Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x

NEWS

  • Wartung am 15.11. – Forum ab 22:00 Uhr nicht erreichbar
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    2
    215

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    7.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.7k

Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x

Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
314 Posts 16 Posters 64.5k Views 14 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • fu_zhouF fu_zhou

    @mcm57 hier ein Ausschnitt aus dem Quellcode vom S7-PID = der P-I-Teil, der sieht wie folgt aus:

    (* read last cycle time in Microseconds *)
    tx := T_PLC_US();
    tc := DWORD_TO_REAL(tx - t_last);
    t_last := tx;
    
    (* calculate proportional part *)
    p := KP * IN;
    
    (* run integrator *)
    i := (IN + in_last) * 5.0E-7 * KI * tc + i;
    in_last := IN;
    
    (* calculate output Y *)
    Y := p + i;
    

    Das sieht so aus, wie @Ben1983 oben schreibt: aufgeteilte Berechnung, und daher kein Sprung bei Verändern von Tn im laufenden Betrieb, oder?

    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    wrote on last edited by
    #185

    @fu_zhou @Ben1983

    Release 0.0.3-alpha.1 ist da

    • geändert: Einstellung rst Zustand löst keine Neuberechnung mehr aus
    • geändert: State diff zeigt nun den Fehlerwert, auch wenn sup aktiv ist
    • geändert: Die Berechnung des I-Teils wurde geändert; Änderungen a, Paramater Tn wirken nur mehr auf zuküftige Anteile",

    Offen ist noch die Anpassung der Formel im GUI

    Schaut bitte mal ob das jetzt besser passt.

    Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
    Support Repositoryverwaltung.

    Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

    LESEN - gute Forenbeitrage

    fu_zhouF 1 Reply Last reply
    0
    • mcm1957M mcm1957

      @fu_zhou

      Danke f.d. Beispiel. Im Prinzip hab ich es so umgesetzt.
      In deinem Codebeispiel wird nur anscheinen der Mittelwert (?) der Fehlerwerte integriert - anders kann ich mir lastIn nicht erklären. Ich integriere "nur" den Fehlerwert. Glaube aber nicht, dass dies viel Unterschied im Verhalten macht, zumindest sicher nicht wenn der Fehlerwert nicht groß herumspringt.

      fu_zhouF Offline
      fu_zhouF Offline
      fu_zhou
      wrote on last edited by
      #186

      @mcm57 Der ganze PID-Algorithmus in der S7 ist eine Kombination aus Funktions-Aufrufen. Ist es hilfreich, wenn ich das alles mal zusammensuche? Ich glaube eher nicht, dazu sind wir hier schon weit genug, würde ich sagen.

      Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

      mcm1957M 1 Reply Last reply
      0
      • mcm1957M mcm1957

        @fu_zhou @Ben1983

        Release 0.0.3-alpha.1 ist da

        • geändert: Einstellung rst Zustand löst keine Neuberechnung mehr aus
        • geändert: State diff zeigt nun den Fehlerwert, auch wenn sup aktiv ist
        • geändert: Die Berechnung des I-Teils wurde geändert; Änderungen a, Paramater Tn wirken nur mehr auf zuküftige Anteile",

        Offen ist noch die Anpassung der Formel im GUI

        Schaut bitte mal ob das jetzt besser passt.

        fu_zhouF Offline
        fu_zhouF Offline
        fu_zhou
        wrote on last edited by fu_zhou
        #187

        @mcm57 cool, schaffe ich aber erst heute Abend, auch wenn mich das aktuell mehr juckt, als die Arbeit 😉

        Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

        1 Reply Last reply
        0
        • fu_zhouF fu_zhou

          @mcm57 Der ganze PID-Algorithmus in der S7 ist eine Kombination aus Funktions-Aufrufen. Ist es hilfreich, wenn ich das alles mal zusammensuche? Ich glaube eher nicht, dazu sind wir hier schon weit genug, würde ich sagen.

          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          wrote on last edited by
          #188

          @fu_zhou said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:

          @mcm57 Der ganze PID-Algorithmus in der S7 ist eine Kombination aus Funktions-Aufrufen. Ist es hilfreich, wenn ich das alles mal zusammensuche? Ich glaube eher nicht, dazu sind wir hier schon weit genug, würde ich sagen.

          Danke für das Angebot.
          Aber ich glaube auch, dass wir das nur (mehr) machen sollten, wenn es hier Probleme gibt die am Algorithmus liegen könnten.

          McM

          Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
          Support Repositoryverwaltung.

          Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

          LESEN - gute Forenbeitrage

          Ben1983B 2 Replies Last reply
          0
          • mcm1957M mcm1957

            @fu_zhou said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:

            @mcm57 Der ganze PID-Algorithmus in der S7 ist eine Kombination aus Funktions-Aufrufen. Ist es hilfreich, wenn ich das alles mal zusammensuche? Ich glaube eher nicht, dazu sind wir hier schon weit genug, würde ich sagen.

            Danke für das Angebot.
            Aber ich glaube auch, dass wir das nur (mehr) machen sollten, wenn es hier Probleme gibt die am Algorithmus liegen könnten.

            McM

            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            wrote on last edited by Ben1983
            #189

            @mcm57 Jetzt ist es aber so, wenn man während hold einen Reset macht, passiert nichts => OK
            setzt man dann hold wieder auf false, beginnt der Regler mit y = 0 neu zu regeln.

            Wäre es keine Option, wenn Hold = true ist den rst state einfach zu bestätigen, aber nichts zu machen?

            mcm1957M 1 Reply Last reply
            0
            • mcm1957M mcm1957

              @fu_zhou said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:

              @mcm57 Der ganze PID-Algorithmus in der S7 ist eine Kombination aus Funktions-Aufrufen. Ist es hilfreich, wenn ich das alles mal zusammensuche? Ich glaube eher nicht, dazu sind wir hier schon weit genug, würde ich sagen.

              Danke für das Angebot.
              Aber ich glaube auch, dass wir das nur (mehr) machen sollten, wenn es hier Probleme gibt die am Algorithmus liegen könnten.

              McM

              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              wrote on last edited by
              #190

              @mcm57 Liegt das am Hold bit, dass die diff nicht passt?
              798b2fe6-49cd-480c-8d74-9a99658b744a-image.png

              mcm1957M 1 Reply Last reply
              0
              • Ben1983B Ben1983

                @mcm57 Jetzt ist es aber so, wenn man während hold einen Reset macht, passiert nichts => OK
                setzt man dann hold wieder auf false, beginnt der Regler mit y = 0 neu zu regeln.

                Wäre es keine Option, wenn Hold = true ist den rst state einfach zu bestätigen, aber nichts zu machen?

                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                wrote on last edited by mcm1957
                #191

                @ben1983 said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:

                @mcm57 Jetzt ist es aber so, wenn man während hold einen Reset macht, passiert nichts => OK
                setzt man dann hold wieder auf false, beginnt der Regler mit y = 0 neu zu regeln.

                Wäre es keine Option, wenn Hold = true ist den rst state einfach zu bestätigen, aber nichts zu machen?

                RST sollte keine außertourliche Neubrechnung auslösen, genausowenig wie das Ändern von act, set, ... RST mcht genau eines - der Integralspeicher wird resetted. Damit wird die Vorgeschuchte vergessen und beim nächsten Rechenzyklus wie bei einem ersten Start berechnet.

                Das bei hold=true keine Reaktion auf y zu sehen ist ist daher gewunschen und m.E. ok.

                Beim Restart (hold=false) wird y auf set-act/kp + offset gesetzt. Beim ersten Zyklus gibt es keinen Integralteil da dt mangels Vorgängerwert null ist. Wenn also am Ausgang y 0 angelegt wird, dann muss err = 0 sein (bzw. err*kp-off).

                Bitte ggef das Loggend er Berechnungen aktivieren:
                02ec3f3a-0bb7-421c-82ca-900e7c0724fa-image.png

                Dann sollten die Berechnungszyklen im Log auftauchen:

                0ea9f8f0-5958-4bde-9d93-40356208f58f-image.png

                RST während eines Holds zu ignorieren wäre m.E. unlogisch.

                Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                Support Repositoryverwaltung.

                Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                LESEN - gute Forenbeitrage

                1 Reply Last reply
                0
                • Ben1983B Ben1983

                  @mcm57 Liegt das am Hold bit, dass die diff nicht passt?
                  798b2fe6-49cd-480c-8d74-9a99658b744a-image.png

                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  wrote on last edited by
                  #192

                  @ben1983 said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:

                  @mcm57 Liegt das am Hold bit, dass die diff nicht passt?
                  798b2fe6-49cd-480c-8d74-9a99658b744a-image.png

                  Ich gehe mal davon aus, dass act nach dem letzen Update von y (und diff) sich wieder geändert hat. Diff wird NICHT ständig aktualisiert sondern spiegelt jenen diff Wert dar der bei der letzen Berechnung verwendet wurde. Act und Set können sich dann bis zur nächsten Berechnung ändern.

                  Änderungen von Act oder Set lösen keine extra Neuberechnung aus.

                  Ansonsten bitte wie oben die Berechnungslogs aktivieren und den zugehörigen Output posten.

                  Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                  Support Repositoryverwaltung.

                  Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                  LESEN - gute Forenbeitrage

                  MartinPM 1 Reply Last reply
                  0
                  • mcm1957M mcm1957

                    @ben1983 said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:

                    @mcm57 Liegt das am Hold bit, dass die diff nicht passt?
                    798b2fe6-49cd-480c-8d74-9a99658b744a-image.png

                    Ich gehe mal davon aus, dass act nach dem letzen Update von y (und diff) sich wieder geändert hat. Diff wird NICHT ständig aktualisiert sondern spiegelt jenen diff Wert dar der bei der letzen Berechnung verwendet wurde. Act und Set können sich dann bis zur nächsten Berechnung ändern.

                    Änderungen von Act oder Set lösen keine extra Neuberechnung aus.

                    Ansonsten bitte wie oben die Berechnungslogs aktivieren und den zugehörigen Output posten.

                    MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    wrote on last edited by
                    #193

                    Instinktiv habe ich gewisse Vorbehalte, einen Regler zu weit weg von der zu regelnden Strecke zu implementieren.

                    Dass bei gutmütigen Regelkreisen auch eventuelle Latenz, die beim Durchschleusen durch den iobroker entstehen kann kein Problem ist, ist sicherlich einleuchtend. Schwieriger wird es, wenn schneller nachgeregelt werden muss.

                    Kennt noch jemand den "Magnet-Schweberegler"?

                    https://www.mikrocontroller.net/attachment/43883/Artikel_zum_Magnet-Schweberegler.pdf

                    Wäre ein so zeitkritischer Regelkreis auch mit einem iobroker Regler-Adapter möglich?

                    Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                    Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.13)
                    kernel Linux pve 6.8.12-15-pve
                    6 GByte RAM für den Container
                    Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                    Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                    mcm1957M 1 Reply Last reply
                    0
                    • MartinPM MartinP

                      Instinktiv habe ich gewisse Vorbehalte, einen Regler zu weit weg von der zu regelnden Strecke zu implementieren.

                      Dass bei gutmütigen Regelkreisen auch eventuelle Latenz, die beim Durchschleusen durch den iobroker entstehen kann kein Problem ist, ist sicherlich einleuchtend. Schwieriger wird es, wenn schneller nachgeregelt werden muss.

                      Kennt noch jemand den "Magnet-Schweberegler"?

                      https://www.mikrocontroller.net/attachment/43883/Artikel_zum_Magnet-Schweberegler.pdf

                      Wäre ein so zeitkritischer Regelkreis auch mit einem iobroker Regler-Adapter möglich?

                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      wrote on last edited by
                      #194

                      @martinp
                      Sorry, dass kann ich dir nicht beantworten.

                      Die Entfernung spielt wahrscheinlich keine Rolle - wenn schon die Laufzeit des Signals am Kabel relevant wird, dann bruachen wir über Regler in Software wohl nicht sprechen. Prinzipiell ist aber ioBroker sicher nicht als Echtzeitsystem zu sehen.

                      Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                      Support Repositoryverwaltung.

                      Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                      LESEN - gute Forenbeitrage

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • fu_zhouF Offline
                        fu_zhouF Offline
                        fu_zhou
                        wrote on last edited by fu_zhou
                        #195

                        Das Verhalten von y bei Änderung von Tn bei laufendem Regler ist jetzt so, wie ich es mir gewünscht habe - danke! Die Kombinationen aus man, hold, rst, die ich jetzt mal so beim Rumspielen probiert habe, sind nachvollziehbar. @Ben1983 was meinst du?
                        Philosophiefrage ist folgendes Szenario: Regler auf hold, dann rst = true => y bleibt stehen, dann hold = false => rst wird jetzt ausgeführt und der Regler fängt bei 0 an bzw. mit der Kp Sprungantwort. Heißt also, solange der Regler auf hold ist, bleibt das y stehen, das zum Zeitpunkt von hold ausgegeben wurde, selbst wenn rst = true gesetzt wird. Die philosophische Frage ist jetzt: so lassen oder bei hold = true führt ein rst = true zu y = 0 (das dann stehen bleibt, weil ja hold = true). Wenn dann hold = false gesetzt wird, ist das Ergebnis das gleiche (Regler startet y zu verändern ab 0), nur sieht man durch y = 0, dass rst betätigt wurde. Der Unterschied ist der Zeitpunkt, wann y = 0 wird. Einmal bei rst = true, das andere mal bei hold = false.

                        Ah sehe gerade, dass das weiter oben schon diskutiert wurde, lasse es trotzdem mal stehen...

                        Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                        mcm1957M 1 Reply Last reply
                        0
                        • fu_zhouF fu_zhou

                          Das Verhalten von y bei Änderung von Tn bei laufendem Regler ist jetzt so, wie ich es mir gewünscht habe - danke! Die Kombinationen aus man, hold, rst, die ich jetzt mal so beim Rumspielen probiert habe, sind nachvollziehbar. @Ben1983 was meinst du?
                          Philosophiefrage ist folgendes Szenario: Regler auf hold, dann rst = true => y bleibt stehen, dann hold = false => rst wird jetzt ausgeführt und der Regler fängt bei 0 an bzw. mit der Kp Sprungantwort. Heißt also, solange der Regler auf hold ist, bleibt das y stehen, das zum Zeitpunkt von hold ausgegeben wurde, selbst wenn rst = true gesetzt wird. Die philosophische Frage ist jetzt: so lassen oder bei hold = true führt ein rst = true zu y = 0 (das dann stehen bleibt, weil ja hold = true). Wenn dann hold = false gesetzt wird, ist das Ergebnis das gleiche (Regler startet y zu verändern ab 0), nur sieht man durch y = 0, dass rst betätigt wurde. Der Unterschied ist der Zeitpunkt, wann y = 0 wird. Einmal bei rst = true, das andere mal bei hold = false.

                          Ah sehe gerade, dass das weiter oben schon diskutiert wurde, lasse es trotzdem mal stehen...

                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          wrote on last edited by
                          #196

                          @fu_zhou
                          Ich möchte eigentlich konsequent den Y Ausgang nur bei einer Neuberechnung ändern.
                          Warum?
                          hold = true y=bleibt unverändert ist klar nachvollziehbar

                          Wenn man bei hold=true auf RST reagiert, dann kommt als nächstes die Frage warum ein Ändern vion OFFS, MAN, MIN nichts ändert. Und warum sich die Änderung von SET, ACT nichts auswirkt.
                          Das führt in einen Teufelskreis - meiner Ansicht nach.

                          Und bei JEDER Änderung von Eingangsgrößen sofort neu zu berechnen führt bei einer Regelstrecke mit kurzer Verzögkerung (z.B. Y wirkt unverzögert auf act) zu einer Dauerberechnungsloop die den iob potenziell lahmlegt. Also auch nicht so toll.

                          Ich würde das Ganze mal so lassen.
                          Falls es wirklich Bedarf für ein erweitertes (!), soll heißen explizit einstellbares oder auslösbares und kompatibles Verhalten gibt, kann man natürlich über einer Erweiterung reden. Denkbar wäre z.B. ein Calculate Now Triggerstate. Ich bezweifle nur dass der Bedarf hier nennenswert ist.

                          Insofern bitte mal den aktuellen Stand anschaun und allfällige Fehler melden. (Oder auch kurz, dass nix aufgefallen ist).

                          Ich werde - sofern keine Probleme hier auftauchen - nach Update der Doku den Stand mal in den regularäen Beta Test (incl. Lates Request) schicken.

                          Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                          Support Repositoryverwaltung.

                          Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                          LESEN - gute Forenbeitrage

                          fu_zhouF 2 Replies Last reply
                          0
                          • mcm1957M mcm1957

                            @fu_zhou
                            Ich möchte eigentlich konsequent den Y Ausgang nur bei einer Neuberechnung ändern.
                            Warum?
                            hold = true y=bleibt unverändert ist klar nachvollziehbar

                            Wenn man bei hold=true auf RST reagiert, dann kommt als nächstes die Frage warum ein Ändern vion OFFS, MAN, MIN nichts ändert. Und warum sich die Änderung von SET, ACT nichts auswirkt.
                            Das führt in einen Teufelskreis - meiner Ansicht nach.

                            Und bei JEDER Änderung von Eingangsgrößen sofort neu zu berechnen führt bei einer Regelstrecke mit kurzer Verzögkerung (z.B. Y wirkt unverzögert auf act) zu einer Dauerberechnungsloop die den iob potenziell lahmlegt. Also auch nicht so toll.

                            Ich würde das Ganze mal so lassen.
                            Falls es wirklich Bedarf für ein erweitertes (!), soll heißen explizit einstellbares oder auslösbares und kompatibles Verhalten gibt, kann man natürlich über einer Erweiterung reden. Denkbar wäre z.B. ein Calculate Now Triggerstate. Ich bezweifle nur dass der Bedarf hier nennenswert ist.

                            Insofern bitte mal den aktuellen Stand anschaun und allfällige Fehler melden. (Oder auch kurz, dass nix aufgefallen ist).

                            Ich werde - sofern keine Probleme hier auftauchen - nach Update der Doku den Stand mal in den regularäen Beta Test (incl. Lates Request) schicken.

                            fu_zhouF Offline
                            fu_zhouF Offline
                            fu_zhou
                            wrote on last edited by
                            #197

                            @mcm57

                            @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:

                            Ich würde das Ganze mal so lassen.

                            👍

                            Ansonsten läuft das Ding jetzt bei mir ohne Auffälligkeiten und ich nehme den Adapter mit dem aktuellen Stand mal produktiv.

                            Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • mcm1957M mcm1957

                              @fu_zhou
                              Ich möchte eigentlich konsequent den Y Ausgang nur bei einer Neuberechnung ändern.
                              Warum?
                              hold = true y=bleibt unverändert ist klar nachvollziehbar

                              Wenn man bei hold=true auf RST reagiert, dann kommt als nächstes die Frage warum ein Ändern vion OFFS, MAN, MIN nichts ändert. Und warum sich die Änderung von SET, ACT nichts auswirkt.
                              Das führt in einen Teufelskreis - meiner Ansicht nach.

                              Und bei JEDER Änderung von Eingangsgrößen sofort neu zu berechnen führt bei einer Regelstrecke mit kurzer Verzögkerung (z.B. Y wirkt unverzögert auf act) zu einer Dauerberechnungsloop die den iob potenziell lahmlegt. Also auch nicht so toll.

                              Ich würde das Ganze mal so lassen.
                              Falls es wirklich Bedarf für ein erweitertes (!), soll heißen explizit einstellbares oder auslösbares und kompatibles Verhalten gibt, kann man natürlich über einer Erweiterung reden. Denkbar wäre z.B. ein Calculate Now Triggerstate. Ich bezweifle nur dass der Bedarf hier nennenswert ist.

                              Insofern bitte mal den aktuellen Stand anschaun und allfällige Fehler melden. (Oder auch kurz, dass nix aufgefallen ist).

                              Ich werde - sofern keine Probleme hier auftauchen - nach Update der Doku den Stand mal in den regularäen Beta Test (incl. Lates Request) schicken.

                              fu_zhouF Offline
                              fu_zhouF Offline
                              fu_zhou
                              wrote on last edited by
                              #198

                              @mcm57 jetzt fällt mir im Produktivbetrieb doch was auf: wenn max erreicht ist (lim = 1), in meinem Fall unten 11, wird i_sumerr schlagartig auf den 10-fachen Wert vom vorherigen Wert gesetzt und trotz großer Regelabweichung hält der Regler y bei max, obwohl y schnell kleiner werden müsste. Bei 10.9 war i_sumerr z.B. 110, dann springt i_sumerr bei Erreichen vom Limit (11) auf 1100. Und von dort kommt der Regler dann nicht mehr weg, weil vom hohen i_sumerr verhältnismäßig kleine Werte abgezogen werden bei einer Regelabweichung in die andere Richtung.

                              564598eb-197e-41e6-b5c8-55df93993097-image.png

                              Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                              mcm1957M 1 Reply Last reply
                              0
                              • fu_zhouF fu_zhou

                                @mcm57 jetzt fällt mir im Produktivbetrieb doch was auf: wenn max erreicht ist (lim = 1), in meinem Fall unten 11, wird i_sumerr schlagartig auf den 10-fachen Wert vom vorherigen Wert gesetzt und trotz großer Regelabweichung hält der Regler y bei max, obwohl y schnell kleiner werden müsste. Bei 10.9 war i_sumerr z.B. 110, dann springt i_sumerr bei Erreichen vom Limit (11) auf 1100. Und von dort kommt der Regler dann nicht mehr weg, weil vom hohen i_sumerr verhältnismäßig kleine Werte abgezogen werden bei einer Regelabweichung in die andere Richtung.

                                564598eb-197e-41e6-b5c8-55df93993097-image.png

                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                wrote on last edited by mcm1957
                                #199

                                @fu_zhou
                                Bitte aktiviere "log calculation" und poste mal die logs

                                (https://forum.iobroker.net/topic/64250/test-neuer-adapter-pid-pid-regler-v0-0-3-alpha-x/191)

                                Ich schau derweil mal in den Code

                                Und fährst du "normal" oder "inverted" ?

                                Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                Support Repositoryverwaltung.

                                Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                LESEN - gute Forenbeitrage

                                fu_zhouF 3 Replies Last reply
                                0
                                • mcm1957M mcm1957

                                  @fu_zhou
                                  Bitte aktiviere "log calculation" und poste mal die logs

                                  (https://forum.iobroker.net/topic/64250/test-neuer-adapter-pid-pid-regler-v0-0-3-alpha-x/191)

                                  Ich schau derweil mal in den Code

                                  Und fährst du "normal" oder "inverted" ?

                                  fu_zhouF Offline
                                  fu_zhouF Offline
                                  fu_zhou
                                  wrote on last edited by fu_zhou
                                  #200

                                  @mcm57 ich fahre normal, nicht invertiert.
                                  hier das log beim erreichen von max:

                                  pid.0
                                  2023-04-14 18:12:24.112	info	[C-TestRegler2] update() - {"ts":1681488744112,"act":-2,"set":-0.5,"diff":1.5,"off":0,"err":1.5,"y":11,"lim":true,"dt":501,"differr":null,"sumerr":1085,"supr":false}
                                  
                                  pid.0
                                  2023-04-14 18:12:23.612	info	[C-TestRegler2] update() - {"ts":1681488743611,"act":-2,"set":-0.5,"diff":1.5,"off":0,"err":1.5,"y":11,"lim":true,"dt":500,"differr":null,"sumerr":1085,"supr":false}
                                  
                                  pid.0
                                  2023-04-14 18:12:23.111	info	[C-TestRegler2] update() - {"ts":1681488743111,"act":-2,"set":-0.5,"diff":1.5,"off":0,"err":1.5,"y":10.999374999999967,"lim":false,"dt":501,"differr":null,"sumerr":108.49374999999966,"supr":false}
                                  
                                  pid.0
                                  2023-04-14 18:12:22.611	info	[C-TestRegler2] update() - {"ts":1681488742610,"act":-2,"set":-0.5,"diff":1.5,"off":0,"err":1.5,"y":10.991859999999969,"lim":false,"dt":500,"differr":null,"sumerr":108.41859999999967,"supr":false}
                                  

                                  und hier das log , wenn ich von act -2 auf act +3 springe, dann müsste y von max weg wieder kleiner werden, passiert aber nicht:

                                  pid.0
                                  2023-04-14 18:15:03.311	info	[C-TestRegler2] update() - {"ts":1681488903311,"act":3,"set":-0.5,"diff":-3.5,"off":0,"err":-3.5,"y":11,"lim":true,"dt":501,"differr":null,"sumerr":1135,"supr":false}
                                  
                                  pid.0
                                  2023-04-14 18:15:02.810	info	[C-TestRegler2] update() - {"ts":1681488902810,"act":3,"set":-0.5,"diff":-3.5,"off":0,"err":-3.5,"y":11,"lim":true,"dt":501,"differr":null,"sumerr":1135,"supr":false}
                                  
                                  pid.0
                                  2023-04-14 18:15:02.309	info	[C-TestRegler2] update() - {"ts":1681488902309,"act":-2,"set":-0.5,"diff":1.5,"off":0,"err":1.5,"y":11,"lim":true,"dt":501,"differr":null,"sumerr":1085,"supr":false}
                                  
                                  pid.0
                                  2023-04-14 18:15:01.808	info	[C-TestRegler2] update() - {"ts":1681488901808,"act":-2,"set":-0.5,"diff":1.5,"off":0,"err":1.5,"y":11,"lim":true,"dt":500,"differr":null,"sumerr":1085,"supr":false}
                                  

                                  und 2 Minuten später sieht es noch genauso aus:

                                  pid.0
                                  2023-04-14 18:17:57.000	info	[C-TestRegler2] update() - {"ts":1681489077000,"act":3,"set":-0.5,"diff":-3.5,"off":0,"err":-3.5,"y":11,"lim":true,"dt":500,"differr":null,"sumerr":1135,"supr":false}
                                  
                                  pid.0
                                  2023-04-14 18:17:56.500	info	[C-TestRegler2] update() - {"ts":1681489076500,"act":3,"set":-0.5,"diff":-3.5,"off":0,"err":-3.5,"y":11,"lim":true,"dt":501,"differr":null,"sumerr":1135,"supr":false}
                                  
                                  pid.0
                                  2023-04-14 18:17:55.999	info	[C-TestRegler2] update() - {"ts":1681489075999,"act":3,"set":-0.5,"diff":-3.5,"off":0,"err":-3.5,"y":11,"lim":true,"dt":500,"differr":null,"sumerr":1135,"supr":false}
                                  

                                  Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • mcm1957M mcm1957

                                    @fu_zhou
                                    Bitte aktiviere "log calculation" und poste mal die logs

                                    (https://forum.iobroker.net/topic/64250/test-neuer-adapter-pid-pid-regler-v0-0-3-alpha-x/191)

                                    Ich schau derweil mal in den Code

                                    Und fährst du "normal" oder "inverted" ?

                                    fu_zhouF Offline
                                    fu_zhouF Offline
                                    fu_zhou
                                    wrote on last edited by fu_zhou
                                    #201

                                    @mcm57 noch was: wenn min erreicht wird und die Regelabweichung bleibt, wird bei max weitergemacht und von da läuft der Regler wieder Richtung min. (Tn > 1)

                                    pid.0
                                    2023-04-14 18:46:22.892	info	[C-TestRegler2] update() - {"ts":1681490782892,"act":0.5,"set":-0.5,"diff":-1,"off":0,"err":-1,"y":10.889980000000001,"lim":false,"dt":501,"differr":null,"sumerr":109.8998,"supr":false}
                                    
                                    pid.0
                                    2023-04-14 18:46:22.391	info	[C-TestRegler2] update() - {"ts":1681490782391,"act":0.5,"set":-0.5,"diff":-1,"off":0,"err":-1,"y":10.894990000000002,"lim":false,"dt":501,"differr":null,"sumerr":109.9499,"supr":false}
                                    
                                    pid.0
                                    2023-04-14 18:46:21.890	info	[C-TestRegler2] update() - {"ts":1681490781890,"act":0.5,"set":-0.5,"diff":-1,"off":0,"err":-1,"y":1,"lim":true,"dt":501,"differr":null,"sumerr":110,"supr":false}
                                    
                                    pid.0
                                    2023-04-14 18:46:21.389	info	[C-TestRegler2] update() - {"ts":1681490781389,"act":0.5,"set":-0.5,"diff":-1,"off":0,"err":-1,"y":1.0047899999999956,"lim":false,"dt":501,"differr":null,"sumerr":11.047899999999956,"supr":false}
                                    
                                    pid.0
                                    2023-04-14 18:46:20.888	info	[C-TestRegler2] update() - {"ts":1681490780888,"act":0.5,"set":-0.5,"diff":-1,"off":0,"err":-1,"y":1.0097999999999956,"lim":false,"dt":501,"differr":null,"sumerr":11.097999999999956,"supr":false}
                                    

                                    Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • mcm1957M mcm1957

                                      Ich dachte eigentlich, dass ich nur mal schnell den node-pid code in einen Adapter integriere.
                                      So kann man sich täuschen 🙂

                                      Sorry für die immer noch vorhandenen Fehler. Und DANKE für euren Testaufwand. Ohne den würde der Adapter wohl noch viel länger fehlerhaft bleiben.

                                      McM

                                      P.S: Für heute bin ich zu müde um mal schnell was rauszuschießen. Wird wohl morgen od. ev. Freitag werden für die nächste Version

                                      fu_zhouF Offline
                                      fu_zhouF Offline
                                      fu_zhou
                                      wrote on last edited by
                                      #202

                                      @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:

                                      Ich dachte eigentlich, dass ich nur mal schnell den node-pid code in einen Adapter integriere.

                                      🤣🤣🤣🤣🙌

                                      Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • mcm1957M mcm1957

                                        @fu_zhou
                                        Bitte aktiviere "log calculation" und poste mal die logs

                                        (https://forum.iobroker.net/topic/64250/test-neuer-adapter-pid-pid-regler-v0-0-3-alpha-x/191)

                                        Ich schau derweil mal in den Code

                                        Und fährst du "normal" oder "inverted" ?

                                        fu_zhouF Offline
                                        fu_zhouF Offline
                                        fu_zhou
                                        wrote on last edited by fu_zhou
                                        #203

                                        @mcm57 es scheint so zu sein, dass bei Tn >1 der Regler sich bei max festhängt und bei Tn < 1 sich der Regler bei min festhängt. Nur bei Tn = 1 funktioniert's. Wenn der Regler mal hängt, bekommt man ihn wieder in Gang, indem man Tn = 1 setzt.

                                        Und bei Tn < 1 läuft der Regler Richtung max, bleibt nicht stehen und fängt wieder bei min an (bei Regelabweichung mit entsprechendem Vorzeichen), habe als max diesmal 3, nicht 11 drin:

                                        pid.0
                                        2023-04-14 19:36:19.924	info	[C-TestRegler2] update() - {"ts":1681493779924,"act":-1,"set":-0.5,"diff":0.5,"off":0,"err":0.5,"y":1.6251,"lim":false,"dt":501,"differr":null,"sumerr":15.751,"supr":false}
                                        
                                        pid.0
                                        2023-04-14 19:36:19.423	info	[C-TestRegler2] update() - {"ts":1681493779423,"act":-1,"set":-0.5,"diff":0.5,"off":0,"err":0.5,"y":1.5750000000000002,"lim":false,"dt":500,"differr":null,"sumerr":15.25,"supr":false}
                                        
                                        pid.0
                                        2023-04-14 19:36:18.923	info	[C-TestRegler2] update() - {"ts":1681493778923,"act":-1,"set":-0.5,"diff":0.5,"off":0,"err":0.5,"y":3,"lim":true,"dt":501,"differr":null,"sumerr":14.75,"supr":false}
                                        
                                        pid.0
                                        2023-04-14 19:36:18.422	info	[C-TestRegler2] update() - {"ts":1681493778422,"act":-1,"set":-0.5,"diff":0.5,"off":0,"err":0.5,"y":2.977000000000001,"lim":false,"dt":501,"differr":null,"sumerr":29.270000000000014,"supr":false}
                                        
                                        pid.0
                                        2023-04-14 19:36:17.921	info	[C-TestRegler2] update() - {"ts":1681493777921,"act":-1,"set":-0.5,"diff":0.5,"off":0,"err":0.5,"y":2.926900000000001,"lim":false,"dt":501,"differr":null,"sumerr":28.769000000000013,"supr":false}
                                        

                                        Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                                        mcm1957M 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • fu_zhouF fu_zhou

                                          @mcm57 es scheint so zu sein, dass bei Tn >1 der Regler sich bei max festhängt und bei Tn < 1 sich der Regler bei min festhängt. Nur bei Tn = 1 funktioniert's. Wenn der Regler mal hängt, bekommt man ihn wieder in Gang, indem man Tn = 1 setzt.

                                          Und bei Tn < 1 läuft der Regler Richtung max, bleibt nicht stehen und fängt wieder bei min an (bei Regelabweichung mit entsprechendem Vorzeichen), habe als max diesmal 3, nicht 11 drin:

                                          pid.0
                                          2023-04-14 19:36:19.924	info	[C-TestRegler2] update() - {"ts":1681493779924,"act":-1,"set":-0.5,"diff":0.5,"off":0,"err":0.5,"y":1.6251,"lim":false,"dt":501,"differr":null,"sumerr":15.751,"supr":false}
                                          
                                          pid.0
                                          2023-04-14 19:36:19.423	info	[C-TestRegler2] update() - {"ts":1681493779423,"act":-1,"set":-0.5,"diff":0.5,"off":0,"err":0.5,"y":1.5750000000000002,"lim":false,"dt":500,"differr":null,"sumerr":15.25,"supr":false}
                                          
                                          pid.0
                                          2023-04-14 19:36:18.923	info	[C-TestRegler2] update() - {"ts":1681493778923,"act":-1,"set":-0.5,"diff":0.5,"off":0,"err":0.5,"y":3,"lim":true,"dt":501,"differr":null,"sumerr":14.75,"supr":false}
                                          
                                          pid.0
                                          2023-04-14 19:36:18.422	info	[C-TestRegler2] update() - {"ts":1681493778422,"act":-1,"set":-0.5,"diff":0.5,"off":0,"err":0.5,"y":2.977000000000001,"lim":false,"dt":501,"differr":null,"sumerr":29.270000000000014,"supr":false}
                                          
                                          pid.0
                                          2023-04-14 19:36:17.921	info	[C-TestRegler2] update() - {"ts":1681493777921,"act":-1,"set":-0.5,"diff":0.5,"off":0,"err":0.5,"y":2.926900000000001,"lim":false,"dt":501,"differr":null,"sumerr":28.769000000000013,"supr":false}
                                          
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          wrote on last edited by mcm1957
                                          #204

                                          @fu_zhou
                                          Ja ich glaub ich hab den Fehler schon. Die Umstellung dass sumErr schon beim integrieren tn berücksichtigt dürfte nicht in die Limitierung eingeflossen sein,

                                          Kannst du mir bitte noch deine Parametereinstelliung (kp, tn, tv, max, min, gff off) schicken? Ich will das mal in Excel nachrechnen was ich codiere 🙂

                                          sumErr wird nämlich beim begrenzen auch limitiert. Nur muss das zurückgerechnet werden dass sumErr xxx ganu y == lime rgibt. Und dürfte der Wurm drinnen sein.

                                          Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                          Support Repositoryverwaltung.

                                          Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                          LESEN - gute Forenbeitrage

                                          fu_zhouF 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          49

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe