22-17_30_53.jpg

            Hier die Ausgabe vom GModbus:
            klu_2026.02.22-17_12_00.jpg

            Also scheint die FW des H3 Modbus über TCP (LAN-Kabel) zu unterstützen und das RS4852ETH ist überflüssig.

            Hatte hier gelesen, dass nach dem Eintrag von ein paar Register, die restlichen automatische gelesen wurden. Stimmt das?

            HomoranH 1 Reply Last reply
            0
            • I Int17

              @Homoran
              Ja, die Selektion ist Standard. Jetzt deaktiviert.
              Die ersten beiden Register laut Doku sind Model und SN:
              klu_2026.02.22-17_25_56.jpg

              die habe ich jetzt eingetragen:
              klu_2026.02.22-17_31_09.jpg

              Ergebnis:
              klu_2026.02.22-17_30_53.jpg

              Hier die Ausgabe vom GModbus:
              klu_2026.02.22-17_12_00.jpg

              Also scheint die FW des H3 Modbus über TCP (LAN-Kabel) zu unterstützen und das RS4852ETH ist überflüssig.

              Hatte hier gelesen, dass nach dem Eintrag von ein paar Register, die restlichen automatische gelesen wurden. Stimmt das?

              HomoranH Do not disturb
              HomoranH Do not disturb
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              wrote on last edited by
              #66

              @Int17 sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:

              Hatte hier gelesen, dass nach dem Eintrag von ein paar Register, die restlichen automatische gelesen wurden. Stimmt das?

              im Modbus Adapter? nein!
              in deinem Tool? möglich, aber kenn ich nicht

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              1 Reply Last reply
              0
              • I Offline
                I Offline
                Int17
                wrote on last edited by
                #67

                Falls du GModbus meinst, da auch nicht. Da muss man die Anzahl mitgeben.
                Danke für eure Hilfe.

                1 Reply Last reply
                0
                • I Offline
                  I Offline
                  Int17
                  wrote on last edited by
                  #68

                  Ich melde mich nochmal, weil ich hier gelesen habe, dass das Auslesen per TCP nicht empfohlen wird. Daher habe ich mir Waveshare RS485 TO ETH Converter

                  Waveshare RS4852ETH.jpg
                  installiert. Hier bekam ich aber keine Verbindung zu H3 Smart. Der Wechselrichter geht in einen Fehlerstatus, wenn man in den Einstellungen "Meter 1" oder "2" aktiviert und trennt die PV-Seite sofort.

                  Fehlermeldung Meter 1 (RTU).jpg
                  Dann habe ich den beim WR mitgelieferten Chint-DTSU666 mit einer Phase und dem Modbus-Kabel (ID 147) verbunden.

                  DTSU666 RS485 A Braun & B.jpg
                  Am WR habe ich den COM-Port genommen.
                  COM-Port Anschlüsse Meter 11 A Braun & 12 B; 10 +12V & 20 Gnd; Abschirmung 19.jpg

                  Die ID 247 im WR unverändert gelassen.
                  RS485 Menu 1.jpg

                  RS485 ID1.jpg

                  Alles zusammengebaut und "Meter 1" wieder aktiviert. Aber auch hier zeigt der WR sofort den obigen Fehler an.
                  Um zu sehen, ob er überhaupt ansprechbar ist, habe ich mir das Interface USB2Modbus von Waveshare gekauft. Aber auch damit habe ich keine Daten auslesen können bzw. auch damit zeigt der WR den Fehler.

                  D:\>modpoll -b 9600 -p none -m rtu -a 247 -r 30000 -c 32 COM9
                  modpoll 3.16 - FieldTalk(tm) Modbus(R) Master Simulator
                  Copyright (c) 2002-2025 proconX Pty Ltd
                  Visit https://www.modbusdriver.com for Modbus libraries and tools.
                  
                  Protocol configuration: Modbus RTU, FC3
                  Slave configuration...: address = 247, start reference = 30000, count = 32
                  Communication.........: COM9, 9600, 8, 1, none, t/o 1.00 s, poll rate 1000 ms
                  Data type.............: 16-bit register, holding register table
                  
                  -- Polling slave... (Ctrl-C to stop)
                  Reply time-out!
                  

                  Der Smartmeter (147) antwortet mir darüber.
                  GModbus Smartmeter.jpg

                  Weiß jemand, was ich vergessen habe zu konfigurieren bzw. welchen Fehler ich gemacht habe?
                  Im Menübaum sehe ich keine weiteren Einstellungen zu diesem Thema.
                  klu_2026.02.28-19_16_56.jpg

                  fuzzy1955F 1 Reply Last reply
                  0
                  • I Int17

                    Ich melde mich nochmal, weil ich hier gelesen habe, dass das Auslesen per TCP nicht empfohlen wird. Daher habe ich mir Waveshare RS485 TO ETH Converter

                    Waveshare RS4852ETH.jpg
                    installiert. Hier bekam ich aber keine Verbindung zu H3 Smart. Der Wechselrichter geht in einen Fehlerstatus, wenn man in den Einstellungen "Meter 1" oder "2" aktiviert und trennt die PV-Seite sofort.

                    Fehlermeldung Meter 1 (RTU).jpg
                    Dann habe ich den beim WR mitgelieferten Chint-DTSU666 mit einer Phase und dem Modbus-Kabel (ID 147) verbunden.

                    DTSU666 RS485 A Braun & B.jpg
                    Am WR habe ich den COM-Port genommen.
                    COM-Port Anschlüsse Meter 11 A Braun & 12 B; 10 +12V & 20 Gnd; Abschirmung 19.jpg

                    Die ID 247 im WR unverändert gelassen.
                    RS485 Menu 1.jpg

                    RS485 ID1.jpg

                    Alles zusammengebaut und "Meter 1" wieder aktiviert. Aber auch hier zeigt der WR sofort den obigen Fehler an.
                    Um zu sehen, ob er überhaupt ansprechbar ist, habe ich mir das Interface USB2Modbus von Waveshare gekauft. Aber auch damit habe ich keine Daten auslesen können bzw. auch damit zeigt der WR den Fehler.

                    D:\>modpoll -b 9600 -p none -m rtu -a 247 -r 30000 -c 32 COM9
                    modpoll 3.16 - FieldTalk(tm) Modbus(R) Master Simulator
                    Copyright (c) 2002-2025 proconX Pty Ltd
                    Visit https://www.modbusdriver.com for Modbus libraries and tools.
                    
                    Protocol configuration: Modbus RTU, FC3
                    Slave configuration...: address = 247, start reference = 30000, count = 32
                    Communication.........: COM9, 9600, 8, 1, none, t/o 1.00 s, poll rate 1000 ms
                    Data type.............: 16-bit register, holding register table
                    
                    -- Polling slave... (Ctrl-C to stop)
                    Reply time-out!
                    

                    Der Smartmeter (147) antwortet mir darüber.
                    GModbus Smartmeter.jpg

                    Weiß jemand, was ich vergessen habe zu konfigurieren bzw. welchen Fehler ich gemacht habe?
                    Im Menübaum sehe ich keine weiteren Einstellungen zu diesem Thema.
                    klu_2026.02.28-19_16_56.jpg

                    fuzzy1955F Offline
                    fuzzy1955F Offline
                    fuzzy1955
                    wrote on last edited by fuzzy1955
                    #69

                    @Int17 sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:

                    Waveshare RS485 TO ETH

                    Hi,

                    wenn du den Waveshare RS485 TO ETH nimmst, was hast du da genau eingestellt - ist es das?

                    07195e4b-a95a-4c5f-b4f5-ac5d41168f10-image.png

                    Und wie schauen die Einstellungen im IOBroker Modbus-Adapter genau aus? Bitte Screenshots.

                    [EDIT] Bevor beim Waveshare RS485 TO ETH die grüne LED nicht leuchtet, steckt der Fehler höchstwahrscheinlich zwischen IOB-Adapter und Waveshare.

                    Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                    Jetzt läuft alles in meinem umfangreichen Smart-Home-System gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                    Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!

                    I 1 Reply Last reply
                    0
                    • fuzzy1955F fuzzy1955

                      @Int17 sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:

                      Waveshare RS485 TO ETH

                      Hi,

                      wenn du den Waveshare RS485 TO ETH nimmst, was hast du da genau eingestellt - ist es das?

                      07195e4b-a95a-4c5f-b4f5-ac5d41168f10-image.png

                      Und wie schauen die Einstellungen im IOBroker Modbus-Adapter genau aus? Bitte Screenshots.

                      [EDIT] Bevor beim Waveshare RS485 TO ETH die grüne LED nicht leuchtet, steckt der Fehler höchstwahrscheinlich zwischen IOB-Adapter und Waveshare.

                      I Offline
                      I Offline
                      Int17
                      wrote on last edited by Int17
                      #70

                      @fuzzy1955
                      Ja, so sieht die akt. Konfig aus.
                      "Destination IP" ist die des iobrokers.
                      m1.jpg

                      In "Einstellungen" nichts geändert.

                      Nur das eingetragen:
                      klu_2026.03.03-22_02_15.jpg

                      Wenn ich mit GModbus das Waveshare anspreche, leuchtet der Link:
                      Link.jpg

                      Nur es kommt nicht das erwartet zurück:
                      klu_2026.03.03-21_51_30.jpg

                      iobroker meldet:

                      2026-03-03 22:03:45.230 - info: modbus.0 (589822) starting. Version 8.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                      2026-03-03 22:03:45.263 - debug: modbus.0 (589822) Initialize Objects for disInputs: []
                      2026-03-03 22:03:45.263 - debug: modbus.0 (589822) Initialize Objects for coils: []
                      2026-03-03 22:03:45.263 - debug: modbus.0 (589822) Initialize Objects for inputRegs: []
                      2026-03-03 22:03:45.264 - debug: modbus.0 (589822) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":30000,"address":30000,"name":"Model Name","description":"","type":"string","len":16,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","unit":"","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":247,"id":"holdingRegisters.30000_Model_Name"},{"_address":30016,"address":30016,"name":"Serial Number","description":"","type":"string","len":16,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","unit":"","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":247,"id":"holdingRegisters.30016_Serial_Number"}]
                      2026-03-03 22:03:45.264 - debug: modbus.0 (589822) Add holdingRegisters.30000_Model_Name: {"_id":"holdingRegisters.30000_Model_Name","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":30000,"deviceId":247,"type":"string","len":16,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                      2026-03-03 22:03:45.264 - debug: modbus.0 (589822) Add holdingRegisters.30016_Serial_Number: {"_id":"holdingRegisters.30016_Serial_Number","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":30016,"deviceId":247,"type":"string","len":16,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                      2026-03-03 22:03:45.331 - info: modbus.0 (589822) Connected to slave 192.168.178.80
                      2026-03-03 22:03:45.331 - debug: modbus.0 (589822) [DevID_247] Poll start ---------------------
                      2026-03-03 22:03:45.332 - debug: modbus.0 (589822) Initialization of scale factors done!
                      2026-03-03 22:03:45.332 - debug: modbus.0 (589822) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 30000 - 32 registers
                      2026-03-03 22:03:45.404 - warn: modbus.0 (589822) Error in handler for FC3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                      2026-03-03 22:03:45.753 - warn: modbus.0 (589822) Error in handler for FC3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                      2026-03-03 22:03:46.104 - warn: modbus.0 (589822) Error in handler for FC3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                      

                      Das Debug-Log wenn ich über TCP abfrage:

                      2026-03-04 07:11:47.418 - info: modbus.0 (647850) starting. Version 8.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                      2026-03-04 07:11:47.445 - debug: modbus.0 (647850) Initialize Objects for disInputs: []
                      2026-03-04 07:11:47.445 - debug: modbus.0 (647850) Initialize Objects for coils: []
                      2026-03-04 07:11:47.445 - debug: modbus.0 (647850) Initialize Objects for inputRegs: []
                      2026-03-04 07:11:47.445 - debug: modbus.0 (647850) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":30000,"address":30000,"name":"Model Name","description":"","type":"string","len":16,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","unit":"","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":246,"id":"holdingRegisters.30000_Model_Name"},{"_address":30016,"address":30016,"name":"Serial Number","description":"","type":"string","len":16,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","unit":"","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":246,"id":"holdingRegisters.30016_Serial_Number"}]
                      2026-03-04 07:11:47.445 - debug: modbus.0 (647850) Add holdingRegisters.30000_Model_Name: {"_id":"holdingRegisters.30000_Model_Name","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":30000,"deviceId":246,"type":"string","len":16,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                      2026-03-04 07:11:47.445 - debug: modbus.0 (647850) Add holdingRegisters.30016_Serial_Number: {"_id":"holdingRegisters.30016_Serial_Number","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":30016,"deviceId":246,"type":"string","len":16,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                      2026-03-04 07:11:47.511 - info: modbus.0 (647850) Connected to slave 192.168.178.99
                      2026-03-04 07:11:47.511 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246] Poll start ---------------------
                      2026-03-04 07:11:47.512 - debug: modbus.0 (647850) Initialization of scale factors done!
                      2026-03-04 07:11:47.512 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246/holdingRegs] Poll address 30000 - 32 registers
                      2026-03-04 07:11:47.520 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246/holdingRegs] Poll address 30000 DONE
                      2026-03-04 07:11:48.571 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246] Poll start ---------------------
                      2026-03-04 07:11:48.571 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246/holdingRegs] Poll address 30000 - 32 registers
                      2026-03-04 07:11:48.577 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246/holdingRegs] Poll address 30000 DONE
                      2026-03-04 07:11:49.628 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246] Poll start ---------------------
                      2026-03-04 07:11:49.628 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246/holdingRegs] Poll address 30000 - 32 registers
                      2026-03-04 07:11:49.634 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246/holdingRegs] Poll address 30000 DONE
                      2026-03-04 07:11:50.465 - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 647839 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2026-03-04 07:11:50.684 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246] Poll start ---------------------
                      2026-03-04 07:11:50.684 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246/holdingRegs] Poll address 30000 - 32 registers
                      2026-03-04 07:11:50.690 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246/holdingRegs] Poll address 30000 DONE
                      2026-03-04 07:11:51.741 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246] Poll start ---------------------
                      2026-03-04 07:11:51.741 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246/holdingRegs] Poll address 30000 - 32 registers
                      2026-03-04 07:11:51.747 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246/holdingRegs] Poll address 30000 DONE
                      2026-03-04 07:11:52.798 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246] Poll start ---------------------
                      2026-03-04 07:11:52.799 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246/holdingRegs] Poll address 30000 - 32 registers
                      2026-03-04 07:11:52.804 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246/holdingRegs] Poll address 30000 DONE
                      2026-03-04 07:11:53.855 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246] Poll start ---------------------
                      2026-03-04 07:11:53.855 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246/holdingRegs] Poll address 30000 - 32 registers
                      2026-03-04 07:11:53.861 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246/holdingRegs] Poll address 30000 DONE
                      

                      klu_2026.03.04-07_15_01.jpg

                      fuzzy1955F 1 Reply Last reply
                      0
                      • I Int17

                        @fuzzy1955
                        Ja, so sieht die akt. Konfig aus.
                        "Destination IP" ist die des iobrokers.
                        m1.jpg

                        In "Einstellungen" nichts geändert.

                        Nur das eingetragen:
                        klu_2026.03.03-22_02_15.jpg

                        Wenn ich mit GModbus das Waveshare anspreche, leuchtet der Link:
                        Link.jpg

                        Nur es kommt nicht das erwartet zurück:
                        klu_2026.03.03-21_51_30.jpg

                        iobroker meldet:

                        2026-03-03 22:03:45.230 - info: modbus.0 (589822) starting. Version 8.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                        2026-03-03 22:03:45.263 - debug: modbus.0 (589822) Initialize Objects for disInputs: []
                        2026-03-03 22:03:45.263 - debug: modbus.0 (589822) Initialize Objects for coils: []
                        2026-03-03 22:03:45.263 - debug: modbus.0 (589822) Initialize Objects for inputRegs: []
                        2026-03-03 22:03:45.264 - debug: modbus.0 (589822) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":30000,"address":30000,"name":"Model Name","description":"","type":"string","len":16,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","unit":"","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":247,"id":"holdingRegisters.30000_Model_Name"},{"_address":30016,"address":30016,"name":"Serial Number","description":"","type":"string","len":16,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","unit":"","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":247,"id":"holdingRegisters.30016_Serial_Number"}]
                        2026-03-03 22:03:45.264 - debug: modbus.0 (589822) Add holdingRegisters.30000_Model_Name: {"_id":"holdingRegisters.30000_Model_Name","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":30000,"deviceId":247,"type":"string","len":16,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                        2026-03-03 22:03:45.264 - debug: modbus.0 (589822) Add holdingRegisters.30016_Serial_Number: {"_id":"holdingRegisters.30016_Serial_Number","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":30016,"deviceId":247,"type":"string","len":16,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                        2026-03-03 22:03:45.331 - info: modbus.0 (589822) Connected to slave 192.168.178.80
                        2026-03-03 22:03:45.331 - debug: modbus.0 (589822) [DevID_247] Poll start ---------------------
                        2026-03-03 22:03:45.332 - debug: modbus.0 (589822) Initialization of scale factors done!
                        2026-03-03 22:03:45.332 - debug: modbus.0 (589822) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 30000 - 32 registers
                        2026-03-03 22:03:45.404 - warn: modbus.0 (589822) Error in handler for FC3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                        2026-03-03 22:03:45.753 - warn: modbus.0 (589822) Error in handler for FC3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                        2026-03-03 22:03:46.104 - warn: modbus.0 (589822) Error in handler for FC3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                        

                        Das Debug-Log wenn ich über TCP abfrage:

                        2026-03-04 07:11:47.418 - info: modbus.0 (647850) starting. Version 8.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                        2026-03-04 07:11:47.445 - debug: modbus.0 (647850) Initialize Objects for disInputs: []
                        2026-03-04 07:11:47.445 - debug: modbus.0 (647850) Initialize Objects for coils: []
                        2026-03-04 07:11:47.445 - debug: modbus.0 (647850) Initialize Objects for inputRegs: []
                        2026-03-04 07:11:47.445 - debug: modbus.0 (647850) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":30000,"address":30000,"name":"Model Name","description":"","type":"string","len":16,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","unit":"","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":246,"id":"holdingRegisters.30000_Model_Name"},{"_address":30016,"address":30016,"name":"Serial Number","description":"","type":"string","len":16,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","unit":"","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":246,"id":"holdingRegisters.30016_Serial_Number"}]
                        2026-03-04 07:11:47.445 - debug: modbus.0 (647850) Add holdingRegisters.30000_Model_Name: {"_id":"holdingRegisters.30000_Model_Name","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":30000,"deviceId":246,"type":"string","len":16,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                        2026-03-04 07:11:47.445 - debug: modbus.0 (647850) Add holdingRegisters.30016_Serial_Number: {"_id":"holdingRegisters.30016_Serial_Number","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":30016,"deviceId":246,"type":"string","len":16,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                        2026-03-04 07:11:47.511 - info: modbus.0 (647850) Connected to slave 192.168.178.99
                        2026-03-04 07:11:47.511 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246] Poll start ---------------------
                        2026-03-04 07:11:47.512 - debug: modbus.0 (647850) Initialization of scale factors done!
                        2026-03-04 07:11:47.512 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246/holdingRegs] Poll address 30000 - 32 registers
                        2026-03-04 07:11:47.520 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246/holdingRegs] Poll address 30000 DONE
                        2026-03-04 07:11:48.571 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246] Poll start ---------------------
                        2026-03-04 07:11:48.571 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246/holdingRegs] Poll address 30000 - 32 registers
                        2026-03-04 07:11:48.577 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246/holdingRegs] Poll address 30000 DONE
                        2026-03-04 07:11:49.628 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246] Poll start ---------------------
                        2026-03-04 07:11:49.628 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246/holdingRegs] Poll address 30000 - 32 registers
                        2026-03-04 07:11:49.634 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246/holdingRegs] Poll address 30000 DONE
                        2026-03-04 07:11:50.465 - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 647839 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2026-03-04 07:11:50.684 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246] Poll start ---------------------
                        2026-03-04 07:11:50.684 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246/holdingRegs] Poll address 30000 - 32 registers
                        2026-03-04 07:11:50.690 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246/holdingRegs] Poll address 30000 DONE
                        2026-03-04 07:11:51.741 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246] Poll start ---------------------
                        2026-03-04 07:11:51.741 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246/holdingRegs] Poll address 30000 - 32 registers
                        2026-03-04 07:11:51.747 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246/holdingRegs] Poll address 30000 DONE
                        2026-03-04 07:11:52.798 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246] Poll start ---------------------
                        2026-03-04 07:11:52.799 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246/holdingRegs] Poll address 30000 - 32 registers
                        2026-03-04 07:11:52.804 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246/holdingRegs] Poll address 30000 DONE
                        2026-03-04 07:11:53.855 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246] Poll start ---------------------
                        2026-03-04 07:11:53.855 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246/holdingRegs] Poll address 30000 - 32 registers
                        2026-03-04 07:11:53.861 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246/holdingRegs] Poll address 30000 DONE
                        

                        klu_2026.03.04-07_15_01.jpg

                        fuzzy1955F Offline
                        fuzzy1955F Offline
                        fuzzy1955
                        wrote on last edited by
                        #71

                        @Int17 sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:

                        2026-03-03 22:03:45.404 - warn: modbus.0 (589822) Error in handler for FC3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range.

                        Offenbar passt das Offset nicht. Was ist da bei dir eingetragen? Meines schaut so aus:
                        Modbus1.jpg

                        Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                        Jetzt läuft alles in meinem umfangreichen Smart-Home-System gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                        Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!

                        I 1 Reply Last reply
                        0
                        • fuzzy1955F fuzzy1955

                          @Int17 sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:

                          2026-03-03 22:03:45.404 - warn: modbus.0 (589822) Error in handler for FC3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range.

                          Offenbar passt das Offset nicht. Was ist da bei dir eingetragen? Meines schaut so aus:
                          Modbus1.jpg

                          I Offline
                          I Offline
                          Int17
                          wrote on last edited by Int17
                          #72

                          @fuzzy1955
                          Das das Offset nicht passt, scheint mir unwahrscheinlich, da es
                          a) so in der FoxESS Doku drin steht
                          klu_2026.03.04-10_45_51.jpg

                          b) wie gezeigt per LAN auch funktioniert.
                          Denke nicht, dass sich die Holding Register Adressen ändern, nur weil man statt LAN oder RS485 abfragt.
                          Du nutzt auch TCP?
                          klu_2026.03.04-10_43_46.jpg

                          Kannst du mal prüfen, ob du die Versionsnummern von Master, Slave und Manager auch abfragst und die bei dir 36001-36003 sind?

                          Version: Manager (H3_10_Smart)
                          1.12
                          Version: Master (H3_10_Smart)
                          1.39
                          Version: Slave (H3_10_Smart)
                          1.00
                          
                          
                          fuzzy1955F 1 Reply Last reply
                          0
                          • I Int17

                            @fuzzy1955
                            Das das Offset nicht passt, scheint mir unwahrscheinlich, da es
                            a) so in der FoxESS Doku drin steht
                            klu_2026.03.04-10_45_51.jpg

                            b) wie gezeigt per LAN auch funktioniert.
                            Denke nicht, dass sich die Holding Register Adressen ändern, nur weil man statt LAN oder RS485 abfragt.
                            Du nutzt auch TCP?
                            klu_2026.03.04-10_43_46.jpg

                            Kannst du mal prüfen, ob du die Versionsnummern von Master, Slave und Manager auch abfragst und die bei dir 36001-36003 sind?

                            Version: Manager (H3_10_Smart)
                            1.12
                            Version: Master (H3_10_Smart)
                            1.39
                            Version: Slave (H3_10_Smart)
                            1.00
                            
                            
                            fuzzy1955F Offline
                            fuzzy1955F Offline
                            fuzzy1955
                            wrote on last edited by
                            #73

                            @Int17 sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:

                            Du nutzt auch TCP

                            Ja. Meine Einstellungen im Modbus-Adapter sind:
                            435918e8-81c3-4c31-a7e4-bffab0da78f3-image.png

                            Kannst du mal prüfen, ob du die Versionsnummern von Master, Slave und Manager auch abfragst

                            Geht leider nicht. Ich habe Deye SUN10k Wechselrichter.

                            Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                            Jetzt läuft alles in meinem umfangreichen Smart-Home-System gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                            Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!

                            I 1 Reply Last reply
                            0
                            • fuzzy1955F fuzzy1955

                              @Int17 sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:

                              Du nutzt auch TCP

                              Ja. Meine Einstellungen im Modbus-Adapter sind:
                              435918e8-81c3-4c31-a7e4-bffab0da78f3-image.png

                              Kannst du mal prüfen, ob du die Versionsnummern von Master, Slave und Manager auch abfragst

                              Geht leider nicht. Ich habe Deye SUN10k Wechselrichter.

                              I Offline
                              I Offline
                              Int17
                              wrote on last edited by
                              #74

                              @fuzzy1955
                              Ok, dann passen natürlich auch unsere Registernummern nicht.
                              Bei FoxESS:
                              klu_2026.03.04-11_31_39.jpg

                              1 Reply Last reply
                              0

                              Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                              Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                              With your input, this post could be even better 💗

                              Register Login
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes


                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              372

                              Online

                              32.8k

                              Users

                              82.7k

                              Topics

                              1.3m

                              Posts
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                              ioBroker Community 2014-2025
                              logo
                              • Login

                              • Don't have an account? Register

                              • Login or register to search.
                              • First post
                                Last post
                              0
                              • Home
                              • Recent
                              • Tags
                              • Unread 0
                              • Categories
                              • Unreplied
                              • Popular
                              • GitHub
                              • Docu
                              • Hilfe