Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    1
    134

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
314 Posts 16 Posters 69.8k Views 14 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • Ben1983B Ben1983

    @mcm57 Also wenn ich hold auf true setze, dann rst auf true,
    dann bekomme ich
    nach 10s rst = true den doppelten Wert wie nach 5s rst = true.
    Daraus schließe ich, dass dort nicht y=(act-set)*kp + off gerechnet wird, sondern noch das Tn mit rein spielt.

    das Weiteren:
    Wenn ich die hysterese (supr) auf 5 (oder sonst einen Wert setze). Worauf bezieht diese sich denn? Ich dachte auf die regelabweichung, dies ist anscheinend nicht der Fall. oder?
    Sonst wäre ja hier diff nicht 0.
    ce8f9a05-80f0-4add-b386-5756796dd0bc-image.png
    ich würde es wie schon mal geschrieben nicht auf eine Änderung beziehen, sondern wirklich auf die Regelabweichung, denn:

    Wenn die Differenz dauerhaft sagen wir +1/2*Hysterese ist, dann kann der Stellwert und damit der Regler langsam weglaufen.
    Wenn die Hysterrese sich auf die Regelabweichung bezieht, kann dies nicht passieren, da spätestens nach dem 2. zyklus die volle hysterrese erreicht wurde und die regelung wieder greift-

    fu_zhouF Offline
    fu_zhouF Offline
    fu_zhou
    wrote on last edited by fu_zhou
    #170

    @ben1983

    @ben1983 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:

    Wenn ich die hysterese (supr) auf 5 (oder sonst einen Wert setze). Worauf bezieht diese sich denn? Ich dachte auf die regelabweichung, dies ist anscheinend nicht der Fall. oder?
    Sonst wäre ja hier diff nicht 0.

    Das Verhalten stimmt doch: Dein set = 50, dein act = 49,43, damit ist die Regelabweichung < 5 (dein sup), damit wird diff = 0 und supr = true

    Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

    Ben1983B mcm1957M 2 Replies Last reply
    0
    • Ben1983B Ben1983

      @mcm57 Also wenn ich hold auf true setze, dann rst auf true,
      dann bekomme ich
      nach 10s rst = true den doppelten Wert wie nach 5s rst = true.
      Daraus schließe ich, dass dort nicht y=(act-set)*kp + off gerechnet wird, sondern noch das Tn mit rein spielt.

      das Weiteren:
      Wenn ich die hysterese (supr) auf 5 (oder sonst einen Wert setze). Worauf bezieht diese sich denn? Ich dachte auf die regelabweichung, dies ist anscheinend nicht der Fall. oder?
      Sonst wäre ja hier diff nicht 0.
      ce8f9a05-80f0-4add-b386-5756796dd0bc-image.png
      ich würde es wie schon mal geschrieben nicht auf eine Änderung beziehen, sondern wirklich auf die Regelabweichung, denn:

      Wenn die Differenz dauerhaft sagen wir +1/2*Hysterese ist, dann kann der Stellwert und damit der Regler langsam weglaufen.
      Wenn die Hysterrese sich auf die Regelabweichung bezieht, kann dies nicht passieren, da spätestens nach dem 2. zyklus die volle hysterrese erreicht wurde und die regelung wieder greift-

      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      wrote on last edited by mcm1957
      #171

      @ben1983 said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:

      @mcm57 Also wenn ich hold auf true setze, dann rst auf true,
      dann bekomme ich
      nach 10s rst = true den doppelten Wert wie nach 5s rst = true.
      Daraus schließe ich, dass dort nicht y=(act-set)*kp + off gerechnet wird, sondern noch das Tn mit rein spielt.

      OK, muss ich mir ansehen
      Danke f.d. genaue Beschreibugn was du tust

      Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
      Support Repositoryverwaltung.

      Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

      LESEN - gute Forenbeitrage

      1 Reply Last reply
      0
      • fu_zhouF fu_zhou

        @mcm57 wenn ich Tn bei laufendem Regler verändere, z.B. von 10s auf 2s macht y einen riesen Sprung, z.B. von 4 auf 20, also ca. um den Faktor, um den ich Tn reduziert habe. Umgedreht genauso: von 2s auf 10s kommt ein Sprung von 30 auf 6. Ist das richtig? Ich hätte eher erwartet, dass y entsprechend schneller (10s -> 2s) oder langsamer (2s -> 10s) verändert wird, aber ausgehend vom aktuellen Wert (kein Sprung).

        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        wrote on last edited by
        #172

        @fu_zhou
        Da sich der Integralwert nicht ändert ist das lt. angegebener Formel das implementierte und zu erwartende Verhalten. Es wird der Fehlerwert integriert und geht mit dem angegebenen Faktor in das Ergebnis ein.

        Ich kann deine Erwartung im Prinzip verstehen. Anderseits wird ein Ändern von kp auch einen Sprung auslösen und nicht "irgendwie gleitend" auf den neuen Wert gehen.

        Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
        Support Repositoryverwaltung.

        Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

        LESEN - gute Forenbeitrage

        Ben1983B fu_zhouF 2 Replies Last reply
        0
        • fu_zhouF fu_zhou

          @ben1983

          @ben1983 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:

          Wenn ich die hysterese (supr) auf 5 (oder sonst einen Wert setze). Worauf bezieht diese sich denn? Ich dachte auf die regelabweichung, dies ist anscheinend nicht der Fall. oder?
          Sonst wäre ja hier diff nicht 0.

          Das Verhalten stimmt doch: Dein set = 50, dein act = 49,43, damit ist die Regelabweichung < 5 (dein sup), damit wird diff = 0 und supr = true

          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          wrote on last edited by
          #173

          @fu_zhou Du hast Recht. Da war ich wohl eben etwas durcheinander und habe es selber nicht gemerkt, dass die Regelabweichung < 5 ist.
          @mcm57 ich denke was mich hier verwirrt hat ist, dass Diff als 0 angezeigt wir und die Regelabweichung ja nicht 0 ist, oder was zeigst Du als Diff an?

          1 Reply Last reply
          0
          • fu_zhouF fu_zhou

            @ben1983

            @ben1983 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:

            Wenn ich die hysterese (supr) auf 5 (oder sonst einen Wert setze). Worauf bezieht diese sich denn? Ich dachte auf die regelabweichung, dies ist anscheinend nicht der Fall. oder?
            Sonst wäre ja hier diff nicht 0.

            Das Verhalten stimmt doch: Dein set = 50, dein act = 49,43, damit ist die Regelabweichung < 5 (dein sup), damit wird diff = 0 und supr = true

            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            wrote on last edited by mcm1957
            #174

            @fu_zhou said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:

            @ben1983

            @ben1983 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:

            Wenn ich die hysterese (supr) auf 5 (oder sonst einen Wert setze). Worauf bezieht diese sich denn? Ich dachte auf die regelabweichung, dies ist anscheinend nicht der Fall. oder?
            Sonst wäre ja hier diff nicht 0.

            Das Verhalten stimmt doch: Dein set = 50, dein act = 49,43, damit ist die Regelabweichung < 5 (dein sup), damit wird diff = 0 und supr = true

            ja
            der State diff zeigt die für die Berechnung BENUTZTE Differenz an. Schlägt sup zu ist diese 0 um eben keine weitere Regelung zu bewirken. Dass sup aktiv ist wird im State supr angezeigt.

            Falls es stimmiger erscheint, könnte ich auch die echte differenz ausgeben. Wär wahrscheinlich sogar sinnvoller da es ja nun den State supr gibt der die Situation supression aktiv anzeigt. (Der State kam erst später dazu). Ich werde das noch ändern.
            (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/53)

            Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
            Support Repositoryverwaltung.

            Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

            LESEN - gute Forenbeitrage

            1 Reply Last reply
            0
            • mcm1957M mcm1957

              @fu_zhou
              Da sich der Integralwert nicht ändert ist das lt. angegebener Formel das implementierte und zu erwartende Verhalten. Es wird der Fehlerwert integriert und geht mit dem angegebenen Faktor in das Ergebnis ein.

              Ich kann deine Erwartung im Prinzip verstehen. Anderseits wird ein Ändern von kp auch einen Sprung auslösen und nicht "irgendwie gleitend" auf den neuen Wert gehen.

              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              wrote on last edited by
              #175

              @mcm57 ich kann auch @fu_zhou verstehen.
              Aber auch deinen Einwand mit Kp.
              Generell hätte man die Berechnung auch geteilt aufbauen können in den P den I und den D Anteil.
              Somit hätte man bspw. Den I Anteil zwar auch mit Kp *(delta/Tn) berechnen können, aber eben immer nur für den aktuellen Zyklus….
              Eben IAnteil = IAnteil + Kp *(delta/Tn)
              Somit wäre kein Sprung drin.

              Fällt natürlich nur bei Änderungen während des Laufens auf.

              mcm1957M 1 Reply Last reply
              0
              • Ben1983B Ben1983

                @mcm57 ich kann auch @fu_zhou verstehen.
                Aber auch deinen Einwand mit Kp.
                Generell hätte man die Berechnung auch geteilt aufbauen können in den P den I und den D Anteil.
                Somit hätte man bspw. Den I Anteil zwar auch mit Kp *(delta/Tn) berechnen können, aber eben immer nur für den aktuellen Zyklus….
                Eben IAnteil = IAnteil + Kp *(delta/Tn)
                Somit wäre kein Sprung drin.

                Fällt natürlich nur bei Änderungen während des Laufens auf.

                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                wrote on last edited by mcm1957
                #176

                @ben1983 said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:

                @mcm57 ich kann auch @fu_zhou verstehen.
                Aber auch deinen Einwand mit Kp.
                Generell hätte man die Berechnung auch geteilt aufbauen können in den P den I und den D Anteil.
                Somit hätte man bspw. Den I Anteil zwar auch mit Kp *(delta/Tn) berechnen können, aber eben immer nur für den aktuellen Zyklus….
                Eben IAnteil = IAnteil + Kp *(delta/Tn)
                Somit wäre kein Sprung drin.

                Fällt natürlich nur bei Änderungen während des Laufens auf.

                Ja schon klar:
                Man derzeit wird INTEGRAL(diff) / Tn gerechnet. Im Prinzip könnte man auch INTEGRAL (diff/Tn) rechnen. Solange Tn konstant ist muss da dasselbe rauskommen. Bei Änderungen von Tn wirkt es sich aus.

                Werd mal drüber nachdenken. Falls wer eine "offizielle" Doku kennt wo das Verhalten dokumentiert ist bitte um Link. Im Prinzip scheint es mir aber eher so zu sein, dass das Ändern der Regelparamater bei laufendem System eher ein "unspecified" Bereich ist.

                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/54

                McM

                Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                Support Repositoryverwaltung.

                Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                LESEN - gute Forenbeitrage

                fu_zhouF 1 Reply Last reply
                0
                • mcm1957M mcm1957

                  @fu_zhou
                  Da sich der Integralwert nicht ändert ist das lt. angegebener Formel das implementierte und zu erwartende Verhalten. Es wird der Fehlerwert integriert und geht mit dem angegebenen Faktor in das Ergebnis ein.

                  Ich kann deine Erwartung im Prinzip verstehen. Anderseits wird ein Ändern von kp auch einen Sprung auslösen und nicht "irgendwie gleitend" auf den neuen Wert gehen.

                  fu_zhouF Offline
                  fu_zhouF Offline
                  fu_zhou
                  wrote on last edited by
                  #177

                  @mcm57

                  @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:

                  Ich kann deine Erwartung im Prinzip verstehen. Anderseits wird ein Ändern von kp auch einen Sprung auslösen und nicht "irgendwie gleitend" auf den neuen Wert gehen.

                  Bei Kp würde ich einen Sprung erwarten wg. (act-set)*Kp. Ich habe das gerade mal mit dem Regler in der S7 getestet. Da "beschleunigt" oder "bremst" der Regler die Änderung von "y" bei Veränderung von Tn ausgehend vom aktuellen Wert, ohne Sprung. Mit Sprung wird es auch schwierig, Tn durch Probieren einzustellen oder die Schritte sind so klein, dass die Sprünge vernachlässigbar sind. Ich weiß nicht wie aufwändig es wäre, das entsprechend anzupassen bzw. wie störend das aktuelle Verhalten dann in der ioBroker-Praxis ist...

                  Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                  mcm1957M 1 Reply Last reply
                  0
                  • fu_zhouF fu_zhou

                    @mcm57

                    @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:

                    Ich kann deine Erwartung im Prinzip verstehen. Anderseits wird ein Ändern von kp auch einen Sprung auslösen und nicht "irgendwie gleitend" auf den neuen Wert gehen.

                    Bei Kp würde ich einen Sprung erwarten wg. (act-set)*Kp. Ich habe das gerade mal mit dem Regler in der S7 getestet. Da "beschleunigt" oder "bremst" der Regler die Änderung von "y" bei Veränderung von Tn ausgehend vom aktuellen Wert, ohne Sprung. Mit Sprung wird es auch schwierig, Tn durch Probieren einzustellen oder die Schritte sind so klein, dass die Sprünge vernachlässigbar sind. Ich weiß nicht wie aufwändig es wäre, das entsprechend anzupassen bzw. wie störend das aktuelle Verhalten dann in der ioBroker-Praxis ist...

                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    wrote on last edited by
                    #178

                    @fu_zhou

                    Ich schaus mir an
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/54

                    Ich werd nur ein paar Tage warten ob massive Probleme auftreten. Insbesondere das von Ben gemeldete Verhaklten von RST und HOLD muss ich mir ansehen. Das ist nicht rational erklärbar - im Moment

                    Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                    Support Repositoryverwaltung.

                    Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                    LESEN - gute Forenbeitrage

                    fu_zhouF 1 Reply Last reply
                    0
                    • mcm1957M mcm1957

                      @fu_zhou

                      Ich schaus mir an
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/54

                      Ich werd nur ein paar Tage warten ob massive Probleme auftreten. Insbesondere das von Ben gemeldete Verhaklten von RST und HOLD muss ich mir ansehen. Das ist nicht rational erklärbar - im Moment

                      fu_zhouF Offline
                      fu_zhouF Offline
                      fu_zhou
                      wrote on last edited by
                      #179

                      @mcm57 Super, vielen Dank für deine Geduld und Arbeit!

                      Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • Ben1983B Ben1983

                        @mcm57 Also wenn ich hold auf true setze, dann rst auf true,
                        dann bekomme ich
                        nach 10s rst = true den doppelten Wert wie nach 5s rst = true.
                        Daraus schließe ich, dass dort nicht y=(act-set)*kp + off gerechnet wird, sondern noch das Tn mit rein spielt.

                        das Weiteren:
                        Wenn ich die hysterese (supr) auf 5 (oder sonst einen Wert setze). Worauf bezieht diese sich denn? Ich dachte auf die regelabweichung, dies ist anscheinend nicht der Fall. oder?
                        Sonst wäre ja hier diff nicht 0.
                        ce8f9a05-80f0-4add-b386-5756796dd0bc-image.png
                        ich würde es wie schon mal geschrieben nicht auf eine Änderung beziehen, sondern wirklich auf die Regelabweichung, denn:

                        Wenn die Differenz dauerhaft sagen wir +1/2*Hysterese ist, dann kann der Stellwert und damit der Regler langsam weglaufen.
                        Wenn die Hysterrese sich auf die Regelabweichung bezieht, kann dies nicht passieren, da spätestens nach dem 2. zyklus die volle hysterrese erreicht wurde und die regelung wieder greift-

                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        wrote on last edited by
                        #180

                        @ben1983 said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:

                        @mcm57 Also wenn ich hold auf true setze, dann rst auf true,
                        dann bekomme ich
                        nach 10s rst = true den doppelten Wert wie nach 5s rst = true.
                        Daraus schließe ich, dass dort nicht y=(act-set)*kp + off gerechnet wird, sondern noch das Tn mit rein spielt.

                        Sorry, du hast wieder mal recht. Da ist noch ein Wurm dirnnen.
                        RST sollte KEINE Neuberechnung auslösen wenn der Adapter im "fixed Intervall" Mode arbeitet oder on hold ist.

                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/55

                        Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                        Support Repositoryverwaltung.

                        Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                        LESEN - gute Forenbeitrage

                        mcm1957M 1 Reply Last reply
                        0
                        • mcm1957M mcm1957

                          @ben1983 said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:

                          @mcm57 Also wenn ich hold auf true setze, dann rst auf true,
                          dann bekomme ich
                          nach 10s rst = true den doppelten Wert wie nach 5s rst = true.
                          Daraus schließe ich, dass dort nicht y=(act-set)*kp + off gerechnet wird, sondern noch das Tn mit rein spielt.

                          Sorry, du hast wieder mal recht. Da ist noch ein Wurm dirnnen.
                          RST sollte KEINE Neuberechnung auslösen wenn der Adapter im "fixed Intervall" Mode arbeitet oder on hold ist.

                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/55

                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          wrote on last edited by mcm1957
                          #181

                          Ich dachte eigentlich, dass ich nur mal schnell den node-pid code in einen Adapter integriere.
                          So kann man sich täuschen :-)

                          Sorry für die immer noch vorhandenen Fehler. Und DANKE für euren Testaufwand. Ohne den würde der Adapter wohl noch viel länger fehlerhaft bleiben.

                          McM

                          P.S: Für heute bin ich zu müde um mal schnell was rauszuschießen. Wird wohl morgen od. ev. Freitag werden für die nächste Version

                          Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                          Support Repositoryverwaltung.

                          Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                          LESEN - gute Forenbeitrage

                          Ben1983B fu_zhouF 2 Replies Last reply
                          0
                          • mcm1957M mcm1957

                            Ich dachte eigentlich, dass ich nur mal schnell den node-pid code in einen Adapter integriere.
                            So kann man sich täuschen :-)

                            Sorry für die immer noch vorhandenen Fehler. Und DANKE für euren Testaufwand. Ohne den würde der Adapter wohl noch viel länger fehlerhaft bleiben.

                            McM

                            P.S: Für heute bin ich zu müde um mal schnell was rauszuschießen. Wird wohl morgen od. ev. Freitag werden für die nächste Version

                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            wrote on last edited by
                            #182

                            @mcm57 alles gut. Top Entwicklung des Adapters.
                            Mit dem integralanteil wäre es echt cool, wenn der immer nur den letzten Teil mit dem aktuellen Tn auf den alten Wert packt.
                            Das ist beim einstellen schon wesentlich besser zum Testen.

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • mcm1957M mcm1957

                              @ben1983 said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:

                              @mcm57 ich kann auch @fu_zhou verstehen.
                              Aber auch deinen Einwand mit Kp.
                              Generell hätte man die Berechnung auch geteilt aufbauen können in den P den I und den D Anteil.
                              Somit hätte man bspw. Den I Anteil zwar auch mit Kp *(delta/Tn) berechnen können, aber eben immer nur für den aktuellen Zyklus….
                              Eben IAnteil = IAnteil + Kp *(delta/Tn)
                              Somit wäre kein Sprung drin.

                              Fällt natürlich nur bei Änderungen während des Laufens auf.

                              Ja schon klar:
                              Man derzeit wird INTEGRAL(diff) / Tn gerechnet. Im Prinzip könnte man auch INTEGRAL (diff/Tn) rechnen. Solange Tn konstant ist muss da dasselbe rauskommen. Bei Änderungen von Tn wirkt es sich aus.

                              Werd mal drüber nachdenken. Falls wer eine "offizielle" Doku kennt wo das Verhalten dokumentiert ist bitte um Link. Im Prinzip scheint es mir aber eher so zu sein, dass das Ändern der Regelparamater bei laufendem System eher ein "unspecified" Bereich ist.

                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/54

                              McM

                              fu_zhouF Offline
                              fu_zhouF Offline
                              fu_zhou
                              wrote on last edited by fu_zhou
                              #183

                              @mcm57 hier ein Ausschnitt aus dem Quellcode vom S7-PID = der P-I-Teil, der sieht wie folgt aus:

                              (* read last cycle time in Microseconds *)
                              tx := T_PLC_US();
                              tc := DWORD_TO_REAL(tx - t_last);
                              t_last := tx;
                              
                              (* calculate proportional part *)
                              p := KP * IN;
                              
                              (* run integrator *)
                              i := (IN + in_last) * 5.0E-7 * KI * tc + i;
                              in_last := IN;
                              
                              (* calculate output Y *)
                              Y := p + i;
                              

                              Das sieht so aus, wie @Ben1983 oben schreibt: aufgeteilte Berechnung, und daher kein Sprung bei Verändern von Tn im laufenden Betrieb, oder?

                              Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                              mcm1957M 2 Replies Last reply
                              0
                              • fu_zhouF fu_zhou

                                @mcm57 hier ein Ausschnitt aus dem Quellcode vom S7-PID = der P-I-Teil, der sieht wie folgt aus:

                                (* read last cycle time in Microseconds *)
                                tx := T_PLC_US();
                                tc := DWORD_TO_REAL(tx - t_last);
                                t_last := tx;
                                
                                (* calculate proportional part *)
                                p := KP * IN;
                                
                                (* run integrator *)
                                i := (IN + in_last) * 5.0E-7 * KI * tc + i;
                                in_last := IN;
                                
                                (* calculate output Y *)
                                Y := p + i;
                                

                                Das sieht so aus, wie @Ben1983 oben schreibt: aufgeteilte Berechnung, und daher kein Sprung bei Verändern von Tn im laufenden Betrieb, oder?

                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                wrote on last edited by
                                #184

                                @fu_zhou

                                Danke f.d. Beispiel. Im Prinzip hab ich es so umgesetzt.
                                In deinem Codebeispiel wird nur anscheinen der Mittelwert (?) der Fehlerwerte integriert - anders kann ich mir lastIn nicht erklären. Ich integriere "nur" den Fehlerwert. Glaube aber nicht, dass dies viel Unterschied im Verhalten macht, zumindest sicher nicht wenn der Fehlerwert nicht groß herumspringt.

                                Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                Support Repositoryverwaltung.

                                Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                LESEN - gute Forenbeitrage

                                fu_zhouF 1 Reply Last reply
                                0
                                • fu_zhouF fu_zhou

                                  @mcm57 hier ein Ausschnitt aus dem Quellcode vom S7-PID = der P-I-Teil, der sieht wie folgt aus:

                                  (* read last cycle time in Microseconds *)
                                  tx := T_PLC_US();
                                  tc := DWORD_TO_REAL(tx - t_last);
                                  t_last := tx;
                                  
                                  (* calculate proportional part *)
                                  p := KP * IN;
                                  
                                  (* run integrator *)
                                  i := (IN + in_last) * 5.0E-7 * KI * tc + i;
                                  in_last := IN;
                                  
                                  (* calculate output Y *)
                                  Y := p + i;
                                  

                                  Das sieht so aus, wie @Ben1983 oben schreibt: aufgeteilte Berechnung, und daher kein Sprung bei Verändern von Tn im laufenden Betrieb, oder?

                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  wrote on last edited by
                                  #185

                                  @fu_zhou @Ben1983

                                  Release 0.0.3-alpha.1 ist da

                                  • geändert: Einstellung rst Zustand löst keine Neuberechnung mehr aus
                                  • geändert: State diff zeigt nun den Fehlerwert, auch wenn sup aktiv ist
                                  • geändert: Die Berechnung des I-Teils wurde geändert; Änderungen a, Paramater Tn wirken nur mehr auf zuküftige Anteile",

                                  Offen ist noch die Anpassung der Formel im GUI

                                  Schaut bitte mal ob das jetzt besser passt.

                                  Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                  Support Repositoryverwaltung.

                                  Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                  LESEN - gute Forenbeitrage

                                  fu_zhouF 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • mcm1957M mcm1957

                                    @fu_zhou

                                    Danke f.d. Beispiel. Im Prinzip hab ich es so umgesetzt.
                                    In deinem Codebeispiel wird nur anscheinen der Mittelwert (?) der Fehlerwerte integriert - anders kann ich mir lastIn nicht erklären. Ich integriere "nur" den Fehlerwert. Glaube aber nicht, dass dies viel Unterschied im Verhalten macht, zumindest sicher nicht wenn der Fehlerwert nicht groß herumspringt.

                                    fu_zhouF Offline
                                    fu_zhouF Offline
                                    fu_zhou
                                    wrote on last edited by
                                    #186

                                    @mcm57 Der ganze PID-Algorithmus in der S7 ist eine Kombination aus Funktions-Aufrufen. Ist es hilfreich, wenn ich das alles mal zusammensuche? Ich glaube eher nicht, dazu sind wir hier schon weit genug, würde ich sagen.

                                    Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                                    mcm1957M 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • mcm1957M mcm1957

                                      @fu_zhou @Ben1983

                                      Release 0.0.3-alpha.1 ist da

                                      • geändert: Einstellung rst Zustand löst keine Neuberechnung mehr aus
                                      • geändert: State diff zeigt nun den Fehlerwert, auch wenn sup aktiv ist
                                      • geändert: Die Berechnung des I-Teils wurde geändert; Änderungen a, Paramater Tn wirken nur mehr auf zuküftige Anteile",

                                      Offen ist noch die Anpassung der Formel im GUI

                                      Schaut bitte mal ob das jetzt besser passt.

                                      fu_zhouF Offline
                                      fu_zhouF Offline
                                      fu_zhou
                                      wrote on last edited by fu_zhou
                                      #187

                                      @mcm57 cool, schaffe ich aber erst heute Abend, auch wenn mich das aktuell mehr juckt, als die Arbeit ;-)

                                      Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • fu_zhouF fu_zhou

                                        @mcm57 Der ganze PID-Algorithmus in der S7 ist eine Kombination aus Funktions-Aufrufen. Ist es hilfreich, wenn ich das alles mal zusammensuche? Ich glaube eher nicht, dazu sind wir hier schon weit genug, würde ich sagen.

                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957
                                        wrote on last edited by
                                        #188

                                        @fu_zhou said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:

                                        @mcm57 Der ganze PID-Algorithmus in der S7 ist eine Kombination aus Funktions-Aufrufen. Ist es hilfreich, wenn ich das alles mal zusammensuche? Ich glaube eher nicht, dazu sind wir hier schon weit genug, würde ich sagen.

                                        Danke für das Angebot.
                                        Aber ich glaube auch, dass wir das nur (mehr) machen sollten, wenn es hier Probleme gibt die am Algorithmus liegen könnten.

                                        McM

                                        Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                        Support Repositoryverwaltung.

                                        Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                        LESEN - gute Forenbeitrage

                                        Ben1983B 2 Replies Last reply
                                        0
                                        • mcm1957M mcm1957

                                          @fu_zhou said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:

                                          @mcm57 Der ganze PID-Algorithmus in der S7 ist eine Kombination aus Funktions-Aufrufen. Ist es hilfreich, wenn ich das alles mal zusammensuche? Ich glaube eher nicht, dazu sind wir hier schon weit genug, würde ich sagen.

                                          Danke für das Angebot.
                                          Aber ich glaube auch, dass wir das nur (mehr) machen sollten, wenn es hier Probleme gibt die am Algorithmus liegen könnten.

                                          McM

                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          wrote on last edited by Ben1983
                                          #189

                                          @mcm57 Jetzt ist es aber so, wenn man während hold einen Reset macht, passiert nichts => OK
                                          setzt man dann hold wieder auf false, beginnt der Regler mit y = 0 neu zu regeln.

                                          Wäre es keine Option, wenn Hold = true ist den rst state einfach zu bestätigen, aber nichts zu machen?

                                          mcm1957M 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          544

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe