  4. Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    214

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.4k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
314 Posts 16 Posters 69.9k Views 14 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • mcm1957M mcm1957

    @fu_zhou
    Schaus mir an

    fu_zhouF Offline
    fu_zhouF Offline
    fu_zhou
    wrote on last edited by
    #266

    @mcm57 hattest du schon die Chance, mal reinzuschauen?

    Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

    mcm1957M 1 Reply Last reply
    0
    • fu_zhouF fu_zhou

      @mcm57 hattest du schon die Chance, mal reinzuschauen?

      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      wrote on last edited by
      #267

      @fu_zhou
      Danke für den Schubs / Erinnerung.

      Leider bin ich noch nicht dazu gekommen das umzusetzen. Habs auf meienr Liste. Technisch sehe ich keinen Grund warum dies nicht gehen sollte. Ev komm ich diese Woche dazu - aber versprechen möcht ich nix.

      Ja, könnte rascherer Support sein. Kann nur sorry sagen.

      Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
      Support Repositoryverwaltung.

      Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

      LESEN - gute Forenbeitrage

      fu_zhouF 1 Reply Last reply
      0
      • mcm1957M mcm1957

        @fu_zhou
        Danke für den Schubs / Erinnerung.

        Leider bin ich noch nicht dazu gekommen das umzusetzen. Habs auf meienr Liste. Technisch sehe ich keinen Grund warum dies nicht gehen sollte. Ev komm ich diese Woche dazu - aber versprechen möcht ich nix.

        Ja, könnte rascherer Support sein. Kann nur sorry sagen.

        fu_zhouF Offline
        fu_zhouF Offline
        fu_zhou
        wrote on last edited by
        #268

        @mcm57 Kein Grund für eine Entschuldigung, im Moment behelfe ich mir mit 2 Reglern, die ich Außentemperatur-abhängig abwechselnd freigebe (über hold). Ich bin nach wie vor begeistert, wie gut der Regler mit den Funktionen funktioniert!

        Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

        mcm1957M 1 Reply Last reply
        0
        • fu_zhouF fu_zhou

          @mcm57 Kein Grund für eine Entschuldigung, im Moment behelfe ich mir mit 2 Reglern, die ich Außentemperatur-abhängig abwechselnd freigebe (über hold). Ich bin nach wie vor begeistert, wie gut der Regler mit den Funktionen funktioniert!

          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          wrote on last edited by mcm1957
          #269

          @fu_zhou

          Ab Morgen steht im LATEST die neueste Version 1.0.0 des Adapters zur Verfügung.

          Neu ist die Möglichkeit den Parameter INVERT via State zu ändern.
          Weiters wurden die bekannten Fehler behoben.

          Releasenotes im ersten Beitrag und im Repository.

          ACHTUNG:
          Der Adapter erfordert nun minimal

          • Node.js 18
          • js-controller 5
          • admin 6

          Die Anforderungen wurden hochgezogen, da node 16 mittlerweile nicht mehr mit Updates versorgt wird und von mir auch nicht mehr getestet wird. Auch js-controlelr 4 und admin 5 werden von mir nicht mehr gtestet - zusätzlich arbeite ich (sobald ich dazu komme) an einer (kompatiblen) umgestaltung der Config UI Seite da derzeit wie Paramater zu oft unlesbar abgeschnitten werden. Das neue Format benötigt jedenfalls dann Admin 6. Ich gehe davon aus, dass die Anforderungen insbesondere frü Tester kein Hindernis darstellen.

          Fehler bitte wie immer hier bzw. als issues melden.

          Hinweis: Aus persönichen Gründe bin ich voraussichtlich ab nächster Woche 2 bis 3 Wochen nur eingschränkt / nicht verfügbar. Aber wie sagte schon Paulchen Panter: "ich komm wieder - keine Frage" :-)

          Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
          Support Repositoryverwaltung.

          Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

          LESEN - gute Forenbeitrage

          fu_zhouF 1 Reply Last reply
          0
          • ZarelloZ Offline
            ZarelloZ Offline
            Zarello
            wrote on last edited by
            #270

            Hi,
            ich verwende seit einiger Zeit den pid.adapter zur Steuerung eines Heizkörper-Thermostats.
            Was mir dabei aufgefallen ist:
            Der D-Anteil des Reglers ist für mich leider nicht sinnvoll zu verwenden.
            Der D-Anteil wird nur über das letzte Intervall gebildet.
            Ich möchte das Intervall nicht zu groß wählen, damit der Regler einigermaßen schnell reagiert, wenn es eine Änderung der Soll-Größe gibt. Ich habe 10s gewählt.
            Die Ist-Temperatur, erhalte ich vom verwendeten Thermometer nur mit einer Nachkommastelle.
            Die Temperatur-Änderungen sind relativ langsam.
            Das hat zur Folge, dass eine Änderung in der Ist-Temperatur über den D-Anteil des Reglers nur einen Peak von 10s Länge erzeugt, von dem ich dann wählen kann, wie stark er sein soll.

            Schön wäre, wenn man für den D-Anteil eine Anzahl von Intervallen angeben kann, über die er berechnet wird. Dann könnte ich die Zeitkonstante für diesen Anteil auf einige Minuten erhöhen.

            G paul53P 2 Replies Last reply
            0
            • ZarelloZ Zarello

              Hi,
              ich verwende seit einiger Zeit den pid.adapter zur Steuerung eines Heizkörper-Thermostats.
              Was mir dabei aufgefallen ist:
              Der D-Anteil des Reglers ist für mich leider nicht sinnvoll zu verwenden.
              Der D-Anteil wird nur über das letzte Intervall gebildet.
              Ich möchte das Intervall nicht zu groß wählen, damit der Regler einigermaßen schnell reagiert, wenn es eine Änderung der Soll-Größe gibt. Ich habe 10s gewählt.
              Die Ist-Temperatur, erhalte ich vom verwendeten Thermometer nur mit einer Nachkommastelle.
              Die Temperatur-Änderungen sind relativ langsam.
              Das hat zur Folge, dass eine Änderung in der Ist-Temperatur über den D-Anteil des Reglers nur einen Peak von 10s Länge erzeugt, von dem ich dann wählen kann, wie stark er sein soll.

              Schön wäre, wenn man für den D-Anteil eine Anzahl von Intervallen angeben kann, über die er berechnet wird. Dann könnte ich die Zeitkonstante für diesen Anteil auf einige Minuten erhöhen.

              G Offline
              G Offline
              Gonzokalle
              wrote on last edited by
              #271

              Die Installation soll ja über Github erfolgen.
              Kann den Adapter da aber nicht finden.
              Hat sich da etwas geändert?
              a976e813-6178-43fd-9cfa-e189e2cf42e4-image.png

              mcm1957M 1 Reply Last reply
              0
              • ZarelloZ Zarello

                Hi,
                ich verwende seit einiger Zeit den pid.adapter zur Steuerung eines Heizkörper-Thermostats.
                Was mir dabei aufgefallen ist:
                Der D-Anteil des Reglers ist für mich leider nicht sinnvoll zu verwenden.
                Der D-Anteil wird nur über das letzte Intervall gebildet.
                Ich möchte das Intervall nicht zu groß wählen, damit der Regler einigermaßen schnell reagiert, wenn es eine Änderung der Soll-Größe gibt. Ich habe 10s gewählt.
                Die Ist-Temperatur, erhalte ich vom verwendeten Thermometer nur mit einer Nachkommastelle.
                Die Temperatur-Änderungen sind relativ langsam.
                Das hat zur Folge, dass eine Änderung in der Ist-Temperatur über den D-Anteil des Reglers nur einen Peak von 10s Länge erzeugt, von dem ich dann wählen kann, wie stark er sein soll.

                Schön wäre, wenn man für den D-Anteil eine Anzahl von Intervallen angeben kann, über die er berechnet wird. Dann könnte ich die Zeitkonstante für diesen Anteil auf einige Minuten erhöhen.

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                wrote on last edited by paul53
                #272

                @zarello sagte: Der D-Anteil wird nur über das letzte Intervall gebildet.

                Das ist normal. Andere Versionen sind mir bisher nicht begegnet. Deshalb verwendet man zur Temperaturregelung PI-Regler.

                @zarello sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                Ich habe 10s gewählt.

                Das ist für eine Temperaturregelung viel zu kurz.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                ZarelloZ 1 Reply Last reply
                0
                • G Gonzokalle

                  Die Installation soll ja über Github erfolgen.
                  Kann den Adapter da aber nicht finden.
                  Hat sich da etwas geändert?
                  a976e813-6178-43fd-9cfa-e189e2cf42e4-image.png

                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  wrote on last edited by
                  #273

                  @gonzokalle

                  Der Adapter ist zwischenzeitlich normal über das LATEST Repository installierbar. Eine Installation von Github ist nicht notwendig.

                  Danke f.d. Nachfrage - habe die entsprechende Zeile im ersten Beitrag gelöscht da veraltet.

                  Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                  Support Repositoryverwaltung.

                  Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                  LESEN - gute Forenbeitrage

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • G Offline
                    G Offline
                    Gonzokalle
                    wrote on last edited by
                    #274

                    @mcm57 sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                    LATEST Repository

                    Danke für deine Info
                    Über Repository beta wird Version 0.0.8 angeboten.
                    Die kann ich nehmen, obwohl nicht mehr die Jüngste?

                    mcm1957M 1 Reply Last reply
                    0
                    • G Gonzokalle

                      @mcm57 sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                      LATEST Repository

                      Danke für deine Info
                      Über Repository beta wird Version 0.0.8 angeboten.
                      Die kann ich nehmen, obwohl nicht mehr die Jüngste?

                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      wrote on last edited by
                      #275

                      @gonzokalle
                      Klick nach dem Umschalten mal auf den Refresh button. ("Nach Updates suchen" oben in der Kopfzeile des Adaptertabs)

                      00f9a6bc-543b-4b2d-b872-fc03930f9b04-image.png

                      Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                      Support Repositoryverwaltung.

                      Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                      LESEN - gute Forenbeitrage

                      G 1 Reply Last reply
                      0
                      • mcm1957M mcm1957

                        @gonzokalle
                        Klick nach dem Umschalten mal auf den Refresh button. ("Nach Updates suchen" oben in der Kopfzeile des Adaptertabs)

                        00f9a6bc-543b-4b2d-b872-fc03930f9b04-image.png

                        G Offline
                        G Offline
                        Gonzokalle
                        wrote on last edited by
                        #276

                        @mcm57
                        Hat funktionier. Danke

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • paul53P paul53

                          @zarello sagte: Der D-Anteil wird nur über das letzte Intervall gebildet.

                          Das ist normal. Andere Versionen sind mir bisher nicht begegnet. Deshalb verwendet man zur Temperaturregelung PI-Regler.

                          @zarello sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                          Ich habe 10s gewählt.

                          Das ist für eine Temperaturregelung viel zu kurz.

                          ZarelloZ Offline
                          ZarelloZ Offline
                          Zarello
                          wrote on last edited by
                          #277

                          @paul53 sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                          @zarello sagte: Der D-Anteil wird nur über das letzte Intervall gebildet.

                          Das ist normal. Andere Versionen sind mir bisher nicht begegnet. Deshalb verwendet man zur Temperaturregelung PI-Regler.

                          @zarello sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                          Ich habe 10s gewählt.

                          Das ist für eine Temperaturregelung viel zu kurz.

                          Auf 'ne Minute würde ich mich noch hoch handeln lassen, ab dann wird es mir für die Reaktionsgeschwindigkeit zu kurz, wenn die Soll-Temperatur umgestellt wird.
                          Für den I-Teil ist das auch kein Problem, da man dort ja die Zeit frei einstellen kann, innerhalb der dieser wirken soll.
                          Nur für den D-Teil müsste ich da gefühlt eher auf ein bis zwei Stunden gehen, das wäre mir als Reaktionsgeschwindigkeit viel zu lang.
                          Es wäre kein Problem, wenn die Temperatur auf das Mikrograd genau gemessen werden würde - wobei dann vermutlich das Rauschen und leichte Störungen (man geht durch den Raum) das komplett unbrauchbar machen würden.

                          Mir ist klar, was die Theorie sagt. Mir ist auch klar, dass, wenn es komplett nach der Theorie implementiert ist, der D-Anteil für diese Art der Regelung komplett unbrauchbar ist und, dass ich ihn dann einfach auf 0 lasse. Auch kein wirkliches Problem für mich. Vor allem, da ich ja noch nicht einmal beurteilen kann, ob der D-Anteil in diesem Fall irgend etwas besser macht.

                          Aber es gäbe halt eine relativ einfache Lösung für dieses Problem, indem man die Differenz nicht aus den Messungen [i] und [i-1] bildet sondern aus [i] und [i-n] wobei n frei gewählt werden kann und per Default natürlich 1 ist.

                          Da kann man argumentieren, dass das gegen die reine Lehre verstößt, man könnte es aber auch einfach mal ausprobieren, vielleicht hilft das ja auch in anderen Fällen, in denen man schnellere Reaktion auf eine Sollwertänderung haben möchte, aber ein entsprechend kurzes Zeitintervall nicht zu dem D-Anteil passt ;)

                          Nebenbei: Eigentlich wäre der D-Anteil die Ableitung der theoretischen, stetigen Funktion, die das Signal bildet. Da wir die nicht haben und wir dementsprechend nicht die Tangente bilden können, nehmen wir die Sekante. Und da wir nicht in die Zukunft blicken können nehmen wir auch nicht die Sekante aus [i+1] und [i-1], was eigentlich die mathematisch "korrekte" Variante wäre sondern behelfen uns mit [i] und [i-1]. Kombiniert mit Rauschen und Rundung wird das halt leider unbrauchbar.
                          Nach zweifachem Pragmatismus ist ein weiterer doch eigentlich nicht schlimm.

                          mcm1957M 1 Reply Last reply
                          0
                          • ZarelloZ Zarello

                            @paul53 sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                            @zarello sagte: Der D-Anteil wird nur über das letzte Intervall gebildet.

                            Das ist normal. Andere Versionen sind mir bisher nicht begegnet. Deshalb verwendet man zur Temperaturregelung PI-Regler.

                            @zarello sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                            Ich habe 10s gewählt.

                            Das ist für eine Temperaturregelung viel zu kurz.

                            Auf 'ne Minute würde ich mich noch hoch handeln lassen, ab dann wird es mir für die Reaktionsgeschwindigkeit zu kurz, wenn die Soll-Temperatur umgestellt wird.
                            Für den I-Teil ist das auch kein Problem, da man dort ja die Zeit frei einstellen kann, innerhalb der dieser wirken soll.
                            Nur für den D-Teil müsste ich da gefühlt eher auf ein bis zwei Stunden gehen, das wäre mir als Reaktionsgeschwindigkeit viel zu lang.
                            Es wäre kein Problem, wenn die Temperatur auf das Mikrograd genau gemessen werden würde - wobei dann vermutlich das Rauschen und leichte Störungen (man geht durch den Raum) das komplett unbrauchbar machen würden.

                            Mir ist klar, was die Theorie sagt. Mir ist auch klar, dass, wenn es komplett nach der Theorie implementiert ist, der D-Anteil für diese Art der Regelung komplett unbrauchbar ist und, dass ich ihn dann einfach auf 0 lasse. Auch kein wirkliches Problem für mich. Vor allem, da ich ja noch nicht einmal beurteilen kann, ob der D-Anteil in diesem Fall irgend etwas besser macht.

                            Aber es gäbe halt eine relativ einfache Lösung für dieses Problem, indem man die Differenz nicht aus den Messungen [i] und [i-1] bildet sondern aus [i] und [i-n] wobei n frei gewählt werden kann und per Default natürlich 1 ist.

                            Da kann man argumentieren, dass das gegen die reine Lehre verstößt, man könnte es aber auch einfach mal ausprobieren, vielleicht hilft das ja auch in anderen Fällen, in denen man schnellere Reaktion auf eine Sollwertänderung haben möchte, aber ein entsprechend kurzes Zeitintervall nicht zu dem D-Anteil passt ;)

                            Nebenbei: Eigentlich wäre der D-Anteil die Ableitung der theoretischen, stetigen Funktion, die das Signal bildet. Da wir die nicht haben und wir dementsprechend nicht die Tangente bilden können, nehmen wir die Sekante. Und da wir nicht in die Zukunft blicken können nehmen wir auch nicht die Sekante aus [i+1] und [i-1], was eigentlich die mathematisch "korrekte" Variante wäre sondern behelfen uns mit [i] und [i-1]. Kombiniert mit Rauschen und Rundung wird das halt leider unbrauchbar.
                            Nach zweifachem Pragmatismus ist ein weiterer doch eigentlich nicht schlimm.

                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            wrote on last edited by mcm1957
                            #278

                            @zarello
                            Erstell gern einen Feature Issue. Ich würde jedoch mal abwarten ob bzw. wie groß der Bedarf für diese Erweiterung ist und ob noch andere dafür Bedarf sehen. Derzeit habe ich nicht wirklich viel Zeit übrig sodass ich keine kurzfristig Analyse / Umsetzung zusagen kann.

                            @zarello said in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                            Aber es gäbe halt eine relativ einfache Lösung für dieses Problem, indem man die Differenz nicht aus den Messungen [i] und [i-1] bildet sondern aus [i] und [i-n] wobei n frei gewählt werden kann und per Default natürlich 1 ist.

                            Na ja - den Aufwand historische Daten (i-1, i-2) zu speichern unterschlägst du. Derzeit speichert der Adapter keine History, das müsste erst alles implementiert werden ... Ich bezweifle auch - wie schon @paul53 geschrieben hat - dass ein D Anteil bei einer Heizungsregelung, die naturgemäß träge ist, einen Sinn macht. Der P Anteil sollte hier eigentlich bei einem Sprung des Sollwerts unmittelbar das Ventil öffnen und durch den I wieder in eine stabile Lage regeln.

                            Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                            Support Repositoryverwaltung.

                            Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                            LESEN - gute Forenbeitrage

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • mcm1957M mcm1957

                              @fu_zhou

                              Ab Morgen steht im LATEST die neueste Version 1.0.0 des Adapters zur Verfügung.

                              Neu ist die Möglichkeit den Parameter INVERT via State zu ändern.
                              Weiters wurden die bekannten Fehler behoben.

                              Releasenotes im ersten Beitrag und im Repository.

                              ACHTUNG:
                              Der Adapter erfordert nun minimal

                              • Node.js 18
                              • js-controller 5
                              • admin 6

                              Die Anforderungen wurden hochgezogen, da node 16 mittlerweile nicht mehr mit Updates versorgt wird und von mir auch nicht mehr getestet wird. Auch js-controlelr 4 und admin 5 werden von mir nicht mehr gtestet - zusätzlich arbeite ich (sobald ich dazu komme) an einer (kompatiblen) umgestaltung der Config UI Seite da derzeit wie Paramater zu oft unlesbar abgeschnitten werden. Das neue Format benötigt jedenfalls dann Admin 6. Ich gehe davon aus, dass die Anforderungen insbesondere frü Tester kein Hindernis darstellen.

                              Fehler bitte wie immer hier bzw. als issues melden.

                              Hinweis: Aus persönichen Gründe bin ich voraussichtlich ab nächster Woche 2 bis 3 Wochen nur eingschränkt / nicht verfügbar. Aber wie sagte schon Paulchen Panter: "ich komm wieder - keine Frage" :-)

                              fu_zhouF Offline
                              fu_zhouF Offline
                              fu_zhou
                              wrote on last edited by fu_zhou
                              #279

                              @mcm57 Hallo mal wieder, das Wetter schlägt jetzt langsam um, so dass ich den "inv" aus einem Skript mit "1" und "0" beschreibe: Wenn die Außenfeuchte > Raumfeuchte (zzgl. Hysterese) wirkt die Energierückgewinnung der Lüftung entfeuchtend, sonst befeuchtend. Das funktioniert auch ganz gut, nur springt der Regler ("y") beim Wechsel von "inv" (0 -> 1 oder 1 -> 0) immer zunächst auf "min" und startet quasi neu. Ich würde gerne den alten Reglerausgang "y" beim umschalten von "inv" halten und dann die nächste Änderung mehr oder weniger werden lassen (abhängig von "inv").

                              Beispiel:

                              Regler "y" steht auf 50%, "inv" = 0, Regler schiebt "y" Richtung 51, 52, 53%
                              Jetzt ist die Bedingung erfüllt, dass "inv" = 1 wird => Regler springt nicht auf "min", sondern schiebt "y" Richtung 52, 51, 50%
                              dann schaltet "inv" wieder auf 0 => Regler springt nicht auf "min", sondern schiebt "y" Richtung 51, 52, 53%

                              Lässt sich das so umsetzen?

                              Danke vorab!

                              Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                              mcm1957M 1 Reply Last reply
                              0
                              • fu_zhouF fu_zhou

                                @mcm57 Hallo mal wieder, das Wetter schlägt jetzt langsam um, so dass ich den "inv" aus einem Skript mit "1" und "0" beschreibe: Wenn die Außenfeuchte > Raumfeuchte (zzgl. Hysterese) wirkt die Energierückgewinnung der Lüftung entfeuchtend, sonst befeuchtend. Das funktioniert auch ganz gut, nur springt der Regler ("y") beim Wechsel von "inv" (0 -> 1 oder 1 -> 0) immer zunächst auf "min" und startet quasi neu. Ich würde gerne den alten Reglerausgang "y" beim umschalten von "inv" halten und dann die nächste Änderung mehr oder weniger werden lassen (abhängig von "inv").

                                Beispiel:

                                Regler "y" steht auf 50%, "inv" = 0, Regler schiebt "y" Richtung 51, 52, 53%
                                Jetzt ist die Bedingung erfüllt, dass "inv" = 1 wird => Regler springt nicht auf "min", sondern schiebt "y" Richtung 52, 51, 50%
                                dann schaltet "inv" wieder auf 0 => Regler springt nicht auf "min", sondern schiebt "y" Richtung 51, 52, 53%

                                Lässt sich das so umsetzen?

                                Danke vorab!

                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                wrote on last edited by
                                #280

                                @fu_zhou

                                Sorry für die späte Antwort.
                                Im Moment komm ich leider nicht dazu mir das anzusehen. Denkbar ist wie immer vieles - obs auch technisch möglich ist kann ich im Moment nicht sagen.

                                Ev. kopier die Anforderung mal in ein Issue rein damit sie nicht untergeht.

                                Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                Support Repositoryverwaltung.

                                Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                LESEN - gute Forenbeitrage

                                mcm1957M 1 Reply Last reply
                                0
                                • mcm1957M mcm1957

                                  @fu_zhou

                                  Sorry für die späte Antwort.
                                  Im Moment komm ich leider nicht dazu mir das anzusehen. Denkbar ist wie immer vieles - obs auch technisch möglich ist kann ich im Moment nicht sagen.

                                  Ev. kopier die Anforderung mal in ein Issue rein damit sie nicht untergeht.

                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  wrote on last edited by mcm1957
                                  #281

                                  In letzter Zeit gab es ein paar Meldungen dass die Konfiguration nicht gespeichert werden kann.
                                  Sihe z.B. hier: https://github.com/mcm4iob/ioBroker.pid/issues/274

                                  Ursache ist heir ein Bug in der BETA / LATEST Version von Admin. Wer davon betroffen ist bitte admin in der STABLE Version oder in der allerneuesten LATEST installieren - da sollte der Buch schon behoben sein,

                                  Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                  Support Repositoryverwaltung.

                                  Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                  LESEN - gute Forenbeitrage

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • R Offline
                                    R Offline
                                    root_
                                    wrote on last edited by
                                    #282

                                    Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
                                    Ich möchte eine PV Nulleinspeisung umsetzten.
                                    Werte zum verarbeiten:
                                    Wert1: Istwert aktueller Verbrauch vom Smartmeter in Watt (Verbauch)
                                    Wert2: Sollwert Limit OpenDTU in Watt (Einspeisung)

                                    Wie bekomme ich den Wert1 und Wert2 so zusammen, dass die Einspeisung möglichst den Verbrauch ausgleicht.

                                    mcm1957M fu_zhouF 2 Replies Last reply
                                    0
                                    • R root_

                                      Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
                                      Ich möchte eine PV Nulleinspeisung umsetzten.
                                      Werte zum verarbeiten:
                                      Wert1: Istwert aktueller Verbrauch vom Smartmeter in Watt (Verbauch)
                                      Wert2: Sollwert Limit OpenDTU in Watt (Einspeisung)

                                      Wie bekomme ich den Wert1 und Wert2 so zusammen, dass die Einspeisung möglichst den Verbrauch ausgleicht.

                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      wrote on last edited by
                                      #283

                                      @paul53 @fu_zhou

                                      Könnte ihr da ev. helfen?
                                      Danke

                                      Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                      Support Repositoryverwaltung.

                                      Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                      LESEN - gute Forenbeitrage

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • R root_

                                        Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
                                        Ich möchte eine PV Nulleinspeisung umsetzten.
                                        Werte zum verarbeiten:
                                        Wert1: Istwert aktueller Verbrauch vom Smartmeter in Watt (Verbauch)
                                        Wert2: Sollwert Limit OpenDTU in Watt (Einspeisung)

                                        Wie bekomme ich den Wert1 und Wert2 so zusammen, dass die Einspeisung möglichst den Verbrauch ausgleicht.

                                        fu_zhouF Offline
                                        fu_zhouF Offline
                                        fu_zhou
                                        wrote on last edited by
                                        #284

                                        @root_
                                        Ich versuche mal mein Glück:

                                        Ein Regelkreis besteht immer aus einem Istwert (hier Verbrauch), einem Sollwert (hier: 0 Watt) und einem Stellglied, hier ein elektrischer Verbraucher, der über den Regler z.B. von 0-100% angesteuert wird, um den Istwert auf den Sollwert zu bekommen.
                                        Du nimmst also den PID Adapter und schreibst zyklisch (z.B. jede Sekunde mit Blockly) den Verbrauch auf den "in.act". "in.set" kannst du z.B. mit "0" beschreiben. out.y schreibst du dann bei Änderung (oder zyklisch) an deinen elektrischen Verbraucher (z.B. auch im Blockly), hier kommt es auf die Einheiten an, die in "para.min" und "para.max" eingestellt werden. Z.B. 0 und 100 bei 0-100 % oder 0 und 2000 bei 0 bis 2000 Watt.

                                        Und dann geht's schon los... Wenn du mehr Details hast, können wir sämtliche Paramter für den Einspeise-Null-Regler hier erarbeiten.

                                        Schau ggf. auch mal hier rein: https://forum.iobroker.net/topic/75038/anwendung-von-pid-adapter-mit-blockly/7?_=1741182921548

                                        Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                                        CephalopodC 1 Reply Last reply
                                        1
                                        • fu_zhouF fu_zhou

                                          @root_
                                          Ich versuche mal mein Glück:

                                          Ein Regelkreis besteht immer aus einem Istwert (hier Verbrauch), einem Sollwert (hier: 0 Watt) und einem Stellglied, hier ein elektrischer Verbraucher, der über den Regler z.B. von 0-100% angesteuert wird, um den Istwert auf den Sollwert zu bekommen.
                                          Du nimmst also den PID Adapter und schreibst zyklisch (z.B. jede Sekunde mit Blockly) den Verbrauch auf den "in.act". "in.set" kannst du z.B. mit "0" beschreiben. out.y schreibst du dann bei Änderung (oder zyklisch) an deinen elektrischen Verbraucher (z.B. auch im Blockly), hier kommt es auf die Einheiten an, die in "para.min" und "para.max" eingestellt werden. Z.B. 0 und 100 bei 0-100 % oder 0 und 2000 bei 0 bis 2000 Watt.

                                          Und dann geht's schon los... Wenn du mehr Details hast, können wir sämtliche Paramter für den Einspeise-Null-Regler hier erarbeiten.

                                          Schau ggf. auch mal hier rein: https://forum.iobroker.net/topic/75038/anwendung-von-pid-adapter-mit-blockly/7?_=1741182921548

                                          CephalopodC Online
                                          CephalopodC Online
                                          Cephalopod
                                          wrote on last edited by Cephalopod
                                          #285

                                          Betr. Regleroptimierung:

                                          Ich nutze den Adapter schon eine Weile für die Nulleinspeisung meines Balkonkraftwerks durch einen Heizstab.
                                          Prinzipiell funktioniert alles wie es soll, ich verschenke allerdings, vermutlich durch falsche Parameter, noch zu viel Strom.

                                          Hier eine Grafik von einem typischen Sonnentag mit gutem Ertrag:

                                          c2a14864-0f71-4ca6-95c8-44cff164095e-image.png

                                          Blau ist der PV-Ertrag, Grün ist der EVU-Zähler. Negative Werte bedeuten Einspeisung.
                                          Daran sieht man, dass ich bei 500 W Ertrag oft 180 W Einspeise, obwohl ich den Sollwert auf -20 W gesetzt habe.
                                          Geht der Ertrag runter (ab 13 Uhr) passt die Nulleinspeisung besser.

                                          Hier der PV-Ertrag und der Regler-Ausgang in %

                                          2ae5555c-1e82-4952-9797-389b45c0a4ab-image.png

                                          Reglerparameter:
                                          Xp / Tn / Tv ausgewählt
                                          XP = 1000
                                          TN = 20
                                          TV = 0
                                          Minimal = 0
                                          Maximal = 100
                                          Offset = 0
                                          Hysterese = 0
                                          Nicht Invertiert
                                          Zykluszeit = 1000
                                          Sollwert = -20

                                          Der Heizstab zieht bei 100% maximal 500 Watt

                                          Vorschläge?

                                          Hier mein Blockly Script, falls es hilft:

                                          077175c3-0bb4-4d1e-a2f3-1e422891880f-image.png

                                          G paul53P 2 Replies Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          557

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe