  4. Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.5k

Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
314 Beiträge 16 Kommentatoren 64.9k Aufrufe 14 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Ben1983B Ben1983

    @mcm57 Also wenn ich hold auf true setze, dann rst auf true,
    dann bekomme ich
    nach 10s rst = true den doppelten Wert wie nach 5s rst = true.
    Daraus schließe ich, dass dort nicht y=(act-set)*kp + off gerechnet wird, sondern noch das Tn mit rein spielt.

    das Weiteren:
    Wenn ich die hysterese (supr) auf 5 (oder sonst einen Wert setze). Worauf bezieht diese sich denn? Ich dachte auf die regelabweichung, dies ist anscheinend nicht der Fall. oder?
    Sonst wäre ja hier diff nicht 0.
    ce8f9a05-80f0-4add-b386-5756796dd0bc-image.png
    ich würde es wie schon mal geschrieben nicht auf eine Änderung beziehen, sondern wirklich auf die Regelabweichung, denn:

    Wenn die Differenz dauerhaft sagen wir +1/2*Hysterese ist, dann kann der Stellwert und damit der Regler langsam weglaufen.
    Wenn die Hysterrese sich auf die Regelabweichung bezieht, kann dies nicht passieren, da spätestens nach dem 2. zyklus die volle hysterrese erreicht wurde und die regelung wieder greift-

    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    schrieb am zuletzt editiert von mcm1957
    #171

    @ben1983 said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:

    @mcm57 Also wenn ich hold auf true setze, dann rst auf true,
    dann bekomme ich
    nach 10s rst = true den doppelten Wert wie nach 5s rst = true.
    Daraus schließe ich, dass dort nicht y=(act-set)*kp + off gerechnet wird, sondern noch das Tn mit rein spielt.

    OK, muss ich mir ansehen
    Danke f.d. genaue Beschreibugn was du tust

    Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
    Support Repositoryverwaltung.

    Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

    LESEN - gute Forenbeitrage

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • fu_zhouF fu_zhou

      @mcm57 wenn ich Tn bei laufendem Regler verändere, z.B. von 10s auf 2s macht y einen riesen Sprung, z.B. von 4 auf 20, also ca. um den Faktor, um den ich Tn reduziert habe. Umgedreht genauso: von 2s auf 10s kommt ein Sprung von 30 auf 6. Ist das richtig? Ich hätte eher erwartet, dass y entsprechend schneller (10s -> 2s) oder langsamer (2s -> 10s) verändert wird, aber ausgehend vom aktuellen Wert (kein Sprung).

      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      schrieb am zuletzt editiert von
      #172

      @fu_zhou
      Da sich der Integralwert nicht ändert ist das lt. angegebener Formel das implementierte und zu erwartende Verhalten. Es wird der Fehlerwert integriert und geht mit dem angegebenen Faktor in das Ergebnis ein.

      Ich kann deine Erwartung im Prinzip verstehen. Anderseits wird ein Ändern von kp auch einen Sprung auslösen und nicht "irgendwie gleitend" auf den neuen Wert gehen.

      Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
      Support Repositoryverwaltung.

      Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

      LESEN - gute Forenbeitrage

      Ben1983B fu_zhouF 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • fu_zhouF fu_zhou

        @ben1983

        @ben1983 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:

        Wenn ich die hysterese (supr) auf 5 (oder sonst einen Wert setze). Worauf bezieht diese sich denn? Ich dachte auf die regelabweichung, dies ist anscheinend nicht der Fall. oder?
        Sonst wäre ja hier diff nicht 0.

        Das Verhalten stimmt doch: Dein set = 50, dein act = 49,43, damit ist die Regelabweichung < 5 (dein sup), damit wird diff = 0 und supr = true

        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        schrieb am zuletzt editiert von
        #173

        @fu_zhou Du hast Recht. Da war ich wohl eben etwas durcheinander und habe es selber nicht gemerkt, dass die Regelabweichung < 5 ist.
        @mcm57 ich denke was mich hier verwirrt hat ist, dass Diff als 0 angezeigt wir und die Regelabweichung ja nicht 0 ist, oder was zeigst Du als Diff an?

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • fu_zhouF fu_zhou

          @ben1983

          @ben1983 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:

          Wenn ich die hysterese (supr) auf 5 (oder sonst einen Wert setze). Worauf bezieht diese sich denn? Ich dachte auf die regelabweichung, dies ist anscheinend nicht der Fall. oder?
          Sonst wäre ja hier diff nicht 0.

          Das Verhalten stimmt doch: Dein set = 50, dein act = 49,43, damit ist die Regelabweichung < 5 (dein sup), damit wird diff = 0 und supr = true

          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          schrieb am zuletzt editiert von mcm1957
          #174

          @fu_zhou said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:

          @ben1983

          @ben1983 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:

          Wenn ich die hysterese (supr) auf 5 (oder sonst einen Wert setze). Worauf bezieht diese sich denn? Ich dachte auf die regelabweichung, dies ist anscheinend nicht der Fall. oder?
          Sonst wäre ja hier diff nicht 0.

          Das Verhalten stimmt doch: Dein set = 50, dein act = 49,43, damit ist die Regelabweichung < 5 (dein sup), damit wird diff = 0 und supr = true

          ja
          der State diff zeigt die für die Berechnung BENUTZTE Differenz an. Schlägt sup zu ist diese 0 um eben keine weitere Regelung zu bewirken. Dass sup aktiv ist wird im State supr angezeigt.

          Falls es stimmiger erscheint, könnte ich auch die echte differenz ausgeben. Wär wahrscheinlich sogar sinnvoller da es ja nun den State supr gibt der die Situation supression aktiv anzeigt. (Der State kam erst später dazu). Ich werde das noch ändern.
          (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/53)

          Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
          Support Repositoryverwaltung.

          Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

          LESEN - gute Forenbeitrage

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • mcm1957M mcm1957

            @fu_zhou
            Da sich der Integralwert nicht ändert ist das lt. angegebener Formel das implementierte und zu erwartende Verhalten. Es wird der Fehlerwert integriert und geht mit dem angegebenen Faktor in das Ergebnis ein.

            Ich kann deine Erwartung im Prinzip verstehen. Anderseits wird ein Ändern von kp auch einen Sprung auslösen und nicht "irgendwie gleitend" auf den neuen Wert gehen.

            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            schrieb am zuletzt editiert von
            #175

            @mcm57 ich kann auch @fu_zhou verstehen.
            Aber auch deinen Einwand mit Kp.
            Generell hätte man die Berechnung auch geteilt aufbauen können in den P den I und den D Anteil.
            Somit hätte man bspw. Den I Anteil zwar auch mit Kp *(delta/Tn) berechnen können, aber eben immer nur für den aktuellen Zyklus….
            Eben IAnteil = IAnteil + Kp *(delta/Tn)
            Somit wäre kein Sprung drin.

            Fällt natürlich nur bei Änderungen während des Laufens auf.

            mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Ben1983B Ben1983

              @mcm57 ich kann auch @fu_zhou verstehen.
              Aber auch deinen Einwand mit Kp.
              Generell hätte man die Berechnung auch geteilt aufbauen können in den P den I und den D Anteil.
              Somit hätte man bspw. Den I Anteil zwar auch mit Kp *(delta/Tn) berechnen können, aber eben immer nur für den aktuellen Zyklus….
              Eben IAnteil = IAnteil + Kp *(delta/Tn)
              Somit wäre kein Sprung drin.

              Fällt natürlich nur bei Änderungen während des Laufens auf.

              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              schrieb am zuletzt editiert von mcm1957
              #176

              @ben1983 said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:

              @mcm57 ich kann auch @fu_zhou verstehen.
              Aber auch deinen Einwand mit Kp.
              Generell hätte man die Berechnung auch geteilt aufbauen können in den P den I und den D Anteil.
              Somit hätte man bspw. Den I Anteil zwar auch mit Kp *(delta/Tn) berechnen können, aber eben immer nur für den aktuellen Zyklus….
              Eben IAnteil = IAnteil + Kp *(delta/Tn)
              Somit wäre kein Sprung drin.

              Fällt natürlich nur bei Änderungen während des Laufens auf.

              Ja schon klar:
              Man derzeit wird INTEGRAL(diff) / Tn gerechnet. Im Prinzip könnte man auch INTEGRAL (diff/Tn) rechnen. Solange Tn konstant ist muss da dasselbe rauskommen. Bei Änderungen von Tn wirkt es sich aus.

              Werd mal drüber nachdenken. Falls wer eine "offizielle" Doku kennt wo das Verhalten dokumentiert ist bitte um Link. Im Prinzip scheint es mir aber eher so zu sein, dass das Ändern der Regelparamater bei laufendem System eher ein "unspecified" Bereich ist.

              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/54

              McM

              Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
              Support Repositoryverwaltung.

              Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

              LESEN - gute Forenbeitrage

              fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • mcm1957M mcm1957

                @fu_zhou
                Da sich der Integralwert nicht ändert ist das lt. angegebener Formel das implementierte und zu erwartende Verhalten. Es wird der Fehlerwert integriert und geht mit dem angegebenen Faktor in das Ergebnis ein.

                Ich kann deine Erwartung im Prinzip verstehen. Anderseits wird ein Ändern von kp auch einen Sprung auslösen und nicht "irgendwie gleitend" auf den neuen Wert gehen.

                fu_zhouF Offline
                fu_zhouF Offline
                fu_zhou
                schrieb am zuletzt editiert von
                #177

                @mcm57

                @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:

                Ich kann deine Erwartung im Prinzip verstehen. Anderseits wird ein Ändern von kp auch einen Sprung auslösen und nicht "irgendwie gleitend" auf den neuen Wert gehen.

                Bei Kp würde ich einen Sprung erwarten wg. (act-set)*Kp. Ich habe das gerade mal mit dem Regler in der S7 getestet. Da "beschleunigt" oder "bremst" der Regler die Änderung von "y" bei Veränderung von Tn ausgehend vom aktuellen Wert, ohne Sprung. Mit Sprung wird es auch schwierig, Tn durch Probieren einzustellen oder die Schritte sind so klein, dass die Sprünge vernachlässigbar sind. Ich weiß nicht wie aufwändig es wäre, das entsprechend anzupassen bzw. wie störend das aktuelle Verhalten dann in der ioBroker-Praxis ist...

                Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • fu_zhouF fu_zhou

                  @mcm57

                  @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:

                  Ich kann deine Erwartung im Prinzip verstehen. Anderseits wird ein Ändern von kp auch einen Sprung auslösen und nicht "irgendwie gleitend" auf den neuen Wert gehen.

                  Bei Kp würde ich einen Sprung erwarten wg. (act-set)*Kp. Ich habe das gerade mal mit dem Regler in der S7 getestet. Da "beschleunigt" oder "bremst" der Regler die Änderung von "y" bei Veränderung von Tn ausgehend vom aktuellen Wert, ohne Sprung. Mit Sprung wird es auch schwierig, Tn durch Probieren einzustellen oder die Schritte sind so klein, dass die Sprünge vernachlässigbar sind. Ich weiß nicht wie aufwändig es wäre, das entsprechend anzupassen bzw. wie störend das aktuelle Verhalten dann in der ioBroker-Praxis ist...

                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #178

                  @fu_zhou

                  Ich schaus mir an
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/54

                  Ich werd nur ein paar Tage warten ob massive Probleme auftreten. Insbesondere das von Ben gemeldete Verhaklten von RST und HOLD muss ich mir ansehen. Das ist nicht rational erklärbar - im Moment

                  Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                  Support Repositoryverwaltung.

                  Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                  LESEN - gute Forenbeitrage

                  fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • mcm1957M mcm1957

                    @fu_zhou

                    Ich schaus mir an
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/54

                    Ich werd nur ein paar Tage warten ob massive Probleme auftreten. Insbesondere das von Ben gemeldete Verhaklten von RST und HOLD muss ich mir ansehen. Das ist nicht rational erklärbar - im Moment

                    fu_zhouF Offline
                    fu_zhouF Offline
                    fu_zhou
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #179

                    @mcm57 Super, vielen Dank für deine Geduld und Arbeit!

                    Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Ben1983B Ben1983

                      @mcm57 Also wenn ich hold auf true setze, dann rst auf true,
                      dann bekomme ich
                      nach 10s rst = true den doppelten Wert wie nach 5s rst = true.
                      Daraus schließe ich, dass dort nicht y=(act-set)*kp + off gerechnet wird, sondern noch das Tn mit rein spielt.

                      das Weiteren:
                      Wenn ich die hysterese (supr) auf 5 (oder sonst einen Wert setze). Worauf bezieht diese sich denn? Ich dachte auf die regelabweichung, dies ist anscheinend nicht der Fall. oder?
                      Sonst wäre ja hier diff nicht 0.
                      ce8f9a05-80f0-4add-b386-5756796dd0bc-image.png
                      ich würde es wie schon mal geschrieben nicht auf eine Änderung beziehen, sondern wirklich auf die Regelabweichung, denn:

                      Wenn die Differenz dauerhaft sagen wir +1/2*Hysterese ist, dann kann der Stellwert und damit der Regler langsam weglaufen.
                      Wenn die Hysterrese sich auf die Regelabweichung bezieht, kann dies nicht passieren, da spätestens nach dem 2. zyklus die volle hysterrese erreicht wurde und die regelung wieder greift-

                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #180

                      @ben1983 said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:

                      @mcm57 Also wenn ich hold auf true setze, dann rst auf true,
                      dann bekomme ich
                      nach 10s rst = true den doppelten Wert wie nach 5s rst = true.
                      Daraus schließe ich, dass dort nicht y=(act-set)*kp + off gerechnet wird, sondern noch das Tn mit rein spielt.

                      Sorry, du hast wieder mal recht. Da ist noch ein Wurm dirnnen.
                      RST sollte KEINE Neuberechnung auslösen wenn der Adapter im "fixed Intervall" Mode arbeitet oder on hold ist.

                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/55

                      Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                      Support Repositoryverwaltung.

                      Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                      LESEN - gute Forenbeitrage

                      mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • mcm1957M mcm1957

                        @ben1983 said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:

                        @mcm57 Also wenn ich hold auf true setze, dann rst auf true,
                        dann bekomme ich
                        nach 10s rst = true den doppelten Wert wie nach 5s rst = true.
                        Daraus schließe ich, dass dort nicht y=(act-set)*kp + off gerechnet wird, sondern noch das Tn mit rein spielt.

                        Sorry, du hast wieder mal recht. Da ist noch ein Wurm dirnnen.
                        RST sollte KEINE Neuberechnung auslösen wenn der Adapter im "fixed Intervall" Mode arbeitet oder on hold ist.

                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/55

                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        schrieb am zuletzt editiert von mcm1957
                        #181

                        Ich dachte eigentlich, dass ich nur mal schnell den node-pid code in einen Adapter integriere.
                        So kann man sich täuschen :-)

                        Sorry für die immer noch vorhandenen Fehler. Und DANKE für euren Testaufwand. Ohne den würde der Adapter wohl noch viel länger fehlerhaft bleiben.

                        McM

                        P.S: Für heute bin ich zu müde um mal schnell was rauszuschießen. Wird wohl morgen od. ev. Freitag werden für die nächste Version

                        Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                        Support Repositoryverwaltung.

                        Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                        LESEN - gute Forenbeitrage

                        Ben1983B fu_zhouF 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • mcm1957M mcm1957

                          Ich dachte eigentlich, dass ich nur mal schnell den node-pid code in einen Adapter integriere.
                          So kann man sich täuschen :-)

                          Sorry für die immer noch vorhandenen Fehler. Und DANKE für euren Testaufwand. Ohne den würde der Adapter wohl noch viel länger fehlerhaft bleiben.

                          McM

                          P.S: Für heute bin ich zu müde um mal schnell was rauszuschießen. Wird wohl morgen od. ev. Freitag werden für die nächste Version

                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #182

                          @mcm57 alles gut. Top Entwicklung des Adapters.
                          Mit dem integralanteil wäre es echt cool, wenn der immer nur den letzten Teil mit dem aktuellen Tn auf den alten Wert packt.
                          Das ist beim einstellen schon wesentlich besser zum Testen.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • mcm1957M mcm1957

                            @ben1983 said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:

                            @mcm57 ich kann auch @fu_zhou verstehen.
                            Aber auch deinen Einwand mit Kp.
                            Generell hätte man die Berechnung auch geteilt aufbauen können in den P den I und den D Anteil.
                            Somit hätte man bspw. Den I Anteil zwar auch mit Kp *(delta/Tn) berechnen können, aber eben immer nur für den aktuellen Zyklus….
                            Eben IAnteil = IAnteil + Kp *(delta/Tn)
                            Somit wäre kein Sprung drin.

                            Fällt natürlich nur bei Änderungen während des Laufens auf.

                            Ja schon klar:
                            Man derzeit wird INTEGRAL(diff) / Tn gerechnet. Im Prinzip könnte man auch INTEGRAL (diff/Tn) rechnen. Solange Tn konstant ist muss da dasselbe rauskommen. Bei Änderungen von Tn wirkt es sich aus.

                            Werd mal drüber nachdenken. Falls wer eine "offizielle" Doku kennt wo das Verhalten dokumentiert ist bitte um Link. Im Prinzip scheint es mir aber eher so zu sein, dass das Ändern der Regelparamater bei laufendem System eher ein "unspecified" Bereich ist.

                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/54

                            McM

                            fu_zhouF Offline
                            fu_zhouF Offline
                            fu_zhou
                            schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
                            #183

                            @mcm57 hier ein Ausschnitt aus dem Quellcode vom S7-PID = der P-I-Teil, der sieht wie folgt aus:

                            (* read last cycle time in Microseconds *)
                            tx := T_PLC_US();
                            tc := DWORD_TO_REAL(tx - t_last);
                            t_last := tx;
                            
                            (* calculate proportional part *)
                            p := KP * IN;
                            
                            (* run integrator *)
                            i := (IN + in_last) * 5.0E-7 * KI * tc + i;
                            in_last := IN;
                            
                            (* calculate output Y *)
                            Y := p + i;
                            

                            Das sieht so aus, wie @Ben1983 oben schreibt: aufgeteilte Berechnung, und daher kein Sprung bei Verändern von Tn im laufenden Betrieb, oder?

                            Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                            mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • fu_zhouF fu_zhou

                              @mcm57 hier ein Ausschnitt aus dem Quellcode vom S7-PID = der P-I-Teil, der sieht wie folgt aus:

                              (* read last cycle time in Microseconds *)
                              tx := T_PLC_US();
                              tc := DWORD_TO_REAL(tx - t_last);
                              t_last := tx;
                              
                              (* calculate proportional part *)
                              p := KP * IN;
                              
                              (* run integrator *)
                              i := (IN + in_last) * 5.0E-7 * KI * tc + i;
                              in_last := IN;
                              
                              (* calculate output Y *)
                              Y := p + i;
                              

                              Das sieht so aus, wie @Ben1983 oben schreibt: aufgeteilte Berechnung, und daher kein Sprung bei Verändern von Tn im laufenden Betrieb, oder?

                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #184

                              @fu_zhou

                              Danke f.d. Beispiel. Im Prinzip hab ich es so umgesetzt.
                              In deinem Codebeispiel wird nur anscheinen der Mittelwert (?) der Fehlerwerte integriert - anders kann ich mir lastIn nicht erklären. Ich integriere "nur" den Fehlerwert. Glaube aber nicht, dass dies viel Unterschied im Verhalten macht, zumindest sicher nicht wenn der Fehlerwert nicht groß herumspringt.

                              Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                              Support Repositoryverwaltung.

                              Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                              LESEN - gute Forenbeitrage

                              fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • fu_zhouF fu_zhou

                                @mcm57 hier ein Ausschnitt aus dem Quellcode vom S7-PID = der P-I-Teil, der sieht wie folgt aus:

                                (* read last cycle time in Microseconds *)
                                tx := T_PLC_US();
                                tc := DWORD_TO_REAL(tx - t_last);
                                t_last := tx;
                                
                                (* calculate proportional part *)
                                p := KP * IN;
                                
                                (* run integrator *)
                                i := (IN + in_last) * 5.0E-7 * KI * tc + i;
                                in_last := IN;
                                
                                (* calculate output Y *)
                                Y := p + i;
                                

                                Das sieht so aus, wie @Ben1983 oben schreibt: aufgeteilte Berechnung, und daher kein Sprung bei Verändern von Tn im laufenden Betrieb, oder?

                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #185

                                @fu_zhou @Ben1983

                                Release 0.0.3-alpha.1 ist da

                                • geändert: Einstellung rst Zustand löst keine Neuberechnung mehr aus
                                • geändert: State diff zeigt nun den Fehlerwert, auch wenn sup aktiv ist
                                • geändert: Die Berechnung des I-Teils wurde geändert; Änderungen a, Paramater Tn wirken nur mehr auf zuküftige Anteile",

                                Offen ist noch die Anpassung der Formel im GUI

                                Schaut bitte mal ob das jetzt besser passt.

                                Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                Support Repositoryverwaltung.

                                Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                LESEN - gute Forenbeitrage

                                fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • mcm1957M mcm1957

                                  @fu_zhou

                                  Danke f.d. Beispiel. Im Prinzip hab ich es so umgesetzt.
                                  In deinem Codebeispiel wird nur anscheinen der Mittelwert (?) der Fehlerwerte integriert - anders kann ich mir lastIn nicht erklären. Ich integriere "nur" den Fehlerwert. Glaube aber nicht, dass dies viel Unterschied im Verhalten macht, zumindest sicher nicht wenn der Fehlerwert nicht groß herumspringt.

                                  fu_zhouF Offline
                                  fu_zhouF Offline
                                  fu_zhou
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #186

                                  @mcm57 Der ganze PID-Algorithmus in der S7 ist eine Kombination aus Funktions-Aufrufen. Ist es hilfreich, wenn ich das alles mal zusammensuche? Ich glaube eher nicht, dazu sind wir hier schon weit genug, würde ich sagen.

                                  Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                                  mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • mcm1957M mcm1957

                                    @fu_zhou @Ben1983

                                    Release 0.0.3-alpha.1 ist da

                                    • geändert: Einstellung rst Zustand löst keine Neuberechnung mehr aus
                                    • geändert: State diff zeigt nun den Fehlerwert, auch wenn sup aktiv ist
                                    • geändert: Die Berechnung des I-Teils wurde geändert; Änderungen a, Paramater Tn wirken nur mehr auf zuküftige Anteile",

                                    Offen ist noch die Anpassung der Formel im GUI

                                    Schaut bitte mal ob das jetzt besser passt.

                                    fu_zhouF Offline
                                    fu_zhouF Offline
                                    fu_zhou
                                    schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
                                    #187

                                    @mcm57 cool, schaffe ich aber erst heute Abend, auch wenn mich das aktuell mehr juckt, als die Arbeit ;-)

                                    Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • fu_zhouF fu_zhou

                                      @mcm57 Der ganze PID-Algorithmus in der S7 ist eine Kombination aus Funktions-Aufrufen. Ist es hilfreich, wenn ich das alles mal zusammensuche? Ich glaube eher nicht, dazu sind wir hier schon weit genug, würde ich sagen.

                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #188

                                      @fu_zhou said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:

                                      @mcm57 Der ganze PID-Algorithmus in der S7 ist eine Kombination aus Funktions-Aufrufen. Ist es hilfreich, wenn ich das alles mal zusammensuche? Ich glaube eher nicht, dazu sind wir hier schon weit genug, würde ich sagen.

                                      Danke für das Angebot.
                                      Aber ich glaube auch, dass wir das nur (mehr) machen sollten, wenn es hier Probleme gibt die am Algorithmus liegen könnten.

                                      McM

                                      Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                      Support Repositoryverwaltung.

                                      Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                      LESEN - gute Forenbeitrage

                                      Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • mcm1957M mcm1957

                                        @fu_zhou said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:

                                        @mcm57 Der ganze PID-Algorithmus in der S7 ist eine Kombination aus Funktions-Aufrufen. Ist es hilfreich, wenn ich das alles mal zusammensuche? Ich glaube eher nicht, dazu sind wir hier schon weit genug, würde ich sagen.

                                        Danke für das Angebot.
                                        Aber ich glaube auch, dass wir das nur (mehr) machen sollten, wenn es hier Probleme gibt die am Algorithmus liegen könnten.

                                        McM

                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                                        #189

                                        @mcm57 Jetzt ist es aber so, wenn man während hold einen Reset macht, passiert nichts => OK
                                        setzt man dann hold wieder auf false, beginnt der Regler mit y = 0 neu zu regeln.

                                        Wäre es keine Option, wenn Hold = true ist den rst state einfach zu bestätigen, aber nichts zu machen?

                                        mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • mcm1957M mcm1957

                                          @fu_zhou said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:

                                          @mcm57 Der ganze PID-Algorithmus in der S7 ist eine Kombination aus Funktions-Aufrufen. Ist es hilfreich, wenn ich das alles mal zusammensuche? Ich glaube eher nicht, dazu sind wir hier schon weit genug, würde ich sagen.

                                          Danke für das Angebot.
                                          Aber ich glaube auch, dass wir das nur (mehr) machen sollten, wenn es hier Probleme gibt die am Algorithmus liegen könnten.

                                          McM

                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #190

                                          @mcm57 Liegt das am Hold bit, dass die diff nicht passt?
                                          798b2fe6-49cd-480c-8d74-9a99658b744a-image.png

                                          mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          692

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe